在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
建筑工程主体结构验收会议纪要主体结构分部工程验收会议纪要篇一
会议地点:施工项目部会议室
参会人员:
区质检站:李朝忠、陈秀英、罗峰
建设单位:程航、廖光华、
设计单位:冯春、周
监理单位:朱科、申太敏、邓棡、胡林、唐应梅
施工单位:王光耀、董勋、陈先智、廖洪彬、彭斌斌、罗万全
会议内容:
施工单位:
1、介绍本工程的基本概况。
2、施工过程中,我们严格按照施工图纸、国家相关规范和11g101图集进行施工,严格执行“三检制”。
3、严格按规范要求进行见证取样留取试件,并做了实体检测(楼板厚度、钢筋保护层厚度、回弹法检测混凝土强度),结果均满足设计及规范要求。
4、加强进场材料质量控制,严把进料关,进场材料军饷监理报验及监理见证取样、跟踪送检,复检合格后才用于工程实体中。
5、本工程资料按规范要求进行收集、整理,资料与工程进度同步,各分部分项资料真实、完整、签字齐全。
6、根据工程的各项技术资料、现场检查以及实体检测资料,基础分部施工质量符合设计及施工规范要求,实体结构安全、可靠,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》格力配套厂四期工程1#~6#厂房及研发楼主体分部自评合格,申请验收。
监理单位:
1、我监理部严格按照设计施工图及规范的要求,加强施工过程质量控制及施工完成质量检查验收。采取旁站、巡视、平行检验等方式对工程质量实行全过程跟踪,及时指出、纠正施工过程中存在的质量(缺陷)问题。
2、进场材料质量控制,严把进料关,对进场材料取样、跟踪送检,复检工作。所检项目均符合规范要求。
3、实体检测:主体结构进行了实体回弹、钢筋扫描检测、板厚检测,拉墙筋植筋进行抗拔试验检测,结果满足设计及规范要求。
4、本工程资料按规范要求进行收集、整理,资料与工程进度同步,各分部分项资料基本齐全。
设计单位:
1、混凝土强度评定在可控范围内,砂浆强度稍偏大。
2、资料齐全,同意验收。
3、每次检查提出的意见要书面回复
建筑工程主体结构验收会议纪要主体结构分部工程验收会议纪要篇二
1、项目名称:
2、工程地点:
3、建设规模:荷香湾大厦工程,总建筑面积约10471.25㎡,其中地下室建筑面积20xx㎡,地下1层,地上11+1层。框剪结构住宅楼。
1、荷香湾大厦设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。
2、荷香湾大厦施工合同、监理合同。
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300—20xx。
4、《砼结构工程施工质量验收规范》gb50204—20xx。
6、人防验收规范。
荷香湾大厦工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。
对于荷香湾大厦工程上的一些技术问题,设计单位能及时答复,设计修改通知单也能及时到达各参建单位,避免了施工后再返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。
1、荷香湾大厦工程监理工程师们严格按监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情、创新提高”。
2、荷香湾大厦工程质量监理情况
2.1、建筑工程原材料质量控制措施
(1)对材料进场严格控制,杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同约定要求。
(1)对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。
(2)搅拌站、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备场前提供产品合格证书。
(3)工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和校验报告。
2.3、模板安装工程质量控制措施
