燃气监理工作总结篇一
我监理公司于20__年8月承接了_工程的监理任务。该小区是由_集团开发。工程地处原哈_旧址,南临南_街,北临南_路,介于景_街与_原街之间,共有19栋框架结构高层住宅楼,1栋砖混结构住宅,1座会馆, 1座钢结构商业超市, 三处大型地下停车场。
我公司监理的_工程共分二期。其中一期工程包括1#楼、2#楼、19#a楼、19#b楼、1#地下车库,一期工程于20__年8月下旬开工,于20__年12月17日正式竣工。二期工程包括4#楼、5#楼、21#楼、13#楼、14#楼、2#地下车库、3#地下车库、20#楼,二期工程于20__年3月2日开工,于20__年1月25日正式竣工(除5#b楼与20#楼)。5#b楼与20#楼于20__年10月20 日正式竣工。
一期工程除2#楼为砖混结构外,其余均为框架结构。其中,1#楼为地上十二层、地下一层,并附有夹层,建筑面积为11739m2;2#楼为地上七层、地下一层,并附有夹层,建筑面积为8441m2;19#a、b楼为地上五、地下一层,建筑面积为9939m2。
二、监理概况
(一)项目监理部组织机构
(二)监理工作制度
根据监理规划、监理细则的要求,项目部在总监理工程师主持下订立了监理例会制度、监理人员岗位责任制、旁站监理制度、文件档案管理制度、交接班制度等各项规章制度,并将各项制度上墙公布,督促所有成员努力工作,为业主尽职尽责。
1、 各专业安排专人每天按栋号负责填写监理日记。
2、各专业监理工程师每天对各栋号施工现场巡检四次(上、下午各二次),关键工序、关键部位全过程旁站监理,项目监理部实行夜间值班制度,工地每天24小时不断人。
4、每月召开一次由业主和承包方参加的小区质量、安全、进度、文明施工总结会,对各方面表现突出的栋号给予肯定和表扬,对出现问题的栋号,进行分析、查找原因,并督促其及时解决改正。
5、 每月由总监或总监代表组织编写监理月报,总结本月内各栋号各专业监理情况,及时向业主及公司汇报。
6、 各专业委派专人负责编制整理监理内业资料。派专人负责管理公司、业主下发的工程文件,以及对承包单位发出的指令文件,并形成收发文记录备查。
7、 项目监理部在总监或总监代表主持下每季度分专业进行一次阶段性监理工作总结;竣工验收后,对全年的监理工作进行一次全面总结。
(三)项目部内部管理制度
1、监理部办公室墙上嵌挂“总监、监理工程师岗位责任制”、“监理工程师职业道德守则”、“质量控制程序”、“进度控制程序”等制度题板,用以指导监理人员有序工作。设公告栏,专人负责将各项规章制度、工程相关人员通讯录、各项通知等工程信息列入栏内。
2、 项目部所有监理人员进入现场工作时,统一着带有公司标志的工作制服,佩带胸卡。
3、 办公室内微机、打印机、饮水机等一应俱全,各种文件、表格均用微机形成,实现规范化管理。
三、项目监理部工作方法及原则
项目监理部进入施工现场后,以总监理工程师为首的项目监理部各专业监理工程师从工程建设项目实际出发,以贯彻、落实有关政策、严格履行《建设工程委托监理合同》、认真执行有关技术标准、规范和各项法规为原则,以建设质量高、投资合理、速度快的工程为控制目标,以“守法、诚信、公正、科学”为行业标准,以事前指导、事中检查、事后验收等为工作方法,全面地开展监理工作。同时,在工作中,各专业监理工程师严格行使《建设监理委托合同》中赋予监理工程师的权利,以精干的业务知识、实事求是的敬业精神、一丝不苟的科学态度和公正廉洁的工组作风从严依法监理,在工作中不断加强监理内部组织管理,积极探索总结工作经验,使监理工作真正体现出它的科学性、公正性。
在对业主的服务方面,监理部在不超出监理合同规定的监理范围内尽量满足业主提出的要求,努力做好业主的参谋和代理人。在对承包单位的管理方面,采取以管为主、以“监、帮、促”相结合的原则开展工作,同时督促承包单位推行全面质量管理,促进工程建设管理水平不断迈向新台阶。
四、监理合同履行情况
(一) 工程质量控制
工程质量控制是本次履行监理合同的核心内容,也是我们项目监理部的主要工作目标。为此,项目监理部各专业监理工程师在总监理工程师的带领下从影响工程质量的五个因素入手,运用主动控制与被动控制相结合的方法,对各栋号的施工质量采取事前、事中与事后控制,确保工程质量达到承包合同、设计文件及相关验收标准的要求。
1、 对施工单位及施工人员的控制
施工单位进场后,我们首先对施工单位的企业资质以及营业范围入手开始进行审查,同时重点审查其管理人员及特殊工种作业人员的上岗资质,对其上岗执业资格予以确认;对分包单位的施工资质及其管理人员的上岗执业资格予以确认。
