在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
一级建造师机电实物答案篇一
程序办理批准手续后将其列入合格供应商名册,在签订供货合同。
货处理,并做好记录。
15、项目采购实施阶段的主要工作:接受请购文件、确定合格供应商、招标或询价、报价评审或招标定标、召开供应商协调会、签订合同、调整采购计划、催交、检验、包装及运输等。
接收---报价评价---报价评审交业主确认----召开厂商协调会并决定中标厂商-----签订购货合同。
17、选择合格供应商重点确认的内容:工厂取得的资质证书要适合制造该类设备、材料;工厂的装备和技术必须具备制造该类设备、材料的能力并可保证产品质量和进度。
部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运转直至投产运行;(2)设计及设备采购总承包ep工作内容:承包商承担工程设计、设备采购及现场安装技术指导,并承担投产试运行后设计和施工质量责任;(3)施工总承包c内容:承包商承担土建及安装施工,有的工程还包括主材采购,承包商出承担工程范围内的内容和风险外,还应对投料试运行后因施工质量而出现的问题负责;(4)安装工程总承包内容:承包商只承担工程建设的安装部分,并对投料运行后的安装质量负责。(5)机电工程专业承包如机械设备安装工程总承包、电气自动化仪表工程承包、给排水工程承包,防腐保温工程承包,采暖通风工程承包、炉窑砌筑工程常承包。
标中不与评标专家配合或有不正当行为;6.未按招标要求提交保证金的标书。
投标文件--提交投标文件。
监造单位,签订监造合同;3.明确监造过程;4.明确有资格的相应专业技术人员到设备制造现场进行监造工作;5.明确设备监造的技术要点和验收实施要求。
质量水平尽量优于业主要求水平;3.突出工期掌控优势,提出适量缩短工期的料清册;3.总承包单位制定的监造大纲。
目标及措施;向业主提出一些有利于工程建设的合理化建议及一些优惠条件。20、设备监造验收范围:设备设计、设备制造、设备检验及设备监造验收全过程。
件、批件和各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的场地;2.组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底;3.提供本合同专用条款约定的设备和设施,并承担因此发生的费用;4.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;5.负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地其它分包人之间交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
6、总包进行专业分包和劳务分包应考虑因素?
1.总包或业主指定的分包范围,不属于主体工程,总包考虑分包更有利工程的进度和质量的分部工程,一些专业性较强的分部工程分包,分包必须具备相应的企业资质等级;2.鉴定分包合同后,若分包合同与总包合同发生抵触时,应以总包合同为准;3.只有业主和总包才是工程施工总承包合同的当事人;4.应严格规定分包单位不得再次把工程转包给其他单位。
7、总包对分包的全过程管理:应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程回访保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程管理。
经自检合格后,均事先通知总承包方组织预验收,认可后再由总承包方代表通知业主组织检查验收。
9、工程项目合同风险类型:政治风险、市场和收益风险、法律风险、财经风险、不可抗力风险,建设风险、运行风险、技术风险、管理风险、质量、安全、进度等风险。
2.因工程变更造成时间费用损失;3.由于监理工程师对合同内容歧义解释、技术资料不确切、或由于不可抗力导致施工条件改变造成时间、费用损失,4.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人费用的增加;5.发包人延误支付期限造成承包人损失;6.对合同以外项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复发生的损失费用。7.非承包人的原因导致工程暂停施工;物价上涨,法规变化。
期损失;2.造成费用损失或工期损失按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任;3.承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告。