(1)要求模板及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计要求。
(2)复核柱及剪力墙模板垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱及剪力墙的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。
2.4、钢筋制作安装工程质量控制措施
(1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计及施工规范规定。
(2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方同意进行下道工序施工。
(3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样频率由监理工程师见证取样送检。
2.5、砼工程的质量控制措施
(1)荷香湾大厦工程结构砼采用搅拌站自拌混凝土,工程开工前监理部对砼配比、水泥、砂石、等材料取样复检,进行审查,并对搅拌站性能进行考察,能满足施工要求。
(2)每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比与配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度试验,确保混凝土半成品质量符合设计要求。
(3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要求施工单位安排专业钢筋工、木工及水电工跟班看护相应工种的施工质量,发现问题及时整改,并按照规范规定要求施工单位留置同条件及标准养护砼试块,旁站监理人员作好旁站监理记录,如实反映砼浇筑情况。
(4)砼浇筑完毕后的7d内,要求施工单位必须安排专人定时对砼浇水养护,保持砼表面处于湿润状态。
2.6、水电预留、预埋的质量控制措施
(1)检查预埋管件壁厚、内外径、焊缝刀口毛刺等原材质量及防锈漆的涂刷。
(2)对现场预留预埋构件全数检查,确保预留预埋准确无误、无一遗漏。
(3)检查柱筋电渣压力焊的.防雷接地跨焊焊接质量及可靠性。
土方开挖基础定位放线经监理复核后,可进行基础土方开挖。当挖至设计标高而全部或局部未挖至持力层土层时,须及时通知设计单位、甲方、勘察院等相关单位进行研究处理。
土方开挖共x个检验批。
2、模板分项工程
2.1模板支设符合要求,具有足够的强度、刚度和稳定性。
2.2模板拼缝比较严密,模板接头处平整度一般,板面较清洁。
2.3主体结构分部工程中模板分项工程共x个检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均满足施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。
3、钢筋分项工程
3.1质量保证资料齐全,见证取样送检的试件检测结果均合格。
3.2本分项工程共有x个检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均符合施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。
4、砼分项工程
4.1质量保证资料齐全,主体结构所有砼试块全部达到龄期,试块试压结果全部合格。
4.2本分项工程共有x个检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均符合施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。
5、砖砌体分项工程
5.1质量保证资料齐全,主体结构所有砂浆试块全部达到龄期,试块试压结果全部合格。
5.2该分项工程共有x个检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均符合施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。
6、防水工程
6.1防水材料进场后进行取样复试,合格后准予使用,严格按要求施工。
