心得体会是通过对自身经验和感悟进行总结和归纳,可以帮助我们更好地认识和提升自己。写心得体会首先要明确目的和主题,确保内容的连贯性和完整性。不同领域的心得体会范文可以为我们提供更多的思路和启发。
参观变电所的心得体会篇一
终于放假了,我的心已经飞到了上海。
七月六号,我和家家坐上开往上海的动车,一路风驰电掣,看着窗外一闪而过的景色,我心情澎湃。
黄昏时分,我们到达上海,到处人山人海,车水马龙,霓虹闪烁,一派繁华景象!可我对这些都无视,我心驰神往的是玛雅水上乐园……。
终于在一个大太阳上午,妈妈带我来到玛雅水上公园,哇水上公园好大啊!有好多怪模怪样的图腾,像游戏中的一样,有很多的游玩项目,先玩什么呢?妈妈带我来到加勒比海滩,据说是全球最大人工造浪池,水域面积近2万平米,可制造3.5米——世界上最高的人造海浪,置身于这浪潮起伏的广阔造浪池,可以让巨浪冲刷掉夏日的炎热,享受清凉!我迫不及待的换上泳衣,噗通一下就跳进水里,哎呀!我还不会游泳,天哪……,救……命……啊!咦!脚探着底了,幸亏水不深,看来玩水一定要注意安全啊!我还是穿上救生衣吧!一阵巨浪打来,劈头盖脸,人仰马翻,到处一遍惊叫声,好刺激啊!我眼睛鼻子耳朵里全进水了,有点受不了,还是玩玩其他项目吧!这时妈妈拿来了双人游泳圈,我们爬上去,来到懒人河,懒人河有人工的水浪,坐在上面飘着挺舒服的,水深只有1米深,即使不小心落水也没有关系,我们一口气飘了好几圈。穿过狭窄的山谷,迎面而来的又是另一番热闹景象,宏伟的玛雅水寨,滑道、喷泉、冲淋……真是水域中的“桃花源”啊!远处传来阵阵尖叫声,原来是大章鱼滑道——从17.6米的高塔上俯冲直下,加速冲入底部的水池,溅起巨大的水花,真是刺激,我可不敢玩,唉!心脏不够强大啊!
还有许多其他的游玩项目,如:羽蛇神环——多次滑行带来的失重感,太阳迷漩,超级大喇叭——扭转、螺旋、震动,深海巨蟒——超快速滑行,大章鱼滑道——风驰电掣的加速感,等等,因为我还小,不敢玩,等我大些时再来玩吧!
玩了一上午,意犹未尽,玛雅水上公园……我还会再来的。
参观变电所的心得体会篇二
在进行变电所故障处理之前,我们首先要有一份详细的故障处理流程,包括各种故障的处理步骤,必要的防范措施和紧急情况的处理方案等。同时,我们还需要了解变电所的工作原理和各种设备的性能参数,以便在实际操作中更为熟练地掌握整个过程。
除了理论知识和技巧储备,进行故障处理还要特别注意工作安全。在现场操作时,我们必须戴上符合要求的安全帽、手套等防护用品,确保各项安全措施得到切实执行。
二、定位故障原因
故障处理的第一步是要准确地定位故障的原因,找到问题所在。为此,我们需要认真研究故障历史资料,对变电站所处的工况进行分析,逐一检查各种设备的运转情况和电气参数。
在进行故障定位的过程中,我们应该注重多方面的信息收集。在实际操作中,我们可以通过手动测试、打开设备面板、使用检测仪器等多种途径来搜集数据,并对数据进行合理的处理和分析。
在进行故障定位时,我们还应该注意不要片面性地判断或快速决策。定位故障需要耐心和细致的工作态度,不断思考、比对,遵循科学的分析方法逐一排除可能的故障原因,最终找到根源。
三、采取对策措施
在进行故障处理时,我们需要充分掌握各类设备的特性和性能,采取相应对策措施,以防止故障的扩大和重复发生。
针对各种类型的故障,我们需要采取不同的应对策略。比如,针对跳闸故障,我们需要检查可能导致跳闸的原因(如过载、短路、失压等),并及时采取相应的措施;若是设备损坏导致的故障,则需要进行维修、更换或重置。
同时,在采取措施时,我们还需要警惕意外因素的出现,如电气火灾、电磁辐射等,加入我们在处理故障中,需要时刻留心这些附加风险,并持续了解工作环境变化以及其他因素的影响。
四、故障处理后的审查总结
经过对故障的定位和采取对策后,我们需要对处理结果进行审查总结,发现问题、找到不足,并进行相关记录和评估。
在做出总结和记录的过程中,大家应该注重细节,把每一次的故障处理过程以及所使用的工具、设备、方案等详细记录下来以备将来参考。同时,对故障处理过程中的不足、弊端和先进经验等进行归纳总结,为改善和提高日后的故障处理工作提供有益的借鉴意义。
五、对故障处理进行改进和创新
针对故障处理中出现的问题,我们需要及时采取措施进行改进和创新,以期做到工作质量和效率长期稳定提高。
具体来说,可以从以下几个方面入手。首先是技术创新,采用新技术、新材料和新工艺提升设施的使用和功能,以加快故障修复速度和准确度;其次是健全完善的工作机制,制定详细的工作计划、明确任务分工、拥有协作和协调的方法,以提高工作效率和质量;最后,通过完善的培训体系和常态化的技能选拔,加强团队能力建设,为系统性地提高故障处理的技术水平提供坚实保障。
