在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
混凝土质量缺陷处理规范篇一
在混凝土工程施工过程中,由于原材料、配合比、操作、工艺、技术等原因,使混凝土结构物产生一些质量问题,如气泡、麻面、蜂窝、孔洞、露筋、裂缝等。施工中发生质量缺陷应及时处理或返工重做,若因特殊原因使得工程个别部位或局部发生达不到技术标准和设计要求,且未能及时进行处理的工程质量缺陷,应将缺陷产生的部位、产生的原因、对工程安全性、使用功能和运用影响分析、处理方案或不处理原因分析等真实、准确、完整地填写在质量缺陷备案表中,并及时报工程质量监督机构备案。
一、水工混凝土裂缝的种类
混凝土裂缝按深度不同分为表层裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝;按裂缝开度变化可分为死缝、活缝和增长缝;按产生原因分为干缩裂缝、钢筋锈蚀裂缝、超载裂缝、碱骨料反应裂缝等。
1、干缩裂缝
置于未饱和空气中的混凝土因水分散失而引起的体积缩小变形,称为干缩。干缩仅是混凝土收缩的一种,干缩扩散的速度比温度的扩散速度要慢1000倍。正因为干缩扩散速度小,混凝土表面已干缩,而其内部不缩,这样内部混凝土对表面混凝土干缩起约束作用,使混凝土表面产生干缩应力,当混凝土干缩应力大于混凝土抗拉强度时,混凝土就会产生裂缝,称为干缩裂缝。
2、钢筋锈蚀裂缝
混凝土中钢筋发生锈蚀后,其锈蚀产生的体积比原来增长2.4倍,从而对周围混凝土产生膨胀应力,当膨胀应力大于混凝土抗拉强度时,混凝土就会产生裂缝,称为钢筋锈蚀裂缝。钢筋锈蚀裂缝一般都为沿钢筋长度方向发展的顺筋裂缝。
3、超载裂缝
当建筑物遭受超载作用时,其结构构件产生的裂缝称为超载裂缝。此外,常见的混凝土裂缝还有地基不均匀沉陷裂缝、地基冻胀裂缝等。
4、碱骨料反应裂缝
碱骨料反应主要有碱—硅酸反应和碱—碳酸盐反应,它们都是水泥中的碱和骨料中的某些活性物质如活性sio2以及变形石英等发生反应而生成吸水性较强的凝胶物质,当反应物增加到一定数量,且有充足水时,就会在混凝土中产生较大的膨胀作用,导致混凝土产生裂缝,称为碱骨料反应裂缝。
二、水工混凝土裂缝形成的原因分析
混凝土裂缝形成的原因非常复杂,往往是多种不利因素综合作用的结果。据有关统计,施工不规范造成的混凝土裂缝占80%左右,材料质量差或配合比不合理产生的裂缝占15%左右,设计不当引起的裂缝可能占5%。
1、混凝土生产时原材料计量误差大,尤其外加剂的掺加随意性大,没有根据砂、石料的实际含水率及时调整施工用水量,造成混凝土水灰比增大。此外,在混凝土运输及泵送过程中加水的现象也比较普遍。
2、采用整体式钢模板台车施混凝土浇筑时不振捣或漏振,混凝土均质性差。
3、夏季施工时砂、石料露天堆放,无切实有效的降温措施,混凝土入模温度高。冬季施工时采取的防寒保温措施不力。
三、水工混凝土裂缝常见修补方法
裂缝修补除了以恢复防水性和耐久性为主要目的外,也可从结构安全及美观角度出发而进行修补。在满足修补目的的前提下,还必须考虑经济性、明确修补范围及修补规模等。
1、充填法
此法适合于修补较宽的裂缝(裂缝宽度大于0.5mm)。具体做法是沿裂缝处凿u形或v形槽,槽顶宽约100m,在槽中充填密封材料。充填材料可用水泥砂浆、环氧砂浆、弹性环氧砂浆、聚合物水泥砂浆等。如果钢筋混凝土结构中钢筋已经锈蚀,则将混凝土凿除到能够充分处理已经生锈的钢筋部分,将钢筋除锈。然后进行防锈处理,再在槽中充填聚合物水泥砂浆或环氧树脂砂浆等材料。对于活缝,沿裂缝走向开一个u形槽,槽底垫一层与混凝土不粘的材料,再填充弹性嵌缝材料,使其与槽两侧粘结。这样嵌缝材料沿槽的整个宽度可自由变形,裂缝发生张拉变形时,不会把嵌缝材料拉开。