12、索赔依据:1.工程合同;2.订立合同所依据的或专用条款所约定使用的法律、法规、标准、规范;3.工程建设惯例。
收是设备运输到现场后,项目经理部组织有关人员按要求进行验收,一般分进场和安装前两个阶段。
有关代表参加;2.进场后对设备包装物的外观检查,要求按进货检验程序规定实施;3.设备安装前的存放、开箱检查要求按设备存放、开箱检查规定实施;4.进口设备要履行报关通关商检合格手续。
设计。1为标前组织设计。2-3为标后组织设计
量;2.主要技术经济指标(工期、质量、安全、成本及项目特色管理目标等);3.项目组织机构和各类管理体系4.人力资源计划、大型机械设备计划;5.施工总进度计划、施工总平面图及说明(含现场临时设施规划);6.主要施工方简述;7.项目质量管理、hse管理、物资管理、成本管理、风险管理、信息管理等内容。
质量标准)进度计划、资源配置计划、安全技术措施、质量管理措施、施工平面布置等。
现场条件、国家及行业相关标准规范、同类型工程项目施工经验。
27、施工组织设计审核与批准:1.各类施工组织设计在实施前严格执行编制、审核、审批程序,没有批准的施工组织设计不得实施;2.施工组织设计编制、审核和审批工作实行分级管理制度,施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,包总包审核批准,然后由总包单位项目经理或授权人签章后向监理报批;3.各类施工组织设计应坚持“谁负责项目实施,谁负责编制”的原则。
特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。
经理组织主要人员进行交底;交底内容应全面,交底过程要有记录,参加交底人员应在交底记录上签字;交底后各专业要分别组织学习,按分工及要求落实责任范围。
该工程施工程序与顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。
31、施工方案优化方法及评价:施工方案进行技术经济分析,选出工期短、质量好、材料省、劳动力安排合理、工程成本低的方案,采用综合评价法进行评价。
人员反馈,并引起重视,总承包方应立即专题协商而取得妥善处理。
包之间闭口管理流程如下:总包负责安全总体策划-制定全场性安全管理制度-分包方在合同中承诺执行-明确分包方安全管理职责-分包方依据工程特点制定相应安全措施-分包方报总包方审核批准后执行。
度;2.施工工程中需要的材料、构配件、施工机具和工程设备等,不能按期运抵施工现场,或是运抵施工现场后发现质量不符合标准要求;3.建设单位为给足预付款或拖欠工程进度款;4.设计变更或业主提出了新的要求;5.施工中遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素6.设备、材料涨价、签订固定合同等;7.施工单位自身管、技术水平及项目部现场组织、协调与控制能力影响。(要理解)
理措施。
进度偏差是否大于总时差,3.分析进度偏差是否大于自由时差。
工方法不当,施工图提供不及时,及时采取措施调整。
接,扩大作业面);2.缩短工作的持续时间(压缩关键线路),实际上就是网络计划中的工期优化法和工期与成本优化方法。(措施:加班加点,增加施工人员,投入更多的施工设备,技术方案优化,采用四新技术,采用奖励办法)
段。
它直接费、间接费控制。
生产工人进出场时间,严密劳动定额管理,实行计件工资制,加强技术培训,强化生产工人素质,提高劳动生产率;2.工程设备成本控制:控制设备采购的采购成本,运输成本,设备质量成本;3.材料采购成本:从量和价两个方面控制,材料消耗量的控制,采用限制领料和有效控制现场耗料;施工机械成本:优化施工方案,提高施工机械的利用率和完好率,严格控制租赁施工机械。60、注意230案例一计算,计划成本也就是目标成本=考核成本*(1-成本降低率),机电工程项目成本构成:直接成本与间接成本构成。
费+利润+一定风险。(2)建筑安装工程费用组成:直接费、间接费、利润、税金;分部分项工程单价组成:人工、材料、机械。
管理费+规费
65、合同中综合单价因工程量变化需调整,除合同约定外,应按照什么办法确定:1.工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量,其综合单价有承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据;2.由于工程量清单工程量有误或设计变更引起工程量增减,属于合同约定幅度的,执行原综合单价,属于合同约定幅度以外的,其增加及减少后剩余部分工程量的工程量综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据。
