直流系统技术的总结报告直流系统设计技术规程篇一
摘 要 由于变电站直流系统的改造难度大,风险高,必须结合变电站实际情况,综合性、系统性、科学性的提出相关改造技术措施,以保证改造过程中电力系统的安全运行,避免相关事故或者缺失的发生,文章主要以110kv变电站直流系统为研究对象,针对当前变电站直流系统运行过程中存在的不足,提出了改造当前变电站直流系统的技术措施。
关键词 变电站;直流系统;改造;问题;方案
解决。
2)灯光信号和仪表维护困难。传统的直流屏,由于其屏的正面不使用活动门的方式,这样就不能更换装于屏面上损坏后的仪表、信号等设备。
3)绝缘监察装置动作灵敏度不高。传统的直流系统虽能能正确反映单极明显接地现象,但无法反映出正确的接地回路,因为它主要是采用电磁式绝缘监察装置反映直流系统的接地,才会导致这种现象发生。
方案。
1)变电站断路器合闸电源仅在断路器合闸时使用,因为平时空载,所以允许短时的停电,因此在更换过程中不再对合闸电源进行说明,停用各馈线重合闸就可以了。
2)要保证电力设备的安全运行,控制、保护电源及信号电源至关重要,绝不允许中断。因此,主要对控制电源进行情况说明。对原有直流系统馈线网络进行认真的核查后,才能制定更换方案,总体的更换方法是:利用临时系统转接负载来搭建一个简易的临时直流系统,如图1所示。用临时电缆将馈线支路直流,是由这条支路的受电侧电源接入点而引至空气开关的下侧。此时,就相当于把原来的直流电源引至空气开关的下方向。在它具体的实施方法上面临以下两个方案:①先把原来的直流系统断掉,然后把上图中的空气开关和上,这样做的有利之处是两套直流系统间的转换过程简单化。虽然在这种转换过程比较快,但是瞬间的变化直流电压,很容易产生一些严重的后果,例如:电源插件损坏、保护装置误发信号等。为了避免这些问题要提前申请退出全站的保护出口压板,等到直流系统转换完成后再恢复压板,而且必须在新的直流系统安装调试完成后,再重复一次上述的过程,然后拆除临时直流电源。这样至少需要2h左右的操作过程,这是不能允许的,因为在这段时间内,就相当于变电站在没有保护的情况下运行。②首先把空气开关闭合,把临时直流电源合并入系统拆去原来的直流电源,等新的直流屏安装和调试完成后,然后重复以上的方法拆掉临时直流系统就可以。这样做的缺点在于容易导致不同直流系统间产生压差,而且因为蓄电池的内阻较小致使容易产生较大的环流。同时这样做也有很多优点:第一,确保了在更换直流的过程中可以保持对外的直流供电;第二,更换过程中避免了对保护设施压板的操作,所以选用这种方法。避免产生环流,可以调整临时直流系统的电压来把两套直流系统间的电压差缩小,并缩短两套直流系统并联时间,这样就把环流的影响降到了最低程度。
1)事先熟悉现场直流系统设备实际接线图纸、负荷电缆出线走向,核实原直流接线合闸正母线与控制母线是正极还是负极共用,仔细查看工作地点与其他设备运行是否相互联系。
2)更换前,需要对作为临时系统的蓄电池组进行仔细检查,将电池组充好电,测量其输出电压是否满足要求,以保证临时供电系统的可靠性。直流系统大多采用辐射型供电,负载线路多,在切改过程中为了防止出现漏倒的现象,要求我们提前做好负载线路的标识工作,将出线名称与电缆一一对应清楚,并标识明确。
3)临时接线时考虑引线截面,各连接头接触良好、牢固。由于一般的临时充电机只有一路交流电源输入,这样为了不让失去交流电带来的一些问题发生,在更换之前就应对站用低压备用电源自动投入功能进行检查试验。
