电工误操作心得篇一
大型冶金企业的电力供应具有供电量大、操作频繁、供电线路密集等特点。仅以马钢股份公司动力厂为例,年供电量20 亿kw?h ,年操作次数12 万次,22 个变电所散落在整个厂区,供电线路(架空线、电缆) 总长602 km。但是,冶金企业的供电单位在冶金企业中又处于辅助地位,在管理上、技术上、设备改造投入上得不到应有的重视,与电力部门相比有较大差距,导致供电事故比较多,影响冶金生产和人身安全。因此,有必要通过对事故的分析,找出事故发生的一般规律,从中寻找安全供电的思路。
1. 1检修过程中的事故
1. 1. 1触电事故
供电检修人员触电的主要类型有:
1. 1. 2二次回路工作失误,造成大面积停电
(1) 误拆保护回路直流电源线,造成保护拒动,越级跳闸。
(3) 继电保护试验时,错误短接继电器的接点,造成全所断电。
(3) 带地线送电。装设接地线是一项安全措施。检修之前由运行人员在检修设备上装设,送电之前必须拆除,但由于检修结束后没有及时拆除、送电之前又没有认真检查,从而产生这样的事故。
1. 3设备运行中的事故
1. 3. 1设备本身的原因
(2) 电缆中间头爆炸,引发电缆隧道内电缆着火。
(3) 因绝缘老化和表面污秽导致互感器、断路器、变压器等供电设备闪络和爆炸。
(4) 继电保护本身故障造成保护误动。
1. 3. 2设备外部原因
(1) 老鼠、野猫等小动物进入变电所内并窜上高压带电设备引发的短路事故。
(2) 因施工开挖、外力碰撞等原因导致的电缆、架空线断线和短路事故。
1. 3. 3系统过电压
谐波产生的谐振过电压和雷击过电压导致母线和线路绝缘支持瓷瓶爆炸,设备损坏。
总结分析马钢的供电事故原因,可以归纳为两句话,即:“职工的不安全行为,设备的不安全状态”。
2. 1职工的不安全行为
(3) 点检巡视工作不到位,设备缺陷和威胁设备
安全运行的情况没有及时发现。
2. 2设备的不安全状态
设备的不安全状态,其因素比较复杂,主要有:
(1) 设计时为了节省投资,因陋就简,留下隐患。如电缆隧道中,电缆过度密集,没有防火措施。
(2) 基建中留下隐患。基建中,或者是设备质量低劣、或者是施工安装工艺不规范、或者是培训工作没有跟上,职工对新设备了解不清、使用不当。
(3) 检修工艺不规范。继电保护误动、拒动,设备连接处发热等往往是检修质量低劣留下的隐患。
(4) 技改技措投入资金少,设备超期、超负荷运行,绝缘老化,设备带病运行。
3. 2安全供电必须加大技术监督力度
3. 3安全供电必须对设备进行全过程管理
设备的全过程管理,就是要从设备的设计、选型、监造验收、安装调试、运行管理、更换改造的全过程进行统筹管理,以达到设备安全可靠运行的目的。马钢新建变电所投运后,存在着不少问题。这些问题虽然验收时已发现,主要是设计、制造、安装中的问题,但是,许多问题到验收时提出整改为时已晚。设备运行管理中,主要的问题是供电设备的试验、检修消缺与冶金生产的矛盾。同时,供电设备受到技术寿命和经济寿命的制约,应该科学、合理地进行改造和更新。企业供电部门不应妄自菲薄,把自己仅仅看作是单纯只管运行和检修的基层单位,消极应付,而应积极主动地进行全过程管理;参加设计审查,监督制造和安装; 追踪在线检测新技术的发展,解决供与修的矛盾,提出更新改造计划,游说有关部门去落实这些计划的实施。这些绝不是份外的事,因为有了设备的可靠性,才有供电的安全性。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索电工误操作事故反思。
电工误操作心得篇二
1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。
8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。
9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。
时安装好。
11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。
一、停送电操作顺序。
1、高压隔离开关操作顺序:
(1)断电操作顺序:
a、断开低压各分路空气开关,隔离开关。
b、断开低压总开关。
c、断开高压油开关。
d、断开高压隔离开关。
(2)送电操作顺序和断电顺序相反。
二、低压开关操作顺序:
(1)断电操作顺序:
a、断开低压各分路空气开关、隔离开关。
b、断开低压总开关。
(2)送电顺序与断电相反。
1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。
2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。
3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。
4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。
5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。
1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。
2、高低压断电后,在工作前必须首先进行验电:
3、高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。
4、验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。
5、在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。
6、应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。
7、装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。
8、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。
9、应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。
10、工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。
电工误操作心得篇三
安全操作是企业生产中必须高度重视的重要环节,它是确保生产过程安全、高效的关键。在过去的一年里,我在参与企业安全操作过程中,积累了不少经验,也获得了一些心得体会。