2、 对原材料、构配件的质量控制
工程监理过程中,我专业监理工程师要求土建、水、电各专业施工单位进场材料必须附产品出厂合格证,并及时报我监理工程师进行进场材料的外观检验和质量证明文件审查,对按要求需做二次复试的原材料及时进行见证取样,并送法定检测单位检测。对外观检验及质量保证资料均符合要求的材料方允许在工程上使用。对于外观检验和检测结果不合格的材料,要求承包单位立即清出现场,不得使用。同时在监理过程中对使用的材料采取跟踪监督,杜绝承包单位在使用材料时存在‘以次充好,偷梁换柱’的现象发生。
3、 施工方法、技术措施的质量控制
在控制承包单位的施工方法和技术措施方面,我们采取预控措施。在承包单位准备施工工程项目前,我们要求承包单必须提前上报经其上级主管部门业已审批的施工组织设计或施工技术措施;并经我专业监理工程师、总监理工程师审查批准后,方允许施工单位依据其编制的施工组织设计或施工技术措施组织施工。对其提交的施工组织设计或施工技术措施,我们着重审查其是否具有针对性、可操作性和对现场施工的指导性,并根据设计文件、规范以及现场实际情况提出相应的审查意见;对其内容中存在的编制错误或与设计文件、规范相违背的地方给予指正,要求其在修改后重新报审。
在监理过程中,我们现场对施工单位各项技术措施及质量保证措施的落实情况进行监督检查。例如,在19#a楼浇筑四层砼框架梁及板过程中,我监理人员进行旁站监理时发现,由于架设现浇板负弯矩钢筋的铁马凳设置较少,致使现浇板负弯矩钢筋在砼浇筑过程中被施工人员踩倒现象严重。针对此问题,我监理人员马上通知施工单位现场负责工长暂停砼浇筑,由现场负责工长立即安排钢筋工调整被踩倒的负弯矩钢筋,并增设合理数量的铁马凳,对即将浇筑的部位全面检查,对少加、漏加的部位马上增设。在问题得到有效解决后,我监理人员方通知其继续浇筑砼,在此基础上良好地控制了19#a楼四层梁板结构的施工质量。
4、对施工机械设备及环境的控制
进入现场的施工机械设备,我们除了对其书面保证资料进行核查外,而且在现场对其运转时的工作能力进行检查,以保证机械设备满足现场的施工要求;同时核对施工单位是否将投标文件中承诺的拟采用设备进场使用。监理过程中,我们对其采用的机械设备的实用性给予监控。例如,20#楼游泳馆室外回填土时,施工单位未采取施工组织设计中机械夯实(立式打夯机)的措施,而是采用人工夯实的办法,这样不仅影响施工进度,而且夯实效果不好;我监理人员发现此情况后,及时与施工单位现场工长沟通,要求其按照施组中制定的技术措施施工,调来二台立式打夯机采取机械夯实回填土,这样不仅加快了施工进度,而且保证了回填土的夯实密实度。
在环境控制方面,我们针对各栋号的工程特点及其周边环境的特点,充分考虑施工中可能发生的情况,提前书面通知施工单位充分做好施工前准备工作,充分考虑生产环境、劳动环境、周边环境对施工的影响,避免工作准备不充分或保证措施、防护措施不利而影响正常施工进度或施工质量。
(二)施工进度控制
1、工程进度的快慢直接关系到工程建设项目能否按期竣工和投入使用问题。我项目监理部结合现场实际情况,对施工单位编制的施工进度计划进行提前审查,经与业主协商并征得同意,对施工单位不合理的工序安排提出意见,要求其合理调整,使进度计划满足实际工程需要。
2、现场监理过程中,监理部要求施工单位每月末提前编报下月份的施工进度计划,把许多存在的工程问题放在事前进行考虑解决。同时,项目监理部全体人员也积极协助,为施工单位创造有利条件;监理部每天夜间均设专人值班,当夜间施工单位钢筋绑扎完毕自检合格并向监理部报验后,我监理部相关专业人员及时对绑扎的钢筋及其他隐蔽工程进行验收,并对下一步的砼浇筑实施旁站监理。从而确保施工工序连续有序进行,确保施工进度按计划完成。
(三)投资控制
项目监理部按照施工合同、工程施工实际进度、工程质量对所监理的各项目进行工程款支付控制。
(四)合同管理
现场监理过程中,受业主委托,项目监理部根据施工现场相关合同的约定对工程工期、质量进行监督、管理;监督材料采购合同的订立,监督设备合同的履行;掌握合同的副本,了解合同的内容,进行合同跟踪管理,检查合同执行情况,及时准确反映合同信息。认真检查施工合同的履行情况,实现科学管理。
根据监理合同的规定,在各栋号具备竣工条件时,组织施工单位进行竣工初验,同时提出验收意见,形成书面材料。
(五)信息管理
项目监理部通过建立信息交流网络,及时准确的在组织内部以及与业主、施工单位及时进行信息交流,掌握现场施工质量、进度动态,同时与外部环境进行信息交流,了解建筑市场形势及建筑法律法规发布情况。