总之,成熟的故障处理方法和流程、安全防护意识、细致的数据收集分析、快速的故障解决能力以及创新思维能力等优势,才是保障变电所平稳运行和安全的关键。
参观变电所的心得体会篇三
中国国家博物馆珍藏特展的展厅在博物馆右侧的二楼。博物馆一楼右侧的展厅原先是“文化遗产日特别展览”,已于前一天结束了,里面正在收拾整理,不再对游客开放,让我和妻感到很大的遗憾,还好,在接下来在二楼的参观中看到的大量宝贵文物,让我们减少了些许的遗憾。在楼梯口检票后,将打过孔的票张进口袋,同妻一起顺着楼梯来到二楼。感觉到有些累,正好展厅门口的长椅上有空闲的地方,于是让妻一人进去先看,我喝了点水,在椅子上少时休息后进入展厅参观。
展厅分左室和右室两个部分,我从左厅开始参观。顺着门左侧在选购纪念品的众多游人往去,第一件展品就深深的吸引住了我的目光。那是一件青铜器方鼎,具体的名字我现在记不清了,大概叫做“虎耳牛头鼎”。五头形态各异的长角、虎耳的铜牛首尾衔接的站在鼎口上围成一个圈,刚好将鼎口围住;鼎腹两侧各有一只头朝上、尾朝下、呈爬行状的铜虎,威猛之势自然流露;三只虎足形鼎脚均匀的分布在鼎腹底侧,使圆鼎稳稳的站在展柜上。整个圆鼎结构紧凑,布局合理,想象丰富,造型逼真,铜绿色显示着它年代的悠久,让我驻足许久不忍离去,尽情感受着那段昔日的历史。
1959年山东省泰安市大汶口墓地第10号墓出土的“彩陶背壶”是新石器时代的文物,在展厅中部展出。壶的腹壁一面扁平,两侧各有一环耳,另一面中部有一竖鼻与扁平腹部的一面相对,3个附耳系绳之后便于背在肩后携带。背壶为红陶,近口沿处绘有3个等距离的黑白彩同心圆;壶颈与环耳之间的肩部内白外黑两道细线形成一带状圈,沿带绘有黑地白彩涡纹;壶腹绘有黑白彩同心等边三角形,顶角上下相对沿壶腹排列;腹下绘有黑色细带,在其上等距白点排列;底部绘有白色圆点。我不是一个专业的文物工作者,更非一个历史研究人员,无法从专业角度进行解释和说明这件文物的特点和意义,能做的,仅仅是将我眼中看到的记录下来罢了,以后当我读到相关的资料时,能从我的记忆中找到相关的记忆片段,来让我重温这段历史,引起相应的共鸣,那或许便达到了做为一个普通老百姓所需要的精神享受了吧。
在展厅靠近里侧的中间位置,横列着一个长约2m、宽1m左右的的展台,著名文物“金缕玉衣”就静静的“躺”在里面。对金缕玉衣是早在初中的历史课本中就已经知道了,但对它的认识只是停留在文字的记载上,没有一个实际的或者更可以说是基本成形的概念,今天得以在众多的参展文物中见到了它的庐山真面目,实属幸事、庆事。在我面前的金缕玉衣是由一块块红白色的大小不一的玉石片组成,大的平均长约10cm、宽5cm,小的平均长约3m、宽1cm,最大的玉石片是脚底的那片,长约25cm、宽10cm左右,所有的玉石片,无论大小,厚度都不到1cm,表面光滑、纹理清晰。在每块玉石片的四角上各有一个米粒大小的孔,金丝穿过这个小孔,将所有的玉石片串连起来形成一个整体,将要穿戴金缕玉衣的人从头到脚、丝毫没有放过的包裹保护起来。能看出,展示在我面前的这件金缕玉衣是为男性制作的,因为在其大腿根部有用小块玉石片穿接而形成的小筒子,用来盛装男性的生殖器官。头部用小块玉石片穿接起来、按照人的五官巧妙的分开鼻、眼、耳器官,躯干及臂膀、腿部用大块的玉石片错落有秩的穿接,手掌及脚部用大小不同的玉石片按照一定的顺序交叉穿接、用一大块整片的玉石片坐为脚底,脚趾前端用小块玉石片竖立串起,使整个脚部能合适地放入。整个金缕玉衣浑然一体,大小不同的玉石片在金线的连接下有序地成为一个整体,紧凑而不拥挤的将穿戴的人包裹在金与玉的氛围中。据资料显示,这件金缕玉衣整整花费了当时数百名技艺精湛的玉石匠人两年多的时间,花费的资产相当于几百户富裕人家一年的所有花销总和。花费这么大的人力、物力来制作出的金缕玉衣,显示出当时的统治者希望通过这种外在的保护来达到自己尸骨永存的愿望,但后来发上的事实可与他们的想法背道而驰,往往在他们穿上金缕玉衣不久的以后,他们的坟墓就被垂涎于墓室宝物的盗墓人所挖掘,宝物被偷盗,而他们的尸骨却落的个荡然无存的地步。
一件件的珍品,在我的眼底出现,一段段的历史,在我的脑海中重现。宋呆瓷器珍品“官窑贯耳瓶”、两汉时期的“碧玉谷纹璧”、唐代的“骑驼乐舞三彩俑、三彩马”、商朝的“玉援铜内戈”、两汉时期的“市楼画像砖”、汉代青铜灯具“彩绘铜雁鱼灯”、三国两晋南北朝时期的“陶牛车”、让我痴迷的“四羊方樽”等等珍贵的文物,在我的面前一一闪过,让我通过它们去解读和感受那段昨日的辉煌,所有的这一切让我留恋、让我驻足、让我忘记了去分辨左右两个展室布局上的不同,更让我忘记了朝代的更替、忘记了时间的流逝,恍惚间不同朝代人们的日常生活展现在我的面前,而我,也贪婪的呼吸着那已经久远了的熟悉的祖先的气息,深切感受着祖**亲的博大精深。
