使用图表和数据可以使报告更具说服力和可读性,同时帮助读者更好地理解和记忆报告的内容。一个好的报告应该具备清晰的结构,包括引言、正文和总结等部分,以确保信息传达的连贯性和完整性。最后,祝愿大家在写作报告的过程中取得好的成绩和满意的效果!
工程竣工预验收报告篇一
场归难侨职工集资楼工程,位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内,项目造价318、8万元,总建筑面积3009、552平方米,结构形式为混凝土框架结构/地上6层,建筑总高度为17、15米,室内外高差300mm。建筑结构类别为三类,抗震设防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等级为三级,建筑结构安全等级为二级。
我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。
依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。
我司已编制完成场归难侨职工集资楼工程《施工单位工程质量评价报告》(草稿),工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的'必须资料。
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,场归难侨职工集资楼工程竣工验收初验工作建议拟定于20xx年3月20日下午三点进行,验收地点:场总厂区。
综上所述,场归难侨职工集资楼工程已具备竣工验收初验条件,恳请贵单位安排验收。
x市建工建筑安装有限公司建安分公司
x年xx月xx日
工程竣工预验收报告篇二
项目竣工验收申请报告是根据项目资金申请报告针对资金申请类别、项目性质来全面考核资金到位情况、资金使用和管理情况、项目建设内容完成情况、建设项目工程质量及技术装备运行情况、生产准备情况等一系列的项目竣工后而出具的项目建设情况说明。
1、竣工验收依据
(1)项目核准(备案)文件,项目资金申请报告书、项目投资计划。
(2)环境影响评价报告及批复、节能评估报告及其审查意见,以及土地、规划、安全生产等事项的批复。
(3)国家、省有关工程建设、环境保护、节能、安全生产等方面的标准、规范,产品技术标准。
(4)项目监理、招投标及重要设备、原材料采购合同。
2、验收条件
(1)项目按照资金申请报告、项目投资计划的要求建设完成,生产及经济技术指标达到并能够满足生产使用要求。生产准备工作能够满足投产需要。
(2)主要工艺设备及配套设施经联动负荷试运转合格,能够生产出符合资金申请报告规定的合格产品,形成生产能力,并能达到预期的经济效益和社会效益。
(3)项目工程质量达到国家有关标准规定,产品符合技术标准。
(4)环境保护、节能、安全生产、消防等设施已按照设计要求与主体工程同时建成使用,达到国家规定要求。
(5)项目竣工财务决算报告编制完成,并由具有相应资格会计师事务所审计。
(6)项目技术文件、资料按照要求归档,能够满足生产使用和维修的需要。
项目基本符合前款所列条件,尚有零星土建工程未实施完毕或者少数非主要设备未到位,但不影响主体工程正常生产和使用,且未完成投资占投资总概算比例小于10%的,经工业和信息化主管部门、财政部门同意,也可以申请竣工验收。
3、竣工验收内容
(1)投资完成情况。包括项目资金到位情况,技改专项资金使用和管理情况、竣工财务决算审计情况和招标投标情况等。
(2)项目建设内容完成情况。包括项目征地、土建工程,设备购置、安装,公用辅助设施建设情况等。
(3)建设项目工程质量及技术装备运行情况。包括环境保护、安全生产、节能设施、消防设施等达到效果情况。
(4)项目建成投产后,工艺装备水平、产品技术水平、质量水平、生产能力、经济效益和社会效益、节能环保、安全生产等情况。
(5)生产准备情况。包括生产流动资金、原材料供应、能源供给、人员培训等情况。
(6)项目技术文件、资料归档情况。包括批复、设计、监理、招标投标等方面文件,以及建筑安装工程、工艺设备、公用辅助设施等各项技术文件、图纸归档情况。
(7)需淘汰落后生产能力项目的落后产能淘汰情况。
工程竣工预验收报告篇三
施工单位。
设计单位。
建筑面积。
工程造价。
结构层次。
开工日期
竣工日期
验收意见。
施工单位。
设计单位。
技术负责人:
法人代表:
(签字)。
(公章)。
总监理工程师:
法人代表:
(签字)。
(公章)。
工地代表:
单位负责人:
(签字)。
(公章)。
参加人员:
(签字)。
(公章)。
工程竣工预验收报告篇四
结构类型、层数_____。
工程报建时间_____。
开工日期__年__月__日
工程造价_____。
工程概况:
除工程质量保证资料《工程概况表》所需反映的情况外,尚需反映室内及外墙装饰要求、屋面防水构造形式。住宅工程需反映达到的装饰标准及安装要求。
1、建设单位主持验收会议。
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4、验收组实地查验工程质量。
