无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
一级建造师建筑实务模拟题篇一
导语:还有10天就要考试了,相信复习到现在,很多考生都做好了充分的准备。要想通过一级建造师考试,不能只看知识点,考前冲刺阶段要多做几套仿真预测题来检测学习成果,下面是小编为大家准备的2017一级建造师建筑实务模拟试题,欢迎参考!
1、成本核算的方法除了“制造成本法”外,还有()。
a.实际成本法
b.综合成本法
c.期问成本法
d.完全成本法
答案解析
参考答案:d
2、孔口坍塌时,应先探明位置,将砂和黏土混合物回填到坍孔位置以上()in,如坍孔严重,应全部回填,等回填物沉积密实后再进行钻孔。
a.0~0.5
b.0.5~1.0
c.1.0~2.0
d.2.0~3.0
答案解析
参考答案:c
3、关于砂石桩施工顺序,说法正确的是()。
a.对于砂土地基宜从中间向两侧进行
b.对黏性土地基宜从外围向中间进行
c.对黏性土地基宜采用隔排施工
d.与既有建筑邻近施工时应采用隔排施工
答案解析
参考答案:c
4、大跨悬索结构的悬索()。
a.受拉
b.受压
c.受弯
d.受剪
答案解析
参考答案:a
5、某悬挑长度为1.2m,混凝土强度为c30的现浇阳台板,拆除底模时混凝土强度至少应达到()。
a.15n/mm2
b.21n/mm2
c.22.5n/mm2
d.30n/mm2
答案解析
参考答案:d
6、按价值工程的原理,下列各种途径不可能提高产品价值的是()。
a.功能不变,成本降低
b.功能略有下降,成本大幅度降低
c.成本不变,功能提高
d.功能略有提高,成本大幅度提高
答案解析
参考答案:d
7、某工程施工过程中,3名工人在大钢模修整场地休息,大风吹倒大钢模砸向工人导致3人当场死亡,相关直接经济损失约560余万元,此事故属于()。
a.特别重大事故
b.重大事故
c.较大事故
d.一般事故
答案解析
参考答案:c
较大事故的判定标准:
(1)造成3人以上10人以下死亡;
(2)10人以上50人以下重伤;
(3)1000万元以上5000万元以下直接经济损失。
达到上述三个条件中的任意一项均可判定为较大事故等级。
当三个条件的标准不一致时,以事故等级更高者为准。
8、框架一剪力墙结构中,主要承受水平荷载的是()。
a.剪力墙
b.框架
c.剪力墙和框架
d.不能确定
答案解析
参考答案:a
9、下列税费项目中,属于企业管理费的是()。
a.固定资产使用费、营业税、劳动保险费
b.管理人员工资、固定资产使用费、营业税
c.固定资产使用费、管理人员工资、劳动保险费
d.劳动保险费、营业税、管理人员工资
答案解析
参考答案:c
10、在工程网络计划中,某工作的最迟完成时间与其最早完成时间的差值是()。
a.该工作的自由时差
b.该工作的总时差
c.该工作的持续时问
d.该工作与其紧后工作之间的时问间隔
答案解析
参考答案:b
11、国际和国内称为厚板的天然大理石板材通用厚度为()mm。
a.15
b.20
c.25
d.30
答案解析
参考答案:b
天然大理石板材按形状分为普型板(px)、圆弧板(hm)。国际和国内板材的通用厚度为20mm,亦称为厚板。随着石材加工工艺的不断改进,厚度较小的板材也开始应用于装饰工程,常见的有10mm、8mm、7mm、5mm等,亦称为薄板。
12、关于板材隔墙施工工艺流程的说法,正确的是()。
答案解析
参考答案:d
13、某宾馆工程,由于业主急于按期开业迎客,于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业,使用中发现部分客房出现漏水现象,则该质量责任应由()承担。
a.总承包人
b.防水分包人
c.业主
d.物业公司
答案解析
参考答案:c
14、既可用作表面装饰,也可直接兼作构造材料的人造木板是()。
a.胶合板
b.纤维板
c.刨花板
d.细木工板
答案解析
参考答案:d
15、当采用冷拉调直钢筋时,必须控制钢筋的()。
a.伸长率
b.屈服强度
c.强屈比
d.延伸率
答案解析
参考答案:a
16、卷材防水层的施工环境温度最低的是()。
a.热熔法
b.冷粘法
c.热粘法
d.自粘法
答案解析
参考答案:a
卷材防水层施工时,热熔法和焊接法施工环境温度不宜低于-10℃;冷粘法和热粘法不宜低于5℃;自粘法不宜低于10℃。
17、关于紧靠防火墙门、窗、洞口的说法,错误的是()。
b.当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗
d.高层建筑内部的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙
答案解析
参考答案:c
18、砌筑墙体中,可以不设置过梁的洞口宽度最大值是()mm。
a.250
b.300
c.400
d.500
答案解析
参考答案:b
19、建筑物施工控制网的坐标轴,应与工程设计所采用的()一致。
a.黄海坐标
b.主副轴线
c.平面控制网坐标
d.高程控制网坐标
答案解析
参考答案:b
20、可同时适用于金属幕墙、柱面、墙面、铝合金门窗框、栏杆、天窗、金属家具、商业指示牌户外广告着色及各种装饰板的外墙涂料是()。
a.氟碳涂料
b.复层涂料
c.水溶性涂料
d.聚乙烯酸水玻璃涂料
答案解析
参考答案:a
多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21、施工现场施工阶段的消防管理要求正确的有()。
答案解析
参考答案:a,b,c
22、当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由()核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。
a.建设单位
b.监理单位
c.质检站
d.原结构设计单位
e.具备相应资质的设计单位
答案解析
参考答案:d,e
23、关于饰面板(砖)工程材料技术要求的说法,正确的有()。
a.材料进场时应对品种、规格、进行验收
b.室内用花岗石、粘贴用水泥、外墙陶瓷面砖应进行复验
答案解析
参考答案:b,c,d,e
24、正常使用极限状态包括()。
a.控制变形
b.控制节能
c.控制造价
d.控制裂缝
e.控制振动
答案解析
参考答案:a,d,e
25、关于建筑幕墙工程的“三性试验”,具体是指()。
a.抗震性能
b.气密性能
c.隔声性能
d.水密性能
e.风压变形性能
答案解析
参考答案:b,d,e
26、进口建筑装饰装修材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收,材料包装应完好,而且还应该具有()等。
a.产品合格证书
b.中英文说明书
c.相关性能的检测报告
d.规定的`商品检验报告
e.与进场材料相符的质量证明文件原件
答案解析
参考答案:a,c,d
对于进口材料,目前国内相关规定只强制要求“中文说明书”,故b选项不正确;质量证明文件也可以是复印件加盖公章,故e选项不正确。
27、下列各项中,适用于管井降水的情况有()。
a.上层滞水
b.含水丰富的潜水
c.承压水
d.含水量不大的潜水
e.裂隙水
答案解析
参考答案:b,c,e
28、下列各项中,建筑在施工和使用期间应进行变形测量的有()。
a.地基基础设计等级为甲级
b.复合地基或软弱地基上设计等级为乙级
c.加层或扩建
d.受邻近深基坑开挖施工影响
e.所有建筑均应进行
答案解析
参考答案:a,b,c,d
29、关于正铲挖掘机适用范围的说法,正确的有()。
a.开挖含水量应小于27%的土和经爆破后的岩石和冻土碎块
b.大型场地整平土方
c.工作面狭小且较深的大型管沟和基槽路堑
d.独立基坑及边坡开挖
e.开挖含水量大的的砂土或黏土
答案解析
参考答案:a,b,c,d
30、关于悬臂梁端部最大位移的说法,正确的有()。
a.跨度越大,影响越大
b.截面的惯性矩越大,影响越小
