在当下社会,接触并使用报告的人越来越多,不同的报告内容同样也是不同的。报告书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇报告呢?这里我整理了一些优秀的报告范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
实验项目技术报告篇一
本实验报告将路由交换技术实验所要求的重点内容编排为八个实验章节,各章内容结构一致。每章第一部分是实验所涉及技术的概述,使大家可以较快回忆起理论课上的技术要点,为实验进行技术上的准备;第二部分是实验内容部分,讲解具体的实验,是各章的中心;第三部分是本章小结,以列表的方式对本章中所用到的命令进行总结,以便读者查阅。
如下面结构概述所述,各章实验内容都对ccnp有所涉猎,各位学员倘有疑惑,可以翻阅相关ccnp的资料书籍以期达到更加深入的理解。
学习网络技术最好的方法便是亲自动手做实验,希望大家能够在实际环境中完成所有实验,熟练掌握配置命令;网络上提供了模拟器,希望学员回去之后可以多用模拟器模拟网络环境,熟悉配置命令。
第一和第二个实验是关于无线局域网演示、网线制作和路由器基本使用,为以后的六个章节的实验打下基础。
实验八介绍了当今流行的两种广域网技术帧中继和nat技术,本知识点在ccnp课程中发展为第六学期――远程接入技术。
实验一 网线的制作和无线ap配置演示
五类非屏蔽双绞线价格相对便宜,组网灵活,在中国的网络布线中,使用非常广泛。无线局域网较之传统有线局域网具有安装便捷、使用灵活和易于扩展等特点,近年来,随着适用于无线局域网产品的价格正逐渐下降,相应软件也逐渐成熟,在现在网络建设中使用越来越广泛。这两部分的内容作为cisco网络技术的基础是需要大家了解掌握的。
本节实验我们向大家介绍使用工程布线中常用的工具制作交叉线和直通线以及演示无线ap的配置。
1.1网线的制作
1.1.1网线和无线局域网技术概述
1.1.1.1 双绞线技术原理概述
大多数局域网使用非屏蔽双绞线(utp—unshielded twisted pair)作为布线的传输介质来组网,网线由一定距离长的双绞线与rj45头组成。
1. 双绞线的分类
双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(stp)和非屏蔽双绞线(utp)。在eia/tia-568a标准中,将双绞线按电气特性区分有:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,超五类,目前已有六类以上线。第三类双绞线在lan中常用作为10mbps以太网的数据与话音传输,符合ieee802.3 10base-t的标准。第五类双绞线目前占有最大的lan市场,最高速率可达100mbps,符合ieee802.3 100base-t的标准。做好的网线要将rj45水晶头接入网卡或hub等网络设备的rj45插座内。相应地rj45插头座也区分为三类或五类电气特性。eia/tia的布线标准中规定了两种双绞线的线序568b与568a。双绞线的最大传输距离为100米。
2. 差分方式传输
所谓差分方式传输,就是发送端在两条信号线上传输幅值相等相位相反的电信号,接收端对接受的两条线信号作减法运算,这样获得幅值翻倍的信号。其抗干扰的原理是:假如两条信号线都受到了同样(同相、等幅)的干扰信号,由于接受端对接受的两条线的信号作减法运算,因此干扰信号被基本抵消。双绞线将两根线扭在一起,按照电磁学的原理分析出:可以近似地认为两条信号线受到的干扰信号是同相、等幅的。两条线交在一起后,既会抵抗外界的干扰也会防止自己去干扰别人。