(六)内业管理
在一般建设工程中,建设单位、监理单位、施工单位往往只重视施工现场的外业管理工作,而忽视了工程技术资料的管理,尤其是内业资料的同步管理工作。为此,项目监理部进驻施工现场后,对工程技术资料的管理提出了严格要求。
1、由监理人员下达给施工单位的开工、停工、返工等相关通知及报送业主《备忘录》等文件,都是以书面形式由项目监理部签发,避免以往工程建设中的口头通知,后期难以核实而引起的不必要纠纷,真正把工程问题落实到书面上,使得现场监理人员能够有理有据地开展监理和审查工作。
2、现场的内业资料管理过程中,根据实际情况需要,监理公司编制了实用性很强的监理资料表格,如:旁站监理记录(本)、平行检验记录、督促安全文明施工记录等等,确保现场内业资料实现表格化,并实行文件随时发送、随时登记的制度,实现场所有文件都能做到系统管理。
1、受业主__开发有限公司信任和委托,_设工程监理有限公司于20__年8月22日进驻_工程施工现场。进驻现场的监理部人员深感肩上责任的重大,半年多来,监理人员在现场监理过程中,始终秉着“守法、诚信、公正、科学”执业准则,牢记“安全重于泰山、质量高于一切、进度就是效益”的现场管理宗旨,认真、细致做好质量、进度、信息与合同的控制与管理工作。如今通过监理公司全面协调现场各方面工作及施工现场各家施工单位的共同努力,最终促使监理合同范围内的所有工程均能一次性通过竣工验收。
2、 该小区的一期工程于20__年12月17日正式通过验收、二期工程于20__年1月 25日正式通过验收。至此,我公司所监理的_工程的监理工作已按业主委托的《监理合同》全面完成。下一阶段,我公司将依据业主委托《监理合同》中约定的工程质量保修期的监理工作。在承担质量保修期监理工作时,监理公司安排监理人员对业主提出的工程质量缺陷进行检查和记录,对承包单位进行修复的工程质量进行验收,合格后予以签认,同时对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,对非承包单位原因造成的工程缺陷,监理公司予以现场证实,同时将实际情况及时上报业主,确保工程质量保修工作的全面开展,圆满完成_监理公司在_工程的各项监理任务!
燃气监理工作总结篇二
工程地点:上城区支小路整治工程城头巷
建设单位:杭州市燃气(集团)有限公司
设计单位:杭州市城乡建设设计院
承包单位:江苏龙海建工集团有限公司杭州分公司
工程开竣工时间:20xx年12月27日-20xx年3月10日
总监、监理工程师、监理员按各自的职责分工开展工作,完成业主委托监理所担负的本工程的监理任务和相应的工作。
(1)确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。
(2)全面履行所承接工程项目建设监理合同;协调业主方、承包方及有关部门之间的关系。
(3)组织编写监理规划和监理实施细则。
(4)主持监理例会,审查处理并签发各种指令报告。
(5)审核承包方的施工组织设计、施工方案和施工进度计划,在提出意见后予以签证。
(6)审核进场的材料/构配件/设备的报验并批准其使用。
(7)根椐施工准备情况发布开工令,必要时在征得业主同意的情况下发布停工令、复工令。
(8)审核设计变更、洽商费用,审核签署工程计量及支付等有关文件。
(9)对分项、分部工程质量审核和签证,参加受监项目的初验及竣工验收,组织编写监理报告。
(10)负责本项目监理人员的组织与管理。
(11)参与质量事故的处理
(12)调解建设单位与工程承包单位的合同争议,处理索赔、审批工程延期。
(13)组织编写并签发监理周报或月报,监理工作报告、监理工作总结。
(1)熟悉施工图纸和有关的技术规范、规程、质量检验评定标准,对工程质量实施现场监理,及时发现和处理出现的问题。
(2)审查施工单位的质量保证体系并监督其有效运行。
(3)检查、复核施工测量放线并予签认。
(4)检查进场材料、设备是否符合使用要求,审查主要材料、设备的合格证明、质保资料和试验报告。检查施工单位机具设备的完好情况。
(5)对施工过程中的每道工序实行巡视、旁站和平行检验,对隐蔽工程的质量检验,督促施工单位在自检合格后报监理复核验收。
(6)执行监理规划和监理实施细则,发现问题及时向总监报告。
(7)负责工程的计量工作,审查各类统计报表,审核工程量和原始凭证。
(8)掌握施工单位的人力、物力投入情况,检查施工进度计划的执行情况,并督促其有效实施。