参观变电所的心得体会篇四
第一段:引言(背景介绍)(200字)
变电所是电力系统中非常关键的一部分,起着电力传输、变换和分配的重要作用。然而,由于特殊的工作环境和高压电设备的存在,变电所的安全问题一直备受关注。在这篇文章中,我将分享我的变电所安全心得体会,希望能给读者们带来启发和帮助。
第二段:安全意识的重要性(200字)
安全意识是变电所工作者保护自己和他人生命财产安全的重要前提。在我的工作经历中,我深刻体会到了安全意识对于工作的重要性。我们必须时刻保持警惕,关注周围的安全隐患。例如,我们在设备维护和操作时要严格按照操作规程,避免违规行为导致事故的发生;我们要密切关注天气变化,防范雷击等自然灾害;我们要加强设备巡检和维护,及时发现和排除潜在的安全隐患。只有时刻保持安全意识,我们才能提高工作的安全水平。
第三段:严格遵守操作规程(200字)
在变电所的工作中,严格遵守操作规程是保证安全的重要保障。作为一名变电所工作者,我深知操作规程的重要性,并在工作中始终按照规程进行操作。例如,我们要穿防护服、防护帽、绝缘手套等必备的个人防护装备;我们要严格遵守电压限值和设备的额定工作电流;我们要严禁违规操作,如带电作业等。只有严格遵守操作规程,我们才能最大限度地降低事故的发生概率,确保安全生产。
第四段:团队合作与培训(200字)
在变电所的安全工作中,团队合作和培训也是非常重要的因素。团队合作可以增强工作的安全性和效率。我们要与同事们密切协作,互相帮助。例如,在高压设备巡检时,我们要相互配合,确保工作的顺利进行;在紧急情况下,我们要迅速组织人员进行应急处置。此外,定期的培训也是强化变电所安全工作的重要手段。我们要定期参加安全培训,提高自身的安全意识和救援能力。只有通过团队合作和培训,我们才能更好地保护自己和他人的安全。
第五段:总结(200字)
总之,变电所的安全问题是一个需要高度重视的议题。作为变电所工作者,我们要始终保持高度的安全意识,严格遵守操作规程,进行团队合作和培训。只有这样,我们才能确保变电所的安全生产,保障人民群众的用电需求。希望通过我的分享,大家能够更加重视变电所的安全问题,共同努力提升变电所的安全保障水平。
参观变电所的心得体会篇五
这天,在医院护理部的安排下,我很荣幸来到省人民医院耳鼻喉科参观学习。透过这为期一天的学习,我觉得我此行收获很大。
对我感触最深的是省人民医院的层级管理,就像一个金字塔,层层向下递增。在病房管理中处于金字塔尖的是护士长,然后是四个护理组长,最后是护理组长下面的职责护士。除了完成本职护理工作以外,各位护士还负责相应的护理工作的检查如消毒隔离、急救车等。护理组长负责检查相应职责护士各项护理工作完成状况,对各位护士起到直接管理的作用。而护士长透过管理护理组长及抽查进行宏观管理。层级管理能够使护士人尽其才,充分体现自身价值和岗位价值,激发了护士的进取心和成就感,有利于实习护土完成由院校教育向临床实践的过渡,使年资相对较高的护土快速成长,刚毕业的护士夯实专业基础,确保护理质量,使护理管理进一步满足病人对护理服务需求,护士成长与专业发展需求。医护配合与医疗安全需求,促进团队协作,实现“以人为本”的管理目标。
理,各位护士严格执行。“五常法”应用于医疗护理工作,有效的提高了医疗护理人员的整体素质,改善了工作环境,提高了工作效率和服务质量,起到了合理利用资源,减少浪费,改善形象,提高竞争力的效果。也增加员工的自信心和患者的信任感。省人民医院是中国境内开展“五常法”最早的医院之一,的确很值得我们的学习和借鉴。
在耳鼻喉科,她们的健康宣教方面做得挺好的。在每一个病房,都放置了一本健康宣教资料。充分介绍了耳鼻喉科常见疾病的相关知识以及术前术后注意事项。病人入院后,在病房无聊的时候就能够看看与自己相关疾病的知识,既能够打发无聊的时间,又多了一个获得与自己疾病相关知识的机会。再加上护士的健康宣教,能够增强患者的健康行为,从而促使患者疾病的康复。出院宣教方面,她们科室分病种制定了的出院指导方面的健康宣教单,每个病人出院时,职责护士在进行相应的出院指导后会根据患者的疾病发放相应的健康宣教单。这样能够加强患者对出院后注意事项等知识的掌握。能够促使患者出院后采取健康行为,促使疾病的恢复。
在省人民医院参观学习,一天的时间,很快就过去了。虽然只是短短的一天,但我觉得此行收获还是挺大的。在护理部的安排下,第一次有机会去其它三甲医院参观学习,第一次有机会接触其它医院的护理工作。在护理工作方面,不同的医院有不同的优势和特点,透过这次参观学习,能够学习它们有的而我们没有的、好的方面的护理工作方法。参观学习,是医院与医院之间相互学习、互通有无的有效方法。期望以后护理部可能安排更多的参观学习的机会!