5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。
我单位于__年__月__日组织勘察,设计,监理,施工,档案馆等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收。
1、由竣工验收报告范文小组组长主持竣工验收。
2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
:竣工验收因各行业特点不同,具体标准也不尽相同。一般而言,生产性项目的竣工标准主要是:主体工程和辅助工程的主要设备、配套设备均已建成安装配套,经联动负荷试运转和试生产考核,具有正常生产设计文件所规定的合格产品的条件;职工宿舍、其他必要的生活福利设施以及生产准备工作能适应投产初期的需要。
建设项目基本符合上述要求,仅少数次要设备及某些特殊材料暂时不能解决,只要对近期生产影响不大而主管部门又确定了具体解决办法,亦可办理竣工验收手续。非生产性项目的竣工标准主要是:工程项目按合同和设计图纸规定全部施工完毕;工程质量经检查评定符合要求;建筑设备经过试验能满足使用要求。
工程竣工预验收报告篇五
*********公司。
*****年***月。
中科院近代物理研究所:
兰州新天汇电子科技有限公司于20xx年12月中旬进入贵单位施工,目前已完成了合同规定中各个系统的实施工作,现提出验收报告:
****公司。
甲方验收人签字:
工程竣工预验收报告篇六
1.1、本工程于20xx年12月18日应建设单位要求开始进场施工,合同工期为180天。在建设单位各部门的大力支持和协调下,监理单位严格监督和指导下,工程按设计文件要求已于20xx年4月30日全部完工,并于20xx年5月7日向应建设单位要求召开工程综合(预)验收会,验收结果为合格。
1.2、本工程按设计文件、图纸及相关设计修改文件规定,施工大、小乔木39种,共计10416株;灌木、地被植物11种,共计84533平米;绿化给水管网8500米;电力管网668米;排水管网59米;人行道路板铺装198平米;路缘石、路边石194米;完成时间为20xx年4月28日。
1.3、本工程报请验收3个分部工程,各分项资料共计40项,所有质检、自检资料签字、盖章齐全。监理监督、指导文件、设计修改文件齐全。
2.1、工程施工手续办理齐全,工程图纸和工程定位、放线签字盖章齐全;编制了完整的施工组织设计及相关的专项施工方案;方案审核、审批、签字、盖章齐全。
2.2、工程施工程序管理:工程按三个流水施工段进行施工,原材料、半成品、成品严格按照规范进行抽检;工程的每道工序施工严格按照设计文件和施工方案进行具体针对性的施工技术交底,按照自检、交接检、专检的“三检制”执行,隐蔽工程经建设单位和监理单位验收合格后,在监理的旁站下进行隐蔽。
3.1、工程资料跟根据重庆市《园林绿化工程施工技术用表》、重庆市。
相关文件要求,监理单位工程资料归档要求进行收集、编制。
3.2、所有资料均根据现场施工同步进行收集、编制。资料编制过程中,严格按照相关规范要求进行,真实反映施工现场的实际情况。每一道工序均按要求编制工序评定表及现场质量报告单,所反映数据均报予监理单位进行审批,验收。
4.1、竣工报验情况说明:本工程于20xx年12月18日开工,历经132天,本工程于20xx年4月29日报请工程监理单位、建设单位以及相关参建单位对本工程进行验收。应各参建单位要求,于20xx年5月7日召开工程综合(预)验收会。会议上,各参建单位对本工程提出宝贵的整改意见及方案。会后,我司根据工程综合(预)验收会上各参建单位提出的意见逐条逐项进行整改,并于20xx年6月7日在监理单位旁站下整改完毕。如果本次竣工验收合格,我司将根据由我司编制并通过监理单位审核的《工程养护施工方案》进行养护;如果本次竣工不合格,我单位将根据各参见单位的意见继续进行整改,直至本工程通过工程竣工验收。
4.2、工程验收自评:本工程施工程序、质量满足相关规范及设计文件要求、工程实体完工、资料齐全签字、盖章完善;苗木成活率达到98%。本次竣工验收自评结果为合格。鉴于此,现申请各参建单位对本工程进行竣工验收。
工程竣工预验收报告篇七
单位工程名称:
建设单位名称:
竣工验收时间:年月日。
单位工程名称。
河池市龙江河沿岸设施改造--一桥至六桥亮化改造工程。
建筑面积。
全长 米。
结构类型、层数。
勘察单位名称。
设计单位名称。
广西华蓝设计(集团)有限公司。
施工单位名称。
监理单位名称。
河池市建宇工程建设监理有限公司。
开工时间。
年 月 日。
竣工日期
年 月 日。
工程造价。
元。
1、建设单位主持验收会议。
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程资料。
4、验收组实地查验工程质量。
我单位于年月日组织勘察,设计,监理,施工,等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收.
