随着社会一步步向前发展,报告不再是罕见的东西,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。报告的格式和要求是什么样的呢?以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧
直流系统技术的总结报告直流系统设计技术规程篇一
自动测试系统集成了仪器技术、总线技术、计算机技术、软件技术、可测性设计技术。总线技术和软件技术的进步极大地促进了自动测试系统的发展。
自动测试系统的发展大致可分为三个阶段:
(1) 第一代的自动测试系统多为不采用标准总线接口构成的专用测试系统,不具有灵活组建的通用性。
(2) 第二代的自动测试系统采用了标准化的通用可程控测量仪器接口总线(如ieee 488)可程序控制的仪器和测控计算机(控制器),从而使得自动测试系统的设计、组建和使用都较容易。
(3) 第三代自动测试系统:由微型计算机、通用硬件和应用软件三部分组成。
测试系统集成的主要内容:
(1)确定测试任务和需求分析
(2)选择主控机和零槽控制器及控制方式。
(3)选择/开发vxi仪器模块。
(4)选择主机箱
(5)开关及测试接口的选择与设计
(6)选择系统软件开发平台
(7)测试应用软件开发
1.串行通信和并行通信
信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。常见的串行标准是rs232/244/485。
并行通信是在两个设备之间同时传输多个数据位,它主要用于近距离通信。仪器与计算机之间常用的并行通信标准有epp、spp等。
2.有线通信和网络化测试技术
internet 在远程数据采集与控制,高档测试仪器设备远程实时调用,远程设备故障诊断等场合得到了越来越广泛的应用。利用现有internet资源,而不需要建立专门的拓扑网络。把tcp/ip协议嵌入现场智能仪器或传感器中,使信号的传输通过tcp/ip进行,网络化仪器设备成为网络中的独立节点,信息可通过从一个节点传输到另一个节点,使实时、动态的在线测控成为现实。
3.无线通信技术
有线的分布式网络测试系统,当设备多时连线十分复杂,而且适用于系统相对固定;若系统移动至它处时,需要重新连线;若添加新测试仪器,需要增加连接线,使用不方便。无线通信网的测试系统,设备以无线方式进行通信,设备之间不需连线,组建系统十分方便。
自动测试系统首先要解决互联设备在机械、电气、功能上兼容,以保证各种命令和测试数据在互联设备间准确无误地传递。可程控设备的标准接口总线解决了这一问题。标准总线的优点:可以根据具体测试任务的需要,选用现成的标准总线接口的仪器,组建自动测试系统,系统也可以随时改建或重建。
1. ieee488接口总线
由ieee488接口总线组成的自动测试系统主要是由设备、接口和总线三部分组成。设备分为讲者、听者、控者,是一种外部总线,适用于一个实验室内相距20米以内的各设备之间互连。
2. vxi总线
vxi总线直接源于工业微机的vme总线,并在此基础上扩展了仪器需要的'链式和星形两种触发总线、时钟和同步总线、本地总线、模块识别线和模拟信号线,还补充了仪器需要的几种供电电源。vxi系统是基于计算机并行内总线的开放式、标准化、模块化的仪器系统。
主要包括测试计算机,测试仪器资源(如vxi仪器模块,gpib总线仪器或其他仪器或模块),标准接口、系列适配器和被测设备或单元。上述各部分共同完成自动测试系统的信号调理与采集功能,数据分析与处理功能,参数设置与结果表达。
1.测试软件的发展
软件技术在测试系统中起着越来越重要的作用,测试系统已经成为以通用硬件为基础、以测试软件为核心的集成系统。“软件就是仪器”的思想改变了传统测量仪器的观念,许多过去在传统仪器由硬件完成的功能,可以由软件来实现。
2.测试软件的标准化
在测试软件发展过程中,初期人们是通过测试编程语言来编写仪器测试程序的。测试软件开发人员不仅要了解测试系统中的接口标准、通信规范,熟悉仪器中的各种程控代码,还必须掌握测试编程语言的编程方法。测试软件应具有开放性、可重用性、可扩展性。随着测试仪器种类的不断增加以及测试任务的日益复杂,使得测试软件的标准化成为发展的必然趋势。
3.可编程仪器标准命令scpi
可编程仪器标准命令scpi是为解决可程控仪器编程标准化,19xx年仪器制造商国际协会在ieee488.2标准的基础上进行扩充,而制定出的一个重要的程控仪器软件标准。scpi全面定义了标准化的仪器程控消息、响应消息以及数据和状态的报告结构。scpi标准大大提高了仪器的互换性。scpi提出了三种形式的相容性,即纵向相容性、横向相容性和功能相容性。
4.虚拟仪器软件体系
visa就是用于仪器编程的标准i/o函数库及其相关规范的总称,一般称这个i/o函数库为visa库,是vpp仪器驱动器中的软件i/o层。visa对测试软件开发者来讲是一个可直接调用的操作函数集、一个高层api(应用程序接口),通过调用底层的仪器驱动器来控制仪器操作,实现了i/o接口无关性。
1.基于文本模式的测试软件开发环境
早期的测试软件采用的是面向过程的编程语言来开发,如basic、c等。
2.基于windows图形模式的测试软件开发环境
(1)可视化编程软件
(2)图形化编程软件
具有代表性的是labview和vee
最后,要感谢两位老师十周以来,对学生的悉心指导!