参观变电所的心得体会篇六
变电所是电力系统的重要组成部分,它负责将来自发电站的高压电能转换为输送到用户终端的低压电能。然而,由于多种原因,变电所存在故障的风险,而变电所故障的处理也是电力系统中的一项重要工作。在本文中,将主要探讨变电所故障处理的心得体会。
第二段:认识到变电所故障的严重性
当变电所发生故障时,其对电力系统的影响是不可忽视的。一方面,它会直接影响输电线路的正常运行;另一方面,它会对用户的用电造成严重的影响。因此,我们必须高度重视变电所故障处理工作。对于处理变电所故障,应该有固定的应急预案,及时响应,进行快速处理,以便最小化停电时间和电网不稳定性的风险。
第三段:了解变电所的故障类型
了解变电所的故障类型对于我们处理变电所故障至关重要。变电所的故障可以分为三种类型,即一次设备故障、二次设备故障和安全自动装置故障。其中一次设备故障,如主变故障等直接影响变电所的正常运行,必须高度重视;二次设备故障可以通过手动操作进行维修;而安全自动装置故障则需要及时检测和更换。
第四段:加强变电所的维护
变电所故障的出现,通常与变电所的维护情况有关。在变电所的平时维护工作中,应包括定期巡检、设备状态监测和设备清扫等工作。只有对变电所进行定期维护,及时排查潜在的设备故障,我们才能从根本上减少可能出现的变电所故障的风险。
第五段:处理变电所故障时需要注意事项
当变电所出现故障时,我们需要采取一定的措施。首先,我们需要及时确定故障的性质和范围,然后对故障进行分析排除。同时,在处理故障时,要注意安全事项,保证工作人员的安全,避免二次事故的发生。最后,我们需要对处理故障的过程进行总结,提高故障处理的效率和水平。
结尾段:总结
综上所述,变电所故障处理是电力系统中的一项重要工作。为确保电力系统的安全可靠运行,我们必须建立健全的应急预案,加强变电所的定期维护,同时在处理故障时要注意安全和效率。只有如此,才能保障电力系统的稳定运行,为人民提供更加可靠的电力服务。
参观变电所的心得体会篇七
变电所挂职锻炼是一次非常有意义的经历,也是我工作生涯中的一个里程碑。在这个过程中,我深深地感受到了职场上的挑战和克服困难的能力提升,同时也更加了解了自己与团队的协作能力,这是一次非常珍贵的体验。
第二段:带来的困难与挑战
在变电所挂职锻炼的过程中,最大的困难和挑战就是适应不同工作环境和工作人员的合作。由于我在平时的工作中多是与固定的同事合作,而这次挂职却需要我和一些我不熟悉的人合作开展工作,感觉十分陌生和不自在。此外,工作中的一些技术难题也需要我不停地学习和思考。
第三段:锻炼与提升
面对这样的挑战,我不断地尝试着打破自己的舒适区,主动与同事交流和沟通,积极地学习和尝试解决工作中的问题。在这个过程中,我更加深入地了解了变电所的运维工作,也更加清晰地认识到了自己的能力和不足。同时,我也更加熟练地掌握了一些技术,其中一些技术也成为了以后工作中的宝贵经验。
第四段:团队合作的重要性
在这个过程中,我对团队合作的理解也更加深刻。一个优秀的团队需要有每个人的协作和奉献。同样都是挂职学习的同事,每个人都有自己独特的技术和看法,我们通过共同讨论和努力确保项目的落实和最终的工作成果。每个人都拥有自己的专业技能和责任,而这些又需要在团队中得到合理的分配和协作。
第五段:结语
在这次变电所挂职锻炼中的经历成为了我工作和人生中的一笔宝贵资料。这次经历让我受益匪浅,提升了我的工作能力,同时也让我更加了解了自己的职业发展方向和需要提高的能力和技能。在今后的职业发展中,我也会更加注重团队合作和自我提升,为公司的更好发展做出贡献。
参观变电所的心得体会篇八
一、配电所是配电的核心部门,值班人员必须、保持高度的责任心,认真做好安全保卫工作。
二、配电所除值班人员与内部设备有关人员,保卫人员及有关领导外,其它人员未经批准一律不得入内,值班人员不得擅自让无关人员进入配电所。
三、外单位人员未参观或因其它事由,须进入配电所的应得到有关部门的批准,由专人带领进行登记后方可进入,值班人员必须进行安全监护防止人身和设备事故的发生。
参观变电所的心得体会篇九
