工作学习中一定要善始善终,只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析,从中找出经验和教训,引出规律性认识,以指导今后工作和实践活动。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢?这里给大家分享一些最新的总结书范文,方便大家学习。
电气值班员工作总结篇一
;( 11-032 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气值班员(第二版)》技师理论试卷 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共69题)
1. 一般电气设备铭牌上的电压和电流值的数值是( )。
(a)瞬时值;
(b)最大值;
(c)有效值;
(d)平均值。
答案:c 2. 电压的瞬时值表达式u=110sinv,那么( )。
(a)电压有效值为110v,相位角是;
(b)电压有效值为v,相位角是;
(c)电压的有效值为v,相位角是-;
(d)电压的最大值为110v,相位角是。
答案:b 3. 电压和电流的瞬时值表达式分别为u=220 sin (wt-10°) 和i=5sin (wt-40°),那么( )。
(a)电流滞后电压40°;
(b)电流滞后电压30°;
(c)电压超前电流50°;
(d)电压超前电流30°。
答案:b 4. 在电阻r、电感线圈l、电容器c串联ab电路中r=40w;
xl=30w;
xc=60w,则阻抗zab为( )w。
(a)70;
(b)50;
(c)130;
(d)93。
答案:b 5. 负载流过交流电流i=10sin314ta,电压u=10sinv,则负载是( )。
(a)纯阻性的;
(b)纯容性的;
(c)纯感性的;
(d)阻容性的。
答案:c 6. 交流电路的功率因数是指( )。
(a)无功功率与有功功率之比;
(b)有功功率与视在功功率之比;
(c)无功功率与视在功功率之比;
(d)有功功率与无功功率之比。
答案:b 7. 在r、l、c串联的交流电路中,当总电压相位落后于电流相位时,则( )。
(a)xl>xc;
(b)xl<xc;
(c)xl=xc;
(d)r+xl>xc。
答案:b 8. 三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势e为对称的情况下,三相电动势相量之和等于( )。
(a)e;
(b)0;
(c)2e;
(d)3e。
答案:b 9. 反映电阻元件两端的电压与电流电阻三者关系的定律是( )。
(a)基尔霍夫;
(b)焦耳定律;
(c)欧姆定律;
(d)全电路定律。
答案:c 10. 如果电流的方向由正向负流动,那么电子流的方向是( )。
(a)由正向负;
(b)由负向正;
(c)左右摆动;
(d)无法确定。
答案:b 11. 能推动电子沿导体流动一种力量,也可以说是电流的一种动力,我们称之为( )。
(a)电导;
(b)导纳;
(c)电压;
(d)电势。
答案:c 12. 表示电压量的符号是( )。
(a)k;
(b)a;
(c)u;
(d)w。
答案:c 13. 电流的单位名称是( )。
(a)库仑;
(b)伏特;
(c)安培;
(d)欧姆。
答案:c 14. 流入电路中一个节点的电流之和( )流出该节点的电流之和。
(a)大于;
(b)小于;
(c)等于;
(d)无关。
答案:c 15. 电压和电流的关系式,这是( )。
(a)欧姆定律;
(b)基尔霍夫定律;
(c)电压定律;
(d)电流定律。
答案:a 16. 把几组参数相同的蓄电池并联接入电路中,它们的( )。
(a)总电压等于各个蓄电池电压之和;
(b)总电流等于各个蓄电池流出电流之和;
(c)总电阻等于各个蓄电池电阻之和;
(d)无法统计。
答案:b 17. 载流导体周围的磁场方向与产生该磁场的( )有关。
(a)磁场强度;
(b)磁力线的方向;
(c)电流方向;
(d)电压方向。
答案:c 18. 实验证明,磁力线、电流、导体受力,这三者的方向( )时,公式f=bli成立。
(a)一致;
(b)互相垂直;
(c)相反;
(d)不一致。
答案:b 19. 载流导体功率的大小与( )无关。
(a)电流大小;
(b)时间长短;
(c)电压大小;
(d)不能确定。
答案:b 20. 一个长方形的永久磁铁,若从中间部位锯开后,则( )。
(a)一半是n极、一半是s极;
(b)成为两个独立的磁铁;
(c)两极性消失;
(d)不能确定。
答案:b 21. 检查物质是否带磁性,就看对铁、钴、镍等有无( )现象。
(a)排斥;
(b)吸引;
(c)无表示;
(d)无规律。
答案:b 22. 导体在磁场中相对运动,则在导体中产生感应电动势,其方向用( )判断。
(a)左手定律;
(b)右手定则;
(c)右手螺旋定则;
(d)无法制定。
答案:b 23. 电源端电压u、电流i、通电时间t,输出能量的大小等于( )。
(a)ui;
(b)uit;
(c)i2r;
(d)ui。
答案:b 24. 晶体三极管的输入特性曲线呈( )。
(a)线性;
(b)非线性;
(c)开始是线性;
(d)开始是非线性。
答案:b 25. 二极管内部pn结的结构特点,二极分为点接触型和( )接触型。
(a)线;
(b)面;
(c)点;
(d)其他。
答案:b 26. 二极管的直流电阻r与外加直流电压u、流过二极管电流i的关系是( )。
(a);
(b);
(c);
(d)无法确定。
答案:a 27. 发电机发出的电能是由( )转换来的。
(a)动能;
(b)机械能;
(c)化学能;
(d)光能。
答案:b 28. 交流电a、b、c三相涂刷相色依次是( )。
(a)黄绿红;
(b)黄红绿;
(c)红绿黄;
(d)绿红黄。
答案:a 29. 交流电角频率的单位名称是( )。
(a)度;
(b)弧度;
(c)弧度每秒;
(d)焦耳。
答案:c 30. 电动机铭牌上的“温升“,指的是( )的允许温升。
(a)定子绕组;
(b)定子铁芯;
(c)转子;
(d)转子铁芯。
答案:a 31. 电动机从电源吸收无功功率产生( )的。
(a)机械能;
(b)热能;
(c)磁场;
(d)电能。
答案:c 32. 电动机定子旋转磁场的转速和转子转速的差数,叫做( )。
(a)转差;
(b)转差率;
(c)滑差;
(d)滑差率。
答案:a 33. 电动机外加电压的变化,对电动机的转速( )。
(a)影响小;
(b)影响大;
(c)无影响;
(d)有影响。
答案:a 34. 电动机外加电压的变化,对电动机的出力( )。
(a)影响小;
(b)影响大;
(c)无影响;
(d)有影响。
答案:a 35. 电动机定子电流等于空载电流与负载电流( )。
(a)之和;
(b)之差;
(c)相量和;
(d)之比。
答案:c 36. 当外加电压降低时,电动机的电磁力矩降低,转差( )。
(a)降低;
(b)增大;
(c)无变化;
(d)有变化。
答案:b 37. 直流电动机的换向过程,是一个比较复杂的过程,换向不良的直接后果是( )。
(a)炭刷产生火花;
(b)炭刷发热碎裂;
(c)炭刷跳动;
(d)不变化。
答案:a 38. 交流电流表指示的电流值,表示的是交流电流的( )值。
(a)有效;
(b)最大;
(c)平均;
(d)最小值。
答案:a 39. 当电力系统发生故障时,要求继电保护动作,将靠近故障设备的断路器跳开,用以缩小停电范围,这就是继电保护的( )。
(a)选择性;
(b)可靠性;
(c)灵敏性;
(d)非选择性。
答案:a 40. 变压器呼吸器中的硅胶,正常未吸潮时颜色应为( )。
(a)蓝色;
(b)黄色;
(c)红色;
(d)黑色。
答案:a 41. 目前广泛采用瓷或钢化玻璃制造绝缘子,是因为它们具有( ),能抵抗气温和晴雨等气候的变化。
(a)热稳定性差;
(b)伸胀性小;
(c)击穿电压低于闪络电压;
(d)不变。
答案:b 42. 在电力系统中,由于操作或故障的过渡过程引起的过电压,其持续时间( )。
(a)较短;
(b)较长;
(c)时长时短;
(d)不变。
答案:a 43. 电动机在运行中,从系统吸收无功功率,其作用是( )。
(a)建立磁场;
(b)进行电磁能量转换;
(c)既建立磁场,又进行能量转换;
(d)不建立磁场。
答案:c 44. 在yd接线的变压器两侧装设差动保护时,其高、低压侧的电流互感器二次绕组接线必须与变压器一次绕组接线相反,这种措施一般叫做( )。
(a)相位补偿;
(b)电流补偿;
(c)电压补偿;
(d)过补偿。
答案:a 45. 发电厂中的主变压器空载时,其二次侧额定电压应比电力网的额定电压( )。
(a)相等;
(b)高5%;
(c)高10%;
(d)低5%。
答案:c 46. 运行中汽轮机突然关闭主汽门,发电机将变成( )运行。
(a)同步电动机;
(b)异步电动机;
(c)异步发电机;
(d)同步发电机。
答案:a 47. 发电机变为同步电动机运行时,最主要的是对( )造成危害。
(a)发电机本身;
(b)电力系统;
(c)汽轮机尾部的叶片;
(d)汽机大轴。
答案:c 48. 发电机横差保护的动作电流取自两个中性点连线上的电流互感器,中性点连线上电流为i0,根据( )的大小决定其动作。
(a)i0;
(b)i0;
(c)3i0;
(d)i0。
答案:c 49. 发电机横差保护的不平衡电流主要是( )引起的。
(a)基波;
(b)三次谐波;
(c)五次谐波;
(d)高次谐波。
答案:b 50. 对于中性点设有六个引出端子的发电机,往往采用负序功率方向作为发电机匝间短路的保护。因为负序功率方向继电器能正确区分发电机( )。
(a)内部短路和外部短路;
(b)接地短路和相间短路;
(c)对称短路和非对称短路;
(d)不对称短路。
答案:a 51. 变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与( )有关。
(a)断路器合闸快;
(b)合闸初相角;
(c)绕组的型式;
(d)合闸慢。
答案:b 52. 负序电流在发电机绕组中产生负序磁场,在转子表面槽楔、绕组等金属结构中感应出( )hz的电流。
(a)50;
(b)100;
(c)150;
(d)60。
答案:b 53. 负序电流在发电机的转子表面引起损耗,该损耗的大小与负序电流( )成正比。
(a)大小;
(b)倍;
(c)平方;
(d)倍。
答案:c 54. 如果在发电机出口处发生短路故障,在短路初期,两相短路电流值( )三相短路电流值。
(a)大于;
(b)小于;
(c)等于;
(d)近似于。
答案:b 55. 发电机匝间短路,其短路线匝中的电流( )机端三相短路电流。
(a)大于;
(b)小于;
(c)近似于;
(d)等于。
答案:b 56. 强行励磁装置在发生事故的情况下,可靠动作可以提高( )保护动作的可靠性。
(a)带延时的过流;
(b)差动;
(c)匝间短路;
(d)电流速断。
答案:a 57. 电动机转子过电压是由于运行中( )而引起的。
(a)灭磁开关突然合入;
(b)灭磁开关突然断开;
(c)励磁回路突然发生一点接地;
(d)励磁回路发生两点接地。
答案:b 58. 戴绝缘手套进行高压设备操作时,应将外衣袖口( )。
(a)装入绝缘手套中;
(b)卷上去;
(c)套在手套外面;
(d)随意。
答案:a 59. 绝缘手套的试验周期是( )。
(a)每年一次;
(b)每月一次;
(c)六个月一次;
(d)三个月。
答案:c 60. 绝缘靴(鞋)的试验周期是( )。
(a)每年一次;
(b)每半年一次;
(c)每季度一次;
(d)一个月一次。
答案:b 61. 二氧化碳是不良导电体,所以二氧化碳适用于扑灭( )带电设备的火灾。
(a)10kv以下;
(b)1000v以下;
(c)500v;
(d)380v。
答案:a 62. 比较蓄电池电解液的浓度,均以( )℃时的情况为标准。
(a)10;
(b)15;
(c)25;
(d)5。
答案:b 63. 由直接雷击或雷电感应而引起的过电压叫做( )过电压。
(a)大气;
(b)操作;
(c)谐振;
(d)雷电。
答案:a 64. 兆欧表的接线端子有l、e和g三个,当测量电气设备绝缘电阻时( )接地。
(a)l端子;
(b)e端子;
(c)g端子;
(d)不需。
答案:b 65. 用万用表测量某回路的电压时,应先了解被测电压的大致范围,如果不清楚其范围,则应选用电压挡( )测量挡次。
(a)大的;
(b)小的;
(c)中间的;
(d)随意。
答案:a 66. 钢芯铝线运行时的允许温度为( )℃。
(a)70;
(b)75;
(c)80;
(d)90。
答案:a 67. 人站立或行走在有电流流过的地面时,两脚间所承受的电压称( )电压。
(a)接触;
(b)跨步;
(c)接地;
(d)相同。
答案:b 68. 蓄电池浮充电运行,如果直流母线电压下降,超过许可范围时则应( )恢复电压。
(a)切断部分直流负载;
(b)增加蓄电池投入的个数;
(c)增加浮充电流;
(d)减小浮充电流。
答案:c 69. 测量蓄电池电解液的密度,为了测试准确,蓄电池必须处于( )状态。
(a)充电;
(b)放电;
(c)静止;
(d)浮充。
答案:c 二、判断题(正确的请在括号内打“√“,错误的打“ד,共75题)
1. 两个频率相同的正弦量的相位差为180°,叫做同相。
答案:× 2. 周期性交流量,循环一次所需的时间叫做频率。
答案:× 3. 交流电路中,电阻元件上的电压与电流的相位差为零。
答案:√ 4. 交流电路中,电容元件两端的电压相位超前电流相位90°。
答案:× 5. 电路的功率因数是视在功率与有功功率的比值。
答案:× 6. 感性电路的无功功率是负值。
答案:× 7. 容性电路的无功功率是正值。
答案:× 8. 楞次定律反映了电磁感应的普遍规律。
答案:√ 9. 电流与磁力线方向的关系是用左手握住导体,大拇指指电流方向,四指所指的方向即为磁力线方向。
答案:× 10. 1s内正弦量交变的次数叫频率,用字母f表示。
答案:√ 11. 频率的单位是乏尔,用字母hz表示。
答案:× 12. 正弦交流电的最大值是有效值的倍。
答案:× 13. 电场强度是衡量电场强弱的一个物理量。
答案:√ 14. 在电场或电路中,某一点的电位就是该点和零电位的电位差。
