试验员考试题库Word篇一
1.水泥凝结时间的测定试验测定前准备、试验样品的制备、试验步骤、结果计算或结果处理。
(一)测定前准备工作:调整凝结时间测定仪的试针接触玻璃板时,指针对准零点。
(二)、试件的制备:以标准稠度用水量制成标准稠度净浆一次装满试模,振动数次刮平,立即放入湿气养护箱中。记录水泥全部加入水中的时间作为凝结时间的起始时间。
(三)、初凝时间的测定:试件在湿气养护箱中养护至加水后30min时进行第一次测定。测定时,从湿气养护箱中取出试模放到试针下,降低试针与水泥净浆表面接触。拧紧螺丝1s~2s后,突然放松,试针垂直自由地沉入水泥净浆。观察试针停止下沉或释放试针30 s时指针的读数。当试针沉至距底板4mm士 lmm时,为水泥达到初凝状态;由水泥全部加人水中至初凝状态的时间为水泥的初凝时间,用“min”表示。
终凝时间的测定:为了准确观测试针沉入的状况,在终凝针上安装了一个环形附件。在完成初凝时间测定后,立即将试模连同浆体以平移的方式从玻璃板取下,翻转180。,直径大端向上,小端向下放在玻璃板上,再放入湿气养护箱中继续养护,临近终凝时间时每隔15min测定一次,当试针沉入试体0.5mm时,即环形附件开始不能在试体上留下痕迹时,为水泥达到终凝状态,由水泥全部加入水中至终凝状态的时间为水泥的终凝时间,用“min”表示。
(四)、测定时应注意,在最初测定的操作时应轻轻扶持金属柱,使其徐徐下降,以防试针撞弯,但结果以自由下落为准;在整个测试过程中试针沉人的位置至少要距试模内壁10mm。临近初凝时,每隔15min测定一次,临近终凝时每隔15min测定一次,到达初凝或终凝时应立即重复测一次,当两次结论相同时才能定为到达初凝或终凝状态。每次测定不能让试针落入原针孔,每次测试完毕须将试针擦净并将试模放回湿气养护箱内,整个测试过程要防止试模受振。
注:可以使用能得出与标准中规定方法相同结果的凝结时间自动测定仪,使用时不必翻转试体。安定性的测定(标准法)
2、水氯化物的测定(硝酸银容量法)试验目的及适用范围、原理、仪器设备(含计量器具的最小分度值)、试验样品的制备、试验步骤、结果计算或结果处理。
(一)、目的及原理:本方法以铬酸钾作指示剂,在中性或弱碱性条件下,用硝酸银标准液滴定水样中的氯化物。
(二)、试剂
1%酚酞指示剂(95%乙醇溶液)、10%铬酸钾指示剂、0.05mol/l硫酸溶液、0.1mol/l氢氧化钠溶液、5.30%过氧化氢(h202)溶液、氯化纳标准溶液(1.00ml含1.00mg氯离子):准确称取1.649g优级纯氯化纳试刑(预先在500 ~600℃灼烧0.5h或在105~110℃烘干2h,置于干燥器中冷至室温),溶于纯水并定容至100oml。.硝酸银标准溶液:称取5.0g硝酸银,溶于纯水并定容至1000ml,用氯化纳标准溶液进行标定,方法如下:准确吸取10.00ml氯化钠标准溶液,置于250ml锥形瓶中,瓶下垫一块白色瓷板并置于滴定台上,加纯水稀释至100ml,并加2~3滴1%酚酞指示剂。若显红色,用0.05mol/l硫酸溶液中和恰至无色;若不显红色,则用0.1mol/l氢氧化纳溶液中和至红色,然后以0.05 mol /l硫酸溶液回滴恰至无色。再加1ml10%铬酸钾指示剂,用待标定的硝酸银溶液(盛于棕色滴定管)滴定至橙色终点。另取100ml 纯水作空白试验(除不加氯化钠标准溶液和稀释用纯水外,其他步骤同上)。
硝酸银溶液的滴定度(mgcl-/ml)按式计算:t=
10.00 vcvb式中:t---硝酸银溶液的滴定度,mgcl-/ml;
vc--标定时硝酸银溶液用量,ml vb--空白试验时硝酸银溶液用量, ,ml 10.00--10.00ml氯化纳标准溶液中氯离子的含量,mg。
最后按计算调整硝酸银溶液浓度,使其成为1.00ml相当于1.00mg氯离子的标准溶液(即滴定度为1.00 mgcl-/ml)。
(三)、分析步骤
①吸取水样(必要时取过滤后水样)100ml,置于250ml锥形瓶中。
②加2~3滴盼献指示剂,按本附录一²7有关步骤以硫酸和氢氧化纳溶液调节至水样恰由红色变为无色。③加人1ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙色终点。同时取l00ml纯水按分析步骤2和3作空白试验。④若水样含亚硫酸盐或硫离子在5mg/l以上时,所取水样需先加入1ml30%过氧化氢溶液,再按步骤2和3进行滴定。
⑤若水样中氯化物含量大于100mg/l时,可少取水样(氯离子量不大于10mg)并用纯水稀释至l00ml后进行滴定。
(四)、计算()tccl=v2v11000
vccl----水样中氯化物(以cl-计)含量,mg/l;v1----空白试验用硝酸银标准溶液量,ml v2----水样测定用硝酸银标准溶液量,ml v----水样体积,rnl
t-----硝酸银标准溶液的滴定度,mg cl-/ml。
3、混凝土电通量〈采用jtj275-2000〉试验目的及适用范围、原理、仪器设备(含计量器具的最小分度值)、试验样品的制备、试验步骤、结果计算或结果处理。
(一)、目的:本试验方法以电量指标来快速测定混凝土的抗氯离子渗透性。适用于检验混凝土原材料和配合比对混凝土抗氯离子渗透性的影响。
(二)、适用范围::适用于直径为95士2mm,厚度为51士3 mm的素混凝土试件或芯样。
本试验不适用于掺亚硝酸钙的混凝土。掺其他外加剂或表面处理过的混凝土,当有疑问时,应进行氯化物溶液的长期浸渍试验。
(三)、基本原理:在直流电压作用下,氯离子能通过混凝土试件向正极方向移动,以测量流过混凝土的电荷量反映渗透混凝土的氯离子量。
(四)、试验设备及材料: 4.1仪器设备应满足下列要求:(1)直流稳压电源,可输出60v直流电压,精度±0.1v:(2)塑料或有机玻璃试验槽:(3)铜网,为20目:(4)数字式电流表,量程20a,精度士1.0%;(5)真空泵,真空度可达133mpa以下;(6)真空干燥器,内径≥250mm。4.2试验应用材料:
(l)分析纯试剂配制的3.0%氯化纳溶液:(2)用纯试剂配制的0.3mol氢氧化纳溶液;(3)硅橡胶或树脂密封材料。
(五)、试验步骤:
(1)制作直径为95mm,厚度为51mm的混凝士试件,在标准条件下养护28d或90d,试验时以三块试件为一组。(2)将试件暴露于空气中至表面干燥,以硅橡胶或树脂密封材料施涂于试件侧面,必要时填补涂层中的孔洞以保证试件侧面完全密封。(3)测试前应进行真空饱水。将试件放入l000ml烧杯中,然后一起放入真空干燥器中,启动真空泵,数分钟内真空度达133mpa以下,保持真空3h后,维持这一真空度注入足够的蒸馏水,直至淹没试件,试件浸泡lh后恢复常压,再继续浸泡18士2h。
(4)从水中取出试件,抹掉多余水分,将试件安装于试验槽内,用橡胶密封环或其他密封胶密封,并用螺杆将两试验槽和试件夹紧,以确保不会渗漏,然后将试验装置放在20~23℃的流动冷水槽中,其水面宜低于装置顶面5mm,试验应在20--25℃恒温室内进行。
(5)将浓度为3.0%的nacl溶液和0.3mol的naoh溶液分别注入试件两侧的试验槽中,注入nacl溶液的试验槽内的铜网连接电源负极,注入naoh溶液的试验槽中的铜网连接电源正极。
(6)接通电源,对上述两铜网施加60v直流恒电压,并记录电流初始读数i0,通电并保持试验槽内充满溶液。开始时每隔5min记录一次电流值,当电流值变化不大时,每隔10min记录一次电流值,当电流变化很小时,每隔30min记录一次电流值,直至通电6h。
(六)、试验结果计算:
(1)绘制电流与时间的关系图。将各点数据以光滑曲线连接起来,对曲线作面积积分,或按梯形法进行面积积分,即可得试验6h通过的电量。当试件直径不等于95mm 时,则所得电量应按截面面积比的正比关系换算成直径为95mm的标准值。
(2)取同组3个试件通过的电量的平均值,作为该组试件的通电量来评定混凝土抗氯离子渗透性。
4、混凝土钢筋位置和保护层厚度试验目的及适用范围、原理、仪器设备(含计量器具的最小分度值)、试验样品的制备、试验步骤、结果计算或结果处理。
(一)、目的和范围:本方法用于测量钢筋混凝土中钢筋的位置、方向和混凝土保护层厚度。适用于保护层测量范围在120mm以内。
避免强磁场干扰,探头及测试点附近300mm范围内除被测钢筋外,应无其它金属物。使用环境条件:环境温度。0~40℃。相对湿度为20~90%。
(二)、基本原理:
其工作原理为电磁感应。当探头探测面靠近钢筋或其它铁磁物质时,探头输出的电信号增加,该信号被放大及补偿处理后,由电表直接指示检测结果。
(三)、仪器设备:钢筋混凝土保护层测试仪、钢卷尺:2~3m。
(四)、试验步骤:(1)率定
取与被测构件内部相同的钢筋,其长度为500mm(如需精确测量或钢筋较密时,应采用与构件实际配筋情况相同的钢筋网进行率定),在空气中使探头与钢筋保持平行并依次靠近钢筋,分别测记探头底面与钢筋表面的距离(即模拟保护层厚度)和仪表读数。以仪表读数为纵坐标,保护层厚度为横坐标,绘出率定曲线。(2)测量
1)钢筋位置的测定: 接通电源开关,手拿探头使其在待测混凝土表面作有规则的移动。当探头靠近钢筋时,表针发生偏移,继续移动探头,直至表针偏移最大,这表面探头探测正前方有钢筋。然后在此位置旋转探头,使表针偏转最大为止。这时被测钢筋的轴向与探头的轴向一致。记下此位置和方向,即为钢筋的位置。若使探头继续沿着钢筋轴向移动,则对应于表针偏转最大的地方即是钢筋交叉点。2)钢筋混凝土保护层厚度测定: 根据己知的钢筋直径,将选择键置于相应的档级上,接通电源,将探头远离钢筋,测调零点,将探头放在被测钢筋轴线上方,由表头刻度读出的数值再查对率定曲线即可测出被测钢筋的保护层厚度。
(五)、注意事项(3分〉
(1)仪器与探头的分辨能力是有限的,当相邻钢筋水平间距α大于临界值αmin时,仪器能方便确定每条钢筋的位置,对于不同仪器,其αmin值有所不同,在测试前必须掌握,以确保其精度。(2)为消除仪器零点漂移的影响,使用过程中应经常注意调整零点。(3)当被测混凝土保护层厚度小于10mrn时,为保证其测读精度,可在探头和混凝土表面之间加一块厚20mm的不含铁磁物质的非金属垫块,再将测量结果扣除20mm,使得到实际保护层厚度。