首先,安全操作需要良好的设备管理。在生产过程中,设备是关键因素。因此,我们必须定期检查设备,保证设备处于良好状态,并及时维修和更换损坏的设备。同时,在操作设备时,必须严格遵守操作规程,避免因操作不当导致设备故障或人员伤害。
其次,安全操作需要强化员工的安全意识。员工是企业安全生产的基石。因此,我们需要在日常工作中加强员工的安全培训,提高员工的安全意识,使员工能够更好地识别和应对安全隐患,并采取正确的安全措施。
最后,安全操作需要有效的应急响应机制。在生产过程中,突发事件是不可避免的。因此,我们需要建立完善的应急响应机制,包括应急预案、应急设备和应急人员等,以确保在突发事件发生时能够迅速、有效地响应和处理。
总之,安全操作是企业生产中必须高度重视的环节。通过加强设备管理、提高员工安全意识和建立有效的应急响应机制,我们可以确保生产过程的安全、高效。在未来的工作中,我将继续努力,不断提高自己的安全操作水平,为企业安全生产做出更大的贡献。
电工误操作心得篇四
(1)安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
(2)搬运配电柜时,应有专人指挥,步调一致。多台配电盘(箱)并列安装时,手指不得放在两盘(箱)的接合部位,不得触摸连接螺孔及螺丝。
(3)露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或有可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。使用中的配电箱内禁止放置杂物。
(4)剔槽、打洞时,必须戴防护眼镜,锤子柄不得松动。錾子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时,墙体后面,楼板下面不得有人靠近。
二、内线安装。
(1)安装照明线路时,不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料;因作业需要行走时,必须在大楞墙上铺设脚手板;天棚内照明应采用36v低压电源。
(2)在脚手架上作业,脚手板必须满铺,不得有空隙和探头板。使用的料具,应放入工具袋随身携带,不得投掷。
(3)在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时,应背向楼心,操作时面部要避开。大管径管子灌沙煨管时,必须将沙子用火烘干后灌入。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开,管子加热时,管口前不得有人停留。
(4)管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹出。二人穿线,应配合协调,一呼一应。高处穿线,不得用力过猛。
(5)钢索吊管敷设,应预防钢索头扎伤。绷紧钢索应用力适度,防止花篮螺栓折断。
(6)使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时,应保证绝缘良好,并有可靠的接零接地。漏电保护装置灵敏有效。
三、外线安装。
(1)作业前应检查工具(铣、镐、锤、钎等)牢固可靠。挖坑时应根据土质和深度,按规定放坡。
(2)杆坑在交通要道或人员经常通过的地方,挖好后的坑应及时覆盖,夜间设红灯示警。底盘运输及下坑时,应防止碰手、砸脚。
(3)施工现场运电杆时,应有专人指挥。小车搬运,必须绑扎牢固,防止滚动。人抬时,前后要响应,协调一致,电杆不得离地过高,防止一侧受力扭伤。
(4)人工立电杆时,应有专人指挥。立杆前检查工具是否牢固可靠(如叉木无伤痕,链子合适,溜绳、横绳、钢丝绳等无伤痕)。地锚钎子要牢固可靠,溜绳各方向吃力应均匀。操作时,互相配合,听从指挥,用力均衡;机械立杆,吊车臂下不准站人,上空(吊车起重臂杆回转半径内)所有带电线路必须停电。
(5)电杆就位移动时,坑内不得有人。电杆立起后,必须先架好叉木,才能撤去吊钩。电杆坑填土夯实后才允许撤掉叉木、溜绳或横绳。
(6)电杆的梢径不小于13cm,埋入地下深度为杆长的1/10再加上0.6m.木质杆不得劈裂、腐朽,根部应刷沥青防腐。水泥杆不得有露筋、环向裂纹、扭曲等现象。
(7)登杆组装横担时,活板子开口要合适,不得用力过猛。
(8)杆上作业时,禁止上下投掷料具。料具应放在工具袋内,上下传递料具的小绳应牢固可靠。递完料具后,要离开电杆3m以外。
(9)杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线时,操作人员应在外侧作业。紧线时装设的临时脚踏支架应牢固。如用大竹梯,必须用绳将梯子与电杆绑捆牢固。调整拉线时,杆上不得有人。
(10)紧绳用的铅(铁)丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与电线连接必须牢固。紧线时导线下方不得有人。终端紧线时反方向应设置临时拉线。
(11)架线时在线路的每2—3km处,应设一次临时接地线,送电前必须拆除。大雨、大雪及六级以上强风天,停止登杆作业。
四、电缆安装。
(1)架设电缆轴的地面必须平实。支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶等代替。敷设电缆必须按安全技术措施交底内容执行,并设专人指挥。
(2)人力拉引电缆时,力量要均匀,速度应平稳,不得猛拉猛跑。看轴人员不得站在电缆轴前方。敷设电缆时,处于拐角的人员,必须站在电缆弯曲半径的外侧。()过管处的人员必须做到:送电缆时手不可离管口太近;迎电缆时,眼及身体严禁直对管口。
(3)竖直敷设电缆,必须有预防电缆失控下溜的安全措施。电缆放完后,应立即固定、卡牢。
(4)人工滚运电缆时,推轴人员不得站在电缆前方,两则人员所站位置不得超过缆轴中心。电缆上、下坡时,应采用在电缆轴中心孔穿铁管,在铁管上拴绳拉放的方法,平稳、缓慢进行。电缆停顿时,将绳拉紧,及时“打掩”制动。人力滚动电缆路面坡度不宜超过15°。
(5)汽车运输电缆时,电缆应尽量放在车头前方(跟车人员必须站在电缆后面),并用钢丝绳固定。
(6)在已送电运行的变电室沟内进行电缆敷设时,电缆所进入的开关柜必须停电。并应采用绝缘隔板等措施。在开关柜旁操作时,安全距离不得小于1m(10kv以下开关柜)。电缆敷设完如剩余较长,必须捆扎固定或采取措施,严禁电缆与带电体接触。
(7)挖电缆沟时,应根据土质和深度情况按规定放坡。在交通道附近或较繁华地区施工电缆沟时,应设置栏杆和标志牌,夜间设红色标志灯。
(8)在隧道内敷设电缆时,临时照明的电压不得大于36v.施工前应将地面进行清理,积水排净。
五、电气调试。
