人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
电气工程师入门知识篇一
施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段都是施工的流程。 小编整理了电气工程师考点知识,欢迎欣赏与借鉴。
1.学习掌握相关的规范和标准
《商用建筑线缆标准》(eai/tia-568a)
2.熟悉和审查图纸
熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。
3.施工工期的'时间表
4.技术交底
明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。
5.施工预算
建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。
6.施工组织设计
配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。
1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合
在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。
2.线槽架的施工与土建工程的配合
线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。
3.管线施工与装饰工程的配合
配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。
4.各控制室布置与装饰工程的配合
各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。
电气工程师入门知识篇二
引导语:电气工程师考试有哪些知识点是必须要了解的呢?以下是小编整理的2017年电气工程师基础知识辅导,欢迎参考!
电力设备的内部故障
从统计的数据情况来看,各种电力设备外部故障占故障总数的百分比超过90%,而内部故障所占比例不足5%。因此,从数量上讲,外部故障远远大于内部故障。然而,从故障可能造成的危害和损失来看,内部故障远大于外部故障。例如,当变压器套管缺油或内部受潮时,可能导致放电而造成套管爆炸,甚至使变压器本体遭受严重损坏。其破坏性几百倍甚至几千倍。由于线夹过热而烧断这一类外部故障。
电力设备内部过热缺陷主要包括:发电机封闭母线过热;变压器绕组、铁心及套管过热;少油断路器触头接触不良引起的过热;电压互感器因铁心不良引起的过热以及因绝缘不良或缺油引起的内部放电和爆炸隐患;电流互感器因接触不良引起的过热;各种高压设备绝缘层介损增大、受潮、老化等引起的温度升高和可能出现的热击穿和爆炸隐患;高压电缆头在三相分叉处因密封不良或缺油,导致受潮与老化而引起的过热;高压套管假油位造成的绝缘不良而引起的发热或局部放电;避雷器内部各种故障造成的温度升高;电抗器和阻波器等出现的各种过热缺陷和故障等。高压电气设备内部过热缺陷的特点是:故障点密封在绝缘材料或金属外壳中,由于红外线的穿透能力较弱,红外辐射基本不能穿透绝缘材料和设备外壳,所以无法直接用红外热成像装置检测内部热缺陷。但内部过热缺陷一般都发热时间长而且比较稳定。故障点的热量可以通过热传导和对流置换方式,与故障点周围的导体或绝缘材料发生热量传递,引起这些部位的温度升高,特别是与其有电气连接的导体也是传热的良导体,会有显着的温升。
施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。
将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体连接,称为接地。接地电流通过接地体向大地做半球状流散,距接地体越远,电阻就越小。一般认为距接地体20m处土壤电阻就小至可以忽略不计了。也就是说,距接地体20m及以上接地电流不会产生电压降了,即认为20m及远处电位为零,即电气“接地”。
电气设备外壳与零电位“地”之间的电压差,就称为接地部分的对地电压。设备的.绝缘损坏时,在入地电流扩散的区域内,人的身体可同时触及的两部分之间出现的电位差,成为接触电压。在接地故障点附近行走,两脚之间所出现的电位差,成为跨步电压。
接地分为分类工作接地、保护接地和防雷接地三种。为了保证电力系统及电气设备正常且可靠运行,将电力系统中性点与地做金属性连接,称为工作接地;为了防止这些正常时不带电金属部分发生过大的对地电压危及人身安全而设置的接地称为保护接地;为了使雷电流安全的向大地泄放,以保护建筑物或电气设备免遭雷击而采取的接地,称为防雷接地。
主要介绍对接地装置和接地装置设备的要求。包括对自然接地体装置、人工接地装置和防雷接地装置及其装设要求。
变电所户内外配电装置的金属或钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属
遮拦和金属门、配电、控制、保护用的屏及操作台等的金属框架和底座等,均应可靠接地。牵引变电所的接地网的布置,接地电阻应符合规程要求,一年中任何季节不得超过0.5ω,并应尽量使地面的点位分布均匀,以降低接触电压和跨步电压。
在牵引供电系统中,牵引负荷电流通过电力机车经钢轨、回流线流回牵引变电所,犹豫钢轨对地存在泄漏,因此牵引负荷电流部分由钢轨入地,经大地流回牵引变电所,简称地回流。
