每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
电气工程师入门知识篇一
(1)对电容器内部故障采用的保护方式,有用外熔丝或外熔丝加继电保护两种。
(2)电容器组应装设不平衡保护,并应符合下列规定:
①单星形接线的电容器组,可采用开口三角电压保护。
②串联段数为两段及以上的单星形电容器组,可采用相电压差动保护。
③每相能接成四个桥臂的.单星形电容器组,可采用桥式差电流保护。
④双星形接线电容器组,可采用中性点不平衡电流保护。
(3)高压并联电容器装置可装设带有短延时的速断保护和过电流保护,保护动作于跳闸。
(4)高压并联电容器装置宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。
(5)高压并联电容器装置应装设母线过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。带延时的目的是避免瞬时电压波动引起的误动。
(6)高压并联电容器装置应装设母线失压保护,带时限动作于跳闸。
(7)容量为0.18mva及以上的油浸式铁芯串联电抗器宜装设瓦斯保护。轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸。
(8)低压并联电容器装置,应有短路保护、过电压保护、失压保护,并宜有过负荷保护或谐波超值保护。
①兼负电网调压的并联电容器装置,可采用按电压、无功功率及时间等组合条件的自动投切。
②变电所的主变压器具有有载调压装置时,可采用对电容器组与变压器分接头进行综合调节的自动投切。
③除上述之外变电所的并联电容器装置,可分别采用按电压、无功功率(电流)、功率因数或时间为控制量的自动投切。
④高压并联电容器装置,当日投切不超过三次时,宜采用手动投切。
(2)低压并联电容器装置应采用自动投切。自动投切的控制量可选用无功功率、电压、时间、功率因数。
(3)自动投切装置应具有防止保护跳闸时误合电容器组的闭锁功能,并根据运行需要应具有的控制、调节、闭锁、联络和保护功能;应设改变投切方式的选择开关。
(4)并联电容器装置,严禁设置自动重合闸。
电气工程师入门知识篇二
1.存在( )情况的低压配电线路中,在配电线路分支处可不装设保护电器。
a.上一段线路的保护电器已能保护截面减小的那一段线路或分支线
b.采用20a及以上的保护电器所保护的线路
c.配电装置内部从母线上接到保护电器的分支线
2.关于供电频率为60hz,标称电压为1000v及以下的建筑物交流装置电压区段应按标称电压划分,下列叙述错误的是( )。
a.接地系统按相间电压和相对地电压的方均根值
b.非有效接地系统按相间电压的方均根值
c.接地系统按相间电压和相对地电压值
d.不接地系统按相间电压值
3.设置在一类高或低层主体建筑中的变压器,应选择( )的变压器。
a.油浸式
b.气体绝缘
c.可燃性液体绝缘
d.干式
4.( )应装设过负荷保护。
a.重要的电力低压线路
b.有可能长时间过负荷的电力低压线路
d.公共建筑中的`照明线路
5.电梯或自动扶梯的电源线,可不装设单独的)。
a.短路保护电器
b.隔离电器
c.空气断路器
d.接触器
6.关于电源标称电压为1500v及以下的建筑物直流装置电压区段应按标称电压划分,下列叙述不正确的是( )。
a.接地系统按相间电压和相对地电压的方均根值
b.不接地或非有效接地系统按相间电压的方均根值
c.接地系统按极间电压和极对地电压值
d.接地或有效接地系统按极间电压值
7.学校用电设计应符合的规定是( )。
a.凡规定设一组电源插座者,均为220v二孔、三孔插座各两个
b.微型电子计算机教室,应根据设备性能及要求,设置电源及安全接地
c.照明灯的开关控制,应考虑节电、使用方便
d.灯具选型应符合安全要求,并应有利于清扫和维修
8.在选择消弧线圈技术时,中性点设备要求的条件是( )。
a.电压
b.频率
c.容量
d.海拔
9.下列叙述错误的是( )。
a.用熔断器保护的高压电器和导体可不验算热稳定,但动稳定仍应验算
d.高压熔断器不用校验的项日是短路电流热稳定
10.下列叙述错误的是( )。
a.低压断路器不能用于配电线路的过载保护
c.用于接零保护的零线上应装设熔断器
d.低压交流电动机可不装设短路保护和接地故障保护
电气工程师入门知识篇三