5、土击实试验试验目的及适用范围、原理、仪器设备(含计量器具的最小分度值)、试验样品的制备、试验步骤、结果计算或结果处理。
(一)、试验目的:检测击实试样的最大干密度和对应得最优含水率。
(二)、适用范围:重型击实适用于粒径不大于20 mm的土,采用三层击实时,最大粒径不大于40 mm
(三)、仪器设备:
击实仪:击实筒和击锤尺寸应符合gb/t50123-1999的有关规定。
击实仪的击锤应配导筒,击锤与导筒间应有足够的间隙使锤能自由下落,电动操作的击锤必须有控制落距的跟踪装置和锤击点按一定角度(重型45°)均匀分布的装置(重型击实仪中心点每圈要加一击)。天平:称量200g,最小分度值0.2g 台秤:称量10kg,最小分度值5g 标准筛:孔径为20 mm,40 mm和50 mm 试样推出器:宜用螺旋式千斤顶,如无此类装置亦可用刮刀和修土刀从击实筒中取出试样。
(四)、试样制备
(1)干法制样法:用四分法取代表性试样50 kg,风干碾碎,过50 mm 筛(重型过20 mm或40 mm筛),将筛下土样拌匀,并测定土样的风干含水率,根据土的塑限预估最优含水率,并按gb/t50123-1999标准有关规定制备5个不同含水率的一组试样,相邻两个含水率的差值宜为2%。(2)湿法制备试样:应取天然含水率的代表性土样50 kg,碾碎,过20mm或40mm筛,将筛下土样拌匀,并测定土样的天然含水率。根据土样的塑限预估最优含水率,按含水率中2个大于塑限,2个小于塑限,一个接近塑限的原则选择至少5个含水率土样,分别将天然含水率的土样风干或加水进行制备,应使制备好的土样水分均匀分布。
(五)、试验步骤:(1)将击实仪平稳置于刚性基础上,击实筒与底座连接好,安装好护筒,在击实筒内均匀涂一薄层润滑油,称取一定量试样倒入击实筒内,分层击实,重型击实试样为4~10 kg,分5层,每层27(56)下。若分三层,每层94(98)击,每层试样高度宜相等,两层交界处的试样应刨毛,击实完成时,超出击实筒顶的试样高度应小于6 mm。
(2)卸下护筒,用直刮刀修平击实筒顶部的试样,拆除底板、试样底部若超出筒外,也应修平,擦净筒外壁,称筒与试样的总质量准确至1 g,并计算试样的湿密度。
(3)用推土器将试样从击实筒中推出,取2个代表性试样测定含水率,2个含水率的差值不应大于1%。(4)对不同含水率的试样依次击实。
(六)、结果计算:
i(1)干密度应按下式计算:d
10.01wi
ρd----试样的干密度(g/cm3)
ρi----试样的湿密度(g/cm3)
wi----某点试样的含水量(%)
(2)干密度和含水率之关系曲线应在直角坐标纸上绘制,并应取曲线峰值点相应的纵坐标为击实试样的最大干密度,相应的横坐标为击实试样的最优含水率。当关系曲线不能绘出峰值时,应进行补点,土样不能重复使用。
(3)气体体积等于零(即饱和度100%)的等值线应按下式计算,并将计算值绘于干密度与含水率关系曲w1线上。wg100
d式中:w----试样的饱和含水率
ρw----温度4℃时水的密度(g/cm3)ρd----试样的干密度(g/cm3)g----土颗粒比重
6、塑料排水板纵向通水量检测试验目的及适用范围、原理、仪器设备(含计量器具的最小分度值)、试验样品的制备、试验步骤、结果计算或结果处理。
(一)、试验目的:检测塑料排水板纵向排水性能,在单位水力梯度下单位时间排水量。
(二)、适用范围:适用于检测各类型号的塑料排水板。
(三)、仪器设备:土介质通水仪或乳胶膜介质通水仪
(四)、试验要点:
(1)应在通水仪上测定t时间内水流量。
(2)用带土法进行试验时,采用淤泥土作介质,侧压力按150kpa、250kpa、350kpa分级增加,前两级侧压力持续24h,最后一级侧压力加到通水量稳定为止。
(3)用胶膜法进行试验时,乳胶膜的厚度小于0.3mm,侧压力可一次施加到350kpa,且持续到通水量稳定为止。
(4)通水量试验保持水流在层流条件下进行,水利梯度宜为0.5。(5)通水量测试件数不少于2条,每条测试有效长度为40cm。
(五)、试验结果计算
qlt塑料排水板纵向通水量按下式计算:q th20式中:q----通水量(cm3/s)
q----t时间内水流量(cm3)l----排水板有效长度(cm),常用40cm △h----水头差(cm)
t----测量水流量的时间
t----水动力粘滞系数比,根据试验温度按表查得。20
试验员考试题库Word篇二
铁路工程试验员考试题2007b
一、填空题(每空0.5分,共20分)
1、国际单位制的基本单位符号:长度(m),质量(kg),时间(s),物质的量(mol)。
2、袋装水泥自出厂之日起有效期为(3个月);散装水泥每(车)为一验收批;袋装水泥每()为一验收批;袋装水泥一般在不同部位的()袋中取等量样品,样品总量不少于()。
3、配制混凝土时掺用减水剂,如果不减少用水量和水泥用量则拌合物坍落度(变大),如果只减少用水量则混凝土强度(变大),如果保持水灰比不变同时减少用水量和水泥用量则混凝土的成本(较低)。
4、《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》规定现场集中拌制混凝土原材料的称量允许偏差:水泥、掺合料为(),粗骨料、细骨料为(),水、外加剂为()。
5、混凝土发生碱-骨料反应的条件是混凝土中含有足量的(碱存在k,na离子等),骨料中含有一定量的(碱骨料)活性成分,混凝土所处环境(有水)。
6、实验室资质认定评审准则是根据(中华人民共和国计量法)、(中华人民共和国标准化法)、(中华人民共和国产品质量法)、(中华人民共和国认证认可条例)等有关法律、法规的规定制定的。
7、硅酸盐熟料由(硅酸三钙3cao·sio2)、(硅酸二钙2cao·sio
2)、(铝酸三钙3cao·al2o3)、(铁铝酸四钙4cao·al2o3·fe2o
3)等四种主要矿物成份组成。
8、钢材按(磷)、(硫)等杂质含量不同,可分为普通钢、优质钢和高级优质钢。
9、混凝土的组成材料有(水泥)、(砂)、(石)、(外加剂)和(水)。
10、混凝土的和易性主要是指混凝土的(流水性)和(保水性)。
11、混凝土骨料在混凝土中的作用有两种即()和()。
12、混凝土配合比设计的主要技术参数有(水灰比)、(砂率)、(单位用水量)。
二、是非判断题(每题1分,共20分;正确打“√”,错误打“×”)
1、试验室计量认证是按照《产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则》的要求进行评审。
()
2、试验室所用计量仪器设备,使用前都必须进行检定或校准。()
3、单位重量物料所具有的总表面积称为比表面积。
()
4、标准规定“拌制混凝土宜采用饮用水”,说明对拌制混凝土用水质量没有严格要求。
(×)
5、脱模后的水泥胶砂强度试件的养护必能在符合要求的雾进行。
(×)
6、钢材进行拉伸试验时,标距到夹头之间的自由长度没有明确规定。
()
7、铁路碎石道碴的压碎值与混凝土粗集料的压碎指标值两者的检验方法相同。
(×)
8、烧结粘土砖的强度等级评定时,当变异系数小于0.21时,强度等级与单块砖的抗压强度最小值无关。
()
9、混凝土强度检验评定标准gbj107-87与铁路混凝土强度检验评定标准tbj10425-94是不一致的。
()
10、灰土填筑压实质量不但与密度有关,而且与含灰量有关。
()
11、大体积混凝土掺用粉煤灰主要为了减少水泥用量,降低成本。(×)
12、按gb/t1346-2001拌制水泥净浆时应先将水泥倒入搅拌锅中,再加入伴和水。
(√)
13、检验混凝土抗压强度的压力机其准确度等级必须为一级。
()
14、粗、细骨料所指的泥块含量,其泥块粒径是一致的。
(×)
15、水泥试体28天龄期的抗压强度或抗折强度低于相应强度等级的规定值时则应判定为废品水泥。
(×)
16、钢材拉伸试验时,试件的夹持长度可以任意选择。(×)
17、减水剂在相同条件下,因水泥品种不同而使用效果存在较大的差异。
()
18、建筑砂浆与铁路砌筑砂浆的强度试验方法是一致的。()
19、高性能混凝土既不是自密实混凝土也不是耐久性混凝土。(×)20、混凝土电通量指标的大小间接反映了混凝土的密实程度。()
三、单项选择题:(每题2分,共10分)
1、近似数 1.5, 2.453, 4.2752相加的结果是()。a、8.23
b、8.2
c、8.2282
2、横截面积为78.5mm2的光园钢筋,当屈服力为22962n时,屈服强度应为(b)mpa。
a、293
b、290
c、295
3、硅酸盐熟料矿物中水化热最高的是(a)。
a、硅酸三钙
b、铝酸三钙
c、铁铝酸四钙
4、计量认证的法律依据为(a)。
a、中华人民共和国计量法 b、中华人民共和国标准化法 c、中华人民共和国产品质量法
5、下列组合单位符号书写方式正确的是(c)。
a、牛顿米——牛米 b、瓦每开尔文米——w/k.m c、焦耳每摄氏度——焦/℃
四、多项选择题(每题2分,共10分)
1、铁路路基施工现场检测填筑压实质量应优先采用的检测方法有(c
d)。a、灌砂法
b、核子射线法
c、evd
d、ev2
2、下列水泥中水化热较低的水泥品种有(b c d)。
a、硅酸盐水
b、粉煤灰水泥
c、复合水泥
d、矿渣水泥
e、铝酸盐水泥
3、配制受侵蚀介质作用的混凝土,选择的水泥品种(c d)。
a、矿渣水泥
b、粉煤灰水泥
c、硅酸盐水泥
d、普通硅酸盐水泥
4、水泥石受到硫酸盐的侵蚀时,硫酸盐能与其反应的水泥水化产物有()。
a、水化硅酸钙
b、水化铝酸钙
c、氢氧化钙
d、水化铁酸钙
5、混凝土拆模且养护结束后实体混凝土必测项目(c)。a、裂纹宽度
b、保护层厚度
c、电通量
d、气孔间距系数
五、计算题(20分)
1、某工程同一批混凝土检查试件的抗压强度分别为:33.1, 32.7, 31.5, 30.0, 35.3, 36.4试计算平均值和标准偏差。(4分)
