范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
锅炉并网条件篇一
扶沟项目目前无厂区备用电源,一旦系统联络线故障跳闸,或线路及对侧变电站需要项目公司机组配合检修的情况,就必须机组孤网运行,结合扶沟项目几次孤网运行的工作情况,向各位领导汇报如下:
孤网运行,顾名思义就是机组脱离电力网,成为独立的电网,在大网中,由于网频基本不变,所以汽轮机调门的增减直接控制机组的负荷,而在孤网运行中,机组负荷取决于公司用户,调门变化如果不能平衡负荷,将直接反应到网频上,因此汽轮机调门的调节任务由负荷控制转变为以稳定转速为主。同样,机组励磁系统调节也由并网时的调整无功负荷转变为孤网运行的电压调节。
一、孤网运行的危险点分析
1、首先,必须明确一点,机组孤网运行本身就是一种非常危险的运行方式,尤其是我们项目公司只有一台机组在没有备用电源的时候。所以,在可能的情况下,要和当地电业部门沟通协调,千方百计尽量避免这种运行方式或尽量减少和缩短这种运行方式的时间,尽量保证机组并网运行或尽快恢复机组并网运行方式。
2、孤网运行期间,一旦机组出现问题,就有可能造成全厂停电,届时机组油泵(直流油泵启动时间也很有限)、盘车、给水泵无法启动,可能导致润滑油中断汽轮机烧轴瓦、转子弯曲、锅炉缺水干锅等一系列电厂恶性事故,还有消防水中断、厂区照明消失等都会给生产现场和全公司的事故处理带来很大的事故隐患,如果时间再长,直流系统放电过度,还会造成全厂直流系统崩溃,后果不堪设想。
二、孤网运行事故防范措施
根据孤网运行存在的上述危险性,制定如下防范措施:
1、经常与当地电业部门、尤其是扶沟变电站沟通,遇到停电机会,积极创造条件督促供电部门对项目公司所在线路机所属设备进行检修、维护,保证设备运行的可靠性和稳定性。
2、在孤网运行之前,各专业必须做好有关事故预想,针对上述孤网运行存在的危险点分析,采取具体防范措施:
a、电气专业
电气专业在孤网运行前后主要工作就是保电,一个是低压交流电,另一个就是直流电。
1、孤网运行之前准备工作
孤网运行之前,有备用电源的要检查备用电源工作正常,无备用电源的要根据项目公司实际情况,尽快安排外接厂外临时电源和柴油发动机电源,准备工作要将所有断开的交流电、直流电的操作票、单项命令票准备完毕,并逐级审核正确,待需操作时发布操作命令执行。
检查柴油发电机线不否以联接好和盘柜的联接开关是否保持完好备用。
试验事故照明切换是否正常,并检查主要部位事故照明分支开关在合闸位臵。同时,手电筒必须保持完好备用。
②孤网运行期间注意事项
发电机在与系统解列过程中,要平稳过度,要求将发电机负荷降至和所接带负荷平衡后,方可与系统解列;孤网运行期间,运行人员特别注意对发电机电压、周波的监视和调整,应设专人调整,使母线电压在规定值范围内,周波保持在49.5~50.5hz之间;电压和周波可略高于额定值,电气运行人员要和汽机运行人员勤联系,保持发电机在额定转速;热工人员要加强巡检,保证dcs系统及仪表系统的正常运行。
③全厂停电后的工作
全厂停电后,如果有外接临时电源,要按照上述操作步骤尽快执行。如果没有外界临时电源,要即时启动柴油发电机,保证主要低压设备的用电。在柴油发电机没有启动起来前要想办法保证和延长直流系统供电,直流系统供电要保证直流油泵、事故照明、电子间用电,其他直流馈线暂时全部断开,同时严密监视直流系统电压,防止放电过度直流系统崩溃。热控专业电子间电源是最为重要的电源,在全厂失电期间,对各设备运行状况及参数的监视尤为重要,必须保证正常供电,在全厂失电期间,电子间的电源要重点保障。b、汽机专业
全厂停电,汽轮机组的安全停运 ①单机运行之前准备工作
单机运行之前,如果时间允许,要尽可能外接临时电源,并正确接线,核对相序正确,制定电源切换的操作步骤保证万一机组故障停机后的油泵、盘车的正常供电。
单机运行之前要试验、电动油泵、直流油泵和盘车装臵能正常运行。
同时,试验柴油消防泵工作正常,备用,保证事故时能及时启动,防范全厂失电后的消防隐患。
这里需要注意的是一定要将机组deh的负荷控制、主汽压控制、抽汽控制回路切除改为开环方式,保持机组阀位控制方式,赋予远行人员最大限的权力与灵活性。②全厂失电后的处理
