演讲稿可以用于各种场合,如学校演讲比赛、企业内部会议等。那么我们应该如何撰写一篇出色的演讲稿呢?首先,我们需要明确演讲的目的和主题,确保整个演讲围绕着一个核心思想展开。其次,我们应该进行充分的调研和准备,在演讲中提供具体而有力的事实、数据和例证,以增加演讲的可信度和说服力。此外,我们还应该注意演讲的结构和逻辑,合理划分开场、论据和结尾等部分,并运用恰当的语言和修辞手法,使整个演讲更具吸引力和感染力。精彩的演讲稿范文,能够帮助我们更好地了解演讲的技巧和风格。
电工安全技术操作演讲稿篇一
1、运行、检查、检修电器设备,电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。
3、大项目检查时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。
4、检查、维修电器设备时,应二人搭档,相互监护。
5、检查、维修设备时,切断电源,进行验电程序,挂上“严格合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。
6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。
7、使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。
8、一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。
9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。
10、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。
11、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉开有关开关,事后向上级报告。
12、变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。
13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。
14、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。
15、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。
16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。
17、停电送电,必须得到有关主管方面的指令,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。
18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。
成武奥瑞特化学有限公司。
1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。
2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。
3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。
4、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,倾听操作工的意见。
5、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项)积累好原始资料。
6、按试车要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。
7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。
成武奥瑞特化学有限公司。
电工安全技术操作演讲稿篇二
2.下雨天不准露天电焊。在潮湿地带工作时,要站在铺有绝缘物品的地方,并穿好绝缘鞋。
3.移动或电焊机从电力网上接线或检线、接地等工作均应由电工进行。
4.推闸刀开关时,身体要偏斜些,要一次推足,然后开启电焊机;停机时,要先关电焊机,才能拉断电源闸刀开关。
5.移动电焊机位置,须先停机断电,焊接中突然停电,应立即关好焊机。
6.在人多的地方焊接时,要安设遮拦挡住弧光,无遮栏时应提醒周围人员不要直视弧光。
7,换焊条时要戴好手套,身体不要靠在铁板或其他导电物品上。敲渣子时要戴上防护眼镜。
8.焊接有色金属器件时,要加强通风排毒,必要时使用过滤式防毒面具。
手工气焊(割)工。
1.一般规定。
(1)严格遵守《焊工一般安全规程》和有关压力调节器、橡胶软管、氧气瓶、溶解乙炔气瓶的安全使用规则及焊(割)的安全操作规程。
(2)工作前或较长时间停工后工作时,必须检查所有设备。氧气瓶、溶解乙炔气瓶,压力调节器及橡胶软管的接头、阀门及紧固件应牢固,不准有松动、破损和漏气现象。氧气瓶及其附件,橡胶软管、工具上不能沾染油脂及油垢。
(3)检查设备、附件及管路是否漏气时,只准用肥皂水试验。试验时,周围不准有明火。严禁用火试验漏气。
(4)氧气瓶、溶解乙炔气瓶与明火间的距离应在l0m以上。如条件限制,也不准低于5m,并应采取隔离措施。
(5)禁止用易产生火花的工具去开启氧气或乙炔气阀门。
(6)设备管道冻结时,严禁用火烤或用工具敲击冻块。氧气阀、溶解乙炔气阀或管道要用40℃以下的温水溶化;回火防止器及管道可用热水或蒸汽加热解冻,或用23~30%氧化钠热水溶液解冻、保温。
(7)焊接场地应备有相应的消防器材。露天作业应防止阳光直射在氧气瓶、溶解乙炔气瓶上。
(8)工作完毕或离开工作现场,要拧上气瓶的安全帽,清理现场,把气瓶放在指定地点。
(9)压力容器及压力表、安全阀,应按规定定期送交校验和试验。经常检查压力器件及安全附件状况。
电工安全技术操作演讲稿篇三
2、工作前必须做好充分的组织工作,交待安全措施及注意事项,并明确分工。
3、电气设备及线路的检修工作,低压设备(400伏以下)遇特殊情况需要带电作业时,应经领导同意,佩戴好电报警安全帽,做好安全措施,有专人监护方可进行。
4、在作业旁边有裸露的带电体,必须采取安全措施,方能进行作业。
5、对电气设备或线路进行停电检修时,必须指定具体负责人,严格按电气设备检修工作制度进行。
6、对电气设备或线路停电检修时,1、断开有关的电源开关;?2、验明工作部分确无电压(对电缆、电容器组,高压电气设备及线路,停电后须先放电);3、在有关的开关手柄上挂上标示牌;4、根据具体情况是否需要设三相短路接地线,需要时(如检修电缆),则装上后,方可进行工作。
7、对电气设备或线路的停送电操作必须遵循下面的基本原则:停电时先断开能带负荷拉合的断路器(如接触器、空气断路器、油断路器等),后断开闸刀(如刀开关、隔离开关);送电时则先合刀闸,后合断路器。
8、检修具有两个以上电源的环形供电系统时,应先熟悉线路来龙去脉。当需要拔下配电箱或电板上的保险以断开线路电源时,必须在无负荷电流的情况下进行。
9、高空作业时必须先检查所用工具(如梯、踩板、绳子、安全带等)是否完好,并检查杆子(特别是根部)情况。严禁无安全带登杆作业。工作结束不准沿杆滑下。高空作业传递工具、材料严禁抛掷。使用梯子时,梯子脚处应有专人监护。
10、夜间或雷雨天禁止露天登高作业,特殊情况必须有妥善的安全措施。
11、拆卸、更换、安装具有两路或多路电源供电的线路时,在工作完成之后,一般应该用仪表校对相系无误后,经通电并列试车正常,才能交付生产单位使用。
12、新安装的电器设备、金属外壳及金属配线管,必须做好接地、接零保护。设备及线路绝缘水平应达到有关规定的标准。