答案:√ 15. 零电位的改变,必然改变各点的电位大小,当然也改变了各点间的电位差。
答案:× 16. 电势和电压的方向一样,都是由高电位指向低电位。
答案:× 17. 直流电路中,导体两端电压和通过导体的电流的比值等于导体的电阻。
答案:√ 18. 一导体的电阻与所加的电压成正比,与通过的电流成反比。
答案:× 19. 一导体中,在外加电压的作用下,所通过的电流与所加电压成正比,与导体电阻成反比。
答案:√ 20. 电流通过一个电阻在此电阻上电能转化为热能,计算公式为q=i2rt。
答案:√ 21. 在电阻串联的电路中,其电路和总电阻、总电压、总电流都等于各分支电路中电阻、电压、电流的总和。
答案:× 22. 在电阻并联的电路中,其总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和。
答案:√ 23. 距离保护可显著提高保护的灵敏度和速动性。
答案:√ 24. 高频保护既可作全线路快速切除保护,又可作相邻母线和相邻线路的后备保护。
答案:× 25. 阻抗保护既可作全线路快速切除保护,又可作相邻线路及母线的后备保护。
答案:× 26. 高频闭锁方向保护的基本原理是比较被保护线路两侧的电流相位。
答案:× 27. 相差动高频保护的基本原理是比较被保护线路两侧的短路功率方向。
答案:× 28. 距离保护安装处至故障点的距离越远,距离保护的动作时限越短。
答案:× 29. 双回线中任一回线断开后,横差方向保护即变为方向过流保护。
答案:√ 30. 二次回路中采用位置继电器的目的是增加保护出口继电器触点用。
答案:× 31. 如果两条平行线路长度相等,则可以装设横差保护。
答案:× 32. 在中性点直接接地的电网中,大约85%的故障是接地短路。
答案:√ 33. 同一电源接两台交流电动机,电动机的极对数多的一台转速低,电动机的极对数少的一台转速高。
答案:√ 34. 电动机绕组电感一定时,频率越高,阻抗越小。
答案:× 35. 直流发电机电枢是原动机拖动旋转,在电枢绕组中产生感应电动势将机械能转换成电能。
答案:√ 36. 直流电动机的电枢反应,不仅使主磁场发生严重畸变,而且还产生去磁作用。
答案:√ 37. 直流电动机的电枢电流越小,使主磁场发生畸变严重,它的去磁作用也越大。
答案:× 38. 直流发电机励磁电流方向,必须是使它所建立的磁场与剩磁方向相反。
答案:× 39. 直流电动机静子磁极宽的为主极,窄的为换向极。
答案:√ 40. 直流电动机换向极线圈是装在主极铁芯上的小线圈,又称附加磁极线圈。
答案:× 41. 直流电动机换向极线圈装在换向极铁芯上,换向极又称附加磁极。
答案:√ 42. 他励式直流发电机,励磁绕组除用另外一台小型直流发电机供电外,还可以用整流器供电。
答案:√ 43. 发电机是将电能变为机械能的设备。
答案:× 44. 同步发电机是利用电磁感应原理产生电动势的。
答案:√ 45. 汽轮发电机转子铁芯是用矽钢片叠加而成的。
答案:× 46. 电动机绕组末端x、y、z连成一点,由始端a、b、c引出,这种连接称星形连接。
答案:√ 47. 用万用表电阻挡测量一只二极管的电阻,先测量读数大,反过来测量读数小,则大的为正向电阻,小的为反向电阻。
答案:× 48. 配电盘和控制盘、台的框架,投入运行后,必须接地。
答案:√ 49. 稳压管的用途与普通晶体二极管的用途相同。
答案:× 50. 电流互感器运行时,常把两个二次绕组串联使用,此时电流变比将减小。
答案:× 51. 当把电流互感器两个二次绕组串联起来使用时,其每个二次绕组只承受原来电压的一半,负荷减少一半。
答案:√ 52. 变压器内的油有灭弧及冷却作用。
答案:× 53. 变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。
答案:× 54. 变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。
答案:√ 55. 当功角d >90°时,发电机运行处于静态稳定状态。
答案:× 56. 调节发电机励磁电流,可以改变发电机的有功功率。
答案:× 57. 调节发电机的有功功率时,会引起无功功率的变化。
答案:√ 58. 氢冷发电机内部一旦充满氢气,密封油系统应正常投入运行。
答案:√ 59. 在大量漏油而使变压器油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改投信号位置。
答案:√ 60. 转子匝间短路严重,转子电流达到额定值,无功仍然很小,应申请停机。
答案:× 61. 短路电流越大,反时限过电流保护的动作时间越长。
答案:× 62. 发电厂的厂用电,包括厂内有关发电的机械用电、照明用电和交、直流配电装置的电源用电等。
答案:√ 63. 在极短时间内停止供电,可能影响人身和设备安全、发电机出力大幅度下降,甚至停机的厂用机械,称为第一类厂用机械。
答案:√ 64. 较长时间停止供电,也不致于直接影响电能生产的机械,称为第二类厂用机械。
答案:× 65. 高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压。
答案:× 66. 瓦斯保护是防御变压器各种故障的唯一保护。
答案:× 67. 厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。
答案:√ 68. 厂用电在正常情况下,工作变压器投入,备用电源断开,这种方式叫明备用。
答案:√ 69. 高压厂用母线一般采用单母线,而低压母线则采用单母线分段。
答案:√ 70. 发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。
答案:√ 71. 发电机的定子绕组发生相间短路时,横差保护也可能动作。
答案:√ 72. 在处理变压器的呼吸器透气孔堵塞过程中,不准将重瓦斯保护退出运行。
答案:× 73. 变压器差动保护的保护范围是变压器本身。
答案:× 74. 发电机—变压器接线,当变压器重瓦斯保护动作时,变压器各侧断路器将跳闸。
答案:× 75. 发电机正常运行时,调整无功出力,有功不变;
调整有功出力时,无功不变。
答案:× 三、简答题(请填写答案,共48题)
1. 交流发电机准同期并列有哪几个条件? 答案:答:发电机和系统进行准同期并列时必须满足以下四个条件:
(1)电压相等(电压差小于5%);
(2)电压相位一致;
(3)频率相等(频率差小于0.1hz);
(4)相序相同。
2. 简要说明感应电动机启动方式。
答案:答:有全压启动和降压启动两种。
全压启动也即直接启动。降压启动包括采用星角启动器,采用自耦减压启动器,在定子绕组中串联电阻或电抗器启动等方法。
3. 如果电动机六极引出线接错一相,会产生什么现象? 答案:答:(1)转速低,噪声大;
(2)启动电流大而且三相电流不平衡;
(3)因电动机过热启动保护动作切断电源。
4. 目前大型汽轮发电机组采用什么冷却方式? 答案:答:目前大型汽轮发电机多采用水、水、空冷却系统(双水内冷)和水、氢、氢冷却系统。其中水、氢、氢冷却的发电机冷却系统包括三个支系统,即氢气控制系统、密封供油系统和发电机定子冷却水系统;
水、水、空冷却系统需闭式循环冷却水系统。
5. 发电机采用氢气冷却应注意什么问题? 答案:答:(1)发电机外壳应有良好的密封装置。
(2)氢冷发电机周围禁止明火,因为氢气和空气的混合气体是爆炸性气体,一旦泄漏遇火将可能引起爆炸,造成事故。
(3)保持发电机内氢气纯度和含氧量,以防止发电机绕组击穿引起明火。
(4)严格遵守排氢、充氢制度和操作规程。
6. 什么是发电机的轴电压及轴电流? 答案:答:(1)在汽轮发电机中,由于定子磁场的不平衡或大轴本身带磁,转子在高速旋转时将会出现交变的磁通。交变磁场在大轴上感应出的电压称为发电机的轴电压。
(2)轴电压由轴颈、油膜、轴承、机座及基础低层构成通路,当油膜破坏时,就在此回路中产生一个很大的电流,这个电流就称为轴电流。
7. 什么是高压断路器,高压断路器是如何分类的? 答案:答:高压断路器就是指额定电压为3kv及以上的用于切断或接通有载或空载电路,以及发生故障电路的高压电器。断路器按不同方式可分为以下种类:
(1)按灭弧介质分为油断路器、空气断路器、sf6断路器、真空断路器和磁吹断路器等。油断路器又分多油、少油两种。
(2)按断路器操动机构分,有电动、手动、气动、液压、弹簧储能机构等。
8. 电容器为什么要同时配装放电电阻? 答案:答:(1)因为当电容器与电网断开时,电容器两端的电压等于断开时电源两端的电压,会造成对工作人的生命威胁。
(2)在重合闸时,假设电容器残存电压与电源电压极性相反,会因合闸而引起很大的冲击电流。
根据上述两种情况,所以电容器要配装放电电阻。
9. 少油断路器的导电部分应符合哪些要求? 答案:答:(1)动、静触头中心对准,无卡阻现象;
(2)触头弹簧压力均匀一致,合闸时接触严密;
(3)软铜丝或(铜片)不应断裂、无锈蚀,固定螺栓齐全;
(4)三相不同期要求不大于1~2min;
(5)保证最大负荷时动、静触头不发热,接触深度>15mm。
10. 如何提高用电设备的自然功率因数? 答案:答:(1)合理选择电动机的容量,使其接近满负荷运行。
(2)对于平均负荷小于40%的感应电动机,换用小容量电动机或改定子绕组三角形接线为星形接线。
(3)改善电气设备的运行方式,限制空载运行。
(4)正确选择变压器的容量,提高变压器的负荷率。
(5)提高感应电动机的检修质量。
11. 油断路器起火或爆炸原因是什么? 答案:答:① 断路器断开容量不足;
② 导体与箱壁距离不够造成短路;
③ 油量不适当(油面过高或过低);
④ 油有杂质或因受潮绝缘强度降低;
⑤ 外部套管破裂;
⑥ 断路器动作迟缓或部件损坏。
12. 怎样防止油断路器着火? 答案:答:① 油断路器容量符合规定;
② 保持各种机构完整;
③ 断路器的导电部分与油箱距离符合规定,绝缘良好;
④ 定期换油、检查油面位置判断油的温度符合规定。
13. 如何防止因高次谐波引起电容器过负荷? 答案:答:(1)增加整流相数;
(2)装高次谐波滤过器;
(3)合理选择电容器安装地点和容量;
(4)选择电容器的额定电压高于系统额定电压10%。
14. 运行中的油断路器应注意什么? 答案:答:① 有无异常;
② 绝缘套管有无闪络;
③ 外壳温度是否正常;
④ 油面是否在标线上,是否渗漏油;
⑤ 信号装置是否正常;
⑥ 当跳闸重合不良,电压、电流变化很大、开关喷油或有瓦斯气味时,均应禁止手动强送。
15. 油断路器合闸失灵有哪些方面的原因? 答案:答:有电路方面、机械方面和操作机构方面的原因。
16. 油断路器跳闸失灵有哪些原因? 答案:答:(1)电路方面的原因有操作电压过低;
操作熔丝及跳闸电路内各件接触不良;
断线。
(2)机械方面的原因有操动机构有异常、滑动杆及缓冲杆卡涩。
17. 手动操作隔离开关的要点有哪些? 答案:答:(1)合闸时:核对操作项目;
操作迅速果断,但不要用力过猛;
操作完毕,要检查合闸良好。
(2)拉闸时:开始动作要慢而谨慎,闸刀离开端触头时应迅速拉开;
拉闸完毕,要检查断开良好。
18. 手动操作隔离开关时,发生带负荷误操作时怎么办? 答案:答:(1)如错拉隔离开关:当隔离开关未完全开断便发生电弧,应立即合上;
若隔离开关已全部开断,则不许再合上。
(2)如错合隔离开关时:即使错合,甚至在合闸时发生电弧,也不准再把刀闸拉开;
应尽快操作油断路器切断负荷。
19. 油断路器两侧隔离开关在停电、送电时怎样操作? 答案:答:(1)停电时:① 先断开断路器;
② 拉开线路侧隔离开关;
③ 拉开母线侧隔离开关。
(2)送电时:① 合上母线侧隔离开关;
② 合上线路侧隔离开关;
③ 检查关合良好;
④ 最后合上断路器。
20. 为什么真空断路器的体积小而寿命长? 答案:答:真空断路器的结构非常简单,在一只抽真空的玻璃泡中放一对触头,因为真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动、静触头的开距非常小,所以真空断路器的体积和质量都很小。由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快,触头不易烧损,因此适用于频繁操作的场合,使用寿命比油断路器约高10倍。
21. 常用低压电动机的保护元件有哪些? 答案:答:(1)熔断器。
(2)热继电器。
(3)带有失压脱扣、过流脱扣功能的控制设备。
(4)继电保护装置。
22. 什么叫线性电阻和非线性电阻? 答案:答:电阻值不随电压、电流的变化而变化的电阻称为线性电阻,线性电阻的阻值是一个常量,其伏安特性为一条直线,线性电阻上的电压与电流的关系是为欧姆定律。
电阻值随着电压、电流的变化而改变的电阻,称为非线性电阻,其伏安特性是一条曲线,所以不能用欧姆定律来直接运算,而要根据伏安特性用作图法来求解。
23. 什么叫母线完全差动电流保护? 答案:答:母线完全差动电流保护,按差动保护原理工作。在母线连接的所有元件上,都装设变比和特性均相同的电流互感器。电流互感器的二次绕组在母线侧的端子相互连接。差动继电器绕组与电流互感器二次绕组并联。各电流互感器之间的一次电气设备,就是母线差动保护的保护区。
24. 25项反措中,关于水内冷发电机的线圈温度是如何规定的? 答案:答:应加强监视发电机定子线棒层间测温元件的温差和出水支路的同层各定子线棒引水管出水温差。温差控制值应按制造厂规定,制造厂未明确规定的,应按照以下限额执行:定子线棒层间最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达8℃应报警,应及时查明原因,此时可降低负荷。定子线棒温差达14℃或定子引水管出水温差达12℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误后,应立即停机处理。
25. 高压断路器采用多断口结构的主要原因是什么? 答案:答:(1)有多个断口可使加在每个断口上的电压降低,从而使每段的弧隙恢复电压降低;
(2)多个断口把电弧分割成多个小电弧段串联,在相等的触头行程下多断口比单断口的电弧拉深更长,从而增大了弧隙电阻;
(3)多断口相当于总的分闸速度加快了,介质恢复速度增大。