(9)检查施工现场的安全文明生产情况,发现不安全因素及时向施工单位指出,并督促其及时整改。
(10)检查督促施工单位执行监理有关指令。
(11)编写监理周报。掌握工程动态,定期向项目总监汇报工作情况。
(12)记好监理日记和有关的监理记录。
1、工程建设方面的有关法律法规以及政府批准的工程建设文件及执行标准。
2、业主与承包单位签订的工程承包合同及有关补充协议,业主与监理单位签订的委托监理合同。
2、本工程的有关设计文件、施工图纸及其设计变更文件等。
3、国家及有关部门颁发的标准,施工及验收规范,质量检验评定标准,施工操作规程,有关工程建设的地方规定。
4、建设部及省市建设行政主管部门关于建设监理的有关规定。主要有:《工程建设监理规定》建监(20xx)737号:《浙江省建设工程监理管理条例》;《杭州市工程建设监理管理规定》等。
5、涉及本工程的主要标准有:
c)、《压力管道安全管理与监察规定》(原劳动部20xx年140号文)
e)、《燃气用埋地聚乙烯管材》gb15558。1-20xx
f)、《燃气用埋地聚乙烯管件》gb15558。2-20xx
在工程建设过程中,通过各方主体的共同努力,本工程进度基本按计划顺利竣工。
本工程在施工过程中,监理对操作人员、材料、施工机具、设备、各道工序质量实行严格把关,督促施工单位严格按照设计要求,有关的技术标准、施工及验收规范组织施工并进行工程质量验收。
1、人员:对挖机工、电工等特殊工种操作人员进行资格审查,做到持证上岗。对pe管上岗操作人员进行资格审查,操作工必需经过技术培训考核取得上岗证后方能从事pe管施工作业。
2、材料:对镀锌管、pe管的管材、管件确保其规格、型号、技术指标符合设计要求和产品质量标准,材料生产厂家为合格供货方,对进场材料查验其外观质量和产品出厂合格证、质量证明书、试验报验等质保资料,经检验合格后方准使用。对材料的运输和堆放,督促施工单位采取切实的措施,保证管材运输过程中不抛摔,不拖曳,库房和临时堆放场地保持环境通风良好、温度适宜,对露天堆放的管材要求予以遮盖,避免暴晒和雨淋。
3、设备机具:对施工中使用的电熔、热熔焊接设备进行检查,确保其技术性能符合工艺要求,对焊接设备的部件(机架、加热板、套筒、刀具等)检查其完好状况,对施工中使用的其他设备、机具也都作了认真仔细的检查,确保其满足使用要求。
4、工序质量控制
(1)测量放线:根据设计和现场的实际情况放线。
(2)沟槽开挖:根据设计和现场的实际情况放线。开挖过程中严格控制好管位、标高,按规范要求预留15cm,待管道安装前人工清底至设计标高,沟槽开挖抽检合格率为100%。
(3)管道安装:聚乙烯管材与管件的连接根据不同的连接形式选用专用的连接机具,连接时,无明火加热。聚乙烯与金属管道连接或金属附近连接采用法兰或钢塑转换接头连接,采用法兰连接设置检查井。聚乙烯管道连接,de≥110mm的聚乙管用对接热熔连接,连接完对接头进行100%的翻边对称性、接头对正性检验,并不少于10%的翻边切除检验,本次共产生对接本次共产生对接pe焊口4只,按≥10%进行翻边检查,检查1只,比例占总焊缝的25%,翻边切除检查结果:翻边实心圆滑,根部较宽,翻边下侧无杂质,小孔、扭曲和损坏。弯背试验无开裂、裂缝、接缝处没有露出熔合线,焊缝均合格。de110mm的聚乙管用电熔连接,电熔承插连接:电熔管件端口处的管材或插口管件周边应有明显刮皮痕迹和明显的插入长度标记。接缝处无熔融料溢出。电熔管件内电阻丝无挤出现象。电熔管件观察孔中能看到少量地熔融料,溢料不呈流淌状。钢塑转换连接符合聚乙烯热熔或电熔的连接。钢塑转换接头钢管端与钢管焊接时,钢塑转换过度段采用降温处理。
(4)土方回填:回填土胸腔及管顶50cm以内人工分层夯,每层20~30cm,管顶50cm以上用小型机械分层夯实,每层25~40cm,本工序抽检合格率为100%。沟槽回填后对埋地管线进行全线防腐层检测,测试结果合格。
(5)管道吹扫:管道安装完毕后进行吹扫,pe管吹扫温度不大于400c,压力不大于0。3mpa。合格后进行强度及严密性试验,试验采用压缩空气进行。
稳压1小时,观察时间不少于30分钟,压力表无压降(压力表为校验有效期内量程为0-1。0mpa,精度为0。4级),强度试验合格。严密性试验:低压管道表压为199mmhg,稳压24小时,每小时记录不少于一次,修正压力降为-197pa,修正压力降符合cjj33-20xx要求(压力表为校验有效期内量程为0-0。6mpa,精度为0。4级),严密性试验合格。
