随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
电力设备安装工程合同协议书篇一
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程电力线路及设备安装工程施工承包事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、施工现场条件:以目前现场实际情况为准。
二、工程承包方式
采取包工不包料的承包方式。乙方施工所需的工具、用具由乙方负责,吊车甲方负责。所有材料归甲方自己购买,如果因甲方材料原因耽误工期及验收,则由甲方自己负责。
三、工程承包内部
包括甲方向乙方提供的设计施工图所规定的所有施工内容及新变压器的安装、调试、验收合格,旧变压器的检修、维护及安装、调试,维修也为乙方负责,配件归甲方自购。
四、合同工期
本合同约定本工程总工期为天。从年月
日起至年月日止。
五、工程价款
本工程实行固定单价包干,总价款为人民币万元整,在本合同执行期间,合同单价不因政策、市场价格、人工费变动而设整。(不含税)
六、质量标准
工程质量按国家相关标准及设计施工图和所规定的标准验收评定,必须达到合格标准。
七、工程款支付
本合资工程款自工程验收合格后一次性支付**%,留**%作质量保证金,壹年后无质量问题支付。土建完工后,乙方设备进场可预支付伙食费**万元。
八、合同各方义务
1、甲方义务
1.1负责提供吊车
1.2土建工程由乙方负责指导,甲方负责施工;
1.3按合同及时支付工程款;
1.4土建部分的施工安全;
1.5负责工农矛盾处理及材料看守。
1.6甲方己取得相关电力部门的批准;
1.7甲方厂内变压器的定位由甲方负责。
2、乙方义务
2.1乙方在施工的工具、用具均由乙方自行负责;
2.2乙方必须具有承包本工程的资质;
2.3乙方负责与电力部门的协调(甲方协助),验收伙食费及电力部门以外人员的补助由甲方负责;
2.4在乙方施工范围内所有大小安全事故均由乙方负责;
2.5乙方必须为所有施工人员参加工伤保险;
2.6食宿由乙方负责;
2.7乙方负责自己一方系统调试、竣工验收、材料进退场装卸及堆码、施工现场清理等。
九、违约责任
任何一方违反本合同任何条款,必须赔偿对方损失并支付合同总价款***%的违约金。
十、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
十一、本协议甲、乙双方盖章生效。甲方:乙方:
年月日
电力设备安装工程合同协议书篇二
电力设备安装工程合同
立合同单位:
发包单位(下称甲方)目部
承包单立(下称乙方):__________________________________________________
因104囤道苍南灵溪至海城连接线公路工程第二合同段临时用电工程建改的需要,甲方将临电电力设备安装工程发包给乙方,为明确双方的权利、义务和
经济责任,根据《中华人民共和国合同法>有关规定,经双方协商同意特立合同
条款如下,以资甲、乙双方共同信守。
一、工程概况和承包范围
1、工程名称:
2、工程地址:__________________________________________________________
34、承包工作内容:
(1)乙方按甲方提供的设计施工图纸,自行采购其中乙方提供材料的同
时应按预算提提供有价的材料清单,同时作为合川的附件,成为合同的组成部分)、组织安装施工,施工完成后负责向电力管理部门申请检验,并向甲方提供合格检
验报告;
(2)一座315kva配变电工程:104国道苍南灵海连接线工程二标项目部
(6)315kva配变电工程(所在地_____________)。
5、质量等级:提供材料及设备均为合格有质保单的新材料,符合国家供电部门
质量验收标准。
6、工程总造价:
104国道苍南灵海连接线工程二标段(1)315kva配变电工程(所在地__________)
实算价为人民币_______________(¥ ____________ 元整)
7、付款方法:
以甲方通知乙方的施工时间为准,每项工程可分期组织施工,预付款可分期
打给乙方。
(1)、甲方向乙方预付60%工程款人民币_______________ 元整(¥ ___________ 元整);
(2)工程完工报验前,甲方应付给乙方工程款30%,即人民币_____________
元整(¥___________ 元整):
(3)、如在工程实施施工过程中有变更部分,需有甲、乙双方协商签认单据,在工程竣工验收合格后,甲、乙双方凭变更签认单据进行工程结算,乙方提供全
额发票给甲方,____天内一次性付清其余工程款;
(4)甲方向乙方支付工程款应付至本合同所述银帐户。
二、施工进场和开、竣工日期
1、施工进场条件:
合同签订后,甲方向乙方提供预付款、设计施工图纸和工程现场内地下设施
(如果有的话)的资料并出具处理意见。
2、工期约定:
(1)开工日期:______________________________________________________