6.2对后浇带、施工缝、预埋、预留等部位,严格采用止水钢板、止水翼环等措施。
6.3混凝土浇灌时,严格添加剂的配比,确保防水混凝土性能。
6.4防水工程共x个检验批。
荷香湾大厦工程质量保证资料基本齐全,主体分部工程技术档案已归档、整理,到工程竣工以后统一装订。
荷香湾大厦工程无质量事故。
荷香湾大厦主体结构砼观感质量评为一般。
荷香湾大厦工程主体结构分部工程共有个110个检验批,其中土方开挖共8个检验批,模板分项工程,模板安装14个,模板拆除14个。钢筋分项工程,钢筋加工14个钢筋安装14个。砼分项工程,原材料配合比14个,砼施工检验批14个,现浇结构尺寸14个。砖砌体分项工程12个。经检查,检验批全部合格,分项工程全部合格,主体结构分部工程质量评定为合格。
荷香湾大厦监理部
2xx0年4月21日
建筑工程主体结构验收会议纪要主体结构分部工程验收会议纪要篇三
时 间:2015年04月05日上午十点
地 点:工地现场办公室
主 持 人:王衡普
参加单位和人员:(见会议签到表)
建设单位:中铁大桥局职工培训中心
设计单位:武汉市建筑设计院
勘察单位:武汉市勘测设计研究院
监理单位:十堰世纪家园建设监理工程有限公司
施工单位:湖北华盛建设工程有限公司
监督单位:武汉市汉阳区建筑管理质量监督站
会议内容:
一、 首先,各参建单位到现场对建筑物主体结构进行观感质量检查,监督单位组织监理、施工单位对板厚进行现场实测。
二、 随后,各参建单位汇集在办公室,对工程的施工质量发表意见。先由施工单位汇报主体结构工程的施工情况,提交主体结构工程施工质量自评报告;监理单位介绍主体结构的施工监理情况,提交主体结构工程质量评估报告;质检部门对内业资料进行了检查。
三、 各参建单位意见
1、 主体结构分部工程共有4个分项工程,其中钢筋分项工程共12个检验批,模板分项工程12检验批,混凝土施工分项工程6个检验批,现浇结构分项工程6个检验批,经监理公司审查所有分项工程全部合格。混凝土结构实体检验,标养、同条件混凝土试件共10组,柱子钢筋电渣压力焊、电弧焊检验报告共7份,全部检验合格;结构实体钢筋保护层厚度检测合格率为100%,符合施工质量验收规范规定。教学楼主体结构工程自评为合格,现报请各参建单位进行验收。
2、监理单位李金连:本工程在主体施工过程中,都是严格按规范施工,每层的钢筋绑扎、安装都通过隐蔽验收,现场混凝土浇筑由专业班组施工,振捣密实到位,商品混凝土各试压强度报告符合设计要求。现场测试混凝土钢筋保护层厚度均符合要求。施工管理资料,各检验批分项工程验收资料基本齐全。我公司认为该主体结构分部工程质量符合规范要求,工程资料真实有效,同意验收。
1、过梁、门垛太小,预设计要求,但有些细部问题施工单位还要注意:○
2梯段模板交接处砼厚度太薄,应采取留筋应与柱在结构施工之前相连。○
相应措施,在结构施工完后,施工单位应进行自检。其他部位都符合设计规范要求,待一般细部缺陷处理后,方可同意验收,主体工程暂定合格。
5、建设单位赵宇阳:我单位对各施工程序、施工单位、监理单位、的管理都表示满意,每批次的检验报告都作了检查,对进场的材料钢筋、模板都进行了检查,我工程质量、安全、进度都符合要求,各资料齐全,待设计部门提出的一般问题整改回复后,同意验收。
建设单位王衡普:对施工、监理的情况都表示满意,各个小细节应引起重视,加强安全质量,建一个合格满意的工程。
6、质量监督站张志强:本工程砼外观、砌体结构质量良好,对质量排查发现的问题应及时整改完成,由监理复检合格后方可转入后续工序的施工。后期节能工程引起重视,作为一个专项分部进行验收。
建设单位:中铁大桥局职工培训中心(签章)
设计单位:武汉市建筑设计院(签章)
地质单位:武汉市勘测设计研究院(签章)
监理单位:十堰世纪家园建设监理工程有限公司(签章)
施工单位:湖北华盛建设工程有限公司(签章)
勘察单位:武汉市勘测设计研究院(签章 )
勘察单位:武汉市勘测设计研究院(签章 )
勘察单位:武汉市勘测设计研究院(签章 )
勘察单位:武汉市勘测设计研究院(签章)
会议时间:
会议地点:
会议议题:
参加单位及人员:
会议主持人:
会议议程及内容:
一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。