2、用灌砂法测得灌满试坑的砂子质量为2.820kg(砂的密度1.70g/cm3),试坑内挖出湿土的总质量为2.860kg,用烘干法测得其含水率为9.5%,求出土的干密度与湿密度。(4分)
3、按照(iso法)进行水泥胶砂强度检验,测得一组试件的28天抗压强度值为:52.7、50.5、53.4、49.8、52.2、55.4(mpa),该组试件的抗压强度检验结果是多少?(4分)
4、配置强度等级为c30的混凝土,采用普通硅酸盐水泥,实测强度为46.5mpa;河砂细度模数为2.7;碎石最大粒径为40mm连续级配;坍落度为75~90mm;砂率为36%。试计算基准配合比及每立方米混凝土的材料用量;(σ取4.0mpa假定混凝土表现密度2400kg/m3)(8分)
六、问答题(20分)
7、普通混凝土拌合物的和易性包括哪些内容?(4分)
9、简述水泥标准稠度用水量试验步骤。
(4分)
10、试验室计量仪器设备的管理包括那几个方面的内容?(4分)
4、外掺料在混凝土中起的作用有哪些?(4分)
5、简述混凝土立方体抗压强度的试验步骤。(4分)
试验员考试题库Word篇三
土建试验员考试题
一、填空
1、普通硅酸盐水泥强度等级有42.5、42.5r、52.5、52.5r。
2、gb175-2007标准名称为 通用硅酸盐水泥。
3、复合硅酸盐水泥代号为 p.c。
4、热轧碳素钢中的低碳钢碳含量不大于0.25%。
5、牌号为hrb335的热轧带肋钢筋抗拉强度值不小于455mpa。
6、钢筋物理必试的项目是拉伸和弯曲。
7、天然砂可分为河沙、海沙、山砂。
8、岩石由机械加工破碎而成的,粒径大于5mm的颗粒成为碎石。
9、砂、石子在料堆上取样时,取样部位均匀分布,取样前要将取样部位表层铲除。
10、砌墙砖按生产工艺可分为烧结砖和非烧结砖两类。
11、防水卷材分为改性沥青基卷材和合成高分子卷材。
12、加速混凝土早期强度发展的外加剂是早强剂。
13、混凝土外加剂掺量大于1%的同品种外加剂每一编号为100t。
14、水泥强度有问题,可根据试验报告的数据 降低强度等级使用。
15、水泥安定性不合格,绝对不能使用。
16、热轧带肋钢筋的牌号由 hrb 和牌号的屈服点最小值构成。
17、供建筑用的热轧圆盘条q235抗拉强度不少于370mpa。
18、粉煤灰必试项目是 细度、烧失量、需水量比。
19、混凝土配合比试验,各种材料取样应从现场取样,一般水泥50kg,砂80kg,石150kg。20、钢筋闪光对焊接头,每批取样试件一组6个,其中3个拉力试件,3个弯曲试件。
21、水泥胶砂强度检验方法iso法标准号为 gb/t17671-1999。
22、机械连接方式一般有锥螺纹接头、直螺纹接头、套筒挤压接头。
23、混凝土必试项目是稠度试验,强度试验。
24、在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率。
25、钢筋接头连接方式有机械连接和焊接两种方式。
26、混凝土配合比要用重量比。
27、防水混凝土选用配合比时,应按设计要求的抗渗等级提高0.2mpa。
28、砂浆养护温度为20±2摄氏度。
29、硅酸盐水泥比表面积大于300平方米/千克。
30、标准养护室的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。
二、选择:
1、水泥安定性用(a)检验必须合格
a、沸煮法 b、雷氏法 c、强度法 d、试饼法
2、硅酸盐水泥终凝时间不得迟于(c)
a、600min b、400min c、390min(6.5h)d、45min
3、普通硅酸盐水泥代号为(b)
a、p.c(复合)
b、p.o
c、p.s(矿渣)d、p.f(粉煤灰)4、牌号为q235的圆盘条钢筋伸长率不小于(b)a、23% b、25% c、27% d、16% 5、牌号为hrb335的热轧带肋钢筋抗拉强度不小于(c)a、390mpa b、410mpa c、455mpa d、510mpa 6、中砂细度模数为(b)
a、3.7~3.1 b、3.0~2.3 c、2.2~1.6 d、1.5~0.7
7、粒径在 d以下的岩石颗粒,称为天然砂。a、10mm b、15mm c、0.5mm d、5mm 8、砂、石试验应以同一产地、同一规格、同一进场时间每a时为一验收批。a、400 m3or600t b、200 m3or300t c、100 m3or150t d、50 m3or75t 9、砖的必试项目为(b)
a、抗冻性 b、强度 c、密度 d、泛霜
10、水性沥青基防水涂料,每验收批取样 a kg。a、2 b、4 c、6 d、8
11、在混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的外加剂是 c a、膨胀剂 b、防水剂 c、减水剂 d、加气剂
12、混凝土外加剂掺量不大于水泥质量的 c a、20% b、10% c、5% d、1%
13、通用的六种硅酸盐水泥初凝时间不得早于 b a、30min b、45 min c、20 min d、25 min
14、热轧带肋钢筋现行的标准号为 b(最新标准gb1499.2-2007)a、gb13013-91 b、gb1499-98 c、gbm701-97 d、gb700-88
15、建筑砂浆基本性能试验方法现行标准号为 b(最新标准jgj/t70-2009)a、gb/t502081-2002 b、jgj70-90 c、gbj107-87 d、gbj82-85
16、水泥要注意有效期,过期 a a、必须复检 b、继续使用 c、两者都有
17、热轧带肋钢筋的牌号由hrb和牌号的 c 最小值构成。a、抗拉强度 b、伸长率 c、屈服点
18、热轧光圆钢筋牌号为 c a、q235 b、hrb235 c、hpb235
19、ⅱ级粉煤灰的细度不大于 b a、45% b、25% c、15% d、5% 20、从开始装料到提坍落度简的整个过程应不间断进行,并应在(d)内完成。
a、90s
b、100s
c、120s
d、150s
21、砌筑砂浆宜采用 b a、粗砂 b、中砂 c、细砂 d、特细砂
22、混凝土骨料最大粒径小于或等于40mm,试件边长 b mm a、100 b、150 c、200 d、300
23、混凝土每组试件的试样必须取自 a 的混凝土拌合物。a、同一次搅拌 b、不同次搅拌 c、不同盘搅拌
24、混凝土标准养护温度为 a ℃
a、20±2 b、22±2 c、20±5 d、20±1
25、灌砂法取样部位应为每层压实后的 c 深度。a、1/3 处 b、2/3处 c、全部
三、判断题
1、普通砖的规格长240mm,宽为115mm,厚为53mm。(√)
2、硅酸盐水泥细度不得超过10.0%。(低于300平方米/千克)(×)3、28天强度为57.2mpa的水泥强度等级为52.5。(√)
4、钢筋在加工过程中,发生脆断,焊接性能不良和机械性能显著不正常时,必须做化学成分检验。(√)
5、钢筋的材质证明只需试验报告单即可。(出厂质量合格证和试验报告单缺一不可)(×)
6、热轧圆盘条抗拉试验试件1根。(√)
7、一般工程上大部分采用海砂。(河砂)(×)
8、混凝土实心砖规格尺寸为(mm)240×115×53。(×)
9、砂、石试验报告单是判定一批砂石材质是否合格的依据。(√)
10、连续施工的工程相邻两次水泥试验的时间可超过其有效期。(不能)(×)
11、改变混凝土拌合物流变性能的外加剂是速凝剂。(减水、引气、泵送)(×)
12、混凝土外加剂掺量小于1%的同品种外加剂,每一编号为50t。(√)
13、回弹法测定的混凝土强度不应大于60mpa。(√)
14、电渣压力焊接头,每批取样一组(3个试件)做弯曲试验。(拉力试验)(×)
15、钢筋电弧焊接头,每批取样一组(3个试件)做拉伸试验。(√)
16、防水混凝土所用的水泥强度等级,不宜低于42.5级。(32.5级)(×)
17、填土压实后的干密度应有50%以上符合设计要求。(90%)(×)
18、普通硅酸盐水泥代号为p.o。(√)
19、金属材料室温拉伸试验方法标准号为gb/t228-2002。(√)
20、粉煤灰是从煤粉炉烟道气体中收集的粉末。(√)
四、问答题
1、通用水泥主要指哪六大品种水泥?答:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。
2、混凝土试件的标准养护 有哪些要求? 答:(1)试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面;(2)采用标准养护的试件应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜,然后编号、拆模,立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在湿度为20±2℃的不流动的ca(oh)2饱和溶液中养护。标准养护室中的试件应放在支架上彼此间隔为10~20mm试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋;(3)同条件养护试件拆模时间 可与实际构件的拆模时间相同,拆模后试件仍需保持同条件养护;(4)标准养护龄期为28天(从搅拌加水开始计时)。
3、叙述钢筋电渣压力焊接头的评定? 答:(1)3个试件均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。(2)当有1个试件的抗拉强度低于规定值时,应取6个试件进行复验,复验结果仍有1个试件的抗拉强度低于规定值,应确认该批的接头为不合格品。
4、叙述钢筋试验的合格判定
答:钢筋的物理性能和化学成分各项试验,如有一项不符合钢筋的技术要求,则应取双倍试件进行复试,再有一项不合格,则应该验收批钢筋判定为不合格。不合格钢筋不得使用,并要有处理报告。
5、预拌混凝土出厂合格证包括哪些有关资料?