4)电池容量选择和模块的配置。首先电池容量在选择时要进行直流负荷的整理统计,直流负荷按性质通常分为经常负荷、冲击负荷、事故负荷。经常负荷的作用是保护、控制、自动装置及通信的设置。冲击负荷是指极在短时间内,增加大电流负荷。冲击负荷是指在瞬间时间内来增加的大电流负荷,例如合闸操作、断路器分等。事故负荷是指在停电后,必须采用直流系统供电的负荷,比如:通信设置、ups等。针对以上三种直流负荷统计分析,就可以把事故状态下的直流放电容量整理计算出。一般直流系统的蓄电池(220kv的变电站)要选用两组电池的容量是150ah~200ah。直流系统的蓄电池(110kv的变电站)要选择一组电池容量是100ah~150ah。直流系统的蓄电池(35kv的变电站)要选择一组电池容量是50ah~100ah。模块数量的配置是要全部模块出额定电流总值要大于或等于最大经常负荷加蓄电池充电电流。例如:100ah的蓄电池组,它的充电电流是0.1c100=10a,在没有计算经常负荷时,选用两台额定电流5a电流的模块就可以满足对蓄电池的充电,要实现n+1冗余总共选择3台5a模块。
5)尽量避免在更换过程中对变电站设备进行遥控分、合闸操作。如必须操作,只能在变电站手动分、合闸。更换过程中密切监视直流系统电压情况。
通过对变电站直流系统改造及对显示模块、告警模块、手动调压、控制方式等方面的测试,各个部分的操作和功能都得到了改善,满足相关技术要求,且蓄电池组放电容量充足,池电压均衡、平稳。改造后的直流系统满足变电站设备对直流系统可靠性、安全性、稳定性等方面的要求。为保证五常变设备的安全运行起到至关重要的作用。
参考文献
直流系统技术的总结报告直流系统设计技术规程篇二
脑血管疾病是目前人类三大死因之一,尤其是急性缺血性脑血管疾病具有发病率高、死亡率高、致残率高、复发率高和恢复缓慢等特点。江苏省苏北医院神经内科从20xx年x月开始采用联合检测髓鞘碱性蛋白与脂蛋白相关磷脂酶a2基因突变对急性脑梗死患者进行评估,寻找急性脑梗死患者严重程度的可靠血清学指标和脑梗死遗传学危险因素。
在本研究中,toast分型构成比为:大动脉粥样硬化型(42.99%)最常见,小动脉闭塞型(21.95%)和心源性栓塞型(15.85%),其他明确病因型(3.66%)最少;不明原因型占15.55%。ocsp分型构成比为腔隙性梗死型最常见,占36.54%,其次为部分前循环型(30.29%)和后循环型(19.71%),而完全前循环型(13.46%)最少。
在ocsp分型中完全前循环型、部分前循环型、后循环型血清mbp水平升高,而腔隙性梗死型变化不明显;与腔隙性梗死型比较,完全前循环型、部分前循环型、后循环型有显著差异。且在完全前循环型、部分前循环型中血清mbp水平与nihss评分有较好的相关性。在toast分型中,心源性栓塞型、大动脉粥样硬化型、不明原因型的血清mbp含量升高,小动脉闭塞型变化不明显,与对照组比较,心源性栓塞、大动脉粥样硬化型差异有统计学意义。而心源性栓塞型nihss评分最高,其次为大动脉粥样硬化型,而小动脉闭塞型评分最低;与小动脉闭塞型比较,心源性栓塞型和大动脉粥样硬化型nihss评分差异有统计学意义。梗死面积越大,髓鞘破坏越重,神经功能缺损越重,nihss评分越高,预后越差。血清mbp水平可作为判断中枢神经系统损伤严重程度的特异性指标。
基因突变分析表明tyr205、tyr115和leu116是lp-pla2链接到ldl颗粒的重要部位,lp-pla2与hdl和ldl牢固结合,这种调节可能调节血浆氧化磷脂浓度,并保护ldl不被氧化修饰和巨噬细胞的内摄作用。ile198thr突变临近tyr205位点,其可能影响lp-pla2与ldl的连接,影响氧化磷脂降解;提示该突变与江苏省汉族人脑梗死无显著相关性。
从20xx年x月在徐州市第一医院、南京医科大学附属第三医院、扬州市区各级医院、仪征市人民医院进行推广使用,共计病例数近五千例,验证血清mbp作为脑梗死患者严重程度和预后判断可靠血清学指标,为江苏省脑梗死患者遗传学危险因素筛选提供了有力的证据。
直流系统技术的总结报告直流系统设计技术规程篇三
蓄电池组、充电机和直流母线