32、特种作业人员是指直接从事容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危险因素作业的人员,包括电工、电焊工、架子工、起重工、场内运输工。
33、特种作业人员管理要求:必须持证上岗,证件在有效期内;特种作业操作证每三年审核一次,对离开岗位超过六个月的,上岗前必须重新考核,合格后方可上岗。
要求同特种作业人员。
上岗。
36、材料进场要求:材料进场必须根据进料计划、送货凭证、质量保证书、合格证,进行材料的质量与数量验收;验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;验收内容包括品种、规格、型号质量、数量、证件等;验收要作好记录,办理验收手续;要求复检的材料应有材料取样送检证明报告;对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接受。
37、材料仓库储存保管要求:实现对库房的专人管理,明确责任。
入施工现场的机械应进行安装验收,保持状态性能完好,做到资料齐全准确,属于特种设备的应履行报检程序。2.(闲置设备违背了什么原则)强化现场施工机械设备的平衡、调动,合理组织机械设备使用保养、维修;提高机械设备的利用率和完好率,降低项目使用成本;3.执行重要施工机械设备专机专人负责制,机长负责制和操作人员持证上岗制;4.严格执行施工机械设备操作规程和保养规程,制止违章指挥、违章作业。
要求。
试运行,大型设备基础埋件、构件的安装;隐蔽工程的实施要点;管道的清洗、试验及试压等。
前进行,并有书面交底材料,对于重要的技术交底文件,应经项目技术负责人审核、批准,交底人员和接受交底人员在交底记录上签字,交底记录由交底人或资料员收集、整理,妥善保存,竣工后进行归档。
责人向下级技术负责人交底,施工项目技术负责人向工长、班组长交底,工长向班组长交底,班组长向施工人员交底。
录,图纸会审、设计变更、工程洽商;设备、产品质量检查记录;预检记录;隐蔽工程检查记录;施工试验记录;事故处理记录;工程质量检验记录;其他需要向建设单位提交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。
全、无缺漏,2.以满足施工要求;3.施工中用的文件资料不是过期、失效或废止的,而是履行了编制审核手续的;4.文件资料的收集、审核、认可,发放、流转各个环节不能发生差错。
发生在设备开箱验收管理环节,验收内容:做到质量合格,资料齐全,数量准确,专用工具配备,并作出完整记录。
安全制度制定,资金使用调拨,临时设施布置,竣工验收考核,竣工结算编制和工程资料移交。
资的供给,质量管理制度和安全管理制度执行,劳务费用支付分项工程的验收及其资料的形成和生活设施的安排。
便于排水和放气,管道安装时均应设置 坡度,室内管道的坡度为0.002,室外管道坡度为0.003,蒸汽管道的坡度应与介质流向相同,避免噪声,每段管道最低点要设排水装置,最高点应设放气装置。
63、紧急状态包括哪些:意外泄漏、爆炸、坍塌、雷击、火灾、环境设备的故障。66、项目部如何进行项目风险管理策划253:项目经理部的风险管理组负责本项目运行过程中的特殊活动进行策划,识别、评价其中的主要风险因素,针对不可接受的中,在地下室吊装与建筑施工协调量大。质量预控方案:对起重作业指挥、司索人员的资格进行控制,对吊装作业的施工机具能力 控制,对大型设备吊装的方法进行控制,对吊装的环境,包括周围环境及地下设施进行控制。
82、焊接的预控方案:工序名称:地下室管道焊接质量预控方案;可能出现的问题:气孔、夹渣;采取措施:焊工培训、焊条烘干、母材烘干、改善焊接环境。83、工程验收评定后,分包单位应做哪些工作(5分):分包单位对自己承包工程的有关资料移交给总包单位,待建设单位组织单位工程验收时,分包单位负责人应参加验收。
84、单体试运行必须具备的条件:(1)试运行范围内的工程按设计文件的内容和有关规范质量标准全部完成,并提供了相关资料和文件。(2)试运行方案已经获得了批准。(3)试运行组织已建立,操作人员经培训合格,熟悉试运行方案,能正确操作。(4)试运行所需要的燃料、动力、仪表空气、冷却水、脱盐水等确有保证。(5)测试仪表、工具、记录表格齐全,保修人员就位。
85、联动试运行方案中注意两点:第一、试运行方案和安全操作规程已经批准。第二、试运行组织应经建立,参加人员已通过生产安全考试合格。
