消防电气检测篇一
现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的地位越来越不容忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编收集整理的电气消防安全检测合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
甲方:________________________
乙方:________________________
根据《________省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,甲、乙双方经协商,由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议。
一、被检区域及检测项目
1.地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具;
4.受约住户房间内所有电气设施、设备。
二、检测期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、检测费用
按照_____省物价局陕价费调发____________以被检建筑面积_______元/平方米收取。被检总面积为:_________m2;检测费总计元,________大写:________________元。
四、双方责任
甲方
3.因甲方原因造成检测期拖延,应承担责任;
4.甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的不合格项目,交乙方复检;
5.按时付款。
乙方
3.不随意去非受检场所;
4.爱护甲方设备、设施;
5.需停电检测的.部位,乙方须提前两天通知甲方,甲方做出安排后,方能检测;
6.乙方在一周内对甲方提出的整改项目的复检申请进行复检,检测费不再另计;
8.检测责任保证期为十二个月,保证期从检测报告交于甲方之日起计算。在保证期内,因乙方检测后的部位引起的火灾、人员触电等事故由乙方承担全部责任。
五、付款方式:检测报告交于甲方后,甲方一个月内付清检测费用。
六、违约责任
1.因甲方配合人员不到位或其它原因造成乙方停工,除工期顺延外,并按检测费总额的2%向乙方支付误工费。
2.因乙方人员原因,造成受检或非受检设备、设施的损坏,乙方负责维修,如维修不成则予以全额赔偿。
3.因乙方原因不能按时完工,按检测费总额的5%向甲方支付违约金。
七、未尽事宜经双方协商后可补充条文,作为本合同附件,与原合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力,并自双方签字盖章之日起生效。
甲方:______________乙方:______________
地址:______________地址:______________
电话:______________电话:______________
帐号:______________帐号:______________
法人代表:__________法人代表:__________
代理人:____________代理人:____________
_____年_____月____日_____年_____月____日
消防电气检测篇二
根据《陕西省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,甲、乙双方经协商,由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议:
一、被检区域及检测项目:
1.地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具;
4.受约住户房间内所有电气设施、设备。
二、检测期限:年月日至年月日。
三、检测费用:
按照陕西省物价局陕价费调发[2019]85号《关于电气消防安全检测收费标准(试行)》的批复第二条以被检建筑面积贰元/平方米收取。被检总面积为:m2;检测费总计元,大写:元。
四、双方责任:
甲方:
3.因甲方原因造成检测期拖延,应承担责任;
4.甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的不合格项目,交乙方复检;
5.按时付款。
乙方:
3.不随意去非受检场所;
4.爱护甲方设备、设施;
5.需停电检测的部位,乙方须提前两天通知甲方,甲方做出安排后,方能检测;
6.乙方在一周内对甲方提出的整改项目的复检申请进行复检,检测费不再另计;
8.检测责任保证期为十二个月,保证期从检测报告交于甲方之日起计算。在保证期内,因乙方检测后的部位引起的火灾、人员触电等事故由乙方承担全部责任。
五、付款方式:
检测报告交于甲方后,甲方一个月内付清检测费用。
六、违约责任:
1.因甲方配合人员不到位或其它原因造成乙方停工,除工期顺延外,并按检测费总额的2%向乙方支付误工费。
3.因乙方原因不能按时完工,按检测费总额的5%向甲方支付违约金。
七、未尽事宜经双方协商后可补充条文,作为本。
合同。
附件,与原合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力,并自双方签字盖章之日起生效。
甲方:陕西融信物业有限责任公司乙方:陕西电气消防安全检测所。
地址:西安市东新街232号地址:西安市西五路28号四楼。
电话:帐号:西安市商业银行营业部。
103-220190028-93。
电话:(029)7293173。
法人代表:法人代表:
代理人:代理人:
年月日年月日。
消防电气检测篇三
6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁;
1、变压器室;
2、高(低)压配电装置;
3、低压配电箱(盘);
4、低压配电线路敷设;
5、电气照明装置;
6、开关、插座。
新修订的《中华人民共和国消防法》已于2009年5月1日起实施。新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定:
一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。
二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。
三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。
四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。
一、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号)。
