无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
消防设施设备管理制度篇一
一、为了切实做好消防器材的管理工作,根据防火灭火工作的需要和公司的实际情况,依照《中华人民共和国消防法》制定本制度。
二、消防器材是指用于预防和扑火救灾事故的专用工具和设施,它包括:各类灭火器、消防水带、水枪、消防栓、消防水泵、消防水池、消防标志。
三、公司各部门、车间消防器材的配置、购置、维修工作由公司办公室负责,提出计划,落实经费,统一安排购置维修。
四、公司各部门、站处要负责所辖区范围内消防器材和设施的日常管理,并要建立消防器材的维护档案,对消防器材的设置地点、配备型号、数量、维修时间等必须登记清楚。
五、做到消防器材定期保养,避免日晒雨淋,保持清洁无锈,灵敏有效,并把日常维护工作落实到人,实行挂牌管理,到维修时间及时上报公司办公室。
六、任何单位和个人都不能挪用消防器材和设施,不能以任何借口随意改变消防器材的设置地点,违者将依照《中华人民共和国消防法》予以处罚,并对私自挪用中损坏的消防器材和设施按价赔偿。
七、各部门、站处由于管理不善造成消防器材丢失和损坏的,负责限期补配,并写出书面检查,报公司办公室。
消防设施设备管理制度篇二
;消防设施设备管理制度
目的1.1规范消防设施、设备管理;
1.2确保消防系统处于完好运行状态;
1.3完善发生火警时的操作流程。
职责
2.1业务管理部负责本办法的制定和修改;
2.2各物业服务中心参照执行。
定义
消防系统:包括消防设施、设备包括:灭火器材、消火栓、水泵结合器、消防泵、消防管道、消防蓄水池、喷淋系统、消防排烟系统、消防门、消防卷帘门、消防探测器、消防广播系统、应急照明、疏散指示标志、消防电梯、火灾报警系统等。
管理程序
4.1技术档案管理
4.1.1新项目接管验收时,服务中心应收集项目消防系统竣工图、产品合格证书、使用说明书、消防验收合格证等。
4.1.2根据物业服务中心设备管理档案要求,对消防设备进行编号,建立消防设备台帐、设备卡等。
4.2日常管理
4.2.1落实消防系统设施设备负责人、管理人
消防系统设施设备负责人为工程主管或设备管理员,负责消防设备操作的培训,掌握消防设备工作原理及处置方法。
消防系统设施设备管理人为设备巡视员、安全员,设备巡视员负责设备房设备巡检、系统测试及设备维护;安全员负责公共区域日常巡视,发现问题及时报修,协助系统测试。
4.2.2岗位要求
外勤主管掌握火警处置程序;负责对安全员进行消防培训。
安全员具有熟练使用消防器材、扑灭初始火灾的能力。
工程部应安排管理人员参加消防设备安装或生产厂方组织的消防设施、设备维修保养的技术培训。
4.2.3配备测试工具
物业服务中心根据项目消防设施、设备特点,配置:烟感探测器测试仪(俗称:烟枪);电吹风机(温感测使用)等器械。
4.2.4备品备件的储存
手碎玻璃、火警探测器、小锤等。
4.2.5钥匙管理
工程部、监控中心配备消防泵房钥匙,并有领用记录。
4.3检查要求
做好设备巡查是保证设备保养,防患于未然的一项重要工作,各专业巡视员(消防设备房外的公共部位由安全员巡视,消防设备房内的设备由维修工巡视)在检查时必须认真做到:
a:每日进行检查内容
检查火灾报警器的功能是否正常,指示灯有无损坏;
检查消防泵房内的阀门,报警阀组、管道压力、供电是否正常;
检查疏散通道、安全出口的防火门是否完好,常闭防火门是否处于正常状态;
检查喷淋泵、消防泵、稳压泵电气控制柜转换开关设置为“自动”档;有火灾自动报警系统的消防泵电气控制柜转换开关设置在“自动”档;对于无火灾自动报警系统,楼道消火栓按钮开关能直接启动消防泵的项目可设置“手动”档的,但须有应急措施,确保火警时消防泵能及时启动;
检查消防系统双电源供电是否处于正常供电状态;
检查应急照明,疏散指示标志等是否完好,是否处于正常状态;
检查消火栓箱玻璃门是否完好。
b:每月检查内容
进行消防水泵点动运转,当消防水泵为自动控制时,应进行模拟自动控制的条件下启动运转,检查其运转是否正常;
检查消防水泵接合器的接口及附件是否完好,有无渗漏,闷盖是否齐全;
检查屋顶供水水箱的储水水位和保证消防用水不作他用;
检查室外阀门井中进水阀,屋顶水箱水阀门和管道中的阀门,核实其是否处于正常状态;
检查消防泵房间、消防楼道的防火门是否完好,关门速度是否适当;
试验屋面消防管道出水情况。
c:每季度检查内容
检查火灾警报装置声光显示,消防控制设备的控制显示功能等是否有效,是否处于正常状态.对主,备电源进行自动转换试验;
进行消防电梯强制停于首层试验;
对水流指示器进行功能试验,利用末端试水装置排水,水流指示器应动作,消防控制室应有信号显示,水力警铃应发出报警声,并应启动消防喷淋泵。对报警阀旁的放水试验阀进行供水试验,验证系统的供水能力;
检查喷头外观,发现有不正常的喷头应及时更换,当喷头上有异物时应及时清除;