二、施工单位介绍主体工程自评报告(记录其结论意见)。
三、监理单位介绍主体工程质量评估报告(记录其结论意见)。
四、设计单位介绍主体工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。
五、验收组审阅施工单位工程档案资料及实地查验工程质量。
六、验收组成员分别对检查情况提出意见。
七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。
八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。
九、主体工程验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。
十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和技术部门盖章。
建设单位(盖章)
代表人签字:
设计单位(盖章)
代表人签字:
监理单位(盖章)
代表人签字:
施工单位(盖章)
代表人签字:
会议时间:20xx年12月2日
会议地点:金沙江大桥项目会议室
主持人:李俊
参加单位及人员:
德阳经济技术开发区管委会:秦祖兵、邵福宽
重庆华兴工程展股份有限公司:李俊、刘应勇、肖文静、岳斌
四川建设发展股份有限公司:袁文、苏祖春、廖成亮、
德阳市质量安全监督站:江维、魏路、李绯、曾华
中国市政工程西南设计研究院:郭高洁
核工业地堪工程公司:
会议内容:今日下午由以上各单位参与对金沙江路大桥主体结构验收,与会人员首先对工程现场进行了检查验收。由监理单位主持对金沙江路大桥主体结构验收会议。会议由施工单位、监理单位针对大桥开工至今完成桥面主体的进度、质量、安全、资料以及各方所做的工作进行汇报。各参与单位对工程质量评定和给出验收意见,并提出存在的问题及处理意见。
会议纪要具体如下:
一、施工单位对金沙江路大桥完成情况进行汇报
本工程从08年3月开工之今完成主体施工,工程总体完成质量较好。整个施工过程严格按照图纸设计及规范要求进行,所有施工活动在监理单位及质量监督站的监督下进行。工程质量总体符合要求、仅在前期施工混凝土强度存在一些问题,但已及时整改。本工程由于受地震影响,施工进度延缓至今才完成主体施工;但经自检认为主体结构合格,安全管理妥善、资料基本完善,可以进行验收。
二、监理单位对金沙江路大桥监理情况进行汇报
金沙江路大桥是本市重点工程、也是设计承载力较大的大桥。因此监理单位安排了多名相关专业监理人员对金沙江路大桥进行监理。在施工过程中从桩基施工、系梁、礅柱、盖梁、箱梁、铺装层施工,我监理单位严格按照监理程序对各重要部位进行了质量控制和旁站监理。及时对进场材料进行检查验收和组织送检取样,对不合格的材料及时要求清理出场。及时对工程施工控制点坐标、各分项工程施工高程测量复核,对混凝土工程进行试块抽测,对于箱梁静载试验进行过程旁站和数据记录。安全方面不定期对施工现场安全派查。发现安全隐患及时要求施工单位进行处理。并要求施工单位不断加强对施工人员进行安全意识教育,确保无任何安全事故发生。进度方面要求施工单位合理组织安排材料、人员、资金到位,在保证工程质量的前提下加快施工进度。造价方面严格按照工程所完成的工程量60%进行月进度报审。资料方面及时对施工单位各分部工程施工组织设计设计进行审核,同时详细记录工程施工过程的质量控制和安全督促;并以周报、月报的形式及时向甲方汇报。
三、工程质量综合评定及验收意见
通过对工程组织实地验收及所有主体施工资料、文件的全面检查,验收小组认为本工程基本建设程序合法,施工单位能够按照要求施工。施工过程在监理单位、业主、质量监督站的监督下进行。整个施工过程监理单位完全能够按照监理职责进行工程监理,对工程的质量控制起到重要作用。各分部工程基本满足设计要求、没有出现质量和安全事故、各分部分项工程从质量外观以及对礅柱、箱梁、盖梁的回弹情况及各阶段施工质量检测报告看基本符合要求,资料基本齐全,符合主体验收要求。由于工程目前尚未竣工,要求施工单位和监理单位必须完善各自全部资料,并分类整理迎接竣工验收检查。
四、存在的问题及处理意见
1、主体结构的混凝土检测报告有个别的不合格,但施工单位未提供在本次检查报告资料内。要求监理单位进行核准。