如有备用电源或外接临时电源,全厂失电后,立即打闸,关闭自动主汽门及各段抽汽,启动直流油泵,保证润滑油压,切换汽封供汽,切换外界电源,电源倒换成功后、启动低压交流油泵,停运直流油泵,同时手动关闭电动主汽门,防止水进入汽轮机,其他依据运行规程正常操作。
如无外接临时电源,全厂失电后,立即打闸,关闭自动主汽门及各段抽汽,启动直流油泵,保证润滑油压,同时手动关闭电动主汽门,关闭汽轮机本体及各段抽汽疏水,进行闷缸,记录转子静止时间和位臵,定期手动盘车180℃,严防大轴弯曲。
c、锅炉专业
①单机运行之前准备工作
锅炉专业全厂停电后最重要的就是保证锅炉水位,所以在可预见的单机运行之前以及单机运行期间,适当维持锅炉水位在高水位运行,根据项目公司实际情况,保持在+50-75mm为宜,尽量保证全厂停电后的锅炉水位。
同时全厂停电后,由于对空排汽气动门会由于空压机停运自动打开,为保持水位,必须关闭对空排汽电动门,所以单机运行之前要试验对空排汽电动门开关正常。②全厂停电后的工作
同时全厂停电后,由于对空排汽气动门会由于空压机停运自动打开,所以,要根据汽压情况尽快手动关闭对空排汽电动门,尽量减少水汽损失,维持锅炉水位,严密关闭各处疏水、排污门,同时复位各开关,为再次启动做好准备。d、化学专业除盐水问题 ①单机运行之前准备工作
单机运行之前,必须将除盐水箱制满,然后再安排单机运行。在单机运行期间,必须时刻监视除盐水箱水位,保持制水系统运行并加强检查。
②锅炉燃烧调整工作
同时,在锅炉燃烧调整时,要尽量控制好汽温、汽压,保持运行参数的稳定,尽量少开排汽,减少汽水损耗。通过实践,单机运行时最好烧单一燃料,最好是木片,便于锅炉调整,这项工作要提前安排。
③机组负荷问题
尽可能的提高机组负荷,减少汽水损耗,必要启动一些备用设备,如循环泵、机力塔风机、适当开启真空破坏门,降低机组真空,增加汽耗,此时考虑的是机组运行的安全性,而不能考虑机组运行的经济性,单机运行开排气肯定不经济,但多带负荷还可以收回一些水汽损失。
最后总结一点就是:机组孤网运行是一种危险的运行方式,要通过与供电部门协调尽可能避免,确实无法避免必须孤网运行时,要严格遵守集团公司规定的生产系统重大操作管理人员到位制度,所有生产管理人员、专工维护人员在岗在位,提前做好各项试验和防范措施,未雨绸缪,确保机组的安全运行。
谢谢大家!
扶沟发电公司 2012年3月14日
锅炉并网条件篇二
锅炉运行管理制度
一、安全生产制度
值班人员必须贯彻生产“安全第一”的方针,为此,对运行的各种操作必须做到准确无误,不得有丝毫的差错为确保安全供热,从事运行的人员必须做到:
1认真贯彻执行“三制、一参数”,“三制”是交接班制、设备巡回,检查制、设备定期试验维护轮换制;“一参数”就是设备按规定参数运行。
2坚持“两会一活动”即班前会、班后会和安全活动日,班前会由值班长副值班长布置当班工作,讲安 全注意事项,做好事故预想等;班后会分析总结安全生产情况表扬好人好事,开展批评与自我批评;每 周一为安全活动日总结安全生产情况,学习有关文件和资料,布置下周安全工作。
3认真进行春、秋两季安全大检查,在查思想、查纪律、查制度、查设备、查领导的基础上,春季 以预防季节性事故为重点,秋季以查设备技术状况为重点。
4当生产中发生异常情况或事故时,必须做到“三不放过”,即事故原因分析不清不放过,责任者和 群众没受到教育不放过;没有防范措施不放过。
值班人员必须严格遵守劳动纪律,认真贯彻执行各种规章制度和上级指令。
二、岗位责任制度
岗位责任制就是明确每个运行人员的工作岗位及所负担的责任,每个岗位负责人员必须认真执行本岗位的职责,做好本职工作,使设备能安全经济运行。现就本厂对锅炉运行各岗位的责任做以下规定:
(一)值班长的岗位责任
1值班长是本班的领导人,在值班时间内各种操作、事故处理都听从值班长指挥,在正常运行中保证 本班各岗位安全、经济、文明生产。
2接班时安排好本班岗位人员布置生产任务,做好当班事故预想,班后认真总结。
3对班内出现的问题和不安全情况,及时向上级汇报;对上级指示,及时地向班内人员传达,认真贯彻执行。
4认真执行各项规章制度和审查检修工作票,补充工作票的不足措施,按工作票要求做好安全措施。5指挥锅炉点火。停炉、水压试验及事故处理等重大操作,并负责公用系统的操作切换和检查。6合理地安排好锅炉负荷及运行方式,检查督促各锅炉在经济方式下运行。