答:预拌混凝土出厂合格证包括:(1)水泥品种、强度等级及每立方米混凝土中的水泥用量。(2)骨料的种类和最大粒径。(3)外加剂和掺合料的品种及掺量。(4)混凝土的强度等级和坍落度。(5)混凝土配合比和标准时间强度。(6)对轻骨料混凝土尚应提高其密度等级。
6、何谓建筑节能?答:所谓建筑节能是指在保证和提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用率。
试验员考试题库Word篇四
理论考试卷(c卷)
考试形式:闭卷答题时间:180分钟考试时间: 题号
一
二
三
四
合计
得分
阅卷人
单位:_____________________
姓名:_______________
一、单选题(30题,每题1分)
1.水泥试体成型试验室的温度应保持在(b)。a 20℃±1℃
b 20℃±2℃
c 20℃±3℃ 2.在砂筛析试验中,应准确称取烘干试样(a)a 500g
b 1000g 3.测定粉煤灰的需水量比的试验中,应测定试验样品流动度达到(b)时的需水量。a 115~125㎐
b 125~135㎐
c 130~140㎐ 4.检测预应力混凝土用钢丝的抗拉强度时,取样数量为(a)。a 1根/盘
b 2根/盘3根/盘
5.混凝土试验室的温度应保持在(c)。
c
a 20℃±2℃
b 20℃±3℃
c
20℃±5℃
6.在试验室拌制混凝土时,一次拌和量不宜少于搅拌机容量的(a)。a 20%
b 25%
c 30% 7.混凝土试件在试压前量测几何尺寸时,应精确至(b)。a 0.5㎐
b 1.0㎐
c 1.5㎐
8.当采用回弹法推定混凝土强度,碳化深度小于(b)时,可按无碳化处理。a 0.5㎐
b 1.0㎐
c 1.5㎐
9.三轴试验的试样高度与试样直径的比应为(c):
a 1.0~1.5
b 1.5~2.0
c 2.0~2.5
d 2.5~3.0 10.水运工程土工织物检测时单位面积检测的试样面积不小于(c)cm2: a 25
b
c
d
200 11.塑料排水板通水量试验的侧压力为(c):
a 100kpa
b 200kpa
c 350kpa
d 500kpa 12.硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于(b)小时。a 4 b 6.5 c 10 13.有抗冻要求的混凝土用细骨料中总的含泥量不得大于(c)。a 0.5% b 2.0% c 3.0% 14.在选择采石场或对粗骨料强度有严格要求或对质量有争议时,宜采用(a)作检验。a 岩石抗压强度
b 压碎指标
15.配制高性能混凝土用的磨细粒化高炉矿渣的细度不小于(b)。a 350㎡/㎏
b 400㎡/㎏
c 450㎡/㎏ 16.石灰的主要成份是(a)。
a 氧化钙
b 氢氧化钙
c 碳酸钙
17.海水环境中预应力混凝土构件厚度大于0.5m时,浪溅区预应力筋的保护层最小厚度为(c)。
a 60㎐
b 75㎐
c 90㎐
18.配制高性能混凝土时,其胶凝材料用量不得低于(b)。
a 360㎏/m3
b 400㎏/m3
c 450㎏/m3 19.根据《土工试验规程》sl237-1999规定,液塑限联合测定法测定土的界限含水量时的圆锥仪质量为(c):
a 50g
b 75g
c 76g
d 100g 20.根据《土工试验规程》sl237-1999规定,固结试验环刀的面积可采用(a): a 30或50cm2
b 40或50cm2
c 30或40cm2
d 35或50cm2 21.根据现行的塑料排水板质量检验标准,同批次生产的排水板,每(d)米检应测一次。a 1万
b
5万
c
10万
d
20万
二、多选题(25题,每题2分)
1.水泥试件水中养护时,养护水的温度应为(a)、试件间间隔或试体上表面的水深不得小于(e)。
a
20℃±1℃
b 20℃±2℃
c 20℃±3℃
d 5㎐
e 10㎐ 2.测定砂中泥块含量时,试样浸泡时,水面应高出砂面(c),浸泡时间为(f)。a 100㎐
b 120㎐
c 150㎐
d 12h e 20 h
f h 3.闪光对焊的接头外观检查数量,每批抽查(b),并不得少于(d)。a 5%
b 10%
c 15%
d 10个
e 15个
f 20个 4.在试验室拌制混凝土时,材料称量精确度:骨料为(b)、水、水泥、掺合料和外加剂为(a)。
a ±0.5%
b ±1.0%
c ±1.5%
d ±2.0%
e ±2.5%
f ±3.0% 5.测定混凝土渗水高度时,水压控制恒定为(c),经(f)小时后停止试验。a 0.50±0.05 mpa
b 1.00±0.05 mpa
c
1.20±0.05 mpa d 8h
e 12h
f 24h 6.渗透试验中,常水头渗透试验适合于()土,变水头渗透试验适合于渗透系数较小的()土。
a 粗粒
b细粒
7.塑料排水板滤膜(滤布)的等效孔径试验时,每一粒径组的标准砂质量为(e)g,振筛时间为(b)min。
a 10
b 20
c 30
d 40
e 50
f 60 8.在进行土的含水率试验时,粘性土的烘干时间不少于(c)h,砂类土不少于(b)h。a 4
b 6
c 8
d 12
e 24 9.用于土工织物孔径试验的颗粒材料的粒组有(abdf):
a 0.075~0.090
b 0.090~0.106
c 0.075~0.10 d 0.125~0.15 e 0.15~0.25
f 0.15~0.18
10.在进行土的击实试验时,轻型及时试验适用于粒径小于(a)mm的粘性土,重型击实试验适用于粒径小于(d)mm的土。
a 2
b 5
c
d 20
e 25 11.测定引气剂的泡沫度时,手摇不小于(e)、机摇不小于(b)。a 10%
b 20% c 30%
e 40% 12.混凝土拌合用水中,氯离子含量不宜大于(a)硫酸盐含量应小于(e)。a 200㎎/l
b 500㎎/l
c 600㎎/l
d 1200㎎/l
e 2200㎎/l f 2700㎎/l 13.按有关规程规定,用于混凝土的粉煤灰中cao含量大于(b)时应按有关规定检测水泥粉煤灰浆体的(e)。
a 3%
b 5%
c 8%
d 强度
e安定性
f 流动度
14.钢筋混凝土用热轧带肋钢筋中其化学成分应不大于以下规定:c(c)、sī(d)、mn(f)、p(a)、s(a)。
a 0.045
b 0.15
c 0.25
d 0.80
e 1.00
f 1.60 15..水运工程中混凝土强度标准差的平均水平为:当小于c20时为(a)、c20~c40时为(c)、大于c40时为(e)。
a 3.5mpa
b 4.0 mpa
c 4.5 mpa
d 5.0 mpa
e 5.5 mpa f 6.0 mpa 16.海水环境按耐久性要求在浪溅区,.配制无抗冻要求的钢筋混凝土混凝土时,水泥用量不得低于(f)、抗冻要求的混凝土水泥用量不得低于(e)。
a 300㎏/m3
b
330㎏/m3
c 340㎏/m3
d 350㎏/m3
e 360㎏/m3
f 400f㎏/m3 17.在《港口工程混凝土检测技术规程》中规定:采用超声波法检测混凝土均匀性时,当声速平均值(mv)大于等于(b)、声速变异系数(δv)不大于(e)。a 3000m/s
b 3500 m/s
c 3800 m/s
d 3%
e 5%
f 10% 18.针对不同类型的土样可以分别采用(ab)进行密度试验。a 环刀法
b 蜡封法
c 比重瓶法
d 筛析法 19.通常高压固结试验可以提供以下试验指标(abcde):
a 压缩系数
b 压缩指数
c 固结系数
d 压缩模量
e 先期固结压力 20、常用的数理统计工具有(a、b、c、d); a 调查表;b 因果图;c 排列图;d 直方图
21、下面关于概率的性质说法正确的是(a b c)。a 概率的大小在0和1之间; b 必然事件的概率为1;
c 不可能事件的概率是0
d 小概率事件的概率是0.22、控制图可用来判别生产过程是否正常,生产过程出现异常现象有(b、c)
a 连续100点中有2点出界限;b 连续3点有2点接近控制界限
c 连续7点上升
d 连续35点中有1点出界限
23、某码头工程混凝土拌制过程中,对粗细骨料的含水量进行试验时,要用到的规范(abc)
a 《水运工程混凝土施工规范》 b 《水运工程混凝土试验规程》
c 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法
g 《混凝土外加剂》
24、下面哪些是试验检测机构必须的管理制度(a、b、c、d)
a 各类人员岗位责任制
b 样品的抽取及管理制度
c 仪器设备管理制度
d 保密制度
25、服从正态分布的误差具有的特点是(a、b、c、d);
a 单蜂性;b 对称性;c 有界性;d 抵偿性
三、判断题(20题,每题1分)
1.水泥试件成型室的温度应保持在(20±3)℃、相对湿度应不低于50%。(³)
2.测定碎石或卵石中的泥块含量用的两台称案的称量分别是20㎏、5㎏;感量分别是20g、10 g。(³)
3.用负压筛测定水泥细度时,试验前应调节负压至4000~6000pa范围内。(√)
4.检测最大粒径为40㎐粗骨的表观密度时,最少取样量为16㎏,所需的试样最重量4㎏(√)
5.当测定沥青针入度时,在拉下刻度盘拉杆与针连杆顶端接触,读取刻度盘指针或位移指示器的读数,准确至0.5(0.1㎐)。(√)
4.混凝土中钢筋腐蚀快速试验浸烘循环完后应检查混凝土保护层厚度、钢筋锈积率、钢筋失重率。(√)
5.混凝土渗水高度试验是测定混凝土的抗渗等级。(³)6.非破损方法适用于检测结构中混凝土强度。(³)
7.混凝土抗氯离子渗透标准试验中,采用的真空泵的真空度可达133pa以下。(√)8.土工织物渗透性试验的水温必须恒定在20℃。(³)9.进行土的含水率试验的天平的分度值为0.1g。(³)
10.土工织物试验前,应在温度为20±2℃,相对湿度90%以上和标准大气压的环境中调湿24h。(³)
11.土工织物厚度测试时的压力值一般为5kpa。(³)
12.水泥经检验凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合标准规定时,均为废品。(√)
13.修复的仪器设备都必须经过校准、检定或检测,证明其功能指标已恢复后方能投入使用。(√)
14.高效减水剂宜用于日最低温度0℃以上施工的混凝土。(√)
15.混凝土配合比设计中,最佳级配是指不同粒径的颗粒集料组合后,其空隙率最小(或堆积密度最大)、总表面积最小的集料级配。(√)16.海水环境钢筋混凝土中,钢筋的混凝土保护层在大气区最小厚度为40㎐。(³)
17.检测报告及原始记录如需要更改时,更改率应小于5%,作废数据应划两条水平线,将正确数据填在上方,并加盖更改人印章。(√)
18.土工合成材料送检样品应不少于1延长米(或2m2)。(√)
19.研究两个变量间的相关关系称之为二元回归分析,研究多个变量间的相关关系称为多元回归分析。(³)p83 20.国际单位制的基本单位长度的单位符号是:m、cm、mm。(³)实际操作考试题(c卷)
实际操作考试题共六题,任选五题作答,每题10分。题号
一
二
三
四
五
六
合计
得分
阅卷人
1.混凝土钢结构防腐保护电位试验目的及适用范围、原理、仪器设备(含计量器具的最小分度值)、试验样品的制备、试验步骤、结果计算或结果处理。
(一)、目的:通过检测钢结构的自然腐蚀电位或阴极保护电位,作为评价该结构所处环境腐蚀性的参数或作为阴极保护的判据。通过钢结构在介质(海水、淡海水、淡水、泥土)中的电极电位测定,以判断钢结构的腐蚀倾向。
(二)、基本原理:对于介质中的钢结构,当它与介质相互接触的瞬间,在相界发生带电粒子的转移,形成“双电层”,从而产生电位差,通过参比电极可以测得钢结构的相对电极电位。
(三)、测试设备:高内阻数字万用表(内阻大于1omω),最小分辨率1mv; 标准饱和甘汞电极(应用于淡水、海水中)。
饱和银一氯化银电极或海水银一氯化银电极(应用于海水中)。饱和铜一硫酸铜电极(应用于土壤中或淡水中、海水中)。锌合金电极(应用于海水、淡水、士壤中)。
