公司配电室安全管理制度配电室安全管理制度篇一
第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。
第二条综合管理部为公司配电室和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。
第三条 一般规定
1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。
2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)
2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)
2.3电工专用工具及备件
2.4消防器材
3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。
4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。
5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。
6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。
第四条 配电室的日常巡视检查
1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。
2、巡视检查的主要内容如下:
2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。
2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。
2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。
2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。
2.5按规定做好相关记录。
第五条 配电系统的定期检查及维护
1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。
2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。
3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
4、检查配电接地装置是否良好。
5、其它配电线路和设备的检查。
1、电缆沟进户保护管的密封情况。
2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。
3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。
4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。
5、配电室有无漏水的可能。
第七条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。
第八条 消防安全管理
1、定期对配电室设备进行检查维修、保养,做好相关记录。
2、电工要加强巡视,注意观察电压负荷情况,发现问题及时处理解决。
3、配电室内严禁吸烟。
4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。
5、配电室内应保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。
6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。
第九条本制度从二o**年十月一日起执行。
公司配电室安全管理制度配电室安全管理制度篇二
尊敬的各位领导、同志们:
作为生产建设单位,在认真听取和学习了ew 7·9事故经过后,我们配电公司认真吸取本次事故教训,举一反三,进行了认真细致的整改,我们愿以这次会议为契机,继续深入查摆工作中存在的缺点和不足,不断提升安全生产水平和事故防范能力,确保全年安全生产目标的实现。我本人也借助这次会议的机会,结合配电公司生产工作实际与大家一同交流探讨安全生产这个话题,恳请大家帮助批评指正。
继公司7月23日召开会议,传达ew 7·9事故和近期国网公司几起事故案例,并部署当前安全生产工作后,配电公司迅速行动,停工两天,于7月24日召开全体职工大会,传达7·9事故经过及公司有关安全生产的相关规定和部署,工作负责人和部分职工代表进行了表态发言,并于当日下午组织全体员工参观了公司安全警示教育展室。引导教育员工树立正确的安全观,生产观,树立大局意识、危机意识和隐患意识,每位员工都要写“安全生产保证书”,同时组织开展大讨论活动,从以往的事故中吸取教训,认真细致的查摆我们工作中的不足,通过这次活动,职工从思想深处真正的进行了认真的反思,认识到了以往习惯性违章行为的危害,从思想上牢固树立了安全防线。
xx经理在20xx年初《致全体职工及家属的一封信》中,有这样一句话让我一直牢记在心,那就是“安全关乎社会、关乎企业、关乎每一个家庭。安全是金,平安是福,事故则是伤,是痛”。作为企业的一个细胞,我认为,我们每一个基层单位,每一位员工,无论什么样的岗位都要承担起安全这个责任,彻底消除麻痹大意的思想,为企业的发展尽心竭力,才能确保企业的长治久安,才能确保我们每一位员工和家庭的福祉。为此,我和我们配电公司坚决作到以下几点。
一是狠抓教育培训,提高安全素质。开展经常性的安全知识培训和技能培训,在不断提高全体员工业务技能的同时,把扎实的安全理论基础知识传授到入脑入心,作到理论与实际相结合,在促进职工个体素质提升的同时促进企业素质的全面提升。
二是强化现场管理,夯实安全基础。在施工作业过程中坚决执行安全规程的相关规定,坚持安监人员下现场制度,工程建设坚持安全与质量、与速度并重的原则,彻底杜绝习惯性违章、野蛮施工、野蛮作业的现象。
三是结合生产实际,创新管理方法。配电公司承担市区全部10kv线路安装、维修、维护任务,作业面多,工作量大,相对事故隐患较多,必须在加强管理上下功夫,我们将在以后的生产实际工作中,不断总结和提炼科学的`管理方法和手段,在保证工程质量和效率的前提下,确保安全局面可控在控。
四是提升防范能力,落实保障机制。我们常说“不发现问题才是最大的问题”,在今后的工作中,我们工作的重点将在隐患的整改落实上下功夫,开展经常性的安全检查,既要查设备,更要查思想,切实提高隐患的防控、管控能力,确保常态机制的落实。
尊敬的各位领导,同志们,多年来配电公司的发展得到了公司全体干部员工的大力支持和帮助,今年,我公司又承担了市区摘转供工程任务,这既是公司对我们的关爱和信任,对于我们来说更是责任是使命,我们一定会以安全为保障,以高质量的工程、精优的业绩为回报,为保持公司的安全生产局面和可持续发展能力作出我们应有的贡献。
公司配电室安全管理制度配电室安全管理制度篇三
1.1 为确保我厂变、配电房的用电安全,保障我厂生产用电需要,制定本制度。