作为一名电工,我有幸在我所就读的学校变电所参与工作。这是一项具有创新和挑战的任务,因为在学校的变电所工作需要我们随时应对各种突发情况,确保供电的稳定和安全。在这个过程中,我不仅提升了自己的技术能力,还深刻领悟到了电工工作的价值和意义。
第二段:细致入微的检修
在变电所工作中,我负责设备的日常检修和维护。这需要我对各种电气设备的构造和工作原理有深入了解,同时还需要具备细致入微的观察力和敏锐的洞察力。只有这样,我才能迅速判断设备的运行状况,并及时采取相应的措施。通过这个过程,我学会了细致入微地观察细节,并对电气设备运行状态做出正确判断的能力。
第三段:技术应变的能力
在我参与的一次突发故障中,学校的变电所突然发生了电气故障,导致整个校园停电。这个时候,我们需要迅速行动,找到故障并解决问题,以保证学校的供电能够尽快恢复。通过与同事们的紧密合作和相互协调,我学会了在紧急情况下保持冷静,并快速响应和行动的能力。这次经验让我明白,技术能力的提升只是技能的基础,应变能力才是排除故障的关键。
第四段:责任心与团队精神
在学校的变电所工作中,责任感是我们必备的品质之一。我们需要时刻保持警惕,确保电气设备的安全运行,以防止任何潜在的危险发生。此外,作为一支团队,我们必须时刻保持紧密的合作和沟通。只有这样,我们才能克服困难,共同为学校的供电事业做出贡献。
第五段:对未来的展望
通过在学校变电所的工作,我不仅学到了技术和专业知识,还培养了自己责任心和团队合作精神。这种经历让我对未来充满信心,我希望能够在电工这个行业中继续深耕并取得更大的进步。同时,我也希望能够将自己的所学和经验分享给他人,为电工行业的发展做出更多的贡献。
总结:
作为一名学校变电所的电工,我在工作中不仅学到了技术知识,更意识到电工工作的重要性和艰辛。通过不断提升自己的技术能力,我成为了一名有担当、有责任心的电工。学校变电所的工作给了我一个展示自己才能和价值的机会,同时也让我明白,团队合作和责任心是取得成功的重要因素。在未来,我将继续努力提升自己的技能,并将所学应用于实践,为电工行业的发展做出更多贡献。
参观变电所的心得体会篇十
星期六的下午,我们晨报学记团的小记者们一起去嘉定再生能源公司,参观学习了垃圾处理发电的全过程。
首先,我们看到的是垃圾车卸料大厅,这里共有8个卸料口,但一般情况下只同时用4个口进行卸料。这里虽说是垃圾车卸垃圾的地方,但是很干净,也没有难闻的气味。然后,我们透过玻璃墙看到了垃圾存储池,里面存放着堆积如山的垃圾。为了产生更多的乙醇和甲烷,提高垃圾的可燃性,所以垃圾一般要在存储池里进行3-7天的发酵。抓斗机把垃圾放进焚烧炉里,垃圾在里面大概进行两个小时左右的焚烧。100吨的垃圾,80%可以完全进行燃烧,产生的热量通过热锅炉成为过热的水蒸汽;再利用这种水蒸汽推动两台气轮机组进行发电。那剩余15%的炉渣也是不浪费的,会送到综合利用厂家进行第二次利用,变成我们生活中的建筑材料。
接下来,我们在讲解员的陪同下又参观了存放锅炉、气轮机、烟气净化系统和发电机组的各个车间。一边参观,一边听讲解,让我学习到很多能源利用和环保的相关知识。再生能源公司的每条焚烧线,每年运行时间为8000个小时,相当于每天运行22个小时。每天可以处理生活垃圾1500吨;热锅炉的蒸发量为每小时54吨。每年可提供的上网电量为1、5亿千瓦时,相当于可以满足10万居民一年的生活用电量。
参观完毕,总工程师叔叔还对我们的提问进行了详细而全面的回答。我最感兴趣的两个问题是:整个垃圾处理过程中,难闻的气味没有了。原来是对臭味进行了三步有效的防治措施:第一,在封闭的空间里进行卸料和存放,直到送入焚烧炉。第二,对臭味进行焚烧,把它烧掉,分解掉。第三喷洒植物液除臭,净化空气。我一直以为焚烧垃圾会对空气有很大的污染,今天知道了在先进的工艺处理后,我们排放的气体不仅能达到国家和上海地区的规定标准,而且还优于欧盟标准,是非常安全、健康和环保的。
通过对再生能源公司的参观,让我了解到我们头疼的生活垃圾,还能变废为宝;经过处理以后可以向我们供电和供暖。可见环保无处不在,我们也要珍惜资源,为环保尽我们小小的力量!