7加强巡回检查,掌握设备工况,做好设备缺陷管理工作,并为检修人员处理缺陷创造条件。8对全班人员进行技术培训,不断提高技术水平。
9关心职工生活,对于职工在思想上、工作上、生活上出现的问题要耐心、细致的做工作,并认真帮 助解决。
(二)副值班长的岗位责任
1副值班长是值班长的助手,协助值班长做好各种操作、事故处理,保证锅炉安全经济运行,值班长不在时,副值班长代行职务。
2接班后,对锅炉转动机械及除尘等辅助设备进行全面检查,并向值班长汇报。3值班时指导各辅助设备安全经济及在合理的方式下运行。4监督各辅助设备专责人员按规程和有关规定进行操作。5检查各辅助设备岗位人员劳动纪律,发现违纪及时纠正。6辅助设备出现缺陷要配合专责人主动找有关检修人员进行处理。
7对辅助设备的运行状况在交班前必须彻底检查一遍,发现问题及时处理。8交班前对辅助设备各岗位的卫生彻底检查一遍,督促各辅助岗位做到文明生产。
9班中对不安全隐患的彻底查找,叮嘱各值班员安全生产的重要性。
(三)、司炉的岗位责任
司炉是在值班长、副值班长的领导下,本锅炉安全、经济、文明生产直接负责的人员,应熟悉设备 的构造、性能、工作原理、运行操作和故障处理以及本岗位有关的生产知识,值班中应做到: 1服从指挥,保持负荷适应系统需要和各运行参数正常。
2坚守岗位与副司炉密切配合,认真执行规章制度,搞好运行分析,及时操作调整,迅速正确处理事 故。
3负责组织按时逐点地对设备进行巡回检查、定期工作,发现问题及时解决。
4加强本锅炉技术管理,负责组织填写运行日志,交接班日志等,各项记录调协整齐记录清楚。5指挥本锅炉各岗位人员进行有关的操作调整,保持锅炉在最佳工况下运行。
6负责组织并做好专责区内的清洁卫生。
7严格进行交接班,做到抢困难让方便为下班生产创造有利条件。
(四)、副司炉的岗位责任制
1副司炉受正、副值班长的领导,在操作上受司炉的指挥,当司炉不在时可短时间接替司炉工作。2副司炉对本锅炉的安全经济运行负有责任,并与司炉密切配合,合理的调整制粉系统,保证制粉系 统安全,并在最佳工况下运行。
3按时逐点地对本锅炉有关设备进行巡回检查和定期工作,发现问题及时与司炉研究处理。4负责好专责区内的整洁卫生工作。
5严格进行交接班,做到抢困难让方便,为下班生产创造有利条件。
(五)上煤工的职责
1上煤工与锅炉运行值班人员一样应遵守厂及车间制定的一切规章制度,不得擅自违犯。
2上煤工的工作岗位在炉前皮带的平台处,任何情况不得随便离职或互相私自决定一人担当二个职 责,离开工作岗位应经班长同意方可。
3上煤工直接受班长和副班长的领导,在工作中兼受司炉的指挥,上煤工因其工作失职违犯规章制 度造成严重后果者均负有行政和法律责任。
4上煤工在处理事故时应按班长指挥严守工作岗位加强维护。
三、锅炉值班人员交接班制度
(一)总则
1保证连续不断地安全经济运行,杜绝在交接班时对设备的状况了解不清等原因造成设备异常运行,特制定本规定,全车间人员必须认真执行。
2全体运行人员必须按照车间公布的值班轮流表值班,不得随意更换值班人员。3接班人员必须等接班后方可执行任务,值班人员未办完交接班手续前不得擅离职守。4喝酒和有病的人不得进行交接班,接班人员人员发现上述情况应拒绝交班并报告值长。5处理事故时或进行重要操作时不得进行交接班,但接班人员可在交班人员的指挥下协助操作。6在交班过程中接班班长和交班班长,接班司炉和交班司炉,接班副司炉和交班副司炉,接班司磨和 交班司磨进行交接,应详细了解和详细交代上班运行的情况。
7设备运行不正常时,只有经过值长或车间的许可后方可进行交接班。
8值班人员应在接班前20分钟到达现场,接班班长带领本班人员到达指定地点听取接班班长交代运行 情况之后,对所有设备进行检查和了解,接班前5分钟到指定地点开接班会议,正点时办理交接班签字手续,交班者由班长带领本班人员到指定地点开班后会。
(二)接班检查项目及班前会议