后,尚未向有关操作人员进行技术、安全交底,以及试运行前的各项检查工作。86、中间交接验收:中间交接验收是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序,他标志着工程施工安装结束,有单体试运行转入联动试运行。中间交接只是装置保管、使用责任(管理权)的移交,不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任,且质量责任终身制(只有通风空调是施工单位组织)
87、负荷试运行应符合的规定:1.负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包单位、施工单位共同编制,经上级部门批准后执行,由生产部门负责指挥和操作;2.负荷试运行必须统一指挥,严禁越级指挥,遵守各项纪律和制度,无证人员不得进入试运行区域;3.安全联锁装置必须按设计文件的规定使用,4.必须按负荷试运行方案规定进行操作,循序渐进,实行监护操作制度。
88、联锁、报警系统还不具备投用条件是否可以进行负荷试运行工作,为什么!不可以,原因是:负荷试运行前按设计文件要求的所有安装工作全部完成,包括整改消缺、遗留尾项、设计变更等,且单体试运行、联动试运行完成,联锁、报警系统必须调试完毕、准确可靠。
89、竣工验收的程序:根据建设项目的规模和复杂程度,规模大、较复杂的项目先初步验收后竣工验收,规模较小的、较简单的项目可以一次进行全部项目竣工验收。90、甲方与供货方签订设备供货合同,因设备供货延误造成安装延误,业主对施工方处罚,施工方向供货方索赔程序是否正确,为什么!p293 不正确,因为设备是业主与供货方签的,与施工方无关,所以业主不能处罚施工单位,只能向供应商索赔,索赔与被索赔之间必须具有合同关系,这是前提。
91、工程回访参加人员:项目负责人、技术、质量、经营等有关方面人员组成,回访时间一般在质保期内。
92、工程回访的方式及内容:季节性回访:冬季回访锅炉房及采暖系统运行情况,夏季回访通风空调制冷系统运行情况;2.技术性回访一般采用四新技术工程,回访了解技术性能和使用效果,发现问题及时加以补救和解决。
93、保修责任范围:1.质量问题确实是由于施工单位的责任或施工质量不良造成的,施工单位负责修理并承担修理费用;2.质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的,应由建设单位承担维修费用,施工单位协助修理。
94、根据《建设工程管理条例》,建设工程在正常使用下最低保修时间:1保修期从竣工验收合格之日起,合格之日是指承包单位提交竣工验收报告之日,(验收合格按这时间,若验收不合格,经过维修后重新提交验收报告之日起,确保验收合格)电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。供热和供冷系统为2个采暖期、供冷期。
95、工业安装工程按专业划分7个分部工程:1.设备安装分部工程,2.管道安装分部工程,3.电气装置安装安装分部工程,4.自动化仪表安装分部工程,5.设备及管道防腐蚀分部工程,6.设备及管道绝热分部工程,7.工业炉砌筑分部工程。96、建筑安装5个分部:1建筑给水、排水及采暖工程,2.建筑电气工程,3.通风与空调工程,4.电梯工程,5智能建筑工程。
职业健康、安全与环境因素采取预防措施和消减措施,在施工技术方案中予以体现。65、职业健康、安全与环境管理计划书编制的主要内容:职业健康、安全与环境管理的目标及主要指标,组织机构与职责,管理措施、实施方案及要求,所需要的人力、物力、财力和技术等资源。
66、职业健康、安全与环境管理计划书审批实施和修订:经项目经理批准发布,项目经理部贯彻实施。
67、项目经理安全生产职责:(1)全面负责项目安全生产工作,是项目安全生产第一责任人;(2)严格执行安全生产法规、规章制度,与项目管理人员签订安全生产责任书。(3)负责建立项目安全生产管理机构并配备安全管理人员,建立和完善安全管理制度。(4)组织制定项目安全生产目标和施工安全管理计划,并贯彻落实。(5)组织并参加项目定期的安全检查工作,落实隐患整改,编制应急预案并演练。(6)及时如实报告安全生产事故,配合事故调查。
68、哪些工作需要制定安全技术措施;(危险源的识别)高空坠落、机械伤害、起重吊装、动用明火、密闭容器、带电调试、管道和容器探伤、冲洗及压力试压、临时用电、单机试车和联动试车。
69、针对工程项目的特殊需求制定安全技术措施:如冬季、雨期、夏季高温、夜间施工,补充相应的安全技术措施,对四新项目制定相应安全措施,对施工各专业、工种、施工阶段交叉作业编制针对性的安全技术措施。
70、针对危险性较大的分部分项工程应单独编制安全专项施工方案,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,方案除需报监理工程师审批外,施工企业应当组织专家对方案进行论证。