1.2 本制度包括变电房岗位责任制,操作规程,交接-班制度,工作票制度,高、低压配电房安全管理及维修保养制度,安全保卫制度等六项制度。
2.1 变、配电房值班电工应遵守有关工作制度, 严格按停送电操作规程进行操作。
2.2 变、配电房值班电工应熟悉变、配电系统及各供电回路的载荷情况,确保变、配电系统安全、经济运行。
2.3 认真进行巡回检查工作,做好运行日志的记录,遇雷雨、大风等气候突变及其它异常情况时应加强巡视。
2.4 进入变、配电房须随手关门,防止闲人和小动物入内。
2.6 非电工人员一律不得进入配电室;检查人员进入配电房时, 主管部门电气技术人员或值班电工应陪同进入,并施行登记制度。
2.7 值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。
2.8 配合维修、测试人员完成修试任务,并对修试情况做好记录。
2.9 妥善保管各种安全用具,保养好各种仪器、设施。
2.10 定期停电清扫电气设备,检查电气设备连接点和保护接地情况。
2.11 维护变、配电房的整洁,保持安全通道的畅通。
2.12 做好交接-班记录。
3.1 交接-班双方应认真填写交接-班记录。
3.2 交-班人在交-班前应做好交-班准备工作,并对接-班人员进行“四交接”:到位交接;现场交接;图纸交接;实物交接。
3.3 接-班人接-班前应认真巡查变、配电设备,查阅前一班工作记录,了解运行情况,做到“五清”:看清、问清、查清、点清、记清。
3.4 交接-班内容:
3.4.1 “两票”执行情况;
3.4.2 上级命令和有关通知、调度员操作指令的落实情况;
3.4.3 系统及回路的负载变化情况;
3.4.4 设备运行情况以及发现的设备缺陷;
3.4.5 各种记录、图纸资料、安全用具的使用及保管情况;
3.5 遇下列情况不得进行交-班:
3.5.1 事故处理或正进行重要操作;
3.5.2 接-班人酒后上班或精神状态不良;
3.5.3 接-班人未进入岗位,特别是值班负责人未到时。
4.1 值班电工应熟悉电气设备,并应有实际工作经验。
4.2 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内,维修工作人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
4.3 不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。
4.4 在变、配电设备上工作应填写工作票或按命令执行,并应有工作许可人、工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。
4.5 倒闸操作
4.5.1 倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。
4.5.2 停电拉闸操作必须按照开关,负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作;送电合闸的顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的程序锁,程序 锁钥匙应妥善保管,按规定使用,不许乱用。
4.5.3 倒闸操作由操作人填写操作票,发令人应在“监护人”一栏中签名并对操作过程进行监护,每张操作票只能填写一个操作任务。
4.5.4 操作票应填写以下内容:
①所操作设备的名称和编号;
②应拉合的开关和刀闸;
③开关和刀闸的位置情况;
④负荷分配情况;
⑤接地线拆装情况;
⑥控制回路或电压互感回路保险器的拆装情况;
⑦切换保护回路和检验是否确无电压。
4.5.5 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得随意涂改;操作人和监护人应核对所填项目并签名,然后由值班负责人审核签名。
4.5.6 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作票填写的顺序逐项操作并作好完成记录,全部操作完毕后应进行复查。
4.5.7 倒闸操作必须由两人以上执行,其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护人,电气负责人也必须在场监护。
4.5.8 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人报告,弄清楚后再进行操作;不得擅自更改操作票和随意解除闭锁装置。
4.5.9 用绝缘棒拉合刀闸或经传动机构拉合刀闸和开关时,均应戴绝缘手套;雨天进行室外操作时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴;接地网不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴;雷电时,禁止进行倒闸操作。
4.5.10 装卸高压熔断器时,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
4.5.11 高压变电房停电倒闸操作程序:
①断开380v侧全部断路器;
②戴上高压绝缘手套并确认其完好;
③用程序锁断开各真空断路器和刀闸;
④断开进线柜真空断路器和刀闸;
⑤用高压试电笔对进线柜下仓刀片进行验电,验明无电后,将临时接地线另一端接于该刀闸刀片上。
⑥在进线柜刀闸操作柄上挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌后,才能开始工作。
4.6 送电操作规程
4.6.1 工作负责人应核查设备检修情况,现场是否有遗留工具。
4.6.2 拆除接地线,先拆停电端,后拆接地端,取下警示牌,确认所有人员均已退出工作地点后,准备送电。
4.6.3 送电程序与停电倒闸程序相反。
4.6.4 若有线路改动,送电后要与使用部门联系确认相序。
① 填用第一种工作票(主要适用于高压变电设备);
② 填用第二种工作票(主要适用于低压配电设备);
③口头或电话命令。
5.2 工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份由工作负责人收执在工作地点,另一份由值班员收执,按值移交。值班电工应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录簿中。
5.3 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列工作地点以一个电气连接部分为限。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。
5.4 在几个电气连接部分上依次进行不停电的'同一类型的工作,可以发给第二张工作票。
5.5 一个电气连接部分停电时,不同的工作地点可以发给一张工作票;几个班同时工作的,工作票可发给一个总的负责人,在工作成员栏中只需填明各班负责人。