c.截面积越大,影响越小
d.材料弹性模量越大,影响越大e.外荷载越大,影响越大
答案解析
参考答案:a,b,e
其中:q——荷载强度;
ι——梁的跨度;
e——材料的弹性模量;
i——截面惯性矩。
31、1.背景
某高校新建一栋20层留学生公寓,主体是全现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构,建筑面积为38400m2,建筑高度为62.6m,筏板基础,筏板厚度1.4m。
施工单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械,编制了土方施工方案后组织施工。
本工程开工时间为10月15日,由于工期比较紧,冬期必须连续施工,结构施工期间正好跨越整个冬施期。
屋面做法为卷材防水,施工完后进行闭水试验,发现女儿墙根部漏水。经查,主要原因是转角处卷材开裂,施工总承包单位进行了整改。
2.问题
(1)施工单位选择土方施工机械的依据还应有哪些?
(2)冬期施工期间,对于本工程混凝土用水泥有哪些规定?
(3)本案例中基础筏板混凝土的养护方法、养护时间有哪些规定?
(4)给出女儿墙转角处漏水质量问题的治理步骤。
参考解析:
(1)选择土方施工机械的依据还有:开挖深度、地质、地下水情况、土方量、运距、工期要求等。
(2)冬期施工时,混凝土用水泥相关规定如下:
1)应优先选用活性高、水化热量大的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,不宜用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。蒸汽养护的水泥品种经试验确定。
2)水泥的强度等级不应低于42.5,最小水泥用量不宜少于300kg/m3。
3)水灰比不应大于0.6。
4)水泥不得直接加热,使用前1~2d提前运入暖棚存放,暖棚温度宜在5℃以上。因为水的比热是砂、石骨料的5倍左右,所以冬期施工中配制混凝土时应优先采用加热水的方法,但加热温度不得超过有关规定。
大体积混凝土浇筑完毕后,为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,防止在早期由于干缩而产生裂缝,应在6~12h内开始覆盖和浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d,矿渣水泥、火山灰质硅酸盐水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。
(4)女儿墙转角处卷材防水开裂的治理步骤:
1)将转角处开裂的卷材割开;
2)旧卷材烘烤后分层剥离;
3)清除旧胶结料;
4)将新卷材分层压人旧卷材下,并搭接粘贴牢固;
5)再在裂缝表面增加一层卷材,四周粘贴牢固。
32、1.背景
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》gf—2013—0201签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位付款,分包单位可以直接向建设单位主张付款申请,如业主不同意,不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识,总分包双方还在补充协议中约定:分包单位出现质量安全问题,均由分包单位自己承担,总承包单位不承担任何法律责任。
工程施工过程中出现如下事件:
事件一:土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作a持续时间延长10d,增加人工费6万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二:基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌,处理及重新支护造成工作8持续时间延长15d,增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三:因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏,使工作c持续时间延长10d,施工人员窝工费2万元,施工方设备损失5万元。
事件四:结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作e持续时间延长30d。
事件五:施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件,施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
2.问题
(1)总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。
(2)总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。
(3)按照图示施工进度计划,确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期,并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。
(4)针对上述各事件中发生的工期及费用,施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由。
参考解析:
(1)总、分包单位对付款的约定不合理,分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。
理由:因为分包合同是施工总承包单位与分包单位签订的,不涉及建设单位,总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款,更不能由分包单位直接向建设单位主张付款申请的要求。
(2)补充协议的约定不合法。
理由:建设工程实行施工总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责,总承包单位与分包单位对分部工程的质量承担连带责任。由总承包单位对施工现场的安全总负责,总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
(3)按照持续时间最长法,本工程关键线路为:①→③→⑤→⑥。
计算工期为390d。
等于合同工期390d,按此计划该工程可以按合同工期要求完工。
(4)事件一:工期索赔不成立;
理由:地质勘探报告未标明的地下障碍物施工单位无法合理预见,属于建设单位的风险范畴。
事件二:工期和费用索赔均不成立;
理由:基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理,应由施工单位承担该风险及其损失。
事件三:工期索赔不成立;
理由:罕见雷电天气,属不可抗力,属建设单位承担的风险范围,但c工作延误发生在非关键线路上,且对总工期不构成影响,故不成立。
费用补偿不成立;
理由:因不可抗力发生的损失费用,.应由双方分别承担各自的费用损失,事件三中人员窝工及设备损失均由施工方自行承担。
事件四:工期和费用索赔均成立;
理由:因为设计变更导致,属于建设单位应承担的责任范围。
事件五:费用索赔不成立;
理由:该工程是固定总价合同,材料价格上涨风险应由施工单位承担。
一级建造师建筑实务模拟题篇二
学习会使你获得许多你成长所必需的“能源”,学习会给你带来更多的希望,学习会让你拥有更多的“资本”。那么一级建造师《建筑工程实务》真题是怎样的?以下仅供参考!
1.基础部分必须断开的是()。
a.伸缩缝
b.温度缝
c.沉降缝
d.施工缝
一级建造师建筑实务模拟题篇三
(2)钻孔灌注桩施工记录表包括哪些内容?
(3)此基坑还可建议采用何种支护形式?
(4)基坑支护至多深比较合适?