26. 电力系统过电压有哪几种类型? 答案:答:过电压按产生机理分为外部过电压(又叫大气过电压或雷电过电压)和内部过电压。外部过电压又分为直接雷过电压和感应雷过电压两类;
内部过电压又分为操作过电压、工频过电压和谐振过电压三类。
27. 什么叫控制电机?它有什么用途? 答案:答:在自动控制系统中,作为测量和检测放大元件、执行元件及计算元件的旋转电机,统称为控制电机。
控制电机主要用于发电厂中自动控制、自动调节系统、遥控遥测系统、自动监视系统、自动仪表和自动记录装置等。
28. 什么叫直接雷过电压? 答案:答:雷电放电时,不是击中地面,而是击中输配电线路、杆塔或其建筑物。大量雷电流通过被击物体,经被击物体的阻抗接地,在阻抗上产生电压降,使被击点出现很高的电位被击点对地的电压叫直接雷过电压。
29. 在何种情况下容易发生操作过电压? 答案:答:在下列情况下易产生操作过电压:① 切、合电容器组或空载长线路;
② 断开空载变压器、电抗器、消弧线圈及同步电动机等;
③ 在中性点不接地系统中,一相接地后,产生间歇性电弧等。
30. 电力系统内部过电压的高低与哪些因素有关? 答案:答:系统内部过电压的高低,不仅取决于系统参数及其配合,而且与电网结构、系统容量、中性点接地方式、断路器性能、母线出线回路数量以及电网的运行方式、操作方式等因素有关。
31. 零序电流互感器是如何工作的? 答案:答:由于零序电流互感器的一次绕组就是三相星形接线的中性线。在正常情况下,三相电流之和等于零,中性线(一次绕组)无电流,互感器的铁芯中不产生磁通,二次绕组中没有感应电流。当被保护设备或系统上发生单相接地故障时,三相电流之和不再等于零,一次绕组将流过电流,此电流等于每相零序电流的三倍,此时铁芯中产生磁通,二次绕组将感应出电流。
32. 漏油严重的少油断路器将产生哪些后果? 答案:答:少油断路器漏油严重造成油量不足,使断弧时间延长或难于灭弧,其结果会引起触头和灭弧室遭到损坏。由于电弧不易熄灭,甚至冲出油面进入箱体的缓冲空间,这个空间的气体与被电弧高温分解出来的游离气体(氢、氮、甲烷、乙炔等)混合后,再与电弧相遇即可引起燃烧、爆炸。
33. 少油断路器漏油严重时怎样处理? 答案:答:对漏油严重的油断路器,不允许切断负荷,而应将负荷经备用断路器或旁路断路器移出。如没有备用断路器或旁路断路器,则采取措施使断路器不跳闸,如取下操作保险或切断跳闸回路等。
34. 少油断路器喷油是什么原因? 答案:答:当少油断路器油位过高、缓冲空间减少、箱体承受压力过大时,就会发生喷油。切断电动机的启动电流或短路电流时,电弧不易熄灭,也会发生喷油。
35. 变压器套管脏污有什么害处? 答案:答:变压器套管脏污容易引起套管闪络。当供电回路有一定幅值的过电压波侵入或遇有雨雪潮湿天气,可能导致闪络而使断路器跳闸,降低了供电的可靠性。另外由于脏物吸收水分后,导电性提高,不仅容易引起表面放电,还可能使泄漏电流增加,引起绝缘套管发热,最后导致击穿。
36. 什么是变压器分级绝缘? 答案:答:分级绝缘是指变压器绕组整个绝缘的水平等级不一样,靠近中性点部位的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。
37. 变压器的运行电压超过或低于额定电压值时,对变压器有什么影响? 答案:答:当运行电压超过额定电压值时,变压器铁芯饱和程度增加,空载电流增大,电压波形中高次谐波成分增大,超过额定电压过多会引起电压和磁通的波形发生严重畸变。当运行电压低于额定电压值时,对变压器本身没有影响,但低于额定电压值过多时,将影响供电质量。
38. 分级绝缘的变压器在运行中要注意什么? 答案:答:一般对分级绝缘的变压器规定:只许在中性点直接接地的情况下投入运行;
如果几台变压器并联运行,投入运行后,若需将中性点断开时,必须投入零序过压保护,且投入跳闸位置。
39. 什么是变压器的正常过负荷?正常过负荷值与哪些因素有关? 答案:答:在不损坏变压器绕组绝缘和不减少变压器使用寿命的前提下,变压器可以在负荷高峰及冬季过负荷运行。变压器允许的正常过负荷数值及允许的持续时间与昼夜负荷率有关,可以根据变压器的负荷曲线、冷却介质温度以及过负荷前变压器已带负荷的情况按运行规程确定。
40. 直流电动机是否允许低速运行? 答案:答:直流电动机低速运行将使温升增高,对电动机产生许多不良影响。但若采取有效措施,提高电动机的散热能力(如增设风扇或附设风机等改善通风条件),则在不超过额定温升的前提下,可以长期低速运行。
41. 什么是可控硅? 答案:答:可控硅是一种大功率整流元件,它的整流电压可以控制,当供给整流电路的交流电压一定时,输出电压能够均匀调节,它是一个四层三端的硅半导体器件。
42. 如何用可控硅实现可控整流? 答案:答:在整流电路中,可控硅在承受正向电压的时间内,改变触发脉冲的输入时刻,即改变控制角的大小,在负载上可得到不同数值的直流电压,因而控制了输出电压的大小。
43. 滤波电路有什么作用? 答案:答:整流装置把交流电转化为直流电,但整流后的波形中还包含相当大的交流成分,为了提高整流电压质量,改善整流电路的电压波形,常常加装滤波电路,将交流成分滤掉。
44. 什么叫电缆终端? 答案:答:电缆与其他电气设备相连接时,需要有一个能满足一定绝缘与密封要求的连接装置,该装置叫做电缆终端。
45. 什么叫电缆接头? 答案:答:由于制造、运输和敷设施工等原因,对每盘电缆的长度有一定的限制。但在实际工作中,有时需要将若干条电缆在现场把它们连接起来,构成一条连接的输配电线路,这种电缆的中间连接附件,叫电缆接头。
46. 继电保护装置的基本任务是什么? 答案:答:当电力系统发生故障时,利用一些电气自动装置将故障部分从电力系统中迅速切除,当发生异常时,及时发出信号,以达到缩小故障范围,减少故障损失,保证系统安全运行的目的。
47. 自动励磁调节器应具有的保护和限制功能有哪些? 答案:答:(1)电压互感器断线保护:
(2)过励磁(v/hz)限制和保护;
(3)低励限制和保护;
(4)过励限制和保护;
(5)误强励保护;
(6)误失磁保护。
48. 电力系统对继电保护装置的基本要求是什么? 答案:答:基本要求是:
(1)快速性:要求继电保护装置的动作时间尽量快,以提高系统并列运行的稳定性,减轻故障设备的损坏,加速非故障设备恢复正常运行。
(2)可靠性:要求继电保护装置随时保持完整、灵活状态。不应发生误动或拒动。
(3)选择性:要求继电保护装置动作时,跳开距故障点最近的断路器,使停电范围尽可能缩小。
(4)灵敏性:要求继电保护装置在其保护范围内发生故障时,应灵敏地动作。灵敏性用灵敏系数表示。
四、计算题(请填写答案,共21题)
1. 有一台三角形接线的三相异步电动机,满载时每相电阻为9.8w,电抗为5.3w,由380v的线电压电源供电,求电动机相、线电流各多少? 答案:解:电动机的相阻抗 (w)
因三角形接线,线电压ul与相电压uph相等,ul=uph=380v 电动机的相电流(a)
il=iph=×34=58.82(a)
答:电动机线电流为58.82a,电动机相电流为34a。
2. 直流电动机启动时,由于内阻很小而反电压尚未建立,启动电流很大,为此常用一个启动变阻器串入启动回路。如果电动机内阻ri=1w,工作电流为12.35a,现接在220v电源上,限制启动电流不超过正常工作电流的两倍,试求串入启动回路的电阻值是多少? 答案:解:根据欧姆定律 限制启动电流 iq=2i=12.35×2=24.7(a)
应串入启动回路的电阻为 (w)
答:串入启动回路的电阻是7.9w。
3. 一台长6mm电钻,额定电压为110v,功率为80w。而现有电源的电压为220v,为了急于使用电钻,手中只有一些电压220v,功率为40、60、100w的灯泡,试求怎样接入这些灯泡才能使电钻正常工作? 答案:解:要使电钻在220v下正常工作,必须串入灯泡进行降压,应降去的电压u1=u-un=220-110=110(v)
如果用110v、80w灯泡,直接串入电钻回路就可以了。但现在只有220v,40、60、100w灯泡,那要求多大瓦数的灯泡在110v电压下功率为80w呢? 根据灯泡功率与电压平方成正比,即灯泡电压降到原来的时,它的功率降到原来的。则只有把原功率为4×80=320w的灯泡,由220v降到110v时功率为80w。
答:用现有灯泡40、60、100w凑成320w即可。方法很多,我们采用两个100w,两个60w四个灯泡并联后再与电钻串联使用,电钻就可以在220v电压下正常工作。
4. 型号为2cp22整流二极管v1和v2,最大整流电流为300ma,最高反向电压为200v。如果并联使用于最大整流电流为500ma的电路中,由于同类产品参数差异,管子v1的正向电阻为0.2w,v2的正向电阻为0.8w,求并联后通过每只管子的电流是多少?这样使用有没有问题? 答案:解:根据分流公式 通过二极管v2的电流为 (ma)
通过二极管v2的电流为 (ma)
可见二极管v1允许最大整流电流为300ma小于400ma,将被烧毁。
答:通过v1管电流400ma,通过v2管电流100ma,这样使用有问题。
5. 设计一分流电路,要把3ma的表头量程扩大8倍,而且分流电阻与表头并联的等效电阻为20w,求表头电路电阻rg和分流电阻rf各为多少? 答案:解:根据欧姆定律 总电流=3×8=24(ma)
回路端电压u=ir=24×20=480(mv)
已知流过表头电流3ma,则流过分流器的电流if=-ig= 24-3=21(ma)
表头电阻(w)
分流电阻(w)
答:表头电阻rg是160w,分流电阻rf是22.86w。
6. 型号为2cp22的二极管v1和v2,最大整流电流为300ma,最高反向电压为200v。如果串联使用于反向电压为300v的电路中,由于同类产品的差异v1的反向电阻为1mw,v2的反向电阻为4mw,求每只管子上的反向电压各是多少?这样使用有没有问题? 答案:解:根据分压公式 加在二极管v1上的电压为 (v)
加在二极管v2上的电压为 u2=-u1=300-60=240(v) 可见二极管v2最高反向电压允许240v,大于200v将被击穿。
答:v1管上反向电压为60v,v2管上反向电压为240v。使用有问题。
7. 如图d-31所示,电源电压为15v,r1=10kw,r2=20kw,用灵敏度为5000w/v的万用表的10v量程测量r1两端的电压,求电压表的指示是多少?测量的相对误差是多少? 图d-31 答案:解:相对误差;
分压公式 ,则r1上电压真值 万用表10v量程所具有的内阻 rv=10×5000=50(kw)
用万用表测量ur1相当于在r1上并联,其等效电阻 (kw)
再利用分压公式求出测量值 则相对误差 答:r1两端电压ur1为4.41v,表相对误差11.8%。
8. 星形连接的三相电动机,运行时功率因数为0.8,若电动机的相电压uph是220v,线电流il为10a,求该电动机的有功功率和无功功率各多少? 答案:解:电动机线电压 ul=uph=×220≈380(v)
电动机的有功功率 p=ulilcosj =×380×10×0.8×10-35.3(kw)
功率因数角 j = arccos0.8=36.9° 电动机的无功功率为:
q =ulilsinj =×380×10×sin36.9=4000(var)=4(kvar)
答:电动机的有功功率为5.3kw,电动机的无功功率为4kvar。
9. 有一个高压电容器,电容为1000pf,在1000v电压下漏电流为50μa,求当频率为50hz时,该电容器损耗系数是多少? 答案:解:根据欧姆定律,该电容器所具有的绝缘电阻为 (w)=20(mw)
根据电容器损耗系数的计算公式 则该电容器损耗系数为 答:电容器损耗数为。
10. 已知负载电压u=100ej36.9°,复阻抗z=4+j3w,求负载中的电流是多少? 答案:解:根据欧姆定律,负载中的电流为 答:负载电流为。
11. 三相汽轮发电机,输出的线电流il是1380a,线电压ul为6300v,若负载的功率因数从0.8降到0.6,求该发电机输出的有功功率的变化? 答案:解:当cosj1=0.8时 p1=ulilcosj =×6300×1380×0.8 =1204640612000(kw)
当cosj2=0.6时 p2=×6300×1380×0.6=9034804 9000(kw)
所以当负荷的功率因数由0.8降至0.6时,发电机有功功率降低了p1-p2=12000-9000=3000(kw)
答:有功功率降低了3000kw。
12. 用表计测得交流电压为220v,交流电流是10a,求交流电压最大值um、电流最大值im是多少? 答案:解:因为表计测得的是有效值,所以有效值与最大值关系式可求 um=u=×220=311(v)
im=i=×10≈14.14(a)
答:交流电压的最大值um为311v,交流电流的最大值im为14.14a。
13. 已知一个正弦电流,当t=0时的瞬时值i0=0.5a、初相角为30°,求其有效值是多少? 答案:解:i=imsin(w t+30°) 当t = 0,i0=0.5a 0.5=imsin30°=im×0.5 故(a)
有效值0.707(a)
答:电流的有效值i为0.707a。
14. 把l=0.1h电阻略去的电感线圈接在220v,50hz的交流电源上,求感抗xl和电流i是多少? 答案:解:
xl=2πfl =2×3.14×50×0.1 =31.4(w)
因为电阻略去,故感抗 则 (a)
答:感抗xl是31.4w,电流i为7a。
15. 将纯电容为800μf的电容器,接在220v频率为50hz的交流电源上,求容抗xc、电流ic各是多少? 答案:解:(w)
(a)
答:容抗为3.98w,电流是57.8a。
16. 将电阻r=6w,电感l=25.5mh,串联到220v、50hz的交流电源上,求感抗xl、阻抗z、电流i及电阻上电压ur、电感上的电压ul的值各是多少? 答案:解:xl=2πf l=2×3.14×50×25.5×10-3 ≈8.007(w)
(w)
(a)
ur=ir=22×6=132(v)
ul=i×xl=22×8.007=176(v) 答:感抗xl为8.007w,阻抗z是10w,电流i为22a,电阻上的压降ur为132v,电感上的压降ul为176v。
17. 100w的电阻与10μf电容串联到50hz的交流电源上,电路电流为0.6a,求容抗xc是多少?电容及电阻两端的电压uc及ur、外加电源电压u各是多少? 答案:解:(w)