1.1.1.2 无线局域网技术
1.无线局域网(wireless lan)是指利用射频、微波或红外线等介质在有限的地域范围内互连设备的通信系统。通常用作有线局域网的扩展来使用。
无线局域网具有使用方便,可以灵活的满足组网的特点。无线局域网也有很多不足,如无线网络速率较慢、价格较高,因而它主要面向有特定需求的用户。目前无线局域网还不能完全脱离有线网络,无线网络与有线网络是互补的关系,而不是竞争;目前还只是有线网络的补充,而不是替换。
2.当前常用的无线网络产品:
ieee 802.11协议簇:ieee(电气和电子工程师协会)制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中的用户与用户终端之间的无线接入,目前应用最为广泛。
802.11g:新通过的一个无线局域网标准,工作在2.4ghz频段,兼容802.11b,最高可以提供54mbps的速度。
802.11n将mimo(多入多出)与ofdm(正交频分复用)技术相结合而应用的mimo ofdm技术,提高了无线传输质量,也使传输速率得到极大提升,由目前802.11a及802.11g提供的54mbps,提供到300mbps甚至高达600mbps。 在覆盖范围方面,802.11n采用智能天线技术,通过多组独立天线组成的天线阵列,可以动态调整波束,覆盖范围更大。在兼容性方面,802.11n采用了一种软件无线电技术,它是一个完全可编程的硬件平台,使得不同系统的基站和终端都可以通过这一平台的不同软件实现互通和兼容,因此,802.11n可以向前后兼容,而且可以实现wlan与无线广域网络的结合,比如3g。
实验项目技术报告篇二
xx项目由5栋楼组成,其中13#、30#、50#楼为砖混结构,24#、25#楼为框架结构,总面积为20000㎡。
xx项目是公司05年建设项目,我作为项目经理被公司批准后,立即开始了项目部的组建工作,从公司抽调了部分管理人员,建立了质量管理体系,项目管理目标和管理人员岗位职责制。本项目部由担任项目副经理,担任技术负责人。
项目部总体情景是年轻人居多并且多是是大中专院校的学生占很大比例,项目部管理人员能吃苦,是一个能打硬仗的团队。
本工程总建筑面积不大可是单体结构较多,并且由框架结构、砖混结构组成,俗话说麻雀虽小五脏俱全,所以在项目部有限的人员配置下多栋楼同时施工,做好各项工作的统筹协调显得尤为重要。
1、明确任务,有计划、有组织的抓好施工质量生产
工程中标后根据公司下发的项目管理措施和实施办法。为保证整个目标的实现,组织项目部管理人员根据自我的实践经验,结合本工程的特点,项目部从质量创优计划的优化、施工方案的编制、交底、落实等每一项工作都细心做好。
在工程开工前期项目部将图纸上的多数问题经过图纸会审予以解决,在施工中项目部经过努力自开工至竣工没有因图纸或设计问题而造成返工或做错问题的发生,在业主及监理中留下了很好的口碑。
工程开工以后,从钢筋、模板、混凝土各个分部分项的施工方案着手,首先项目编制各施工方案然后经公司总工审批,在方案确定后项目部安排施工熟练的班组进行样板施工,然后给工人现场进行交底,使各参建员工充分认识到工程质量的标准及做法。
在保证工程进展顺利的前提下,本工程做到了每一道工序实施前都要得到技术负责人的批准(含施工图、材料、施工方案以及技术负责人认为需要批准的事项),批准后方可施工。
这项工作除了工作量十分巨大外,其难度也十分之大,此外监理工程师对审批十分谨慎和严格,每一个技术提交都要贴合国家规范和设计要求,另外许多图纸、施工材料、永久设备和施工方案都要经过二、三次甚至更多次提交才能经过审批。我经常鼓励大家不要气馁,坚定信心,这个难关必须会闯过的。实践证明,我们成功的攻克了技术难关,保证了工程的顺利进展。