2、表面覆盖法
这是一种在微细裂缝(一般宽度小于0.2mm)的表面上涂膜,以提高其防水性及耐久性为目的的修补方法,分为涂覆裂缝部分及全部涂覆2种方法。这种方法的缺点是修补工作无法深入到裂缝内部,对延伸裂缝难以控制其变化。表面覆盖法所用材料视修补目的及其建筑物所处环境不同而异,通常采用弹性涂膜防水材料、聚合物水泥膏、聚合物薄膜等。施工时,首先用钢丝刷子将混凝土表面打毛、清除表面附着物,用水冲洗干净后充分干燥,然后用树脂充填混凝土表面的气孔,再用修补材料涂覆表面。
3、注入法
注入法分为压力注入法与真空吸入法2种。压力灌浆法适用于较深较细的裂缝,而真空注入法是利用真空泵使缝内形成真空,将浆材吸入缝内,该法适用于各种表面裂缝的修补。灌浆材料有水泥浆材、普通环氧浆材、弹性环氧浆材等。
《水工钢筋混凝土缺陷处理及预防措施》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
混凝土质量缺陷处理规范篇二
目录
一、编制依据
3、《工程建设强制性条文(房屋建筑部分)》
二、工程概况
草堂校区紫阁书院工程ⅱ标段位于西安建大草堂校区内,户县草寺东路以东,环山公路北侧,拟建场地地形平坦,场地地面高程介于454.30~458.61m。本标段建设规模包括:①学生活动中心和学生食堂,总建筑面积29889平方米;②紫阁书院ⅰ、ⅱ标段范围内的室外工程(道路工程约2.1km,室外管网及其他管道埋设工程约4.3km)。
中冶建工集团有限公司西安建筑科技大学草堂校区紫阁书院工程ii标段
通过对本标段主体混凝土结构进行检查,发现的共性的外观质量缺陷如下:
(1)蜂窝:混凝土墙面出现酥松、少砂浆多石子、石子之间形成类似蜂窝状的窟窿。
(2)麻面:混凝土墙面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露。
(3)露筋:板底主筋裸露在板外。(4)烂根:墙底、柱底部烂根现象。
(5)夹渣:梁底、板底局部有锯末、铁锈等现象。
(6)裂缝:板面出现不规则裂缝,板面沿钢筋方向在钢筋上方出现裂缝,沿水电管线产生的裂缝。
(7)外形缺陷:洞边、梁底、板底出现线条不平,翘曲现象。
(1)蜂窝:主要由于砼浇筑时振捣时间不够,局部产生蜂窝现象(2)麻面:由于模扳隔离剂涂刷不匀或局部漏刷,砼表面与模板粘结造成麻面;由于拆模过早产生麻面;由于砼振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。
(3)露筋:①板底露筋主要由于砼浇筑时布料机位臵钢筋加固不到位,造成钢筋被压位移;②局部板底筋垫块数量不足,施工时被人工踩踏位移。
(4)烂根:主要由于模板下口缝隙封闭不严,导致混凝土跑浆。(5)夹渣:主要由于砼浇筑前梁、板底部锯末、铁锈未清理干净。
中冶建工集团有限公司西安建筑科技大学草堂校区紫阁书院工程ii标段
(6)裂缝:①板面不规则裂缝主要由于浇筑时过度振捣,导致板面形成较多砂浆层,浇筑完成后养护不到位,造成板面开裂;②板面沿钢筋方向裂缝主要由于砼浇筑时板上部钢筋保护层过小造成,③沿水电管线方向的裂缝由于水电管线预埋位臵不准确,使混凝土保护层过小造成。
(7)外形缺陷:由于施工时模板支设加固不到位,造成局部变形翘曲现场。
1、蜂窝处理方法
(2)当蜂窝比较严重或露筋较深时,应除掉附近不密实的混凝土和突出的骨料颗粒,用清水洗刷干净并充分润湿后,再用比原来强度等级高一级的混凝土填补并仔细捣实。
2、麻面处理方法
表面作粉刷的或作防水的,可不处理;表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比水泥砂浆,将麻面抹平压光。