直流系统技术的总结报告直流系统设计技术规程篇二
变电站直流系统的运行人员培训(2006年4月)
变电站直流系统的接地原因及查找
王传才
251400 国网山东济阳县供电公司 直流系统的作用和地位
直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。电力系统中直流操作系统采用对地绝缘运行方式。直流系统发生一点接地时,并不引起危害,仍能继续运行。但是潜在危险性很大,当发生另一点接地时,就有可能使信号、保护和控制回路误动或拒动,并且有使熔断器熔断、烧坏继电器触点的可能性。所以不允许直流系统长期一点接地运行,防止发展成两点接地故障。查找接地需借助装置和手动拉路。
2下面分析直流接地的原因
1、人为因素
因工作人员疏忽造成的接地,如在带电二次回路上工作,将直流电源误碰设备外壳,此种情况多为瞬间接地;在电缆沟施工将带电控制电缆损伤造成接地,控制电缆外皮绝缘损伤不一定立即发出信号,但具备一定外部条件如潮湿或操作时就可能引起直流接地;检修人员清扫设备时不慎将直流回路喷上水等。另外,检修人员检修质量的不良也会留下接地隐患,如室外设备未加防雨罩、二次回路漏接线等。我站综自改造时,工作人员将一个压板的背面接线端子未接实,运行一段时间后端子引线触碰柜门造成多次瞬间接地,这种缺陷查找很困难。
2、自然因素
直流回路在运行中常常受到多种不利因素的影响,如设备传动过程中的机械振动、挤压,设备质量不良,直流系统绝缘老化等都可引起接地或成为一种接地隐患。
3、气候因素
由于气候因素造成接地是一种最常见的情况。如雨天或雾天可能导致室外的直流系统绝缘降低造成直流接地。
4、设备缺陷
有的端子箱、机构箱没有通气、通风口,遇到阴雨天气湿度较大。还有部分设备的二次接线端子没有防雨罩,或接线端子位置不合适,遇到雨、雪天气,接线盒内积水发生接地现象。
5、直流系统本身缺陷
直流系统采用铅酸蓄电池,由于酸腐蚀等原因,电池产生泄漏,造成电池绝缘损坏,影响整个系统。
3直流接地的查找方法:
查找接地需借助装置和手动拉路。陈屯站采用bwzj-ⅱ-a型直流系统接地故障监测装置,能自动查找接地故障。自动查找能提高查找接地的速度,但由于直流网络的庞大,自动装置往往只能查到某些专用干路,对于具体细节或复杂的直流接地更多的还是要靠手动拉路查找。
在现场,当值班人员听到警铃响,看到直流接地光字牌发出时,首先应了解现场有无人员工作,然后检查接地监测装置判断哪一极哪一路接地。查接地之前必须依据运行方式、操作情况、气候影响判断接地点的位置,应尽量一步到位,缩短查找时间。当判断不出接地点时要进行拉路。拉路时,若负荷为环形供电,必须开环。本着先室外后室内的原则。在切断各专用直流回路时切断时间不得超过3秒钟,此时不论回路接地与否均应合上。
查找接地拉路顺序大致如下:当时有检修工作、易受潮或正进行操作的回路;选可疑或经常易接地的回路;选变压器及重要设备的控制回路。变电站直流系统的运行人员培训(2006年4月)
下雨时主要查找暴露在室外的端子箱、密封不严的刀闸机构箱、无防雨罩的瓦斯继电器等设备,因为下雨渗水很容易产生直流接地。
两点及多点接地,需同时断开两路或几路直流回路,接地才能消失。要注意断开每一路接地点时观察直流电压恢复升高的情况,从而将接地点一路、一路的消除。此外,还有一种最难查找的接地,就是大范围、跨支路的多点不同时、不完全接地。此种情况多为雨天所致,而同一点往往也是时好时坏,遇到此种情况,只有细心观察,抓住机会进行查找。
1、二人在场,一人负责拉路,另一人负责监视仪表;
2、仪表检查时所用仪表的内阻不应低于2000欧/伏;
3、在切断重要回路时,其切断时间不得超过3秒;
4、禁止用灯泡查找直流接地故障点;