71、那些?安全专项施工方案编制的范围包括:起重吊装及安装拆卸工程,脚手架工程,现场临时用电工程,季节性施工和现场防护措施,采用新技术、新材料、新设备新工艺的工程。
72、专项施工方案编制内容:工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施,劳动力计划、计算书及相关图纸。方案必须有设计、有计算、有祥图、有文字说明。
73、安全技术交底要求:必须按工种分部分项进行,施工条件变化针对性的补充交底,冬雨季针对气候特点的安全技术交底。工程因故停工、复工时应重新进行安全交底,安全交底必须在工序施工前进行,并保证交底逐级下达到施工作业班组全体人员,安全技术交底要有记录并整理归档。
74、重要环境因素的判定:产品生产和服务过程中的大气排放、水体排放、废弃物处置、土地污染、放射性污染及原材料等自然资源的消耗,加风雨雪,对当地或社区周边环境的影响。
75、现场环境保护措施主要包括:噪声、扬尘、建筑垃圾、有毒有害废弃物、有毒有害气体,电气焊弧光、无损检测光线等排放控制措施以及节能降耗、危险化学品管理措施等。
76、机电工程质量控制的事中控制主要包括内容:工序质量、隐蔽工程质量、设备监造、检测及试验、中间产品、成品保护、分项分部工程质量验收或评定等控制及以及施工变更等控制。
77、质量预控方案包括内容:1.工序名称、2.可能出现的质量问题、3.提出质量与控措施。(三个标题)
78、机电工程质量的三检制界定范围:一般情况,原材料、成品、半成品的检验以专职检验人员为主,生产过程中的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互见为主,专职检验人员抽检为辅。
79、工程质量问题与工程质量事故的界定:1.对于直接经济损失在规定数额以下,不影响使用功能和工程结构安全,没有造成永久性质量缺陷,视为质量问题;2.工程施工质量不符合标准的规定而引发或造成规定数额以上的经济损失、工期延误或造成设备人身安全,影响使用功能即构成质量事故。
80、工程质量事故处理的依据:工程施工质量事故的实况资料,合同文件,技术文件和档案,《建筑法》《建筑工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》。81、工程质量问题及质量事故处理方式:修补处理、返工处理、不作处理、降级处理、报废处理。
一级建造师机电实物答案篇二
涂料出厂时液态涂料未涂刷成膜时的技术指标是()。
a.细度
b.硬度
c.涂膜厚度
d.光泽
参考答案:a
zr—yjfe型电缆()。
a.能承受机械外力作用
b.可敷设在竖井内
c.不适用于潮湿场所
d.可承受相当大的拉力
参考答案:b
预防焊接变形可以采取合理的焊接工艺措施,下列属于焊接工艺措施的是()。
a.合理选择焊缝尺寸和形状
b.合理的焊接线能量
c.预留收缩余量
d.合理选择装配程序
参考答案:b
适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用的风管,一般用()制成。
a.聚氨酯复合板材
b.玻璃纤维复合板材
c.无机玻璃钢板材
d.酚醛复合板材
参考答案:d
参考解析:聚氨酯复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统;酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。
非法占用变电设施用地的,应该由县级以上地方人民政府责令限期改正,逾期不改的应()。
a.处以罚款
b.提起诉讼
c.追究刑责
d.强制清除
参考答案:d
下列炉窑中,属于冶金炉窑的是()。
a.闪速炉
b.回转窑
c.炼焦炉
d.气化炉
参考答案:c
关于建筑管道安装要求的说法,正确的是()。
a.室内给水管道安装应先支管后主管
b.应先安装塑料管道后安装钢质管道
c.铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度
d.热水管道应平行安装在冷水管道下方
参考答案:c
钢塑复合管一般使用()连接。
a.焊接
b.承插
c.热熔
d.螺纹
参考答案:d
工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中,应提供炉内托砖板和锚固件的位置、尺寸及其()。
a.材质证明
b.数量
c.施工方案
d.焊接质量检查合格证明
参考答案:d
参考解析: 有托砖板和锚固件的砌筑工程,除托砖板和锚固件的位置直接影响砌筑定位和砌筑质量外其材质和焊接质量也影响其使用效果。而数量和材质证明是作为上道工序(即托砖板及锚固件的焊接)施工前必须验收的内容,不属于本工序的验收范围,而施工方案是作为上道工序具体的施工方法和措施。本道工序需要的是上道工序的结果而不是过程,故本题应选d。