5.6 事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工作时必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。
5.7 第一种工作票应在工作前一天交给值班电工,第二种工作票应在工作当天预先交给值班电工。工作票的有效时间以批准的检修期为限。第一种工作票至限定时间后尚未完成工作的,应由工作负责人办理延期手续。
5.8 工作票签发人不得兼任该项工作的负责人,工作负责人可以填写工作票,工作许可人不得签发工作票。
5.9 工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程的车间领导或技术人员担任。工作票签发人名单应书面公布。工作负责人和工作许可人应由车间领导书面批准。
5.10 已完成的工作票应保存三个月以上。
6.1 安全管理
6.1.1 车间应经常组织电工班人员学习《电业安全工作规程》,每年进行一次考试,并将其列入职工安全“三级”教育计划内容,考试成绩记入特殊工种人员复训记录存档。
6.1.2 所有变、配电房、高压开关、变压器应装设安全遮栏。
6.1.3 进入变、配电房须随手关门以防闲人或小动物入内,不得移开遮栏或打开高压开关柜门进入柜内工作;与10kv导电体保持1米以上的距离。
6.1.4 保持变、配电房的进出线绝缘套管和支持瓷瓶良好,刀闸、开关操作灵活。
6.1.5 在变、配电设备上工作应保证以下安全组织措施的按章执行:
①工作票制度
②工作许可制度-----此二项制度可参阅电业行业标准
③工作监护制度----dl 408-91中的第三章
④工作间断、转移和终结制度--《保证安全的组织措施》的内容
6.1.6 关好门窗以防雨水打入,并配备足够、有效的电气灭火器材。
6.1.7 高压变电房钥匙至少应有三把,由变电房值班电工负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用;一把专供值班电工使用;还有一把供许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日交回。
6.1.8 保持变、配电室整洁和安全通道畅通。
6.2 维修保养制度
6.2.1 在变、配电室设备上工作应保证以下安全技术措施:
①停电
②验电
③装设临时接地线
④悬挂标示牌和装设遮栏
6.2.2值班电工必须每班巡查变、配电房1-2次,发现设备缺陷应及时填入交接-班记录,并通知电工班长或技术员,由车间安排检修。
6.2.3 每季度须对变、配电房所有设备进行清扫,检查变压器接线头与电缆连接情况,变压器的油色、油位以及是否漏油等;检查电力电容器瓷件是否完好,密封是否良好,外观有无变形或渗油、锈蚀现象。
6.2.4 管好、用好各绝缘工具。
6.2.5 根据供、配电管理规定,协助设备科做好电气设备预防性试验工作。
7.1 严禁工作时间内喝酒或酒后上班。
7.2 严禁没有操作票进行倒闸操作。
7.3 严禁没有工作票(或口头命令)在电气设备上操作。
7.4 严禁不验电接地在停电设备上工作。
7.5 严禁没有监护人时在电气设备上单独操作。
7.6 严禁在变、配电房内堆放易燃易爆物品。
7.7 非电工人员及外来人员一律不得进入变、配电房;如因工作需要
进入,须经有关部门或车间同意,由值班电工陪同进入。
7.8 变、配电房应配备有足量有效的电气灭火器材。
7.9 变、配电房应配备足够合格的绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴并按规 定进行保存和定期试验。
7.10 保持变、配电房安全通道的畅通。
1. 值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。
2. 未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。
3. 值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。
4. 对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。
5. 配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。
6. 配电设备检修尽量放在不影响酒店使用的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。
7. 高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。
8. 保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。
9. 严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。
10. 做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。
11. 保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。
12. 值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接-班制度。
13. 操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。
14. 增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。
15. 以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。
公司配电室安全管理制度配电室安全管理制度篇四
(1)张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。
(2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。
(3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。
(4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。
(5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。
(6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程。
(7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。
(8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。
(9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。
(10)保证应急照明装置正常运行。