9向交班人员详细了解:(1)所管理的各炉运行情况、运行方式及所管辖以外的但与本岗位有关的设备运行方式,各个岗位的具体检查项目按运行规程中有关规定执行。(2)为防止事故所需特别注意的事项。(3)设备检修、备用和设备隔绝情况。(4)设备缺陷发生和发展及消除采取的措施。(5)上级命令、指示和通知。10根据供气进行下列检查:(1)查阅值班记录本、运行日记及本岗位所使用的各种记录本。(2)设备运行及备用状况(3)主要参数及经济指标是否正常(4)检修和隔离设备所采取的安全措施是否完备(5)运行资料文件和未完工的工作票、维护专用工具等。(6)工作区 域及设备整洁情况。11值班人员汇报和班前会议;(1)值班人员汇报1)设备运行方式情况、备用设备情况、检修设备情 况及进度。2)主要参数运行情况,3)主要设备缺陷4)本班自上次交班后的异常运行。(2)班长应1)主持班前会议2)听取值班人员汇报3)传达上级指示及经济指标要求4)交代安全注意事项和措施,传达本班上次交班后所发生的不安全情况及其他有关单位的事故教训,领导并组织本班人员听取教训提高警惕性5)交待全厂机炉运行方式6)下达接班命令向值长汇报。
(三)交班交待事项及班后会
12积极为下一班创造良好运行条件并做好下列工作:1)将所管辖的区域所属设备管道门窗、楼梯照 明、仪表等打扫清洁。2)将运行的操作告一段落。3)检查所有设备在正常运行位置。4)将所发现的设备缺陷及时与检修联系排除,对重大威胁设备安全的缺陷汇报车间领导和值长,不能消除的缺陷记录在缺陷记录本内。5)按规定进行试验、切换、定期工作全部进行完毕。6)整理各种记录和未完的工作票,清点好文件资料、维护材料、专用工具等。
13详细向接班者交待,并虚心听取询问和意见:1)设备系统运行方式、备用设备状况、检修质量进 度和采取的安全措施。2)所发现的异常现象,操作情况及应采取的安全措施和注意事项3)虚心接受接班人员对本班工作情况的询问和意见。
14开班后会议:1)值班人员汇报;
1、供气和经济指标完成情况,主要运行参数情况。
2、异常运行 情况,新设备缺陷,违反规程和违反劳动纪律情况。
3、卫生情况。2)班长总结:
1、主持班后会。
2、供 气经济指标完成情况,指明完成和未完成的原因。
3、安全情况,表扬好人好事,将本班内所发生的不安 全情况进行讨论,认真分析原因,找出漏洞,提出对策,吸取教训,杜绝今后发生。并根据“事故及异常 情况管理办法”确定性质及时填表上报。
4、卫生情况。
5、交班前半小时向值长汇报,交班后向车间领导 汇报(前夜班由后夜班一并汇报)。
四、巡回检查制度
1值班人员在值班时间内必须按规定对自己所管辖的设备进行巡回检查工作,检查要认真细致不漏项。2遇有特殊情况应根据实际需要增加巡回检查的次数。
3正常情况下巡回检查应由设备专责人亲自执行,如遇特殊原因由别人代替时专责人应向检查人员说 明检查重点及注意事项,若检查中发现异常情况时专责人必须复查一遍做到心中有数。
4值班长与副值班长进行全面检查之前要互通去向,在值班时间内必须对岗位全部设备和运行人员工 作情况进行全面巡视,发现问题应及时向值长汇报处理并做好记录。
5对所管辖的设备巡回检查规定如下;(1)对正常运行中的转动机械、球磨机、润滑系统等应1小时 检查一次。(2)炉本体、联箱、减温器、安全阀、汽水管道等承压部件,每班不得少于3次。
6检查时必须认真、全面、细致,做到看、听、摸和嗅,只有在彻底掌握设备的运行正常工况后方可 结束检查工作,然后向上一级值班人员汇报检查结果。
7检查中所发现的问题应采取措施消除或联系有关检修人员处理,并将此情况记入交接班日志内,如 是设备缺陷,应记入设备缺陷记录簿内。
8司炉离开操作盘进行巡回检查时,应向有关人员说明设备运行工况及注意事项,只有接替人员完全 掌握清楚之后方可离开控制室。
9值班人员应对由于检查不及时或不彻底所造成的一切后果负责。
五、设备定期试验、维护、轮换制度
1对运行设备的安全保护装置,警报信号以及处于备用状态下的转动设备必须进行定期试验或轮换使 用,以确实保证其经常处于完好状态。
2值班人员必须遵照所规定的时间进行试验运转或轮换工作,不能随意延长间隔时间。
3对在定期试验中发现的问题,应及时采取措施消除或联系有关人员处理,如属设备缺陷必须写入设 备缺陷记录薄内。
4设备定期试验、维护、轮换包括:安全阀的检查与试验;冲洗水位计;各种备用泵的定期更换运行;转动机械油质检查;电子水位警报器试叫;汽包就地压力表与操作盘压力表的对照;锅炉与汽机的汽压和汽温的对照。
六、操作联系制度
1锅炉冷态启动、停炉、水压试验的操作都必须由值长发布命令,通知班长,当班长接到操作任务时,应将操作任务、目的及注意事项向执行任务人员交待清楚,执行任务人员接受任务后要认真填写操作票。2锅炉冷态启动、水压试验前的检查必须一人操作一人监护,在操作时应执行“互唱制”,即每操作完一 项监护人应在操作票上做好记号,操作完毕后须对设备检查一遍,以验证操作的正确性,操作全部结束后 要将操作时间及有关操作事项记录在操作票上和接班日志内。