13、检修弱电设备时(如硅整流或其它电子设备),当情况不明或未采取有效措施之前,禁止拿常用的摇表检查其绝缘。
14、若发生人身或设备事故,就立即停止工作,先抢救伤者,并保护现场,及时报告领导处理。
15、电工工作时必须头脑清醒,思想集中,严格按确认制操作。
17、发生火警时,应立即切断电源,用干式灭火器扑救,严禁用水扑救。
电工安全技术操作演讲稿篇四
第一条目的:
为保证电工岗位操作者的自身和他人安全,防止出现电工作业事故,特定电工安全技术操作规程。
第二条适用范围:
本规程适用于部分企业电工作业岗位操作作业人员。
第二章岗位主要危险源。
第三条工作时劳保护具穿戴不齐或没有监督人造成触电伤害事故。
第四条停电作业时,没有实行挂牌制度有人误送电或者作业前没有提前验电造成触电伤害事故。
第五条绝缘用品、工具、仪表等没有进行定期检验,绝缘失效或者检测不合格,作业时造成触电伤害事故。
第六条维修设备时须与相关岗位人员做好安全互保确认,以免造成触电伤害或者车辆伤害事故。
第七条登高作业没捆安全带造成高处坠落伤害事故。
第八条阴雨或雷电天气作业,工具、物品等潮湿或雷击造成触电伤害事故。
第九条进入高压配电室维修,没有穿戴高压绝缘防护用品造成触电伤害事故。
第十条操作高压负荷开关时,没有按照安全操作规程规定进行或者作业前没有检查高压负荷开关灭弧罩,造成电弧灼烫事故。
第十一条作业后将工具遗忘或没有拆除接地线等造成火灾、触电伤害事故。
第三章工作前的准备和安全注意事项。
第十二条电工上岗工作前,必须先接受专业技术培训,取得专业资格证后才能担任电气维修工作。
第十三条作业前按规定必须穿戴绝缘防护用品,所有绝缘、检验工具及仪表应妥善保管并定期检查、校验合格。
第十四条作业前必须检查工具、仪表、配件是否良好,并要合理使用工具,工作前首先验电,挂告示牌及电控柜上锁,检查现场的情况,保证安全作业。
第十五条内燃机车电气维修作业前要注意地面、空间的障碍物,上下内燃机车时必须面对机车,抓牢栏杆,油渍要及时清除,以免滑倒跌落摔伤。
第四章工作中的安全操作要求。
第十六条停电作业时,必须先用电压等级合适的电笔检查是否有电,方可进行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。
第十七条对电气设备或线路停电检修时,必须断开有关的电源开关,验明工作部分确无电压(对电缆、电容器组,高压电气设备及线路,停电后须先放电),并在有关的开关手柄上挂上标示牌,根据具体情况是否需要设三相短路接地线,需要时(如检修电缆),安装完成后,方可进行工作。
第十八条在修理设备时,拉下开关和闸刀,必须在开关和闸刀处挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌,在带电设备遮栏上和禁止通行的过道处,应挂上“止步,高压危险”的警示牌。有交叉维修作业时必须严格执行“上牌挂锁”管理规定。
第十九条电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
第二十条维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。机车维修必须与司机沟通,确认后进行,任何情况下不允许操作机车。
第二十一条使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在380伏及以下电压使用。
第二十二条工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
第二十三条在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,应有二人进行(一人操作一人监护),换灯泡(防止电压不符灯泡爆炸)和切线等作业时,要戴防护眼镜。
第二十四条雷雨天气禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。
第二十五条高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西,严格执行停送电制度,不停电不开工,不完工不送电。
第二十六条高空作业坚持"四不上":梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护不上,线路识别不明不上。
第二十七条在高压电器设备(含线路)上进行作业必须执行高压电器相关作业规定。
第二十八条检查电气设备有无异常音响、臭味、变色、过热、冒烟等现象,在设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。更换电器元件时,必须确认电器元件型号,检测后方可更换。
第二十九条电气设备的金属外壳必须接地或接零。同一设备可做接地或接零。同一供电系统不允许一部分设备采用接零,另一部分采用接地保护。
第三十条检修设备或线路应做短路接地,接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁使用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线,应由两人进行。先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆接时均应穿绝缘防护用品。设备或线路检修完毕,必须全面检查无误后,方可拆除接地线。
第三十一条对低压电气设备或线路的停送电操作必须遵循下面的基本原则:停电时先断开带负荷拉合的断路器(如接触器、空气断路器、油断路器等),后断开闸刀(如刀开关、隔离开关),送电时则先合刀闸,后合断路器。
第三十二条对于高压设备手动操作的开关、刀闸,拉杆操作的刀闸,均应带橡胶绝缘手套,穿戴高压操作劳保护具及使用高压验电器,操作室外设备还应穿绝缘鞋或站在绝缘台上。
第三十三条除临时施工用电并采取安全措施外,不允许架临时电线,不允许乱挂。
灯,仪表工具和电焊机等应用安全的开关和插座,原电气线路不得擅自更改。
第三十四条按规定对电气设备定期检验、检修、保养,有问题的设备及时进行修理,不用的电气设备线路要彻底拆除。
第三十五条使用电动工具时,必须有防触电保护。
第三十六条使用梯子时,梯子与地面之间角度应小于60度,在水泥地面使用梯子时,要有防滑措施,并要有人扶住梯子。
第三十七条所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
第三十八条工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离:
第三十九条工作人员必须认真执行“三不动”、“三不离”“四不放过”基本安全制度。
39.1三不动:
(1)未登记联系好不动;(2)对设备性能、状态不清楚不动:(3)正在使用中的设备(指已办理好进路或闭塞的设备不动。
39.2三不离:
(1)工作完了,不彻底试验良好不离;(2)影响正常使用的设备缺点未修好前不离;(3)发现设备有异状时,未查清原因不离。
39.3四不放过:
(1)事故原因分析不清不放过;(2)没有防范措施不放过;(3)职工没有受到教育不放过;(4)事故责任者没有受到处罚不放过。
第四十条任何电器作业,不得带电或在设备运转中作业,如在特殊情况下带电(低压)作业,必须戴好绝缘手套和穿好绝缘鞋,使用橡胶手柄工具,有专人监护;在停电作业时拉下开关后要挂上“禁止合闸有人工作”的标牌。
第四十一条使用摇表时,由两人操作,应切断电源后进行放电,证实无电后进行。测量中禁止他人接近该设备,雷雨时严禁测量线路绝缘。
42.1高低压断电后,在工作前必须首先进行验电。
42.2高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。