3)钢筋材质检验,抽样送检; 4)箍筋间距,用钢尺量; 5)直径,用钢尺量。
(2)钻孔灌注桩施工记录表包括工程名称、施工单位、日期、编号、桩基类型、桩编号、桩径、桩长、设计桩顶标高、设计桩底标高、钻机类型、钻 头形式直径、自然地面标高、开钻时间、钻孔时间、泥浆指标、黏度、泥浆种类、护筒顶标高、成孔孔底标高、成孔深度、护筒直径、护筒埋深等内容。
(3)还可采用地下连续支护形式。
背景: 基础形式为长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基,桩径400mm,桩身混凝土强度等级为c20,桩端持力层为强风化泥质岩层,进入持力层不小于2000mm。桩身混凝土结构完整性检测评定:工程桩共进行低应变检测35根,根据检测报告,共有335根ⅰ类桩,占比91.78%,30根ⅱ类桩,占比8.22%,无ⅲ类和ⅳ类桩。
2.问题(1)此复合地基施工质量合格吗?
(4)低应变检测率应至少达到多少? 解答(1)复合地基中桩不作为传力支撑部位,只是属于地基一部分,本工程ⅰ类桩占比91.78%,应该问题不大。关键是地基承载力和均匀性须满足设计要求,具体验收意见应听从工程勘察设计师和工程结构设计师的最终认定意见。
(2)应根据设计要求进行静载试验。
(3)不行。
(4)30%。【案例1a413050-1】
1.背景: 某学院主楼结构为预应力框架结构,辅助配楼为框架结构。图纸设计屋面混凝土保护层只设钢丝网片一道,防水材料聚合物水泥基防水涂料属于刚性防水材料。屋面施工时面层保护层分格缝12m×12m。该工程2005年11月2日竣工,2005年3月交付业主使用。工程竣工当年在雨期时屋面局部发生渗漏。
2.问题(1)此工程防水设计是否存在问题?
(2)施工分格缝设置合理否?应该如何设置?
①图纸设计屋面混凝土保护层只设钢丝网片一道(应设ф6钢筋),无法抵抗混凝土保护层伸缩造成开裂。
②防水材料聚合物水泥基防水涂料属于刚性防水材料,无法抵抗混凝土结构、保护层的伸缩、变形。屋面防水工程仅设计一道刚性防水层,防水层薄, 柔性低。
(2)屋面保护层的分格缝设计不合理,没有按屋面工程验收规范要求(间距6m设置一道分格缝),保护层分块面积过大,导致收缩产生裂缝。
(3)验收前应严格检查施工记录和隐蔽验收记录。显然此工程防水施工过程中把关不严。
【案例1a413050-2】 1.背景
某综合楼,现浇混凝土框架剪力墙结构,地上18层,地下2层,建筑物檐高60.12m,建筑面积81000m2。屋面卷材防水工程施工后,在女儿墙、屋面机房墙根部和出屋面管道处现渗漏现象。2.问题(1)施工单位应采取哪些质量控制和措施保证防水工程质量?(2)简述防水施工质量控制的过程。
(3)屋面防水工程细部施工质量应如何控制?
(4)屋面突出物(管道等)部位的施工质量应如何控制?
解:(1)质量控制的对策主要有:
①以人的工作质量确保工程施工质量。
②严格控制投入品的质量。
③全面控制施工过程,重点控制工序施工质量。
④贯彻预防为主的方针,严把分项工程质量检验关。
(2)施工项目的质量控制过程是原材料进场把关、施工方案、技术交底、专项培训、过程监督、整改验收、分部工程验收。
(3)屋面卷材防水工程细部施工质量控制措施包括:
①屋面与女儿墙交接处应做成圆弧形。泛水、转角处应增设附加层。铺贴泛水转角处的卷材应粘接牢固防止边口张嘴进水,造成墙根部渗漏现象。
②砖墙上的卷材收头裁齐,可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理。也可压在砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理(防水水泥砂浆)。
③混凝土墙面的卷材收头应裁齐,采用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于90mm,卷材上口并用密封材料封严。
(4)屋面突出物(管道等)部位的施工质量控制应符合下列规定:
①管道根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台。
②管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留2mm×20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密。
某工程位于某市经济技术开发区内,建筑面积24268m2,2007年1月6日开工,2008年10月8日竣工。工程屋面防水施工时未留设排汽道和排汽孔,工程交工没多久,工程屋面防水保护层面砖起鼓,将防水卷材拉裂。
(3)屋面保温层干燥有困难时应采取什么措施?
(4)试分析面砖起鼓、防水卷材拉裂的原因?
(5)排气管和排气口施工应注意什么事项?
解:(1)屋面工程正置式保温方法是把保温层置于屋面防水层与结构层之间,保温层在防水层的下面。
(2)其缺点是保温材料被密闭在屋面内部排湿困难,不仅屋面的保温隔热性能得不到保证,而且造成防水卷材起鼓。
(3)解决的办法是在屋面设置排汽道和排汽管。另外,膨胀珍珠岩类及其他块状、散状屋面保温层亦必须设置隔汽层和排汽系统。排汽道应纵横交错、排汽畅通,排汽口应设置在不易被损坏和不易进水的位置。
(4)屋面构造复杂,施工中分包方在排汽管施工中如造成排汽管道断开、堵塞和排列不合理等,也会造成保温层内部水气膨胀而导致防水层、面砖起鼓开裂。而屋面砖的鼓对屋面防水卷材产生拉力,造成屋面防水卷材被拉裂,导致屋面渗漏的现象发生,同时也给防水卷材的使用年限大大减少,也造成 经济上的重大损失。
① 屋面保温层干燥有困难时,应采用排汽措施,将湿汽晒干后,经检查验收后再进行下道工序的施工。② 屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞,并应与大气连通的排汽出口相通。找平层设置的分格缝可兼做排汽道,排汽道间距按规范要求,块材每 100m2设一个排汽出口,混凝土保护层为6m间距设一个排汽出口(屋面面积每36m2)纵横设置排汽出口。
③ 排汽出口应埋设排汽管,排汽管应设置在结构层上,穿过保温层的管壁应设排汽孔,以保证排汽道的畅通。排汽出口可设在檐口等隐蔽处。
④ 排汽管必须安装牢固、接口封闭严密,防水卷材高度、宽度符合设计、规范要求。达到排汽管的使用功能,有效控制屋面砖的空鼓。
⑤ 严格按施工技术方案、规范要求对屋面砖留置分格缝,缝内用沥青防水砂浆填平、压光。女儿墙根部与屋面砖相交处设置3cm的伸缩缝,缝内用沥青砂浆填平、压光,控制面砖起鼓。
【案例1a420010】
【案例1a420040-1】 1.背景
某综合楼框架结构,12层,其中首层大堂建筑面积1200m2,其室内装饰装修做法见表1a420040-1。
2.问题
(1)建筑工程专业建造师应控制的装饰装修材料采购信息有几方面?