参比电极要求自身电极电位稳定性好,其率定误差为±20mv。
(四)、检测方法:
(l)测试前应对测试设备进行校验。(2)按环境介质,选用适用的参比电极。
(3)对待测钢结构进行测试,测试时把参比电极放入水中,让其靠近待测钢结构的表面,并用导线使参比电极,万用表和所测钢结构形成回路,直接由万用表读取测试数据。
(4)测量时应将参比电极放置到被测钢结构的表面附近,但应注意电极应尽可能靠近被测表面,但除非被测钢结构有良好的包覆层,否则电极不得与被测钢结构直接接触。
(五)、记录:记录测试结果,按有关标准中的规定进行评定。
2、粉煤灰需水量比试验目的及适用范围、原理、仪器设备(含计量器具的最小分度值)、试验样品的制备、试验步骤、结果计算或结果处理。
(一)、试验目的及适用范围:规定了粉煤灰的需水量比试验方法,适用于粉煤灰的需水量比测定。
(二)、原理:按gb/t2419测定试验胶砂的流动度和对比胶砂的流动度,以二者流动度达到130mm~140mm时的加水量之比确定粉煤灰的需水量比。
(三)、材料:水泥:gsb14²1510强度检验用水泥标准样品、标准砂:符合gb/t17671-1999规定的0.5mm~1.0 mm的中级砂
(四)、仪器设备:天平(量程不小于1000g,最小分度值不大于lg)、搅拌机(符合gb/t17617²1999规定的行星式水泥胶砂搅拌机)、流动度跳桌(符合gb/t2419规定)
(五)、试验步骤:(1)胶砂配比按下表 胶砂种类
水泥,g
粉煤灰/g
标准砂,g
加水量/ ml
对比胶砂
250----750 125
试验胶砂
175 75 750
按流动度达到130mm~ 140mm调整
(2)试验胶砂按gb/t17671规定进行搅拌
(3)搅拌后的试验胶砂按gb/t2419测定流动度,当流动度在130mm~ 140mm范围内,记录此时的加水量
(4)当流动度小于130 mm或大于140 mm时,重新调整加水量,直至流动度达到130mm~ 140mm为止。
(六)、结果计算:需水量比按下式计算(计算至1%)x=(ll-125)³100式中x----需水量比(%);ll----试验胶砂流动度达到130mm~ 140mm时的加水量(ml)、125----对比胶砂的加水量(ml)
4、混凝土粘接抗剪强度(修补材料项目)试验目的及适用范围、原理、仪器设备(含计量器具的最小分度值)、试验样品的制备、试验步骤、结果计算或结果处理。
(一)、目的和范围:测定混凝土粘接抗剪强度,应为粘接修补设计和施工选择修补材料提供依据。此方法也适用于测定新老混凝士粘接抗键强度。
(二)、试验设备要求: 压力试验机应采用1000kn 试模规格:200mm³200mm³200mm;100mm³l00mm³200mm 塑料垫板:l00mm³l00mm³20mm 混凝土搅拌设备。
(三)、试验步骤:
(1)制作空心的外尺寸应为200iiiin³200mm³200mm的混凝土试件,空心尺寸为l00mm³l00mm³200mm。第2天拆模后,将4个内侧面用钢丝刷刷成粗糙面,放在养护室内标养28d,取出放入室内风干14d,备用。
(2)制作l00mm³l00mm³200mm试件,第2天应拆模,用钢丝刷刷混凝土试件四侧面成粗糙面,再放入养护室标养28d,取出,室内风干14d备用。
(3)应将塑料垫板预先涂一层机油放入按(1)款制作的混凝土试件空心的底端,并封住,用修补材料涂抹余下的四内侧面,将按(2)款制作的混凝土试件四侧面用修补材料涂抹,但顶端至以下20mm不涂抹。
(4)应将经过修补材料涂抹的(2)款制作的混凝土试件套入按第(1)款制作的混凝土试件中。接茬面应充满修补材料,刮去多余的浆液,在温度为(20±2)℃,相对湿度(65±5%的室内固化14d,取出塑料垫板。
(5)当测定新老混凝土粘接抗剪强度时,应用胶粘剂涂抹按第(2)款制作的混凝土试件顶端至以下20mm不涂抹。把涂有一薄层机油的在按(3)款进行试验时使用的塑料垫板放入200mm³200mm³200mm试模中央固定住,并浇筑成型混凝土。标准养护7d拆模,取出塑料垫板,并放在温度为(20±2)℃,相对湿度(65±5)%的室内固化至28d。
(6)应将试件安放在压力试验机压板上,突出面朝上,进行剪切试验,以3个试件为1组。
(四)、试验接果计算(1分)混凝土粘接抗剪强度按下式计算:fk= 式中:fk;----混凝土粘接抗剪强度(mpa): p----破坏荷载(n): s----粘接面积(mm2)。
粘接抗剪强度计算精确至0.1mpa。
应取3个试件测值的平均值作为该组的粘接抗剪强度。当3个试件测值中的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,应取中间值;当3个试件测值中的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试验接果无效。
(1)将击实仪平稳置于刚性基础上,击实筒与底座连接好,安装好护筒,在击实筒内均匀涂一薄层润滑油,称取一定量试样倒入击实筒内,分层击实,重型击实试样为4~10 kg,分5层,每层27(56)下。(1)干密度应按下式计算: ρd----试样的干密度(g/cm3)ρi----试样的湿密度(g/cm3)
wi----某点试样的含水量(%)
(2)干密度和含水率之关系曲线应在直角坐标纸上绘制,并应取曲线峰值点相应的纵坐标为击实试样的最大干密度,相应的横坐标为击实试样的最优含水率。当关系曲线不能绘出峰值时,应进行补点,土样不能重复使用。
(3)气体体积等于零(即饱和度100%)的等值线应按下式计算,并将计算值绘于干密度与含水率关系曲线上。
式中:w----试样的饱和含水率
ρw----温度4℃时水的密度(g/cm3)ρd----试样的干密度(g/cm3)g----土颗粒比重
6、土工布孔径测定方法(干筛法)试验目的及适用范围、原理、仪器设备(含计量器具的最小分度值)、试验样品的制备、试验步骤、结果计算或结果处理。
(一)、试验目的:用干筛法测定土工布孔径分布
(二)、适用范围:适用于以针刺法、粘合法加工的非织造土工布和针织土工布
(三)、原理:用土工布试样作为筛布,将已知直径的玻璃珠放在土工布上振筛,称量通过土工布的玻璃珠的重量,计算出过筛率,调换不同直径玻璃珠进行试验,由此可给出土工布孔径分布曲线,并求出o90值。
(四)、仪器设备及用具(1)筛子直径200mm。
(2)标准筛振筛机:摇振次数221次/min,振击次数147次/min,回转半径:12.5mm。(3)标准颗粒材料的准备:
将洗净烘干的玻璃珠用筛析法制备分档颗粒,分档如下:0.05~0.071,0.071~0.09,0.09~0.125 0.125~0.154,0.154~0.18,0.18~0.25,0.25~0.28,0.28~0.35,0.35~0.45(mm)。(4)细软刷子。
(5)天平:称量200g,。(6)秒表。
(五)、试样制备:距土工布布边10cm及土工布卷装长度方向布端1m以上处裁样,样品上不得有明显的孔洞并避免二个以上的试样处于同一个纵向或横向部位上。裁取试祥5块,试样直径应大于筛子直径。(注:如果是针刺非织造土工布,试祥数为5³n ,n为选取粒径的组数。)
(六)、试验步骤:
从已分档的粗粒径玻璃珠中称50g,然后均匀地撒在土工布表面上。将筛框、试样和接收盘夹紧在振筛机上,开动机器,摇筛试样20min。
关机后,称量通过试样的玻璃珠重量,并记录,然后用刷子将试样表面的玻璃珠刷去。
用下一组较细玻璃珠在同一块试样上重复(1)到(3)规定的程序,直至取得不少于三级连续分级标准颗粒的过筛率,其中有一组玻璃珠在20min振筛时间内,95%左右通过试样。余下试样重复(1)到(4)规定的程序。
(七)、结果计算:
(1)过筛率可按下式计算:
式中:b----玻璃珠通过试样的过筛率,%;p----每块试样同组粒径过筛量的平均数,g;t----每次试验玻璃珠用量,g。
计算至小数点后三位,按gb8170修约到小数点后二位。
(2)将每组玻璃珠粒径的下限值画在半对数坐标纸的横坐标(对数坐标)上,相应的过筛率画在纵坐标上,可求得90%玻璃珠留在土工布上的孔径(o90)。如果需求其他“o ”值,在试验报告里注明。
试验员考试题库Word篇五
土工类
基本知识点 土工类
一、填空题
3.土由以下三部分组成(固相)、(液相)和(气相)。
4.测定土[wiki]密度[/wiki]的常用方法有(环刀法)、(电动取土器法)、(蜡封法)、(灌水法)、(灌砂法)等。
5.土的塑性指数即是指土的液限与塑限之差值,ip越大,表示土越具有高塑性。6.土的击实试验目的在于求得(最大干密度)和(最佳含水量),小试筒适用于粒径不大于(25)mm的土;大试筒使用粒径不大于(38)mm的土。
8.土的三种组成物质?
答:土的三种组成物质:颗粒(固体)、水(液体)、气体(气相)。
9.水在土工以哪三种状态存在?
答:固态、液态、气体。
10.土可能是由(两相体或三相体)相体组成的。(两相体是三相体的特例,含水量为零)。
11.土的物理性质指标:
(1)比较土粒密度、饱和密度、天然密度、干密度、浮密度的大小 答: ρs>ρsat>ρ>ρd>ρ′
(2)孔隙比、孔隙率的计算
答: e = n = ×100%
13.土的含水量测试方法规范规定几种方法?
答:测定方法:烘干法、酒精燃烧法、[wiki]比重[/wiki]法、碳化钙气压法。
17.土的密度测定方法有哪些?
答:土的密度测定方法:环刀法、蜡封法、灌水法、灌砂法、电动取土器法。
18.蜡封法测定的适用范围? 答:对于坚硬易碎和形态不规则的粘性土。19.环刀法可以测定(细粒)土的密度。
21.土体密度的测试方法有(环刀法、电动取土器法、蜡封法、灌水法、灌砂法)。22.对于同一种土样,在孔隙比一定的情况,饱和密度、天然密度、浮密度由大到小。
23.有机质含量大于5%的土在进行含水量测试,温度为(65-70℃)。
25.密度测试中的难点是(体积的确定)。
26.含水量测试中,对有机质土应采用(65-70℃)温度。29.颗粒分析试验中曲线绘制中横座标和纵坐标分别是什么
答:横坐标是土粒粒径d(mm),纵坐标是小于某粒径土重的百分数p(%)。
30.颗粒分析、击实试验、固结试验、静力触探试验中属于室内试验是(颗粒分析、击实
试验、固结试验)。
34,土的筛分法适用范围,沉降法适用范围?
答:土的筛分法适用范围:粒径大于0.074mm的土。沉降法适用粒径小于0.074mm的土。
35.相对密度dr的计算公式,以及什么情况处于什么状态。
dr =(emax-e)/(emax-emin)
dr≥0.67 密实 0.67<dr≥0.33 中密 0.33<dr≥0.20 稍松 dr<0.20 极松
36.液限、缩限、塑限的大小。
液限>塑限>缩限
37.反映天然含水量与界限含量关系的指标(液性指标il)。
38.滚搓法测定土的什么含水量(塑限)。
39.根据塑性图划分土的类别。
a线上:粘性土,a线下:粉性土。b线左:低液限土,b线右:高液限土。(都可
加有机质)
40.进行液塑限试验所用的土是不是原状土或?(不是)。
41.界限含水量包括(液限、塑限、缩限)。
42.液性指标il主要应用于评价(天然含水量的土的稠度指标)。
44.颗粒分析中,从级配曲线上求得d60=8.3mm,d30=2.4mm,d10=0.55mm,试判断该土样
级配情况。
cu= d60/ d10 = 8.3/0.55=15.1 cc= d30¬2/ d10 •d60=2.42/8.3*5.5=1.26
因cu≥5和cc=1~3两个条件同时满足,所以该土样级配良好。
45.评价土的级配指标有(不均匀系数)和(曲率系数),前者的定义式为(cu= d60/ d10),后者的定义式为(cc= d30¬2/ d10 •d60)。46.颗粒分析方法有(筛分法)和(沉降法)两种。
47.常用的测试界限含水量的方法有(液限塑限联合测定法)和(滚搓法)两种。
48.颗粒分析的目的和意义是什么?