42.3验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。
42.4在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。
42.5装设接地线应先行接地端,后挂导体端,拆接地线时其顺序与此相反。
42.6接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。
42.7工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。
42.8雨季来临前对可能积水的地下室、电缆沟、电缆隧道及厂区的排水设施进行全面检查和疏通,做好防进水和排水措施。
42.9配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。
42.10检查配电柜内空气开关、接触器、继电器、断路器是否良好,有无烧坏。认真检查变压器柜内风扇及温控器是否正常。
42.11高压配电室要保持清洁和干燥,应定期检查和清理配电室环境。
42.12清扫时应先确认断电,防止误入带电间隔,采取安全防护措施后方可清扫。
42.13巡检或修理时应检查灭弧罩,防止电弧伤人。
43.1选择与用电器电流相适应的漏电保护开关。
43.2根据漏电保护开关说明书,看漏电保护开关是否有过载和短路保护功能,如无此功能,应串接带有上述功能的开关。
43.3漏电保护开关应定期(每月一次),按校验按钮或用接地灯方式,校验保护开关是否动作,如不动作或者动作缓慢,应更换漏电保护开关。
第四十四条工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘。
第四十五条检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系确认好,方能送电。
第四十六条操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系确认好,以免发生意外。
第四十七条工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。
第四十八条工作完毕后填写设备交接班记录要详细、明了,以便及时准确的处理设备故障,特殊情况下当面交接班。
第六章应急措施。
第四十九条发生火灾时,电工应立即切断火灾所属部位的上一级电源。抢险人员进入配电室要穿戴绝缘鞋、绝缘手套,电气设备带电时不能使用自来水、泡沫灭火器灭火,可以使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。
第五十条如果发生人员触电事故,首先要立即关闭电源开关,使触电者迅速脱离电源,在脱离电源前,救护人员不得直接用手触及伤员,以免救护者同时触电,在脱离电源的过程中,救护人员要注意保护自身安全。如触电者处于高处,应采取相应措施,防止该伤员脱离电源后自高处坠落形成复合伤。
第五十一条如果发生人员受伤事故,应保护好事故现场,立即采取正当手段进行抢救,救援人员察看伤者受伤程度,如属轻微伤,可送往厂内卫生所医院检查、诊断、治疗。如伤势较重,应立即拨打120救护电话求助,说明伤者所在地址、大致受伤程度及联系人的电话、姓名。如受到电弧灼烫伤或烧伤比较严重,在等待救护车期间,可用干净冷水浇于受伤处,以减少受伤深度。伤患处注意清洁,防止感染。如伤者出现呼吸困难、昏迷等症状时,应对伤者实施人工呼吸抢救,可使用口对口呼吸法或胸部挤压法(胸部未受伤者),直至专业救护人员到达方可停止。
电工安全技术操作演讲稿篇五
(1)。
线路上禁止带负荷接电或断电,电气设备检修、安装时,不准带电操作。遇特殊情况必须要带电作业时,必须划出禁区,采取严格绝缘措施,在有经验的电工监护下进行。。
(2)。
施工现场用电线路、电气设备必须遵照有关电气安全技术操作规程的要求安装与架设。。
(3)。
各线路不得超过额定容量进行,不可使用超过额定容量的熔丝、溶片。。
(4)。
维修电器设备时,必须首先切断电源,取下熔断丝,挂上警示牌,经验电确认无电才能作业。通电试验外壳要接地,禁止他人靠近。。
(5)。
在试验检修设备时,协同其他有关人员一起试车,严防电气、机械事故的发生。。
(6)。
定期检查变压器、配电间、电动机的运转情况,并注意温,、度、油量、负荷变化情况,及时排除各种故障、隐患,要保持配电间清洁,注意防潮、防热、防尘、防火。。
(7)。
高空作业必须有人监护,必须系安全带,使用竹木梯要牢固、平稳、角度适当,不准上下抛掷工具物品。。
(8)。
凡裸体带电的空架配电线路,在通过各种容易发生危险地段,应挂有危险警示标牌,引人注意。。
(9)。
遇有异常雷雨天气时,特别要注意电气设备的用电安全,严防受潮漏电,必要时,应拉闸停电,确保安全。。
(10)。
发生电气设备和触电事故时,首先切断电源,然后进行抢救、抢修。必须熟悉触电救护知识。。
(11)。
施工用电系统必须有保证灵敏可靠的两极及以上保护施工用电与生活用电必须分开架设。。
(12)。
人工立杆或机械立杆,均要在基坑夯实后,方准拆去叉木和拖拉绳。。
(13)。
杆上架线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的电线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。。
(14)。
紧线用的钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接必须牢固,紧线时导线下方不得有人,单方向紧线时反方向应设有临时拉线。。
(15)。
外架空线与脚手架等最小距离必须符合要求,如达不到要求,必须进行封闭,并悬挂醒目的警示牌。。
(16)施工现场配电箱要有防雨措施,门锁齐全,统一编号,开关箱要做到一机一闸一保险,箱内无杂物,开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用。
(17)认真做好施工现场线路的安全管理,做到施工用电安全万无一失。
电工安全技术操作演讲稿篇六
从事电工作业必须持有有效特种作业操作证上岗,掌握安全用电基本知识。维护电工对临时用电的设置应符合现行行业规范标准和本工程临时用电专项安全技术施工方案要求。
二、临时用电。
1、施工现场临时用电采用tn-s接零保护系统、三级配电、二级漏电保护。安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。
2、使用电气设备前,必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,所用绝缘,检验工具。应妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。
3、电气设备的金属外壳必须与保护零线连接,pe线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
4、电缆线路必须包含全部工作芯线和用做保护零线,需要三线四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆,电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
5、总开关箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不是超过30m,开关箱与其他控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备。
6、暂时停用设备的开关箱内的开关拉闸断电上锁,移动电气设备室时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行,线路上禁止带负荷接电,并禁止带电操作。