3一切联系工作应由考试合格的人员担任,学习人员不得担任联系工作。
4用电话联系工作时应首先互报姓名,然后联系工作事项,当联系者讲完后,对方应全面复诵一遍,无误后方可执行,然后将联系时间、内容、对方姓名记录在交接班日志内。
5特殊情况下,如启动转机设备或开关阀门、挡板时,可使用手势联系,但手势必须是规范统一的。6对于启动或停止风机时,右手向前平伸且不断顺时针旋转视为启动;两手向上伸互相交叉为停止。7阀门的开关应采用双手十指并拢后向两侧分开为开方向;采用食指交搭“十”字状或两手向上互相交 叉为关方向。
8对于调整制粉系统挡板开度可采用伸大拇指为开大,伸小手指为关小。
七、运行分析制度
(一)运行记录
1值班人员必须按规定格式认真、正确、实事求是地填写现场所设的各种运行记录,要求字迹清楚工整,不得任意简化、涂改、乱划,计量单位必须使用法定计量单位。
2运行记录必须按规定时间进行,不得提前或滞后,每次记录于正点前5—10分钟内进行,主要数据 蒸汽流量、排烟温度、汽温、汽压必须在正点记录。
3交接班日志除按正常记录项目外还应记录下列内容:设备的运行、检修、备用状况;新发现的设备 缺陷;需要下班继续完成的工作;下一班需要进行的定期工作。
4自动记录表计的记录值应连续不得无故中断记录,经常检查,发现问题及时通知热工值班人员处理。5值班长在交班前1—2小时内必须对各岗位值班中所做的记录进行审查,并在运行日志上签字。6值班人员对运行记录、运行日志等必须妥善保管,不得污损和丢失。运行中的记录表纸值班人员不 得随意涂写,如果出现问题应由热工值班人员签字。
(二)运行分析
值班人员在值班中应根据各种仪表的指示,巡回检查和定期试验的结果进行分析,主要内容有:
1、设备运行参数的变化。
2、设备缺陷和异常情况。
3、煤质变化及锅炉燃烧情况;
4、各项经济指标完成情况。值班人员根据运行分析查找原因,研究处理对策,并采取相应有效的措施,使设备在安全、经济状态下运行,根据锅炉经济指标完成情况,以及在运行中出现的不正常现象,班组和车间要定期或不定期地进行运行分析,总结经验,改进操作,并将分析结果记入运行分析记录薄内。
八、经济工作制度
1锅炉运行必须在坚持安全生产的基础上实行节约的原则,努力节约燃料和电力。为促进各岗位值班 人员在值班中认真监盘,精心调整,必须开展群众性的运行小指标竞赛活动。并由生产科制定出各炉各项小指标定额。
2小指标统计人员根据下达的指标定额以及完成情况分别计算出班、组、炉省电节煤的数值,对于完 成好的应与奖励挂钩。
3运行专业每月召开一次经济运行分析会,由运行各班长、司炉、专责技术员及统计员等参加。
九、现场培训制度
1为适应电力工业发展的需要,培养新生力量,不断提高现有工作人员的技术水平,必须组织有计化 地搞好培训工作。
2凡是从事锅炉运行的生产工人,都必须经过现场技术培训,达到“三熟、三能”不断提高技术水平。3运行工人的“三熟、三能”是“熟悉设备系统、熟悉操作和事故处理、熟悉本岗位的规程制度;能分晰 运行状况,能及时发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。
4班组利用学习班有计划地学习规程,运行管理制度;在值班时间内可利用停炉时间通过考问讲解,反事故演习,技术问答栏等形式进行培训,并记录在培训记录中。对考问讲解、反事故演习及技术问答车 间每月也给各班下达指标,定出完成的人次,以监督班内的培训工作。
5开展大练基本功活动。以背画系统图、背写操作票以及事故处理为内容的基本功活动,提高运行人 员的素质。
6新工人进车间后,应签定师徒合同,限期学习,经车间考试合格后,由主任(副主任)批准,方可 担任岗位专责工作,独立值班。
十、文明生产制度
1值班人员必须根据分场划分的卫生责任区和责任专责区的规定,经常保持设备和工作场所的清洁卫 生。
2从现场所清理出的垃圾,应及时运往指定地点,不得随意堆放。
3检修后,设备现场由检修人员负责清扫,经运行人员验收合格后由值班人员保持。卫生不合格的不 接收设备。
