光伏电站值班长光伏电站春节值班篇一
一、严格执行工程总监和班长下达的各项指令,认真遵守岗位责任制和操作规程,确保本班次变配电、上下水、暖通空调等各大系统的安全、稳定、经济运行。
二、严格执行设备巡回检查制度,每班须按工作流程和规定时间巡检所辖设备,认真填写设备运行及巡检记录,及时发现并处理设备隐患。
三、按照设备维修保养制度和领导安排按时、按计划做好设备日常保养和维修,对自己无能力处理的问题,应及时报告上级领导。
四、认真执行机房管理制度,对责任专区划分区域的清洁、出入、消防、巡视检查以及边缘问题等按时、保质、有效的进行管理责任区。
五、实行设备轮换制度,掌握分析气、水、电等能源消耗情况,合理调整设备运行状态,认真做好节能降耗工作。
六、值班员必须努力学习提高技术水平,达到“三熟三能”,即熟悉设备、系统的基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位的规程和制度;能正确地进行操作和分析运行状况,能及时分析故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。
七、运行值班员必须按照相关规定持有效证件上岗,新员工上岗前应进行技术培训和实践操作考核,经总监和班长批准后方可担任运行值班工作。
八、协助班长做好设备台账的建立和资料管理工作,共同搞好班组建设和发展。
九、完成上级下达的其它工作指令。
光伏电站值班长光伏电站春节值班篇二
1、遵守变、配电所值班和工作制度,坚守工作岗位,做好变、配电所的安全保卫工作,确保变、配电所的用电安全。
2、积极钻研本职工作,认真学习和贯彻有关规程,熟悉变、配电所的一、二次系统的结构和设备的位置、结构、性能、操作要求和保养方法等。了解变电所的现在运行、负荷情况和负荷调整、电压调节等措施。
3、监视所内各种设备运行情况,定期巡视检查,按规定抄报各种运行数据,记录运行日志。发现设备有缺陷和运行不正常时,及时处理并做好记录,以备查考。
4、按厂调度命令进行操作,发生事故时进行紧急处理,并做好有关记录,以备查考。
5、保管好各种工具和消防器材等,并做好设备和环境的清洁卫生。
6、按规定交接班,值班员未办理完交接班手续时,不得擅自离岗。
7、非工作人员不得进入变电所,严禁在变电所接待客人。
8、严禁在工作时间做分散精力的事情和长时间打与工作无关的电话。
光伏电站值班长光伏电站春节值班篇三
一、项目概况
1、项目名称:
2、项目地点:
设备运行维护工程包括以下内容:
1、建立完善的发电数据管理体系,主要包括:月发电量,发电数据异常日志等,2、建立电站正常清洗体系,根据各个电站所在地区天气情况安排高压清洗,最低每年4次。
3、建立质量检查体系,根据各个电站发电量数据,及时对电站进行检查,每年自然巡检一次。
三、合同工期
1、合同期限:自
年 日起至
日止。
2、本合同期限届满前一个月内,甲乙双方应友好协商并签订书面协议;如未以书面方式对本合同续约提出异议,则本合同继续有效,合同期限为一年。如有异议双方协商不成的,本合同期限届满后即时终止。
四、合同价款
1、合同价款(按照安装容量计算,元/w/年)合计元/年。
五、合同价款的支付:
1、合同价款采用按年度支付方式(自合同开始之日起),甲方每年合同生效日支付乙方本年度应支付合同款额。
2、根据甲方要求,乙方提供相应收据。
3、若本合同在有效期到达前提前终止,按国家有关规定执行。
六、甲方责任
1.审查乙方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。
2.负责对乙方运行维护、设备管理工作的的用水用电的提供。
3.负责及时支付甲方更换过保配件的费用。
七、乙方责任
1、乙方及时对甲方的电站出现问题的配件进行更换,过保配件由乙方支付费用。
2、乙方根据甲方电站所在区域的天气和发电运行、维护的需要,并服从甲方的生产指挥管理。
3、乙方必须遵守《电业安全工作规程》和甲方安全生产有关规定。乙方负责管理本单位职工,严格执行国家法律、法规有关规定,并进行安全生产知识和安全生产规程的培训。
4,通过系统发现的电站缺陷及时向甲方汇报,得到确认后及时处理。
5、乙方提供备品配件、材料的更换,需甲方确认产品、价格,收费产品明确更换意向。
八,违约及争议的解决
1、违约
甲方违约。当发生下列情况时:
(l)甲方不按合同约定支付合同款,导致维护工作无法正常进行。
(2)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
违约金:合同签订后,双方均不得违约,否则, 违约金一年合同价款的10%,并赔偿未违约方因违约事项造成的损失。
如果甲方由于经营管理原因而无法支付乙方的合同应付款,乙方有权提前终止合同。
2、争议
合同双方在本合同履行过程中产生争议时,双方应首先尽力通过友好协商或调解解决该争议。
若双方中任一方不同意协商解决,或调解开始20天内未能得到解决,任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其它