第十二条依法设立的为安全生产提供技术服务的中介机构,依照法律、行政法规和执业准则,接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术服务。
第二十九条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。
第三十条生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。第六十二条承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。
第八十三条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,可以并处五万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:
(六)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的;
二、新《中华人民共和国消防法》(2009年5月1日起实施)第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;第二十七条电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。
第三十四条消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。
第六十六条电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止使用,可以并处一千元以上五千元以下罚款。
第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。
前款规定的机构出具失实文件,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;造成重大损失的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。
三、新《建筑工程消防监督审核管理规定》(公安部令第106号)2009年5月1日起施行。第十二条为建设工程消防设计、竣工验收提供图纸审查、安全评估、检测等消防技术服务的机构和人员,应当依法取得相应的资质、资格,按照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业标准提供消防技术服务,并对出具的审查、评估、检验、检测意见负责。第二十一条建设单位申请消防验收应当提供下列材料:
(六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
第二十六条公安机关消防机构收到消防设计、竣工验收备案后,应当出具备案凭证,并通过消防设计和竣工验收备案受理系统中预设的抽查程序,随机确定抽查对象;被抽查到的建设单位应当在收到备案凭证之日起五日内按照备案项目向公安机关消防机构提供本规定第十五条或者第二十一条规定的材料。
四、《消防监督检查规定》(公安部令第107号),2009年5月1日起施行。
第十条对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列内容:
(五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测;
第二十九条公安派出所对单位进行日常消防监督检查,应当检查下列内容:
对设有消防设施的单位,公安派出所还应当检查单位是否每年对建筑消防设施至少进行一次全面检测。第三十一条公安派出所民警在日常消防监督检查时,发现被检查单位有下列行为之一的,应当责令依法改正:
(十)未对建筑消防设施定期进行全面检测的。
八、公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》[2001]第61号第二十八条设有自动消防设施的单位,应当按照有关规定定期对其自动消防设施进行全面检查测试,并出具检测报告,存档备查。
第四十三条消防安全管理情况应当包括以下内容:
(五)有关燃气、电气检测(包括防雷、防静电)报告等记录资料。
以及《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》和《实验室资质认定评审准则》的相关规定。
消防电气检测篇四
根据《________省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,甲、乙双方经协商,由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议。
一、被检区域及检测项目。
甲方:______________乙方:______________。
地址:______________地址:______________。
电话:______________电话:______________。
帐号:______________帐号:______________。
法人代表:__________法人代表:__________。
代理人:____________代理人:____________。
_____年_____月____日_____年_____月____日。
消防电气检测篇五
乙方:________________________。
4.甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的'不合格项目,交乙方复检;
5.按时付款。
乙方。
m2;检测费总计元,大写:元。
四、双方责任:
甲方:
甲方:陕西融信物业有限责任公司。
地址:西安市东新街232号。
地址:西安市西五路28号四楼。
电话:7406175。
帐号:西安市商业银行营业部。
103-220190028-93。
电话:(029)7293173。
法人代表:法人代表:
代理人:代理人:
年月日年月日。
消防电气检测篇七
为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《北京市消防条例》,将消防工作落到实处,确保不发生火灾责任事故,______经理部特与_______单位焊工签订本防火安全合同。
1.电气焊工操作必须执行消防部门下发的有关通告中的规定,落实文件精神。
2.电气焊工操作人员必须持证上岗,焊前开用火证,配备看火人员及防火器材,作业结束交回用火证,严禁非电气焊工操作。
3.作业时要按规定时间、地点作业,必须对周围易燃、可燃物进行清理,垂直作业要进行隔挡和用石棉布封严孔洞。高层外檐作业下面要增设人员看火,做到万无一失。
4.焊割作业与油漆、喷漆、木工、防水施工的等易燃易爆作业,严禁同部位、同时上下交叉作业。