检查灭火器的压力是否达到要求,是否过期失效,是否生锈,是否无法启用;
检查与火灾报警系统有联动功能的防火门(包括防火卷帘)能否联动,检查设施,设备间的防火门是否完好;
检查室内消火栓内的设备及报警按钮、指示灯、报警控制线路功能是否齐全完好,有无故障、生绣、漏水、接口垫圈是否完整无缺、消火栓箱门是否完好无缺、是否能正常开启;
检查防排烟系统是否处于正常状态;
设备员、安全员协助进行消防栓出水演练,检查消防栓出水。
d:每年检查内容
对安装的探测器,应当每年进行一次试验,并对全部报警控制装置进行一次试验。火灾探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗一次,不合格的应当调换;
检查灭火器压力是否在正常区域内。
4.4消防设施、设备保养
在设备年度计划中必须包含消防设施设备的保养计划;
与外包单位签订保养协议时,需有监控管理机制并将资料存档。
4.5维修管理
维修流程:
安全员或维修工巡视发现故障后填写《公建维修联系单》并报工程部;
工程部接报后优先安排人员维修;最后让报修人确认。确保消防设施设备完好率达到100%;
消防设施发生故障,需停水,停电进行修理前,应当取得物业服务中心(处)经理的同意,并临场监督,在小区告示栏内张贴“温馨提示”,加强防范措施后方可施工。修理结束后,应及时恢复供水、供电。
4.6消火栓灭火处置预案
消防泵处于“自动”状态的灭火操作步骤:
拨打119 通知工程部 打开消火栓箱 放出水带 将水带分别接上消火栓与水枪 打开消火栓阀门 击碎按钮玻璃 水带出水实施灭火。
消防泵处于“手动”状态的灭火操作步骤:
工程部接到火灾报警 派维修工到水泵房将消防泵转换开关置“自动”档 通知地段安全员打开消火栓箱 放出水带 将水带分别接上消火栓与水枪 打开消火栓阀门 击碎按钮玻璃 水带出水实施灭火。
对于消防泵房离维修处偏远的项目,当发生火灾时,由地段安全员迅速到安防监控中心取消防泵房钥匙,赶到消防泵房将消防泵转换开关置“自动”档。工程部负责对地段安全员进行消防泵控制柜开关操作的培训;维修工接到火灾报警后,速赶到消防泵房。
发生火灾后,维修工应坚守在消防泵房内,与现场灭火人员保持联系,根据现场状况和消防管道压力状态控制消防泵。
1 / 3
相关热词搜索:;消防设施设备管理制度篇三
根据《中华人民共和国消防条例》的有关精神,消防器材是灭火工作中的主要工具,为了确保其在一旦发现火情时发挥应有的灭火效力真正起到保护公司财产少受损失的作用,为保障我公司消防器材保持完好,特制定本制度。
1、公司所有的消防器材责任人为专职安全员,各种消防器材要做到,不准将消防器材移作它用(即“一不准”),勤检查、勤清洁、勤维护(即“三勤”),定人保管、定位置、定期更换药物(即“三定”)。
2、布置在各部门的消防器材和设施,如灭火器、消防栓、消防水带等,非消防用途作业不得动用。严禁随意动用灭火器开玩笑、玩耍,如有以上违反者,根据情节轻重,按照条例规定追究责任,予以处罚。
3、如遇火险、火警或火灾,动用消防器材,事后必须归放原处,空灭火器应集中到公司保安室专职安全员办公处,不得随意乱放。
4、如有关部门由于工作需要动用消防设备和灭火器应与专职安全员取得联系,必须经得专职安全员许可,方可使用。如擅自动用,按条例处罚,工作完毕后,物归原处,用空的灭火器送到保安室专职安全员办公处。
5、消防器材为灭火所必需,因此,爱护、保养消防设是公司每个部门员工的职责。发现有损坏或擅自动用消防设施行为者,有权制止并报总经办专职安全员处理,制止者给予表扬奖励。
6、各部门应保管好所属范围的消防设施完整和性能良好,任何人不得任意移动,周围不得任意堆放物品妨碍使用。
1、厂区内各置定点的消防器材均由总经办安委会专职安全员负责统一管理保养,做到定期定时检查,发现问题及时整改。
2、对于各种灭火器,专职安全员每天检查一次,检查结果记入《日常安全巡查表》。
3、布置在厂区内各定点的灭火器,凡在户外的,每当冬天来临前,必须认真做好防冻保暖工作。
4、使用完的灭火器必须及时清洗、灌装常备不懈。
5、厂区内的消防栓和其它灭火器材,专职安全员必须定期检查测试效果,确保正常。
6、各部门、班组、办公室各位员工,发现消防器材有损坏、泄漏、丢失等问题时,均应自觉向专职安全员及时反映,使消防器材的保养工作成为全厂员工的义务。
7、灭火器使用后,应及时到有资质的维修公司检查,更换已损件,在有效期之前重新充装灭火剂和驱动气体,并做好记录,以免灭火剂过期失效。
8、消防设施若有损坏,应填写〈设备维修申请单〉,及时报修,应由消防部门指定的维修公司进行,任何人不得擅自拆卸消防设施。维修后,应填写《消防设施维修记录》,注明维修原因、费用、措施、维修人等。
9、消防设施不足时,安全主任应填写《设备申购单》,3万以下由总经理批准,3万以上由总经理审批、公司财管会批准,消防设施应到当地消防部门指定厂商购买。
10、本制度从公布之日开始实行,实行中未尽事宜日后可进行修订。