(1)进行耐压试验装置的金属外壳,必须接地,被调试设备或电缆两端如不在同一地点,另一端应有专人看守或加锁,并悬挂警示牌。待仪表、接地检查无误,人员撤离后方可升压。
(2)电气设备或材料非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试验结束,应先切断电源,安全放电。并将升压设备高压侧短路接地。
(3)。
电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,严禁合闸。
(4)用摇表测定绝缘电阻,严禁有人触及正在测定中的线路或设备,测定容性或感性设备材料后,必须放电,遇到雷电天气,停止摇测线路绝缘。
(5)电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式进行。电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。
六、施工现场变配电及维修。
(1)现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班严禁跨越遮栏和从事修理工作。
(2)高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分必须保持安全距离,并应有人监护。
(3)在变配电室内,外高压部分及线路工作时,应按顺序进行。停电、验电应悬挂地线,操作手柄应上锁或挂标示牌。
(4)验电时必须戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。在设备两侧各相或线路各相分别验电。验明设备或线路确实无电后,即将检修设备或线路做短路接地。
(5)装设接地线,应由两人进行。先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆接时均应穿绝缘防护用品。设备或线路检修完毕,必须全面检查无误后,方可拆除接地线。
(6)接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁使用缠绕的方法进行接地和短路。
(7)用绝缘棒或传统机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,应专人监护。严禁带负荷拉、合开关。
(8)电气设备的金属外壳必面接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电系统不允许一部分设备采用接零,另一部分采用接地保护。
(9)电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷量相适应。严禁用其他金属线代替保险丝(片)。
七、施工现场照明安装。
压钠灯或碘钨灯,灯头与易燃物的净距离不小于0.3m.流动性碘钨灯采用金属支架安装时,支架应稳固,灯具与金属支架之间必须用不小于0.2m的绝缘材料隔离。
(2)施工照明灯具露天装设时,应采用防水式灯具,距地面高度不得低于3m.工作棚、场地的照明灯具,可分路控制,每路照明支线上连接灯数不得超过10盏,若超过10盏时,每个灯具上应装设熔断器。
(3)室内照明灯具距地面不得低于2.4m.每路照明支线上灯具和插座数不宜超过25个,额定电流不得大于15a,并用熔断器或自动开关保护。
(4)一般施工场所宜选用额定电压为220v的照明灯具,不得使用带开关的灯头,应选用螺口灯头。相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单项回路的照明开关箱内必须装设漏电保护开关。
(5)现场局部照明用的工作灯,室内抹灰、水磨石地面等潮湿的作业环境,照明电源电压应不大于36v.在特别潮湿,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明灯具,其电源电压不得大于12v.工作手灯应用胶把和网罩保护。
(6)36v的照明变压器,必须使用双绕组型,二次线圈、铁芯、金属外壳必须有可靠保护接零。
一、二次侧应分别装设熔断器,一次线长度不应超过3m.照明变压器必须有防雨、防砸措施。
(7)照明线路不得拴在金属脚手架、龙门架上,严禁在地面上乱拉、乱拖。灯具需要安装在金属脚手架、龙门架上时,线路和灯具必须用绝缘物与其隔离开,且距离工作面高度在3m以上。控制刀闸应配有熔断器和防雨措施。
(8)施工现场的照明灯具应采用分组控制或单灯控制。
电工误操作心得篇五
在电工行业中,操作是非常重要的。一个熟练的电工不仅需要掌握理论知识,还需要具备实际操作的能力。通过实践,我总结出一些心得体会,帮助我更好地完成电工操作任务。以下是我对电工操作的五个方面的心得体会。
首先,在进行电工操作之前,充分了解任务的要求是至关重要的。在实际操作中,一定要仔细阅读并理解相关的工作指引,包括图纸、规范等。了解任务的要求可以帮助我更好地计划和安排操作步骤,避免出现错误和意外。因此,我在每次操作之前都会花时间仔细阅读相关材料,并向相关人员咨询,确保我对任务有着清晰的认识。
其次,安全意识要始终放在首位。电工操作过程中,安全是最重要的一环。我在操作之前会检查所需的工具和设备是否齐全,并保证它们完好无损。在进行电路连接之前,我会确保设备已经停电,并采取相应的措施以防止电击和电弧的危险。此外,我还会穿戴适当的防护装备,如绝缘手套和护目镜,以确保自己在操作过程中的安全。
第三,注意细节和谨慎操作。电工操作需要细心和耐心。一些细小的细节,如电路的连接和接线的正确性,都会影响到操作的结果。因此,我会花时间仔细检查每个接线点,确保它们牢固可靠且连接正确。同时,我会用正确的工具进行操作,以避免损坏电路或设备。谨慎的操作过程可以保证任务的成功完成,并避免不必要的错误和疏漏。
第四,团队合作是十分重要的。在一些大型电工项目中,合作和协作是很关键的。在团队合作中,我学会了倾听他人的意见和建议,并相互协助。我们互相监督,确保每个环节都符合标准。合作不仅可以提高效率,还可以解决问题和避免错误。因此,我鼓励团队成员之间的积极沟通和合作,以实现共同的目标。
最后,我始终保持学习和进步的态度。电工行业是一个不断变化和发展的行业,新的技术和设备不断涌现。我意识到,只有持续学习和更新,才能跟上时代的步伐。我通过参加培训课程、阅读专业书籍和关注行业动态来不断提升自己的技能和知识。这不仅可以提高我的操作水平,还可以让我在电工领域中保持竞争力。
总之,通过实践和总结,我深刻体会到了电工操作的重要性。在电工操作中,充分了解任务要求,保持安全意识,注意细节,团队合作和持续学习是至关重要的。我希望我的经验和体会可以对其他电工同行提供一些方法和思路,帮助他们更好地完成电工操作任务。只有不断努力和提高,我们才能在电工行业中取得更好的成绩。