参观变电所的心得体会篇十一
1值班制度。
1.1不准单人值班,值班人员不准参加检修等其它工作。
1.2在值班时间要认真检查设备的运行情况,按规定准确填写运行日记和有关数据。
1.3设备检修后,值班人员要到现场进行认真检查,无误后方可送电。
1.4值班人员应熟知系统和运行方式。
1.5在发生人身触电、火灾及可能造成重大设备损坏事故时,值班人员可自行决定停电,但事后须尽快报告领导。
1.6对所有工具、备件、仪器、仪表及消防器材要妥善保管,不得损坏。
2交接班制度。
2.1值班人员必须按照值班轮流表和时间进行值班,未经领导允许不准随意替换。
2.2值班人员必须在接班前15分钟到达交接地点。
2.3经共同检查认为无误后,双方在交接班记录薄上签字。
2.4应交而未交接所发生的一切事故或问题由交班者负责。
2.5如发现接班人员有病,酒醉或因有思想情绪等不适于工作时,应拒绝交班并报告领导。
2.6未经正式交接手续及接班人员未按时到达时,交班人员不准离开工作岗位,同时报告领导处理。
2.7交接班过程中发生事故或有重要操作时,禁止进行交接,应由交班人员进行处理后再交班。
2.8值班人员应交接下列事项:
a.当时系统的运行方式,变动部分及事故处理情况。
b.设备运行情况,所发现的设备缺陷和备用设备的情况。
c.设备和线路正在检修或试验的工作情况。
d.保护装置和自动装置的变动情况。
e.上级的指示及传达的命令。
f.当班值班未完的工作,包括没有执行的操作命令。
g.一切记录是否正确完整。
h.站内所设的安全用具及仪器工具是否完整。
i.现场环境卫生。
3巡视检查制度。
3.1变电所设备正常运行时,每小时巡视一次。
3.2巡视重点:
a.已存在的缺陷。
b.已处理的缺陷。
c.运行中的设备状态。
3.3巡视时不得进行任何检修工作。
3.4单人巡视不得超过遮拦,若须越过遮拦时,外面必须有人监护。
3.5巡视检查时与带电设备应保持一定的安全距离,6千伏及以下安全距离为0.7米,10—35千伏为1米。
3.6巡视完后,应将巡视时间、地点和所发现的设备缺陷分别记入巡视检查记录薄内,并向值班长汇报和提出处理意见。
4操作制度。
4.1变配电站进行的一切操作均应依照命令执行,并按规程的'规定填写操作票,经审核无误后按顺序进行签章。
4.2操作时应尽可能在负荷最小时进行,除事故和紧急情况外,禁止在负荷最大时操作。
4.3在正常运行条件下,进行倒闸操作的规定是:
a.对于操作人员一次只给一个任务(包括与改变供电接线方式有关的一系列操作)
b.操作时必须两人执行,值班长为操作监护人,值班员为操作人,监护人应监护操作人的正确性,并给操作人朗读操作内容,操作人核对编号无误后执行。
c.对监护人发布的命令有疑问时,应停止操作,经重新检查认为无误后再进行操作。
4.4刀闸不允许带负荷操作,当油开关拉开后方可拉开刀闸,送电时应先合上刀闸而后合上油开关。
4.5回路中未设置油开关时,可用刀闸进行下列操作。
a.合上或拉开仪用变压器。
b.合上或拉开母线与其它设备的电容电流。
c.合上或拉开下列容量的无载电力变压器:
10千伏及以下容量,不超过370千伏安
22千伏及以下容量,不超过560千伏安
35千伏及以下容量,不超过1000千伏安
若须合上或拉开22千伏及35千伏的无载变压器应用三相刀闸。
4.6接到操作命令时,应认真执行。先审查工作票内容,再填写操作票,经审查后方可操作,严禁约时送电。
4.7操作完毕后,会同工作负责人,再次检查已拉开电源的刀闸位置、标志牌、接地线是否正确,并亲自用手触摸已停电的设备,指明带电设备的位置和注意事项,然后办理工作许可手续。
4.8检修完毕,值班长、工作负责人共同检查设备状况,有无遗留物,是否清洁等,然后双方在工作票上签字,办理工作终结手续。
4.9工作终结,值班人员应到现场检查无问题后,依次拆除安全措施,恢复常设遮拦,得到命令后,方可送电。
5停、送电须知
5.1通过油开关控制的设备、线路的停电工作,必须先将油开关拉开,再拉各有关刀闸,送电时先合上刀闸再合上油开关。5.2设有油开关控制的设备、线路停电,先将负荷侧刀闸全部拉开,再拉电源侧刀闸及保险。送电时,先合电源侧总刀闸及保险,再合上负荷侧刀闸。
6停送电前的安全组织措施
6.1停电,接到停电命令后,由值班长填写操作票,作好下列工作:
a.监护人和操作人必须了解操作范围和顺序。
b.拉闸杆、验电器、接地线、标示牌、扳手、遮拦、绝缘手套、绝缘靴、关锁钥匙等,准备齐全并详细检查。
c.正确执行操作票所列各项内容,并做好必要的记录。
6.2送电
1)送电前必须详细检查开关、刀闸是否在断开的位置。
2)接到工作票时,值班长填写操作票,核对无误后执行操作。
3)检查交直流保险器及操作电源,操作把手应在掉闸位置。
4)检查继电器,信号应为正常位置。
5)检查接地装置,必须全部拆除。
6)检查主变压器二次侧开关应在断开位置。
7)收回工作票应签字。
8)送电操作,待用电单位申请后进行。
参观变电所的心得体会篇十二
学校变电所电工是指负责学校内电力供应和电气设备维护的专业人员。他们负责检修、操作和维护学校内的变电站设备,确保学校供电工作的正常运行。作为一名学校变电所电工,我深知自己肩负着维护学校电力供应安全的重要责任。在多年的工作经验中,我积累了一些心得体会,将在本文中与大家分享。
第二段:电工的责任感和安全性意识
作为学校变电所电工,责任感和安全性意识是最为重要的品质。在日常工作中,我们需要时刻注意电力设备的安全运行,及时发现并排除可能存在的安全隐患。同时,还需要维护学校的电力设备,及时进行检修和保养工作,以保证供电的稳定性和质量。只有具备高度的责任感和安全性意识,我们才能更好地履行自己的工作职责。
第三段:电工的技能和知识要求