2、加强安全管理工作,做到生产无事故
公司给项目部提出的安全目标是工伤事故频率控制在0.5‰以内,无死亡、重伤、火灾和坍塌以及重大设备安全事故,为了完成目标项目安排了专人负责安全管理,从职工进场的安全教育抓起到给每位职工进行安全交底、班前安全教育等每一项工作逐步落实。
根据本工程专职安全管理人员少、施工场地大的特点,项目部要求所有管理人员参与安全管理,所有管理人员异常是分项主管工长要做到跟踪管理,只要有工人在现场作业就必须有管理人员现场监控,并且每一天安排安全值班人员,以确保夜间施工、吃饭间隙、休息时间内发生安全事故。
坚持“以人为本”的理念和“安全第一、预防为主”的基本方针,加强对施工现场的监督检查力度,做到常抓不懈,警钟长鸣;对施工人员、施工机具操作人员、起重机械驾驶人员等加强安全教育,强化全员安全意识;切实落实安全生产职责制,保证了本工程安全管理工作的平稳运行。
3、精打细算、控制成本
成本是项目管理的根本。xx车城项目在成本管理中,对内项目部在大中型材料、辅材、周转材料租赁、机械租赁、人工、分包等各方面计划使用、严格控制,对外在甲方处进取经营,努力争取,取得了不错的成绩。
在大、中型材料采购上:项目部配合公司材料部进取询价,多方比较,坚持“优质低价”的原则,对进场的材料严把数量关。如钢材的进场,不仅仅要求项目部材料人员对线材要认真过磅,要把过磅单据附到收料单后面才能办理验收,对直材要认真清点数量,还要求项目部负责钢筋的专业工长在每批钢材进材以前对钢筋原材料堆场进行盘点,并作好标记,在钢材进场以后进行新进钢材的清点和核对,签字确认,多方控制,严把漏洞。
辅材采购方面:项目部在开工初期便找了几家辅材供应商,对其价格和质量进行比较,并经过和兄弟项目的价格进行比较,到市场询价,最终确定了辅材供应商及其价格。
在施工过程中项目部还不定期的派不一样人员到建材市场了解价格动向,严格控制材料的价格。项目部需要使用的辅材,必须先由管理人员计划申请并报项目执行经理签字确认后,项目材料部门才予以采购;采购进场的辅材由申请使用的管理人员和项目材料人员共同确认后才能办理验收。
项目部在人工费的控制方面:项目部在公司的帮忙下,进取寻找适宜的施工队伍,报经公司批准签定合同后进场。
班组进场后,对于合同规定的资料,项目部坚决按照合同规定执行,由内业技术、现场工长和公司分管明宫新城项目的预算员三方分别计算工程量,以保证工程量的准确;对于合同以外的工作资料,本着不超出预算工程量或签证工程量的原则,由现场工长、内业技术工程师和项目执行经理三方确认同意后才能予以给算;零星计时工,由用工管理人员在执行经理处申请后才能使用,并且要求当天发生的计时工当天进行签字确认,有效地杜绝了人工的浪费。
在工程施工过程中,我也做到了以当地政策为主,紧密配合当地建设局、质检站、安检站、公安、消防部门、环保局、地税局管委会等职能部门工作,为工程的顺利进行打下了坚实的基础,,同时也给企业带来了良好的口碑。
本工程实际成本支出为xx元,实际成本收入为xx元,利润为xx元。
1、平时因工作较忙,自身技术学习和业务水平还有待提高。
2、另外,因为有急于求成的心理,总想以最短的时间把工作出色的完成,异常是进入工地初期,生产各方面的任务繁重,致使工作在比较急躁,工作方法有待进一步改善,管理水平和管理艺术还需加强。
3、对甲方分包队伍的管理力度仍需加强。
以上是我在xx项目中的工作情景。工作中难免存在不足之处,恳请各位领导及同事给予批评指正。同时,在今后工作中,我将进取改善不足之处,迎难而上,确保在今后的项目中能更上一层楼!