(2)该大堂装饰装修材料进场时验收要求有哪些?通常检验方法有哪些?
(4)该综合楼设有火灾自动报警装置和自动灭火系统,消防审核时发现设在第六层一个计划营业面积360m2的歌舞厅,其吊顶材料选用的纸面石膏板,墙面选用的玻璃棉装饰吸声板。请问该歌舞厅装饰装修材料燃烧性能是否符合要求?如不符合要求,请推荐两种符合要求的装饰材料。
答:(1)实务中建筑工程专业建造师应通过审批采购计划(采购清单)、评审采购合同,实现材料采购信息控制。与材料采购有关的信息包括:产品的规格、型号;材料的技术要求以及应达到的性能指标;执行的法律法规以及采用的技术规范、规程;材料验收标准;验收方式;运输、防护、贮存、交付的条件等。
(2)大堂装饰装修材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告,进口产品应按规定进行商品检验。装饰装修材料常用的检验方法有:书面检验、外观检查、取样复验等。
(3)该大堂装饰装修做法使用了7种主要材料。即:奶黄色穿孔铝板、米黄瓷质砖、木纹大理石、吊顶龙骨、水泥、建筑胶、型钢及有关配件等。其中,瓷质砖、水泥进场时需要复验。需复验的建筑装饰装修材料应按批准的检验计划见证取样和送检,其见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。
该大堂所用的水泥应复验凝结时间、安定性、抗压强度;瓷质砖应复验放射性。
窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部工程施工等。该工程墙面抹灰、卫生间墙地面、外窗的建筑做法见表1a420040-2。
(3)该工程外窗应检查的有关安全和功能的检测项目有哪些?
解答:(1)水泥砂浆高级抹灰施工应做好以下工序的交接检验:抹灰前基层处理;抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。
抹灰工程应检查的质量控制资料有:①抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件;②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验 报告;③隐蔽工程验收记录;④施工记录。
(2)卫生间石材饰面板安装前需要进行施工试验,其施工试验内容是后置埋件的现场拉拔强度。
(3)该工程外窗应检查的有关安全和功能的检测项目是铝合金窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。
(4)建筑工程的室内环境质量检验,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。
民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点数应按房间面积设置。
检测点应距离内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。
【案例1a420050-1】
(2)混凝土结构检验批的质量验收应包括哪些内容?
(3)该地基与基础工程验收时,应符合哪些规定?
(4)对该工程二层柱子的质量应如何验收?
解答(1)分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
(2)混凝土凝土结构检验批的质量验收应包括以下内容: 1)实体检查。
2)资料检查:包括与原材料、构配件和器具等的产品合格证(中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告等)及进场复试报告,施工过程中重要工序的自检和交接检记录,抽样检验报告,见证检测报告,隐蔽工程验收记录等。
(3)该地基与基础工程验收时应按下列规定进行:
1)分项工程的质量验收应分别按主控项目和一般项目验收。
2)隐蔽工程应在施工单位自检合格后,于隐蔽前通知监理(建设单位)等有关人员检查验收,并形成中间验收文件后,方可隐蔽。
3)分部(子分部)工程的验收,应在所含分项工程全部通过验收的基础上,对必要的部位进行见证检验。
背景:某高层建筑面积30000m2,地上30层,地下二层,现浇钢筋混凝土剪力墙结构。采用总承包管理模式。2008年6月开工,8月中旬完成基础底板混凝土浇筑,2009年3月中旬完成基础工程全部施工,2010年10月竣工。
2.问题(1)工程验收的程序是什么?
(2)该工程达到什么条件方可竣工验收?
(3)基础工程质量如何验收?
(4)钢筋分项工程如何验收? 解答(1)验收程序:
1)工程完工后,施工单位向建设单位提交竣工报告,申请竣工验收。实行监理的,报告由总监签署意见。
2)建设单位收到报告后,对符合验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理和其他单位组 织验收小组,制定验收方案。
3)建设单位在竣工验收7d前将验收时间、地点等通知质量监督机构。
4)建设单位组织工程竣工验收。质量监督机构对验收人员进行审核,参与验收工程。
(2)工程应达到下列条件,方可竣工验收: 1)完成建设工程设计和合同规定的内容。2)有完整的技术档案和施工管理资料。
3)工程使用的主要的建筑材料、构配件和设备的进场试验报告。4)有勘察、设计和施工、监理单位分别签署的质量合格文件。
5)按设计内容完成,工程质量和使用功能符合规范规定的设计要求,并按合同规定完成协议内容。
(3)基础工程应由总监组织施工单位项目技术负责人、质量负责人、勘察、设计等单位的项目负责人等人进行工程验收。
(4)钢筋分项工程由监理工程师组织施工单位项目专业质量技术负责人进行验收。
【案例1a420060-1】 1.背景
(1)该混合结构住宅楼工程质量验收合格应符合什么规定?
解答
(1)该混合结构住宅楼工程质量验收合格应符合下列规定:
1)单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。2)质量控制资料应完整。
3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。5)观感质量验收应符合要求。
(2)施工单位必须对此问题承担责任,原因是该质量问题是由施工单位在施工过程中未按设计要求施工造成的,并且主体结构工程质量保修期为工程设计使用年限。
【案例1a420060-2】 1.背景
事件一:安装公司将机电设备分包部分的竣工资料直接交给监理单位。
(1)事件一做法是否妥当?为什么?
(2)事件二做法是否妥当?为什么?
解答(1)不妥。因为,建设工程项目实行总承包的,总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案,并应及时向建设单位移交;各分包单位应将本单位形成的工程文件,整理、立卷后及时移交总包单位。(2)不妥。因为建设单位应收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案,并向当地档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。
【案例1a420060-3】 1.背景
(1)该工程地基检查验收可用什么方法?
(2)基础分部工程验收应由谁组织?参加验收的单位有哪些?
(3)基础分部工程验收工作有哪些规定?
