为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。优秀的方案都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?以下是我给大家收集整理的方案策划范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
厂区围栏施工方案厂房围栏实用篇一
安装方案
锦丰广电站
根据学校的具体要求以及实际情况,我们采用广拓电子围栏系统,是通过中国公安部第三研究所检测的智能型周边安防阻挡报警系统。
广拓系统是由控制器和电子围栏两大局部组成,在系统布访状态下,其周而复始发射和接收高压脉冲〔每秒一次〕的工作行程,直观地显示出系统平安,为安防管理带来极大的便利。
电子围栏原理示意图
一、墙式电子围栏安装方法
墙顶式电子围栏,直接安装在围墙顶部上方。
在砖墙上可采用卡箍方式。只要到达稳固、美观,也可以用别的方式。对于¢9.5mm玻璃纤维杆,可在其下端先安装内径不小于10mm的不锈钢圆管,在管内注入硅胶,然后将其下端插入圆管上半部。墙顶式电子围栏,架设在现有围墙的顶部上方。围墙的高度最好在2m以上,电子围栏的高度为0.75m左右。
l
导线数:4根
l
线距:
220mm±20mm
l
l
线径:¢1.8mm高强度、低电阻、抗腐蚀合金导线
l
中间杆:玻璃纤维杆¢9.5mm
l
中间杆的间距一般为3m,最大为5m
l
终端杆:¢38mm烤漆杆,壁厚2.0mm
l
l
电子围栏的其他配件,包括终端杆绝缘子,中间杆绝缘子,承力杆绝缘子,终端杆绝缘子固定夹,螺纹式线-线连接器,警示牌,避雷器,合金线,耐高压绝缘导线等材料。
电子围栏配件图
二、避雷器的安装
在空旷或有一定高度的地方,在雷电发生地区架设的电子围栏上,必须安装避雷器。避雷器应安装在电子围栏的始端,即靠近控制器的一端。应按照避雷器的使用说明正确安装。
三、使用与维护
1检查
当系统的中间杆、绝缘子、合金线、耐高压绝缘导线、避雷器、控制器等全部安装完成后,应进行一次全面检查。检查杆子是否装牢,位置是否正常,绝缘子的位置是否正确,导线架设是否正常,如果导线拉得不够紧,那么易摆动、晃荡,如果拉得过紧,可能会拉断导线,也可能把终端杆拉斜了。检查跨接线是否良好,跨接线应能相对稳定,保持足够的放电间隙,与主导线的连接应紧密,接触良好。检查接地装置是否良好,接地电阻是否满足要求。检查引向控制器的耐高压绝缘导线的信号线和回路线是否已分管穿线,始端和终端的连接是否正确。检查系统的绝缘电阻是否满足要求。
2通电
电子围栏控制器接通dc24v电源,指示灯随脉冲节拍的频率闪亮,伴随着“噗嗤〞声,说明系统已正常运行。
报警试验
开路试验
解除控制器上一根高压绝缘导线,约过4秒,启动内部蜂鸣器,发出报警声。
解除控制器上其他中的一根高压绝缘线,出现与上述相同的情况。然后再复原。
上述开路试验说明,系统功能一切正常。
短路试验
用一根两端为裸线的绝缘导线使电子围栏的任意相邻的两根导线短路,右边面板上5个脉冲节拍灯熄灭,约过4秒,启动内部蜂鸣器,发出报警声。解除短路线后,系统恢复正常。
上述试验应对每对正负导线分别进行。
考前须知
系统带有近5000v的脉冲电压,做试验时,切勿直接触摸带电局部,以免电击。
外部报警功能试验
主机内部有dc12v和no/nc开关两种报警输出接点。假设在dc12v输出接点上接声光报警器,系统报警时,会启动声光报警器。
四、管线敷设及抗干扰措施
1、电缆的敷设应符合以下要求:
电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍,终端长度须留有余地。本工程前端留1—1.5米,终端控制室留10米左右。电源线与信号线、控制线分开敷设。信号电缆线在接线箱内的转接要牢固,使损耗减至最小。