实验项目技术报告篇三
绝缘介质得整体受潮; 绝缘介质中含有气体等杂质; 浸渍物及油等得不均匀或脏污。
即:
tgδ= c 4(μf)(式 2—3)即在c 4 电容箱得刻度盘上完全可以将 c 4 得电容值直接刻度成 tgδ值(实际上就是刻度成tgδ(%)值),便于直读。
2 2)接线方式: : qs1电桥在使用中有多种接线方式,如下图所示得正接线、反接线、对角接线,低压测量接线等。
作很安全也很方便,而且电桥得三根引出线(c x、c n、e)也都就是低压,不需要与地绝缘。
反接线适用于所测设备有一端接地得情况,这时就是 c 点接地,试验高电压通过电桥加在被试品及标准电容上,电桥本体处于高电位,在测试操作时应注意安全,电桥调节手柄应保证具有 15kv以上得交流耐压能力,电桥外壳应保证可靠接地。电桥得三根引出线为高压线,应对地绝缘。
对角接线使用于所测设备有一端接地而电桥耐压又不够,不能使用反接线得情况,但这种接线得测量误差较大,测量结果需进行校正。
低压接线可用来测量低压电容器得电容量及tgδ值,标准电容可选配0、001μf(可测c x 范围为 300pf~10μf)或 0、01μf(可测 c x 范围为3000pf~100μf)3..分流电阻得选择及 tg δ值得修正: : qs1电桥可测试品范围很广,试品电容电流变化范围也很广,但电桥中 r 3 得最大允许工作电流为0、01a,如果试品电容电流超过此值,则必须投入分流器,以保证 r 3 得安全工作,分流器挡位得选择可按表2—1所列数据进行。
在投入分流器后所测 tgδ值很小得情况下,测量值应进行校正,其校正式如下: tgδ为实测值,δtgδ为校正量,tgδ x 为校正后得值。
四 四.仪器设备:
50/5试验装置一套 水阻一只 电压表一只 qs1 电桥一套
⑽.电桥平衡后,记录 tgδ、r 3、ρ值,以及分流器挡位与所对应得分流器电阻 n,还有所用标准电容得容量 c n;⑾。将检流计灵敏度降至零,把极性旋钮旋至关断,把试验电压降至零并关断试验电源,关断灯光电源开关,最后将试验变压器及被试品高压端接地。
⑿.计算被试品电容量: 式中,c n——----标准电容得容量(50pf 或 100pf)n—--——-分流器电阻值(对应于分流器挡位,如表 2-1所列)⒀。按图 2-4所示得反接线法接好试验线路(选做);并按⑵~⑿操作步骤调节电桥,测出被试品得 tgδ值与 c x 值。
注意:反接线法桥体内为高压,电桥箱体必须良好接地,电桥引出线应架空与地绝缘.操作时注意安全。
3 3)实验结果 试品电容cx(nf)4、296 4、296 4、296 tanδ 2、784 2、780 2、780 3.分析 由上表中所示得实验结果可以瞧出,无论就是正接法接线还就是反接法接线,三次实验试品得电容量都为恒定值,而tanδ却有变化;这就是因为试品电容受正反解法得轻微影响,一般接线方式固定其值就基本固定了,而tanδ却与空气得湿度,被试品表面得积污程度,温度,外界磁场得干扰等有关系,因此其值有轻微得变化。
八. 实验总结 介质损耗就是表征介质交流损耗得参数(直流用电导即可表征),包括电导与电偶损耗,测量 tanδ就是判断电气设备绝缘状态得一项灵敏有效得方法。tanδ能反映绝缘得整体缺陷与小电容试品得严重局部缺陷,对于电容量很大得电气设备得局部性缺陷,应该将设备分解为几个部分,分别测量tanδ得值。
试验吸引人得地方便就是可以让我们对于书本上学习得抽象得概念性得东西具体化,这对于我们得学习就是大有裨益得;通过这个试验,对于课堂上学习得介质损耗角有了一个比较具体得概念,在实验得测试过程中,同学们团结一致,发现了许多得问题并且积极想办法解决,让我瞧到了团结得力量;谢谢学校提供给我们条件。