uc=ixc=0.6×318.1≈191(v)
ur=ir=0.6×100=60(v)
(v)
答:容抗xc为318.1w,电阻两端电压ur为60v,电容两端电压uc为191v,外加电源电压u为200v。
18. 如图d-16所示的电路,已知i=10a,i1=6a,电阻r1=3w,r2=1w,r3=2w,求电流表pa1和pa2的读数是多少。
图d-16 答案:解:据基尔霍夫第一定律得出 i2=i-i1=10-6=4(a)
r1上的压降:(v)
设c点电位为0,则a点电位va=18v r2上的压降:(v)
则b点电位(v)
故r3上的压降(v)
(a)
则电流表pa1的读数是:i1+i3=6+7=13(a)
电流表pa2的读数是:i2-i3=7-4=3(a)
答:电流表pa1的读数为13a,电流表pa2的读数为3a。
19. 有两个相同的电阻r,把它串联起来接入电路,再把它并联起来接入电路,如果电源的电压不变,求两种接法的总功率之比? 答案:解:串联电路的总功率 并联电路的总功率 两种接法的总功率之比是 答:串联电路总功率与并联电路总功率之比为1:4。
20. 如图d-17所示,两个电流表的读数分别是i=3a,i1=2a,r1=100w。
求支路电流i2、电阻r2各是多少? 图d-17 答案:解:据基尔霍夫第一定律:i2=i-i1=3-2=1(a)
因为i1r1=i2r2 所以(w)
答:支路电流i2为1a,电阻r2为200w。
21. 计算截面s为5mm2,长l为200m的铁导线电阻是多少?(铁的电阻率r =0.1×10-6w·m)
答案:解:
=0.1×10-6×200÷(5×10-6)=4(w)
答:铁导线的电阻r为4w。
五、绘图题(请填写答案,共22题)
1. 画出单相纯电阻正弦交流电路的电压、电流波形图。
答案:答:如图e-40所示。
图e-40 2. 画出纯电感交流电路及相量图。
答案:答:如图e-41所示。
图e-41 (a)电路图;
(b)相量图 3. 画出单相半波整流波形图。
答案:答:如图e-42所示。
图e-42 4. 画出单相全波整流波形图。
答案:答:如图e-43所示。
图e-43 5. 画出三相四线具有三种负载的接线图。
答案:答:如图e-44所示。
图e-44 6. 画出发电厂直流系统绝缘监察装置典型接线图。
答案:答:如图e-66所示。
图e-66 ke—接地继电器;
1s、2s—切换开关;
m711、m712—预告音响信号小母线 7. 画出发电机电磁式转子两点接地保护原理图。
答案:答:如图e-67所示。
图e-67 sb—按钮;
qf—断路器;
xb—连接片;
sd—灭磁开关;
rbal—平衡电阻;
s—开关;
ge—励磁机;
m—电动机;
rl—励磁绕组;
ka—电流继电器 8. 画出发电机定子(a相)一点接地时,电压相量图。
答案:答:如图e-92所示。
图e-92 9. 画出三相异步电动机原理示意图。
答案:答:如图e-93所示。
图e-93 10. 画出电流平衡保护的原理接线图。
答案:答:如图e-94所示。
图e-94 qf1、qf2—断路器;
kt1、kt2—时间继电器;
kab—电流平衡继电器;
lop—工作线圈;
lres—制动线圈;
lv—电压保持线圈 11. 画出同步发电机原理示意图。
答案:答:如图e-95所示。
图e-95 12. 画出变压器原理示意图。
答案:答:如图e-96所示。
图e-96 13. 画出两个双联开关控制一盏白炽灯的接线图。
答案:答:如图e-106所示。
图e-106 14. 画出全绝缘变压器的零序电流保护原理接线图。
答案:答:如图e-107所示。
图e-107 ka0—零序电流继电器;
kt1、kt2—温度继电器;
ks1、ks2—信号继电器;
xb1—连接片;
kom—出口继电器;
qs—隔离开关;
qf—断路器 15. 画出直接接入单相回路中的电压表接线图。
答案:答:如图e-108所示。
图e-108 16. 画出直接接入单相回路中的功率表接线图。
答案:答:如图e-109所示。
图e-109 pw—功率表 17. 画出三相两元件有功功率表接线图。
答案:答:如图e-110所示。
图e-110 18. 如图e-15(a)所示的磁铁,当按顺时针方向转动时,画出导体l中感应电动势的方向。
答案:答:如图e-15(b)所示。
图e-15 19. 画出电阻、可变电阻、电位器的图形符号。
答案:答:如图e-16所示。
图e-16 (a)电阻;
(b)可变电阻;
(c)电位器 20. 画出理想电压源和电流源图形符号。
答案:答:如图e-17所示。
图e-17 21. 画出电容、电感线圈、有铁芯的电感线圈的图形符号。
答案:答:如图e-18所示。
图e-18 (a)电容;
(b)电感线圈;
(c)有铁芯电感线圈 22. 画出一个简单直流电路图。
答案:答:如图e-19所示。
图e-19 六、论述题(请填写答案,共20题)
1. 为什么有些低压线路中用了自动空气开关后,还要串联交流接触器? 答案:答:这要从自动空气开关和交流接触器的性能说起,自动空气开关有过载、短路和失压保护功能,但在结构上它着重提高了灭弧性能,不适宜于频繁操作。而交流接触器没有过载、短路的保护功能,只适用于频繁操作。因此,有些需要在正常工作电流下进行频繁操作的场所,常采用自动空气开关串联交流接触器的接线方式。这样既能由交流接触器承担工作电流的频繁接通和断开,又能由自动空气开关承担过载、短路和失压保护。
2. 简述距离保护的主要组成部分及作用。
答案:答:距离保护的组成按作用可分为下列几部分:
(1)测量元件:用以测量被保护线路相间短路时由保护安装处到故障点的阻抗。每相有两个方向阻抗继电器,一段每相单独用一个方向阻抗继电器;
二、三段每相共用一个方向阻抗继电器,正常时阻抗继电器工作在二段上,当故障发生在第三段保护范围内时,由切换继电器切换到第三段。
(2)保护启动元件:一般由负序电流及零序电流增量元件构成。其主要作用是在发生故障的瞬间短时间内(0.3s内)启动整套保护,并兼起系统振荡闭锁保护的作用。
(3)电压断线闭锁装置:采用交流二次与三次零序平衡原理,当交流电压二次回路发生断线,交流二次出现零序电压而三次无零序电压,断线闭锁装置动作,将保护闭锁,并发出断线闭锁信号。
(4)振荡闭锁装置:其作用是当电力系统发生振荡时,闭锁一、二段保护,使一、二段保护在系统振荡期间退出工作,防止其误动。
(5)直流回路:主要实现距离保护三段式阶梯时限特性,振荡、断线闭锁保护,重合闸各种后加速跳闸方式以及各种信号正确表示等的直流逻辑回路。
3. 距离保护中为什么要有断线闭锁装置? 答案:答:当电压互感器二次回路断线造成距离保护失去电压时,由于电流回路仍然有负荷电流,阻抗继电器有可能误动作。为了防止距离保护在电压回路断线时误动作,距离保护中设置了电压回路断线闭锁装置。该装置在距离保护交流电压回路断线时,将整套保护闭锁。对于采用负序、零序电流增量元件作为启动元件的距离保护来说,虽然增量元件能起到断线闭锁的作用,但当电压回路断线时,外部又发生故障。由于增量元件的动作将引起保护误动,所以也必须装设断线闭锁装置。
4. 电压互感器常见的都有几种接线方式?各有什么作用? 答案:答:电压互感器常见的接线方式有:vv,ynynd,yyn和dyn等。
vv接线。在只需要测线电压的场合,用两只单相电压互感器,接成vv接线。这种接法仅用于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中。380v厂用母线电压互感器也用这种接线方式。这种接线较经济,但有局限性。
ynynd接线。这种接线方式可测量线、相电压,又能组成绝缘监察装置和供单相接地保护用,应用比较广泛。可接成这种接线方式的电压互感器必须有第三线圈。三只单相三线圈电压互感器和三相五柱式电压互感器,都可接成这种接线。
yyn接线。这种接线方式可满足仪表和继电保护装置接相电压和线电压的要求,但是,不能测量对地电压。这种接线可由三只单相电压互感器组成,也可用三相三柱式互感器, 接于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中。
dyn接线。这种接线方式只用于发电机的电磁式电压校正器的电压互感器中。因为:
(1)可以充分利用电压互感器容量。
(2)使接线组别与校正器的区分,变压器及电流互感器的接线方式相配合,可以使校正器的特性随发电机负荷变化,得到所需要的调差系数。
(3)二次侧接成星形,便于取得接地点(中性点)。
5. 电压互感器投入运行时要注意哪些问题?为什么要进行核相?并说明核相步骤。
答案:答:电压互感器投入运行,要检验其接线与其他二次回路有关电压线关系的正确性。包括:
(1)测量相、线电压应正常。
(2)测量相序应为正相序。
(3)核相,确定相位的正确性。
如果相序、相位不正确将无法用以测量一次系统的相位,无法进行同期并列和电压互感器间的并列。在日常运行和操作中有时需要两母线上的电压互感器短时间进行并列,如两个母线绝缘监察切换开关同时插入,造成的两台电压互感器并列;
倒母线时造成的两台电压互感器并列等,因此在电压互感器投入运行前必须进行核相。核相的步骤如下:
(1)校验核相所用的三相电压是否对称。
(2)按接线组别,分别测量两互感器二次侧端子间的各电压。
(3)根据测定结果,检查二次端子的标号及所接端子排是否正确。
6. 电压互感器的一、二次测装设熔断器是怎样考虑的?什么情况下可不装设熔断器,其选择原则是什么? 答案:答:为防止高压系统受电压互感器本身或其引出线上故障的影响和对电压互感器自身的保护,所以在一次侧装设熔断器。
110kv及以上的配电装置中,电压互感器高压侧不装熔断器。
电压互感器二次侧出口是否装熔断器有几个特殊情况:
(1)二次接线为开口三角的出线除供零序过电压保护用以外,一般不装熔断器。
(2)中线上不装熔断器。
(3)接自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器。
(4)110kv及以上的配电装置中的电压互感器二次侧装空气小开关而不用熔断器。
二次侧熔断器选择的原则是:熔件的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时小于保护装置动作时间。熔件额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数为1.5。
7. 电流互感器和普通变压器比较,在原理上有什么特点? 答案:答:变压器因用途不同,有的一次电流随二次电流变化,有的二次电流随一次电流变化,例如普通降压变压器的一次电流就是随二次电流变化,二次电流起主导作用,而电流互感器的一次电流由主电路负荷决定,不由二次电流决定,永远是一次电流起主导作用。
电流互感器二次回路所串接的负荷是电流表和继电器的电流线圈,阻抗很小,因此电流互感器的正常运行情况,相当于二次短路变压器的运行状态。
变压器的一次电压决定了铁芯中的主磁通,主磁通又决定了二次电动势,因此一次电压不变,二次电动势也基本不变。电流互感器则不然,二次回路的阻抗变化时,影响二次电动势。
8. 电流互感器等级分几级?各级适用范围是什么? 答案:答:电流互感器的准确等级分0.2、0.5、1、3、10共五级。
一般发电机、变压器、厂用电、引出线等回路中的电度表,用0.5级电流互感器。
供运行监视、估算电能的电度表、功率表、电流表用的电流互感器为1级。
无被测值或估计被测值大小的表计用的电流互感器为3级或者10级。
用于继电保护的电流互感器为一级。
0.2级用于精密试验,测量。
9. 画出吸引衔铁式电磁型电流继电器原理图,并说明有哪些主要技术参数? 答案:答:原理图如图f-1所示。
图f-1 1—线圈;
2—电磁铁;
3—气隙;
4—可动衔铁;
5、6—接点;
7—弹簧;
8—止挡 主要技术参数有:
(1)起动电流。使继电器可动衔铁克服弹簧拉力而触点可靠闭合的最小电流值,称为继电器的起动电流。
(2)返回电流。使继电器在弹簧拉力作用下返回原位的最大电流值,称为继电器的返回电流。
(3)返回系数。返回电流与起动电流的比值,称为继电器的返回系数。在实际应用中返回系数一般为0.85~0.9。返回系数越大则保护装置的灵敏度越高,但过大的返回系数会使继电器触点闭合不够可靠。
10. 发电机转子采用氢气冷却有什么优点?对氢气质量有哪些要求?质量下降会产生什么后果? 答案:答:发电机转子采用的冷却介质主要有三种:即空气、氢气和水。
空气冷却是最老的冷却方式,它的优点是经济、设备简单、运行维修方便。缺点是冷却效果差、损耗大,只在25mw以下机组采用。
水具有其他冷却介质无法比拟的优点,但是由于转子的高速旋转,使转子水的供给装置、冷却水路方式、水路元件结构、制造工艺以及水腐蚀等问题构成了世界各国面临的重大技术课题。因此,大部分国家在800~1000mw以上的发电机转子才考虑水冷方式。
作为冷却介质,氢气的冷却效果虽然不及水冷却,但它的冷却作用远远超过空气冷却。首先,氢气比空气轻10多倍,可以大大减少通风损耗和风摩擦损耗;
其次,氢气的导热系数比空气大6.7倍左右,同样体积的空气和氢气,后者可带走较多的热量;
此外,氢气不起氧化作用,可以增加发电机绝缘材料的稳定性。氢气不助燃,当发电机内部发生绝缘击穿故障时,不会引起火灾。而且氢冷技术发展成熟,制造工艺良好,所以800~1000mw以下的发电机转子广泛采用氢冷方式。但是氢气和空气混合达到一定比例时,遇有明火可能产生氢气爆炸,同时还需配装制氢设备和密封油系统。
对氢气质量有如下要求:纯度在96%以上、含氧量不超过2%、湿度不超过15g/m3。
纯度降低,会使发电机效率下降,冷却能力降低;
含氧量增大,不安全;
湿度过大,有损于发电机绝缘,降低气体电击穿强度,严重时可造成发电机内部相间故障。
11. 发电机大轴接地电刷有什么用途? 答案:答:发电机大轴接地电刷具有如下三种用途:
(1)消除大轴对地的静电电压;
(2)供转子接地保护装置用;
(3)供测量转子线圈正、负极对地电压用。
12. 大修后的发电机为什么要做空载和短
电气值班员工作总结篇二
众所周知,通过电气实习工作可以培养大家热爱专业、热爱劳动、吃苦耐劳、刻苦专研的精神。今天,我们是时候准备一下电气类的实习报告了。你是否在找正准备撰写“电气值班员实习报告”,下面小编收集了相关的素材,供大家写文参考!