严格监督工程按图施工。对本工程的施工组织设计、施工方案,专项施工方案进行了认真审核并监督施工单位付诸实施。
五、工程计量与支付
严格执行工程计量的有关规定,对涉及工程变更的签证坚持按实计量,严格控制;对工程款的支付,按合同规定进行管理。
(1)对进场材料做到分类堆放,摆放整齐,为居民生活和通行提供方便。
(2)沟槽开挖后对多余土方做到及时清运,开挖的路口及时铺设临时便道,敞口处围护封闭夜间张挂红灯和设置安全警示牌。
(3)夜间施工做到尽量不影响居民休息。
(4)所有施工人员进入施工现场均穿戴统一的工作服,佩戴安全帽、胸卡,做到文明施工。
(5)虚心接受居民的监督,认真听取有关方面的意见,不断改进自己的工作。
在整个施工过程中,监理严格执行监理规范并按监理规划、细则对工程质量实行旁站巡视和平行检验,对阀门试压、强度气密性试验等重要工序实行旁站和巡检。监理通过对工程施工阶段实施全过程的监督管理,确认本工程质量满足设计和施工验收规范要求,监理评定该工程为合格工程。
燃气监理工作总结篇三
天燃气利用工程(门站—污水处理厂)工程,从门站出发,经引江大道到328国道,经g328国道东至污水处理厂调压站,根据合同分为分为以下几部份:引江大道(门站—纬六路)引江大道(纬六路--g328国道)、永定西路(引江大道—泰高路)、g328国道(泰高路—东风路)、g328国道(东风路—污水处理厂)直埋管φ406*9.5定向穿越管φ406*11.9,总长约14公里,设计压力4.0mpa设计温度:-20度—60度。输送介质:门站后的干天然气。管道材质l360b,管材规格:dn400(d406.4*9.5、d406.4*11.9)。
天然气利用工程引江大道(姜高路—纬六路)高压管道工程安装工程量:直埋管d406.4*9.5螺旋管长2286米,定向穿越管d406.4*11.9螺旋管,长1078米。
天然气利用工程引江大道(纬六路—328国道(南官河))高压管道工程工程量为:直埋管d406.4*9.5螺旋管长2897米,定向穿越管d406.4*11.5螺旋管,长1381米。天然气利用工程328国道(东风路—污水处理厂)高压管道工程工程量为:直埋管d406.4*9.5螺旋管长2486米,定向穿越管d406.4*11.5螺旋管,长1473米。天然气利用工程g328国道(泰高路—东风路)直埋管d406.4*9.5螺旋管长1539米,定向穿越管d406.4*11.9螺旋管,长955米。
20xx.01.25——20xx.09.26
建设单位:港华然气有限公司
设计单位:南京然气设计院、中机国际设计研究院
施工单位:天津市管道工程集团有限公司
江阴市隆吉诚顶管工程有限公司
上海煤气第一管线工程有限公司
监理单位:江苏省天达燃气工程建设监理有限责任公司9
总监理工程师:专业监理工程师:
监理范围:根据港华有限公司监理委托合同全线工程质量控制、安全监督。
监理目标:工程质量符合设计及有关规范要求,质量合格。
七、监理依据:
1、该工程的上级及主管部门的批准文件
2、工程监理委托合同;
3、工程施工承包合同;
4、工程设计文件、图纸变更及设计交底内容;
5、国家有关法律、法规、规程、规范、标准;
6、国家有关规范、标准:
⑼《石油天然气输送钢管交货技术条件第二部分:b及钢管》(gb/t9711.2-20xx)
[21]《石油天然气钢质管道无损检测》(sy/t4109--20xx)
1、监理过程以及监理工作情况
1)工程开工前,监理组审核了施工单位的资质证明、从业人员的资质证明、特殊工种上岗证等,并督促施工单位到技术监督局进行相关监检手续的申报工作;审核了施工单位内部质量管理体系、安全施工管理体系均符合要求。要求业主及时办理施工许可证,但一直未办理。
2)工程开工前,监理组审核了各施工单位编制的施工组织方案、焊接工艺评定报告、作业指导书及焊接工艺卡片,审查结果:施工单位编制的施工组织方案、提供的焊接工艺评定报告、作业指导书以及焊接工艺卡片等,无违反强制性标准的内容,满足施工要求。
3)监理组对进场材料进行认真检查、核验,严把材料质量关,引江大道(纬六路—328国道(南官河))永定西路原设计为特加强级防腐,进场材料实为加强级防腐,业主与设计沟通出了设计变更。也是在永定西路过河,监理检查发现定向穿越管原设计材质为l360b,实际到场标识为l290,在328国道(东风路—污水处理厂)现场检查发现到场标识为q235b,均及时要求业主联系厂方来人处理。