7、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的pe先必须做重复接地,同一台进行设备的重复接地和进行的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
8、配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器,电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
9、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,固定式配电箱、开关箱的中心点与地面垂直距离应为1.4m-1.6m,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,中心点与地面垂直距离应为0.8m-1.6m。
10、配电箱的电器安装板上必须分设n线端子板和pe线端子板,n线端子板必须与金属电器安装板绝缘,pe线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的n线必须通过n线端子板连接,pe线必须通过pe线端子板连接。
11、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等,必须通过pe线端子板与pe线做电气连接。配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
12、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30ma,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定动作时间的乘积应不大于30mas。
13、对配电箱、开关箱进线定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工加工机械等设备进线清理、检查维修时,必须首先将其开关箱分闸断电,呈现可见电源发断点,并关门上锁。
14、照明灯具的金属外壳必须与pe线相连接,照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器。室外220v灯具距地面不得低于3m,室内220v灯具距地面不得低于2.5m,普通灯具与易燃物距离不小于30cm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不小于50cm,不得直接照射易燃物。
15、有人触电,立即切断电源,进行急救,电气着火,应立即将有关电源切断,使用灭火器或干沙灭火。
三、工程电气安装。
1、多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的结合处,也不得触摸连接螺孔。
2、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,戴好防护眼镜。楼板,砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人。
3、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑到和坠落,操作时面部要避开。
4、管子穿线时,不得对管口呼吸、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时应相互配合防止挤手。
5、安装照明线路不准在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通过时,应在打楞上铺设脚手板。
6、使用喷灯应办理动火审批手续,喷灯不得漏气、漏油或堵塞,不得在易燃易爆场所点火及使用。工作完毕后应灭火放气。
7、电器设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。
四、外线及电缆工程。
1、电杆用小车搬运,应捆绑卡牢。人抬时,动作要一致,电杆不得离地过高。
2、人工立杆时,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基础夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。
3、电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固,放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,方准脱杆或倾倒,电缆敷设应设置拐弯处,应站在外侧操作。
4、电力传动装置系统级高低压各型开关调试时,应将有关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,防止误合闸。
5、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路和设备,雷电时禁止测定线路绝缘。验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
6、装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
7、用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴的绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。
8、在建工程不得在外电架空线路正下方施工,搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料等。在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间应保持安全距离,如电压1千伏一下4米,电压1-10千伏距离6米,电压35-110千伏距离8米,电压220千伏距离10米,330-500千伏距离15米。
电工安全技术操作演讲稿篇七
工作前,必须穿戴好防护用品,电工随身携带电器维修工具并应遵守“电工安全操作规程”,非电气工作人员不得维修电气设备及线路。钳工应遵守“钳工安全操作规程”。严禁带电工作。停电检修设备应拉闸断电,挂牌示警。在进行电气作业前,必须验明确实无电后,才能工作;维修结束,确认设备和人员安全才能合闸。。
3、
使用测电笔不准超出使用范围,一般测电笔只允许测试500伏以下的电压。。
4、
进入制芯机维修前必须先停关闭控制电源、停泵、停风,排除余气,用物件可靠支撑好模具、工作台,并在控制盘挂“有人工作、禁止操作”警示牌,控制盘要设人监护方可操作。禁止在设备运行时调整、检修设备。一时难以排除的故障,应及时报告。。
5、
用人力移动机件时,必须要协调配合,统一指挥,以防止挤伤压伤。。
6、
维护、检修液压系统时,须先使油缸卸压;气动系统的主截止阀应关闭。。
7、
清洗零件时,严禁吸烟。废油应倒在指定容器内,不准随便倒入地沟或地面。。
8、
进入烘窑内部检修时必须切断工作电源,要有人在外面监护并挂警示牌。严禁无人监控进入炉内作业。。
9、
在靠近三乙胺或天然气管道旁严禁进行电气焊作业。。
10、
登高检修时要系安全带,地面应有人监护,以防工具掉落伤人。禁止非工作人员在下面通行,作业区应拦上隔离装置,并标明“禁止通行”的牌子.。
11、
工作完毕,应清点工具是否有遗漏,防止遗忘在设备内部引发事故,通知操作者开车试运行,并清理工地,方可撤离。。
电工安全技术操作演讲稿篇八
1.