一、 实习目的和要求
了解电能生产的全过程及主要电气设备的构成、型号、参数、结构、布置方 式,对电厂生产过程有一个完整的概念。 熟悉该电厂主接线连接方式、运行特点;初步了解电气二次接线、继电保护 及自动装置,巩固和加强所学理论知识,为今后走上工作岗位打下良好基础。 同时学习工人阶级的优秀品质,做到行动军事化、生活集体化,培养正确的 劳动观念,为今后走向基层、服务基层奠定思想基础。
二、
实习的主要内容
1、初步了解发电厂、变电站生产的全过程。
2、深刻了解发电厂、变电站主要设备;包括发电机、变压器、断路器、互 感器、隔离开关、电抗器、母线的型式、构造特点、主要参数及作用, 对其他辅助设备也应有所了解。
3、着重了解发电厂、变电站的电气主接线形式、运行特点及检修、倒换操 作顺序。
4、了解厂(站)用电的接线方式、备用方式及怎样提高厂(站)用电的供 电可靠性。
5、了解配电装置的布置形式及特点,并了解安全净距的意义。
6、了解控制屏、保护屏的布置情况及主控室的总体布置情况。
7、了解发电厂、变电站的防雷保护措施。
8、了解发电厂动力部分主要设备及形式、特点、参数,对电厂生产有完整 的概念。
9、深刻了解变电站电气一次部分,为毕业设计收集整理资料,为毕业设计 的顺利进行打下基础。
三、变电站现场运行规程(电气一次部分) 运行的一般规定
1、 系统的运行监督
⑴ 正常运行是频率为 50hz, 偏差不得超过+0.2hz, 电钟与标准时间的误差, 在任何时候不应大于 30 秒。
⑵ 在值班的 24 小时内,应明确专人监盘,各时段所出现的系统运行异常和 监盘人员的姓名,应记入运行工作记录簿内。
⑶ 正常运行时各馈线的负荷不得超过其最大允许值,并要求在相应的指示 仪表面板上标有红线。
⑷ 运行日志每小时正点抄录一次。
2、 巡视检查规定
⑴ 正常巡视每天不少于三次。即:交接班时、高峰负荷时(一般为 9:00 —10:00 和 19:30—21:30) 、晚上闭灯时。巡视必须随身携带望远镜,晚 间巡视还必须用望远镜观察刀闸、引线接点、ta 等设备有无异常发红发热 等。
⑵ 监督性巡视,值班长每三天不少于一次、站长每周不少于一次全面巡视 检查。
⑶ 运行人员的正常巡视,应按规定的巡视路线进行。每次巡视完毕,应在 运行工作记录簿内记上巡视时间、地点、检查设备的运行状况和巡视人员的 姓名。
⑷ 巡视检查应按分工进行。巡视的方法,主要以眼看、耳听、鼻闻、手触、 测试等手段来进行,对相同的设备和相同的工况下使用的设备,以相互比较 来找出存在的问题。检查必须仔细,认真分析,正确判断。在发现故障或异 常后应及时处理或报告。
⑸ 单人巡视设备时,必须遵守《电业安全工作规程》 (发电厂和变电站电气 部分)的有关规定。
⑹ 对主设备要求采用定点巡视。
3、 特殊巡视
⑴ 遇到下列情况由值长或站长决定增加巡视次数和委派专人进行巡视检
查: a、设备过温、过载或温度、负荷有明显增加时;
b、新发现或近期有所发展而未消除的危及安全运行的设备缺陷;
c、设备在运行中有可疑的现象时;
d、大风、冰冻、浓雾、下雪、雷雨后的恶劣天气时;
e、事故跳闸后;
f、法定节假日及上级通知有重要供电任务期间;
g、运行方式发生重大变化时;
h、设备经过检修和改造、长期停运或新安装设备投运时;
i、 站内有检修工作时。
⑵ 新投入或大修后投入运行的变压器,在 24 小时内必须每小时巡视一次, 并将运行情况及时记入记录簿。
4、 倒闸操作的一般规定 ⑴ 倒闸操作时必须填写倒闸操作票,并应遵守《电业安全工作规程》 (发电 厂和变电站电气部分)和网局、 省局、 长沙局关于电气倒闸操作的有关规定。
⑵ 一般倒闸操作票由操作人填写,正值审核,值长批准后方有效。特别重 要、复杂的倒闸操作票由正值填写,值长审核,站长或专责工程师批准并共 同签字后有效。且必须由当值人监护方可执行。
⑶ 每份倒闸操作票只能填写一个操作任务,操作票内每个顺序栏内只能填 写一个单一的操作项目。
⑷ 所有倒闸操作,操作人和监护人必须先在模拟图板是进行演习,核对所 填的操作项目及步骤是否正确。
⑸ 操作前应核对设备名称、编号和位置。操作中必须严格执行监护和复诵 制度,必须按操作顺序逐项操作。每操作完一项,在该项前面记一个“√” , 全部操作完毕后,应进行复查,最后将执行情况及终了时间做好记录并汇报 调度。
⑹ 设备送电前,应(打印)核对所属保护定值,并投入相应的压板。运行 方式有变更时,保护及自动装置的配置和投退应与一次系统的变更相适应。 防止设备过负荷,防止保护装置误动和拒动。
⑺ 变压器中性点接地刀闸的拉合状态必须按相应调度命令执行。
c、投、退一套保护的一块压板;
d、拉开一组接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线。
5、 事故处理的一般原则 事故处理的一般原则
⑴ 发生事故时,值班人员的任务是:
c、尽快恢复对停电线路的供电;
d、迅速恢复系统的正常运行方式。
⑵ 在值班人员管辖范围内发生事故,处理事故的顺序为:
d、发生事故时,值班员应迅速准确地向值班调度员及直接领导人汇报 事故的情况和处理情况,迅速执行值班调度员所发布的命令。
⑶ 发生事故时,值班员应向值班调度员汇报下列情况:
a、跳闸断路器的名称、编号和情况;
b、b、保护及自动装置的动作情况;
c、事故的主要象征。
在事故处理中,值长应留在主控室,接受调度命令,组织和指挥事故处 理。
⑷ 交接班时发生事故,应立即停止交接班,并由交班人员处理事故,接班 人员协助,待处理事故告一段落,方可办理交接班手续。
⑸ 在处理事故过程中,均应保持与各级调度的联系,迅速执行值班调度员 的各项命令。
⑹ 发生事故时,若通讯失灵,值班员除进行必要的处理外,应迅速设法恢 复与调度的联系。
⑺ 发生事故时,当值值长为事故处理的直接指挥者,值班人员在处理事故 过程中所发生的一切异常现象都应迅速准确地向值长汇报。
⑻ 当值值班人员在处理事故过程中,都应服从当值值长的指挥,对其所发 布的操作命令必须认真地、正确的执行。
⑼ 当值值长不能胜任处理某项事故时,站长或专责工程师有权指派其他人 或亲自指挥处理事故,处理后应立即将事故现象、保护及自动装置动作情况、处 理步骤等记入运行记录簿内,同时组织分析是否处理得当,以利不断总结经验, 吸取教训。
5、 设备定期试验轮换
⑴ 长期备用的主变压器每季应进行一次充电并运行 12 小时以上。
⑵ 主变冷却系统每个月必须进行一次轮换,并检查、试验冷却系器组是否 完好。
⑶ 变电站的事故照明及交直流自动切换装置应每月进行一次试验检查。
⑷ 直流充电机备用装置应每月进行一次轮换。
⑸ 站用电源每月必须轮换一次,并运行 1 小时以上。
⑹ 变电站的事故音响信号、预告信号及各种光字牌应在每次交接班时应进 行一次检查试验。
⑺ 长期不操作的主变压器有载调压开关,每月至少对有载调压开关在长期 运行档左右各两档位置进行一次调压操作,以防止其机构因长期不动而卡 死。
⑻ 母线装置、无功补偿电容器组几其它需要轮换试验的装置每月必须进行轮换或充电。
⑼ 对非本站调度的设备,变电站值班员在设备轮换周期到来之前,应对备 用设备进行详细的检查,确认无问题后,主动与调度联系对高压设备进行轮 换。调度在接到变电站值班员要求设备轮换试验的通知后应在 24 小时内给 予答复。
⑽ 高压设备的轮换试验尽可能避免在系统事故、雷雨天气和交接班时进行。
⑾ 在对设备充电或试验轮换过程中,发现设备有异常,应立即停止,变电 站值班员应设法进行处理,不能处理者,应及时汇报值班调度和领导。
⑿ 根据以上规定,针对本站的设备具体情况,站长应组织制定本站设备轮 换试验周期表(可综合到定期维护工作周期表中) ,并切实照表执行和做好 记录。
二、
主变压器
1、 变压器的投运和停运
⑴ 值班人员在投运主变前,应仔细检查,并确认主变在完好状态,具备带 电运行条件。对长期停用或检修后主变,应检查接地线等是否已拆除,核对 调压开关位置和查看(测量)绝缘电阻是否符合要求。
⑵ 主变正常投运操作步骤
①根据二次运行规程或调度命令核对保护值,并投入。
②投入主变冷却装置。
③主变投入运行,待运行正常后带负荷。
⑶ 主变停运操作步骤
①切除主变所带负荷,合上中性点刀闸或检查中性点刀闸在合闸位置。 ②停运主变压器。
③停运主变半小时后,停运冷却装置。
④退出主变的各种保护。
⑷ 主变大修的投运步骤
①检查大修后各项测试结果符合要求。
②根据二次规程或调度命令核对保护定值并投入。其中瓦斯保护的跳
压板投跳闸,其他保护不变。
③投入主变冷却装置。
④合上中性点刀闸, 110kv 侧开关对主变充电 1 次 用 (如果更换了线圈, 则充电 3 次)后,将主变投入运行。
⑤根据相应调度命令将中性点刀闸处在规定状态。
⑥将瓦斯保护改接信号经 24 小时后多次放气确实证明没有气体时, 瓦斯 保护的调闸压板才能投入。
2、 主变的正常运行维护及巡视检查 、
3、 ⑴ 主变运行中的要求
a、主变在规定的冷却条件下可按铭牌规范运行;
e、当风扇停止运转,仅潜油泵运行时,主变允许运行时间,按上述 d 执行。
⑵ 主变在大修后及投入运行前,应对主变进行外部检查:
a、主变和铁芯接地套管应接地良好;
b、主变油枕的油位、油色应正常;
c、本体与各冷却器、油枕的蝶阀均应全部打开;
d、套管应清洁,应无破损或裂纹,充油套管油色、油位应正常;
g、呼吸器内的干燥剂应不致吸潮饱和状态;
h、油箱、油枕、油充套管、冷却器等无漏油的情况;
i、各引线接头连接应紧固,接触良好;
j、主变顶盖应无遗留物体;
k、压力释放器无渗漏,试验信号正常;
l、检查调压开关状况,确诊能运行;
m、油流继电器无渗漏、油流指示正确;
n、瓦斯继电器无残存气体、无渗漏、接线完好、防潮、防雨水沉积 有效。
⑶ 主变运行中的巡视检查:
a、主变声音正常;
b、油温正常,上层油温不超过 75℃;
c、油枕、套管的油位应达到指示高度,油色正常;
d、套管应无破坏、裂纹及放电痕迹;
e、套管引线各接头处无发热或变色现象;
f、外壳接地应良好;
h、呼吸器矽胶变色程度;
i、温度表及其指示正确;
o、对主变的铁磁似油位检查应使用望远镜观测。
⑷ 主变的运行维护
c、冷却装置的风扇、油泵及其电动机应每年大修一次;
d、呼吸器中的变色矽胶,潮解三分之二是应进行更换;
e、对运行中主变进行滤油、加油或换净油器硅胶等时应将瓦斯保护 的跳闸压板改接信号,其它保护不变,经 24 小时后,多次放气确实证明 没有气体时,才能投入跳闸。
⑸ 主变的并列运行应满足下列条件:
a、绕组接线组别相同;
b、电压比相等;
c、阻抗电压相等。
3、主变的异常运行及处理
⑴ 主变运行中发现有下列现象时,应立即汇报调度和上级领导,听候处 理。同时对主变进行严密检查和监视,想法设法尽快予以消除,并将不正常现象 记入记录簿和缺陷记录簿内。
a、内部有不正常响声;
b、套管有破损、裂纹及放电现象;
d、油枕油面告诉不够,有不正常低压,油色变化;
e、110kv 充油管油面不正常,升高或降低;
f、主变过负荷超过《电力变压器运行规程》的规定;
g、轻瓦斯发出信号;
h、主变严重漏油;
i、冷却装置损坏,不满足运行要求;
a、主变内部响声很大,不均匀、有爆裂声;
b、在正常负荷和冷却条件下,主变温度不正常且不断上升;
d、严重漏油致使油面降低于油位指示计的下限;
e、油色剧烈变化或油中出现碳质等;
f、套管有严重破损或放电现象。
a、检查各侧负荷电流是否超过额定值;
b、核对温度表并与同等负荷,冷却条件下应有的油温核对;
c、检查冷却器系统是否运行正常;
d、主变的各接线桩头等电气连接处有无过热发红现象;
e、监视负荷电流和油温等是否继续上升。
五、
实习体会 经过十来天的实习,在指导老师110kv 变电站各位领导以及工人师傅的悉心指导下,我圆满完成了此次实习 任务。 在发电厂, 我了解了电能生产的全过程, 对电厂生产过程有一个完整的概念。 熟悉了该电厂主接线连接方式、运行特点,初步了解了电气二次接线、继电保护 及自动装置,巩固和加强所学理论知识,将理论和实际结合起来,深化了专业知 识,为今后走上工作岗位打下良好基础。 同时努力学习工人阶级的优秀品质,能吃苦、能耐劳、能和工人师傅打成一 片,为今后走向基层、服务基层奠定思想基础。 本次实习我最大的收获是通过在煤炭坝 110kv 变电站实习,深刻了解了变 电站电气一次部分,收集了大量一手资料,熟悉了变电站现场运行规程、变电站 设计规范、变电站总体布置规范、中华人民共和国国家标准—三相交流系统短路 电流计算(gb/t 15544—1995) ,为毕业设计收集整理了必要的资料,为毕业设 计的顺利进行打下良好的基础。
一、采用标准 jbit5325
二、主要技术参数:
1、精度等级1.5、2.0
2、测量管径dn25∽3000mm
3、工作压力小于等于40mpa
4、工作温度-40∽250℃最高温度可达450℃
5、环境温度-40∽85℃ 6、流体条件 被测介质必须充满整个管道并充分发展的条流状态,且单相连续流动非临界流的流体。 插入内藏式双文丘利 插入内藏式双文丘利也是基于差压原理的一种流量测量装置。该装置是由一个与管道尺寸一样的短节及与插入在内的双文丘利组成。主要应用于大管道、矩形管道风量的测量,由于其具有以下特点: 灵敏度高,性能稳定 体积小,压力损失少 安装方便,便于维护 因此可广泛用于新老电站锅炉的建造和改造、工业锅炉以及其它大口径底风速的空气流量测量。
阀式孔板节流装置,分高级、简易两种,其共同特点如下:
4、检测件,特别是标准型的为全世界通用,并得到国际化组织和根据计量组织的认可,标准型节流装置无须标定即可投入使用。
七、实习感悟
生产实习是攀枝花学院为培养高素质工程技术人才安排的一个重要实践性教学环节,是将学校教学与生产实际相结合,理论与实践相联系的重要途径。其目的是使我们通过实习在专业知识和人才素质两方面得到锻炼和培养,从而为毕业后走向工作岗位尽快成为业务骨干打下良好基础。
通过生产实习,使我们了解和掌握了变电所的主要结构、生产技术和工艺过程;使用的主要工装设备;产品生产用技术资料;生产组织管理等内容,加深对变电所的工作原理、设计、试验等基本理论的理解。使我们了解和掌握了变电所的工作原理和结构等方面的知识。为进一步学好专业课,从事这方面的研制、设计等打下良好的基础。
在这次生产实习过程中,不但对所学习的知识加深了了解,更加重要的是更正了我们的劳动观点和提高了我们的独立工作能力等。
一、实习目的
生产实习是教学与生产实际相结合的重要实践性教学环节。在生产实习过程中,学校也以培养学生观察问题、解决问题和向生产实际学习的能力和方法为目标。
培养我们的团结合作精神,牢固树立我们的群体意识,即个人智慧只有在融入集体之中才能最大限度地发挥作用。
通过这次生产实习,使我在生产实际中学习到了电气设备运行的技术管理知识、电气设备的制造过程知识及在学校无法学到的实践知识。
在向工人学习时,培养了我们艰苦朴素的优良作风。
在生产实践中体会到了严格地遵守纪律、统一组织及协调一致是现代化大生产的需要,也是我们当代大学生所必须的,从而近一步的提高了我们的组织观念。
通过生产实习,对我们巩固和加深所学理论知识,培养我们的独立工作能力和加强劳动观点起了重要作用。
二、入厂以来的工作内容
自从6月份我被录取到__电信设备制造公司实习工作至今。
工作的主要内容是组装、接线、制线和调试。组装、接线和布线主要涉及pr__ch-6s高阻直流配电屏、pr__ch-6m高阻直流配电屏、prd100ac交流配电箱、prs3004综合机架、prte500机架等;调试主要进行了smps1000、smps__、smps3000、smps6300、smps0500、smps0704等系列模块的静态调试和高压测试等等。调试过程要严格按照电气调试步骤手册进行,一步步地发现问题并解决问题。