2、敷设管道电缆,应符合以下要求:预先清刷管孔,并去掉管口毛刺。管内预设一根镀锌铁丝。穿设电缆时应涂滑石粉。管口设扩套,并须有效防止鼠害。铁管联接用束节或接线盒时,须焊牢。管道弯头宜用月牙弯。对使用各类型线材,安装前必须进行通断测试。穿线时不应损伤线缆护套,并随时检验线缆的施工质量情况。
3、供电及抗干扰
系统供电采用12伏直流电源,并接入为平安工程特设的专门配电系统。当电压波动超出+5%——10%范围时,配装可变稳压电源装置,稳压电源的标称功率不得小于系统使用功率的1.5倍。管线敷设时应防止附近强电场等干扰源,前端探测器集中供电。
系统采用一点接地方式,接地电阻应不大于4ω。前端设备安装时,接线箱转换信号插头座在安装时须采用绝缘措施,防止多点接地。接线插头制作时应符合标准。布线上须采用各种方式防止交流杂波干扰而影响信号质量。布线时须随时监察周围线管情况,以便作必要的现场调整。系统布线须用扎带捆扎,并系有系统识别标志。
2021年9月
厂区围栏施工方案厂房围栏实用篇二
一、编制依据:
二、工作内容 1.在巴州农二师六个变电站安装电子围栏安全防范系统。工程总长 1572 米。2.在供电所围墙上安装电子围栏,每隔4米架设pvc杆1根,高度为100cm,根据现场围墙已有铁丝网的情况,采用顶部垂直安装或者侧面斜装。(注:大门一侧的围墙系铁栅栏式,终端杆及中间杆需采用万象支架垂直固定在大门的柱上。)3.每个转角采用不锈钢终端杆1根,每间隔30米采用一根不锈钢终端杆承力,高度为120cm,基部采用万象支架及膨胀螺栓固定在墙体上。围墙高低落差处使用不锈钢终端杆支撑。合金丝以6线制架设。在围墙斜对角内墙上1.5米处安装控制箱。控制箱至控制室用控制电缆连通电子围栏与控制箱。4.在围栏上挂出警告牌,间距为20米一块。在大门明显处安装警告牌。变电站外墙安装高分贝报警器及声光报警器。5.注:110变电站大门左侧围墙有通讯电缆杆斜靠上围墙影响系统安装,为了电子围栏系统能更有效的发挥作用,以上问题请尽快处理。6.对围墙内靠近围墙的绿化进行清理。
三、施工的工具及材料 1.工具:冲击电钻、钢丝钳、扳手、螺丝刀、电烙铁、登高梯、安全带等工具。485信号控制线:rvvp2×1.0mm²圆形线,围栏控制器电源线:rvv2×1.5 mm²的护套线。穿线管(φ25)及其配件。
警示灯及“电子围栏 禁止攀登”警告牌若干。
四、施工人员 1.2.施工负责人:张雷、付国龙
施工人员:马涛俊、马刘平、张伟、马海军。
五、施工进行计划:
第一阶段30团35kv变电站(4天):电子围栏前端及后端安装调试。第二阶段223团35kv变电站(4天):电子围栏前端及后端安装调试。第三阶段23团35kv变电站(4天):电子围栏前端及后端安装调试。第四阶段27团35kv变电站(4天):电子围栏前端及后端安装调试。第五阶段25团35kv变电站(4天):电子围栏前端及后端安装调试。第六阶段110kv变电站(15天):电子围栏前端及后端安装调试。第七阶段(2天):六个变电站电子围栏联网调试。
六、周界施工
1. 确定周界围栏安装角度:(与墙顶面的夹角)
根据现场的情况及甲方要求确定周界围栏角度(0°、22.5°、45°、67.5°、90°、112.5°、135°、157.5°、180°)和倾斜方向(内倾式、外倾式、垂直式或水平式安装)
根据周界环境:附近建议为内倾或垂直安装,空旷地带建议为外倾,围墙高于2.5米时可以采用水平安装。
如图:用m5×50螺栓将终端杆固定在两个万向底座之间。(注意:围栏合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直,安装倾角符合1项要求)。
将终端杆绝缘子用终端绝缘子固定夹固定在终端杆上。注意方向一致。
确定围栏撑杆的具体位置:在围墙顶部用冲击钻打孔,用m10×100(中间杆可用m8×80)强力膨胀螺栓将撑杆固定在合适的位置。
中间杆距离为5m(或图纸中确定的地点);