-->。
2.
不准在设备运行过程中拆卸修理,必须停运并切断设备电源,按安全操作程序进行拆卸修理。临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否已经断开,并验明是否无电。。
3.
动力配电箱的刀开关,禁止带负荷拉闸。。
4.
电机检修后必须遥测相间及每相对地绝缘电阻。绝缘电阻合格,把皮带轮上紧方可试车。空载电流应不超过规定范围。。
5.
试验电机、电钻等,不能将其放在高处,需放稳后再试。。
6.
定期巡检、维修电气设备,应确保其正常运行,安全防护装置齐备完好。。
7.
凡是暂时拆除的电气设备的导线电源端必须用绝缘胶布包好,不得有裸露部分。对不再使用的电源管线应拆除。。
8.
熔断器熔丝的额定电流要与设备或线路的安装容量相匹配,不能任意加大。带电装卸熔体时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时应使用绝缘夹钳,操作人站在绝缘垫上。。
9.
电气设备的保护接地或接零必须完好、合格。即:电气设备裸露的不带电导体(金属外壳)经接地线、接地体与大地紧密连接起来,称保护接地,其电阻一般不超过4欧姆。将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线相连接,称保护接零。在同一低压配电系统中,保护接零与保护接地不许混用。。
10.
螺口灯头的开关必须接在相线上,灯口螺纹必须接在零线上。。
11.
监督执行在动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近,不准堆放易燃易爆、潮湿或其它危及安全,影响维护检修的物品。。
12.
-->。
13.
每次检修完工后,必须清点所用工具、材料及零配件,以防遗失和留在设备内造成事故。将检修情况向使用人交代清楚,并送电与使用人一起试车。不能由维修电工单独试车。。
14.
漏电保护器应定期清扫、维修,检查脱扣机构是否灵敏,定期测试绝缘电阻,阻值应不低于1.5兆欧,电子式漏电保护器不准用兆欧表测量相邻端子间的绝缘电阻。。
15.
低压停电时,按规定办理停电手续,并会同申请停电人去现场检查、验电、挂地线或设遮拦,在开关的操作把上挂“禁止合闸,有人作业”的警示牌。在同一线路上有两组或以上人员同时工作时,必须分别办理停电手续,并在此路刀闸把上挂以数量相等的警示牌。。
16.
工作完毕,作业人员检查、清理现场,待全部人员撤离现场,工作负责人填写工作终结并签字后交停电执行电工复查无误方可摘警示牌送电。遇有两组及以上人员作业时,必须在各组完全完工后,方可摘警示牌送电。。
电工安全技术操作演讲稿篇九
1.
-->。
2.
值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。。
3.
值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。。
4.
不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(kv)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50。
5.
雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。。
6.
巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。。
7.
倒闸操作必须遵循以下原则:。
7.
1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。。
7.
2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上表),同时穿长袖衣,长裤。。
7.
3用绝缘杆拉、合隔离开关或经传动机构拉、合开关或隔离开关时,应戴防护眼镜,戴绝缘手套。室外操作设备时,还应穿绝缘靴。。
7.
4雨天操作室外高压设备时,所使用的绝缘杆应有防雨罩。雷雨时应停止室外的正常倒闸操作。。
7.
5带电装卸高压熔断器时,应使用绝缘夹钳或绝缘杆,戴防护眼镜、绝缘手套,并应站在绝缘垫(台)上。。
7.
6各种不同运行方式的倒闸操作顺序。
7.
6.1单线出线操作:停电时,先断油开关,后断线路侧刀闸,最后断母线侧刀闸。。
7.
6.2带联络线的操作:停送电时(同一系列),要先用油开关并列,后用油开关解列,切不可用隔离开关并解列。。
7.
6.3母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先送电压互感器。。
7.
6.4单相隔离开关的操作:应先拉开中间一相刀闸,然后再拉开两侧的刀闸。合闸时则相反。。
7.
7停电操作必须先检查有关指示仪表是否允许,即应在负荷最小,信号灯指示正常的状态下操作。拉闸操作顺序从低压到高压依次进行;送电操作必须是高压侧先送电,对变压器先充电,然后依次从高压到低压送电。送电操作前应检查设备(线路)上设的各种临时安全措施、接地线确乙拆除,有关保护装置已按规定投入,断路器确在开闸位置。。
7.