解答
(1)该工程地基检查验收的可用方法是:观察法和钎探法。
和有关规范规定进行。
(3)地基与基础工程验收工作应按下列规定进行:
1)分项工程的质量验收应分别按主控项目和一般项目验收;
3)分部(子分部)工程的验收,应在所含分项工程全部通过验收的基础上,对必要的部位进行见证检验。
【案例1a420070-1】 1.背景
某厂拟建一钢筋混凝土排架结构单层厂房,通过招标方式选择某建筑公司承建,于2004年3月18日开工建设,合同工期300日历天。在施工过程中,对柱子质量进行检查,发现有10根柱子存在不同程度的质量问题。
(1)对事件一应如何处理?依据是什么?
(2)对事件二应如何处理?依据是什么?
(3)对事件三应如何处理?依据是什么?
(4)对事件四应如何处理?依据是什么?
解答(1)事件一中的两根柱子应予以验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:当建筑工程质量不符合要求时,经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。(2)事件二中的两根柱子可予以验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:当建筑工程质量不符合要求时,经有资质的检测单位鉴定虽达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
(3)事件三中的三根柱子可按技术处理方案和协商文件进行验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:当建筑工程质量不符合要求时,经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
(4)事件四中的三根柱子严禁验收,必须拆除重建,重新验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程,严禁验收;经返工重做的,应重新进行验收。
【案例1a420070-2】 1.背景
某建筑装饰装修工程,业主与承包商签订的施工合同协议条款约定如下:(1)工程概况:该工程现浇混凝土框架结构,18层,建筑面积110000m2,平面呈“l”形,在平面变形处设有一道变形缝,结构工程于2007年6月28日已验收合格。
(2)施工范围:首层到18层的公共部分,包括各层电梯厅、卫生间、首层大堂等的建筑装饰装修工程,建筑装饰装修工程建筑面积13000m2。
(3)质量等级:合格。
(4)工期:2007年7月6日开工,2007年12月28日竣工。
解答(1)分项工程的检验批可根据施工及质量控制和验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。建筑装饰装修工程一般按楼层划分检验批。
(2)建筑工程专业建造师的安排不妥当。检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写。
1)具有完整的质量控制资料(文件和记录):具有完整的施工操作依据、质量检查记录。2)主控项目的质量经抽样检查合格:抽查样本均应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb 50210-2001)“5门窗工程”子分部中相应分项工程的主控项目的规定。3)一般项目的质量经抽样检查合格:抽查样本的80%以上应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb 50210-2001)“5门窗工程”子分部中相应分项工程的一般项目的规定。其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷,其中有允许偏差的检验项目,其最大偏差不得超过规定允许偏差的1.5倍。
(3)建筑工程专业建造师的安排不妥当。分项工程的质量验收应由项目专业技术负责人负责。分项工程验收记录的表头及检验批部位、区段、施工单位检查评定结果,由项目专业质量检查员填写,由项目专业技术负责人检查后给出评价并签字,交监理单位或建设单位验收。
·门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
·材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
·特种门及其附件的生产许可文件。
·隐蔽工程验收记录。
·施工记录。
2)具备规定的有关安全和功能的检测项目--外墙金属窗的抗风压性能,空气渗透性能和雨水渗漏性能检测的合格报告。
3)观感质量应符合门窗工程的各分项工程中一般项目的要求。
(5)建筑工程专业建造师应选择将该工程作为单位工程验收的方案。因为,当建筑工程只有装饰装修分部工程时,该工程应作为单位工程验收。
该工程竣工验收应当具备五项条件:
·有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
·特种门及其附件的生产许可文件。
·隐蔽工程验收记录。
·施工记录。
2)具备规定的有关安全和功能的检测项目--外墙金属窗的抗风压性能,空气渗透性能和雨水渗漏性能检测的合格报告。
3)观感质量应符合门窗工程的各分项工程中一般项目的要求。
·完成工程设计和合同约定的各项内容;
·有完整的技术档案和施工管理资料;
·有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
·有设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;
·有施工单位签署的工程保修书。
观感质量验收是经过现场对工程的检查,由检查人员共同确定评价,分为分部(子分部)工程观感质量验收和单位工程观感质量验收。
观感质量检查标准没有具体化,基本上是各检验批的验收项目,多数在一般项目内。观感质量检查往往难以定量,只能以观察、触摸或简单量测的方式进行,并由每个人的主观印象判断,由检查评价人员宏观掌握。检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论,而是综合给出质量评价:好、一般、差。如果没有明显达不到要求的,就可以评价为“一般”;如果某些部位质量较好,细部处理到位,就可评为“好”;如果有的部位达不到要求,或有明显的缺陷,但不影响安全或使用功能的,则评为“差”。对于评价为“差”的检查点应通过返修处理,不能返修的只要不影响安全和使用功能的可以验收;有影响安全和使用功能的项目,不能评价,应返工后再评价。
(6)工程质量验收分为过程验收和竣工验收。过程验收包括:隐蔽工程验收,分项、分部(子分部)工程验收。
【案例1a420070-3】 1.背景
(1)分析该工程质量事故发生的原因。
(2)工程质量事故可分为哪几类?该事故属于哪一类?为什么?
解答
(1)该工程质量事故发生的原因主要是:施工和管理问题;设计计算问题;建筑材料不合格;违反建设程序。
(2)国家现行对工程质量事故通常采用按造成损失严重程度划分为:一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。重大质量事故又划分为:一级重大事故、二级重大事故、三级重大事故和四级重大事故。该质量事故属于三级重大事故。因为,具备下列条件之一者为三级重大事故:1)死亡3人以上,9人以下;2)重伤20人以上;3)直接经济损失30万元以上,不满100万元。而本工程直接经济损失达36万元,满足三级重大事故条件。
【案例1a420070-4】 1.背景
(1)分析该工程质量事故发生的原因。
(2)工程质量事故处理的基本要求是什么?
解答
(1)该起工程质量事故发生的原因是:建筑制品屋面板质量不合格;违背建设程序,建设单位未办理质量监督和图纸审核手续就仓促开工;施工和管理问题,施工过程中不严格按规范和操作规程,管理紊乱。
(2)工程质量事故处理的基本要求。1)处理应达到安全可靠,不留隐患,满足生产、使用要求,施工方便,经济合理的目的。2)重视消除事故原因。3)注意综合治理。
4)确定处理范围。5)正确选择处理时间和方法。6)加强事故处理的检查验收工作。7)认真复查事故的实际情况。
8)确保事故处理期的安全。
【案例1a420070-5】 1.背景
(2)回填土不密实的原因及防治方法是什么?