8、查找接地尽量避免断开信号电源;
4结束语:
2、人工查找相对费时费力,平时维护时要注意处理好电气绝缘,尽力保持电气设备工作场所空气干燥,达到防患于未然,并平时要保证自动接地查找装置完好。
3、运行人员及有关专业人员,只有掌握查找直流接地的原则,并灵活运用查找方法,才能快速有效查到接地故障点。直流系统接地现象较复杂,要熟练掌握查直流接地这门技术需要不断地实践和总结。
直流系统技术的总结报告直流系统设计技术规程篇三
***分公司****变直流系统蓄电池更换改造
技 术 规 公司生产管理部批准:
分公司审核:
设备管理部审核:
车间审核:
编制:
**********车间2010年12月15日
范
一、说明:
******车间所辖一期直流系统存在如下问题:
*****变电所直流系统有三个:分别是主控室直流系统、**10kv直流系统和**10kv直流系统。直流系统的主要作用是提供本所高压开关的控制和储能电源,同时还为设备提供保护电源,其在整流所的作用非常重要,平时由交流带充电机给蓄电池充电,如果在交流失电的情况下,由直流蓄电池接带全部直流负荷,确保操作和保护动作正常。主控室直流蓄电池电源柜有两组(型号:gzdw43-180×2ah/220v-2ck1-m),蓄电池规格型号:a412—180,本所投运时已安装。柜内各安装德国阳光蓄电池18节,为免维护铅酸蓄电池,电池容量为180ah,单节电压为13v,总电压为240v。**10kv和空压10kv直流系统跟主控室一样,不同的是电池容量为100 ah,电池柜型号为gzdw33-100ah/220v-2ck1-w, 蓄电池规格型号:a412—100。
经对上述蓄电池充放电检查,发现部分电池性能明显下降,容量已不达标,直接威胁到本变电所的供电安全。咨询设备厂家,回复说蓄电池使用期限已到(7-10年)。
主控室两组蓄电池更换一组,**10kv和**10kv共两组蓄电池,也更换一组。将性能好的蓄电池拼凑成另一组使用,待多数蓄电池性能下降后再进行更换,以便节省开支。
二、工作环境:
1、海拔2019米;
2、环境温度:主控室室温;
3、平均相对湿度 30 %;
4、强磁场;
三、技术要求及参数:
2、**10kv直流系统的两组蓄电池采用相同的规格和型号,两组蓄电池(共36节),更换一组(18节),必须有蓄电池的出厂检验报告及合格证书。
四、设计、制造(购置)、安装、调试、验收标准选用:
1、提供的图纸、技术条件及制造检查合格证,设备说明书。
2、所有设备在安装前均做外观检查,并达到标准要求。
3、所有原材料质量须符合相关国标要求。
4、外包装应明确以下事项: 产品名称、订货编号、发货日期等。
5、其它相关技术标准按国标、部标或行业标准执行。
6、安装完通过试运期后参与验收。
五、资料提供:
1、施工方提供提供蓄电池材料说明书;一式四份
2、施工方提供蓄电池安装维护保养使用说明书,一式四份。
六、供货范围:(施工范围)
1、施工方提供此改造所需的所有材料,由厂家配合分别对主控室的一组蓄电池和**、**10kv直流蓄电池进行拆除更换,将拆下的蓄电池与余下的一组蓄电池进行测试,选择性能好的蓄电池进行拼组。
2、施工范围为:********10kv直流配电室。
直流系统技术的总结报告直流系统设计技术规程篇四
王伟 马军林
甘肃省平凉市平凉供电公司
甘肃平凉
744000
【摘要】直流系统在变电站的运行中起着举足轻重的作用,如何能够在保证变电站正常运行的情况下对直流系统进行改造就显得至关重要,结合以往的工作经验,制定出了“变电站不停电对直流系统进行改造实施方案”。
【关键词】不停电;直流系统;改造
一、引言