8当回路中没有油开关时,可利用隔离开关进行以下操作,但必须在系统无单相接地故障时进行:。
7.
8.1拉合空载母线的充电电路;。
7.
8.2拉合无故障的电压互感器;。
7.
8.3拉合空载电流不超过2a的空载电力变压器。但20kv以上的变压器必须使用户外三联隔离开关拉合。。
7.
8.4拉合电容电流不超过5a的空载线路;。
7.
8.5拉合10kv以下电网中的70a以下的环路均压电流。。
8.
电气设备停电后,在没有拉闸合和采取安全措施之前均视为有电,不得进入遮拦,触及设备,以防突然来电。。
9.
验电9.1检修的电气设备停电后,在挂接地线之前必须用验电器检验有无电压。9.2验电时必须使用电压等级合适,经试验合格,试验期限有效的验电器。验电前应先将验电器在带电体上检验其是否良好。验电应在施工或检修设备的进出线的各相进行。9.3高压验电必须戴绝缘手套。35kv以上的可使用绝缘杆验电,根据绝缘杆端部有无火花和放电劈啪声来判断有无电压。。
10.
在低压带电设备附近巡视、检查时,必须保持安全距离,并有人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。。
11.
施工或检修工作结束,作业人员撤离现场后,工作负责人要向值班人员交待清楚,并共同检查无误,双方办理工作终结签证,然后值班人员拆除安全设施,恢复送电。严禁约时停送电。。
12.
在带电的互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用线缠绕。工作中不许将回路的永久接地点断开,工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,站在绝缘垫上。。
13.
在电容器组回路上作业时,必须先将电容器停电并逐个对地放电,再短路后接地。进行放电时应戴绝缘手套。。
14.
一经合闸既可把电送到工作地点的断路器和闸刀开关,其操作把上都应悬挂“禁止合闸有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦以及禁止通过的过道上均应悬挂“止步”、“高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此工作”的标示牌。。
15.
发生人身触电或火灾事故时,值班人员可不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利抢救与灭火。但事后必须即刻报告上级,并做好记录。。
电工安全技术操作演讲稿篇十
适用范围。
3、
操作规程。
3.
1、所有高、低压维修电工人员,必须严格执行《电业安全工作规程》和本《电工安全操作规程通用安全规定》及有关的安全技术规程。。
3.
2、维修电工在巡视所管辖的高压设备、变压器、变配电房时,。
不得进行其它工作,并注意保持符合设备不停电时的安全距离(10kv及以下0.7米),进出高压室、变压器、变配电室时应随手将门锁好。
3.
3、巡视时发现设备缺陷,应及时向有关上级领导报告,在取。
得有关领导同意和变配电值班电工许可后,并按照《电业安全工作规程》有关规定做好安全措施后,方可进行处理设备的缺陷工作。
3.
4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外。
不得接近故障点8米以内,进入上述范围人员必须穿绝缘鞋,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
3.
5、高压设备的检修、故障处理、维护和清扫工作,需要将有关。
高、低压设备停电时,应严格按照《电业安全工作规程》规定,认真填写、核对、办理工作票。
3.
6、事故抢修工作可不用工作票,但在开始工作前,维修电工必。
须依照《电业安全工作规程》有关的规定,在变配电值班人员布置好安全措施后,方可进行抢修工作,并指定专人负责监护。
3.
7、工作票的负责人在办理工作许可手续前,应认真负责检查工。
作票所列安全措施是否正确完备和值班人员所做的安全措施是否符合现场实际条件。
3.
8、完成工作许可手续后,工作负责人应向工作班人员交待现场。
安全措施,带电部位和其他注意事项。对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。
3.
9、维修电工、工作负责人不得擅自变更安全措施,工作中有特。
殊情况需要变更时,应事先取得值班人员的同意。
3.
10、工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指。
定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班人员。若工作负责人需要长时问离开现场,应由原工作票签发人变更新工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。
3.
11、第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限,第。
一种工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续,延期手续应由工作负责人向值班负责人申请办理。
3.
12、需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意,需要。
变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上;若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上增填工作项目;若须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。
3.
13、全部工作完毕后,工作班应清扫、清理现场,工作负责人应。
先周密的检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向值班负责人员讲清所修项目,发现问题、试验结果和存在问题等,并与值班人员共同检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等。然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,工作票方告终结。
3.
14、人力敷设电缆安排工作人数时,应使每人负担的重量不超。
过35千克,一般每3-5米设一人;工作人员应戴帆布手套,并站在电缆的同一侧,转弯处工作人员必须站在弯曲的外侧,不准站在内侧,以防电缆拉紧时挤伤。
3.
15、对更换电缆桥架的电缆或接头盒,挖掘出的电缆或接头盒。
(如下面需要挖空时)必须将其悬吊保护。悬吊电缆时应每隔1.o-1.5米吊一道。悬吊接头盒时应平放并将两端电缆固定,不得使接头受到拉力。
3.
16、锯断旧电缆的工作必须停电,将电缆芯接地,并办理工作。
许可手续,四芯电缆的零线芯要拆开。锯断前必须与电缆图纸核对是否确实相符,有条件时使用探别器验证,然后用接地带木柄的铁针打入电缆芯后方可工作。或者使用接地的钢锯。使用锯和铁针的工作人员应戴绝缘手套,并站在绝缘垫上。接地线用截面积在10平方毫米以上的铜线,接地极可用圆钢插入地o.6米以下。
3.