围栏线应采用分段安装的方式固定,同一条直线或同一防区建议分为一段。不在同一条直线上的合金线分几次安装。
a)将围栏控制器安装于围栏下方、围栏分区处,用膨胀螺栓固定于墙上。
b)将围栏控制器与接地扁铁作良好的连接。围栏控制器接地(弱电接地,于通讯线屏蔽层相连),与高压围栏接地(强电接地)相互隔离,避免干扰。
c)将围栏控制器的高压引线通过pvc配线管与围栏相接,接头处应采用线线连接器(或自我缠绕)可靠连接。
d)rs485总线、报警输出线、及电源线与高压线分开,使用单独的配线管。
e)将高压避雷器可靠连接于周界围栏起始端与地线之间(注意防水方向)
11.前端系统接线图(见下图)
七、质量管理:
1、1、质量目标:工程竣工验收合格率100%,杜绝工艺低劣;做到文明施工,并确保有关记录完整齐全。
2、2、工程施工必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,工程项目经理、安全员应始终在施工现场,督查工程安全质量情况,及时组织处理影响施工质量的问题,确保施工质量。
3、3、加强设备及材料的检验工作,发现损坏或涉及技术质量等有关问题应及时向有关部门反映,以便及时解决,不影响施工进度,并做好记录。每天的施工进度及次日工程安排向所长汇报。
八、针对性的安全技术措施:
为了保证安全生产,防止事故发生,保证职工生命安全和身体健康,有计划地执行安全生产技术措施。
1.施工期间必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。
2.进入施工现场,各人员应正确戴好安全帽,认真学习安全生产六条纪律,十个不准和电业工作规程。
3.施工中工作人员不得超出允许的工作范围,不得擅自拆除或更改现场安全设施,如工作需要,必须征得电力部门同意。
4.施工前必须履行工作票许可制度,项目负责人和安全员每天施工前应对每个施工人员进行安全教育和技术交底工作,严禁违章作业,并设专业人员监督。
5.在附近有带电的区域工作时,必须在有人监护情况下听从工作负责人指挥进行工作,有疑问时必须问清楚,不得擅自行动,并按指定的路径进出。
6.在搬运梯子时必须二人平行搬运,并与带电设备保持3米以上安全距离。梯上作业时,梯子须有安全防滑措施,单梯要下面有人护住。施工人员与带电设备保持足够的安全距离。
7.在危险区域施工时,应戴好安全带,必须有三人以上在现场。必须有安全员及负责人监督和确保安全的情况下施工。
8.在施工中如有高压设备与围墙小于3米距离,不准人员直接站在围墙上施工,而应在围墙外侧架梯施工,并在放线和拉线时应轻拉慢放,严禁违章操作,并注意与带电设备保持足够的安全距离。
9.不得移动或跨越遮栏,不得拆除警告标示牌,不得触及与工作无关的设备。保持施工现场清洁,做到完工清场。
10.在围墙及危险区域施工时要集中精神,防止高空摔跌。11.安装接电时,必须到现场重新检查,不得有人员有触及电网的可能,同时必须有监护人在场。
九、使用与维护 1 检查
当系统的挂线杆、绝缘子、导线、跨接线、高压绝缘导线、接地线、脉冲主机全部安装完成后,应进行一次全面检查,检查挂线杆是否装牢,位置是否正常,绝缘子的位置是否正确,导线架设是否正常,如果导线拉得不够紧,则易摆动、晃荡,如果拉得过紧,可能会拉断导线,也可能把终端拉线杆拉斜了。检查跨接线是否良好,跨接线应能相对稳定,保持足够的放电间隔,与主导线的连接应紧密,接触良好。检查接地装置是否良好,接地电阻是否满足要求。检查引向主控制器的高压绝缘导线的信号线和回路线是否已分管穿线,始端和终端的连接是否正确。检查系统的绝缘电阻是否满足要求。
2、通电
主机插电之后,按下主机开关,系统正常工作时主机面板上的led布防与电源指示灯被点亮,lcd会显示高压线上的实际电压值。
备注:
1、系统带有近5000v的脉冲电压,做试验时,切勿直接接触带电部分,以免电击。
2、报警输出功能试验 系统正常时应常开,而系统报警时应闭合。