型避雷器得工作电压较低(≤10kv),而fz型避雷器工作电压可做到220kv。fz 型避雷器中得非线性电阻(均压电阻与阀片)得热容量较 fs 型为大,因其工作时要长期流过工频漏电流(很小、微安级)。磁吹型避雷器有fcz 型(电站用)与 fcd 型(旋转电机用)两种,其结构与 fz 型相似,间隙上都有均压电阻,只就是磁吹型避雷器采用磁吹间隙,并配有磁场线圈与辅助间隙.由于以上结构上得不同,所以对 fs 型与fz(fcz、fcd)型避雷器得预防性试验项目与标准都有很大得不同。
根据《电力设备预防性试验规程》,对fs型避雷器主要应做绝缘电阻检查与工频放电电压试验,对 fz(及 fcz、fcd)型避雷器则应做绝缘电阻检查与直流泄漏电流及非线性系数得测试。只有在其解体检修后才要求做工频放电电压试验(需要专门设备)。避雷器其它得预防性试验还包括底座绝缘电阻得检查、放电计数器得检查及瓷套密封性检查等.避雷器试验应在每年雷雨季节前及大修后或必要时进行。绝缘电阻得检查应采用电压≥2500v 及量程≥2500mω得兆欧表。要求对于 fs 型避雷器绝缘电阻应不低于 2500mω;fz(fcz、fcd)型避雷器绝缘电阻与前次或同类型得测试值比较,不应有明显差别.fs 型避雷器得工频放电电压试验得合格值如表 2—1所列。
表 表 2—1 fs 型避雷器得工频放电电压值:
额定电压(kv)3 6 10 工频放电电压(kv)大修后 9~11 16~19 26~31 运行中 8~12 15~21 23~33 fz 型避雷器得直流泄漏电流及非线性系数得测试得试验电压及电导电流值如表 2-2 所列,所测泄漏电流值还应与历年数据相比较,不应有显著变化,同相元件电导电流差值不应大于 30%。
额定电压(kv)3 6 10 15 20 30 40
试验电压(kv)u 1 ---———8 10 12 16 u 2 4 6 10 16 20 24 32 u 2 时电导电流(μa)450~650 400~600 电导电流差值按式2-1 计算:(式 2—1)非线性系数按式 2—2计算:(式 2-2)同相组合元件得非线性系数差值不应大于 0、05。
五。实验接线 图 图 2-4 绝缘电阻测试接线图 图 图 2 -5 fs 型避雷器工频放电实验接线图((a)微安表接在避雷器处(b)微安表接在试验变压器尾端 图 图 2-6 f z型避雷器工频放电实验接线图 六 六.实验步骤 1。fs-10 型避雷器试验 1)绝缘电阻检查 测试接线如图 2-4所示,测试前应把避雷器表面清洁干净,检查有无外伤,两端头有无松动及锈蚀。测试时避雷器应竖放,先检查兆欧表得零位与最大偏转位,然后夹好接线,以 120 转/分得速度匀速摇转兆欧表,读取稳定得读数;为消除表面泄露得影响,可做一屏蔽环并接于兆欧表得g端,使表面泄露不影响读数。
所测得得绝缘电阻如果小于 2500mω,可能就是避雷器瓷套密封不良引起内部受潮所至。
①检查接线正确后,接通电源;
②合上高压试验开关,匀速升压(≈2kv/s),直至避雷器击穿放电,并记录此时得电压值,然后将调压器电压降至零,断开高压试验开关; ③重复步骤②三次,每次间隔时间不小于1min,取三次放电电压平均值为此避雷器得工频放电电压;④切断电源。