此外,还做了焊接电路板,制作电线,组装模块和安装空插头的工作,主要涉及分压板、整流板、控制板、温度显示电路板和晶升限位等等。
三、我对技术工作的理解
我想在公司的企业文化中有一句话很好地概括了技术工作的全部内容—“研究、试验、设计、制造、安装、使用、维修,七件大事技术人员要一竿子到底!”。
我认为这里所说的“七件大事”就是技术工作。有些人认为只有研究和设计一些高科技含量的东西才是真正的技术性工作,而贬低看不起安装、使用和维修这些工作,认为技术含量低甚至没有技术含量。
这种看法是片面的、错误的,从哲学的观点看,是一种唯心主义的观点。
实践是理论的基础,理论都是在实践中总结创造出来的,用于指导实践。
而试验、制造、安装、使用、维修就是我们的实践工作。这就好比是一台计算机,要想使其正常运行,硬件和软件密不可分、缺一不可。硬件是软件的基础,软件是硬件的灵魂。
毫无疑问,我作为一名刚刚走出校门参加工作的新员工,实践方面的经验还很缺乏,在学校中学到的是更多的理论知识。
因此,很荣幸上级领导给了我这次车间实习工作的机会,让我能够真正理解在实践中的技术工作,弥补在实践经验中的不足。
电气值班员工作总结篇三
自从20xx年10月份竞岗以后,组织让我担任了xx电力调度所所长一职,上任一年来,我不负局领导的厚望,按照我上任时许下的诺言,守土有责,勤勤恳恳,任劳任怨地做好每一项工作,一年来,在局领导班子的领导及所里同事以及全体员工的大力支持帮助下,我带领全所员工x地完成了各项工作任务,为xx电网的安全、稳定、连续运行做出了一定的贡献,得到同事的好评,下面,我向大家汇报一年来本职工作完成情况,请给予评议。
作为一名中层干部,要想作好本职工作,首先必须在思想上与党的方针路线保持高度一致,树立崇高的理想,培养坚强的意志和高尚的品格,才能够抵挡一切x,排除一切干扰,战胜一切困难。一年来,我深入学习实践科学发展观,刻苦学习专业知识,不断提高自身素质。牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,树立新形象、勇创新业绩,在安全生产、电力调度、迎峰度夏及防风防汛工作中进一步解放思想,实事求是,与时俱进,开拓创新,为xx电力事业的发展做出自己应有的贡献。
生产管理“体系化、规范化、指标化”的管理思路是南方电网公司明确的安全生产管理方向,目的是使南方电网的安全生产实现“可控、在控”的管理目标。如何在基层单位稳步推进安全生产风险管理体系建设,使全员树立风险管理的思想,系统地掌握风险预控的方法是我们工作的总体方向。在这个安全生产管理思路的指导下,一年来,我积极带领班组全体人员,在局分管领导及上级调度部门的指导下,较好地完成了各项工作指标和领导交办的各项任务。全年工作未发生人为责任的电网、设备和人身安全事故,确保了电网的安全、稳定、连续运行。下面将我们一年来开展的主要工作汇报如下。
1、运行方式与计划检修
(2)、及时地投退补无功偿电容器,确保电网电能质量的合格;
(3)、坚持做好每月的计划检修工作,主持召开了停电平衡会议,合理安排停电时间,避免重复停电的发生,缩短用户平均停电时间,提高供电可靠率。
(4)、全面清查xx供电局35kv主变运行情况和过载能力;同时与营销部门配合,对xx电网有自备发电机的用户进行清点登记,确保电网的安全供用电。
(1)、35kvxx站新增工业园线间隔的整定计算工作;
(2)、35kvxx两次更换主变的整定计算工作;
(3)、在中调的统一部署指导下,开展并完成了xx电网35kv及以下保护整定值校核及整改工作,并配合输变电管理所做好各变电站的保护装臵定检工作,确保定值无误。
3、调度运行与倒闸操作
在调度运行工作中我们坚持贯彻执行“两票三制”制度,深入开展同“三大安全敌人”作斗争,特别是把好“倒闸操作”关,严格执行调度操作指令票制度,杜绝无票操作,杜绝人为误操作事故的发生。对违反“两票”的停送电工作和检修工作,调度不给予发布指令,从而保证了电力生产工作中的人身安全,截至今年10月份,xx调度所共填写了调度操作指令票662张、受理第一种工作票336张、第二种工作票40张,合格率达到了100%。
4、迎峰度夏与防风防汛工作
(2)、防风防汛工作方面,年初,我们调度所在上级调度部门的指导下,修编了xx电网黑启动操作手册,编写了黑启动典型操作指令票,并根据电网运行情况进行了黑启动操作模拟预演,为防风防汛工作做了许多前期准备工作,在台风到来之前及时编写电网台风期间保电运行方案,提前做好事故预想,并成功地抗击了今年的“洛坦”、“纳沙”、“尼格”台风,限度地保证了xx电网主网架的.安全稳定运行。
5、通信自动化工作完成情况
在上级调度部门的部署指导下,今年来,我们调度所完成了xx电网各变电站的遥控点号核对工作,自动化图形核对工作,并计划年底前完成各变电站一次主接线图及双重编号的核对整改工作。
6、重要节假日保供电任务工作完成情况
狂年来,局领导班子特别重视重要节假日的保供电工作,在分管领导的指导下,我们调度所先后编写完成了六个保电方案,分别是:《xx电网元旦春节保供电方案》、《“xxxx论坛”保电运行方案》、《清明节期间xx电网保电运行方案》、《五一节期间xx电网保供电运行方案》、《中秋节期间xx电网保供电运行方案》、《国庆节期间xx电网保电运行方案》。由于在保电工作过程中领导重视,未雨绸缪,所以我们取得了保电工作的一个又一个胜利。
(一)、存在的问题
1、自身素质有待进一步提高
2、继电保护工作力量薄弱,这对电网的安全、稳定运行影响极大,可以说电网能否真正安全稳定运行总感觉心中不踏实。
3、安全形势依然严峻,值班人员安全意识还没有真正到位。
(二)、下一步的工作思路
4、服从大局,团结协作。一个人的力量是微不足道的,要想在工作上取得成绩,就必须依靠全体同志,形成合力,才能开创工作的新局面,我决心在新的一年里,密切团结所内及局里各位同事,在局新一届领导班子的带领下,努力开拓电力工作的新局面。
电气值班员工作总结篇四
3、了解列车进出站情况以及客流的情况,判断是否出现列车运能不足或者过剩,通知调度中心相应的增加或者减少列车运行班次。
6、在车控室的角落里还有一个特别重要的系统,这就是紧急疏散系统,如果车站内发生火灾,爆炸等紧急情况的时候,列车值班员要立即按下紧急疏散按钮,及时疏散车站乘客。
电气值班员工作总结篇五
;百万机组电气值班员试题库 一、填空题 1. 电动机铭牌上的温升是指 ( ) 的允许温升。(定子绕组) 2. 两个同频率正弦量的初相角为ф1和ф2,若ф1-ф2=360°时,这二个正弦量相位( ) 。(相同)。
3. 交流空载长线路的末端电压 ( ) 始端电压。(高于) 4. 三个相同阻值的阻抗元件,星形接线与三角形接线在同一电源下所消耗的功率之比为 ( ) (1:3) 5. 当线路发生单相接地时,故障相零序功率的方向是 由( ) 流向( )。(线路)(母线) 6. 在电力系统中,开关三相不同时合闸时,会出现 ( ) 序分量和( )序分量。(负)(零)
7. 电动机在运行中,从系统吸收无功功率,其作用是既建立( ),又进行( )交换。(磁场)(能量)。
8. 当发生( )故障时 ,禁止用钳形电流表测量高压回路电流。(单相接地) 9. 星形接线的对称电源,线电压是相电压的( )倍。(√3 ) 10. 变压器激磁涌流的最大值一般是额定电流的( )倍。
(3-5) 11. 三相变压器一二次电流之比与线圈匝数成( )比。(反) 12. 电气设备是按短路条件下进行( )校验的。
(动稳定) 13. 功角特性反映了同步发电机的( )功率和电机本身参数及内部电磁量的关系。
(有功) 14. 电流保护的特点是受系统( )的影响。
(运行方式) 15. 安规规定拉合( )的单一操作可以不用操作票。
(开关) 16. 工作票签发人不得兼任该项工作的( )人。(负责) 17. 电气设备分为高压和低压两种,对地电压为( )及以上者为高压设备,以下者为低压设备。(1000v) 18. 6kv厂用工作分支配有( )和( )保护。(分支差动)(分支过流)
19. 保证安全的组织措施为工作票制度、( )制度、( )制度、工作间断、转移和终结制度。(工作许可)、(工作监护)
20. 保证安全的技术措施为停电、( )、( )、悬挂标示牌和装设遮栏遮。(验电)、(装设接地线)
21.主变送电操作顺序先送( )侧,后送( )侧,停电与此相反。(电源)(负荷)
22.发电机定子电压在额定值的( )%范围内且功率因数为额定值时其额定容量不变。(±5)
23.发电机定子电流三相之差不得大于( ),同时任一相电流不得大于额定值。(额定值的10%)
24.发电机置换为氢气的合格标准为氢气含量( ),且氧气含量( )。(高于96%)(低于2%)
25.二氧化碳在发电机内的停留时间不得超过( )。(24小时)
26.强迫油循环风冷的主变压器其上层油温最高不得超过( )度。(75)
27.强迫油循环风冷的主变压器其冷却器全停后最长运行时间不得超过( )。(1小时)
28.变压器事故过负荷时间不得超过()。(30分钟)
29.发电机差动保护的保护范围为( )的对称与非对称短路故障。(中性点ct至出口ct之间)
30.变压器瓦斯保护的保护范围为( )的对称与非对称短路故障。(变压器内部)
31.6kv工作电源电压低于( )%时,其低电压保护动作跳开工作开关使备用电源自投。(25)
32.6kv母线绝缘电阻合格值为( )。(相间及对地均不低于6mω)
33.低压电动机绝缘电阻合格值为( )。(相间为0,对地均不低于0.5mω)
34.6kv系统a相全接地时在表计上的现象为( )。(a电流增大,开关跳闸)
35.机组正常运行中6kv母线出现短路故障时应由( )保护动作跳闸。(工作分支过流)
36.6kv系统单相接地的最长运行时间不得超过( )。(0.5秒)
37.电流互感器二次开路时将产生( ),危及设备及人身安全。(高电压)
38.车间盘上的合环刀闸正常为( )状态,联络刀闸为( )状态。(断开)(合闸)
39.蓄电池的正常浮充电流为( )a。(0.64)
40.在二次回路上的工作需要将高压设备停电者应办理第( )种工作票。(一)
41.在转动中的发电机励磁回路上的工作应办理第( )种工作票。(二)
42.检修工作中若需变更安全措施时应( ),并( )手续。(填用新的工作票)(重新履行工作许可)
43.工作票的有效时间以( )为限。(批准的检修期)
44.检修工作中工作负责人与许可人任何一方均不得擅自变更( ),确需变更应事先征得对方同意。( 安全措施)
45.携带型接地线的截面应不小于( )。(25平方毫米)
46.微机防误操作装置有( )、请求和全解锁三种工作方式。( 模拟 )
47.发变组主开关运行中一相跳闸时,发电机出口电流指示为:
一相电流( ),另两相电流( )。(增大)(减小且相等)
48.变压器油的作用是( )、( )和作为瓦斯保护的动作介质。(绝缘)(冷却)
49.sf6高压开关中sf6气体的作用是( )。(灭弧)
50.当发现电动机反转时应将其三相电源( )即可正转。(任意调换两相)
51.上海电机厂生产的1000mw发电机的型号是( )。
(thdf 125/67)
52.主变压器的接线组别为( )
(ynd11)
53.高压启备变的接线组别为( )
(ynyn0-yn0+d)
54.百万机组6kv厂用电系统的接地方式为( ) (经电阻接地) 二、是非题 1. 串联电阻可以用来分压,并联电阻可以用来分流。……( ) (√) 2. 对称的三相正弦量在任一瞬间的代数和等于0。……( ) (√) 3. 三相对称星形连接的电气设备中性点在设备运行时,可视为不带电。……( ) (×) 4. 交流电气设备铭牌所称的电压、电流值都是最大值。……( ) (×) 5. 加速电气设备绝缘老化的主要原因是使用时温度过高。……( ) (√) 6. 大电流接地系统系指变压器中性点直接接地。……( ) (√) 7. 一台三相电动机电源接成正序与负序,它们输入的功率将是不一样。……( ) (×) 8. 油断路器是利用交流电流自然过零时,熄灭电弧的。……( ) (√) 9. 断路器的开断电流, 就是在额定电压下,无损开断的最大电流。……( ) (√) 10. 采用y/y接线的变压器,只能得到奇数的接线组别。……( ) (×) 11. 雷雨天气不准进行室外设备的巡视工作。……( ) (×) 12. 构成正弦交流电的三要素是:最大值、角速度、初相角。……( ) (√) 13. 周期性交流量循环一次所需要的时间叫频率。……( ) (×) 14. 为保护电压互感器,二次线圈和开口三角的出线上均应装设熔断器。……( ) (×) 15. 同步发电机的功角越接近90°时,其稳定性越好。……( ) (×) 16. 三相变压器变比就是线圈匝数比。……( ) (×) 17. 短路故障冲击电流过大,将使电气设备发热而烧坏。……( ) (×) 18. 发电机的极对数和转子转速,决定了交流电势的频率。……( ) (√) 19. 变压器内的油起灭弧及冷却作用。……( ) (×) 20. 同步发电机的损耗主要为铁损和铜损。
( ) (√) 21. 发电机绕组接地的主要危险是故障点电弧灼伤铁芯。……( ) (√) 22. 在氢气与空气混合的气体中,当氢气含量达4-6%时,属于爆炸危险范围。……( ) (√) 23. 变压器的主绝缘是指绕组对地,绕组与绕组之间的绝缘。……( ) (√) 24. 变压器是传递电能的设备,原边有多少能量输入,副边就有多少能量输出。……( ) (×) 25. 对发电机灭磁装置的要求是动作迅速, 但转子线圈两端的过电压不允许超出转子绝缘的允许值。……( ) (√) 26. 发电机定子绕组发生单相接地故障时, 故障点的零序电压值与故障点距中性点的距离成反比。……( ) (×) 27. 差动保护的优点是,能够迅速地、有选择切除保护范围内的故障。……( ) (√) 28. 线路高频保护一侧电流互感器有问题, 该侧高频保护必须退出运行,另一侧仍可以投入运行。……( ) (×) 29. 发电机纵差保护要求发电机中性点侧和引出线侧的电流互感器,其特性和变比完全相同。……( ) (√) 30. 拉合断路器(开关)的操作可以不用操作票。……( ) (×) 31. 若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,在详细填明主要内容的前提下可以用一张工作票。……( ) (√) 32. 倒闸操作时,遇有闭锁装置出现问题,可以解锁操作。……( ) (×) 33. 工作人员在工作中可以移动或拆除遮栏、接地线。……( ) (×) 34. 工作票签发人可以兼任该项工作的负责人。……( ) (×) 35. 验电时,必须用合格且合适的验电器。……( ) (√) 36. 任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。……( ) (√) 37. 工作票的有效时间,以申请的检修期为限。……( ) (×) 38. 电气设备分为高压和低压两种, 高压设备电压为250v以上者,低压设备为250v及以下者。……( ) (×) 39. 一个工作负责人,只能发给一张工作票。……( ) (√) 40. 接地线必须使用专用线夹, 当导体上不易挂上时,可采用绕的方法接地。……( ) (×) 41. 在雷雨时,电气值班人员可以允许在露天配电设备附近工作。……( ) (×) 42. 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地,并三相短路。……( ) (√) 43. 发现电气设备着火时,应首先向值班负责人汇报。……( ) (×) 44. 磁电式仪表只能测量直流。
……( ) ( √ ) 45. 与分流器配合使用的直流电流表,实际上是一只电压表。……( ) ( √ ) 46. 工作许可人对工作票中所列内容即使发生很小疑问, 也必须向工作负责人询问清楚,必要时应要求作详细补充。……( ) (×) 47.发电机并网后即可带额定负荷的50%,然后以均匀速度增至额定负荷的时间不少于1小时。()