2.1设立两组蓄电池,每组蓄电池容量均按单组电池可为整个变电站直流系统供电考虑。2.2设两个工作整流装置和一个备用整流装置,供充电及浮充之用,备用整流装置可在任一台工作整流装置故障退出工作时,切换替代其工作。
2.3直流屏上设两段直流母线,两段直流母线之间有分段开关。正常情况下,两段直流母线分列运行,两组蓄电池和两个整流装置分别接于一段直流母线上。2.4具有电磁合闸机构断路器的变电站,直流屏上还应设置两段合闸母线。
2.5 220kv系统设两面直流分电屏。分电屏ⅰ内设1组控制小母线(kmⅰ)、1组保护小母线(bmⅰ);分电屏ⅱ内设1组控制小母线(kmⅱ)、1组保护小母线(bmⅱ)。2.6 110kv系统设1面直流分电屏,屏内设1组控制小母线(km)、1组保护小母线(bm)。2.7 10kv/35kv系统的继电保护屏集中安装在控制室或保护小间的情况下,在控制室或保护小间设1面直流分电屏。
2.8 信号系统用电源从直流馈线屏独立引出。
2.9 中央信号系统的事故信号系统、预告信号系统直流电源分开设置
2.10 每组信号系统直流电源经独立的两组馈线、可由两组直流系统的两段直流母线任意一段供电。
2.11 断路器控制回路断线信号、事故信号系统失电信号接入预告信号系统;预告信号系统失电信号接入控制系统的有关监视回路。
2.12 事故音响小母线的各分路启动电源应取自事故信号系统电源;预告信号小母线的各分路启动电源应取自预告信号系统电源。
2.13 公用测控、网络柜、远动柜、保护故障信息管理柜、调度数据网和ups的直流电源从直流馈线屏直接馈出。
二、直流系统现状:
2005年,国电公司在总计6217套直流充电装置中,高频开关电源型充电装置3476套,占55.91%。相控性2631套,占2.32%,磁放大型110套,占1.77%。在总计6897套蓄电池中阀控型5536组占80.27%,防酸型710组占10.37%,隔镍621组占9%。
蓄电池爆炸起火,造成全站直流失压在220和110变电站各一次;蓄电池极柱烧毁一次;蓄电池内部短路,造成全站直流失压一次。充电装置故障9次,占64.3%,其中硅整流装置烧坏,造成全站直流失压一次;直流回路短路越级到总保险熔断,造成全站直流失压一次;直流回路熔断器与空气短路器混用且级差不配合,在直流回路发生短路时,支路空气断路器未动作,越级到蓄电池总保险熔断一次;充电装置控制插件等6次。
1、直流系统运行一般规定:
(1)、220kv变电站一般采用单母线分段接线方式,110kv变电站一般采用单母线接线方式。直流成环回路两个供电开关只允许合一个,因为母联开关在断开时,若两个开关全在合位就充当母联开关,其开关容量小,线型面积小,又不符合分段运行的规定。直流成环回路分段开关的物理位置要清楚,需要成环时应先合上母联开关再断开直流屏上的另一个馈线开关。
(2)、每段直流馈线母线不能没有蓄电池供电。(3)、充电机不能并列运行。
(4)、正常情况下,母联开关应在断开位置。(5)、绝缘检查装置、电压检查装置始终在运行状态。(6)、投入充电机时先从交流再到直流。停电时顺序相反。
(7)、母线并列时首先断开一台充电机,投入母联开关,在断开检修蓄电池。(8)、母线由并列转入分段时首先合上检修蓄电池,断开母联开关,再投入充电机。
2、直流母线接线方式举例1(王段):
(1)、本接线方式绝缘检查装置、电压检查装置、闪光装置各两套。
(2)、正常运行方式:1#充电机经qk1供直流母线代蓄电池1运行,直流母线经qk2和降压硅堆供1段直流馈线母线运行(同理2#充电机),qk5、qk6在断开位置。此接线方式属于负调压。
(3)、1#充电机短时间检修:断开qk1,蓄电池1处于放电状态。送电时合上qk1。(4)、1#充电机长时间检修:断开qk1,合上qk5或qk6;送电时断开qk5和qk6,合上qk1。