电工误操作心得篇六
1、摇表。
(1)使用前应注意摇表的使用范围,如500伏以下的电气设备应用500伏的摇表;500~1000伏的用电设备使用1000伏的摇表;1000伏以下的用电设备使用2500伏的摇表。(2)使用摇表时必须要有两人。(3)摇表的转速为120转/分。(4)不准用摇表测量半导体元件。
(5)被测的电气设备和线路必须先停电,检查线路,确认无人工作,方可进行测量。
(6)测量高压设备、直流系统、电缆、电容器,较长的架空线路和高压装置附近的电气设备,在停电后,必须先放电,然后再测量。
2、钳形电流表。
(1)使用前要检查绝缘手柄是否良好,钳口闭合是否严紧。(2)注意被测设备、线路负荷情况及仪表的量程。如果不知负荷情况,应从大量程开始。
(3)钳形电流表原则上是卡在被测的导线上。一般情况不测裸体,如须测量裸导线时,必须采用安全措施。
(4)钳形电流表只能测500伏以下的电气设备和线路。
(5)使用钳形电流表时,必须戴绝缘手套和防护眼镜,被测导线应放在钳口的中心,每次只能测一相。测量时钳口不准与另一相接触,也不准碰地。
3、万用表。
(1)使用前要检查,保证引线整齐,绝缘手柄良好。
(2)确定使用范围和量程,交流直流、电压、电流、电阻、电容是否与被测内容相符。
4、用普通电流表测量电流时,必须先连好线再送电,注意电流互感器任何时候都不准开路。
(二)使用通路灯和验电笔的规则。
1、通路灯只能用于380伏以下供电系统中,不准用单个220伏灯泡测量380伏的电压。
2、通路灯不准用软线作试棒,以防发生短路故障。
3、使用通路灯和验电笔前,必须在有电的地方效验,认为好用后,方可使用。
(三)使用警告牌的规则。
1、不准使用字样不清的和金属的警告牌,警告牌必须挂在明显处。
2、必须根据工作情况选用警告牌(如“禁止合闸”、“生命危险、”已接地“等),不准互相代用和乱挂。工作完毕,必须收回。
3、已挂警告牌的线路或设备不准随意拆除。
4、警告牌应用编号,以区别使用者。
(四)使用绝缘用具的规则。
1、每次使用前必须检查外观,发现有漏气和破裂的不准使用。
2、所使用的绝缘夹钳,钳口和被夹物应紧密配合。
3、绝缘用具必须每年进行一次耐压试验,没有耐压试验合格证明不准使用。
4、发给电工的绝缘胶鞋,不能带电使用。
(五)使用梯子的规则。
1、使用梯子时,梯子与地面的角度一般为60度左右,并要采取防滑措施。
2、使用人字梯时,应将横拉钓挂好。
3、梯子不准搭在架空线上和母线槽上。梯子下面不准垫放任何物品。
4、禁止使用金属做的梯子。
(六)高空作业的规则。
1、高空作业时要系好安全带,穿软底鞋,绑紧裤腿,不准投掷工具和材料。
2、不准在母线槽上蹲坐和行走。
3、外线和弱电电工应注意下例几点:
(1)下雨和六级风以上的天气,禁止在露天登杆和高空作业(2)登杆以前仔细检查电杆根中腐烂情况,如已腐烂2/3以上者,不得攀登。
(3)在转角处工作时,操作者应站在转角的外侧。(4)使用脚扣登杆时,脚扣应与杆子的粗细相适应。(5)冬季登杆时,要注意杆上有无霜雪,防止滑动。
(七)使用临时接地器的规则。
1、临时接地器只用于系统的变配电间和大型复杂的从母线上或低压盘中直接引线的电气设备的停电检修时使用。
2、凡是装临时接地器的设备和线路,都应挂“已接地“的警告牌。
3、装接地器时,必须先停电,放电后再逐相验电,确实无电后再进行工作。
4、装接地器时,先装接地一边,后接至三相导体上。拆除时,顺序应相反。
5、接地器和警告牌没有拆除前,不能合闸送电。
(八)使用移动式电动工具、电焊机和其他电气设备的规则。
1、对所有的移动式用电设备都必须有良好的接地线,即金属外壳的接地。
(1)三相四线制的供电系统,接地外壳必须与零线接触良好。(2)单相用电设备的外壳接零线不准与工作零线拧在一起。
2、使用移动式电气设备前,须经值班电工检查,同意后方可使用。
3、使用移动式电气设备不准随意乱接,应有指定的插座,必要时可找值班电工检查接线。
4、雷雨天不准在室外使用移动式电动工具和电焊机等。
5、使用手电钻时,必须戴绝缘手套,或站在绝缘板上。
(九)接用临时电源线的规则。
1、本厂和外单位在车间接临时电源时,在确保安全的基础上,按照以下规定办理:
(1)用电一周以上的临时线,须经供电单位的动力员和安全员同意,由本维护区电工负责接线。
(2)不超过一周以上的临时线,须经供电单位的电工队长检查同意,由本维护区电工负责接线。
(3)一天以内的临时线,应有值班电工负责检查接线。
2、临时线的安装、拆除和维修一律由供电单位负责,并作好记录和交接班。
3、临时线,不准超过三个月。
(十)带电作业的规则。
1、原则上不准带电作业,特殊情况需要带电作业,要经动力师(员)批准,并采取可靠的安全措施,作业时要有专人监护。
2、带电作业,必须是经考核合格而且是本维护区的,有一定技术水平的电工操作。
3、带电作业必须穿戴好全部劳动保护用品,使用安全可靠的绝缘工具。
4、从事仪表带电测量时,须有专人读表。测量用的导线绝缘要良好,不准用软线代替表棒。
(十一)停送电的规则。
1、停电必须是在切断负荷后进行。
2、送电前必须查清线路上确实无人,并把为检修人员装设的安全措施全部拆除后进行。
3、大型设备和架空线路在送电前,要用摇表检查相间和对地情况,一切正常后方可进行。
4、检修以后系统的停电送电,应由领导、电工值班队长和检修者在场。
(十二)用电设备和线路的检修。
1、在对设备和线路检修时,专业检修人员不得自行拉闸停电,要由值班电工停电,拉闸后取下熔断器,挂上警告牌。
2、排除临时故障时,也要断开设备总闸,挂上警告牌,注意不得触及和靠近总闸的静触电。
3、天车检修属于高空作业,要注意下列情况:
(1)如同一跨有多台天车,在检修前应与其他车的司机取得联系。(2)拉下被修天车的总闸,并采取可靠的安全措施,挂警告牌。(3)要拆卸抱闸和电机的对轮时,避免滑动。在室外天车上检修时,要用夹轨钳把天车固定牢。
(十三)使用安全照明的规则。
1、手提行灯安全电压分12伏和36伏两种,在金属容器内或潮湿场合选用12伏。
2、手提行灯的电线不得超过15米,接线要用专用插座。
3、安全照明电源一律使用双卷变压器,不准用单卷变压器。
(十四)使用喷灯的规则。
1、喷灯油量不得超过其容积的3/4,并不得有漏油、漏气现象。
2、灯头未加热前不能打气,使用气压不能过高,发现不正常现象时,应立即停止使用。
3、使用喷灯时,不能带电进行,也不准靠近带电部分作业。
4、使用过程中需要重新加油时,要将火熄灭,冷却后再加油。
5、喷灯在燃烧时操作者不得离开。
(十五)办理工作票的规则。
1、停电检修下列设备时办工作票:
(1)长100米以上的室内外电缆和架空线路。(2)变压器的二次侧接头、铝母线、铜母线和低压盘。(3)动力配电箱、照明配电箱和天车滑触线。