(×) 48.发电机并列时同期表过快不得并列,只有同期表停在中间同期点位置时方可并列。()
(×) 49.发电机置换为氢气时氢含量必须大于90%,氧气含量低于3%方为合格。( )
(×) 50.主变压器送电顺序为先送高压侧后送低压侧,停电与此相反。( )
(×) 51、我厂百万机组启备变的冷却方式为油浸风冷。( )
(×) 52、我厂百万机组高备变的冷却方式为油浸自冷。( )
(√) 53.高厂变的接线组别是△∕y11- y11( )
(×) 三、选择题 1. 一个长方形的永久磁铁,若从中间部位锯开,则 ( ) 。(b) a.一半是n极、一半是s极 b.成为两个独立的磁铁 c.两极性消失 2. 两个5ω的电阻并联在电路中,其总电阻为 ( ) 。(c) a.10ω b.2/5ω c.2.5ω 3. 两个5μf的电容并联在电路中,其总电容为 ( ) 。(a) a.10μf b.2/5μf c.2.5μf 4. 两个额定电压相同的电阻串联在电路中,则阻值大的电阻 ( ) 。(b) a.发热量小 b.发热量大 c.发热量相差不大 5. 用钳形电流表测量三相平衡负载电流,钳口中放入两相导线与放入一相导线,其表指示值 ( ) 。(c) a.二相大于一相 b.二相小于一相 c.相等 6. 交流电流表或电压表指示的数值为 ( ) 。(b) a.平均值 b.有效值 c.最大值 7. 电力系统在运行中,由于误操作造成短路引起的过电压叫 ( )过电压。(c) a.大气 b.操作 c.弧光接地 8. 断路器切断载流电路,是指 ( )。( c ) a 静、动触头分开 b 电路电流表指示为零 c 触头间电弧完全熄灭 9. 大型变压器无载调压, 每两个相邻接头的电压差,一般为额定电压的( )。
( a ) a ±2.5% b ±5% c ±10% 10. 用兆欧表遥测电气设备绝缘时, 如果摇表转速与要求转速低得过多时,其测量结果与实际值比较 ( )。( a ) a 可能偏高 b 可能偏低 c 大小一样 11. 电力系统在运行中, 受到大的干扰时,同步发电机仍能维持稳定运行,称为 ( )。( a ) a 动态稳定 b 静态稳定 c 系统抗干扰能力 12. 对电力系统稳定性破坏最严重的是 ( )。( b ) a 投切大型空载变压器 b 发生三相短路 c 13. 发电机绕组中流过电流后, 就在绕组的导体内产生损耗而发热,这种损耗称为( )。( b ) a 铁损耗 b 铜损耗 c 涡流损耗 14. ( ) 经闸刀辅助接点进行切换。( a ) a 电压回路 b 电流回路 15. 使用验电笔应在验电 ( ) 到有电处验证验电笔是否良好。(a) a 前 b 后 16. 人站立或行走在有电流流过的地面时,两脚间所承受的电压称( ) 电压。(b) a.接触 b.跨步 c.接地 17. 把额定电压为220v的灯泡接在110v电源上,灯泡的功率是原来的( )。(b) a.1/2 b.1/4 c.1/8 18. 把一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则它的电阻值约为原来值的 ( ) (c) a.3倍 b.6倍 c.9倍 19. 在整流回路的输出端 ( ) 一个大电容可以起到滤波作用。(b) a.串联 b.并联 20. 在中性点不接地系统中,正常时每相对地电容电流为i。,当发生金属性单相接地时,流过接地点的电流为 ( ) 。(c) a.i。
b.i。
c.3i。
21. 当线路发生单相接地时,故障相零序功率的方向是 ( ) 。(b) a.由母线流向线路 b.由线路流向母线 22. 所谓电力系统的稳定性系指 ( )。( c ) a 系统无故障时间的长短 b 系统发电机并列运行的能力 c 在某种扰动下的能恢复稳定状态的能力 23. 发电机的同步转速与发电机的磁极对数为 ( )。( b ) a 正比关系 b 反比关系 c 不成关系 24. 发电机定子里放着互差120°的三相绕组,流过对称的三相交流时,在定子里将产生 ( )( c ) a 恒定磁场 b 脉动磁场 c 旋转磁场 25. 发电机三相定子绕组, 一般都为星形连接,这主要是为了清除 ( )。
( b ) a 偶次谐波 b 三次谐波 c 五次谐波 26. 发电机正常运行时, 既发有功,又发无功,我们称为功率因数迟相(又称滞后),此时发电机送出的是 ( ) 无功功率。( a ) a 感性的 b 容性的 c 感性和容性 27. 运行中汽轮机突然关闭主汽门,发电机将变成 ( )。( a ) a 同步电动机 b 异步电动机 c 异步发电机 28. 变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与 ( ) 有关。( b ) a 断路器合闸快慢 b 合闸初相角 c 绕组的形式 29. 发电机如果在运行中功率因数过高(cos=1),会使发电机 ( )。( c ) a 功角减小 b 初态稳定降低 c 静态稳定性降低 30. 蓄电池的电压大小与 ( ) 无关。( a ) a 极板的大小 b 蓄电池内阻大小 c 蓄电池电解液比重高低 31. 以sf6为介质的断路器,其绝缘性能是空气的2-3倍,而灭弧性能为空气的 ( ) 倍。( b ) a 50 b 100 c 150 32. 发电机过流保护, 一般利用复合低电压起动,其目的是提高过流保护的( )。
( c ) a 可靠性 b 快速性 c 灵敏性 33. 汽轮发电机承受负序电流的能力,主要决定于 ( )。( b ) a 定子过载倍数 b 转子发热条件 c 机组振动 34. 强行励磁装置在发生事故的情况下可靠动作能提高 ( )保护动作的可靠性。( a ) a 带延时过流 b 差动 c 匝间短路 35. 防跳回路是在 ( ) 起作用的。( a ) a 开关合闸时 b 开关拉闸时 36. 工作地点周围的围栏上悬挂的标示牌应 ( ) 。(b) a 面朝向围栏内 b 面朝向围栏外 37. 装设接地线的顺序是:先装( ) (b) a.中相后装两边相 b.接地端 c.导体端 38. 电气设备发生绝缘击穿,外壳带电,当工作人员触及外壳时,将造成人身触电事故,为防止这种触电事故的发生,最可靠、最有效的方法是采取( ) (a) a.保护性接地 b.保持安全距离 c.装设安全标志 39. 凡在离地面( )以上的地点进行工作,都应视作高处作业。(a) a.2米 b.3米 c.4米 40. 氢冷发电机密封瓦内的油压必须( )氢压。(a) a.大于 b.小于 41. 晶闸管的控制角为60°,其导通角为 ( ) 。(c) a.60° b.0° c.120° 42. 发电机变为同步电动机运行时,最主要的是对 ( ) 造成危害。( c ) a 发电机本身 b 电力系统 c 汽轮机尾部的叶片 43. 发电机自动电压调整器用的电压互感器的二次侧 ( )。( a ) a 不装熔断器 b 装设熔断器 c 应装过负荷小开关 44. 电磁式仪表测量 ( ) 。(c) a 直流 b 交流 c 交直流 45. 三相有功表缺少b相电压,其指示值是原来的 ( ) 。(b) a 1/3 b 1/2 c 0 46. 利用分流器测量电流时,分流器与电流表的连接是 ( ) 。(a) a 并联 b 串联 47. 通过人体电流的大小主要决定于加于人体的电压和人体的电阻, 一般情况下成年人的电阻是( ) (b) a.100—200ω b.1000—2000ω c.10000—20000ω 48. 二氧化碳是电的不良导体,所以二氧化碳适用于扑灭( ) 带电设备的火灾。(a) a.10kv以下 b.1000v以下 c.500v以下 49. 蓄电池的正常运行方式为( )。(a) a.浮充电方式 b.短充方式 c.端充方式 50. 停电拉闸操作应按下列顺序进行( )。(a) a.拉开开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸, b. 拉开开关、母线侧刀闸、负荷侧刀闸, c. 拉开开关、负荷侧刀闸、线路侧刀闸。
51.我厂500kv系统的升压站主接线方式为( b )
a:双母线带旁路;
b: 3/2 52、我厂百万机组6kv厂用电系统的中性点接地方式为(c )
a:直接接地;
b:不接地;
c:经电阻接地 四、问答题 1. 电动机低压保护起什么作用? 答:当电动机供电母线电压短时降低或短时中断时,为了防止电动机自起动时使电源电压严重降低,通常在次要电动机上装设低压保护,当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除,使供电母线电压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自启动。
2. 有载调压变压器和无载调压变压器有什么不同? 答:有载调压变压器和无载调压变压器不同点仅在于:前者装有带负荷调压装置,可在运行中带负荷调压,后者只能在停电的情况下改变分接头位置,调整电压。
3. 哪些项目应填入操作票内? 答:应拉合的断路器(开关) 和隔离开关(闸刀) ,检查断路器(开关)和隔离开关(闸刀)的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等。
4. 保证安全的组织措施和技术措施有哪些? 答:保证安全的组织措施是:
1)工作票制度 2)工作许可制度 3)工作监护制度 4)工作间断,转移和终结制度 保证安全的技术措施是:
1)停电 2)验电 3)接地 4)悬挂标示牌和装设遮栏 5. 在停电设备上工作为什么要挂接地线?装拆的顺序怎样?为什么? 答:在停电设备上工作,装设接地线的目的是保护工作人员,是在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽,防止停电设备可能产生的感应电压。装设接地线必须先接接地端,后接导线端,必须接触良好。拆地线的顺序是与此相反,以保证装拆接地线人员的人身安全,装拆接地线应使用绝缘棒和戴绝缘手套。
6. 如何办理工作票许可手续? 答:工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应:
1)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,证明检修设备确无电压。
2)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。
3)和工作负责人在工作票上分别签名。
完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。
7. 遇有电气设备着火,应如何处理? 答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器灭火、不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子灭火。
8. 发现有人触电怎么办? 答:人体发生触电后,首先切断电源,使触电者脱离电源。高空触电,要做好防止摔跌措施。触电人脱离电源后,在现场立即进行正确的紧急救护,应根据触电者不同的生理反应进行,并立即通知医生来抢救。如有呼吸、心搏停止时,应立即进行“口对口人工呼吸”和胸外心脏按压术。
9. 工作许可人在办理电气高压试验工作票应注意什么? 答:高压试验应填写第一种工作票 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修负责人的许可。
在一个电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。
如加压部分与检修部分之间有明显断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂“止步,高压危险”的标示牌,并设专人监护。如加压部分与检修部分之间有明显断开点 10. 在运用中高压设备上的工作可分为几类? 答:在运用中的高压设备上的工作,分三类:
1) 全部停电工作,系指室内高压设备全部停电,(包括架空线路与电缆引入线在内),通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路和电缆引入线在内)。
2)部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门未全部闭锁。
3)不停电工作系指:
①工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。
②许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
11. 工作许可人的安全责任是什么? 答:工作许可人的安全责任是:
1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。
2)工作现场布置的安全措施是否完善。
3)负责检查停电设备有无突然来电的危险。
4)对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
12. 电气设备检修中,遇有紧急情况需要送电,应怎样处理? 答:在工作间断期间,若有紧急需要,值班员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先将工作班全班人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人或电气分场负责人,在得到他们可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:
一、拆除临时遮栏,接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险”的标示牌。
二、必须在所有通路上派专人守候,以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继续工作”,守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。
13. 电阻串联和并联各有什么特点? 答:电阻串联的特点:(1)流过各电阻的电流相等。(2)串联电阻上的总电压降等于各电阻上的电压降之和。(3)串联电阻的总电阻等于各电阻之和。
电阻并联的特点:(1)各并联电阻上的电压相同。(2)并联电阻的总电流等于各电阻流过电流之和。(3)并联电阻的等效电阻等于各并联电阻倒数之和的倒数。
14. 什么是交流电的相位、初相位和相位差? 答:相位:表示正弦交流电变化过程的量,它不仅决定该时瞬时值的大小和方向,还决定正弦交流电的变化趋势。
初相位:正弦交流电在计时开始时,(t=0)所处的变化状态。
相位差:两个同频率的正弦交流电的相位之差,表示两交流电在时间上相互超前或滞后的关系。
15. 什么是感抗、容抗和阻抗? 答:在具有电感的电路里,对交流电流所起的阻碍作用叫感抗。
在具有电容的电路里,对交流电流所起的阻碍作用叫容抗。
在具有电阻、电感、电容的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用叫阻抗。
16. 什么叫电力系统的静态稳定和动态稳定? 答:静态稳定指正常运行时的电力系统受到较小的扰动而自动恢复到原来状态的能力。动态稳定指正常运行的电力系统受到较大的扰动,它的平衡受到相当大的波动时,将过渡到一种新的运行状态或回到原来的运行状态,继续保持同步运行的能力。