5.遇有五级以上大风等恶劣气候、高空、露天焊割作业立即停止。
6.作业完毕,必须切断电源、气源、检查现场,确无火险后方可离去。
7.对违反防火规定造成不良后果的,有权建议给予批评教育、经济处罚,直至追究法律责任。
此合同一式两份,双方各存一份。
消防电气检测篇八
甲方:
乙方:
为了保证电气化铁路以及交跨电力线路(电缆)安全运行,根据国家有关法规、铁路、电力有关标准,经甲乙双方协商,签订本安全互保协议。
一、双方职责。
1.甲方应将电气化铁路上跨电力线路巡视纳入日常巡视工作,并做好恶劣天气下的设备巡视,当发现上跨电力线路危及铁路安全时应及时通知乙方。
2.甲方在交跨处进行设备维护和施工时,应保护乙方电力线路(电缆),必要时通知乙方。
3.乙方应加强电气化铁路交跨的电力线路区段的巡视,对跨越处的导地线、杆塔、金具、绝缘子、电缆端头等元件进行检查。恶劣天气下应组织特巡。当发现危及铁路安全的缺陷时应及时告知甲方。
4.甲乙双方应建立铁路、电力线路(电缆)交跨台账,便于双方掌握交跨信息,并每年底定期更新,见附件。
5.乙方在跨越处进行设备维护或施工时,应告知甲方,甲方应积极配合,必要时做好安全防护措施。
6.当跨越处发生断线、杆塔倾倒或安全距离不足等情况时,甲、乙双方应第一时间通知对方。乙方应尽快消除影响铁路通行的障碍,应急处置期间应互相做好配合工作。
二、互保联系方式。
甲方联系人:
固定电话:手机号码:
乙方联系人:
固定电话:手机号码:
当甲、乙双方联系方式发生变化时应及时告知。
三、本协议一式四份,签字盖章后生效,甲乙双方各执两份。
甲方(章)乙方(章)。
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人。
(签字):(签字):
签订时间:年月日。
消防电气检测篇九
根据《陕西省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,*、乙双方经协商,由乙方对*方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议:
一、被检区域及检测项目:
1.地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具;
4.受约住户房间内所有电气设施、设备。
二、检测期限:年月日至年月日。
三、检测费用:
按照陕西省物价局陕价费调发[2001]85号《关于电气消防安全检测收费标准(试行)》的批复第二条以被检建筑面积贰元/平方米收取。被检总面积为:m2;检测费总计元,大写:元。
四、双方责任:
*方:
3.因*方原因造成检测期拖延,应承担责任;
4.*方在一个月内完成整改乙方检测报告中的不合格项目,交乙方复检;
5.按时付款。
乙方:
3.不随意去非受检场所;
4.爱护*方设备、设施;
5.需停电检测的部位,乙方须提前两天通知*方,*方做出安排后,方能检测;
6.乙方在一周内对*方提出的整改项目的复检申请进行复检,检测费不再另计;
8.检测责任保*期为十二个月,保*期从检测报告交于*方之日起计算。在保*期内,因乙方检测后的部位引起的火灾、人员触电等事故由乙方承担全部责任。
五、付款方式:
检测报告交于*方后,*方一个月内付清检测费用。
六、违约责任:
1.因*方配合人员不到位或其它原因造成乙方停工,除工期顺延外,并按检测费总额的2%向乙方支付误工费。
3.因乙方原因不能按时完工,按检测费总额的5%向*方支付违约金。
七、未尽事宜经双方协商后可补充条文,作为本合同附件,与原合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力,并自双方签字盖章之日起生效。
地址:西安市东新街232号。
地址:西安市西五路28号四楼。
电话:7406175。
帐号:西安市商业银行营业部。
103-220150028-93。
电话:(029)7293173。
法人代表:
法人代表:
代理人:
代理人:
消防电气检测篇十
我公司相关部门把关。
2、第五条5.2乙方的义务和责任:增加一项:5.2.4如乙方。
在检测过程中,因乙方工作人员的过错,造成甲方人员或财产损失的,乙方应当予以赔偿。
3、第六条第三款:甲方在收到乙方提交的合格的检测报告。
后三个工作日内,甲方向乙方付清余下50%检测费,即45000元。
4、第六条第四款:乙方在收到甲方每笔检测费后三个工作。
日内,向甲方提供合法有效的等额发票。
5、违约责任条款规定的不是很明确,但我公司是付款方,也是容易发生违约的一方,这就样吧。
6、第十条第二款:约定合同签定地人民法院起诉,但合同。
中并没有约定合同履行地。这条要么约定合同签定地,要么约定甲方所在地人民法院起诉。
消防电气检测篇十一
检测主要内容:变压器、高、低压配电柜、电容柜内设备、动力、照明配电柜(盘)、开关、插座、照明灯具以及其配电线路、闷顶(吊顶)内敷设线路及临时用电线路等电气设备。
运用现代检测技术手段进行温度、火花、电弧和电路技术参数的综合性检测。另外还结合直观检查方法进行检测。
甲方配合人员:电工及相关技术人员共2名。
检测人员:检测队长1名;检测员3名。
为能切实保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公司采用现代化科技仪器设备进行即时性电气防火检测,提供检测报告,指出存在的电气火灾隐患以及消除这些隐患的整改建议,从而限度地预防和减少电气火灾的发生。
1、电力变压器。
1.1直观检查。
1.1.1电压、电流指示值应正常;
1.1.2套管、绝缘子外部无破损、裂纹、放电痕迹;
1.1.3引线接头、电缆、母线应无过热迹象;
1.1.4测温装置应齐全、完好;
1.1.5变压器声响应正常;
1.1.6风冷装置运行应正常;
1.1.8各部位的接地应完好无损。
1.2仪器检测。
1.2.1测量各部连接点(含端子)、引线接头、电缆终端头的温度;
1.2.2测量分接切换开关接点、电缆终端头的温度;
1.2.3探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头的放电现象。
1.2.4检查变压器低压侧各相电流和测量中性线电流。
2、低压配电装置。
2.1直观检查。
2.1.1电压、电流指示值应正常;
2.1.2各种设备(含母线)的各部位连接点应无过热、锈蚀、烧伤、熔接等异常现象;
2.1.3各种设备的套管、绝缘子外部无破损、裂纹、放电痕迹;
2.1.5连接到发热元件(如管形电阻)上的绝缘导线,应采取隔热措施;
2.1.6绝缘导线穿越金属构件时,应有绝缘导线不被损伤的保护措施;
2.1.7隔离用的挡板或隔板应无破损和无放电痕迹;
2.1.8电缆终端头应无过热和无放电痕迹;
2.1.9接地应完好;
2.2仪器检测。
2.2.1测量母线的连接点、分支接点、接线端子的温度;