2、检查发现河道内礅柱下部系梁被河水冲刷严重,要求尽快采取加固措施。(对此问题甲方现场代表表示加固事宜正在和水利局协商,将会尽快处理)3、检查发现大桥箱梁有一跨底部有一小孔,要求及时进行处理。
其它
对于今日桥面正在进行的沥青混凝土铺贴施工,监理单位要求施工单位要严格控制施工气温、沥青混凝土配合比、面层铺料粒径。
重庆华兴工程监理公司德阳项目监理部
二零xx年十二月二日
时间:20xx年04月05日上午十点
地点:工地现场办公室
主持人:王衡普
参加单位和人员:(见会议签到表)
建设单位:中铁大桥局职工培训中心
设计单位:武汉市建筑设计院
勘察单位:武汉市勘测设计研究院
监理单位:十堰世纪家园建设监理工程有限公司
施工单位:湖北华盛建设工程有限公司
监督单位:武汉市汉阳区建筑管理质量监督站
会议内容:
一、首先,各参建单位到现场对建筑物主体结构进行观感质量检查,监督单位组织监理、施工单位对板厚进行现场实测。
二、随后,各参建单位汇集在办公室,对工程的施工质量发表意见。先由施工单位汇报主体结构工程的施工情况,提交主体结构工程施工质量自评报告;监理单位介绍主体结构的施工监理情况,提交主体结构工程质量评估报告;质检部门对内业资料进行了检查。
三、各参建单位意见
1、主体结构分部工程共有4个分项工程,其中钢筋分项工程共12个检验批,模板分项工程12检验批,混凝土施工分项工程6个检验批,现浇结构分项工程6个检验批,经监理公司审查所有分项工程全部合格。○1、过梁、门垛太小,预留筋应与柱在结构施工之前相连。
○2梯段模板交接处砼厚度太薄,应采取相应措施,在结构施工完后,施工单位应进行自检。以上会议纪要由施工单位整理
20xx年4月5日
建设单位:中铁大桥局职工培训中心(签章)
设计单位:武汉市建筑设计院(签章)
地质单位:武汉市勘测设计研究院(签章)
监理单位:十堰世纪家园建设监理工程有限公司(签章)
施工单位:湖北华盛建设工程有限公司(签章)
4分页主体验收会议纪要
会议时间:20xx年9月14日
会议地址:黔水民园项目部工地办公室
参加单位及人员:
贵州文欣房地产开发公司潘本文
贵州长城建筑设计有限公司申磊
重庆中泰监理工程公司田勇
务川仡佬族苗族自治县建筑安装工程公司周湖刚
遵义市建设工程质量监督站何建赵华陈庆明
黔水民园工程主体分部工程于20xx年6月1日开工至20xx年9月1日完工,今天参建各方对该分部进行分段验收。会议由务川仡佬族苗族自治县建筑安装工程公司周湖刚主持。
周湖刚(务川建司):刚才大家都查看了工程实体,也审查了该分部工程的`报验资料,现在请参建各方对本工程地基与基础分部质量做出评定。首先请施工单位介绍施工及自评情况。
周湖刚(务川建司):黔水民园工程建筑面积7650﹐,一至三层采用mu15水泥砖,m7.5混合砂浆;三层以上至屋面外墙采用mu10水泥砖,m7.5混合砂浆。一至六层采用预制板,斜坡屋面采用现浇板。所有现浇梁、板、柱采用c25钢筋砼。工程于20xx年6月1日开工至20xx年9月1日完工。该分部工程的整个施工过程中,我方严格按照设计施工图、设计变更、施工验收规范、工程建设强制性标准及《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)施工。所有隐蔽工程均经相关各方检查后施工。对于监理、建设方、质监单位提出的整改意见,我单位立即整改,并书面回复。在砼施工前,分别做了砂、石试验及砼配合比。所有原材料均先试验后使用,并按规定作原材料及砼的见证取样。相关技术资料做到了真实、同步、齐全、规范,自检了六个分项工程共42个检验批,所有检验批均合格。综合施工、资料及实体自检情况,按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx),该分部自评为合格分部。
申磊(长城设计):该工程基础分部工程,经现场检查,施工单位严格按设计图纸、设计变更以及设计要求进行施工,满足设计要求,同意该分部为合格分部,同意验收。