解(1)需要处理,应会同设计人员共同商定处理方法,通常可采用回填夹砂石、或夹土石、石屑、粉煤灰、3:7或2:8灰土等,并夯实。
(2)回填土密实度达不到要求的原因及防治方法
1)现象:回填土经夯实或碾压后,其密实度达不到设计要求,在荷载作用下变形增大,强度和稳定性下降。
2)原因:①土的含水率过大或过小,因而达不到最优含水率下的密实度要求。②填方土料不符合要求。③碾压或夯实机具能量不够,达不到影响深度要求,使土的密实度降低。
3)防治:①不合要求的土料挖出换土,或掺入石灰、碎石等夯实加固。②因含水量过大而达不到密实度的土层,可采用翻松晾晒、风干,或均匀掺入干土等吸水材料,重新夯实。③因含水量小或碾压机能量过小时,可采用增加夯实遍数或使用大功率压实机碾压等措施。
【案例1a420070-6】
事件一:在施工中,发现四层二根梁局部有蜂窝、孔洞。
事件二:竣工两年后,在平屋顶屋檐下和顶层圈梁2~3皮砖的灰缝位出现水平裂缝,沿外墙顶部断续分布,两端较中间严重。
2.问题(1)事件一发生的原因是什么?应如何防治?
(2)事件二是什么质量问题?应如何防治?
解答(1)事件一发生的原因:
1)模板表面不光滑,并粘有干硬的水泥浆块等杂物。2)木模板在混凝土入模之前没有充分湿润。3)钢模板脱模剂涂刷不均匀。
4)模板拼缝不严,浇筑的混凝土跑浆。5)混凝土坍落度、和易性不好。6)混凝土浇筑时振捣不当。
7)混凝土浇筑高度超过规定要求,且未采取措施,导致混凝土离析。
防治: 1)小蜂窝可先用水冲洗干净,用1:2水泥砂浆修补;大蜂窝,先将松动的石子和突出颗粒剔除,并剔成喇叭口,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一级豆石混凝土捣实后认真养护。2)孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时,应在梁底用支撑支牢,然后再将孔洞处的不密实的混凝土凿掉,要凿成斜形(外口向上),以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净,并保持湿润72h,然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后,认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土。
(2)事件二是砌筑墙体的温度裂缝质量问题。
防治 1)合理安排屋面保温层施工。由于屋面结构层施工完毕至作好保温层,中间有一段时间间隔,因此屋面施工尽量避开高温季节。
2)屋面挑檐可采取分块预制或者顶层圈梁与墙体之间设置滑动层。
事件一:地下室外壁防水混凝土施工缝有多处出现渗漏水; 事件二:屋面卷材防水层多处起鼓。2.问题(1)试述事件一产生的原因和治理方法。
(2)试述事件二产生的原因和治理方法。
解答(1)原因分析:
1)施工缝留的位置不当。
2)在支模和绑扎钢筋的过程中,锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除。浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层。
3)在浇筑上层混凝土时,没有先在施工缝处铺一层水泥浆或水泥砂浆,上、下层混凝土不能牢固粘结。
4)钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证。5)下料方法不当,骨料集中于施工缝处。
1)根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。
在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓泡。
治理:1)直径100mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理,并压上几块砖,几天后再将砖移去即成。
2)直径100~300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干;然后,按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新贴一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm),压入卷材下;最后,粘贴覆盖好卷材,四边搭接好,并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。
3)直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除,按上一作法进行基层清理,再用喷灯烘烤旧卷材槎口,并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材,上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于100mm);然后,贴上旧卷材,再依次粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材;最后,粘贴卷材,周边压实刮平,重做保护层。
【案例1a420080-1】 1.背景
(1)何为特种作业?建筑工程施工哪些人员为特种作业人员?(2)何为三级安全教育?请简述三级安全教育的内容和课时要求。
(3)建筑工程施工安全技术交底的基本要求及应包括的主要内容有哪些?
(4)建筑工程施工安全管理目标包含哪些具体控制指标?
解答(1)特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。建筑工程施工中电工、电焊工、气焊工、架子工、起重机司机、起重机械安装拆卸工、起重司索指挥工、施工电梯司机、龙门架及井架物料提升机操作工、场内机动车驾驶员等人员为特种作业人员。
(2)三级安全教育是指公司、项目、班组三个级次的安全教育。
1)公司级安全教育的内容应包括:国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全生产规章制度等。培训教育时间不少于15学时。
2)项目级安全教育的内容应包括:现场安全生产制度、现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。培训教育时间不少于15学时。
3)班组级安全教育的内容应包括:本工种安全技术操作规程、本工种易发事故案例剖析、所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用、岗位劳动纪律等。培训教育时间不少于20学时。
1)工作场所或工作岗位可能存在的不安全因素。
2)所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用。
3)施工任务及安全技术操作规程。4)安全注意事项等。
1.背景: 某市拟在第二大街地下0.7m深处铺设一条污水管道,为不破坏路面,准备采用顶管施工,该工程由某建筑公司第一工程处承接。1999年9月4日,项目经理电话安排3名工人进行前期准备工作,在南城立交桥北侧100m处的污水管道井内,开出一条直径110mm,长12m的管道,将与道路东侧雨水收集井相连接。3名工人到现场后,1名工人下井到1.2m深处用电钻进行钻孔,工作不到1h就出现中毒症状并晕倒在井下,地面上2人见状相继下井抢救,因未采取任何保护措施,也相继中毒窒息晕倒,3人全部死亡。
2.问题(1)请简要分析这起事故发生的主要原因。
(2)建筑企业常见的主要危险因素有哪些,可导致何种事故?
(3)请简述建筑工程施工危险源辨识的基本程序。
(4)请简要说明应急预案应包括哪些核心内容?应急演练有哪几种方式?