2.2.2测量刀开关触头、熔断器触头、电缆终端头的温度;
2.2.3测量柜内火花放电声音和位置;
2.2.4从进线柜上仪表读取各相线电流,测量中性线(n线)和保护地线(pe)的异常电流。测量各分支回路的相线电流。
工作应正常。
4、室内低压配电线路。
4.1直观检查。
4.1.1金属管配线。
1)闷顶内有可燃物时,其配电线路应穿金属管保护。
2)导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后,应将管口密封。
3)在严重腐蚀性的场所(如酸、碱和具有腐蚀性的化学气体),不宜采用金属管配线。
4)敷设在潮湿场所的管路,应采用镀锌钢管。干燥场所的管路可采用电线管。
5)金属管在入接线盒、灯头盒、开关盒等处应符合下列规定:
a)明装金属管应加锁母和护口,多尘、潮湿场所外侧并加橡皮垫圈。
b)有震动的地方和有人进入的木结构闷顶内的管路,入盒时应加锁。
c)敷设的接线盒、灯头盒、开关盒的敲落孔,除对实装管孔敲落外其它备用的不应敲掉。
4.1.2护套线配线。
1)护套线严禁直接敷设在抹灰层、闷顶、护墙板、灰幔角落和墙壁内。
2)护套线与接地导体或不发热管道等紧贴交叉处,应加绝缘保护管,敷设在易受机械损伤场所的护套线,应加设钢管保护。
3)护套线进入接线盒(箱)或与设备、器具连接时,护套层应引入接线盒(箱)内或设备器具内。
4)柜台、货架和展柜等应用护套线明敷,当电气线路易受机械损伤时,应采用阻燃塑料管、塑料槽板或金属管保护。
4.1.3线槽配线。
1)金属线槽应经防腐处理,具有槽盖的封闭式金属线槽,可在闷顶内敷设。
2)塑料线槽必须具有阻燃性能。
3)线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所。
4)线槽内的导线不应有接头,接头应设在接线盒内。
5)金属线槽应可靠接地,但不应作为设备的接地线。
4.1.4可挠性金属管配线。
1)敷设在多尘或潮湿场所的可挠金属保护管,管口及其各连接处均应密封严实。
2)在可挠金属保护管有可能受重物压力或明显机械冲击处,应采用保护措施。
3)可挠金属管与管、盒(箱)连接处,应采用其专用接地夹进行地线连接,其地线截面应不小于4mm。
2
的多股铜线。
4)当可挠金属管与盒(箱)连接时,无电气连接部分的两端应跨接地线,其接地线截面不应小于4mm。
2
的多股铜线。
5)在闷顶内从接线盒引向器具的绝缘导线应采用可挠金属管或金属软管等保护,导线不应有裸露部分。
4.1.5装饰工程配线。
1)装饰工程如有可燃性装饰材料时,配电线路应采用铜芯导线,导线的接头应焊接。
2)通过有装饰场所或部位的配电线路,每条支路均应单独设置断路器进行短路和过载保护。
3)动力设备和照明装置的配电线路,穿越可燃、难燃装饰材料时,除配电线路应穿保护管外,尚应采用玻璃棉、岩棉等非燃材料做隔热阻燃保护。
4)配电线路设置在可燃装饰夹层时,应穿金属管保护,若受装饰构造条件限制局部不能穿金属管时,必须采用金属软管。其长度不宜大于2m,导线不得裸露。
5)装饰工程内不应设临时配电线路,电源插座不应直接安装在可燃结构上,照明灯饰材料必须采用难燃性材料。
5、导线连接、导线与设备或器具连接。
5.1直观检查。
5.1.1导线连接。
1)导线接头应设在盒(箱)或器具内,在多尘和潮湿场所应采用密封式盒(箱);
盒(箱)的配件应齐全,并固定可靠。
2)铜铝导线连接处,应采用铜铝过渡措施。
3)在配线的分支连接处,干线不应受到支线的横向拉力。
4)绝缘导线连接处,应包扎绝缘,其绝缘水平不应低于导线本身的绝缘等级。
5.1.2导线与设备或器具连接。
1)截面为10mm。
2
及以下的单股铜芯线可直接与设备或器具的端子连接。
2)截面为2.5mm。
2
及以下的多股铜芯线芯应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备或器具的端子连接。
3)截面大于2.5mm。
2
的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备或器具的端子连接。
4)接线端子压接导线不得多于两根。
5.2仪器检测。
5.2.1导线接头、导线与设备或器具的接线端子测温,其允许温度应符合规定。
5.2.2探测导线接头,导线与设备或器具的接线端子打火放电现象。
5.2.3测量相线电流、中性线电流和pe线异常电流。
6、绝缘导体的绝缘强度。
6.1直观检查。
6.1.1绝缘体老化、腐蚀和机械损伤情况。
1)绝缘导线芯线连接后,绝缘带应均匀紧密包缠。
2)在接线端子的根部与绝缘层间和空隙处,应采用绝缘带严密包缠。
3)导体绝缘体不应有严重老化、腐蚀和机械损伤现象。
7、插座与开关。
7.1插座。
7.1.1直观检查。
1)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构,不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
2)落地插座应采用专用产品并具有牢固可靠的保护盖板。
3)在潮湿场所,应采用密封良好的防水、防溅插座。
4)插座靠近可燃物或安装在可燃结构上时,应采取隔热、散热等保护措施。暗装插座应采用专用盒。
5)导线与插座连接处应牢固可靠,螺丝应压紧无松动,插座应完好无损。
6)在使用“i”类家用电器的场所,必须设置带有保护线触头的电源插座并将该触头与pe线连成电气通路。
注:“i”类电器,系接该类电器的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还需要一个附加的安全预防措施,其方法是将电器外露导电部分与已安装在固定线路中的保护接地导体连接起来。
7)民用插座的保护接地线应选用与相线截面,绝缘等级相同的铜芯导线。
8)移动式插座应采用合格产品,使用时应符合下列规定:
a)电源线采用铜芯电缆或护套线,其长度不宜超过2m;
b)具有保护地线(pe线);
c)严禁放置在可燃物上;
d)严禁串接使用;
e)严禁超载使用。
7.1.2仪器检测。
1)插座接线应符合下列规定:
a)单相两孔插座,面对插座的右孔(或上孔)与相线相接,左孔(或下孔)与中性线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与中性线相接。
b)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(pe线)均应接在上孔,插座的保护接地端子不应与中性线端子直接连接。
2)有插头的工作插座,其触头处应无过热和打火放电现象。
7.2开关。
7.2.1开关靠近或安装在可燃结构上时,应采取隔热、散热措施。
7.2.2开关使用时不应有过热和打火放电现象。
8、低压电器。
8.1直观检查。
8.1.1低压断路器。