确定土样中各粒组的含量百分率。了解土样颗粒级配。
49.土的压缩系数与土的(孔隙)有关。50.土体的压缩主要表现为(土孔隙体积的减小)。
53.土的剪切试验:直剪试验、三轴试验、单轴试验(无侧限压缩试验)57.试说明直剪试验的目的和意义,写出库仑定律的表达式,并指出强度指标。
直剪试验的目的:测定土的抗剪强度。
砂性土:τf = σtanυ 粘性土:τf = c + σtanυ 强度指标:c、υ
二、判断题
1.粉质土是最理想的路基填筑材料。(×)
2.土的空隙比增大,土的体积随之减小,土的结构愈紧密。(×)
3.土的颗粒大小分析法是筛分法和比重计法。(√)
4.轻型击实试验,仅适用于粒径不大于25mm的土,重型击实试验适用于粒径大于25mm的土。(×)
5.粘性土的界限含水量是土体的固有指标,与环境变化无关。(√)
6.击实试验中,最后一层超出筒顶越高,试件所受的击实功越大,也就越密实。(×)
7.测定土的含水量就是测土中自由水的百分含量(×)8.土的物理性质指标是衡量土的工程性质的关键(×)9.测试含水量时,酒精燃烧法在任何情况下都是适用的(×)
10.土中的空气体积为零时,土的密度最大(×)11.环刀法适用于测定粗粒土的密度(×)
三、选择题
1.砂土的密实度一般用(c)表示
a、天然孔隙比
b、最大孔隙比
c、相对密度
2.土的粒组划分中,粗粒组与细粒组的粒度筛分分界线为(c)a.0.5 b、0.25 c、0.074 d、以上都不是
3.在研究土的性质时,其最基本的工程特征是(a)
a、土的物理性质
b、土的力学性质 c、土的压缩性
d、土的渗透性 4.绘制土的颗粒级配曲线时,其纵坐标为(c)
a、界限粒径 b、各粒组的相对含量 c、小于某粒径的累计百分含量 d、有效粒径
4、土的工程分类中,粗粒土和细粒土的分界粒径是 d。
a.5mm
b.1mm
c.0.25mm
d.0.074mm 5.测定土的含水量的标准方法是(b)法
a、酒精燃烧法 b、烘箱烘干法
c、标准击实法
6、土的含水量是指在(a)下烘至恒量所失去水分质量与达恒量后干土质量的比值。a、105-110 b、100-105 c、100-110 d、100以上 7.土从可塑状态到半固态状态的界限含水量成为(b)a.缩限
b、塑限
c、液限
8.土的液限和塑限联合试验法条件有
bcd。
a.锥入土深度 b.锥质量100g c.锥体沉入土样时间 d.锥角30度 9.土的轻型击实与重型击实试验方法的不同点是
ac
。a.锤质量
b.试筒尺寸
c.锤落高
d.锤底直径
10.土液塑限试验中,在h-w图上用以下沉深度h对应含水量确定的土的液限(b)a、h=10mm b、h=20mm c、h用公式计算 11.酒精燃烧法的述说,错误的是(b)
a.本试验法适用于快速简易测定细粒土(含有机质除外)的含水量。b.所用酒精纯度为90%
c.实验时用滴管将酒精注入放有试样的称量盒中,直至盒中酒精出现自由面为止
d.点燃盒中酒精,燃至火焰熄灭,将试样冷却数分钟后,再次加入酒精,重新燃烧,共燃
烧三次。
12.对于坚硬易碎的粘性土,欲求其天然密度宜采用((3))(1)环刀法(2)灌砂法
(3)蜡封法
(4)灌水法 13.受表面张力作用而在土层中运动的水是((2))(1)化学结晶水(2)毛细水(3)重力水(4)结合水 14.测定水泥稳定土的含水量要在(2)条件下烘干(1)先放入烘箱同时升温到105-110(2)提前升温到105-110(3)先放入烘箱同时升温到65-70(4)提前升温到65-70 15.环刀法可以测定((1))土的密度(1)细粒
(2)粗粒(3)坚硬
(4)各种
16.酒精燃烧法测定含水量需燃烧试样的次数为((1))(1)3次(2)5次
(3)2次
(4)4次
17.密度测定求算术平均值时,其平行差值不得大于((3))(1)0.01(2)0.02(3)0.03(4)0.04 18.土可能是由((1)(2))相体组成的
(1)三相体
(2)两相体(3)四相体
(4)单相体 19.土的三相体比例指标中,可直接测出的指标有((3)(4))
(1)土的干密度
(2)孔隙比
(3)土的密度和土粒密度(4)含水量
20.测含有石膏和有机能质土的含水量时,烘箱的温度可采用((1)(4))(1)70(2)100(3)105(4)65 21.土的工程分类中,错误的是(d)
a.土颗粒组成特征应以土的级配指标的不均匀系数和曲率系数表示 b.不均匀系数反映粒径分布曲线上的土粒分布范围 c.曲率系数反映粒径分布曲线上的土粒分布性状
d.细粒土应根据塑性图分类。土的塑性图是以塑限为横坐标。液限为纵坐标构成的。22.土的缩限含水量是指(b)的界限含水量。
a、塑态转为流态
b、半固态转为固态 c、塑态转为固态 d、半固态转为塑态 23.界限含水量可以(b)
a、评价各种土的状态 b、评价粘性土的状态
c、评价砂性土的状态 d、评价砾类土的状态
24.界限含水量测试时(b)
a、考虑土的结构b、不考虑土的结构c、无法确定土的结构d、考虑不考虑土的结构都行 25.相对密度是用来评价((3))土的密实状态(1)各种
(2)粘性(3)砂性
(4)砾类 26.界限含水量的测定可评价((2)(3))
(1)各种土的状态
(2)粘性土的状态
(3)土的塑性范围的大小(4)粘性土的结构 27.相对密度指标((3)(4))
(1)可以评价各种土的密实状态
(2)可以评价粘性土的密实状态(3)可以评价砂性土的密实状态
(4)目前仍不能在工程中广泛应用 28.土的级配情况的评价指标有((2)(3))
(1)土粒直径(2)不均匀系数
(3)曲率系数
(4)以上都不是 29.土颗粒分析的方法有((1)(2)(3)(4))
(1)比重计法(2)筛分法(3)沉降法(4)移液管法 30.压缩主要是(3)的减少
(1)含水量(2)土的比重(3)土的空隙体积
(4)固体颗粒 31.反应软粘土原状结构强度的指标是(2、3)
(1)灵敏度(2)内摩擦角(3)粘聚力
(4)粒径大小 32.剪切试验所得土的强度指标,可以(2)
(1)估算地基承载力(2)评价土体稳定性(3)评价土的状态(4)计算地基的沉降量
集料类
集料类
一、填空题
1.水泥混凝土用碎石的针片状颗粒含量采用(规准仪)法,基层 面层用碎石的针片状 颗
粒含量采用(游标卡尺)法检测。
3.水泥混凝土路面用粗集料针片状颗粒含量(%)技术要求:ⅰ级(5),ⅱ级(15),ⅲ级(25)。4.砂子的筛分曲线表示砂子的(颗粒粒径分布情况).细度模数表示沙
子的(粗细程度)。
5.使用级配良好,粗细程度适中的骨料,可使混凝土拌和物的(工作性)较好,(水泥)用量较小,同时可以提高混凝土的(强度)和(耐久性)。
6、粗骨料颗粒级配有 连续级配 和 间断级配 之分。
7.集料的含泥量是指集料中粒径小于或等于(0.075㎜)的尘宵、淤泥、粘土的总含量。
10.粗集料表观密度试验中,将试样浸水24h,是为了消除__开口孔隙__的影响。11.结构混凝土粗集料检测指标是 压碎值、针片状、含 泥量、泥块含量(%)、小于2.5mm的颗粒含量(%)共五项。
12.用游标卡尺法测量颗粒最大长度方向与厚度方向的尺寸之比大于等于 3 的颗粒为针片
状颗粒。
13.石料强度等级划分的技术标准是(饱水状态极限抗压强度)、(洛杉矶磨耗率)。15.石料的磨光值越高,表示其(抗滑性)越好,石料的磨耗越高,表示其耐磨性(越
差)。
19.压碎值是衡量石料强度的一项指标,用以评价路用粗集料的相对承载能力。
21.石料和集料可以采用相同的试验原理进行压碎试验。
22.工程上混凝土用砂按细度模数分为粗、中、细三类,细数模数依据试验用筛 6 个筛孔的(累计筛余百分率)用公式计算的。
23.石料的抗压强度是以标准试件在(饱水)状态下,单轴受压的极限抗压强度来表示的。
二、判断题
1.两种集料的细度模数相同,它们的级配一定相同。×
3.一个良好的集料级配,要求空隙率最小,总比表面积也不大 √ 4.细度模数是划分砂子粗细程度的唯一方法 ×
5、吸水率就是含水率。(×)
6、孔隙率又称空隙率。(×)
7.细度模数越大,表示细集料越粗(√)
三、选择题
1.配制混凝土用砂的要求是尽量采用(d)的砂。
a.空隙率小 b、总表面积小 c、总表面积大 d、空隙率和总表面积均较小
2. i区砂宜提高砂率以配(a)混凝土。a、低流动性 b、粘聚性好 c、保水性好 3.两种砂子的细度模数mx相同时,它们地级配(c)
a、一定相同 b、一定不同 c、不一定相同
4.中砂的细度模数mx为(b)。
a、3.7~3.1 b、3.0~2.3 c、2.2~1.6 d、1.4
5、普通砼用砂的细度模数范围一般在(d),以其中的中砂为宜。
a、3.7~3.1 b、3.0~2.3 c、2.2~1.6 d、3.7~1.6 6.石子的公称最大粒径通常比最大粒径(a)a.小一个粒级 b、大一个粒级 c、相等
7.矿料是指(a)
a、包括矿粉在内的集料 b、不包括矿粉在内的集料 c、就是指矿粉 8..颗粒材料的密度为p,视密度为p’,松散容重为po’,则存在下列关系(c)。
a、p>po’>p’ b、p’>p>po’ c、p>p’>po’ 9.含水率为5%的砂220g,其干燥后的重量是(b)g。
a、209 b、209.52 c、210
10、石料的饱水率较吸水率(大),而两者的计算方法(相似)。
a、大 相似 b、小 相似 c、大 不同 d、小 不同
11、为保证沥青混合料的强度,在选择石料时应优先考虑(b)。
a、酸性石料 b、碱性石料 c、中性石料 d、以上均不对
12、粗集料的毛体积密度是在规定条件下,单位毛体积的质量。其中毛体积包括(abc)。
a、矿质实体 b、闭口孔隙 c、开口孔隙 d、颗粒间空隙
15、普通砼用砂的细度模数范围一般在(d),以其中的中砂为宜。
a、3.7~3.1 b、3.0~2.3 c、2.2~1.6 d、3.7~1.6 19.粗集料的强度常用 a d 指标表示。
a.石料压碎值 b.坚固性 c.软石含量 d.洛衫机磨耗损
失
水泥类
水泥类
一、填空题
1.水泥新标准规定用沸煮法检验水泥的安定性可以采用两种试验方法,标准法是指雷氏夹法,该法是测定水泥净浆在 沸煮箱 中沸煮后的 雷氏夹指针尖端距离的增加 值来检验水
泥的体积安定性的。
2.水泥封存样应封存保管时间为 三个月。
3.水泥标准稠度用水量试验中,所用标准维卡仪,滑动部分的总质量为300g±1g.4.水泥标准稠度用水量试验,试验室温度为20℃±2℃,相对湿度不低于50%,湿气养护箱的温度为20±1℃,相对湿度不低于90%。
5.水泥封存样应封存保管三个月,在存放样品的容器应至少在一处加盖清晰,不易擦掉的标
有编号,取样时间地点人员的密封印.6.gb175—1999中对硅酸盐水泥提出纯技术要求有 细度、凝结时间、体积安定性。7.硅酸盐水泥的强度等级根据 水泥胶砂强度 试验测得的 3 天和 28 天强度确定的。
8.水泥胶砂搅拌机的搅拌叶片与搅拌锅的最小间隙 3 mm,应 一 月检查一次。9.《水泥胶砂强度检验方法(iso)法(gb/t17671-1999)适用于硅酸盐 水泥、普通硅酸盐 水泥、矿渣硅酸盐 水泥、粉煤灰硅酸盐 水泥、复合硅酸盐 水泥、石灰石硅酸盐 水
泥的抗压与抗折强度试验。
10.水泥胶砂试件成型环境温度应为 20 ±2℃,相对湿度应为 50%。
11.水泥细度试验中,如果负压筛法与水筛法测定结果发生争议时,以 负压筛 法为准。12.在水泥混凝土配合比设计进行试拌时,发现坍落度不能满足要求,此时,应在保持(水灰比)不变的条件下,调整(水泥浆用量),直到符合要求为止。
13.水泥混凝土的工作性是指水泥混凝土具有流动性、可塑性、稳定性和易密性等几方面的一项综合性能。
14.影响混凝土强度的主要因素有(组成原材料).(养护条件)和(试验条件),其中(组成原材料)是.影响混凝土强度的决定性因素。
15.设计混凝土配合比应同时满足(经济性)、(强度)、(工作性)和(耐久性)等四
项基本要求。
16.在混凝土配合比设计中,水灰比主要由(水泥混凝土设计强度)和(水泥实际强度)等因素确定,用水量是由(最大粒径和设计坍落度)确定,砂率是由(最大粒径和水灰比)
确定。
17.抗渗性是混凝土耐久性指标之一,s6表示混凝土能抵抗(0.6)mpa的水压力而不
渗漏。
18.水泥混凝土标准养护条件温度为 20±2℃,相对湿度为95%。或温度
为 20±2℃ 的不流动的 ca(oh)2 饱和溶液养护。试件间隔为 10-20mm。
19、砼和易性是一项综合性能,它包括 流动性,粘聚性,保水性,等三方面含义。
20、测定砼拌合物的流动性的方法有 坍落度法 和 维勃绸度法。
21、确定混凝土配合比的三个基本参数是: w/c、砂率、用水量w 22.影响水泥混凝土强度的主要因素有(水泥强度和水灰比)、(集料特性)、(浆集比)
和(养护条件和试验条件)。
23、水泥混凝土抗折强度是以 150 mm× 150 mm× 550 mm的梁形试件在标准养护条件下达到规定龄期后,采用 三分 点加荷方式进行弯拉破坏试验,并按规定的计算方法得到的强度值。
24、gb/t50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法》标准中规定:压力试验机测量精度为±1%,试件破坏荷载必须大于压力机全量程的20%,但小于压力机全程的80%,压力机应具有 加荷速度指示 装置或 加荷速度控制 装置。
25.水泥的技术性质?