国务院公安部门规定的大型、人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核,公安机关消防机构依法对()负责。
a.审核的结果
b.建设单位
c.设计单位
d.施工单位
参考答案:a
参考解析: 消防工程施工中,施工单位必须按照经消防部门审核批准的消防设计图纸和国家有关技术标准施工安装,不得擅自改动,工程设计的修改由原设计单位负责。由于某种原因需变更已审核通过的消防设计,必须经原审核的公安消防机构核准,并有文件化的证明。
检测器具的测量极限误差,()被测对象所能允许的测量极限误差。
a.必须等于
b.必须小于
c.不得大于
d.不得等于
参考答案:c
参考解析: 为工程产品质量符合规定的要求提供保证和证据。所选用的计量检测设备,必须满足被测对象及检测内容的要求,使被测对象在量程范围内。检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差,必须具有技术鉴定书或产品合格证书。
无机房电梯安装施工程序中,安装导轨、曳引装置和限位装置的紧后工序是()。
a.对层门的预留孔洞设置防护栏杆
b.安装无机房控制柜、松闸装置、检修安全销
c.安装轿厢及对重、厅门
d.安装井道机械设备、电气装置
参考答案:b
参考解析: 无机房电梯安装施工程序:(1)对井道验收、测量、放基准线;(2)对层门的预留孔洞设置防护栏杆;(3)安装导轨、曳引装置和限位装置;(4)安装无机房控制柜、松闸装置、检修安全销;(5)安装轿厢及对重、厅门、井道机械设备、电气安装装置;(6)通电空载试运行合格后负载试运行,并检测各安全装置动作是否正常准确;(7)整理各项记录,准备申报准用。
插接式母线槽垂直穿过楼板时,要选用()固定。
a.圆钢支架
b.角钢支架
c.扁钢支架
d.弹簧支架
参考答案:d
参考解析: 水平安装时每节母线槽应不少于2个支架,转弯处应增设支架加强,垂直穿过楼板时要选用弹簧支架。
分部工程质量验收应在各分项工程验收合格的基础上,由施工单位向()提出报验申请。
a.建设单位
b.监理单位
c.设计单位
d.质监单位
参考答案:a
参考解析: 从合同关系分析,合同的主体是建设单位与施工单位,施工单位是承建方,建设单位是投资方,与工程质量有直接的关系,故应向建设单位申请。
不锈钢管道用水作介质进行水压试验时,水质的氯离子含量不应超过()。
a.25mg/l
b.50mg/l
c.100mg/l
d.125mg/l
参考答案:a
参考解析: 液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金钢管道或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25mg/1(25×10-6)。所以正确答案是a。
下列是高压开关设备的试验内容,不属于高压真空开关试验的是()。
a.关断能力试验
b.短时耐受电流试验
c.开关绝缘试验
d.漏气及含水率试验
参考答案:d
参考解析: 高压真空开关试验内容:开关绝缘试验,短时耐受电流试验,关合、关断能力试验等,漏气率及含水率试验是sf6气体绝缘开关的试验内容。所以正确答案是d。
一级建造师挂靠
历年一级建造师合格标准
2018年一级建造师报名时间
2018年一级建造师考试时间
2018年全国一级建造师考试简介
2017年一级建造师合格标准
小编在这里祝福大家考试取得好成绩!发挥出最好的水平。你是个聪明和头脑灵活的人,我相信你一定成功!!!
一级建造师机电实物答案篇三
历年一级建造师合格标准
2018年一级建造师报名时间
2018年一级建造师考试时间
2017年一级建造师合格标准
2017年一级建造师成绩查询时间及入口
2017年一级建造师真题及答案汇总(考后首发)
一级建造师机电实物答案篇四
一般情况下,不合格的检验项目应通过对()的过程控制,及时发现和返工处理达到合格要求。
a.分部工程质量
b.子分部工程质量
c.分项工程质量
d.工序质量
参考答案:d
参考解析: 质量事故发现得越早越容易处理,即使是返工,损失也会较小。而上述选项中,唯有工序质量控制是最基础、最先行的控制,其他三项的质量是各个工序质量的积累和综合,因此,施工时,只有认真控制好每一个工序的质量,其分项、分部(子分部)、单位工程的质量控制就会容易得多。故本题选d。
高温炉墙的保温层砌筑时,通常采用()法。
a.浇注
b.捆扎
c.拼砌
d.粘贴
参考答案:c
参考解析: 拼砌法是用块状绝热制品紧靠设备及管道外壁砌筑的施工方法,分为干砌和湿砌。拼砌法常用于保温结构施工,特别是高温炉墙的保温层砌筑。所以正确答案是c。