17、检查高压电动机,装、拆高压电动机的电缆引线,处理高。
压电动机开关小车柜的故障。应填用第一种工作票,并做好断丌电源开关,拉出开关小车,投入接地刀闸,在开关把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌安全措施后,方可进行工作。
3.
18、在变配电变压器上检修或拆除变压器的高、低压侧电缆引线。
时,应填用第一种工作票,必须做好切断高、低压两侧开关、拉出开关小车、电压互感器小车,拉开低压侧刀闸,并在低压侧刀闸上加装挡板进行验电、放电、投入接地刀闸,装设接地线的安全措施,方能进行工作。
3.
19、更换运行中的变压器吸湿器或硅胶烘潮及加油的工作,应填。
用二种工作票。在使用梯子、器具及检修人员工作时,应严格遵照《电业安全工作规程》的要求,与带电部分保持足够的安全距离,以防触电。
3.
20、变压器吊芯检查或检修时,除做好相关的停电措施外,还应。
在吊芯前做好核实起吊设备、起吊重量、详细检查起吊所用的工具、绳索、导链、拉钩等用具工作,必要时应进行承载试验。起吊时应有专人指挥、专人监视,每根钢绳与铅垂线的夹角不得大于30。,并按照要求控制器身在空气中暴露的时间。
3.
21、处理高压电容器故障、更换电容器熔断器时,应填用一种工。
作票,必须切断电容器的电源开关,并将电容器逐个多次放电的接地后,方可进入电容柜内工作。
3.
22、对送来厂房内的电动机的检修和维护保养,在拆卸前应先在。
线头、轴承、端盖等处做好标记,拆卸轴承时,对使用的手锤、大锤等工具应进行检查,抽出或吊出重量较大的转子时,先在转子轴上套好起重用的钢绳,用起重设备吊住转子慢慢移出。
3.
23、对检修、维护后高、低压电动机进行通电试运行时,应注意。
检查调压器的位置,盖好电动机接线盒的盖子,对露出转动部分的轴端采取可靠的安全防护措施。
电工安全技术操作演讲稿篇十一
1.运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各项安全操作规程和制度。
2.电工应具备电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流、电子技术等,必须持证上岗,未经培训和考试不合格者不得独立操作。
3.值班电工必须遵守电工作业日常规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。
4.值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。
5.电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。
6.不准酒后上班,更不可班中饮酒。
7.上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。
9.变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。
10.
一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。。
11.
严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。。
12.
对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。。
13.
-->。
14.
高压停电送电,必须得到有关主管方面的批准,遵照相应的管理程序和工作制度进行操作,拉闸时必须两。
15.
操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。。
16.
谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。
17.
正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。。
18.
当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。。
19.
电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。。
20.
电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。。
21.
在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。。
22.
严禁带电移动高于人体安全电压的设备。。
23.
严禁手持高于人体安全电压的照明设备。。
24.
手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。。
25.
潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36v。。
26.
每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。。
27.
配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。。
28.
电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。。
29.
工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。。
30.
在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产方然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。。
31.
电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。。
32.
在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。。
33.
电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。。
34.
严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。。
35.
严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。。
36.
现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。。
35.
操作闸刀开关、磁力开关时必须将盖盖好,严禁脸部面对闸刀操作;。
36.
电气设备的外壳必须可靠接地或接零;。
37.
使用手电钻、角磨机等手动电动工具时,应确保可靠接地,若单相其插头必须符合单相三眼的要求,若双相必须符合三相四眼的要求;。
38.
不得将工具等重物压在导线上,以防止导线断裂发生事故;。
39.
一般禁止使用临时线,必须使用时应做好安全防范措施并严格按照有关电气安全技术规程安装架设;;。
40.
移动某些非固定电气设备,如风扇、吸尘器、电热器、电焊机等必须先切断电源;。
41.
雷雨天,不得进行攀高作业,不得随意开启浴室,不许靠近高压电杆、铁塔、避雷针导线接地的20米范围内,以免发生跨步电压触电;。
42.
在电器设备上工作,必须严格按照工作票制度执行,工作过程中不得擅自变更安全措施;。
43.
工作人员工作时必须有专职的监护人现场负责工作人员的监护任务,监护人如发现工作人员有违反安全规程或进行不安全工作的,应立即指正;。
44.
严格值班人员交接班制度,杜绝因为没有交接清楚而引起的设备及其他安全事故;。
45.
低压带电工作,应设专人监护;使用有绝缘柄的工具,工作时要站在干燥的绝缘物上进行,并戴绝缘手套,穿绝缘鞋;。
46.
生产中换柜内接触器时,必须谨慎,检查好电源来路是否可关断,严禁带电更换,防止发生危险。。
47.
在变电室内进行动火作业时,要履行动火申请手续,未办手续,严禁动火。。
48.
生产中不要紧固操作台的按钮或指示灯,如需急用必须谨慎,防止改锥与箱体连电造成停车。。
49.
生产中如需换按钮,应检查电源侧是否是跨接的,拆卸后是否会造成停车或急停等各种现象,没把握时,可先临时把控制线改到备用按钮上,待有机会时恢复。。
50.
