在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
一种文物建筑加固改造临时支撑篇一
和平饭店南楼xxx年9月25日被公布为上海市第一批优秀近代保护建筑,保护类别为二类,编号为hp-a-006,2006年被确定为全国重点文物保护单位。大楼建于1906年,由英资玛礼逊洋行的司各特(walterscott)设计,华资王发记营造厂承建,于1908年开业。建成后,高30m,共6层,砖木结构,是上海租界内著名的外资饭店,也是上海和中国最早安装电梯的一幢建筑。1909年,万国禁毒会第一次大会在这里召开。1914年,汇中饭店6层发生大火,原位于顶层的两座巴洛克式的亭子及屋顶花园烧毁。在火灾后的修复过程中,顶层被修复为平顶。20世纪30年代,汇中饭店向华人开放。
和平大楼南楼北立面图
和平大楼南楼北立面图
“八一三”事变后,1937年8月14日当天,中国战斗机掉头回飞,突然从中掉下两颗炸弹,一颗炸毁了汇中饭店的屋顶,一颗将华懋饭店前的马路炸了个大坑。太平洋战争爆发后,汇中饭店被日军占据。xxx结束后,饭店一开始仍由香港上海饭店公司经营,后于1947年由华商大庆公司老板、江苏江阴北门人邓仲和购得饭店产权,继续经营。1952年停业,由市建工局使用。1965年改为和平饭店南楼再度开放。
和平饭店南楼位于中山东一路和南京东路口,主要由主楼和南侧后期搭建的附属用房两部分组成,占地面积2125m2,总建筑面积为11697m2。
主楼建筑平面呈矩形,东西轴线长,南北轴线宽,主体共6层,局部(轴线9~20)假7层,东侧局部(轴线1~10南侧)有一地下室,建筑总高为,其中地下室层高,底层高,一至四层层高为,五层层高为,底层大堂处室内外高差为100mm。
和平大楼南楼东立面图
和平大楼南楼东立面图
饭店建筑平面内设三跑木结构主楼梯一座(轴线9~12)和两跑钢筋混凝土结构副楼梯一座(轴线19~20);东端(轴线1~2/b~c)现有的一座双跑钢结构楼梯非原设计所设,系1914年屋顶火灾后增设的消防楼梯,该楼梯避开底层东端门厅,而从一层开始起跑至屋顶花园。原建筑屋顶上三个亭子(东南、东北、西北)1998年恢复东侧两个。
附属用房位于主楼南侧,建筑平面形状不规则,总体呈狭长状。附属用房为后期逐年搭建,十分混乱,以单层为主,局部两层。
房屋原设计资料不全,无原始建筑、结构设计图纸和施工资料。和平饭店南楼属于安妮女王风格文艺复兴类型的建筑,建筑外观和内装饰局部采用巴洛克艺术风格。门、窗设计既有圆弧拱,又有平拱;屋顶檐口及门框常用巴洛克艺术中的螺旋弧线;底层东侧和北侧外墙用花岗石砌筑,东北角和西北角局部汰石子处理,使建筑华丽而不失庄重;二层以上贴大面积白色面砖,楼层间和最上2层窗问墙用红色清水砖饰面;大部分窗框配有弧形三角形窗楣;原六层屋顶建有花园,花园东西两侧各建一座巴洛克式凉亭,坐在西侧的原亭可以俯视繁华的南京路,坐在东侧的凉亭可以看到外滩全貌以及远眺浦江春潮秋涛,而亭子与大楼转角半圆的围墙相连,使大楼显得更加挺拔与豪华。1914年的火灾后,屋顶花园连同凉亭消失了近80多年,直至1998年塔楼恢复,但似乎已大大缺少了当年的韵味。
2007年,斯沃琪集团取得大楼30年的经营权,大楼遂更名为斯沃琪和平饭店艺术中心,并开始对其进行修缮。2009年实施了对和平饭店南楼的修缮加固。
一种文物建筑加固改造临时支撑篇二
1998年,由于东西两侧先后的市政建设和建筑工程施工加剧了和平饭店南楼的变形对房屋进行了加固、改扩建和大修,加固措施主要包括:
1)房屋南侧进行了地基加固:增设通长基础梁,穿墙体挑承重,并在梁下打13根250mmx250mmx20m的锚杆静压桩。且为了更好地使压桩起到作用,在压桩部位外侧增设扶壁柱,柱子与墙体混凝土短榫连接,传递上部荷载。
2)底至五层东侧南北外墙内侧增加扶壁柱,内部部分内框柱外包角钢加大截面加固,并在柱间新增南北向钢筋混凝土梁,形成横向框架形式。
3)房屋每层四扁外圈内侧增设钢筋混凝土圈梁,使内外形成整体。
混凝土围套加固原结构混凝土柱
混凝土围套加固原结构混凝土柱
此次加固后,大楼初步形成了双向内框架形式,且四周外墙均有圈梁连接,一定程度上改善了整体抗震性能。
一种文物建筑加固改造临时支撑篇三
根据房屋原始资料,和平饭店南楼原设计基础形式主要采用墙下碎石混凝土刚性条形基础,砖砌大放脚。基础宽度(10’-0”),基础埋深(9’),下设有三合土垫层。基础下打有木桩,根据原地质雷达探测结果,木桩长度约(20’)。1998年房屋加固时,在房屋南侧外承重墙基础部位增设通长基础梁,并在南墙横轴线位置采用锚杆静压桩对基础进行加固。
房屋原设计内外墙上无圈梁和构造柱,门窗过梁采用砖过梁。1998年加固时,对饭店每层四周外围增设附壁钢筋混凝土圈梁进行加固;同时,为了增加东侧房屋的整体性,提高抗侧力,在东侧进行了横向内框架加固;南北墙内侧新增钢筋混凝土附壁柱,原内框混凝土柱加固后用钢筋混凝土梁横向连接,形成横向框架结构。加固后,大楼初步形成了双向内框架形式,且四周外墙均有圈梁连接。
和平大楼南楼典型结构布置图
和平大楼南楼典型结构布置图
和平饭店南楼主楼梯为木结构,西侧副楼梯为钢筋混凝土结构(六层至假七层为钢结构),东侧一至屋面消防楼梯为钢结构。
大楼东西两侧屋面原设计为木结构平屋面,为屋顶花园,中部楼梯间为坡屋顶。火灾后,东侧重做木结构平屋面,西侧则改为木屋架的坡屋面,南北开老虎窗,形成假七层。1998年加固大修时,由于原屋面渗水严重,且配合屋顶塔楼的恢复,东侧木屋面拆除,增设梁、柱结构后,改做钢筋混凝土现浇屋面。
大楼承重砖墙主要采用黏土红砖,尺寸为240mmx120mmx50mm,墙厚254~708mm;主要承重木构件木材采用洋松,地板为水曲柳,护壁装饰采用柚木;内部分隔墙体主要由轻钢龙骨和细木工板做成;房屋原设计混凝土级配为1:2:4,加固混凝土构件设计强度等级为c30。
从抗震性能角度来看,原结构的优点是墙体较厚,存在的主要问题是结构体系较混乱,为单向内框架结构,无圈梁和构造柱,结构整体性较差。

一键复制