在施工过程中,现场监理人员严格按照“建设工程监理规范”提出的要求,认真履行职责,对施工单位的工程施工质量,坚持在施工单位实行自检的基础上,认真进行工序检查、验收。在进行高压管道焊接前,监理组和业主一起对进场焊工进行岗前焊接考试,确认焊缝经x射线无损探伤拍片检查合格后,才批准上岗焊接施工,从而有效的保证了高压管道的焊接质量。天津市管道工程集团有限公司、上海煤气第一管线工程有限公司施工的高压管道,所有探伤检查的焊口,绝大多数为i级片,ii级片为数不多。经x射线拍片检查,符合相关规范要求,并通过了技术监督局的审片检查。高压管道的焊位图绘制、焊口编号等,均符合要求。
在施工过程中,现场监理人员坚持对工程施工质量进行不定时的巡检、抽检、实施旁站监理。在进行高压管道定向穿越施工过程中,现场监理人员跟踪检查导向情况,在进行高压管道后拖过程中,现场监理人员与建设单位一同进行全程旁站监理。
在施工过程中,监理组能够严格控制重点质量控制点的施工,在强度试验升压过程中,现场监理人员同样实行了全程旁站。高压管道的强度、气密性试验,结果符合要求。
现场监理人员对于高压管道的焊接质量、防腐级别、埋设深度、回填质量等,均坚持与建设单位共同进行验收。
2、针对施工过程中发现的问题以及设计图纸中存在的不足之处,按照相关技术规范程序、要求,督促施工单位及时办理技术变更手续。原设计图纸,高压管道采用下向焊半自动焊接方式,上海煤气第一管线工程有限公司考虑现场焊接的工作量不大,于是提出采用手工下向焊半焊接方式,经建设计单位、监理单位研究,报设计单位,并得到了认可、批准。
3、现场监理人员协助施工单位及时处理、解决施工过程中出现的问题在施工过程中,现场监理人员一旦发现问题,能做到及时予以指出;尤其发现对于涉及到质量、安全方面的重要问题,现场监理人员除口头提出要求外,还采用下达监理文书的形式,要求施工单位限期予以整改。20xx年6月5日现场监理人员发现现场用材与设计不符;20xx年7月12日,检查发现钢管焊接不报验,不开委托单,直接找分包单位探伤,沟槽开挖不报验,防腐电火花不检测就下沟;20xx年7月28日,现场监理人员发现管位上有电缆管、下水管,没有采取措施;监理人员都向施工单位下达了监理通知单,要求施工单位及时进行了整改,有效的促进了整个施工过程中的安全工作。
在本项工程的建设过程中,现场监理人员共向建设下达联系单5份、向施工单位下达通知单3份。
1、在进行进行干燥作业施工时,由于业主赶工期,未能认真按图纸要求进行露点测试,业主相关负责任人到场确认合格。
3、业主未认真对待,部分相关工程变更未能出;
4、由于工程资料滞后及上述问题,本工程先通气,后补验收。
5、业主材料订购混乱,进场材料标识与设计不符,监理提出也不积极处理。
工程建设过程中,虽出现过不同程度的困难和问题,但经过建设单位、施工单位和监理单位的共同努力下,实现了安全施工、文明施工,整个施工过程,未发生重大和一般质量事故,人身伤害以及施工安全事故。
经过工程预验收,经过对工程预验收遗留问题的整改复查,认为工程总体质量符合格设计图纸要求。
燃气监理工作总结篇四
一年来,我们**市液化石油气行业,在市城乡建设监察支队的正确领导和督促下,在燃气安全生产管理方面,主要做了以下几方面工作。
一、积极配合**市城乡建设监察支队,开展餐饮场所燃气安全专项整治,遏制重特大事故的发生。为了认真地贯彻落实党的xx大及国务院安全会议精神,深刻吸取近年来餐饮场所燃气泄漏,爆炸事故教训,进一步加强餐饮场所燃气安全监管工作。我们积极配合支队在全市深入开展餐饮场所、燃气安全专项整治。本集团下属各气站,所供餐饮企业全面排查治理隐患,对于查出的隐患,限期整改,不能按要求进行整改的停止对其供气。整改合格后,方可恢复供气。为规范安全供气,本集团要求下属各气站,与所属餐饮企业签订了安全供气协议,供需双方相互监督、互相促进。为确保用气安全,气站还为各餐饮企业制定了安全用气须知,并发放了“液化石油气安全使用常识宣传页”。
二、认真开展燃气安全生产检查整改专项行动,根据《市政府办公室关于在全市集中开展安全生产检查整改专项行动的通知》精神及市城乡建设监察支队开展燃气安全生产专项行动实施方案要求。在支队领导的督促和领导下,本集团积极投入该项行动,自支队召开了关于开展燃气安全生产检查整改专项行动的动员大会以后,我们立即成立了以肖益宽为组长的**市液化石油气行业,安全生产检查整改领导小组对市区各气站换气点宣传动员的同时,对其安全隐患排查进行指导,并帮助整改。先后召开安全隐患排查,对整改落实会议4次,通过会议宣传教育,大大提高了燃气从业人员的安全意识,加深了对安全生产事故的恐惧感和危机感,从而更进一步的认识到抓好安全生产的重要性和必要性。有的液化石油气站长深有感触的说:“上级领导抓安全,说到底就是为了我们气站员工和广大用户的安全,我们有什么理由不按照领导的要求抓好安全生产检查。”另外我们又到气站和换气点进行安全检查共15次(其中换气点10次)共查出安全隐患11条,并及时整改到位。对个别一时不能整改的安全隐患,也订出了整改计划和防范措施。