1)低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安在电源测。
2)低压断路器的接线,应符合下列规定:
a)裸露在箱体外部且易触及的导线端子,应有绝缘保护。
b)低压断路器脱扣装置的动作应可靠,过载脱扣整定值应与导线载流量相匹配。
8.1.2低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器。
1)隔离开关与刀开关的安装,应符合下列规定:
a)刀开关应垂直安装,当在不切断电流智慧消防产品智慧消防,有灭弧装置或用于小电流等情况,可水平安装,分闸或可动触头不得自动滑落,其灭弧装置应固定可靠。
b)可动触头和固定触头的接触应良好,大电流的触头或刀片宜涂电力复合脂。
2)带熔断器或灭弧装置的负荷开关熔断器应无损伤,灭弧栅应完好,且固定可靠。
8.1.3防火用漏电保护器。
1)防火用漏电保护器应安装在电源进线端采用低灵敏度延时型警报式或自动切断式的漏电保护装置,其额定漏电动作电流,一般选用300ma或500ma。
2)漏电保护器的接线应符合下列规定:
a)漏电保护器的接线应与低压配电系统保护接地型式相对应(见附录a)。
b)漏电保护器负载侧的中性线不得与其他回路共用。
c)漏电保护器标有负载侧和电源测的接线端子,应按规定接线,不应接反。
d)严禁pen线穿过漏电保护器的零序电流互感器。漏电保护器及其与之配套使用的短路保护电器,在任何情况下,不应单独切断n线。
e)漏电保护器所保护的线路及设备外露导电部分应接地。
3)漏电保护器的运行应符合下列规定:
a)检查受检单位漏电保护器的运行记录,包括试验情况和动作情况。按照规定,每月需在通电的情况下,按动按纽一次,检查漏电保护器动作是否可靠。雷雨季节应增加试验次数。
b)漏电保护器失灵时,应及时修理或更换,严禁在电源测与负载侧的接线端子上跨接导线。
8.1.4配电箱(盘)和开关箱。
1)配电箱(盘)和开关箱的近旁,不应堆放可燃物。
2)配电箱(盘)和开关箱内的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应用螺栓压接,并应有防松装置。
8.2仪器检测。
8.2.1检测低压断路器,低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器,防火用漏智慧消防产品智慧消防电保护器等的各接线端子的允许温度应符合表4的规定。
8.2.2检测低压断路器、低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器、防火用漏电保护器等各接线端子,不应有打火放电现象。
8.2.3测量各接线端子连接线上的相线电流、中性线电流和pe线异常电流。
9、电力电缆线路。
9.1直观检查。
9.1.1三相四线制系统应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护层作中性线。如另设pe线应靠近电缆敷设。
9.1.2电缆与热力管道,热力设备之间的净距,平行时不应小于1.0m,交叉时不应小于0.5m。当受条件限制时应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力管道的上部。9.1.3在下列地点,电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩:。
1)电缆进出电缆隧道,穿过楼板或墙壁处。
2)从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,在地面高度2.0m以下的一段。
3)其他可能受到机械损伤的地方。
9.1.4电缆沟内应无杂物,盖板齐全,沟内应无积水、渗水现象,电缆沟的盖板应采用不燃材料制成。电缆隧道内应无杂物,照明通风,排水消防等设施应符合设计要求,完好无缺。
9.1.5当管子穿入电沟、隧道、竖井、建筑物和盘(柜时),出入口应封闭,管口应封闭。
9.1.6电缆防火涂料无脱落,裸铅包电缆的铅皮无龟裂、腐蚀现象。
9.1.7全塑电缆应无被鼠咬伤的'痕迹。
9.1.8电缆穿越防火分区、楼板、墙体的洞口和进入重要机房活动地板下的电缆夹层时应进行防火封堵。
9.1.9电缆沟进入建筑物时应设防火墙,电缆隧道进入建筑物处应设带门的防火墙。
9.1.10电缆桥架在通过防火墙及楼板时,应采用防火堵料封堵。
9.1.11电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道,可燃气管道,热力管道,敷设在同一沟内。
10、电缆终端头和中间接头。
10.1直观检查。
1)电缆终端头和中间接头应绝缘良好,密封防潮和有机械损伤的保护措施。
2)电缆终端头的绝缘套管应完整清洁;绝缘胶应无塌陷无软化现象;电缆终端头应无漏油;铅包及封铅应无龟裂现象。
3)引线及接线端子的接触应良好,无过热现象。
4)接地线应无松动断股现象。
10.2仪器检测。
1)检测电缆及电缆头的外表允许温升应符合规定。
2)检测电缆终端头和中间接头,不应有火花放电现象。
11、照明装置。
11.1直观检查。
11.1.1照明灯具上所装的灯泡,不应超过灯具的额定功率。
11.1.2灯具各部件应无松动、脱落和损坏。
11.1.3照明灯具与可燃物之间的距离应符合下列规定:
1)普通灯具不应小于0.3m;
2)高温灯具不应小于0.5m;
3)当容量为100~500w的灯具不应小于0.5m;
4)当容量为500~2000w的灯具不应小于0.7m;
5)当容量为2000w以上的灯具不应小于1.2m。
当距离不够时,应采取隔热、散热措施。
11.2仪器检测。
11.2.1日光灯镇流器线圈的允许温度不应超过给定t。
w
值,如没有标注t。
w
值时,其允许温度不应超过(内有衬纸)95℃和(内无衬纸)85℃。电容器外壳的允许温度不应超t。
c
值,如没有标注t。
c
值时,其允许温度不应超过50℃。
11.2.2检测带电体对地(外壳)火花放电现象。
11.2.3空调器的使用应符合下列规定:
1)空调器应单独供电;空调电源线应设置短路、过载保护。
2)空调器不应安装在可燃结构上,其设备与周围可燃物的距离不应小于0.1m。
3)分体式空调穿墙管路应有套管保护,出口周边修饰规矩;室内机体接线端子板处接线牢固、整齐、正确。
11.2.4电铃不应直接设置在可燃装饰材料或可燃构件上,电铃下方不应堆放可燃物品,控制开关应装设在相线上,采用延时开关控制,并应按设计规定整定延时值。
11.2.5电铃的供电回路,应有保护措施。
11.2.6测量各连接点(含端子)温度。
11.2.7检测各种电气设备的火花放电现象。
(一)配电装置:
检测项目:干式变压器绕组热点温度和瓷套管外引线连接处温度未超过允许值,瓷套管无积污、无破损、无裂纹、无放电痕迹,瓷套管端子与外引线连接处无烧伤、熔接现象。风冷装置运行正常,绕组浇注体未发现裂纹,变压器接地良好。