(4)联路线和联络刀闸及100千瓦以上的大型用电设备。(5)从母线和低压盘引线时。(6)检修易燃场所用电设备时。
2、值班电工必须工作票规定,采取安全措施,并签字后方可生效。
3、检修完毕,由值班电工逐项检查,确认无误后,才能拆除为检修所设置的保护措施,而后方可送电。
。
电工误操作心得篇七
1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。
2、现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。
3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。
4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。
5、安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
6、多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。
7、电杆用小车搬运应捆绑卡牢。人抬时,动作一致,电杆不得离地过高。
8、人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时,坑内不得有人,基础夯实后,方可拆出叉木或拖拉绳。
9、登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时,应经加固后方能登杆。
10、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应栓于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具,材料应用绳索传递,禁止上、下抛扔。
11、杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。
12、紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人,单方向紧线时,反方向应设置临时拉线。
13、电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固,放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杆或倾倒。电缆敷设到拐弯处,应站在外侧操作,木盘上钉子应拨掉或打弯。雷雨时停止架线操作。
14、进行耐压试验装置的金属外壳须接地,被试设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁。对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。
15、电气设备或材料,作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试压结束,应先切断电源,安全放电,并将升压设备高压侧短路接地。
16、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。
17、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性材料、设备后,必须放电。雷雨时禁止测定线路绝缘。
18、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式运行。
19、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒。
安全放电。
20、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超过遮栏和从事修理工作。
21、在高压带电区域内部分停电工作时,人与带电部分应保持安全距离,并需有人监护。
22、变配电室内、外高压部分及线路,停电作业时:
(1)切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。
(2)验电时应穿戴绝缘手套、按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
(3)验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接电。
(4)装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
(5)接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。
(6)设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。
23、用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。
24、电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。
25、电气设备所有保险丝(斤)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。
26、施工现场夜间临时照明电线及灯具,一般高度应不低于2.5m,易燃、易爆场所应用防爆灯具。照明开关、灯口、插座等,应正确接入火线及零线。
27、穿越道路及施工区域地面的电线路应埋设在地下,并作标记。电线路不能盘绕在钢筋等金属构件上,以防绝缘层破裂后漏电。在道路上埋设前应先穿入管子或采取其它防护措施,以防被辗压受损,发生意外。
28、工地照明尽可能采用固定照明灯具,移动式灯具除保证绝缘良好外,还不应有接头,使用时也要作相应的固定,应放在不易被人员及材料,机具设备碰撞的安全位置,移动时,线路(电缆)不能在金属物上拖拉,用完后及时收回保管。
29、严禁非电工人员从事电工作业。
电工误操作心得篇八
。
1.电工需经过专业的综合培训,合格后方可持证上岗。
2.尽量不要带电工作,如果必须带电工作时,应采取必要的安全措施,入站在橡胶上或穿绝缘胶鞋,并须有专人监护等。
3.各种电动设备,尤其是移动式电动设备,应建立经常的(每次使用前)与定期的检查制度。入发现故障或与有关规定不符时,应及时加以处理。
4.严禁使用导线头上不带插头的灯具和电器设备。
5.湿手赤脚不准去触电器开关及其他电器设备。
6.开关设备的要求:
1)开关的类型和容量大小的选择,应根据不一样环境,不一样容量的值班来决定。