临时用电是编制临时用电施工组织设计,还是编制安全用电技术措施和电气防火措施,通常的根据是()。
a.最小设备容量
b.平均设备容量
c.辅助设备容量
d.设备总容量
参考答案:d
参考解析: 最小设备容量不能满足正常临时用电需要;辅助设备容量远低于主要设备的容量,所以不能满足所有设备的需要;平均设备容量仅能描述多数情况下设备使用的容量,不能代表所有设备容量的需要;设备总容量是工程所有设备容量的总和,所以是满足需要的根据。
建筑采暖系统中,子分部工程的分项工程是按照()来划分的。
a.主要工种
b.材料种类
c.施工工艺
d.专业性质
参考答案:c
参考解析: 在建筑工程质量验收的划分原则中,分项工程是分部工程的组成部分,应按照主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。如建筑给排水及供暖分部工程中,室内供暖系统子分部工程中的分项工程管道及配件安装、散热器安装等是按照施工工艺来划分的。所以c为正确选项。
热泵机组的控制采用非标准通信协议时,应由热泵机组的()提供数据格式。
a.监控设计方
b.设备施工方
c.设备供应商
d.设备采购方
参考答案:c
参考解析: 建筑设备监控系统与变配电设备、发电机组、冷水机组、热泵机组、锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信,必须预先约定所遵循的通信协议。如果建筑设备监控系统和大型设备的控制系统都具有相同的通信协议和标准接口,就可以直接进行通信。当设备的控制采用非标准通信协议时,则需要设备供应商提供数据格式,由建筑设备监控系统承包商进行转换。
300mw,600mw汽轮发电机及其他高压电机绝缘材料一般采用()。
a.气体绝缘材料
b.绝缘胶
c.液体绝缘材料
d.层压制品
参考答案:d
参考解析:a、c选项多用于变压器、开关和断路设备;b选项主要用于电压等级较低的、作为填料使用的电气设备;唯有层压制品的绝缘材料可以被采用,所以d为正确选项。
除铸铁垫铁外,设备调整完毕后,各垫铁()。
a.进一步楔紧,但不得点焊
b.相互之间不得点焊,但顶部垫铁与设备底座应点焊牢固
c.相互之间点焊牢固,但不得与设备底座点焊
d.除相互之间点焊牢固外,与设备底座也应点焊牢固
参考答案:c
参考解析: 垫铁安装在安装工程中往往被一些人疏忽、轻视,其实垫铁安装的平整度、密实度、稳定度对设备的运转正常与否至关重要。因而,垫铁安装好后,为避免在以后设备运转时出现松动垫铁之间应相互连成一体,也即相互之间点焊牢固。但为了以后更换底座或进一步修正标高或水平度,垫铁不应和底座焊接。因之,本题选c项最为合理。
按电动机的功能分类,属于此类的是()。
a.切割电动机
b.控制电动机
c.驱动用电动机
d.可逆式电动机
参考答案:d
参考解析: b、c选项是按照电动机的用途划分所得到的结果;a选项是电动机本身不具有切割功能;按电动机的功能分类,可以分为:均匀运转的电动机、制动功能电动机和可调整速度的电动机,而可逆式电动机属于均匀运转的电动机。所以d为正确选项。
一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1项最符合题意)
洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级共划分为()个等级。
a.6
b.9
c.10
d.12
参考答案:b
镁质耐火材料是以镁石作为原料,因其抵抗()物质的侵蚀能力较好,常用于有色金属火法冶炼中的耐火材料。
a.酸性
b.腐蚀性
c.氧化性
d.碱性
参考答案:d
室内埋地排水管的灌水试验,灌满至底层卫生洁具的上边缘,()时问内液位不降、接口无渗漏为合格。
a.15min
b.1h
c.8h
d.24h
参考答案:a
涉及结构安全的试块、试件及有关材料,应按规定进行()。
a.现场检查验收
b.抽样检查试验
c.见证取样检测
d.合格证件复核
参考答案:c
管道安装前对管道元件及材料的检查要求必须具有制造厂的()。
a.质量保证手册
b.质量体系文件
c.质量认证文件
d.质量证明书
参考答案:d
参考解析: 管道元件及材料应具有合格的制造厂产品质量证明文件,质量证明文件是管道元件及材料符合入场的基本条件之一。不需要检查制造厂的质量保证手册、质量体系文件和质量认证文件。
电梯制造出厂随机文件如为复印件则必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验合格章;对于进口电梯,则应当加盖()。
a.采购单位公章
b.国内代理商的公章
c.海关公章
d.商检公章
参考答案:b
t形头地脚螺栓是属于()地脚螺栓。
a.活动型
b.固定型