田勇(中泰监理):在施工过程中,严格按照监理规范,严格按照监理程序,对工程所使用的原材料、构配件及设备进行了认真检查并签字认可,所有原材料均先试验后使用。对关键部位工程的施工,我方均实施旁站监理,其它部位工程的施工做到了定期或不定期巡视检查,一经发现问题,立即整改。通过参加各方的共同配合,该分部工程的质量得到了保证。我方对工程实体的各分项工程进行了检查,均符合设计要求和满足相关规范。技术资料真实、齐全,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx),该分部评定为合格分部,同意验收。
潘本文(文欣房开):在该分部工程施工中,勘察、设计、监理、施工等单位的管理非常负责,服务非常到位,在各方的配合下该分部工程保质保量保时完成,我公司非常满意。该分部隐蔽工程均经相关各方检查合格后才进行下步工序施工,所有原材料均先试验后使用,实体质量良好,资料齐全,同意评定为合格分部,同意验收。
赵华(市质监站):原材料资料齐全,均先试验后使用,监理方按规定对原材料和砼试块做了见证取样,试验均合格。砂浆强度、砼强度、钢筋保护层实体检测均合格。柱、梁、板钢筋抽查,符合设计要求。所有隐蔽工程经相关各方检查认可后才进入下步工序。现场文明施工较差。工程实体基本无问题,但阳台装饰柱必须从挑梁底部断开,转换层天井垃圾堆载过多高必须清理出场,个别空心板露筋必须更换。技术资料齐全,作为该工程责任质监员,同意该分部评定为合格分部,同意验收。
陈庆明(市质监站):参建各方均能认真履行各自职责。检验批划分符合要求。技术资料齐全,作为该工程质监员,同意该分部评定为合格分部,同意验收。
何建(市质监站):资料做到了真实、同步、齐全和规范。参加验收人员都签了到,查看了工程实体,并审查了技术资料,也都对工程质量做出了评定,且意见一致。总体看来,该工程基础分部验收的组织、程序及内容符合建设部规定。同意评定该分部为合格工程,同意验收。
参会人员签字:
时间:20xx年9月14日
5分页主体验收会议纪要
会议主持人:唐德福
参加单位
参加人员
设计院:湖北中江建筑设计院夏斌
质监站:汉阳区质监站张志强余晓萍
建设单位:湖北鑫瑞房地产开发有限公司唐德福
监理单位:武汉盛强工程建设监理有限公司邹顺华薛策安丁力刘斌斌
勘察单位:湖北中南勘察基础工程有限公司吴松
会议内容:
武汉志豪建筑工程有限公司
介绍本工程概况和结构部分质量控制要点,自检资料和保证资料齐全有效,自评本工程主体结构分部验收合格。
湖北中南勘察基础工程有限公司
湖北中江建筑设计院有限公司
从现场看砼观感质量较好,还有就是加强后期填充墙砌体质量的管理,特别是墙体斜砌部位控制。符合设计及验收规范要求,同意主体结构分部验收合格。
武汉盛强建设监理有限公司鑫瑞·小城故事5#楼在我监理部通过旁站、巡视、平行检验、见证取样、送检和工序验收等方式对工程施工中的质量严格控制,各分项工程质量合格,资料基本齐全,观感质量较好,同意主体结构验收合格。
湖北鑫瑞房地产开发有限公司施工符合规范要求,同意验收。
武汉市汉阳区建筑工程质量监督站
针对于本次验收中提出的要注意的问题,施工单位加强质量控制,监理单位监督执行。加强后期砌体工程的质量管理。同意主体结构分部验收合格。
建设单位盖章
设计单位盖章
监理单位盖章
勘察单位盖章
施工单位盖章
地 点:上中顺项目现场办公室
主 持:徐晓懿
参会人员:详见签到表
主要内容:
施工方:各类原材料出厂合格证明书,相关实验报告等资料基本齐全,数据真实,试验结果合格;各类技术资料完整齐全;砼、砂浆试块检测报告以及砼评定全部合格,符合验收规范规定。
设计部门:1#楼1~15层主体基本符合设计规范要求。
彭工:线盒存在损坏,有的线盒漏穿线管;卫生间开关设在门外,使用不方便。
施工;钻孔钻深钻到位,漏了采取后补措施,抹灰应按施工方案分层抹灰。
陈工:经检查部分构造柱漏设;很多地方未设压墙筋,有的地方压墙筋长度不符合规范要求,工人不自觉将部分压墙筋弯折后使用导致长度不够;滚砖大多数不符合要求,角度不对;金属管应接等电位,施工方应按规范要求进行设置。
质检部门:部分预埋构件漏设;地下室后浇带、防水缺陷长期没有整改,施工方应提高重视程度;部分剪力墙浇筑不平整。
四川元丰建设项目管理有限公司
2015年10月21日
建筑工程主体结构验收会议纪要主体结构分部工程验收会议纪要篇四
主体结构是关系到整个建设项目的。主体结构验收会议纪要该怎么记录更加清晰呢?下文是主体结构验收会议纪要,欢迎阅读!