3、使用
3.1 使用人员培训
4.1 脉冲主机:每月停电做表面清洁一次,每半年做一次断路、短路报警实验,高低压切换实验。
4.2 周界:每月进行一次全面检查,包括:挂线杆、绝缘子、金属导体、跨接线、接线桩、警灯或者警号、内部报警、复位开关等。
新疆中兴信通科技开发有限公司
2014-3-25
厂区围栏施工方案厂房围栏实用篇三
张槎项目临时围栏(砖砌围墙和钢架广告
一、工程概况
该项目位于兴业二路以南、东鄱路以东。目前可施工段长度约为240m。
交通信号:净用地范围及周边无相应管道管线埋设
二、编制说明
根据净用地范围以及现场施工实际情况需要,北侧临时护(2m高砖砌围墙或3m高广告栏)栏将在净用地范围线以北延伸12米处砌筑;西侧原有围墙则全部拆除,并在净用地范围以西延伸0.5处重新修建临时护栏(2m高砖砌围墙或3m高广告栏);南侧原有围墙则保留并与西侧围墙相接;东侧目前尚不具备修建临时护栏的条件,待污水过车水渠修建完成并将开挖部分全部回填至±0.00处时即可开始砌筑,但具体砌筑位置还需与当地村委会商定后定夺才可修建。
三、施工前准备
组织人员并进行技术交底,安全教育等工作; 做好临时围挡及周围安全防护工作。
(一)西侧原有围墙专项拆除方案
1)施工概况
本施工段为施工地块西侧,长度约为93米,拆除工程将在严守施工原则的前提下,遵循现场实际的要求,安全、顺利的拆除围墙。2)拆除方案的主导构思: ① 为了确保在拆除施工中,人形道道路过往车辆及行人的安全,采取半封闭人行道拆除施工。
② 鉴于现场的实际情况(西北角段为花坛侧石,其他段为现有围墙),采用挖机结合部分人力拆除。
需要人工拆除的部分要严守安全前提,拆除中应尽量划小拆除单元,严禁大面积,大重载的拆除,确保施工安全。
a.进场前按规定搭建安全围护,根据情况预留人行通道,设立警示标志,保证非施工人员不得进入施工区。b.防飞溅物。
c.防粉尘,在拆除墙体或装运时难免出现较多粉尘,施工时应及时用洒水的方式以尽量减少灰尘扩散。
d.噪音,拆除工程噪音是在所难免,因此在拆除的过程须尽量将噪音降到最低。e.清洁,车辆出场时,必须有专人对车辆设备轮胎及进出场道路进行清洁。
1)施工概况
③ 为了能缩短工期(相比广告围栏)3)施工组织实施 ① 工艺流程:
a.根据平面布置图位置,先放好围墙基础的灰线,经复核无误后用挖掘机进行挖土。b.根据规划部门提供的水准点,用水准仪找平定出基础底面标高,然后用c15砼找平。待砼达到一定强度后,根据围墙位置弹出基础中心线及边线。
c.砖墙砌筑:砖墙砌筑前,为保证砖砌体的竖向尺寸,应先设立皮数杆。当墙体砌筑到一定高度时,水平弹一根墨线,以有效的控制高度。
d.砖墙全部砌筑完毕后,应进行抹灰,围墙采用水泥砂浆抹灰18mm厚, 1:3水泥沙浆刮槽,1:2.5水泥沙浆抹实压光。抹灰前对砖墙基层表面的灰尘、污垢等清除干净,对于过于干燥的基层要用水湿润,做灰饼用底层抹灰砂浆各做一个标准灰饼,厚度为抹灰厚度,大小为5cm见方,再用托线板靠、吊垂直确定墙下部对应的灰饼厚度,要求做到横平竖直,平整度符合规范要求,抹灰前对墙面先进行填凹补洞,并进行洒水湿润,确保抹灰质量。
1)施工概况
b.清理槽底,然后铺垫100mm碎石垫层料;
h.待混凝土达到一定强度后,拆除原先模版,并回填土方至设计标高
j.广告牌面钢结构结束安装镀锌板,拉铆钉间距为20cm
针对本工地的特点,现场操作时需注意以下几点:
预计到该地开始施工时,天气已经很闷热,施工过程中注意好防暑降温工作。 施工地点旁边垃圾、杂草众多,而天气逐渐闷热,毒虫、毒蛇开始复苏,施工过程中注意做好防蚊虫叮咬的相关措施。
因砖砌围墙施工高度为2m,不需要考虑高空作业的安全措施,当砌筑高度达到1.2m时,则采取单排脚手架和模板作为作业施工平台,因为放模板不会太厚,所以在方木板上不能堆积太多砖块,待砌完后才可以继续堆放。