2)直接用手操作的闸刀开关必须是防护式或封闭式。
3)开关应垂直安装,并应由上至下的方向拉开电源。在断开时,闸刀应无电,以保证不带电换保险丝。
4)开关安装的高度,对地距离在1.5m左右,不得低于1.2m.5)照明拉线开关应装在火线上。
6)开关的金属外壳应采取保护接零线或保护接地。
7.对插座的要求。
1)不一样的电源或不一样电压的插座应有明显标志。
2)插座应与照明线分开安装,以专用线控制。
3)插座只允许供容量2kw以下的设备使用,直接启用的电动机只允许0.5kw以下。
4)220v单项设备应用三孔插销,380v三项设备应用司空插销。
5)36v以上插座应装在距地1.2m以上。
6)要根据生产场所的性质来选择插座的型式。
8.保险丝的要求。
1)保险丝容量选择:电动机-不超过铭牌电流2.5倍。电热器及白炽灯-按负载电流选择,日光灯的负载电流为总瓦数除以电压一半。
2)不准使用铜丝及其他导体代替保险丝。
3)动力负荷电流大于60a、照明及电热负荷大于100a时,应采用管型保险丝。
4)额定电流10a至60a宜采用插型保险丝或塞型保险丝,有爆炸危险的地方可采用管型熔断器。
5)在中性线和接地线上禁止装设可熔断保险器。
9.电气照明要求。
1)灯头对距离应不少于以下规定室外3m,生产车间2.5m,一般室内2m。低于这一要求时,应采用36v以下的安全电压。
2)局部照明,可移动照明应采用36v以下的安全电压。[网友投稿]。
3)螺旋灯头应采用具有安全护罩的胶木灯头,接线应正确。
4)36v以下低于照明变压应是栓线圈的,禁止采用自藕变压器或串联电阻来降压。
5)日光灯的镇流器应安装在明显易检修的地方,不准设于顶棚内。
10.手持电器用具均应采用胶皮绝缘导线,单相采用三芯,三相采用四芯。
电工误操作心得篇九
安全操作是每个工作人员必须了解和遵守的基本准则。下面是一篇安全操作心得:
安全操作对于工作人员来说是至关重要的。只有在进行安全操作的情况下,才能保证工作人员的生命安全和财产安全。以下是一些安全操作的注意事项:
1.做好准备工作。在进行任何操作之前,必须仔细检查工作环境和设备,确保它们处于安全状态。例如,检查设备是否正常运行,电源是否关闭,工作场所是否清洁等。
2.遵守安全规定。在进行任何操作时,必须遵守所有的安全规定。这些规定包括佩戴安全帽、穿着合适的服装和鞋子、遵循正确的操作程序等。
3.保持警觉。在进行操作时,必须保持警觉,避免任何可能导致危险的情况。例如,避免酒后操作、疲劳操作和过度操作等。
4.及时报告任何问题。在进行操作时,如果发现任何问题,必须及时报告。这可以避免问题恶化,从而导致更严重的后果。
5.不断学习和更新知识。在进行操作时,必须不断学习和更新知识,以确保自己具备足够的知识和技能来安全地进行操作。
总之,安全操作对于工作人员来说是至关重要的。只有在进行安全操作的情况下,才能保证工作人员的生命安全和财产安全。
电工误操作心得篇十
。
1、检修工具、仪器等要经常检查,坚持绝缘良好状态,不准使用不合格的检修工具和仪器。
2、电机和电器拆除检修后,其线头应及时用绝缘包布包扎好,高压电机和高压电器拆除后其线头必须短路接地。
3、在高、低压电气设备线路上工作,必须停电进行,一般不准带电作业。
4、停电后的设备及线路在接地线前应用合格的验电器,按规定进行验电确无电后方可准操作,携带式接电线应为柔软的裸铜线,其截面不小于25mm2,不应有断股和断裂现象。
5、接拆地线应由两人进行,一人监护,一人操作,应戴好绝缘手套,接地线时先接地线端后接导线端,拆地线时先拆导线端,后拆地线端。
6、脚扣、踏板安全带使用前应检查是否结实可靠,应根据电杆大小选用脚扣、踏板上杆时跨步应适宜,脚扣不应相撞,使用安全带松紧要适宜、系牢,结扣应放在前侧的左右。
7、登杆作业前,必须检查木杆根部有无腐朽、空心现象(松木杆不大于14,杉木杆不大于13),原有拉线,帮桩是否良好,水泥杆应检查外观平整、光滑无外露钢筋无明显裂纹,杆体无显著倾斜及下沉现象。
8、杆上及地面工作人员均应戴安全帽,并在工作区域内做好监护工作防止行人、车辆穿越,传递材料应用带绳或系工具袋传递,禁止上下抛掷。
9、雷雨及6极以上大风天气,不可进行杆上作业。
10配线时,必须选用适宜的剥线钳口,不得损伤线芯,削线头时,刀口要向外,用力要均匀。
11、现场变(配)电室,应有两人值班,对于小容量的变(配)电室,单人值班时,不论高压设备是否带电,均不准越过检查和从事修理工作。
12、在高压带电区域内部分停电工作时,操作者与带电设备的距离应贴合安全规定,运送工具、材料时与带电设备坚持必须的安全距离。
电工误操作心得篇十一
近期,省行开展了“从我做起,合规操作”专题教育学习活动,在学习活动期间,我依照省行下发的有关活动意见,并结合我平时在工作中实际情况,对职业道德诚信、合规操作意识和监督防范意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会,也是我对此次教育学习活动的一个理性的认识。
爱岗敬业是各行各业中最为普遍的奉献精神,它看似平凡,实则伟大。我现从事建行工作,这是我的职业,也是我唯一的职业,自我参加工作以来,我一直从事这项职业,也一直热爱这个职业,对建行工作有浓厚的兴趣和深厚的感情,所以我一直是爱岗敬业的。通过对这次的学习,使我更深入的了解到作为一个建行职工的根本、为人、言行和责任,就是自己在工作中不断地加强学习,时刻按照职业规范去要求自己,努力工作,才能使自己立于不败之地。
“没有规矩何成方圆”,身为网点一线员工,切实提高业务素质和风险防范能力,全面加强柜面营销和柜台服务,是我们临柜人员最为实际的工作任务。作为临柜人员,我深知临柜工作的重要性,因为它是顾客直接了解我行窗口,起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此,在临柜工作中,我始终坚持要做一个“有心人”。虚心学习业务,用心锻炼技能,耐心办理业务,热心对待客户。在银行业竞争日趋激烈的形势下,我们都很清楚地意识到:只有更耐心、周到、快捷的优质服务才能为我行争取更多的客户,赢得更好的社会形象。我们每天面对形形色色不同层次的客户和形形色色事物,更加要求我们一线员工有高度的思想觉悟。加强合规操作意识,并不是一句挂在嘴边的空话。有时,总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务的办理,在制约着我们的`业务发展,细细想来,其实不然,各项规章制度的建立,不是凭空想象出来产物,而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的,只有按照各项规章制度办事,我们才有保护自已的权益和维护广大客户的权益能力。我们的各项规章制度正如一架庞大的机器,每一项制度都是一个机器零件,如果我们不按程序去操作维护它,哪怕是少了一颗螺丝钉,也会造成不可估量的损失,各项制度的维护和贯彻是要我们广大的员工严格执行。