4锅炉大修开工前,运行人员应将设备、地面、平台、管道上的积灰全部清扫干净,由车间和检修人 员验收合格后开工,大修后检修人员应将设备及地面清扫干净,运行人员及车间有关人员检查合格后,方 可验收投入运行。
5现场清洁应做到物见本色,转动机械上无油垢,楼梯平台无杂物无积灰。
6锅炉经过大修或检修后必须做好堵漏工作,对漏汽、漏水、漏风、漏油、漏灰、漏煤、漏粉等“七漏 应及时消除。
7值班长(副值班长)应经常检查现场的清洁情况,特别是交班前,应督促和安排、检查所属人员专 责范围内的清洁卫生工作。
锅炉并网条件篇三
1#机组孤网运行技术措施
一、1#机组孤网运行目的
配合供电部门进行35kv石热ii线改至303开关间隔的工作。
二、35kv石热ii线停电时间
5月19日 06:00---5月19日18:00
三、孤网运行期间电厂主要工作 检查3031刀闸。
四、孤网运行前的运行方式
35kv 石热ii线304开关运行于35kv ii母;35kv 热张线305开关运行于35kv i段母线;母联300开关运行;303开关检修状态。 1#主变运行,2#主变冷备用(孤网运行前一天操作)
1#机运行(负荷13mw左右),3、4、5、6#炉运行,供汽由双减和抽汽共同接带(抽汽60吨/h;双减220吨/h)。
五、孤网运行期间运行方式: 3、4、5、6#炉运行。
1#机自带厂用电运行(电负荷在6mw左右),抽汽退出;供热由双减带,总量在280吨/h(1#双减60吨/h;2#双减110吨/h;3#双减110吨/h)。 垃圾电厂运行两台锅炉(供汽30t/h)。
35kv ii段母线检修;35kv i段母线检修;35kv 石热ii线检修;35kv 热张线检修;1#主变高压侧开关301开关检修状态;1#主变低压侧开关101合闸;1#主变运行;2#主变冷备用;10kv i、ii、iii、iv、v、vi段运行。
六、1#机组由并网于35kv 石热ii线改为孤网运行的操作步骤(当班值长指挥,各专业专工配合)
值长通知调度、电厂,我厂将实行孤网运行的运行方式。
1#机逐渐减少抽汽量,减少电负荷至8mw左右,切除抽汽,解列1#高加,供热全部由双减带。
联系调度将热张线负荷降为0,检查热张线305开关电流到0,汇报调度。 待调度令拉开热张线305开关。 调整1#机有功、无功,检查石热ii线304开关、1#主变301开关电流、功率基本到0(功率控制在0.2mw-0.5mw),汽机退出1#机功率闭环自动功能,投入二次调频功能。
拉开1#主变高压侧301开关。
汽机检查汽轮机转速在3000rpm/min左右,(频率在50hz左右,电气调整电压在正常范围内
待调度令拉开石热ii线304开关。
七、35kvii段由热备改检修操作;35kvi段由热备改检修操作(检修工作结束后立即将35kv i、ii母改热备用) 拉开#3001、3002刀闸
拉开#3042、3043刀闸,验电,取下线路pt一次保险,拉开各二次开关 拉开#3022、3023刀闸及二次空开 拉开#1022、1023刀闸及二次空开
拉开#3004刀闸,取下母线pt一次保险,拉开二次开关 验明#石热ii线线路侧无电压后,挂一组地线 验明35kvii段母线上无电压后,挂一组地线 做好各项安全措施(3002和1022刀闸需加装隔板)
八、1#机孤网运行期间1#机跳机的事故处理(厂用电全失,当班值长负责指挥,各专业配合)
立即通知电气人员做好恢复厂用电的准备,恢复要迅速,同时必须保证操作无误。
将35kvi段母线由检修改热备用。
将1#主变高压侧301开关由检修改热备用。
联系调度合上热张线305开关。检查35kv i段母线电压正常。 拉开所有厂变开关,手动无压合上301开关,逐步给厂变送电。 通知汽机人员立即启动直流油泵,检查润滑油压正常,1#机按紧急停机处理,给水泵、循环水泵、射水泵、凝结水泵等复位,转子静止后每10分钟盘180度。
通知锅炉按压火处理,控制好汽包压力,减少汽水损失,关闭连排,适当开启疏水(及时关闭1、2、3#双减进汽调节门及减温水门,关闭多晶硅供热管道减温水总门,锅炉并汽门暂不关)。 立即通知热用户,我厂发生故障。
10分钟内厂用电恢复后,立即启动工业水泵,启动给水泵、给锅炉上水;启动交流润滑油泵,电动连续盘车。
通知锅炉立即启动,汽机控制好除氧器水位,及时启动除盐水泵。 根据锅炉压力逐步通过双减供汽。