学校变电所电工需要掌握一系列的技能和知识。首先,我们需要了解电力系统的基本原理和工作方式,包括电流、电压、功率等方面的知识。其次,我们需要学习和熟悉各种电气设备的操作和维护方法,能够熟练地进行电缆接线、设备安装和故障排除等工作。此外,我们还需要了解电力行业的相关政策法规,保持对新技术的学习和追踪,不断提升自己的专业水平。
第四段:沟通与团队合作的重要性
在学校变电所,电工往往需要与其他部门和同事进行紧密的沟通和协作,所以良好的沟通能力和团队合作能力是电工不可或缺的素质。只有通过与其他部门及同事的紧密配合,我们才能更好地解决各种电力设备方面的问题,并保证学校供电工作的正常运行。同时,我们还应该善于倾听各方意见,通过团队合作寻找最佳解决方案。身为一名优秀的学校变电所电工,这些沟通与团队合作的能力是必不可少的。
第五段:不断学习和提升的态度
在这个社会快速发展的时代,电力行业的技术更新换代也日新月异。作为一名学校变电所电工,我们必须要保持积极且持续的学习态度,随时跟进并适应行业的发展。在工作中,我们要利用工作之余的时间学习新知识,主动参加相关培训,不断提升自己的技能和专业知识。只有不断学习和提升,我们才能适应电力行业的发展趋势,成为一名更加优秀的学校变电所电工。
总结:
学校变电所电工是学校供电工作中不可或缺的一环。在工作中,电工需要具备高度的责任感和安全性意识,掌握一定的技能和知识,同时具备良好的沟通与团队合作能力。同时,保持积极持续的学习态度也是电工不可忽视的重要品质。通过不断的学习和提升,我们才能更好地维护学校电力供应的安全和稳定,为学校的教学工作提供可靠的保障。
参观变电所的心得体会篇十三
1、安全生产是企业的头等大事,为了保证安全生产,认真贯彻《电力安全生产工作条例》和《电业安全工作规程》,必须进行必要的安全检查。
2、安全检查由工区负责组织和领导,在工区检查之前,变电所必须开展深入的自查活动,并在检查组开始检查之前向检查组汇报自查结果。
3、安全检查的内容及要求:
(1)查思想状况,工作作风,树立高度的事业心和责任心,要求有较强的安全意识。
(2)查操作纪律和运行纪律:
a.倒闸操作“十二步的学习,演习和执行情况。要求严肃认真,一丝不苟。
b.接发调度命令执行情况。要求复诵汇报吐字清楚,记录详细清晰,有人监听,录音及时。
c.岗位纪律。要求控制室内保持安静严肃的工作气氛,无与运行工作无关的书籍、报纸、杂志及其它物品。
(3)查两票三制:
a.两票合格率的统计,两票记录,使用情况;
b.典型操作卡试用情况和存在的问题;
c.巡回检查的执行情况,包括时间、次数、实效和路线标示;
d.交接班制度的执行情况,要求环环相扣,不疏不漏,手续认真齐全;定期试验切换制的执行情况,要求按时测试,详细记录,并进行汇总分析。
(4)查设备帐卡、记录簿册,要求清楚完整。
(5)查文明生产,材料管理。
(6)查岗位培训,工作效果情况。
(7)查执行工区规定、要求情况,对上次安全检查意见的整改情况。
4、变电所除在每季末必须进行安全自查,在下季开始前写出自查报告外,每月末还必须进行变电所的常规检查,同样要求写出检查报告,确保变电所安全意识常备不懈。
5、在自查中发现的问题,如属设备缺陷,则在报告以外,必须填写缺陷通知单。管理方面及其它问题由工区归类负责解决和答复。在安全大检查中发现的问题,由安全检查组给出检查结果和整改意见,并作为下季安全检查的重点项目。
参观变电所的心得体会篇十四
近年来,担任挂职干部成为了公务员们升职、提升能力的一种捷径。在这其中,变电所挂职干部成为了众多公务员关注的焦点。作为其中一名变电所挂职干部的我,也深刻体会到了挂职锻炼给自己带来的变化和收获。在此,我想分享一下我的心得体会,希望对其他公务员也有所帮助。
第一段,介绍变电所挂职的背景和目的
作为一个公务员,我们肩负着服务群众、推进社会发展的使命。进入变电所挂职,是为了增加我们对电力行业的熟悉度和能力提升。同时,对变电所的深入了解也有助于我们更好地理解和协调各领域的工作,推动社会经济的健康发展。
第二段,讲述挂职前和期间的体验和学习
在挂职前,我就对变电所这一行业的发展和进展有了一些了解。但是,真正到了现场,我才发现我的知识储备还是不够充分。在和工作人员的接触中,我逐渐学会了阅读电力使用图、追踪电压变化、协调各种业务流程等。这些操作不仅可以应用到变电所的业务中,也可以帮助我更好地处理其他领域的工作。
第三段,描述挂职过程中的收获
在变电所挂职期间,我发现自己的思路和能力都有了一定的提高。首先,我在与各部门沟通、交流时更能够站在对方的角度出发,深入了解各部门的要求,协调部门间的关系,团结大家为实现公司的目标而齐心协力。其次,我充分感受到了团队精神和合作的作用。只有大家共同努力、相互配合,才能完成各项任务,为单位发展作出贡献。
第四段,总结挂职锻炼的意义
通过挂职,我不仅增强了自己的电力业务知识,还提升了自己的与人沟通、协调合作的能力,进一步增强了全局意识并具备全局观。同时,挂职经历也带给我一种深刻体验:只有身体力行才能全面地理解、把握和解决一个行业和业务;而对于一个公务员来说,更必须了解各个领域的工作,才能发挥好自己的职能作用,更好地服务社会。
第五段,展望未来
在未来的工作中,我将继续保持学习和提高的态度,用更开放的心态面对各种挑战和变化,为单位和社会的进一步发展积极地贡献自己的力量。计划在财务管理等方面提高实践能力,不断地知行合一,持续提升自己的能力和素质,为公司发展和人民公共服务作出更大的贡献。
参观变电所的心得体会篇十五
作为一名学校变电所的电工,我深深体会到了这个工作岗位的重要性和挑战。学校变电所是学校供电系统的核心,负责供电设备的安装、维护和修理工作。这些设备的正常运行直接影响到每个学生和老师的电力使用,所以要做好这个工作,既需要细致认真的工作态度,又需要丰富的专业知识和技能。同时,学校变电所的工作环境通常比较恶劣,工作时间也会受到一些限制。然而,正是这些挑战和困难,让我更加坚定了自己在这个岗位上的决心。