答:水泥技术性质:物理性质(细度、标准稠度、凝结时间、安定性)
力学性质(抗压强度、抗折强度)化学性质(有害成分、不溶物、烧失量)
29.水泥细度试验几种方法的比较
答:(1)负压筛法:在4000~6000pa负压下,80μm标准水泥筛上存留量的多少。
(2)水筛法:在喷头水的冲刷下以50r/min方式转动,80μm专用标准筛上存留量的多
少。
(3)水泥比表面积法:它是以单位质量水泥材料表面积的大小来表示细度。
30.水泥净浆标稠的试验步骤
答:准备工作:
(1)试验前必须做到维卡仪的金属棒能自由滑动,(2)调整至试杆接触玻璃板时指针对准零点,(3)搅拌机运行正常
(4)净浆搅拌机的搅拌锅和搅拌叶片先用湿布湿润。
试验过程:
(1)称取水泥试样500g;
(2)根据经验用量筒量取一定的用水量。(用同一只量筒)。
(3)将拌和水倒入搅拌锅内,然后再5s-10s内小心将称好的水泥加入水中。小心防止水
或水泥溅出。
(4)安置好搅拌锅,启动搅拌机,低速搅拌120s,停15s,同时将叶片和锅壁上的水泥浆
刮入锅中间,接着高速搅拌120s停机。
测定步骤:
(1)将拌制好的水泥净浆装入置于玻璃板上的试模中,用小刀插捣,轻轻振动数次,刮去
多余的净浆;
(2)抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上,并将其中心定在试杆下,降低试杆直至与水泥净浆表面接触,拧紧螺丝1s-2s后,突然放松,使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中;(3)在试杆停止沉入或释放试杆30s时记录试杆到底板的距离,升起试杆后,立即擦净;
(4)整个操作应在搅拌后1.5min内完成;
(5)以试杆沉入净浆距底板6±1mm的水泥净浆为标准稠度净浆;(6)拌合水量为水泥的标准稠度用水量(p)按水泥质量的百分比计;
(7)如试杆沉入净浆距底板不符合6±1mm的要求,重新调整用水量,若距底板大于要求,则要增加用水量;若距底板小于要求,则要减少用水量。
31.水泥凝结时间的试验步骤 答:
(一)初凝时间的测定:
(1)当试件在湿气养护箱中养护至加水后30min时进行第一次测定。(2)从湿气养护箱中取出试模放到试针下,降低试针与水泥竟将表面接触。(3)拧紧螺丝1s-2s后,突然放松,试针垂直自由地沉入水泥净浆,(4)观察试针停止沉入或释放试针30s时指针的读数;(5)当试针下沉距底板4±1mm时,表征水泥达到初凝状态。
(6)达到初凝时应立即重复测一次,当两次结论相同时才能定为达到初凝状态。(7)由水泥加水拌和的起始时间到水泥达到初凝状态的时间为水泥的初凝时间。
(二)终凝时间的测定:(1)取下初凝试针换上终凝试针;
(2)将试模连同浆体以平移的方式从玻璃板取下,翻转180度,直径大端向上,小端向下
放在玻璃板上;
(3)放入湿气养护箱中继续养护。(4)在临近终凝时间时每隔15分钟测定一次。
(5)当试针沉入水泥试件表面0.5mm时,即只有试针在水泥试件表面留下痕迹,而环形附件已不能在试件上留下痕迹时,为终凝状态。
(6)达到终凝状态应立即重复测一次,当两次结论相同时才能定为达到终凝状态。(7)由水泥加水拌和的起始时间到水泥达到终凝状态的时间为水泥的终凝时间。
32.水泥的安定性是由什么引起的
答:水泥的安定性不良是由于水泥中某些有害成分造成的,如三氧化硫、水泥煅烧时残存的游离氧化镁或游离氧化钙。
目前采用的安定性检测方法只是针对游离氧化钙的影响。
33.进行水泥安定性检验的试验方法?
答:测定水泥体积安定性是雷氏夹法(标准法)和试饼法(代用法)
34.安定性试验的沸煮法主要是检测水泥中是否含有过量的三氧化硫。(×)(只是针对
游离cao的影响)。
35.水泥胶砂强度的结果如何处理?
答:一组三个试件得到的六个抗压强度算术平均值为试验结果。如六个测定值中有一个超出六个平均值的±10%,舍去该结果,而以剩下五个的平均数为结果。如五个测定值中再有超过五个结果的平均数±10%,则该次试验结果作废。
36.水泥混凝土的配合比设计步骤
答:(1)原材料的检测(2)计算初步配合比
(3)提出基准配合比
(4)确定试验室配合比
(5)换算工地配合比 37.混凝土配合比的表示方法
答:水泥混凝土配合比表示方法:单位用量表示法和相对用量表示法 38.普通水泥混凝土组成材料中水泥品种及其适用性;p256 表7-13
39.水泥混凝土的技术性质
答:水泥混凝土的技术性质包括新拌和时的工作性和硬化后的力学性质。
40.工作性就是流动性(f)
解释:因为水泥混凝土的工作性包括流动性、可塑性、稳定性和易密性等几个方面的一
项综合性能。
41.工作性的检测方法,以及其使用范围
答:(1)坍落度法:适用于集料粒径不大于40mm,坍落度值不小于10mm的混凝土拌和物。
(2)维勃稠度试验:适用于集料粒径不大于40mm,坍落度值小于10mm的较干硬的混凝
土。
适用于集料粒径不大于40mm,维勃时间在5s-30s之间的干稠性水
泥混凝土。
42.混凝土拌合物的坍落度试验步骤
答:
1、试验前将坍落筒内外洗净,放在经水润湿过的钢板上,踏紧踏脚板。
2、将代表样分三层装入筒内,每层装入高度稍大于筒高约1/3,用捣棒在每一层的横截面上均匀插捣25次,插捣在全部面积上进行,沿螺旋线由边缘至中心,插捣底层时插至底部,插捣其他两层时,应插透本层并插入下层约20~30mm,插捣须垂直压下(边缘部分除外),不得冲击。
3、在插捣顶层时,装入的混凝土应高出坍落筒,随插捣过程随时添加拌和物,当顶层插捣完毕后,将捣棒用锯和滚的动作,以清除掉多余的混凝土,用馒刀抹平筒口,刮净筒底周围的拌和物,而后立即垂直地提起坍落筒,提筒在5~10s内完成,并使混凝土不受横向及扭力作用,从开始装筒至提起坍落筒的全过程,不应超过2.5min。
4、将坍落筒放在锥体混凝土试样一旁,筒顶平放木尺,用小钢尺量出木尺底面至试样坍落后的最高点之间的垂直距离,即为该混凝土拌和物的坍落度。
5、同一次拌和的混凝土拌和物,必要时,宜测坍落度两次,取其平均值作为测定值。每次需换一次新的拌和物,如两次结果相差20mm以上,须作第三次试验,如第三次结果与前两次结果均相差20mm以上时,则整个试验重作。
6、测定坍落度的同时,可用目测方法评定混凝土拌和物的下列性质,并记录。棍度:按插捣混凝土拌和物时难易程度评定,分“上”、“中”、“下”三级。
“上”:表示插捣容易;
“中”:表示插捣时稍有石子阻滞的感觉;
“下”:表示很难插捣。
含砂情况:按拌和物外观含砂多少而评定,分“多”、“中”、“少”三级。“多”:表示用馒刀抹拌和物表面时,一两次即可使拌和物表面平整无蜂窝;
“中”:表示抹五、六次才可使表面平整无蜂窝; “少”:表示抹面困难,不易抹平,有空隙及石子外露等现象。
粘聚性:观测拌和物各组成分相互粘聚情况,评定方法用捣棒在已坍落的混凝土锥体一侧轻打,如锥体在轻打后渐渐下沉,表示粘聚性良好,如锥体突然倒坍,部分崩裂或发生石
子离析现象,即表示粘聚性不好。
保水性:指水分从拌和物中析出情况,分“多量”、“少量”、“无”三级评定。
“多量”:表示提起坍落度筒后,有较多水分从底部析出; “少量”:表示提起坍落度筒后,有少量水分从底部析出; “无”:表示提起坍落度筒后,没有水分从底部析出
四、结果计算及注意事项
a)
混凝土拌和物坍落度以mm计,结果精确至5mm。
b)在测定新拌混凝土工作性时,实测坍落度,若与要求坍落度不符,要求调整材料组成,重新拌和,重新测定,直至符合要求为止,提出基准配合比。43.影响混凝土工作性的因素 答:(1)原材料特性(2)单位用水量(3)水灰比(4)砂率
44.影响混凝土抗压强度的主要因素 答:(1)水泥强度和水灰比;(2)集料特性(3)浆集比;(4)养护条件;(5)试验条件 45.降低水灰比是否影响其流动性?