供汽压力正常后,对系统进行全面检查,立即汇报调度、多晶硅和公司领导。
石热ii线检修及我厂工作结束后,联系调度石热ii线送电;待调度令合上石热ii线303开关。
系统稳定正常后,启动1#机组,通过103开关并网
九、所有线路及母线工作结束后的操作 35kv i、ii段母线由检修恢复热备用。 35kv石热ii线由检修改热备用。 35kv石热ii线由热备用改运行 35kv i段母线由热备用改运行 1#机通过1#主变301开关并网 合上35kv母联300开关
汇报调度1#机并网,待调度令合上305开关给热张线供电 汽机人员退出二次调频,投入功率闭环自动调节功能。
十、1#机孤网运行期间重要注意事项 锅炉燃烧稳定,保证汽温、汽压正常。
如在孤网运行期间,发生锅炉爆管的情况,立即联系垃圾电厂增加出力,保证1#机稳定运行,必要减少对外供汽。
汽机注意控制好转速,电气控制好电压(启动辅机前适当提高电压,停运辅机前适当降低电压)。
如果出现汽轮机转速波动较大,检查调速汽门是否存在卡涩现象,适当调整汽压,避开卡涩区域。 禁止大功率设备启动(孤网运行前解除循泵、给泵等大功率设备联锁,消防泵、射水泵、工业泵、凝结水泵联锁退出),启动任何设备必须汇报值长。 输煤系统碎煤机一直保持连续运行(用铲车上煤)。 化水制水系统一直保持运行(单套系统)。 厂内热网施工的电焊机全部停止使用。
锅炉并网条件篇四
福清#1汽机孤网运行方案
福清#1汽机为南京汽轮股份有限公司生产,型号n12-3.82。自运行以来未做孤网运行的调试,因11月3日外网停电,故11月1日先做孤网运行试验,以确保运行的可靠。
孤网是孤立电网的简称,孤网运行最突出的特点是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的 特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。运行人员关注的问题不再是负荷调整,而是调整孤网的频率,使之维持在额定频率附近。由于孤网容量较小,其中旋转惯量储存的动能和锅炉具备的热力势能均较小,要求机组的调速系统具有更高的灵敏性,更小的迟缓率和更快的动态响应。
汽机进入孤网条件:
孤网投切开关投入即为孤网功能已投入,孤网条件满足,自动进入孤网,进入孤网的条件为:(1)汽机已并网。(2)转速偏差大于30转。(3)转速加速度大于每秒100转。
(4)opc动作;同时可以认为在预知情况下,手动进入孤网,孤网运行时deh画面上进入孤网指示灯变为红色。(5)硬件孤网信号过来。进入孤网状态的控制:
孤网运行时,汽轮机通过频率控制自动增减负荷,需要增负荷时,转速会降低,等待实际负荷增加后,转速稳定在3000r/min;减负荷与之相反。电网恢复正常后,再按“解除孤网”。进行孤网运行前应做好:
1.在汽机现场有专人观察转速表,超速不动作时,立即手动打闸
停机。
2.相关的连锁保护应正常,并确保投入。
3.调门性能相关实验(静态特性、稳定性、调节响应性)由科远出具数据及指导书,指导操作。
4.投运前,相关联系协调体系、制度及应急响应机制需完善。5.必须保证所有锅炉、压力容器安全阀在校验器内,确保设备实现本质安全。孤网操作应急预案
1.孤网运行汽机系统运行状态:汽机deh系统接到增负荷命令后,进行频率调节,转速下降,汽机调门开大,进汽压力下降,锅炉水位先增后减,如增负荷量较大,汽机热井水位急剧波动,锅炉水位下降至报警值,根据锅炉负荷波动情况,给水泵压力、流量变化,各系统运行出现紊乱。应对措施:
由于机组并入孤网运行后,deh系统应能实现自动控制,根据用电情况,自动调整负荷,运行操作人员根据负荷变化进行汽水平衡调节,负荷控制变为频率控制后,运行人员由主动控制变为被动跟踪调整,当出现以下情况时,应急处理措施如下:(1)汽机增负荷较大,转速下降至2850r/min时,仍有下降趋势,或汽机进汽压力低于2.0mpa,应打闸停机。
(2)汽机增负荷量较大,进汽温度下降至330℃以下时,立即打闸停机。
(3)增负荷量较大而导致锅炉水位将出现大幅度波动,锅炉上水阀打到手动状态进行调整,保持水位在正常范围。(4)如锅炉汽包水位继续上升,开启事故放水门或排污门,经上述处理水位仍上升,且超过水位计上部可见水位时,立即紧急停炉停机。