本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。甲方:
乙方:
年 月 日
光伏电站值班长光伏电站春节值班篇四
1、变电所值班员必须持证上岗,无证不得上岗操作。
2、变电所值班员在上班期间,精神必须高度集中,必须时刻坚守工作岗位,不得干与本职工作无关的事情,不得有闲杂人员进入变电所,不得无故脱离工作岗位。不得早退、迟到,不得睡觉。
3、变电所值班员必须熟知自己的职责范围,熟知地面变电所变压器、馈电的正常操作步骤、程序及每台开关柜及变压器控制的供电系统。
4、在停电检修时,值班员接到停、送电通知后,必须做好停、送电准备工作及顺序。
5、变电所值班员上班期间,必须现场定时观察各个开关柜及变压器的运行情况是否正常,并做好记录,如发现有异常现象应立即处理,不能处理的应立即向机电队值班室汇报,由机电队安排专人亲临现场处理。
6、每班必须保持变电所内、外以及每台设备卫生干净,并保持变电所内各种停送电操作工具、灭火器材及其他辅助工具摆放整齐,并保持干净。
7、地面变电所值班员在交接班过程中必须现场交接班,严格遵守“七交七不接”制度,并将当班存在的问题当面交接清楚,并做好交接班记录后方可离开岗位。
光伏电站值班长光伏电站春节值班篇五
摘要: 光伏电站这个领域,很明显,在即将进入后光伏时代之际,电站的运营、维护、托管业务将成为光伏电站的主旋律。而电站运营效率和效果将直接影响光伏电站的运行稳定性及发电量。对于计划长期持有光伏电站的业主来说,光伏电站的运营维护就显得十分重要和迫切了。运维业务的延伸和拓展也将成为光伏系统集成商的必争之地。
(5)光伏电站火灾远动预警系统将极大程度降低火灾隐患,全面保护电站安全。
(1)7x24运行状态实时监测;
(2)维护团队管理;
(3)现场巡检与组件清洁;
(4)故障分析与管理;
(5)现场点检与故障清除;
(6)质保及索赔等。
(1)故障处理不佳:故障停机过多,电站产出偏差较大;
(5)安全防范不足:无有效措施预防电站火灾,防盗及触电事故;
(6)监测数据分析能力不足:主要体现在数据误差较大、数据存储空间不够、数据传输掉包严重及数据采集范围缺失等。
组件维护标准
1.组件清扫维护
清扫条件:光伏方阵输出低于初始状态(上一次清洗结束时)输出的85%。
清洗注意事项:
(1)清洗工具:柔软洁净的布料
(2)清洗液体:与组件温差相似
(3)气候条件:风力4级,大雨、大雪等气象条件禁止清洗
(4)工人数量:15—20人
(5)清洁时间:没有阳光的时间或早晚,光伏组件被阳光晒热的情况下用冷水清洗会使玻璃盖板破裂。
2.组件定期检查及维修
检查维修项目:组件边框、玻璃、电池片、组件表面、背板、接线盒、导线、铭牌、光伏组件上的带电警告标识、边框和支撑结构、其它缺陷等。
若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件:
(1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;
(2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;
(3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。
(1)中空玻璃结露、进水、失效,影响光伏幕墙工程的视线和热性能;
(2)玻璃炸裂,包括玻璃热炸裂和钢化玻璃自爆炸裂;
(3)镀膜玻璃脱膜,造成建筑美感丧失;
(4)玻璃松动、开裂、破损等。
3.组件定期测试
测试内容:绝缘电阻、绝缘强度、组件iv特性、组件热特性。
4.阵列定期检查及维修
检查维修项目:光伏方阵整体、受力构件、连接构件和连接螺栓、金属材料的防腐层、预制基座、阵列支架、等电位连接线、接地可靠性,其它缺陷等。
5.阵列定期测试
光伏阵列应满足以下要求:
(1)光伏方阵整体不应有变形、错位、松动等现象。
(2)用于固定光伏方阵的植筋或后置螺栓不应松动,采取预制基座安装的光伏方阵,预制基座应放置平稳、整齐,位置不得移动。
(3)光伏方阵的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应损坏、松动,焊缝不应开焊,金属材料的防锈涂膜应完整,不应有剥落、锈蚀现象。
(4)光伏方阵的支承结构之间不应存在其他设施;光伏系统区域内严禁增设对光伏系统运行及安全可能产生影响的设施。
测试内容:机械强度测试
测试方法:对光伏阵列支架及光伏组件边框的最不利位置的最不利方向施加250n的力维持10秒,连续5次测试后阵列不能出现松动、永久变形、开裂或其它形式的损坏。
主要设备检测维修 汇流箱
直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定:
(2)直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象;