c.胀锚型
d.预埋型
参考答案:a
参考解析:因t形头地脚螺栓属活动型地脚螺栓,可更换或可拆卸。要使螺栓在长期使用过程中不锈蚀、不损坏,和混凝土不粘连,便于更换或拆卸,安装前必须在螺栓光杆部分和基础板涂上防锈漆。
电梯的主参数包括()和额定速度。
a.额定载重量
b.起升高度
c.额定电压
d.额定电流
参考答案:a
一级建造师考试网提醒您关注:
一级建造师机电实物答案篇五
1.测温元件在易受被测物料强烈冲击的位置,必须采取( )措施。
a.防腐蚀
b.防高温
c.防弯曲
d.防静电
参考答案:c
2.关于室内变压器安装就位要求,错误的是( )。
a.可采用吊车直接吊装就位
b.变压器就位后用电焊固定
c.吊环垂线位于变压器中心
d.套管中心线与母线中心线相符
参考答案:b
3.未经批准或未采取安全措施,在电力设施周围或在依法划定的电力设施保护区内进行爆破作业,危及电力设施安全的,由( )责令其停止作业、恢复原状并赔偿损失。
a.地方人民政府
b.公安部门
c.电力管理部门
d.司法部门
参考答案:c
参考解析:c; 只是危及电力设施安全,并未构成犯罪或违反治安管理条例,所以公安部门和司法部门这里不需要;这里的危及电力设施安全并不涉及占用或占有,不需要地方人民政府出面解决;因为这里的危及电力设施安全仅仅是在保护区内的作业,电力管理部门有权力和有能力处理此事。
4.下列表述正确的是( )。
a.排水管道水平干管安装结束后通球率必须达到50%
b.屋顶试验用消火栓试射可测得消火栓的.最远射程
c.热水管道系统冲洗时,应先冲洗热水管道底部干管。后冲洗各环路支管
d.对于建筑物内不同材质的管道,应先安装塑料管道。后安装钢制管道
参考答案:c
5.电缆线路在进行直流耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量三相( )。
a.短路电流
b.过载电流
c.试验电流
d.泄漏电流
参考答案:d
6.焊接后用气体为介质进行强度试验时,试验压力一般定为设计压力的( )倍。
a.1.05
b.1.1
c.1.15~1.20
d.1.25~1.5
参考答案:c
7.在变压器二次搬运中,做法错误的是( )。
a.钢丝绳挂在油箱吊钩上
b.用纸箱将绝缘瓷瓶罩住
c.变压器倾斜不超过25°
d.检查核对高低压侧方向
参考答案:c
参考解析:答案c
8.变压器二次搬运的要求有:钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用顶盖上部的吊环吊装整台变压器。用木箱或纸箱将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护。使其不受损伤。变压器搬运倾斜角不得超过15。,以防止倾斜使内部结构变形。应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。
9.发电机是根据电磁感应原理,通过( )的相对运动,将机械能转变为电能。
a.转子绕组和定子绕组
b.转子磁场和定子磁场
c.转子绕组和定子磁场
d.转子磁场和定子绕组
参考答案:d
10.不适合焊接薄板的焊接方式是( )。
a.埋弧焊
b.钨极氩弧焊
c.气体保护焊
d.熔化极氩弧焊
参考答案:a
11.设备或管道采用硬质绝热制品时,留设伸缩缝的正确选择项是( )。
a.在立式设备及垂直管道的支承件、法兰上面留设伸缩缝
b.两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝
c.弯头两端的直管段上留一道伸缩缝
参考答案:b
参考解析:b;设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝。两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。应在立式设备及垂直管道的支承件、法兰下面留设伸缩缝。弯头两端的直管段上,可各留一道伸缩缝;当两弯头之间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝可根据介质温度确定仅留一道或不留设。
一级建造师机电实物答案篇六
净化空调系统风管制作要求:
(3)n1~n5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。
(4)风管及部件的各个缝隙处应利用密封胶密封。
(二)净化空调系统安装
净化空调系统的安装要求:
现场组装的空调机,应做漏风量检测,对n1~n5级做全数检查,对n6~n9级的按50%比例抽查。
洁净风管系统的严密性检验,n1~n5级的风管系统按高压规定执行,n6~n9级的按中压规定执行。