(5)、蓄电池1检修:断开qk1,合上qk5或qk6,断开蓄电池1保险。合上开蓄电池1保险,断开qk5和qk6,合上qk1。
(6)、单独对蓄电池1进行充放电试验:断开qk1,合上qk6,断开qk2,蓄电池按照规定电流放电,放电完毕由充电机自动充电至浮充状态。实验完毕后恢复正常运行方式:断开qk1(此时正在充电方式),合上qk2,断开qk6,合上qk1。
3、直流母线接线方式举例2(南宫):
提示:图中从左到右四个硅堆分别为:dn5、dn7、dn8、dn9。
(1)、正常时q7、q8、q11、q12、q13在断开位置。
(2)、1#充电机短时间检修:断开q3、q1,q7应在断开位置,1#蓄电池组处于放电状态。恢复时合上q1、q3。
(3)、1#充电机长时间检修:断开q3、q1,q7应在断开位置,合上q12、q13(或q11)。恢复时断开q12、q13(或q11),合上q1、q3。
(4)、蓄电池1检修:断开q3、q1,q7应在断开位置,合上q12、q13(或q11),断开q5。恢复时合上q5,断开q12、q13(或q11),合上q1、q3。
(5)、单独对蓄电池1进行充放电试验:断开q3、q1,q7应在断开位置,合上q12、q13(或q11),断开q5,合上q1、q7。恢复时合上q5,断开q12、q13(或q11),合上q1、q3。断开q7。
(6)、正常情况下dn5、dn6、q9加dn8、q10加dn7保证直流馈线正母线不失电。(7)、正常情况下q12、q13作为母联开关,q11作为备用母联开关,q12也可以作为q9、q10的备用。
4、直流母线接线方式举例3(金店):
(1)、正常运行中,zk7、zk8在断开位置,zk6在合位(因为二极管的隔离作用,理论上认为母线是分段的)
(2)、zk1、zk2在母线位置,zk5在断开位置,zk3、zk3在合位。(3)、1#充电机检修:断开zk1。(4)、1#蓄电池检修:断开zk1、zk3。
(5)、单独对蓄电池1进行充放电试验:zk1在电池位置,断开zk3。
5、直流母线接线方式举例3(隆尧):
(1)、zk3、zk4是两个会为备用的母联开关。
(2)、3#机可对1#电池单独充放电,2#电池则不能。
四、蓄电池运行状态及注意事项
(1)、蓄电池组正常运行再浮充状态,电池亏电或在厂家规定的周期进行均充。(2)、蓄电池浮充电压25℃时2.23伏,均充2.35伏。
(3)、充电机运行在自动程序中,但必须监视蓄电池的单体电压、外观(爬碱、鼓肚),控制蓄电池室温度(25℃)。
(4)、蓄电池保险熔断发出信号后,应将母联开管立即合上(此时充电机短时并列),然后断开为本蓄电池组充电的充电机,然后对电池检查。(5)、虽然有蓄电池巡检装置,但每天要测量单体电压。(6)、蓄电池短路会出现电压下降,甚至出现零值瓶。
(7)、蓄电池断路时其端电压高于正常值,电压值视断路程度而不同。(8)、蓄电池过充危害较大,鼓肚爆炸。(9)、极柱接触不良易烧断。
五、充电机运行状态及注意事项
(1)、直流系统主回路开关应当在正常位置,各站有所不同。(2)、所有监控器应在开启状态。
(3)、主辅硅链正常在自动状态,当其不能满足直流母线要求时可将其置于合适的手动挡位,双硅链只调整一个即可。
(4)、微机监控器内有一套绝缘检查装置,但不能选线,每段母线各有一套绝缘检查装置可选线,大部分站每段母线各有一套绝缘检查继电器但不可选线。
(5)、隆尧站绝缘检查开关0位时微机监控器内绝缘检查装置起作用,每段母线绝缘检查装置起作用。1位1#绝缘检查装置起作用。2位微机监控器内绝缘检查装置不起作用。3位2#绝缘检查装置起作用。绝缘检查继电器永远起作用。(6)、充电机受温度影响,518产品尤其突出。
(7)、监控器有时误报信息,可短时关掉其电源,但不能频繁关停机,否则易烧显示屏。(8)、每段直流馈线母线保证一个备用模块。