通过此次合规教育活动,找到了自我正确的价值取向与是非标准,找准了工作立足点,增强了合规办理和合规经营意识,通过对相关制度的深入学习,对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求,为识别和控制业务上的各种风险增强能力,积极规范操作行为和消除风险隐患,增强维护我行利益的责任心和使命感及建立良好的合规文化都起到了极大的帮助。
电工误操作心得篇十二
。
一、建筑电工必须经省级建设行政主管部门考核合格,取得建筑施工特种作业人员操作证书,方可上岗。
二、所有绝缘、检查工具应妥善保管,严禁他用,并定期检查、校验。
三、现场施工用高、低电压设备及线路,应按照施工设计有关电气安全技术规程安装和架设。
四、线路上禁止带负荷接电,并禁止带电操作。
五、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,立即将有关电源切断,并使用干粉灭火器或干砂灭火。
六、安装高压油开关、自动空气开关等有回到弹簧的开关设备时应将开关置于断开位置。
七、多台配电箱并列安装,手指不得放在两盘的结合处,不得摸连拉接螺孔。
八、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测电的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。
九、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路或升压方式运行。
十、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。
十一、现场配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。
十二、人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。
十三、登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径18以上时,应经加固后,方能登杆。
十四、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。
十五、杆上紧线应侧向操作,并将夹螺栓拧紧。紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。
十六、紧线用的钢丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人。单方向紧线时,反方向设置临时拉线。
十七、架线时在线路的每2~3km处,应接地一次,送电前必须拆除,如遇雷雨,停止工作。
十八、电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固。放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杆或倾倒。电缆敷设至拐弯处,应站在外侧操作。木盘上钉子应拔掉或打弯。
十九、变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时:
(一)切断所有电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。
(二)操作时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
(三)装设接地线,应由两人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
(四)地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。
(五)设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。
二十、用绝缘棒或传动机械拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。
二十一、电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。
二十二、电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。
二十三、施工现场夜间临时照明电线及灯具,高度应不低于2.5m。易燃、易爆场所,应用防爆灯具。
二十四、照明开关、灯口及插座等,应正确接入相线及零线。
二十五、电缆严禁拖地和泡水,发现有破损或老化严重应及时更换。电缆横跨道路时应架空或加套管埋设。
电工误操作心得篇十三
操作心得体会是指在实际操作中获得的经验教训和心得体会。它不仅反映了个人的经验积累和思考,也是在操作过程中不断总结和提高的结果。在过去的几年里,我在工作和生活中不断积累了一些操作心得体会,这些心得帮助我更加高效地完成任务,提高了我的工作效率。下面,我将结合实际经验,分享一些关于操作心得体会的思考和感悟。
首先,操作心得体会需要不断总结和反思。我发现,很多人在工作中只重视临时的解决问题,却忽略了对操作过程的总结和反思。然而,只有不断总结和反思,才能够不断提高操作的效率和质量。因此,我经常抽出时间,对自己的操作过程进行反思和总结。我会问自己,是否存在更加高效的方法?我是否可以通过一些技巧来提高操作的效率?这样的反思和总结对于提高我的工作效率和解决问题非常有帮助。
其次,操作心得体会的重要性。我发现,有时候我们会遇到一些琐碎的问题,可能只是需要我们稍加调整或改变一下思路,就能够得到解决。这时候,我就会将这些问题的解决方法记录下来,形成心得体会。这些心得可能会对以后的工作产生很大的帮助。比如,我曾经在工作中遇到一个需要用到复杂函数的问题,我通过一次次的尝试和总结,最终找到了一个更加简洁和高效的方法,这个方法后来在我的工作中很频繁地使用。因此,我认为操作心得体会的积累对于我们解决问题和工作提供了宝贵的经验和思路。
再次,操作心得体会需要分享和交流。我意识到,我们每个人都有不同的操作习惯和方法,而我们可以通过分享和交流,借鉴其他人的经验和方法,从而提高自己的操作能力。我在工作中积极参与团队交流和分享,时不时地向同事们请教和分享我的操作心得。这样的交流和分享不仅使我受益良多,也促进了团队的共同进步。因此,我鼓励大家在工作和生活中积极参与交流和分享,这样我们可以借助他人的智慧更好地解决问题。