(3)直流汇流箱内的直流熔丝的规格应符合设计规定;
(4)直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于2兆欧;
(5)直流输出母线端配备的直流断路器,其分断功能应灵活、可靠;
(6)直流汇流箱内防雷器应有效。
检测维修项目:汇流箱的结构和机柜本身的制造质量、主电路连接、二次线及电气元件安装。
测试项目: 机械强度、绝缘电阻、绝缘强度测量、显示功能、通信功能、汇流箱热特性。
2.直流/交流配电柜
直流配电柜的运行与维护应符合以下规定 :
(2)直流配电柜内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象;
(3)直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于2兆欧;
(4)直流配电柜的直流输入接口与汇流箱的连接应稳定可靠;
光伏电站值班长光伏电站春节值班篇六
1、负责配电设备的运行维护,执行倒闸操作和管理工作,确保配电设备的安全运行。
2、按照配电设备维修保养有关规定,进行日常维护和例行保养。
3、定时巡视检查配电运行仪表,抄录填写各种报表和运行记录。
4、做好配电房安全防范措施,严守配电房人员进出有关规定,除本所人员外,严禁其他人员进出。
5、当发生停电时,立即与供电局部门联系,问明停电原因及时倒换电源,并做好准确记录。
6、发生事故时,值班人员应保持清醒头脑,按操作规程及时排除故障。
7、负责管理好配电房的仪器、仪表和各类工具,做到器具准备,完好,取用方便。
8、负责配电房及设备的日常清洁工作,确保场地整洁、卫生、无杂物。配电房内不得吸烟、吃零食,严禁将易燃易爆等危险品带入,切实做好小动物的防范工作。
9、完成服务中心交办的其他工作事项。
光伏电站值班长光伏电站春节值班篇七
甲 方:(以下简称甲方)乙 方:(以下简称乙方)
一、乙方工作职责及期限:
1、乙方负责电站运行的日常管理、技术服务以及电站内的环境卫生等工作。
2、除该电站设备大修、年检、技术改造以外的所有安全管理工作,包括太阳能光伏板方阵、控制器、逆变器、接地与防雷系统等系统的运行维护、检修、清洁保养等工作。
3、对大修、年检、预试、技术改造工作,乙方根据设备运行工况、检修周期提出计划并编制项目方案报甲方审定;甲方确定施工单位,签订承包合同,乙方要积极配合甲方及施工单位做好安全措施、质量监督和其他辅助工作。
4、乙方工作范围内所需的日常工器具和安全工器具由乙方自行负责提供、使用和保管。电站看护、维修所需的人员由乙方负责管理。
5、乙方对维护工作范围内的工作要高效优质地完成,乙方应定期、及时向甲方汇报工作情况并提交相关书面材料,涉及重大事项工作或甲方有要求的应提交经乙方审核签章的书面材料。
6、维保期限:自年 月 日至 年 月 日止。
二、费用及付款方式
1、费用:每年技术服务及维护管理费用为万元人民币。
2、支付方式:本协议书签定后5个工作日内,甲方将管理费电汇至乙方对公帐户,乙方应开具与电汇相对应金额的17个点的增值税专用发票并邮寄给甲方。
3、为确保电站安全、稳定运行所必须增加的固定资产类投入,由乙方提出方案及资金申请,经甲方审核同意后进行实施,相关费用由承担甲方。
三、甲方权利与义务
1、甲方有权对乙方维护运行的各项工作进行检查、监督、考核及指导,督促乙方做好电站维护及管理工作。
2、甲方有权就电站基础设施、发电设备进行增补、改造和完善。
3、甲方负责向乙方提供电站设备产品说明书、维护手册、线路图等相关资料,以便乙方进行维护、管理。
四、乙方权利和义务
1、乙方全面负责电站的维护管理和电站区域内的环境卫生工作。具体实施电站维护管理、安全考核、建章立制等工作。乙方有权就电站正常运行、安全生产提出合理建议和意见。
2、如乙方发生责任事故,由此损坏电站设备、影响预期的发电收益等原因,给甲方造来的直接和间接损失,应按国家有关法律法规规定由乙方负责赔偿损失。
五、其他
1、如乙方的安全生产管理和现场人员的素质、能力、管理等方面达不到合同要求,乙方应及时解决,否则甲方有权终止合同。
2、如本合同期满或其它原因双方停止合作,乙方应无条件清退出场,并无条件向甲方完整移交设备档案、运行记录以及其他一切有关本电站运行维护的档案和资料。如乙方违反本规定,应向甲方支付违约金元;如因乙方违反本条款约定延误甲方正常发电,每延误一天乙方应另行支付违约金元;造成损失的,还应另行赔偿损失。甲方有权采用法律手段索赔。
六、未尽事宜甲乙双方可协商订立附加协议,附加协议与本合同对甲乙双方双方具有同等约束力。在履行本合同过程中发生的争议,甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本合同有效期贰年。本合同自双方签字盖章之日起生效,一式贰份,甲乙双方各执壹份,具备同等法律效力。
九、本合同期满前一个月内,双方可就续约事项达成新的协议。如在合同期满前一个月内任何一方均未通知对方解除合同,则本合同自动延续,合同条件和有效期不变。