解答(1)这起事故发生的主要原因有:
1)施工单位没有组织危险源辨识和风险评价,作业前未编制安全专项施工方案和应急预案。2)项目经理在安排施工前未勘察现场,未对工人进行书面的安全技术交底,未准备检测仪器和救援器材,未组织过应急救援演练。
3)作业人员安全意识不强,缺乏自我保护的能力。
(2)①洞口防护不到位、其他安全防护缺陷、人违章操作,可导致高处坠落、物体打击等;②电危害(物理性危险因素)、人违章操作(行为性危险因素),可导致触电、火灾等;③大模板不按规范正确存放等违章作业,可导致物体打击等;④化学危险品未按规定正确存放等违章作业,可导致火灾、爆炸等;⑤架子搭设作业不规范,可导致高处坠落、物体打击等;⑥现场料架不规范,可导致物体打击等。(3)建筑工程施工危险源辨识一般应首先按作业区、办公区、生活区、库房等划分区域进行。对于施工活动可以从分部到分项工程,再从分项工程的具体工艺流程中逐一辨识其对应的危险源。辨识时应充分考虑常规活动和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和生活起居安全、作业场所内的所有设备设施和所采购的劳动防护用品(包括相关方提供部分)的本质安全。
(4)应急预案的核心内容应包括:①对紧急情况或事故灾害及其后果的辨识、评价;②规定应急救援组织及人员的详细职责;③规定应急救援行动的指挥与协调;④明确应急救援中可使用的设备、设施、物资、资金、人力和其他资源(包括社会和外部援助资源)等;⑤明确在紧急情况或事故灾害发生时确保生命财产安全、环境安全的具体措施;⑥规定现场恢复程序;⑦其他(如对应急培训、演练的具体要求)。应急演练应制定详细计划,按计划组织实施。应急演练一般分为功能性演练、桌面演练和全面演练等。
【案例1a420090-1】
【案例1a420090-2】
【案例1a420090-3】
【案例1a420090-5】
某工地有多种脚手架和多台塔吊,落地式脚手架实得分为86分、悬挑脚手架实得分为80分;甲塔吊实得分90分、乙塔吊实得分为85分。计算汇总表中脚手架、塔吊实得分。
【案例1a420090-6】
1.背景:某工程项目部项目经理在7月中旬依据《建筑施工安全检查标准》(jgj 59-99),组织对现场脚手架和临时用电情况进行了专项检查。该现场搭设的是一双排落地式钢管脚手架,架高54m。临时用电系统为“三相五线制”tn-s系统。经检查评分,在《施工用电检查评分表》中:外电防护实得分20分;接地与接零保护系统实得分10分;配电箱与开关箱实得分13分;现场照明实得分6分;配电线路实得分14分;电器装置实得分9分;变配电装置实得分为0分;用电档案实得分为9分。
解答(1)《落地式外脚手架检查评分表》中施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收6项内容为保证项目。保证项目为一票否决项目,在实施安全检查评分时,当一张检查表的保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此张检查评分表不得分。
(2)该检查表实得分为:20(外电防护实得分)+10(接地与接零保护系统实得分)+13(配电箱与开关箱实得分)+6(现场照明实得分)+14(配电线路实得分)+9(电器装置实得分)+0(变配电装置实得分)+9(用电档案实得分)=81(分)
换算到汇总表中应为:10(汇总表中应得满分分值)×81(检查评分表实得分数)/100=8.1(分)
【案例1a420100-1】
1)土方工程施工前未编制专项施工方案,未按有关程序报批,未安排专职安全管理人员实施现场监督管理,施工中也没有做相应的技术要求,土方开 挖边坡呈直壁状,致使边坡稳定处于极度不安全状态。
2)现场土建工长违章指挥工人到未采取放坡和加固措施的基坑下方危险区域施工。
3)现场安全管理不到位,作为总承包单位和工程监理单位对土方承包单位施工人员不按要求放坡的行为和事实不加制止。
4)现场作业人员安全意识不强、自我保护和防范事故的能力不够。
(2)答案详见1a420101。【案例1a420100-2】
背景:某工厂二期工程,由省建工总承包公司承建。工程的结构形式为54m×45m矩形框架厂房,屋顶为球形节点网架结构,因省建工总承包公司不具备此网架施工能力,故建设单位将屋顶网架工程分包给某市网架厂,由省建工总承包公司配合搭设满堂脚手架,以提供高空组装网架的操作平台,脚手架高度为26m。为抢工程进度,网架厂在脚手架还未进行交接验收的情况下,便于2004年4月25日晚,将运至现场的网架部件(重约40t)全部成捆吊上脚手架,至使脚手架严重超载。4月26日上班后,施工作业人员在用撬棍解捆时,堆放网架部件所在的脚手架发生倒塌,脚手架上的网架部件及施工人员同时坠落,造成7人死亡、1人重伤的重大事故。
2.问题(1)请指出这起事故发生的直接原因。
(2)请简述对脚手架搭设人员的具体要求。
(3)请简述一般脚手架搭设专项施工方案应包括的主要内容。
(4)请简述一般脚手架检查验收程序及定期检查的主要内容。
某公司办公楼工程为3层(局部4层)框架结构,建筑面积10000m2,由市建一公司承接后,转包给私人包工头(挂靠该建筑公司、使用该公司资质)自行组织施工。该工程中厅屋盖主钢筋混凝土结构,长36m,宽20m,高15m,模板支架采用木杆,木杆直径为30~60mm,立杆间距为0.7~0.8m,步距为1.7~1.9m。于2004年5月20日下午开始浇筑混凝土,由于模板支架木杆过细,又缺少水平拉结和剪刀撑,造成架体承载力不够。当连续作业到21日凌晨时,突然发生屋顶梁板整体坍塌,造成5人死亡、1人重伤的重大事故。
(4)现浇混凝土工程施工方案应包括的主要内容有哪些?