3、露筋处理方法
采用涂抹1:2水泥砂浆的方法处理。
(1)除锈:先用钢丝刷清除表面浮尘污物,若基面松动,先人工剔凿除去薄弱混凝上和突出颗粒,不易剔凿过深,以免破坏未碳化破损的混凝土,如果钢筋锈蚀严重,应用钢丝刷进行除锈处理。
(3)浇筑:对表面露筋,用1:2的水泥砂浆将露筋部位抹压平整,抹灰厚度在1.5~2.5cm之间,注意结构表面的平整度。
(4)应注意问题:①抹砂浆时,应朝一个方向使用抹刀,并尽量一次抹完,避免来回抹;②清理基面,凿除破损松动的混凝土,除锈除污使钢筋表面无锈蚀,且混凝土表面粗糙;③抹砂浆前2h冲洗待修部位,使混凝土表面处于饱和状态,但表面不能有明水。
4、烂根的处理方法
(1)在墙柱根部凿去薄弱松散部分混凝土及松动石子。
(2)用钢丝刷或压力水洗刷槽内杂物,如果露筋,先对钢筋表面进行除锈,多次洗刷直至干净,湿润槽壁。
(3)在墙体根部斜支模板。模板支设要牢固,防止混凝土强度未达到要求之前受到扰动。
(5)混凝土强度达到要求后,拆除模板,将凸出的多余混凝土剔除。
5、夹渣的处理方法
本工程发现的梁底、板底夹渣,需先将夹渣部位完全剔除,如果夹渣是面积较大而深度较浅,可将夹渣部位表面全部凿除,刷洗干净后,在表面抹1:2水泥砂浆;如果夹渣部位较深,超过构件截面尺寸的三分之一时,应先做必要的支撑,分担各种荷载,将该部位夹渣全部凿除,安装好模板,用钢丝刷刷洗或压力水冲刷,湿润后用高一个强度等级的混凝土仔细浇灌、捣实。
6、裂缝的处理方法
裂缝大于0.2mm时,沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平。
(2)板面沿钢筋方向产生的裂缝:由于之后有地面工程施工,将有裂缝的板面凿毛并冲洗干净,均匀涂抹一层15~25mm厚1:2水泥砂浆封闭处理。
(3)沿水电管线产生的裂缝同(1)方法处理。
7、外形缺陷的处理方法
(5)为使砂浆与混凝土表面结合良好,抹光后的砂浆表面应覆盖塑料薄膜,并用支撑模板顶紧加压。
六、修补后表观颜色处理
修补后表观颜色需保持一致,有颜色不一之处需进行相应处理,具体操作方法如下:在修补砂浆及混凝土初凝时,先用胶带将修补处两侧粘贴好,再用白水泥和建筑胶以适当比例加水混合后涂刷于修补表面,可根据现场修补后的表观颜色进行适当调整。
混凝土质量缺陷处理规范篇三
一、事情经过描述
2012年10月8日上午9时,二区一段12~17/m~j轴地下三层内墙、柱砼开始浇筑,于次日凌晨0:30分结束。砼标号分别有c60、c45和c35,累计施工方量198m3。
上述区域砼拆模于9日下午15:00开始,本着先浇先拆原则,至10日下午18:00拆模完成。拆模后发现现场存在钢丝网外露、水平及纵向冷缝、局部露筋等不同程度的混凝土外观质量问题。
二、以上质量问题处理措施
1、钢丝网外露 原因分析:
钢筋网安装不规范,存在折皱、多层叠加现象,管理人员在验收钢筋模板时没有重视该处节点施工质量情况。
处理措施:
将外漏钢丝网两侧100mm范围内混凝土剔凿,露出主筋,清除钢丝网、并将酥松和突出颗粒凿去,刷洗干净后支模,用比结构砼高一强度等级的细石混凝土浇筑,强力捣实,并加强养护,在原材选用和养护方法上尽量确保后补混凝土面与周边混凝土颜色一致。
2、水平、纵向冷缝 原因分析: 混凝土施工组织不到位,浇注连续性差。我们在应对跨度大的剪力墙和多个混凝土强度等级标号的混凝土施工中,没有进行周密、全面、机动多变的施工部署,导致对于把握混凝土初凝时间、进行剪力墙分层浇筑混凝土方面做得不够好。墙与柱间的钢丝网安装过密,导致两边不同标号的混凝土结合不良。
处理措施:
对柱与墙交接部位等较明显冷缝已按处理措施1中方法进行处理;对于存在明显色差,但在对该部位进行打磨后发现此缝非贯通裂缝,且混凝土自身内部上下层粘结较好,经认真分析和探讨,此类冷缝不会影响到墙的整体结构和受力,且该部位墙体无抗渗要求。因此未对此类冷缝进行额外处理。
3、露筋 原因分析:
灌注混凝土时钢筋保护层垫块位移或垫块太少;致使钢筋紧贴模板外露。
处理措施:
对表面露筋部位表面浮浆剔除,用1:2的水泥砂浆将露筋部位抹平压实。
4、模板错台、局部胀模 原因分析:
局部模板支撑不牢。
处理措施:对错台处已进行剔凿和打磨处理,个别窗口水平垂直 度偏差超过规范允许偏差的,已用无齿锯对突出部位进行切割,使水平和垂直度达到规范要求。
5、人防洞口下坎混凝土不密实 原因分析:
由于人防门下口截面尺寸较小,且水平尺寸较长,导致混凝土在正常振捣情况下无法灌满全部人防门下口,下次该部位混凝土应单独浇筑。这点也暴露出负责混凝土及模板的管理人员对细微环节考虑不够周到,对关键部位的质量责任意识淡薄。
处理措施:
将该处松散混凝土剔除,用压力水冲洗。支模固定,洒水湿润后,用比结构砼高一强度等级的细石混凝土浇筑,强力捣实,并做好养护。
6、墙体局部烂根 原因分析:
一方面是墙体四周底板面层不平整,墙体模板下口有缝隙,混凝土浇灌之前对此类缝隙封堵不严密导致漏浆;另一方面,浇筑混凝土之前的砂浆浇筑不到位。
处理措施:
将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去,洗刷干净后,用搅拌站配制的素灰修补、抹平并养护到位。
三、后续施工防范措施
1、快易收口网和保护层垫块安装牢固,经与钢筋一起验收合格后方可支模。
2、加强对振捣工的技能培训,选用经验丰富、责任心强的振捣工,严格按照施工工艺和技术交底的要求进行混凝土振捣施工,施工前由施工队混凝土工长分好区段、责任到人。
3、严格监控到场混凝土坍落度和混凝土和易性,保证混凝土入泵时的坍落度和和易性必须符合设计和图纸要求。
四、施工组织管理保证措施
1、在每次混凝土施工之前,由项目部混凝土主管荣跃鹏组织工前碰头会,项目部相关责任人、工长、试验员和质检员,施工队相关负责人、工长、混凝土振捣工参加,对施工部署做最后敲定,施工中严格按照施工部署的相关安排去执行。
2、项目部要组织相关人员全面考察混凝土搅拌站的砼质量、尤其是对高标号的混凝土质量要重点考察,高标号混凝土在颜色上与低标号的有明显区别,颜色是发青的。
.工长、质检员、混凝土施工班组长要重点监控混凝土的振捣时间、振幅、分层振捣或二次振捣,防止偏振、过振,过程中要监督旁站指导。
.砼坍落度要严格控制。
五、混凝土自身质量改进措施
1、加强原材料进厂检验工作,杜绝不合格原材料进厂,保证混 凝土和易性满足要求。
2、加强混凝土试拌工作,包括外加剂的适应性试验等。严格控制砼的凝结时间,杜绝冷缝出现。与外加剂厂沟通,更换引气剂品种,改善砼的气泡结构。
3、开盘前,质检员检查搅拌机计量情况,严格执行配合比,确保混凝土的和易性、坍落度符合工地要求。
4、混凝土出站前严格把关,逐车检测混凝土质量,确保混凝土满足施工要求后方可出站。质检人员在每次混凝土施工都要亲临施工现场,杜绝现场混凝土加水现象。
5、生产部根据现场浇筑时间和方量,合理安排车辆,利用gps随时观察现场车辆情况,确保现场不断灰也不过多压车,保证混凝土浇筑的连续性。
6、现场人员要随时监控到场混凝土质量,遇到坍落度过大时,立即退回,并向站里及时反映,增派车辆避免断灰。当到场混凝土坍落度过小时,可二次添加减水剂调整,但必须由质检员依据实际情况添加,外人不得私自添加减水剂。
中铁十六局集团有限公司
燕翔饭店改扩建项目总承包工程项目经理部
2012年10月14日

一键复制