高、低压配电柜、电容柜内设备(电缆头、母线、刀闸、开关、电容器、电流互感器、交流接触器、熔断器、断路器)各部位连接点无铜铝直接连接、无过热、锈蚀、烧熔等异常现象;套管、绝缘子无积污、无破损、无裂纹、无放电痕迹;充油设备无渗漏油现象;各级开关所带负荷均在额定值内运行,未见过负荷现象,配电柜接地良好。
(二)线路敷设:配电线路(包括临时供电线路)及电力、电缆:
检测项目导线及电缆的敷设、线路是否老化、损伤;与电器设备的连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。配电间全部检测。其它区域根据环境状况抽检,装修复杂处、人员聚集处、环境状况不良处重点检测。
(三)照明灯具、开关、插座的安装:开关、插座、照明装置、装饰灯具:
检测项目开关、插座(包括移动式插座)、照明装置、装饰灯具、霓虹灯等的安装、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。根据环境状况抽检,装修复杂处、人员聚集处、环境状况不良处重点检测。
1、电气防火安全检测为在带负荷下进行的检测。正确的操作不会造成停电等不良影响,但检测过程中会对正常工作和生活造成一定的影响,哪些工作区域不能受影响,须向检测负责人说明,同时希望甲方在检测前通知各部门做好相应的准备工作。
2、哪些属于安全重点防范或重大火灾隐患的区域(如易散发可燃气体、防爆场所、防盗场所),须向检测人员说明,并配备一定数量的安保人员,以利于检测工作的安全进行。
3、如有条件,检测前甲方应尽可能多的使电气带负荷运行,甲方技术人员应了解电气设备的安装位置、掌握操作方法,防止检测过程中造成断电等不良影响,避免不必要的损失。
4、有故障的电气设备,不能正常运行,须向检测人员说明。
5、甲方应能打开房间和区域门(不检测区域除外),尤其是安装电器设备的区域(如强电井、空调通风机房等)以节省检测时间。
6、检测时如发生特殊情况,由双方负责人协商解决。
7、为保证检测工作的顺利进行,希望甲方技术人员准备电工常用工具。
8、提供给乙方各建筑物内配电设施相关数据(如:变、配电室,强电竖井或各层配电间;重要的机房及甲方指定检测的房间;易燃易爆场所等)。
(1)严格执行我公司的质量管理方针:
公正、科学、准确、规范、满意。
(2)确保我公司质量管理目标的实现:
杜绝重大工程事故,确保质量验收合格率。
(3)我公司在检测各区域时,要求员工尽可能在不影响正常工作情况下进行,并尽量缩短检测时间。两组人员尽量保证在一个小范围内同时检测,工作前先由随检人员对可能发生断电区域的工作人员进行通知,避免因操作不当影响正常工作。
(4)由于我方员工检测工作中操作不当造成的自身人员伤害,由我方自行负责。
(5)对检测运行中的电气设备存在的火灾隐患和问题做到及时发现,由于某种原因不能现场整改的电气火险隐患,我们会耐心、细致地向贵方讲清隐患部位,在检测报告中对受检单位的电气防火状况做出正确评价,提出防止电气火灾发生的整改方案,确保贵单位电气设备安全可靠的运行。
消防电气检测篇十二
采用的规范规程规定:
f)、防雷、防静电、接地措施。
所有爆炸危险场所的工艺生产装置及其建、构筑物,属二类防雷,考虑防直击雷和感应雷,其余需要进行防雷的建、构筑物属三类防雷,考虑防直击雷,并作接地体装置。这些接地体在地中与安全接地装置不能满足安全距离要求时,则将二者相联,接地电阻大小按两者之间最小的电阻值要求设计。
所有正常时不带电的金属外壳,如:工艺储罐、设备、机泵、电动机、进出厂房的架空管道在入口处等,都必须要安全接地。
所有工艺生产装置及其管线,按工艺生产装置及管道中的介质特性,管道长度、管道之间距离、阀门、阀兰等,按有关规范、规程、规定要求作防静电接地,一般情况与电气设备安全接地一并处理。
建筑物金属结构、各种金属管道、电气装置等还应采用等电位联接,以降低建筑物内间接接触电压和不同金属物体间的电位差作用。
车间变电所变压器中性点直接接地设接地体系统。各工艺生产场所均设安全接地装置并与变压器中性点接地体相联,必要时再在生产场所周围加装辅助接地体。全厂所有安全接地体相连,构成全厂接地网。
所有接地体采用的钢材均为热镀锌,连接点为焊接,焊接处必须至少刷两道防腐漆。
消防电气检测篇十三
1、火灾自动报警系统。
2、湿式自动喷淋系统。
3、室内外消火栓给水系统。
4、防排烟系统。
5、气体灭火系统。
6、泡沫灭火系统。
7、火灾应急照明及疏散指示标志。
8、消防电源及其配电箱系统。
二、被检测场所。
1、餐厅、旅店业、市场、歌厅、舞厅、酒吧等娱乐场所。
2、图书馆、重要办公楼、写字楼。
3、其他设置有自动消防设施的建筑。
三、检测程序。
1、检测机构受理检测申请,安排检测日期
3、检测前,受检单位应组织好各受检系统的有关技术人员进行系统情况介绍,检测中,受检单位有关负责人和技术人员必须在场,配合检测人员工作。
4、检测工作结束,主检员应向受检单位通报检测情况,对有争议的项目,主检员可决定当时复检。
5、主检员组织检测员根据各系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是的编写《检测报告》,经检测机构负责人审核批准,签发《检测报告》。
6、受检单位领取《检测报告》报消防监督机关备案,有关资料及原始记录由检测机构存档。
一、火灾自动报警系统。
6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;
7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;
9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;
二、消防供水系统。
1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;
2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;
3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;
5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;
三、室内消火栓系统。
1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;
2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;
3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;
4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;