答;降低水灰比,会使水泥混凝土的流动性变小。46.降低水灰比是否影响其强度? 答:降低水灰比会提高混凝土强度。
47.混凝土配合比中确定砂、石的用量时所具备条件。答:水和水泥的用量,砂率,混凝土的假定表观密度。(质量法)
水和水泥的用量,砂率,水泥的密度,砂、石的表观密度。(体积法)48.混凝土离析的原因 答:(1)原材料特性:水泥品种和细度;粗集料的颗粒形状和表面特征。
(2)单位用水量过多或过少。
(3)水会比过大或过小。
(4)砂率过小,砂浆数量不足会使混凝土拌和物的粘聚性和保水性降低,产生离析和流浆
现象;
49.水泥混凝土的耐久性:
答:水泥混凝土的耐久性包括:混凝土的抗渗性、抗冻性、耐磨性、碱-骨料反应、混凝土的碳化、混凝土的抗侵蚀性等。50.水泥混凝土的凝结时间是通过测定贯入阻力的试验方法,检测混凝土拌和物的凝结时间。51.150×150×550mm的小梁试件,以三分点双荷载方式,按0.5-0.7mpa/s的加载速度(连续加荷,直至试件破坏)。
53.一组三根标准水泥混凝土抗折试件进行抗折试验,其极限破坏荷载分别是36.55kn、37.55kn、43..33kn,则最后的试验结果是(5.01mpa)。
53.混凝土的最佳砂率(合理砂率)是指在水泥浆用量一定的条件下,能够使新拌混凝土的流动性最大且保持良好粘聚性和保水性的砂率;或者是能够使混凝土拌和物获得所要求的工作性的前提下,水泥用量最少的砂率。
二、判断题
1.水泥试验初凝时间不符合标准要求,此水泥可在不重要的桥梁构件中使用。(×)
废品 2.沸煮法主要检测水泥中是否含有过量的游离cao, 游离mgo和三氧化硫。(×)
只反映游离cao 3.评价水泥质量时,凡氧化镁,三氧化硫,凝结时间的任一项不符合国家标准规定时,则该水泥为废品。(×)
凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中的任一项不符合标准规定时,则该水泥为废品。4.水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的属于不合格品。(√)
凡细度、终凝时间、不溶物、烧失量不符合标准规定,混合材料掺加量超过最大限量,强度低于商品强度等级的指标,水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的属于不合格品。
5.水泥标准稠度用水量试验中,所用标准维卡仪,滑动部分的总质量为300g±1g。(√)6.用沸煮法可以全面检验硅酸盐水泥的体积安定性是否良好。(×)
7.采用比表面积方法比筛析法能够更好的反映水泥颗粒的粗细程度(t)
国家标准规定:硅酸盐水泥细度用比表面积法测定,其他五大水泥细度用筛析法测定。8.水泥胶砂强度试件,脱模时先在试件上进行编号。对于二个龄期以上的试件,在编号时应将同一试模中的三条试件放在二个以上的龄期内。
9.与水拌和后成为塑性胶体,既能在空气中硬化,又能在水中硬化,水泥是一种水硬性胶凝材料。√
10.我国水泥胶砂强度检验方法从gb177-85过渡到gb/t17671-1999(即iso法),原水泥标号525相当于iso强度等级42.5。√
11.gb/t1767-1999水泥胶砂强度方法(iso法不适用于粉煤灰水泥。(×)
12、用粒化高炉矿渣加入少量石膏共同磨细,即可制得矿渣硅酸盐水泥。(×)
硅酸盐水泥熟料中掺入20%~70%的粒化高炉矿渣和适量石膏加工磨细,即可制得矿渣硅酸盐水泥。
13.对混凝土拌合物坍落度大于220mm应采用坍落度扩展法测定稠度。(√)14.采用标准养护的混凝土试件在拆模后可放在温度为20±2℃的不流动的水中进行养护。× 当无标准养护室时,将试件放入温度为20±2℃的不流动的ca(oh)2饱和溶液中养护。15.新拌混凝土的工作性主要从流动性、可塑性、稳定性和易密性四个方面来判断其综合性能。(√)
16.烧失量试验主要是测定各类土中有机质成分及测定水泥、石灰、粉煤灰中含碳物质燃烧的完全程度。17.混凝土粗集料最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,且不超过钢
筋最小净距的3/4,对于实心混凝土板,集料最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不得超过40mm。18.混凝土中掺入减水剂,如果保持工作性和强度不变的条件下,可节约水泥的用量。(√)19.对混凝土拌合物流动性大小起决定作用的是单位用水量的大小。(√)20.水泥混凝土流动性大说明其和易性好。(×)
21、普通混凝土的强度与其水灰比成线性关系。×
与其灰水比成线性关系。
22、计算混凝土的水灰比时,要考虑使用水泥的实际强度。(√)
23、砂浆的流动性是用分层度表示的。(×)
砂浆的流动性用稠度表示。
分层度反映砂浆拌和物在运输及停放时内部组分的稳定性。
24.水泥混凝土抗压强度、轴心抗压强度、抗折强度和劈裂抗拉强度结果强度值的确定方法一样。(√)
25.钢筋混凝土桥梁构件裂缝宽度在正常使用阶段应小于0.2mm.(t)26.混凝土的抗压强度以三个试件的平均值为测定值,如任一个测值与中值差超出中值15%时,以中值为测定值,如两个测值与中值差都超出中值15%时,该组试验结果作废。
三、选择题
1.水泥实验室温度为(20℃±2℃),相对湿度不低于(50%),养护箱的温度为(20℃±1℃)。相对湿度不低于(90%)。a. 20℃±2℃、50%、20℃±1℃、95%、b. 20℃±1℃、50%、20℃±2℃、95%、c. 20℃±2℃、50%、20℃±1℃、90%、d.20℃±2℃、50%、20℃±1℃、95%、2.影响水泥体积安定性的因素主要有:(ad)
a、熟料中氧化镁含量 b、熟料中硅酸三钙含量 c、水泥的细度 d、水泥中三氧化硫含量
3、粉煤灰的技术指标包括(abcd)。
a、细度 b、需水量比 c、烧失量 d、三氧化硫含量
4、硅酸盐水泥的运输和储存应按国家标准规定进行,超过(b)的水泥须重新试验。a、一个月 b、三个月 c、六个月 d、一年
5.用负压筛法测定水泥细度时,负压在(c)pa范围内正常 a、3000-4000 b、4000-5000 c、4000-6000 d、5000-6000 6水泥胶砂强度试件在抗压试验时。以(b)的速率均匀加载直至破坏。a、240±20 n/s b、2400±200 n/s c、50±10 n/s d、50±5n/s 7水泥胶砂3天强度试验应在(b)时间里进行。a、72h±30min b、72h±45min c、72h±1 h d、72h±3 h
8、混凝土实验室温度为(20℃±5℃),相对湿度不低于(50%),养护室的温度为(20℃±2℃),相对湿度不低于(95%)。
9.水泥胶砂强度试验中一般情况以(d)个抗压强度测定值的算术平均值为实验结果。a、3
b、4
c、5
d、6 10.当坍落度为12cm的水泥混凝土抗压强度试件成型时,采用(b)方法成型。a 振动台法 b 人工插捣法 c 二者兼用
11.混凝土拌合物应在15分钟内成型完,对于成型试模尺寸为150*150*150mm3的混凝土试件,应分(2)层插捣,每层插捣(25)次。a.3,25 b、2,25 c、2,27 d、3,27 12.采用相对用量法表示混凝土配合比时,应以(d)为1,按“水泥:水:细集料:粗集料表示。
a、细集料质量 b、粗集料质量 c、水的质量 d、水泥质量 13.路面水泥混凝土配合比设计以(b)为指标。a、抗压强度
b、抗弯拉强度 c、抗弯强度
14.原材料确定时,影响混凝土强度的决定性因素是(b)
a.水泥用量 b.水灰比
c.骨料的质量
15.测定混凝土凝结时间,采用的方法(c)
a.沉入度法 b、压入法 c、贯入阻力法 d、震动法 16.水泥混凝土试模应符合《混凝土试模》(jg3019)中技术规定,应定期进行自检,自检周期宜为三个月。
a、二
b、三
c、四
17.坍落度小于(c)的新拌混凝土,采用维勃稠度仪测定其工作性。a、20mm b、15mm c、10mm d、5mm
18、通常情况下,混凝土的水灰比越大,其强度(b)。a、越大 b、越小 c、不变 d、不一定
19、混凝土配合比设计时必须按耐久性要求校核(d)。a、砂率 b、单位水泥用量 c、浆集比 d、水灰比
20、抗渗混凝土是指其抗渗等级等于或大于(b)级的混凝土。a、p4 b、p6 c、p8 d、p10 21.水泥混凝土抗压强度试验时,进行强度计算, 当3个试件中任何一个测值与中值的差值超过中值的(b)时,则取中值为测定值。a.10% b15% c 20% d25%
22.水泥混凝土抗压强度试验时应连续均匀加载,当混凝土强度等级≥c30,且<c60时,加荷速度应为(c)。
a.0.2-0.5mpa b、0.3-0.5mpa c、0.5-0.8mpa d、0.8-1.0mpa 23.水泥混凝土试配强度计算涉及到哪些因素(acd)
a.混凝土设计强度等级
b、水泥强度等级
c、施工水平 d、强度保证率 24.原材料确定时,影响混凝土强度的决定性因素是(b)a.水泥用量 b.水灰比
c.骨料的质量
25.在工程中,通常采用
b 来表示水泥混凝土的弹性模量。a、初始切线弹性模量
b、割线弹性模量 c、切线弹性模量
26.测定水泥混凝土的弹性模量时,所加的最大荷载为轴心抗压强度(b)a 1/2
b、1/3
c、1/4
27、立方体抗压强度标准值是混凝土抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过(c)。
a、15% b、10% c、5% d、3%
28、以下品种水泥配制的混凝土,在高湿度环境中或永远处在水下效果最好的是(b)。a、普通水泥
b、矿渣水泥
c、火山灰水泥
d、粉煤灰水泥 29.混凝土采用较低的水灰比,则混凝土(ac)a.较为密实 b.强度较低 c.耐久性较好 d.节省投入费用
四、计算题
混凝土计算配合比为1:2.36:4.43,水灰比为0.52,试拌调整时,增加了5%的水泥浆用量。试求:
(1)混凝土的基准配合比(不能用假定密度法)
(2)若已知以试验室配合比配制的混凝土每立方需用水泥320kg,求1m3混凝土中其他材
料的用量。
(3)如施工工地砂、石含水率分别为5%、1%,试求现场拌制400l混凝土各种材料的实际用量,(计算结果精确至1 kg)答:(1)增加5%的水泥浆,即增加水和水泥5%,而砂、石料用量不变 由1.05:2.36:4.43,水灰比为0.52
得混凝土的基准配合比:1:2.25:4.22,水灰比为0.52(2)1m3混凝土中其他材料的用量:水泥:320kg
砂:320kg×2.25=720 kg
碎石:320kg×4.22=1350 kg 水:320kg×0.52=166 kg
(3)拌制400l混凝土各种材料的干料用量:400l =0.4m3 水泥: 320kg × 0.4=128 kg 砂: 720kg × 0.4=288 kg 碎石:1350kg × 0.4=540 kg
水: 166 kg× 0.4=66 kg 各种材料的实际用量:砂: 288 kg×(1+5%)=302 kg
碎石: 540 kg×(1+1%)=545 kg
水: 66-(302-288)-(545-540)=47 kg
现场拌制400l混凝土各种材料的实际用量为:
水泥: 128 kg 砂: 302 kg 碎石: 545 kg 水: 47 kg

一键复制