三、加大安全宣传力度,加强对用户安全使用宣传教育,普及液化石油气的安全生产常识。针对各气站及换气点从业人员安全生产意识淡薄、液化石油气专业基础知识较差的情况,於元月22日上午,积极配合支队举行了全市,各气站及换气点负责人安全教育和专业基础知识培训。检查整改专项行动以来,本集团除召开多次会议以外,又对液化石油气的用户,尤其是新用户,加强安全用气知识教育。使用户不仅懂的了如何正确的使用燃气,还要知道一旦有事故发生,如何进行处置和自救。为进一步普及液化石油气安全使用知识,集团下属各气站、换气点共向用户发放5000余份,液化石油气安全使用常识。另外,在专项整治期间,各气站为确保青奥会、省运会期间,燃气供应安全、用户使用安全,又增设了液化石油气炉灶的免费维修业务,到十月底为止,本集团下属各气站共为用户免费维修炉灶(5000)余台。面对面讲述正确使用液化石油气常识、安全注意事项,达1000余人次,深受广大燃气用户的好评。
1、还有个别液化气站的负责人安全意识不强,对于日常安全隐患的排查工作还缺乏自觉性,往往有应付检查的消极思想。
2、集团下属个别气站还有充装超期瓶的现象,报废瓶时有发现。
3、有少数气站还不能很好的按照支队的要求认真做好各类管理台账和各种记录。
4、今年虽然各气站在防腐、防盗方面投资较大,但仍有个别气站在安全投入方面仍有不足,站容、站貌卫生较差。
在20xx年即将过去之际,我们一定要以只争朝夕的精神,发扬优点,纠正错误,弥补不足,以一个崭新的精神面貌迎接新的一年。
五、以下提两点建议和请求:1、根据目前市场的需求请求支队协助办理关于民用二甲醚的许可。2、目前各气站及换气点的经营许可证均已超期,建议支队迅速允以办理。
一、工程的基本情况
1.工程名称:地铁桂城站二期临迁管z1—z2段安装工程
2.工程内容:φ219×6输气管线185m;3pe外防腐 ;1800mm×1200mm阀井一座;dn200波纹管一根,dn200闸阀一座。
3.管线施工投资:人民币21.5万元
4.工程开工与竣工日期:20xx年1月14日至20xx年3月30日
5.工程质量要求:良好
二.工程建设有关单位及负责人
作规范、监理大纲、监理合同,公司成立了佛山监理项目部,由公司总工赖先福领导分管,由监理工程师王永担任总监理工程师,专业监理工程师冯军、李小军、余毅晗负责各专业施工现场监理,并承担相应责任。
四.工程质量控制情况
1.工程合同约定的质量目标为优良。根据《南海燃气总公司工程建设技术规范》cjj33—20xx《输油输气管道线路工程施工及验收规范》等有关行业标准及设计要求,对工程实施了监理工作,实际检查结果,从施工测量放线、管道外防腐、焊接拍片检查、管沟开挖回填、阀门阀井设备安装等个分部分项工程均符合验收要求,可以评定为良好工程。
2.施工过程中严格按照南海燃气总公司的hse实行了管理控制,未出现质量问题及安全事故。
3.为实施地铁桂城站燃气临迁管线工程施工阶段监理工作,根据监理工作规范、监理大纲、监理合同,公司成立了佛山监理项目部,由公司监理工程师王永担任总监理工程师,专业监理工程师冯军、李小军、余毅晗负责各专业施工现场监理,并承担相应责任。
1)事前控制
能力可已满足工程的要求。审查和帮助修改完善了施工单位的施工组织设计方案。对进场材料、设备进行了检查验收,达到合格才允许进场和使用,对不合格的材料进行了清退、调换。
2)事中控制
监理工程师每日到施工现场采取了巡视、旁站、平行检查等方法对施工全过程实施了监督检查,发现问题及时作了纠正和解决。不合格的部位立即要求施工单位进行返工处理。
坚持每道工序完成后必须经过施工单位自检合格后才可以向监理工程师报验,经监理工程师复检合格后才进行下道工序施工。关键工序还要经建设方到场确认后才继续施工。加强了对每道工序的质量控制,确保了每道工序和分部分项的工程质量。
坚持隐蔽工程部位必须经监理和建设单位现场代表检查合格后方可隐蔽,消除了质量隐患。
3)事后控制
监理项目部实行了各个分项工程的检查和签认,审核了施工单位自检、送检、报检资料。对照设计与验收规范检查合格后,才最后签认。