5、检查手动启泵按钮的设置及其功能;
四、自动喷水(雾)灭火系统。
1、检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;
2、检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;
3、检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;
4、检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;
5、对报警阀组进行功能试验;
6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;
五、防排烟及通风空调系统。
1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;
2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;
3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;
4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;
六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁。
1、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;
七、气体灭火系统。
1)申报检测时,需向检测机构提供有关图纸和技术资料。2)检测机构受理检测申请,安排检测日期。
3)检测中检测仪器必须经国家法定计量单位检验合格,检测人员严格按操作规程使用,保证检测数据真实可靠。
4)检测前,受检单位应组织好应组织好各受检系统的有关技术人员进行系统情况介绍,检测中,受检单位有关负责人和技术人员必须在场,配合检测人员工作。
5)检测工作结束,主检员应向受检单位通报检测情况,对有争议的项目,主检员可决定当时复检。
6)主检员组织检测员根据各系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是地编写《检测报告》,经检测机构负责人审核批准,签发《检测报告》。
一、电检工作程序。
1、双方首先签订“电气防火检测约定书”或“检测合同”。
2、通知客户在正是检测前1小时给用电设备通电运行。
3、受检单位需要委派两名熟悉本单位用电设备的专业人员配合,按照约定的检测范围和项目进行现场检测,按规范的格式进行检测数据记录,记录经双方审核签字后生效。
4、工程师根据检测记录和技术规范编制“检测报告”。详细说明检测结果及建议。报告一式三份,一份交检测方,一份交防火监督处,一份检测方存档。
依据国家有关电气防火管理规范,按照北京质量技术监督管理局2000-6-26批准、2000-10-014实施的《北京市电气防火检测技术规范》(db11/065-2000)和有关设计施工及验收规范等技术标准进行检测。
为能切实保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公司采用现代化科技一起设备进行即时性电气防火检测,提供检测报告,指出存在的电气火灾隐患一级消除这些隐患的整改建议。从而最大限度的预防和减少电气火灾的发生。
1、配电设备。
2、配电箱。
3、线路敷设。
4、照明灯具、开关、插座的安装。
1、消防设施检测约定书填写,受检单位负责人签字盖章,受检单位和检测单位各持一份。
2、受检单位需提供全部有关受检项目《消防审核意向书》复印件一份。
3、受检单位及检测单位双方商定,安排检测日期。
4、检测前,受检单位应组织好各受检系统的有关技术人员进行系统情况介绍,检测中,受检单位有关负责人员须在场,配合检测技术人员工作。
5、检测工作结束,主检技术人员应向受检单位通报检测情况,对有疑议的项目,主检技术人员可决定当时复检。
6、主检技术人员组织检测员根据各系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是编制《检测报告》,经检测单位负责人审核批准,签发检测报告。
7、受检单位领取检测报告报消防监督机关备案,有关资料及原始记录,由检测单位存档。
1、依据国家相关消防规范。
《高层民用建筑设计防火规范》。
《气体灭火系统施工及验收规范》及其他相关规范等进行消防设施检测。
1)、火灾自动报警系统。
2)、消火栓系统3)、自动喷水灭火系统。
4)、气体灭火系统。
5)、防排烟系统、防火卷帘门、防火门。
三、消防检测收费标准我公司依据《北京市消防安全责任监督管理办法》和北京市消防局办字(1996)135号关于开展消防安全检测的通知,参照北京物价局的收费标准,根据贵单位的实际检测面积进行收费。
四、服务承诺对贵单位消防设施存在的问题做到及时发现,提出整改建议,在检测报告中做出评价。愿我们合作成功,欢迎与我们联系(服务电话:0379-63260058),我们将竭诚为您提供技术咨询和服务。
消防电气检测篇十四
为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《北京市消防条例》,将消防工作落到实处,确保不发生火灾责任事故,经理部特与单位焊工签订本防火安全协议书。
此协议一式两份,双方各存一份。
项目经理部焊工单位。
签字:焊工签字:
年月日年月日。
消防电气检测篇十五
你协会《关于对我市电气设施消防安全检测收费标准进行修改和继续执行的申请》收悉。经研究,现将有关事项通知如下:
二、具有从事电气设施消防安全检测相关资质的单位,按照“自愿有偿”的原则,承揽电气设施消防安全检测业务并按专业规范提供服务的,其服务费用依照本通知规定的价格及浮动幅度由当事双方具体协商议定。
三、我市的电气设施消防安全检测,根据建筑的使用性质及其火灾危险程度分为a、b、c、d四类:
a类是指甲、乙类厂房;甲、乙类储存物品的仓库;一类高层建筑;地下建筑及隧道。b类是指丙、丁、戊类厂房;丙、丁、戊类储存物品的仓库;二类高层建筑;公共建筑,公共文化娱乐场所等。
c类是指9层及9层以下居住建筑。d类是指临时电气设施消防安全检测项目。
(一)检测a类建筑最高为每建筑平方米1.50元;检测b类建筑最高为每建筑平方米1.00元;检测c类建筑最高为每建筑平方米0.50元。
(二)上述收费标准允许向下浮动,下浮幅度不得超过10%。
(三)检测d类服务价格:
1、临时用电装置按15元/kw;
2、变配电装置按100元/柜、箱;
3、对面积小、地点偏远的设施进行检测,费用金额低于300元的按300元收取。
五、电气设施消防安全检测的技术标准执行天津市工程建设标准《电气装置消防安全检测技术规程》、国家现行的有关标准和规范的规定。