本工程从20xx年3月开工之今完成主体施工,工程总体完成质量较好。周湖刚(务川建司):刚才大家都查看了工程实体,也审查了该分部工程的报验资料,现在请参建各方对本工程地基与基础分部质量做出评定。首先请施工单位介绍施工及自评情况。
周湖刚(务川建司):黔水民园工程建筑面积7650㎡,一至三层采用mu15水泥砖,m7.5混合砂浆;三层以上至屋面外墙采用mu10水泥砖,m7.5混合砂浆。建筑工程主体结构验收会议纪要主体结构分部工程验收会议纪要篇五
主体结构验收汇报资料
一、工程概况
本工程为杭长高速公路北延(泗安至浙苏界)工程房建fj-2标工程,位于长兴县白岘乡,总建筑面积12071.34平方米,其中:省界主线收费站建筑面积3649.12平方米,葡萄岭隧道进口建筑面积155.68平方米,白岘管理分中心建筑面积7613平方米,超限检查站收费棚653.54平方米,房屋建筑均为框架结构。本次验收为综合楼abcd区。
建设单位:长兴县杭长高速公路北延建设工程指挥部。监理单位:浙江公路水运工程监理有限公司。勘察单位:浙江省交通规划设计研究院。设计单位:浙江省交通规划设计研究院。施工单位:秦山伟业建设集团有限公司。质监单位:湖州市交通工程建设质量监督站。
二、结构工程情况
本工程垫层为c15混凝土,基础为混凝土条型基础,基础混凝土强度c30、主体混凝土强度c30。基础墙为mu20混凝土实心砖、m10水泥砂浆砌筑,主体墙体采用mu15页岩烧结多孔砖和蒸压加气混凝土切块,m7.5混合砂浆砌筑。
三、施工情况
本工程马毅为项目经理,2016年2月17日开工。在施工中始终贯彻严格的质量标准,首先在原材料的采购商严把质量关,材料进场后,及时做好检验工作,经检验合格后方才投入使用,其次精心组织施工,在施工过程中推广全面质量管理,做到按图施工、按操作规程施工、按施工验收标准施工。2016年3月29日完成基础结构验收。
模板工程、钢筋工程方面:做好自查,复查工作,每次浇混凝土前,会同监理共同验收,验收合格后,才浇捣。在浇捣混凝土过程中,针对商品混凝土进行每车混凝土的坍落度检测工作,并严格按照施工操作规程进行震捣。砌筑墙体前,向班组进行技术交底,砌筑过程中严禁干砖上墙,以确保砂浆饱满度,并按施工规范放置拉结筋。同时加强对工程观感质量的检查,发现问题,立即整改,以确保工程整体质量符合要求。
四、合同执行情况
在施工中,我们严格执行国家有关法律、法规及工程建设强制性标准,按图施工,确保国家法律法规在工程建设中的严格执行,符合合同要求。
五、资料情况
1、图纸审查报告1份,会审纪要1份。
2、工程定位记录1份,放线记录4份。
8、φ
10、φ
12、φ
14、φ
16、φ
18、φ20、φ
22、φ25。
4、钢材焊接报告5份:基础地梁、楼层框架梁为绑扎,除白岘管理中心-b区监控中心和白岘管理中心-d区厨房餐厅主体柱为绑扎外,其他主体柱为电渣压力焊,均合格,焊工有上岗证,焊剂有合格证。
5、水泥质保单共2份,共127.9吨,采用湖州煤山南方水泥有限公司的水泥,试验2次,合格。
6、基础为mu20混凝土实心砖,质保单1份,试验2次,合格。主体为mu15页岩烧结多孔砖,质保单5份,试验5次,均合格;蒸压加气混凝土切块,质保单2份,试验2次,均合格。
7、砂、石做1次筛分析实验结果满足施工要求。
8、混凝土试块:垫层c15标准试块2组,评定合格。基础c30标准试块5组,评定合格。主体c30标准试块20组、领期未到,未做评定。
9、砂浆试块基础m10做2组,评定合格。主体m7.5领期未到,未做评定。
10、沉降观测共测4次,最大沉降量
mm,最小沉降量
mm。
11、隐蔽工程验收记录28份。
12、地基验槽记录1份。
13、地基承载力试验2次,均合格。
六、工程验收情况
基础、主体分部各构件、轴线尺寸、标高正确,符合设计及规范要求,强度经监理、试验室抽查试验检测均达到设计要求、外观质量一般。本工程基础、主体2个分部,经查符合标准及设计要求,验收结论合格。质量控制资料核查完整并符合要求,分部工程有关安全和功能检测资料完整并符合要求,单位工程观感质量验收符合要求。综合验收结论:杭长高速公路(泗安至浙苏界)工程房建fj-2标白岘管理中心主体工程质量等级暂定合格,待主体混凝土试块到龄期后再作评定。
秦山伟业建设集团有限公司
2016年6月24日