最后,操作心得体会需要注意实践和应用。虽然总结和思考是很重要的,但真正提高操作能力的还是实践和应用。在工作和生活中,我们需要将操作心得体会付诸实践,这样才能真正将知识转化为能力。我的操作心得体会都是通过实际操作中得出的,我会在实际工作中不断尝试和应用这些心得,以验证它们的有效性。我发现,只有在实践和应用中,我才能够真正理解和掌握这些操作心得,提高自己的操作能力。
总之,操作心得体会是在实际操作中获得的经验教训和思考,它对于提高工作效率和解决问题非常重要。总结和反思是获得操作心得体会的关键,而分享和交流可以借鉴他人的经验和方法。最终,操作心得体会需要通过实践和应用来不断提高和验证。我相信,只有通过不断的总结、分享和实践,我们才能够不断提高自己的操作能力,更好地解决问题和完成任务。
电工误操作心得篇十四
。
1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
2、工作前应详细检查自我所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。
8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。
9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。
10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。
11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验必须要和有关人员联系好,以免发生意外。
电工误操作心得篇十五
。
1、主电室人员属维护电工,除应认真执行公司维护电工安全技术操作规程以外,还应执行下列规程。
2、主冷床电气部位检修时必须切断电源,挂“有人操作禁止合闸”的警示牌。检修结束后,必须确认设备无误,冷床下无人工作后方可送电试车。
3、特殊情景必须带电调试检修时,应设专人监护进行。
4、检修自动裙板(抛钢机)时,除挂停电牌外,辊道必须停止转动,方可进行。调整冷床开关时,不准在轧制中进行。卸料装置手动试车,要与操作台工作人员协调好,必需信号一致,以免发生误操作。
5、检查直流电机时,应切断电源,挂“有人操作禁止合闸”的警示牌。
6、检修直流柜时,必须切断该柜供电系统接触器电源,停低压配电柜供电源,同时挂“禁止合闸”的警示牌。
7、检修结束后,应由专人负责检查所检修部位,查看是否有漏检遗物、工具等,是否贴合送电条件,确认后方可由负责人送电。
8、主电室停送电应履行专人负责制,做到谁停电、谁送电。在停电时必须见有停电牌方可确认停电,绝不允许口头传达或电话通知进行停送电作业。送电时应由停电单位取回停电牌后,明确送电部位,确认无误后方可送电。
9、直流控制系统在调试前,必须申请分公司主管厂长批准,同是时通知有关工段、班组及当班调度,并制定相应的安全措施和应注意的有关事项。
10、单机打内控时必须设专人负责,并设专职人员在地面监控相互联系,不准擅自离开现场。
11、启动前地面监视人员负责和检修人员取得联系,做到确认无误方可通知试车。
12、平轧轧机内控单机调试不准脱开轧机,必须带动轧辊一齐调试。特殊情景不能带轧辊调试时,应摘除电机处的接手,不允许带联接轴运转调试。
13、调试立轧电机时,调试前必须通知有关工段、班组拆掉万向节或带轧机,确认无误后,方可进行内控调试。
14、各直流控制系统单机调试,在升速、降速、停车等环节时,地面监控人员应通知附近人员远离,防止各种零部件失控溅出伤人。
15、主电室是放火安全的重点部位,非本室工作人员严禁入内。
16、必须设专人负责主电室的放火安全工作,各代班班长对本班的防火安全工作负有不可推卸的职责。
17、全体主电室工作人员必须履行本岗位的“防火安全”制度,应熟练掌握“三懂”“三会”的防火知识。做到经常检查岗位消防器材,保证消防器材的完好无损。
18、主电室的照明应采用防爆型照明灯,各种开关设在室内的,必须采取防爆措施。
19、室内严禁存放各种易燃、易爆等物品和随意动用明火,必须动用明火时必须领取“动火证”后方可动火。当班作业人员负责动火过程的监护工作。
20、坚持各种用电设备的清洁,检查设备运行情景,确保设备运行完好。
21、遇有电器设备着火时,应立即将有关设备电源切断,然后进行救火。对带电设备必须使用干粉灭火器,不得用衣物等物品拍打。
22、室内严禁吸烟,穿戴钉子的鞋上岗,酒后上岗。
电工误操作心得篇十六
。
1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。
2、在一般情景下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。
3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量坚持工具干燥。
4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。
5、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。
6、高空作业坚持“四不上”:梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护不上,线路识别不明不上。
7、带电工作时,切勿切割任何载流导线。
8、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情景,保证安全作业。
9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。
10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时开关或刀闸。
11、使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。
12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情景时,可先拉开有关开关,事后向上级报告。
13、在设备进行维修前,必须将电源切断并加锁或悬挂“停电作业”牌。
14、对变压器维修时,高低压侧均需断开线路电源及负荷线,防止意外发生高压等危险。
15、300安以上电流互感器,次级回路禁止带电作业。
16、电工安全用具装备应经常检查绝缘情景并规定每年一次耐压试验。
17、在带电操作换灯泡(防止电压不符灯泡爆炸)和切线等作业时,要戴防护眼镜。

一键复制