避雷针应装设独立的接地装置。防雷接地装置包括接地体和接地线及避雷针引下线的结构尺寸,应符合规定要求。为了避免雷击时雷电流在接地装置上产生高电位造成被保护的设备发生闪络,危及建筑物和配电装置安全,避雷针与被保护设备之间,应有一定的安全距离。
电气工程师入门知识篇三
1、10kv及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为()。
a、1——3年
b、1——5年
c、1——10年
d、1——12年
标准答案: b
2、下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是()。
a、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在
b、2.0级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间
c、电能表应在额定的电压和频率下使用
d、电能表必须垂直安装
标准答案: b
3、供用电设施计划检修时,对35kv及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(a)次;对10kv供电的用户,每年不应超过()次。
a、1
b、2
c、3
d、5
标准答案: c
4、专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为()。
a.用户事故
b.用户影响系统事故
c.线路停电事故
标准答案: a
5、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担()差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按()计算。
a、一倍一个月
b、二倍三个月
c、三倍二个月
d、五倍六个月
标准答案: b
6、三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是()。
a.增加单相接地电流
b.防止烧损家电
c.降低接地电阻
标准答案: b
7、当两只单相电压互感器按v/v接线,二次线电压uab=100v,ubc=100v,uca=173v,那么,可能电压互感器()。
a.二次绕组a相或c相极性接反
b.二次绕组b相极性接反
c.一次绕组a相或c相极性接反
d.二次绕组b相极性接反
标准答案: a
8、互感器或电能表误差超出允许范围时,供电企业应以()误差为基准,按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换表后投入之日起至误差更正之日止的(e)时间计算。
a. 0 1/2
b.允许
c.±10%
d.1/3 1/5
标准答案: a
9、在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压。()
a.故障点距母线越近,电压越高
b.故障点距母线越近,电压越低
c.不管距离远近,基本上电压一样高
标准答案: c
10、火灾自动报警系统保护对象应根据其()等分为特级、一级和二级。
a.使用性质
b.重要性、火灾时的危险性
c.火灾危险性
d.疏散和扑救难度
标准答案: c
电气工程师入门知识篇四
[1][2010、2011单选(上)]下列关于爆炸性气体环境中,变、配电所的布置和设计原则中,哪一项不符合规范规定?( )
a.变、配电所和控制室应布置在爆炸危险区域1区以外
b.变、配电所和控制室应布置在爆炸危险区域2区以内
c.当变、配电所和控制室为正压室时,可布置在爆炸危险区域l区以内
d.当变、配电所和控制室为正压室时,可布置爆炸性危险区域2区以内
答案:b
解析:2.5.7 变、配电所和控制室的设计应符合下列要求:
一、变电站、配电所(包括配电室)和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外,当为正压室时,可布置在1区、2区内。
[2][2009单选(上)]易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限的哪项数值,可划为非爆炸危险区域?( )
a.5%
b.10%
c.20%
d.30%
答案:b
解析:2.2.2 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域。
二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%。
三、在生产过程中使用明火的设备附近或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近。
四、在生产装置区外露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带但其阀门处按具体情况定。
[3][2009单选(上)]在爆炸性气体环境1区、2区内,引向电压为1000v以下笼型感应电动机支线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的多少倍?( )
a.1.1
b.1.25
c.1.4
d.1.5