在广告栏施工过程中,挖机或者吊车进行吊装广告牌面钢架是应画制安全线,非专业施工人员不得靠近,施工人员必须头戴安全帽小心进行操作。
砂浆搅拌机、钢筋切割机等所接的电源线必须要有保线盒、配电箱及总电闸刀、不得有电源线裸露,主要部位应该配设警示标语。
六、施工进度计划
暂不具备编制条件
附件一(广告护栏设计图):
附件二(广告护栏设计图):
厂区围栏施工方案厂房围栏实用篇四
施工方案
建设单位:
工程名称:
审 查 人:
批 准 人:
编制单位:
编 制 人:
审 查 人:
一、编制依据:
1、《电气生产企业安全设施规范手册(标准)》;
二、工作内容:
1、在 周界围墙安装电子围栏系统,工程总长 770(含传达室控制器安装)
2、在供电所围墙上安装电子围栏,每隔4米架设pvc杆1根,高度为85cm,采用顶部垂直安装。(注:大门一侧的围墙系铁栅栏式,pv需架设在墙墩及铁柱上,间距3米左右)
每个转角埋设不锈钢终端杆1根,高度为85cm,基部埋入墙体40cm。围墙高低落差处使用承力杆等支撑。合金丝以4线制架设。在值班室内墙上1.7米处安装控制箱。大门至传达室用电缆连通电子围栏与控制箱。
在围栏上挂出警告牌,间距为10米一块。在大门明显处安装警告牌,围墙外侧每隔30米安装警告牌一块。入口移门外已经安装有红外对射装置,故不再安装。传达室外墙安装高分贝报警器及声光报警器。
3、对围墙内外50cm处的绿化进行清理。
4、避雷器安装在离控制箱10米以外的围墙上。
三、施工人员: 1. 2.
四、施工进行计划:
第一阶段(2天):电子围栏前端设备架设。第二阶段(2天):围墙、电子围栏前端设备安装。第三阶段(3天):电子围栏控制箱安装,排线,接线。第四阶段(1天):电子围栏系统调试。
五、质量管理:
1、质量目标:工程竣工验收合格率100%,杜绝工艺低劣;做到文明施工,并确保有关记录完整齐全。
2、工程施工必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,工程项目经理、安全员应始终在施工现场,督查工程安全质量情况,及时组织处理影响施工质量的问题,确保施工质量。
施工人员:张冰杰、张有钢、潘扣生等。
六、针对性的安全技术措施:
为了保证安全生产,防止事故发生,保证职工生命安全和身体健康,有计划地执行安全生产技术措施。
1、施工期间必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。
2、进入施工现场,各人员应正确戴好安全帽,认真学习安全生产六条纪律,十个不准和电业工作规程。
3、施工中工作人员不得超出允许的工作范围,不得擅自拆除或更改现场安全设施,如工作需要,必须征得电力部门同意。
4、安装人员必须经过培训,取得相应的资格证书,方可持证上岗。
5、施工前必须履行工作票许可制度,项目负责人和安全员每天施工前应对每个施工人员进行安全教育和技术交底工作,严禁违章作业,并设专业人员监督。
6、在附近有带电的区域工作时,必须在有人监护情况下听从工作负责人指挥进行工作,有疑问时必须问清楚,不得擅自行动,并按指定的路径进出。
7、在搬运梯子时必须二人平行搬运,并与带电设备保持3米以上安全距离。梯上作业时,梯子须有安全防滑措施,单梯要下面有人护住。施工人员与带电设备保持足够的安全距离。
8、在危险区域施工时,应戴好安全带,必须有三人以上在现场。必须有安全员及负责人监督和确保安全的情况下施工。
9、在施工中如有高压设备与围墙小于3米距离,不准人员直接站在围墙上施工,而应在围墙外侧架梯施工,并在放线和拉线时应轻拉慢放,严禁违章操作,并注意与带电设备保持足够的安全距离。
10、不得移动或跨越遮栏,不得拆除警告标示牌,不得触及与工作无关的设备。保持施工现场清洁,做到完工清场。
11、在围墙及危险区域施工时要集中精神,防止高空摔跌。
12、安装接电时,必须到现场重新检查,不得有人员有触及电网的可能,同时必须有监护人在场。