六、直流系统接地查找
1、直流系统接地查找一般原则
(1)、“直流接地”信号发出后,可通过直流屏监控器和绝缘检查装置找出接地支路号及接地状态,支路号的排列大都是按直流馈线屏馈线开关从上至下或从左到右的顺序,绝缘检查装置还可以显示接地电阻(接地电阻小于15-20千欧时报警),判断接地程度,可通过绝缘检查开关判断正对地、负对地电压,判断接地程度。有时绝缘检查装置判断不出支路只报“直流母线接地”,此时有可能直流母线接地,也可能是支路接地。
(2)、直流接地信号发出后,必须停止二次回路上的工作,值班员应详细询问情况,及时纠正修试人员的不规范行为。
(3)、利用万用表测量正对地、负对地电压,核对绝缘检查装置的准确性。万用表必须是高内阻的,2000欧/伏,否则会造成另一点接地。(4)、试拉变电站事故照明回路。(5)、试拉检修间直流电源回路。(6)、试拉380伏配电直流电源回路。(7)、试拉通讯远动电源回路。(8)、解列蓄电池。(9)、解列充电机。
(10)、1段母线负荷倒至2段母线,判断1段母线是否接地。(11)、使用接地查找仪对控制、保护、信号回路逐一查找。
2、查找接地举例1(金店)
(1)、本站事故照明正常有交流供电,g1、g2、g3合位(2)、交流失电后启动2c、3c继电器事故照明回路有直流供电。(3)、断开110保护小间。(4)、断开220保护小间。(5)、断开g3。(6)断开g2。
(7)断开直流馈线屏事故照明开关。
(8)、直流接地查找必须清楚回路,从末级断电逐级排除判断。
3、查找接地举例2(金店110直流储能回路)
(1)、zk1、zk2在合位。
(2)、整个回路的解环开关在断开位置。
(3)、逐个断开开关的直流储能开关,判断端子箱到机构箱的回路是否正常。(4)、上述无问题后,从分段开关向前逐个断开主回路开关判断主回路是否正常。
七、直流设备验收注意事项
(1)、值班员验收不细留下责任不好处理。(2)、索取竣工图纸。(3)、索取装置说明书。(4)、索取专用工具、备品备件。
机。
(7)、直流接地信号要一一核对,防止所报支路号与实际不符。
八、名词解释
直流母线:直流电源屏内的正、负极主母线。
合闸母线:直流电源屏内供断路器电磁合闸机构等动力负荷的直流母线。直流分电屏:为实现分类供电而在各类直流负荷中心设置的直流供电屏。直流小母线:直流屏以外的,如控制或保护屏顶、直流分电屏内的各类直流母线。直流馈线屏:由直流母线向直流小母线和直流分电屏供电的过渡屏体。直流馈线:直流馈线屏至直流小母线和直流分电屏的直流电源电缆。
核对性放电:在正常运行中的蓄电池,为了检验其实际容量,将蓄电池组脱离运行,以规定的放电电流进行恒流放电,只要其中一个单体蓄电池放到了规定的终止电压,应停止放电。浮充:充电机以恒压对蓄电池进行自放电的补充,又对变电站正常直流负荷进行供电,充电机瞬时放电能力差。
均充:充电机以蓄电池厂家规定的时间(3个月)、规定的电压(2.35n)对蓄电池进行稳压充电,拉动“打盹”的电池,均充完毕转为浮充。
定充:老式相控充电机、磁饱和充电机没有自动识别蓄电池状态的能力,只有用人工的方法,以适当的电流对电池充电(电流恒定、电压变化,0.01q/12a),电压达到规定值后停止定充。
直流系统技术的总结报告直流系统设计技术规程篇四
直流系统在变电站中主要为控制信号、继电保护、自动装臵等提供可靠的直流电源,当发生交流电源消失事故情况下为事故照明和继电保护装臵等提供直流电源。所以说直流系统可靠与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,也是安全运行的保证。
为了进一步提高设备的安全稳定运行,在直流系统的运行维护方面我风电厂做出如下技术措施来改善和优化设备的利用率与使用周期。
直流系统接地:
a) 音响报警,“直流母线故障”信号出。
b) 绝缘监察仪上有报警信号。
c) 测量直流母线正、负极对地电压不平衡。
a) 复归音响。
b) 测量对地绝缘,判别接地极性及接地性质。
c) 询问是否有人在直流回路上工作,造成人为接地,接地时禁止在二次回路上工作。
d) 询问是否有启、停设备的操作,如有则应重点检查。 e) 对存在缺陷的设备和环境条件差的设备首先进行检查。
f) 使用绝缘监测仪检查出是哪一路接地,对故障支路瞬时停电检查接地信号是否消失,必要时对直流各路负荷采用倒负荷或瞬时停电的方法查找故障支路。
g) 倒直流负荷时,应遵行先室外,后室内;先动力,后控制;先环状,后馈线的原则,并汇报值长。
h) 若经上述操作后接地信号仍未消失,则接地点可能在整流器、蓄电池组。将两组直流母线并列运行,退出一组整流器蓄电池组运行,若接地信号消失,则接地点在该组整流器或蓄电池上。
i) 查找和处理必须由两人以上进行,处理时不得造成直流短路和另一点接地。
j) 直流系统查找接地要在值长的统一指挥下进行,如涉及到调度管辖的设备,应得到值班调度的允许才能进行。
k) 找到接地点所在范围或回路后,由检修人员进一步查找、隔离并消除
加强设备监视,着重对直流系统的绝缘状态、电压及电流、信号报警、自动装臵等相应指标项目进行定点巡视。并且针对电压及电流监视方面,对于交流输入电压值、充电装臵输出的电压值和电流值,蓄电池组电压值、直流母线电压值、浮充流值及绝缘电压值进行相应的巡视;同时对于直流系统的各种信号灯、报警装臵;检查自动调压装臵、微机监控装臵工作状态也进行相应检查。
在由于恶劣天气导致的接地方面,变电站运行人员主要采取定期
除尘、除潮等措施。从而避免和降低了由于恶劣天气导致的直流系统接地的故障出现。
在控制柜布线检查与梳理方面,定期对继电保护装臵后柜布线进行检查;对于在检查中发现的导线裸露及绝缘层破损等情况,及时发现及时采取修复措施;对于外露与破损部分及时进行绝缘处理。从而避免直流系统接地故障的发生。
查找直流接地的操作步骤和注意事项有哪些
根据运行方式、操作情况、气候影响判断可能接地的处所,采取寻找、分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分的原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不超过3秒,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应该及时查找接地点,尽快消除。
⑵ 查找接地点禁止使用灯泡寻找的方法。
⑵ 用仪表检查时,所用仪表的内阻不低于20xxω/v。
⑶ 当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作。
⑷ 处理时不得造成直流短路和另一点接地。
⑸ 查找和处理必须由两人同时进行。
力设备的安全运行具有十分重要的意义。
1、 蓄电池组容量不足故障
正常运行时,在进行核对性放电试验,蓄电池组容量均达不到额定容量的80%以上 ,并在控制柜内发出报警声。
2、单个蓄电池电压过高或过低
当监控系统报蓄电池电压过高或过低时,应用万用表实际测量告警蓄电池端电压,若测量值在正常范围内属误报信息,测量值异常,应检查整个蓄电池组的运行情况。
蓄电池组容量不足:为进一步提高和确保蓄电池组安全稳定运行,我风电厂每年作一次核对性放电试验。从而确保在试验过程中蓄电池组容量均达到额定容量的80%以上,保证设备的安全运行。
蓄电池电压低:定期开展蓄电池测试工作,对于在测试中发现的电压低的电池及时记录并采取相应措施对于电压低的蓄电池采取均衡充电工作,确保设备安全稳定运行。
加强了对于过充、过放、渗液、环境温度等隐患的定期巡视和检查工作,确保了设备的安全稳定运行。

一键复制