(2)工期约定:______________________________________________________
(3)如遇下列情况之一的,工期可相应顺延;
a、因甲方更改设计或施工进场条件不完全具备等原因而影响施工进度;
b、因不可抗力而延误施工的;
3、开工及延期开工
3.1乙方应当按照协议书约定和施工综合进度计划确定的开工日期、开工 条件施工;因故不能如期开工的,应在约定的开工同期5天之前,以书面形式向 甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后3
天内以书面形式答复乙方。甲方代表在接到延期开工申请后的3天内不答复,视 为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间 内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。
3.2因甲方原因不能按照协议书约定的开工工日期开工,甲方代表以书面形 式通知乙方,推迟开工日期;甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失,并相应顺延 工期。
4、暂停施工
因甲方原因,甲方代表在确有必要时,可书面要求乙方暂停施工或返工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保 护已完工程,实施甲方代表处理意见后向甲方提出书面复工要求,甲方代表批准 后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部解除合同,由甲方承担违约责任。
三、材料设备供应
乙方在包工包料的前提下,提供的设备材料必须是符合国家规定的新材料(即三证齐全),并符合电力行业规范。
四、工样质量要求
工程质量应当达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标 准。因电力监管部门出具的检验报告和移交后试运行的情况综合评定。
五、甲方权利和义务
1、委派甲方代表。甲方确定____________为甲方代表,履行本合同项下的甲方 责任,该代表应是本合同下授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方实施本 合同,决定对双方工作进行协调的程序。
2、及时向乙方提交有关图纸、资料文件,并在开工前进行必要的交底。
3、负责取得根据有关规定应由其获得的与合同工程有关的许可与批文。
4、配合乙方协调履行本合同所需的与第三方之间的关系,以便己方顺利完 成施工。
5、组织工程竣工验收。
6、按本合同约定的时问向乙方支付合同价款.
7、甲方收到工程决算书30天内,未提出异议视为工程决算有效。
六、乙方权利和义务
l、委派乙方代表。乙方确定_______为乙方代表,履行本合同项下的乙方责任,该代表应是本合同下唯一经授权代表乙方的人。乙方代表应非常熟悉合同 工程并有权代表乙方实施本合同。
2、收到工程预付款后三天内组织进场施工,按照合同约定时间完成工程施 工。
3、编制有关施工技术、作业计划、完全措施等方案,严格按照设计图纸要 求组织施工。
4、属乙方安装调试质量问题,由乙方负责返工。
5、配合甲方做好工程验收工作,并做好消缺工作。
6、负责施工场地的安全保卫及文明施工,确保工程结束后场地清洁。
7、竣工且通过检验,移交使用当日向甲方提供工程所涉完整图纸、安全许 可等资料和检验合格报告___套。
8、乙方应负责本工程在电力部门送门、移交使用前对所有工程用材料设备 的保管,如有遗失自负经济损失。
9、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准时,乙方应承担违约责任,并有继续履行合同的义务。
10、乙方应自行负责施工期、验收期和移交使用前各阶段的安全生产管理,承担一切安全责任。
七、竣工验收
l、当工程具备竣工验收条件时,乙方应按国家工程竣工验收有关规定,向
甲方和电力监管部门提交申请竣工验收报告。
2、甲方收到申请竣工验收报告后___天内,配合组织竣工验收,并在___天
内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改。
3、工程竣工验收通过,乙方送交申请竣工验收报告的fl期为实际竣工日期。
4、未经验收交接手续的工程,甲方不得使用。如甲方强行使用,由此发生 的质量及其它问题,由甲方承担责任。
八、工程质量保证
工程自通电投入使用之日起一年内为质量保证期。如果因乙方原因引起的质 量问题,乙方无偿负责修复,并承担由此造成的全部损失。
九、工程造价
根据甲方提供设计施工图组价,本合同报价采用总价承包方式报价,一次性包死;如有工程变更增加或减少部分,可由甲乙双方协商签认,并作为竣工决算和支付的依据。
十、违约责任
1、甲方未按合同约定时间支付工程款的,逾期一天承担未付约定金额 ___%的违约金。
2、因乙方原因造成工期延误的,乙方按每天___%工程款总额的比例支付违约金。