17. 什么是中性点位移现象? 答:在三相电路中,电源电压三相对称的情况下,如三相负载也对称,不管有无中性线, 中性点的电压都等于0。如果三相负载不对称,且没有中性线或中性线阻抗较大时,三相负载中性点会出现电压,这种现象叫中性点位移现象。
18. 变压器并列运行应满足哪些要求? 答:应满足下列条件:1.变比相同,误差不大于±5%,2.接线组别相同,3.短路电压(或阻抗百分数)相等,误差不得大于±10%,4.新安装和大修后应校对相序相同。
19. 同步发电机与系统并列运行有哪些条件? 答:应满足下列条件:
1.发电机电压等于系统电压,允许电压差不大于5% 2.发电机频率等于系统频率,允许频率差不大于0.1hz 3.发电机电压的相位和系统电压的相位相同 4.发电机电压的相序和系统电压的相序相同,波形相同 20. 进风温度过低,对发电机有哪些影响? 答:进风温度过低,对发电机有如下影响:
1.容易结露,使发电机绝缘电阻降低。
2.导线温升增加,因热膨胀伸长过多而造成绝缘裂损,转子铜、铁温差过大,可能引起转子线圈永久变形 3.绝缘受脆,可能受不了突然短路所产生的机械力的冲击。
21. 发电机气体冷却器结露时对发电机运行有什么影响? 答:1.小水珠有可能被风扇吸入发电机内,使绝缘受潮,特别是定子绕组的端部引线处,沿着受潮的表面容易引起闪络。2.水珠使冷却器受潮,引起铁翅(组片式的)腐蚀,降低冷却效果。
22. 发电机定子单相接地故障有何危害? 答:单相绕组接地主要危险是故障点电弧灼伤铁芯,使修复工作复杂化,而且电容电流越大,持续时间越长,对铁芯的损害越严重,另外单相接地故障会进一步发展成为匝间短路或相间短路,出现巨大的短路电流,造成发电机严重损坏。
23. 大型发电机采用离相封闭母线有什么特点? 答:主要优点是:1.可靠性高,由于每相母线均封闭于相互隔离的外壳内,可防止发生相间短路故障。2.减小母线间的电动力,由于结构上具有良好的磁屏蔽性能,外壳几乎无磁场,故短路时母线间的电动力大为减少,一般认为只有敞开式母线的电动力的19%左右。3. 防止邻近母线处的钢铁严重发热,由于壳外磁场减小,邻近母线处的钢构件内感应涡流也会减小,涡流引起的发热损耗也减小。4.安装方便,维护工作量少,整齐美观。
24. 发电机发生非同期并列有什么危害? 答:发电机的非同期并列危害很大,它对发电机及与之串联的主变压器、断路器等电气设备破坏很大,严重时将烧毁发电机绕组,使端部变形。如果一台大型发电机发生此类事故,则该机与系统之间将产生功率振荡,影响系统的稳定运行。
25. 什么叫重合闸后加速? 答:在被保护线路发生故障时,保护装置有选择性的将故障部分切除,与此同时重合闸动作,进行一次重合,若重合于永久性故障,保护装置即无选择性的不带时限地跳开断路器,这种装置称为重合闸后加速。
26. 电压互感器二次侧为什么不允许短路? 答:电压互感器二次阻抗很小,二次短路时,二次通过的电流增大,使二次保险熔断,影响表计指示并有引起保护误动作的可能,所以在电压互感器二次回路工作时应防止短路。
27. 电压互感器二次侧为什么必须接地? 答:电压互感器二次接地(经击穿保险或直接接地)主要是防止一、二次绝缘击穿,高压串到二次侧来,对人身和设备造成危害。另外,因二次回路绝缘水平低,若没有接地,也会击穿,使绝缘损坏严重,所以二次必须接地。
28. 电气设备有哪四种状态?各代表什么工况? 答:电气设备有:运行状态、热备用状态、冷备用状态和检修状态。运行状态有:指设备闸刀和开关都在合上位置(包括电压互感器、避雷器),将电源至受电端的电路接通。热备用状态:指设备只靠开关断开而闸刀仍在合上位置。冷备用状态:指设备开关和闸刀都在断开位置,电压互感器高、低压熔丝取下。检修状态:指设备在冷备用的基础上装设接地线,悬挂标示牌,设备进行检修工作。
29. 什么叫做电气设备的倒闸操作? 答:当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变系统的运行方式时,需进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。
30. 电压互感器在运行中应检查哪些内容? 答:(1)瓷瓶应清洁无裂纹、无缺损、无放电现象、无声音。(2)油位应正常,无漏油现象。(3)一、二次回路接线牢固,各接头无松动现象。(4)二次接地良好。(5)一、二次熔断器、高压隔离开关及辅助接点接触良好。
31. 对变压器检查的正常项目有哪些? 答:(1)油枕及充油套管内油位正常,油色透明。(2)上层油温不超过允许温度。(3)变压器声音正常。(4)变压器套管清洁无裂纹和无放电现象,引线接头接触良好,无过热现象。(5)冷却装置运行正常。(6)呼吸器畅通,硅胶受潮不尽饱和状态。(7)防爆管隔膜完整无破损。(8)瓦斯继电器内充满油,无气体。
32. 调整发电机无功负荷时应注意什么? 答:增加无功负荷应注意监视转子电流、定子电流不能超过规定值,即不要使功率因数太低,否则无功功率送出去的太多,励磁电流过大,会使转子绕组过热。同样降低无功功率时,应注意不要使功率因数过高,从而破坏了发电机运行稳定性。
32. 主变压器冷却系统故障如何处理? 答:应注意变压器的上层油温和油位的变化。
(1)
检查工作电源和备用电源是否确实故障。若工作电源故障,应检查备用电源是否自投成功。若未自投应手动切换至备用电源,同时应尽快消除工作电源的故障。
(2)、备用电源故障时,应立即消除,恢复备用。
(3)、若工作电源一相或两相断线,应立即倒备用电源,并检查就地或母线侧电源保险是否熔断,尽快恢复。若备用电源一相或两相断线,应尽快处理,恢复备用。
(4)、若工作电源和备用电源均故障,应尽快恢复一路电源供电。若不能立即恢复,应将该机厂用电倒由高备变接带,并退出主变冷却器全停压板,迅速降负荷,严格控制主变上层油温在75℃以下。若在上层油温已达到允许值而无法恢复冷却装置运行时,应立即停止变压器运行。
(5)主变压器冷却系统全停,不论主变上层油温是否达到75℃以下,1小时后必须停止变压器运行 34. 变压器上层油温异常升高时应如何处理? 答:(1)检查变压器冷却系统是否正常,开启备用冷却装置,加强通风冷却,并进行调整处理。(2)检查温度计指示是否正确,可参照就地温度计、遥测温度计、变压器外壳温度等进行比较。(3) 倒换备用厂用变压器。或转移负荷,降低负荷电流。经上述处理后变压器温度仍不正常并不断上升,上升率达到3℃/分钟,则认为变压器已发生内部故障,应立即将故障变压器停电,并联系检修处理。
35.发电机电刷剧烈冒火的处理方法是什么? 答:(1)尽量降低发电机励磁电流,并适当降低机组有功出力。(2)测量各电刷的电流分布情况,对电流小的电刷进行处理。(3)检查电刷有无卡涩的现象和有无破碎。(4)检查各电刷的压力是否均匀并进行调整。(5)更换磨得过短的电刷。(6)检查电刷牌号是否一致。(7)用白布擦试整流子和滑环表面,必要时可浸沾工业酒精清擦。
36. 电刷压力过大、过低有什么影响? 答:
电刷压力过低时,不能保证电刷与集电环的良好接触,会造成火花增大和空气损耗增加使电刷发热,电刷压力过大,机械磨损所产生的热量增加而引起发热和电刷磨损加快。
37. 电刷在刷握内过大、过小有什么影响? 答:电刷在刷握内与刷握之间应具有一定的间隙。正常应在0.1-0.3mm左右,电刷过大,间隙小,在运行中电刷发热膨胀有可能在刷握内卡死或上下活动不灵活,影响接触,电刷过小,间隙大,容易引起电刷在刷握内左右摆动,以上二种情况都可能造成电刷冒火。
38. 什么是蓄电池浮充电运行方式? 答:蓄电池与浮充电装置并联接于直流母线上,由充电设备供给正常的直流负载,同时以不大的电流来补充蓄电池的自放电。蓄电池平时不供电,只有在负载突然增大(如断路器合闸等)、充电设备满足不了需要时,蓄电池才少量放电,这种运行方式称为浮充电方式。
39. 厂用高压母线发生单相接地的处理方法是什么? 答:(1)询问机炉有无启动设备,如启动设备时出现接地信号,应拉开该设备开关,视接地是否消失。(2)一次系统进行检查看有无明显接地点或放电现象。(3)倒换备用电源,将工作电源拉开后视接地是否消失或转移,如接地消失,则说明接地在工作电源系统,应停用检查,如接地仍存在,则说明厂用母线系统有接地。(4)联系将一些不重要的和不影响负荷的负载轮流停用,视接地有无消失。(5)轮流将剩下的重要负载停用,事先应做好联系或降负荷工作。(6)如负荷已全部切换仍未查出接地设备,最后停用母线pt和母线进行检查。
40. 变压器着火如何处理? 答:应先检查变压器的断路器是否已跳闸,如未跳闸应立即断开各侧开关进行灭火,如油在变压器顶盖上燃烧,应立即打开底部放油门将油位降低,并往变压器上浇水冷却,如变压器外壳开裂着火时,应将变压器油全部放掉,使用二氧化碳、干粉或泡沫灭火器灭火,如是变压器内部故障引起着火,不能放油。
41.百万机组发电机的特点有哪些特点? 答:1、电压高、电流大、容量大 2、单位容量体积小,热余量小,绝缘裕量小。
3、发电机铁芯磁通密度大,易饱和。
42、我厂的1000mw发电机的型号是什么?各代表什么含义? 答:thdf 125/67,其中含义为:,t 三相,h氢冷,d 转子绕组直接轴向气体冷却,f定子绕组水冷,125转子本体直径(125cm),67定子铁芯长度(67cm)
43、 封闭母线的主要作用是什么? 答:
1、防止污染,减少单相接地和相间短路机率。
2、电磁屏蔽,减少短路时的电动力。
44、我厂500kv升压站设备为hgis,请解释其含义什么? 答:hgis含义是混合式气体绝缘组合电器设备。其特点是:除母线、避雷器及pt采用开敞式外,断路器、ct、隔离开关、接地刀闸等全部密封在一个六氟化硫气体绝缘的罐体内。。
45.启备变的平衡绕组有何作用? 答、提供三次谐波电流的通路,以防止相电动势波形发生畸变。
五、计算题 1. 已知电阻串联回路r1=10ω,r2=5ω,r3=20ω,电流i=5a,求电源电压为多少? 解:总电阻 r=r1+r2+r3=10+5+20=35ω 总电压 u=ir=5×35=175v 2. 一只电容器,电容为100μf,接在频率为50hz,电压为220v的交流电源上,求电路中的电流是多少? 解:xc===31.85ω i==6.91a 3. 有一电感线圈,电感为0.7h,电阻忽略不计,将它接到220v、50hz、100hz的交流电源上,求线圈流过的电流各为多少? 解:xl=2πfl 50hz时 xl1=2×3.14×50×0.7=220ω 100hz时 xl2=2×3.14×100×0.7=440ω 50hz时流过的电流i1==1a 100hz时流过的电流i1==0.5a 4. 两个灯泡一只为220v,100w,另一只为220v,40w,若把两只灯泡串联接在220v电源上,求每只灯泡的实际功率各为多少? 解:
100w灯泡电阻 r1===484ω 40w灯泡电阻 r2===1210ω 两灯泡串联后总电流:
i==0.13a 100w灯泡消耗功率 w1=i21=0.132×484=8.18w 40w灯泡消耗功率 w2=i2r2=0.132×1210=20.45w 5. 交流接触器电感线圈,电阻r=20ω,l=63h,接到工频220v电源上,求通过线圈的电流为多少?如错接到220v直流电源上,电流是多少?有什么后果? 解:xl=2πfl=2×3.14×50×63=19782ω x2=r+xl=20+19782=19982ω i=≈0.11a 如接在直流上 x2=r3 i==11a 电流大大增加,后果,烧线圈。
6. 某一正弦电流,当t=0时,其瞬时值为0.8a,已知初相角为30°,求该正弦电流的最大值,平均值和有效值各为多少?(sin30°=0.5) 解:it=im·sin(ωt+30°) ∵t=0 ∴io=im·sin30° 最大值im==0.8/0.5=1.6a 平均值ip=0.637im=0.637×1.6=1.02a 有效值i==1.13a 7. 某一线电压为380v的三相对称电源上,接一个星形接线的负载,每相负载等效电阻为8ω,等效电抗为6ω,求负载电流和功率因数各为多少? 解:uψ==220v 相阻抗z==10ω 相电流iψ==22a 功率因数 cosψ==0.8 8. 有一台容量为50kva的三相变压器,当变压器满载运行时,求负载功率因数为1,为0.8及0.6和0.2时,变压器输出的功率是多少? 解:根据公式:p=s·cosφ cosφ=1时变压器输出功率p1=scosφ1=50×1=50(kw) cosφ=0.8时变压器输出功率p2=scosφ2=50×0.8=40(kw) cosφ=0.6时变压器输出功率p3=scosφ3=50×0.6=30(kw) cosφ=0.2时变压器输出工功率p4=scosφ4=50×0.2=10(kw) 9. 单相变压器的一次电压为3000v,变比为15,求二次电压是多少?当二次侧电流为60a时,求一次电流是多少? 解:根据变压器变比:k= 二次侧电压为 v2==200(v) 一次侧电流为 i1==4(a) 10. 一台容量为2kva的单相变压器,一次电压为220v,二次电压为24v,求一、二次电流各为多少? 解:根据公式 s=vi 该变压器一次电流为:
i1=≈9.1(a) 变压器二次电流为: i2=≈83.3(a) 11. 发电机额定电压为10.5kv,当三相绕组为星形连接时,求绕组的电压为多少? 解:各绕组的电压即为相电压,额定电压规定为线电压 根据线相电压的关系式u=u 各绕组的电压为 u=≈6.06(kv) 12. 一台三相电力变压器,其一次绕组的电压为6kv,二次绕组电压为230v,求该变压器的变比是多少?若一次绕组为1500匝,试求二次绕组多少匝?(接线组别为y/y-12) 解:根据变压器变比k= 该变压器的变比为k==26 变压器二次绕组的匝数为 n2==58(匝) 13. 有一只电流变比为12000/5a的电流互感器,接入电流表,当表计(电流表)指示8000a时,求电流表表头流过多少电流? 解:电流互感器在正常情况下二次电流与一次电流成正比关系, 则 表头流过的电流为 a2=≈3.3(a) 14. 有一只变比为15000/100v的电压互感器,二次侧插入一只电压表,当电压表指示在15750时,求表头电压是多少? 解:电压互感器在正常情况下,二次电压与一次电压成正比关系,则15000/15750=100/v2 15. 一个5ω的电阻与一个31.8mh的电感线圈串联,接到频率50hz电压100v的交流电源上,求串联电路中的电流。
解:xl=2πfl=2×3.14×50×31.8×10-3=10ω z==11.18ω 16. 一只单相电动机由220v电源供电,电路中的电流为11a,cos=0.83,求该电机的视在功率、有功功率、无功功率各为多少? 解:视在功率s=ui=220×11=2420va 有功功率p=s·cosψ=2420×0.83=2008.6w 无功功率q==1349.8var 六、绘图题 1. 画出低压熔断器、高压熔断器、击穿保险常用代表符号。
如图所示 2. 画出三相正序、负序、零序相量图 如图所示 3. 画出i=imsin(wt+φ1)波形图 如图所示 4. 画出普通二极管、稳压管、可控硅管常用代表符号 如图所示 5. 画出两相两电流继电器不完全星形电流保护原理接线图。
如图 6. 画出两台单相电压互感器接成v/v形接线图。
如图 7. 画出发电机功角特性曲线。
如图 8. 画出接线组别为y/y-12变压器接线示意图,向量图。
如图 9. 画出三相三电流继电器式的完全星形电流保护原理接线图。
如图 10. 画出一个继电器的两相差接线方式的原理接线图。
如图 11. 画出零序电流滤过器原理接线图。
如图 12. 画出改变异步电动机旋转方向的示意图。
如图 13. 画出直流电动机串激方式接线图。
如图 14. 画出直流电机并激方式接线图。
如图 15. 画出发电机仪表、保护用三相五柱式电压互感器接线。
如图
相关热词搜索:;
一键复制