2.孤网运行汽机系统运行状态:汽机deh系统接到甩负荷命令后,进行频率调节,转速突然上升,汽机调门关小,进汽压力升高,锅炉水位先减后增,如甩负荷较大,汽机热井水位急剧波动,锅炉水位上升至高报警值,蒸汽系统出力不足,其它在运汽机负荷波动,供水系统出现不稳定,根据锅炉负荷波动情况,给水泵压力、流量变化,各系统不稳定。应对措施:
(1)汽机甩负荷量较大,转速飞升,转速飞升至3150r/min,仍有上升趋势时,立即打闸停机。
(2)按照汽机超速停机预案操作,如主汽门、调门发生异常,立即关闭电动主汽门,确保隔断汽源。3.汽机其它异常情况下的应急预案:
汽机超速:立即手动打闸,开启真空破坏门;检查主汽门、调节汽阀关闭严密,否则立即关闭电动主汽门;按规程进行其它紧急停机操作;如需重新启动,汇报专工,得到批准,校验转速表,做超速试验及自动主汽门、调节汽阀严密性试验合格后,方可启动。
2014.10.31
锅炉并网条件篇五
锅炉孤网期间运行工作总结
2011年5月30日至6月2日,因电业部门电网改造,在我厂成功孤网运行3小时,并入电网运行78小时。为进一步总结运行经验,总结如下:
1、制定事故预案,做好事故预想。车间以《锅炉孤网运行及并入金晖小电网运行事故预想方案》形势下发到各班组学习执行。
2、事故处理在工艺主任的统一指挥下进行,班长受命于主任。但在锅炉范围内,班长工作完全独立。
3、发供电负荷调整以电气运行为主,锅炉专业听从汽机工段指挥,汽机专业听从电气专业命令。严密监视汽温、汽压、流量、水位、床温、氧量等重要参数在正常范围内,尤其对汽温、汽压和负荷的监视要特别加强。班组期间安排一位司炉监视燃烧系统,一位司炉监视汽水系统,班长统一指挥锅炉生产。
4、孤网运行及并入金晖系统运行期间锅炉运行调整方式为:
4.1调整锅炉的出力,满足汽机发电和甲醇空分系统热负荷的需要。
4.2保持正常允许的主汽温度和压力,期间甲醇生产稳定的情况下,全厂生产负荷约12mw左右,为保证负荷不稳
定时有调整的余量,主汽压力控制在3.5—3.7mpa、主汽温度控制在435—450℃运行,并尽可能的维持参数稳定。
4.3均衡进水,保持汽包正常水位,运行中绝不允许中断锅炉给水。水位变化靠±50mm的上限。
4.5维持炉膛燃烧的温度在950℃-980℃,稳定燃烧。
4.6保持蒸汽品质合格,按照化水排污通知单进行排污。
4.7作好除尘、排渣、排污、润滑、清洁卫生等各项工作。
4.8期间各班通讯工具、夜间照明、常用工具及劳保用品必须配备齐全好用。
5、重点做好甲醇生产不稳定造成电厂生产负荷不稳定时的事故预想:
5.1汽轮机甩负荷及负荷骤减时的处理:
1)迅速削弱燃烧,维持正常床温,并做好压火准备,负荷大幅度波动时可能造成汽水共腾时,按照规程进行处理。
2)根据汽压情况,当主汽压力超过3.8mpa并仍有急速上升趋势时,迅速开启向空排汽电动阀,注意维持锅炉汽压,必要时,开启过热器、集汽集箱等疏水阀。
3)根据水位和汽温的情况,调整给水量和减温水量,当主汽温度超过450℃时,立即查看主汽温度趋势,根据温度上升趋势提前调节减温水流量,控制好主汽温度。
4)注意各安全阀动作和回座情况,做好记录。
5.2厂用电源中断时的处理:
1)立即将各电动机开关复位到停止位臵,并报告调度员,孤网运行厂用电中断后,金晖电厂可提供3000kw 的保安电源,满足锅炉上水需要。(锅炉专业必须得到当班调度员的调度命令方可进行操作)
2)派专人监视汽包水位,尽一切可能维持汽包水位,联系调度员立即手动关闭主汽电动一次阀保水位,其余一切电动阀门、电动调节阀、电动风门只能就地打到手动位臵进行关闭。
3)联系调度员,炉内蓄热太大可能导致安全阀反复起跳,适当进行锅炉排放床料炉渣,甚至全部放掉处理。
4)在此期间若厂用电中断,锅炉专业的主要工作是以最快的速度更好的保护好锅炉设备的安全。
6、其他注意事项:
6.1通知锅炉各岗位尽量稳定用电负荷,变动用电负荷(备煤上煤及烟气脱硫负荷)启停必须征得调度室的同意
6.1期间若2#3#炉出现需规程中要求的紧急停炉或请示停炉,按照规程进行操作,任何时候以锅炉安全为运行班组的第一工作。
6.2孤网运行若周波、电压不稳定时,加强对运行中的三大风机主要电气设备的巡检工作,有异常情况立即向班长和调度员反馈。
6.3负荷调整尽量缓慢进行,依靠改变煤量和风量来完成,做好煤量和风量的匹配,维持好床温。
2011
锅炉车间 年6月3日

一键复制