3、任何一方因违反本合同条款或导致本合同的全部或部分服务终止时,除本合同另有约定外,应向对方进行赔偿。
十一、争议的解决方式
因为履行本合同发生争议的,双方通过友好协商解决。经协商双方达不成一致意见的,可向温州市人民法院提起诉讼。
十二、特殊约定
1、由甲方购买的设备、村料所引发的事故由甲方负责;由乙方购买的设
备、材料所引发的事故由乙方负责。
2、甲乙双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所
需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双力均有责任,由双方根据现况分别 承担。
3、乙方应根据约定时间内提供工程所涉完整图纸、安个许可等资料和检验 合格报告贰套,否则成承担由此引发的一切安全责任和经济责任。
4、乙方在工程实施过程中不得无故拖延工期和中途退场,否则视为严重违 约,甲方有权要求乙方支持100%工程款的违约金,并继续履行原合同。
十三、其它
1、本合同正本一式三份,甲、乙双方各执一份,温州分公司留存一份,施工图纸和材料清单作为合同附件。
2、本合同未尽事宜,可由甲、乙双方协商、书面签认解决。
3、本合同自双方签章后生效,至工程通过验收合格,正式移交使用,且工程承包费用结清后终止。
甲方:温州交通建设集团有限公司104国道乙方:
(公章)
法定代表人:
法定代表人:
甲方代表:乙方代表:
地址:地址:
联系电话:联系电话:开户银行:开户银行:锹行帐号:
签订日期:____________年_____月______日
电力设备安装工程合同协议书篇三
变压器安装服务合同
编号:
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方共同协商一致,甲方将合同段处变压器安装、调试工作 承包给 乙方施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。
第一条 所涉及产品配臵及合同价款
200kv〃a变压器一台,及其附属设备。安装调试达到甲方要求。
1、甲乙双方同意按本合同所列设备材料进行施工,合同总额为¥。
2、工程款支付:
合同价为含税价格,甲方在支付乙方工程款时,扣除税金,税率为3.41%。
本工程无工程预付款,乙方安装调试完毕经甲方验收确认后,分三次支付工程款,前两次分别支付工程款的40%,第三次支付工程款的20%
第二条 安装、测试与验收
1、安装工期:按甲方使用需求,乙方须在前完成安装调试并交付甲方验收使用。
2、测试期限:自安装完成之日起,甲方应在乙方的指导下24小时进行测试,否则视为该项安装已经合格。
3、测试内容及地点:甲方安装地点;
4、验收:甲方项目用户就测试完毕后3天内验收,并即时就验收结果告知乙方。
第三条 技术支持与保修
1、保修内容、范围:乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。
2、保修期限:自工程验收合格并交付使用之日起至甲方工程结束。在保修期内,乙方应在接到修理通知之内起1天内派人修理。
3、乙方为甲方提供专业问题解答;
4、乙方为甲方提供电话咨询服务;
第四条 服务
本合同所列的所有服务及技术支持,可以由乙方单独提供。如甲方需要另行制订单独服务及培训,则双方协商解决。
第五条 变更与解除
1、经本合同双方同意,可以变列或解除本合同;
2、由于不可抗力致使本合同的全部或部份义务不能履行的,由遭受不可抗力的一方免责。
3、由于一方在本合同约定的期限内没有履行合同,本合同任何一方有权通知对方解除合同。
第六条 违约责任
1、双方不得因主体变更而违反本合同的约定。
2、如合同一方未能履行其于本合同项目下承担的义务,构成合同违约,致使本合同解除,给对方造成损失的,除应支付违约金外,还应赔偿守约方超过违约金的实际损失。违约金按未付货款、未供货款的20%支付违约金。
第七条 本合同的解释及争议的解决,均适用中国法律、行政法规。双方在解释或履行本合同、章程时发生争议,应尽量通过友好协商解决。经协商无效的,可向人民法院提请诉讼。
第八条 未经本合同另一方事先书面同意,合同任何一方不得以布或发表任何公告、新闻或公开
声明,透露本合同的有关条款、条件或细节。
第九条本合同一式四份,甲三份,乙方一份,均具有同等法律效力。
双方签署
甲方(盖章):乙方:
甲方代表人乙方代表人
(或授权人)(签字):(或授权人)(签字):日期:日期:
电力设备安装工程合同协议书篇四
文章标题:电力设备采购合同
工业园北区10kv中心控制室