2016年注册电气工程师备考正在火热进行中,考生们在备考的时候要熟悉考试的试题特点,明确备考方向和重点,下面百分网小编为大家搜索整理了关于注册电气工程师《供配电专业》知识考点,欢迎阅读借鉴,希望对大家备考有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
1.适用于抗震设防烈度6~9度地区的新建和扩建的电力设施的抗震设计。
2.电力设施应根据其抗震的重要性和特点分为重要电力设施和一般电力设施。
(1)重要电力设施中的主要建筑物以及国家生命线工程中的供电建筑物为一类建筑物。
(2)一般电力设施中的主要建筑物和有连续生产运行设备的建筑物以及公用建筑物、重要材料库为二类建筑物。
(3)一类、二类以外的建筑物的次要建筑物等为三类建筑物。
4.电力设施的抗震设防烈度可采用现行的中国地震烈度区划图,规定的地震基本烈度。重要电力设施中的电气设施可按设防烈度提高1度,但设防烈度为8度及以上时不再提高。
5.电气设施的抗震设计应符合下列规定:
(1)电压为220kv及以下的电气设施,8度及以上时,应进行抗震设计。
(2)安装在屋内二层及以上和屋外高架平台上的电气设施,7度及以上时,应进行抗震设计。
6.电气设备、通信设备应根据设防烈度进行选择,当不能满足抗震要求时,可采取装设减震阻尼装置或其他措施。
狭窄的可导电场所是一种主要由金属或可导电体包围而构成的场所,在这种场所内的人员很可能通过其身体大面积与周围金属体相接触,而阻止这种接触的可能性是很小的。
(1)采用遮栏或外护物防护,其外壳防护等级不应低于ip2x。
(2)或者加以绝缘,其耐受试验电压为500v、历时1min。
2.直接接触防护。不允许采用阻挡物及置于伸臂范围以外的保护措施。
3.间接接触防护。只允许下列供电方式用作保护措施:
(1)对手持式工具及携带式计量设备的供电:①采用安全特低电压。②或者采用电气隔离,隔离变压器的一个二次绕组只应接一台设备,且应优先采用ⅱ类设备。当采用ⅰ类设备时,该设备应至少有一个把手,此把手用绝缘材料制成或具有绝缘衬层。
(2)对手提灯的供电:①采用安全特低电压。②用安全特低电压电源供电的内装双绕组变压器的荧光灯,同样是允许的。
(3)对固定安装设备的供电。
4.安全电源和隔离电源应设置于狭窄的可导电场所之外,但符合3.(2)项规定的荧光灯的内装双绕组变压器可设置在狭窄的可导电场所内。
5.当某一固定安装的设备,要求功能性接地时,则在所有设备的外露可导电部分、狭窄的可导电场所内的`所有装置外可导电部分和功能性接地之间应进行等电位联结。
1.电力系统若长期处于低频下运行,电动机转速将会下降,生产率下降,有些工厂可能出次品。频率下降也会使交流电钟计时不准。
2.频率偏差的允许值
(2)用户冲击负荷引起的系统频率变动一般不得超过±0.2hz,根据冲击负荷性质和大小以及系统的条件,也可适当变动限值,但应保证近区电力网、发电机组和用户的安全、稳定运行以及正常供电。
1.屋内单台电气设备总油量在100kg以上应设置贮油设施或挡油设施。
2.屋外充油电气设备单台油量在1000kg以上时,应设置贮油或挡油设施。
3.民用主体建筑内的附设变电所和车间内变电所的可燃油油浸变压器室,应设置容量为100%变压器油量的贮油池。
(1)变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所。
(2)变压器室附近没有粮、棉及其他宜燃物大量集中的露天场所。
(3)变压器室下面有地下室。
5.附设变电所、露天或半露天变电所中油量为1000kg及以上的变压器应设置容量为100%油量的挡油设施。
6.集合式并联电容器应设置贮油池或挡油墙,并不得把浸渍剂和冷却油散逸到周围环境中。
1.屋内gis配电装置两侧应设置安装检修和巡视的通道,主通道宜靠近断路器侧,宽度宜为2000mm;巡视通道宽度不应小于1000mm。
2.设置于屋内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不应小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。
3.厂区内的屋外配电装置其周围应设置围栏,高度不应小于1.5m。
4.配电装置中电气设备的栅状遮栏高度,不应小于1.2m,栅状遮栏最低栏杆至地面的净距不应大于200mm。如为网状遮栏,则其高度不应小于1.7m,网状遮栏的网孔不应大于40mm×40mm,围栏门应装锁。