由于做到了事前、事中、事后的有效控制措施,预防和消除了一切影响工程质量的因素,使整个工程的施工质量得到了保证。
五.工程进度控制情况:
1.事前控制:
审核了施工单位提交的施工进度计划和施工组织设计及施工技术方案、进度安排等技术文件,提出了不少建议和改进要求。
审核或协助建设单位编制了设备、材料采购供应计划,保证了工程正常开展。
2.事中控制:
督促和检查了施工单位按计划组织施工,提高施工效率。
审核了施工单位每月提交的工程进度报表,及时完成了已完实物工程量的审查,及时准确签署了工程进度付款申请。
组织召开了五次监理工作例会,及时协调、解决了施工中存在的一些问题。
六.工程投资控制情况:
1.事前控制:
熟悉了设计文件和图纸及投标预算造价情况,分析了造价构成因素,确立了控制重点和相应措施。
协助建设单位督促设计单位及时提供了满足施工需要的设计图纸及相关技术资料。
2.事中控制:
1)严格了现场签证。坚持“四不签证”即: 施工组织设计中已包括的工作内容不再签证;单体施工方案中已包括的作业内容不再签证;预算内已包括的作业内容不再签证;招标文件中工程量清单错项、漏项和设计变更原因及签证原因。
燃气监理工作总结篇五
1)工程开工前,监理组审核了施工单位的资质证明、从业人员的`资质证明、特殊工种上岗证等,并督促施工单位到技术监督局进行相关监检手续的申报工作;审核了施工单位内部质量管理体系、安全施工管理体系均符合要求。一、行业管理力度不断加大
1、进一步落实安全生产工作。今年以来,我将燃气行业的安全工作作为管理工作的重中之重,年初与各家燃气企业签订了《安全生产责任书》。在抓安全生产工作时做到了“三个到位”:一是上级关于安全生产的相关精神学习传达到位;二是各项安全检查落实到位;三是提出整改意见后复查到位。在元旦、春节、五一节、六月安全生产月、十一黄金周期间等进行精心安排、周密部署,多次组织燃气安全生产专项检查,采取突击检查,坚持以“谁检查,谁签字,谁负责” 的原则,对发现问题限期责令整改,使安全检查工作落到实处。督促燃气企业落实安全生产检查制度及值班制度,明确企业领导要亲自抓安全生产工作,深入一线,并做好值班和检查记录。共出具整改通知书4 份,整改意见12 条,全年燃气行业安全生产工作总体平稳。
2、加强燃气工程的建设管理。燃气工程建设市场实行市场化运作,打破了行业垄断,引入了竞争机制,降低了工程造价,取得了良好的社会效益,但同时也针对一些问题进一步对燃气工程设计、施工、监理单位的资质管理提出了具体要求。
3、积极协助燃气办组织开展行业培训工作。今年共组织开展了二项行业培训工作:一是组织液化石油气事故抢险预案培训。进一步建立和完善液化石油气储备站事故抢险预案,收到了较好的效果。目前,各燃气经营单位基本都拥有了自己的具有可操作性的企业抢险预案。二是组织液化石油气经营企业管理人员培训。为进一步提高各液化石油气企业的管理水平和业务素质,根据市、县有关文件规定,组织全市各液化石油气经营企业的10 余名管理者和经营者参加燃气办组织的任职资格培训。通过培训,使部份经营户进行整合,提高了优质服务意识和安全意识,也有效遏制了钢瓶超期使用、短斤缺两、乱倒残液等现象。通过以上培训,对提高燃气行业管理水平,保证安全生产和安全供气起到了重要作用。
4、加强燃气器具管理。在燃气器具的管理工作中,认真做好在我县销售的燃气 器具产品的气源适配性检验工作。
5、加强钢瓶管理。对液化石油气储配站的充装进行监督,制止充装使用超期未检等不合格钢瓶。监督检查各液化石油气储配站按要求落实超期钢瓶分批送检工作,共完成检验超期钢瓶1 万多只,超期钢瓶检验工作基本得到落实。
6、行政许可工作基本落实。在行政许可事项的办理过程中,我严格执行办理程序和办理时限,认真进行资料审核和现场踏勘。在建设局的统一要求下,我将工作流程与建设局的工作流程衔接,严格落实“受理申请—燃气办现场勘察—签署意见—局分管领导签批” 的工作程序。通过以上工作的开展,使行政许可事项办理工作在时效和服务质量等方面都有了明显提高。
二、服务水平进一步提高
1、抓企业服务质量,加强宣传教育。 吸取其他城市用户一氧化碳中毒造成生命财产损失的教训,要求管道燃气公司以“确保燃气供应”为主题,进一步宣传了如何安全使用燃气炉具和热水器,防止因错误使用燃气 具而导致的一氧化碳中毒、火灾、爆炸等事故。大力营造“关注安全、关爱生命”的舆论氛围。各燃气企业也采用上街区、进社区、办专栏等形式,多渠道、全方位地开展安全用气宣传活动,全年共进行了宣传3 次、发放了资料1千多份。
燃气监理工作总结篇七