解答(1)这起事故发生的主要原因有: 1)施工队伍无相应资质,违规承揽任务。
2)模板工程施工前没有编制专项施工方案,施工中所使用的模板支架材质不符合要求,杆件间距过大,缺少水平拉结和剪刀撑,不能承载施工荷载和材料自重,最终导致失稳坍塌。3)施工现场管理混乱,违章施工。
(2)这是一起因违法转包、违章施工而导致的重大责任事故。直接责任者是从市建一公司转包该工程的私人包工头。
(3)市建一公司主要负责人应对这起事故负主要领导责任。因为该公司违反了《建筑法》关于禁止允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程的规定,并且在施工期间该公司也未派人参与施工管理,作为公司主要负责人应对这起事故负主要领导责任,公司应对这起事故负连带责任。
(4)答案详见1a420103。(5)答案详见1a420103。
【案例1a420100-4】
某厂房工程上部屋架及支撑系杆由某建材公司制作完成,由市建筑安装公司以劳务清包的形式负责安装。双方协议规定,安装用吊车、机具、材料等均由建材公司提供,合同工期为8天。17日8时,市建筑安装公司施工人员进入现场,由于建材公司提供的16t吊车未能到位,建材公司代表王某就口头委托市建筑安装公司代租16t吊车。上午10时,市建筑安装公司现场负责人从个体户赵某处租用的16t吊车进场。下午3时26分该吊车用起重臂副钩吊起一自制铁筐,筐内违章乘坐4名工人在15m高的柱头上进行操作平台及爬梯的搭设,当完成第二根柱子平台的搭设,吊钩降落过程中,距地面约12m处突然发生副钩钩头脱落,导致自制铁筐及筐内人员一同坠落,造成3人死亡,1人重伤。事后经调查,市建筑安装公司租用的16t吊车无“准用证”,其副钩压力轴承已经损坏,在此次吊装作业过程中,由于副钩半圆卡块帽脱离,造成吊车副钩脱落。
(3)请简述起重吊装作业预防起重伤害事故的安全技术措施。
解答(1)市建筑安装公司施工现场负责人的违规、违章行为包括:
1)从个体户手中租用未经当地有关部门安全检测检验且存在严重缺陷的设备。2)违章指挥作业人员乘坐用汽车吊吊起的自制铁筐进行高处安装作业。
这是一起具有严重违规、违章情节的重大责任事故,市建筑安装公司施工现场负责人应对这起事故负主要责任。
(2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)规定:
1)出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明,禁止出租检测不合格的机械 设备和施工机具及配件。2)租赁使用单位在使用前应按照相关标准对所租赁的机械设备和施工机具及配件进行验收,不得违章使用。
(3)答案详见1a420108 【案例1a420100-5】
背景:2002年1月12日,包工头何某接到某工地项目经理电话,要求帮助其拆除工地脚手架。13日上午,包工头何某带领其老乡5人前往工地,到工地与项目经理见面以后,便口头向5名老乡分配了一下任务。因来时匆忙,现场又没有富余的安全帽和安全带,5名工人就在没有佩戴任何安全防护用具的情况下开始作业。接近中午12点钟左右,包工头何某想叫5人下来吃饭,5人中的1人准备移动位置时,突然站立不稳,从架子上摔了下来,现场人员立即将其送往医院,但因内脏大量出血,于14日凌晨死亡。事后经 调查了解,死者本身患有高血压。
(3)何为“三宝”?何为“四口”?何为“十临边”?
(4)请回答对高处作业有哪些基本安全要求。
解答(1)这起事故发生的主要原因有: 1)脚手架拆除作业没有制定施工方案。
2)施工单位对拆除作业人员在上岗前没有进行安全教育和安全技术交底,也没有进行必要的身体检查。
3)拆除作业人员非专业架子工,无证上岗,违章作业。
4)施工单位和包工头均未为拆除作业人员提供安全帽、安全带和防滑鞋等安全防护用具。5)施工现场安全管理失控,对违章指挥、违章作业现象无人过问和制止。
(2)凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动。
(3)“三宝”是指:安全网、安全帽、安全带。“四口”是指:楼梯口、通道口、电梯井口、预留洞口。“十临边”是指:基坑周边;尚未安装栏杆或栏板的阳台周边;无外脚手架防护的楼面与屋面周围边;分层施工的楼梯与楼梯段边;龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道两侧边;框架结构建筑的楼层周边;斜道两侧边;料台与挑平台周边;雨篷与挑檐边;水箱与水塔周边等。
(4)答案详见1a420105。【案例1a420110-1】
背景:焊工贾某、王某在市职业大学教学楼工地负责焊接一个4.5m×2m×1.5m的水箱。两人在当天完成了4/5的工作量,下班后为了赶进度、抢工期,工地负责人又临时安排了一名油工加班施工,将水箱焊好的部分刷上了防锈漆。因箱顶离屋顶仅有50cm高的间隙,通风不良,到第二天早上上班时,防锈漆根本就没有干。焊工上班后,工地负责人虽然明知水箱上的油漆未干,但因不愿误工,就又安排焊工继续施焊。作业过程中,贾某钻进水箱内侧扶焊,王某站在外面焊接,刚一打火,轰的一声,水箱上的油漆发生了爆燃,王某、贾某顿时被火焰吞噬在内,事后随经救出,但两人均被深度烧伤,烧伤面积达25%。2.问题(1)请针对这起事故发生的原因,指出现场存在的主要问题有哪些?(2)请指出谁应对这起事故负主要责任。
(3)施工现场定期安全检查应由谁来组织?
解答(1)现场存在的主要问题有:
1)工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产,合理安排工序,违章指挥,强令工人冒险作业。2)工地负责人在作业前没有对工人进行书面的安全技术交底。3)油漆作业和焊接作业不可以同时进行。4)没有严格执行动火审批和动火监护制度。
5)动火作业前和动火过程中没有按要求进行安全检查。6)作业人员安全意识不强,违章作业。(2)工地负责人应对这起事故负主要责任。
背景:由某建设工程有限公司承建的某经济技术产业园区一通用钢结构厂房工程,建筑面积40000m2,于2004年10月份开工。进入到11月份以后,该地区天气已逐渐转冷,但由于该工地冬期施工各项工作准备不及时,一直拖到12月份,工地生活区宿舍内的取暖问题也没有得到解决。这期间,好多工人夜间在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖,但工地现场始终无人过问和检查。2004年12月3日,由于当天晚上雾大,气压较低,一宿舍内在燃烧劈柴取暖过程中发生集体一氧化碳中毒,到第二天凌晨其他人员发现时,宿舍内的3名工人已全部死亡。
2.问题(1)请简要分析这起事故发生的主要原因。
(2)请指出谁应对这起事故负主要责任。
1)施工单位在冬期施工期间没有落实取暖、防中毒、防火等安全措施。
2)现场安全教育不到位,工人安全意识不强,私自违规在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖。3)现场安全管理失控,安全检查不到位,对工人私自在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖的问题无人过问和制止。
(2)工地负责人应该对这起事故负主要责任。
背景:某大厦装修改造工程由某市建工集团承包,该建工集团将建筑物的局部拆除工程转包给某建筑工程处(房建二级资质),该建筑工程处又雇用了一无资质施工队做劳务分包。2004年4月20日,作业人员在拆除大厦17层④~⑩轴外檐悬挑结构时,采用先拆除⑤~⑨轴的外檐,然后再拆除④轴和⑩轴处的局部外檐。该悬挑外檐结构由悬挑梁和外檐板组成,总长21.6m,轴间距3.6m。上部结构为悬挑梁,外檐板在悬挑梁下部(板厚80mm,板高5.0m),由悬挑梁承力。但是在拆除之前,施工负责人没有讲明悬挑结构的承力部位,也没有说清楚拆除程序,作业人员错误的先凿除了⑤~⑨轴与柱相连接的悬挑梁混凝土。下午4时左右,主楼工长、安全员和监理人员检查时,对作业人员的危险施工口头进行了批评指正后离开。次日,作业人员继续凿除④轴和⑩轴处与柱相连接的悬挑梁混凝土,并切断其连接

一键复制