电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。。
51.换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。
52.禁止使用不合格或劣质的电气设施。
53.电气的安全防护装置不准随意拆除、挪用或弃置不用,因检修拆除的,检修完毕后必须立即复原。
54.电气设备经检修后,应先经过试运行合格后,方可投入生产。
55.电气设备应定期保养或修理,严禁带病作业。
56.经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。
57.接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行操作。
58.手动操作气阀或油阀时,必须检查好是否会对人或设备造成伤害,防止出事故。
59.安装或更换电器设备必须符合规定标准。
60.严禁用手触摸转动的电机轴。
61.严禁用手摆动带电大功率电缆。
62.烧毁电机要拆开确认查明原因,防止再次发生。
63.热继电器跳闸,应查明原因并处理再进行复位。
64.在检修工作时,必须先停电验电,留人看守或挂警告牌,在有可能触及的带电部分加装临时遮拦或防护罩,然后验电、放电、封地。验电时必须保证验电设备的良好。
65.电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。
66.在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。
67.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和闸刀开关操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上以及禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌。
68.在低压带电设备附近巡视,检查时,必须满足安全距离,设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。
69.在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,应使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
70.电工对设备、设施、灯光及电路检修时,应根据车型和线路设置正确操作,避免因电路漏电、断路、短路现象引起高温着火,确保车床、仪表、设施工作正常,准确,灯光明亮,接触良好。
71.局部照明必须用36伏及以下的安全电压,在特别潮湿的现场和金属封闭容器内,用12伏电压,不准使用单线圈降压,变压器的一次线不得长于二米。
72.行灯变压器的外壳,必须牢固可靠的接地(接零)保护,严禁在接地接零线路上接熔断器和开关,更不准以工作零线代替保护零线。
73.在同一电网中,不准某些设备采用接零保护而加一些设备采用接地保护,接零保护和接地保护在设备和设备之间不准串联。
74.设备与电器安装完成后,必须经过检测试运行,方向正确后方可交付使用。
75.安装临时线路时,必须按照有关规定与标准敷设,使用期不能超过一个月,需长期使用的设备,应及时敷设正式线路。临时线路不用时,需即时拆除。
76.在特殊情况下,不能停电作业时,须经领导批准,并在有经验的电工监护下,采取安全措施方可工作,严禁带负荷接线和断线。
77.使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
78.工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
79.所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
80.遇有雷雨天气时,在户外线路上和引入室内的架空引入线上及连接的刀闸上,工作的人员应停电工作。
81.在登高作业时,必须有人监护,工作前先检查安全带、脚扣、梯子、高凳等有无损坏,发现有安全隐患问题时要立即解决,梯子的角度要放得适当,触地端要采取防滑措施,高凳中间要有拉绳,不准人站在梯子上移动梯子,更不准站在高凳的最上一层工作。
83.工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。
84.操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。
85.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员司不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利进行抢救,但事后必须即刻报告上级,并做好记录。
86.正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。
电工安全技术操作演讲稿篇十二
1.
遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。。
2.
不准在设备运行过程中拆卸修理,必须停运并切断设备电源,按安全操作程序进行拆卸修理。临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否已经断开,并验明是否无电。。
3.
动力配电箱的刀开关,禁止带负荷拉闸。。
4.
电机检修后必须遥测相间及每相对地绝缘电阻。绝缘电阻合格,把皮带轮上紧方可试车。空载电流应不超过规定范围。。
5.
试验电机、电钻等,不能将其放在高处,需放稳后再试。。
6.
定期巡检、维修电气设备,应确保其正常运行,安全防护装置齐备完好。。
7.
凡是暂时拆除的电气设备的导线电源端必须用绝缘胶布包好,不得有裸露部分。对不再使用的电源管线应拆除。。
8.
熔断器熔丝的额定电流要与设备或线路的安装容量相匹配,不能任意加大。带电装卸熔体时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时应使用绝缘夹钳,操作人站在绝缘垫上。。
9.
电气设备的保护接地或接零必须完好、合格。即:电气设备裸露的不带电导体(金属外壳)经接地线、接地体与大地紧密连接起来,称保护接地,其电阻一般不超过4欧姆。将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线相连接,称保护接零。在同一低压配电系统中,保护接零与保护接地不许混用。。
10.
螺口灯头的开关必须接在相线上,灯口螺纹必须接在零线上。。
11.
监督执行在动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近,不准堆放易燃易爆、潮湿或其它危及安全,影响维护检修的物品。。
12.
-->。
13.
每次检修完工后,必须清点所用工具、材料及零配件,以防遗失和留在设备内造成事故。将检修情况向使用人交代清楚,并送电与使用人一起试车。不能由维修电工单独试车。。
14.
漏电保护器应定期清扫、维修,检查脱扣机构是否灵敏,定期测试绝缘电阻,阻值应不低于1.5兆欧,电子式漏电保护器不准用兆欧表测量相邻端子间的绝缘电阻。。
15.
低压停电时,按规定办理停电手续,并会同申请停电人去现场检查、验电、挂地线或设遮拦,在开关的操作把上挂“禁止合闸,有人作业”的警示牌。在同一线路上有两组或以上人员同时工作时,必须分别办理停电手续,并在此路刀闸把上挂以数量相等的警示牌。。
16.
工作完毕,作业人员检查、清理现场,待全部人员撤离现场,工作负责人填写工作终结并签字后交停电执行电工复查无误方可摘警示牌送电。遇有两组及以上人员作业时,必须在各组完全完工后,方可摘警示牌送电。。

一键复制