六、各有关单位要严格执行明码标价制度,在经营场所显著位置公示服务项目、服务价格及浮动幅度。必须提供质价相符的服务,不得“只收费、不服务”或“多收费、少服务”。
消防电气检测篇十六
为切实加强夏季火灾防控工作,进一步打牢学校消防安全工作基础,按照来宾市消防安全委员会《关于印发来宾市夏季消防安全大检查工作方案的通知》(来消安〔20xx〕8号)精神,决定从即日起至9月20日,在全市学校集中开展夏季消防安全大检查工作。特制定工作方案如下:
按照“党政同责,一岗双责”的总要求,坚持师生全员参与、综合治理,集中开展火灾隐患排查整治工作,全面加强消防基层基础建设,进一步健全完善消防工作长效机制,确保全市学校不发生较大以上尤其是群死群伤火灾,确保重大活动期间、重要时间节点不发生伤亡和有影响火灾事故。
全市各级各类学校的教室、宿舍、食堂、实验室、集会场所等。
夏季消防安全大检查分三个阶段进行:
(一)动员部署(6月15日前)。各学校要结合实际,制定具体实施方案,明确工作任务,层层动员部署。要充分利用校讯通、教师例会、学生集会、主题班会、班团队会等广泛发动,营造浓厚氛围。
(二)综合整治(9月15日前)。各学校要开展全面的火灾隐患排查,自查自纠,自觉整改火灾隐患。对发现的问题,逐一列出清单,落实整改责任、整改计划和整改任务,局机关相关科室进行跟踪督促整改。
(三)总结验收(9月20日前)。教育行政部门对各学校夏季消防安全大检查工作情况进行逐级检查验收,认真总结经验做法,查找不足,建立提升火灾防范和加强学校消防设施建设的长效机制。
(一)切实强化组织领导。市教育局成立全市教育系统夏季消防安全大检查工作领导小组,由市教育局局长任组长,市教育局分管领导担任副组长,市教育局各科室负责人为成员。领导小组下设办公室,办公室设在体卫艺安科,具体负责行动的组织协调、督导考评、信息传递等工作。各学校也要成立相应领导组织,及时对本单位消防安全形势进行综合研判评估,制定具体整治措施和计划,部署开展“五个一”(制定一份工作方案、召开一次部署会议、开展一次全面检查、组织一次全员培训、进行一次专项督导)活动,确保各项工作措施落实到位。
(二)认真落实工作责任。各级各类学校要认真落实工作责任,积极组织开展消防安全全面排查,建立排查整治档案,开展全员培训和灭火应急疏散演练,切实提高消防安全“四个能力”。建立落实信息互通制度,各学校都要确定一名消防工作联络员,每月召开联络员会议,分析形势、安排任务、互通信息,推动开展夏季消防检查。
(三)全面加强学校消防设施建设。各级各类学校要认真核查、检查学校的消防设施设备,安排专人负责充实数量、做好维护,确保消防设施设备数量充足、使用正常。建立健全学校义务消防队,保证人员数量和质量,开展经常性消防应急救援演练,提高应急处置能力。同时中小学校要将消防知识进教材和课时教学。
(四)严格开展督导检查和责任追究。各级各类学校要在全面排查的基础上,对整改难度大、严重影响学校人员财产安全的重大火灾隐患,要向当地政府和上级部门汇报,明确具体责任人员,制定整改方案,实施跟踪督办,确保按期整改到位。市教育局将夏季消防检查纳入xx年度安全工作的考核内容,组织人员对夏季消防检查进行全程巡查督导。对工作推进缓慢、成效不明显的,予以通报批评;对因责任不落实导致发生亡人火灾或造成较大影响火灾的,将按照有关规定严格实施责任倒查,严肃追究有关单位和责任人的责任。
消防电气检测篇十七
电气化作为社会进步的标志,各种电气设施越来越多地步入国民经济和人民生活的各个领域。同时它也因各种原因诱发了大量的火灾隐患,其造成的人员伤亡及经济损失触目惊心!而电气火灾隐患具有一定的“隐蔽性”“潜伏期”,肉眼检查往往难以发现,这就迫切需要建立一套科学、准确、可操作的电气消防安全检测方法、手段和法规并成立相应的专业检测机构。电气消防安全检测作为社会发展的需要,显示出其在现代消防工作中不可替代的作用。
电检在西方经济发达国家已有几十年的历史,其技术法规已相当完善,基于此,我们参考了发达国家的相关经验,引进了具有国际先进水平的检测仪器和设备,通过对电气设施等进行全方位的量化监测,并全面、准确地反映电气火灾隐患的准确位置,把传统的检查工作提升到一个新的科学高度。作到了查明电气火灾隐患的科学化、图谱化、数据化,这是科技进步的成果。
1、电气消防火灾隐患具有一定的‘隐蔽性’‘潜伏期’,肉眼检查往往难以发现,通过国际先进水平的检测仪器和设备对电气设施等进行全方位的量化监测,并全面、准确地反映电气消防火灾隐患的准确位置,并及时提出相应整改措施,从而消除隐患,避免电气火灾事故的发生,避免潜在和不必要的损失。
2、我司是取得国家cma资质的权威第三方检测单位,可以向社会出具具有证明性的数据与结果,同时对数据和结果《检测报告》承担相应的法律责任。
3、第三方检测本身相当于第三方监督监管单位,是居于电气消防设计施工单位与维修保养单位的第三方监理单位,有权威的监理作用,能公正权威规范的进行检测,检测结果规范有效。同时对业主起到分担安全责任的作用。
4、第三方《检测报告》本身系统全面,可以帮助主要责任方建立系统的安全档案,防患于未然,让直接安全责任人(企业法人和投资方)减少安全风险担责。
5、第三方检测,能解决业主单位由于人员能力及设备所限的安全忧虑,从而更深入全面的发现潜在隐患风险和相关安全重点,多方监管实现零风险的可能性。《消防法》和相关法规都规定和认可第三方检测,进行第三方检测可以减少相关主管单位直接向直接安全责任人及法人投资方直接问责的风险,同时还起到担责作用。检测的范围包括:
1、电气系统的带电设备红外诊断;
3、电气系统的剩余电流动作保护装置检测;
4、电气系统的绝缘电阻检测(需停电断电检测);
5、配电系统建筑、接线端子的安装情况;
6、室内低压配电线路配线情况,动力及照明配电箱、开关插座的安装;
7、吊顶内线路的敷设;
1、火灾自动报警系统;
2、消防电源及应急疏散照明系统;
3、室内外消火栓系统;
4、自动喷水灭火系统;
5、防排烟系统;
6、防火门系统;
7、防火卷帘系统;
8、气体灭火系统;
9、干粉灭火系统;
10、泡沫灭火系统;
1、由于企业本身人员配置及能力设备的缺失,相关安全管理人无法准确及时规范的发现安全隐患的存在,容易造成潜在的安全隐患无法预知和预防,造成直接安全责任人不知情的担责风险和重大损失。
2、缺乏第三方检测,相当于缺乏多方监管,无法规范的了解安全工作状况,容易陷于安全管理的局限性疏忽,增大未知潜在风险的可能性,同时缺乏第三方分担安全责任来减少损失。
3、电气火灾隐患具有一定的‘隐蔽性’‘潜伏期’,肉眼检查往往难以发现,同时它也因各种原因诱发了大量的火灾隐患,其造成的人员伤亡及经济损失触目惊心!相关报道及数据举不胜举,没进行第三方检测往往都是弊大于利。
总之,隐患险于明火,防范甚于救灾,责任重于泰山,防患于未然是每个企业安全管理的重中之重,需要引起足够的重视。