竣工验收内容:
2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3、验收组分为三部分分别进行检查验收。
(1)检查工程实体质量。
(2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。
(3)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。
(4)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。
竣工验收组织:
(一)成立以建设单位项目负责人唐斌为组长,主持验收会议;各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组,按照验收程序进行验收。
(二)施工单位介绍施工情况;。
(三)监理单位介绍监理情况;。
(四)各验收专业组核查质保资料,并到场检查;。
(五)各验收专业组总结发言,建设单位做好记录。
竣工验收标准:
竣工验收标准为国家及广西的强制性标准,现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。
对勘察单位评价:
对设计单位评价:
参加基础,主体结构及有关重要部位工程质量验收;。
签发设计修改变更,技术洽商通知;。
参加有关工程质量问题的处理情况;。
出具工程设计质量检查报告;。
对施工单位评价:
分包单位资质符合要求,并对分包单位进行管理;。
施工组织设计或施工方案有审批并执行;。
施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范,标准;。
按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施;。
工序,部位,单位工程质量的检验评定符合要求;。
及时对质量问题的整改和质量事故的处理;。
收集,整理了完整的质保资料;。
对监理单位评价:
项目监理机构的人员资格,配备及到位符合要求;。
监理规划,监理实施细则按规定编制,审批;。
对材料,构配件,设备投入使用或安装前进行审查;。
核查分包单位的资质;。
实施见证取样制度;。
对重点部位,关键工序实施旁站监理;。
签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;。
组织工序,部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;。
收集整理完整的监理资料;。
出具工程监理质量评估报告;。
建设单位执行基本建设程序情况:
开工前办理施工图设计文件审查,质量监督注册,施工许可手续;。
按规定委托工程监理;。
组织图纸会审,设计交底,设计变更;。
组织工程质量验收;。
1、完成了设计和合同内容、质量验收符合要求,同意验收。
2、按勘察报告进行设计、施工。
3、按设计文件要求完成施工,施工质量符合设计要求。
4、工程质量符合工程建设强制性标准,符合设计和合同要求。自评达到优良等级。
5、该工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求,达到优良等级。
6、工程档案资料基本齐全。
本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。
建设单位(公章)。
项目负责人:
单位负责人:
br/>
工程竣工预验收报告篇八
结构类型框架剪力墙层次。
地下一层。
地上一层建筑面积。
开工日期x年x月x日验收日期x年x月x日
验收情况及内容。
1、资料齐全、五大责任主体到齐参加竣工验收,业主主持验收,施工单位、监理单位汇报工程开工来有关情况。
2、部分房间净高尺寸有误差。(已重新复查调整)。
3、对公共部位出现维修应按要求修复到位。
4、局部墙面有空鼓。
5、设计、勘察、工程基础、主体、保温节能符合要求,同意竣工验收,对验收发现的问题由施工单位负责整改。
建设单位执行基本建设程序情况。
建设单位在工程项目管理过程执行基本建设程序,坚持先勘察、后设计、再施工的原则。
对勘察情况的评价工程地基土情况与勘察报告勘察结果相符,所提供的技术数据符合工程设计要求。
对设计情况的评价工程符合设计文件(含变更)、设计规范、强制性标准的要求。
对监理情况的评价。
1、项目监理部严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。
2、地基及基础工程施工质量符合设计及规范要求;。
3、主体工程施工质量符合设计及相关规范要求;。
4、水、电、暖通等安装工程施工质量符合设计及规范要求,满足使用功能要求。
对施工情况的评价。
1、该工程基础、主体、装饰、保温节能均符合设计及相关规范要求。
2、工程所有材料全部实行合格证并复检制度,符合规定要求。
3、工程资料管理符合文件及相关规定。
4、工程施工现场管理及施工程序基本符合要求。
5、安全生产管理符合要求,未发生安全事故。
验收情况工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求,质量保证措施有力,质量管理体系健全,运行正常,确保了工程质量达到良好的效果,工程质量总体达到国家相关验收标准,验收合格。