第二段:学校变电所的专业知识和技能要求
学校变电所的电工需要具备一定的专业知识和技能。首先,了解电力系统的基本原理和构成,熟悉各种电力设备的使用规范和操作方法。例如,熟悉变压器、开关柜、配电箱等设备的安装和调试,掌握电路的接线和调试知识。其次,学习基本的电力维修和故障排除技能,能够快速准确地发现和修复设备故障,确保电力系统的正常运行。此外,还需要具备一些安全知识和技能,例如防止触电和电火灾的措施和方法。通过学习和实践,我逐渐掌握这些专业知识和技能,并在实际工作中得到了不断提升和应用。
第三段:学校变电所的团队合作和沟通
学校变电所的工作需要与其他部门和单位密切合作,所以团队合作和沟通能力也非常重要。在供电系统的建设和维护过程中,我们需要与学校的管理部门、施工队伍和电力供应公司等进行有效沟通和协调,共同解决问题,保障供电质量。此外,团队合作也是完成一些大型工程项目的关键。在项目开展过程中,需要与其他电工和工程师合作,进行工作分工和任务分配,确保项目按时推进。因此,作为一名学校变电所的电工,不仅要具备个人技能,还需要具备团队合作和沟通能力,与其他人密切配合,共同完成工作任务。
第四段:学校变电所工作的利与弊
学校变电所的工作既有利与弊。首先,作为一名学校的电工,可以在陪伴学生成长的同时,为学生和老师提供安全可靠的电力供应。这种付出和成就感是无法用金钱来衡量的。其次,学校变电所的工作相对较稳定,有一定的职业发展空间,在专业知识和技能的不断提升下,可以有更多的发展机会。然而,学校变电所的工作也有一些不足之处。工作环境艰苦,工作时间不规律,工作强度较大。同时,由于学校变电所的工作相对专业性较强,所以在职业发展上有一定的限制。但是,我相信只要坚持努力和不断学习,这些问题都可以得到解决。
第五段:学校变电所的电工的心得与启示
作为一名学校变电所的电工,我深深体会到了这个岗位的责任和挑战。通过不断学习和实践,我不仅提升了自己的专业知识和技能,还培养了团队合作和沟通能力。虽然学校变电所的工作有一些不足和困难,但是我相信只要坚持努力和不断学习,这些问题都可以得到解决。同时,我也希望更多的人能够关注学校变电所的工作,了解电工这个职业的重要性和特点,为电力供应贡献自己的力量。毕竟,只有电力供应得到保障,学校的教育事业才能稳步发展。希望我的经验和体会可以给其他电工带来一些启示和帮助。
参观变电所的心得体会篇十六
1.变电所属于重要供电部门,外来人员必须履行出入登记手续。工作人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作;必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。
2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。
3.值班电工必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。不论高压设备是否带电,值班电工不得单独移开或越过遮栏进行工作。所内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。
4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
5.巡视配电装置,进出高低压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。
6.与供电单位或需停电单位联系,进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。
7.停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。
8.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。
9.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。
10.在春秋季检修或临时工作需要停电时,值班电工应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。严禁约时或者电话通知停送电。
11.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班电工交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班电工方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班电工不准将施工或检修设备合闸送电。
12.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。
13.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮拦,以防突然来电。
14.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员可不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。
15.电器设备发生火灾时,应该用干粉、四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。高低压配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。

一键复制