答案:b
一、导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍,以及低压断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍(本款2项情况除外)。
二、引向电压为1000v以下笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不应小于电动机额定电流的1.25倍。
[4][2009单选(上)]某爆炸性气体环境易燃物质的密度大于空气的密度,问这种情况下位于1区附近的变电站、配电所的室内地面应高出室外地面多少?( )
a.0.3m
b.0.4m
c.0.5m
d.0.6m
答案:d
解析:2.5.7 变、配电所和控制室的设计应符合下列要求:
二、对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于1区、2区附近的变电站、配电所和控制室的室内地面,应高出室外地面0.6m。
[5][2009多选(上)]在爆炸性气体环境中,为防止爆炸性气体混合物的形成或缩短爆炸性气体混合物滞留时间,下列措施哪些是正确的?( )
a.工艺装置宜采取露天或开敞式布置
b.设置机械通风装置
c.在爆炸危险环境内设置正压室
答案:a、b、c
解析:2.1.3 在爆炸性气体环境中应采取下列防止爆炸的措施:
1.工艺装置宜采取露天或开敞式布置。
2.设置机械通风装置。
3.在爆炸危险环境内设置正压室。
4.对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点设置自动测量仪器装里,当气体或蒸汽浓度接近爆炸下限值的50%时,应能可靠地发出信号或切断电源。
[6][2009多选(上)]关于爆炸性气体环境电气设备的选择,下列哪些项符合规范要求?( )
解析:2.5.2 爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定:
一、根据爆炸性危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求,应选择相应的电气设备。
二、选用的防爆电气设备的级别和组别,不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在有两种以上易燃性物质形成的`爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。
三、爆炸危险区域内的电气设备,应符合周围环境内化学的.、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。电气设备的结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。
[7][2009单选(下)]对于易燃物质重于空气,通风良好且为第二级释放源的主要生产装置区,以释放源为中心,半径为15m,地坪上的高度为7.5m及半径为7.5m,顶部与释放源的距离为7.5m的范围内,宜划分为爆炸危险区域的下列哪个区?( )
a.0区
b.1区
c.2区
d.附加2区
答案:c
电气工程师入门知识篇五
1.存在( )情况的低压配电线路中,在配电线路分支处可不装设保护电器。
a.上一段线路的保护电器已能保护截面减小的那一段线路或分支线
b.采用20a及以上的保护电器所保护的线路
c.配电装置内部从母线上接到保护电器的分支线
2.关于供电频率为60hz,标称电压为1000v及以下的建筑物交流装置电压区段应按标称电压划分,下列叙述错误的是( )。
a.接地系统按相间电压和相对地电压的方均根值
b.非有效接地系统按相间电压的方均根值
c.接地系统按相间电压和相对地电压值
d.不接地系统按相间电压值
3.设置在一类高或低层主体建筑中的变压器,应选择( )的变压器。
a.油浸式
b.气体绝缘
c.可燃性液体绝缘
d.干式
4.( )应装设过负荷保护。
a.重要的电力低压线路
b.有可能长时间过负荷的.电力低压线路
d.公共建筑中的照明线路
5.电梯或自动扶梯的电源线,可不装设单独的)。
a.短路保护电器
b.隔离电器
c.空气断路器
d.接触器
6.关于电源标称电压为1500v及以下的建筑物直流装置电压区段应按标称电压划分,下列叙述不正确的是( )。
a.接地系统按相间电压和相对地电压的方均根值
b.不接地或非有效接地系统按相间电压的方均根值
c.接地系统按极间电压和极对地电压值
d.接地或有效接地系统按极间电压值
7.学校用电设计应符合的规定是( )。
a.凡规定设一组电源插座者,均为220v二孔、三孔插座各两个
b.微型电子计算机教室,应根据设备性能及要求,设置电源及安全接地
c.照明灯的开关控制,应考虑节电、使用方便
d.灯具选型应符合安全要求,并应有利于清扫和维修
8.在选择消弧线圈技术时,中性点设备要求的条件是( )。
a.电压
b.频率
c.容量
d.海拔
9.下列叙述错误的是( )。
a.用熔断器保护的高压电器和导体可不验算热稳定,但动稳定仍应验算
d.高压熔断器不用校验的项日是短路电流热稳定
10.下列叙述错误的是( )。
a.低压断路器不能用于配电线路的过载保护
c.用于接零保护的零线上应装设熔断器
d.低压交流电动机可不装设短路保护和接地故障保护