2 2 . fz -5 15 型避雷器试验 1))绝缘电阻检查 测试方法与测fs型避雷器绝缘电阻时相同,所不同得就是因fz 型避雷器火花间隙上并联有均压电阻,故所测得得值比fs 型要小得多。规程中没有规定具体数值,但必须做相对比较。如果与前次比较明显偏小,则可能就是避雷器瓷套密封不良引起内部受潮;如果明显增大,则可能就是避雷器均压电阻接触不良或断裂所至.2)泄漏电流及非线性系数得测试 测试接线如图 2—6 所示,注意高压硅堆得方向应使试验电压呈负极性,要求试验电压得脉动系数不大于±1、5%,一般就是在回路上并接 0、01~0、1μf 得滤波电容 c,保护电阻 r 应使避雷器放电时得放电电流不大于硅堆最大允许电流,应直接测量加在避雷器上得试验电压(一般用静电电压表测量),测量准确度应在 3 级或以上,电导电流可在图中 a、b、c 三处测量,以 a 处为优选,注意在c处测量时除避雷器外得其它试验设备得接地端应接于试验变压器得x端,并空升一次以检查其它泄露情况.电流测量准确度应在0、5 级或以上,试验步骤: ①检查接线正确后,接通电源;②合上高压试验开关,匀速升压(≈2kv/s)至 u 1 ,记录此时得电导电流(i 1),然后继续匀速升压至 u 2 ,并记录此时得电导电流(i 2),完毕后将电压降至零,断开高压试验开关,切断电源;③放电,对滤波电容。一般先通过电阻放电,然后再直接放电并挂上接地线。
七 .实验 结果 1、fs—10 0 型避雷器试验 1)试验设备 fs-10型避雷器 手摇式 mω表 2 2)绝缘电阻检查: :要加负极性得电源,且手摇式 mω表得高压线不能接地,应悬空,否则会造成测量结果不准确。
fz—15型避雷器 手摇式 mω表 2 2)绝缘电阻得检查 经过测试所得得绝缘电阻为400mω,但就是这无法判断该避雷器得绝缘性能好坏,因为对于fz—15型避雷器其绝缘电阻会随运行情况得变化而变化,所以不能通过一次测量值进行评判,而应该与前次测量值或者就是同类型得测试量进行比较,不应有明显差别,即绝缘性能较好。
3 3)泄露电流及非线性系数得测试 测试电压(kv)5、71(ac)/8(dc)8、57(ac)/12(dc)11、42(ac)/16(dc)电导电流(ua)70 195 400 按照实验要求,应该加上直流测试电压,实验室中直流电压来由交流电压整流而得.根据换算关系 u(dc)=1、4u(ac),因此才有括号中得关系。
非线性系数,经过计算得:α1=0、3958,α2=0、4004,α3=0、3977;按照要求,fz—15 型避雷器得直流泄露电流在 16kv 试验电压下为 400-600ua,试验所得为 400ua;对于非线性系数,同相组合元件得非线性系数差值不大于 0、05,满足要求;因此该被试品满足绝缘要求。
3.判断被试品就是否合格 fs--1 0型避雷器:据原始数据可知由于 fs 型避雷器得绝缘电阻 r〉2500mω,工频放电电压在规定得26kv-31kv 之间,因此 fs 型避雷器就是合格得。
f f z--15 5 型避雷器:根据试验结果可知,当试验电压为 16kv 时得泄露电流为400ua,在规定得 400-600μa fz-15 型避雷器也就是合格得。
八. 实验 总结 避雷器就是电力系统中变电所防雷保护得主要保护装置,在系统中得过电压保护与绝缘配合中都起着重要得作用,研究其绝缘性能对于电力系统有着重要得意义。在理论课上我们学习了基本得阀式避雷器以及金属氧化物避雷器得相关理论知识,避雷器得非线性系数就是一个重要得参数,它反映避雷器性能得好坏。在实验中我们测试了避雷器得绝缘电阻、非线性系数等其她相关参考因素,这些都让我们有更为直观得感受。严格意义上说,我们之前都没有机会接触到高电压得东西,经过高电压得试验,我们了解了一些在课本上所不能学习到得东西,了解了一些以后我们在现场会遇到得东西,让我们先建立起了一些概念,这些都就是理论教育不能带给我们得东西。这些东西让我觉得受益匪浅,希望以后能多接触一些实际上得东西,可以帮助我们理解一些比较抽象得东西,将理论与实际联系起来,这样更加有利用我们以后得学习。谢谢学校提供给我们得试验条件以及老师孜孜不倦得教诲。