近年来,随着经济的迅猛发展和公司售电量指标的不断提高,变电站停电的时间也有了更加严格的限制。然而,由于运行年限太长,部分变电站的直流系统面临着设备老化严重、二次回路绝缘降低等问题,已经成为了变电站安全运行的隐患。对部分老化的直流系统进行改造势在必行。
二、直流系统的重要地位
众所周知,变电站的直流系统是独立的重要操作电源,主要用于开关的控制、继电保护及安全自动装置、信号装置、监控系统、事故照明等的电源,直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。因此,适时的对老化严重的直流系统进行改造,不但可以提高设备运行的稳定性,也可以节约日常运行维护的人力、物力资源。
三、不停电对直流系统进行改造实施方案
1.准备阶段:
消耗性材料和工器具准备。2.过渡方案实施阶段:
(2)制作临时直流供电系统,利用直流空气开关制作i、ii段分段式供电系统,由临时充电机将电源送至制作的分段式供电系统。
(3)检查变电站直流控制、保护、合闸回路中的联络开关是否在合闸位置。直流馈线屏i段各馈线均应在合闸状态,ii段各馈线均应在分闸状态。
(4)临时充电机将直流输出至分段供电系统,测量各段电压均正常后,停用现有直流系统交流电源并退出直流充电系统。将现有直流馈线屏ii段各馈线分别拆除转接至临时电源系统;投运接入的临时直流系统ii段各空气开关,断开现有直流系统i段各馈线空气开关,先断合闸后断控制,断开空气开关后检查供电正常方可断下一个馈线。拆除现有直流馈线屏直流馈线屏i段各馈线并转接至临时电源系统。
为了使本套临时保护装置能够更加完善,我们在该套装置的控制回路中加入了一些简单的保护措施:在其输入交流回路安装了带有辅助接点的空气开关(dk),用以监视整套装置工作状况;输出回路加装了熔断器(fuse)用来作为本装置与变电站直流母线之间的直接保护,并且安装了简单的音响回路,若输入回路断开且转换开关(st)在“投入”位置时(接点1-3导通)将启动电铃(dl)告知运行人员,以便及时查找问题和解决问题。本套装置退出运行时将转换开关(st)打到“退出”位置(接点1-3断开)、断开空气开关(dk)、取下熔断器(fuse)即可完成。
3.直流系统屏位拆除及安装阶段:在所有电缆拆除后,将原有直流系统全部屏位拆除,并安装新的直流系统屏位。
4.直流系统蓄电池充放电试验阶段:新的直流系统屏位安装后,且蓄电池及交流电源均已接入即可进行蓄电池充放电工作。充放电采用全容量核对试验,其中充放电试验按照2个轮次计划,若2个轮次试验不满足要求则做第3次,相应工作计划时间顺延。
5.二次电缆接线阶段:在蓄电池放电试验完毕并合格后,方可进行直流系统技改工程装置屏与相关端子箱的二次电缆接线工作,接线前应停用新直流系统充电装置。为了保证接线的正确性,对每根电缆用通灯核对、编号,接线时必须严格按照图纸严禁凭记忆凭经验。接线时先将临时供电i段接线拆除并接入1#馈线屏,接好后投入运行并测量,各回路均正常依次打开临时供电ii段接线,若打线过程出现停电现象应立即回复,待查找回路正常后方可回复工作。打开的临时ii段接线接入到直流2#馈线屏,此时投入直流系统充电装置。
6.直流系统技改工程装置调试、验收阶段:由于是新投运装置,装置调试工作应全面准确;二次回路因为是重新接入,所以应进行回路的完整性检验。试验结束后工作负责人会同工作班成员检查试验记录,应:试验项目齐全;试验数据及结论正确。验收中做到及时发现问题,及时处理问题,确保改造工程质量。
7.安全注意事项:
(1)为保证在所用失电的情况下,不发生全站直流失压,配备一台三相发电机。在所用失电后用发电机待临时充电机,以保证全站直流系统能正常运行。
[1]刘峻,张琴等,甘肃省电力公司直流电源系统管理规范,甘肃

一键复制