配电柜设备买卖合同出卖人:北京电力设备有限公司(乙方)合同编号:买受人:北京高科工业有限公司(甲方)签订地点:新能装备科技产业园甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则,甲方将工业园10kv中心控制室设备委托乙方加工定做。第一条标的、数量、价款及交(提)货时间签订时间:2005年12月5日标的名称生产厂家计量单位数量单价金额合计交(提)货时间及数量配电柜北京电力设备有限公司面9见附件330000(包含辅件)2006年12月31日。合计金额(大写):叁拾叁万元整(小写:¥330000.00)第二条质量标准:主要元器件采用常州森源品牌,(需提供证明),质量符合国家相关标准,甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。第三条出卖人对质量负责的条件及期限:正常使用条件下,质保期为2年。第四条包装标准、包装物的供应与回收:由出卖人提供包装物,并由出卖人回收。第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:无。第六条合理损耗标准及计算方法:无第七条标的物所有权自标的物运抵交货地点时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。第八条交(提)货方式、地点:出卖人送标的物至买受人指定现场。第九条运输方式和到达站(港)和费用负担:汽车运输、费用由出卖方负担,运输中出现的安全问题由乙方自行负责。第十条检验地点、时间:出卖方将配电箱送至买受方指定的地点,时间为标的物送达之时。第十一条验收:1、货物到达交货地点交付前,由甲方和乙方在3个工作日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况。
2、经双方共同验收,货物达不到质量或规格要求的,甲方可以拒收,并可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
3、对产品和安装提出异议的时间和办法
买方在验收及使用过程中,如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的,有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实,则甲方可以退货,并可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。第十二条付款及结算方式、时间及地点:合同签订后,甲方付合同价款的20%作为预付款,出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续,买受人支付出卖人总价款的50,安装验收合格后,买受方付至合同总价款的95,余款5作为质保金,待保修期(两年)满后买受方支付出卖人。第十三条本合同解除的条件:货、款两清。第十四条违约责任:1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定,应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备,设备每迟交一天,按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日,则甲方可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,乙方除应赔偿甲方经济损失外,还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任,以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。
第十五条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调节不成的,向廊坊市有管辖权法院起诉。第十六条本合同自签字盖章之日起生效。甲方:(盖章)乙方:(盖章)法人代表:法人代表:地址:地址:电话:电话:开户银行:开户银行:帐号:帐号:时间:时间《电力设备采购合同》,欢迎阅读电力设备采购合同。
电力设备安装工程合同协议书篇五
浅析电力设备工程监理 摘要:在阐述我国监理与电力工程监理发展的基础上,介绍了电力设备工程监理的依据和内容,以及电力设备工程监理的状况,指出了在新的发展时期社会和业主对监理工作的提出了更高要求,分析了在特高压智能电网建设过程中,监理企业面临的新形势,文章提出了监理企业破解电力设备工程监理的矛盾和问题所采取具体的措施,与各位共同探讨。关键词:建设监理电力工程设备监理组织措施
一、监理与电力监理
(一)工程监理概况
我国工程建设监理制,源于世界银行贷款项目。以1988年建设部颁发“关于开展建设监理工作的通知”为标志,我国开始推行,1996年在各个领域全面推行,工程建设监理制纳入国家规定的建设项目五制之一,即项目法人责任制、资本金制、招标投标制、工程建设监理制和合同管理制。2000年颁布《建设工程监理规范》(gb50319-2000),国家统一监理服务标准。《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》出台,进一步明确补充细化了监理安全管理职责,肯定了监理在工程建设管理过程中的重要地位和作用。
(二)我国电力工程监理
电力建设工程监理是从1991年在湖北武汉阳逻电厂一期开始试点,1999年国家电力公司建设工程建设监理管理办法出台,电力建设监理已经进入制度化、规范化、科学化的阶段。2007年国家电网公司《输变电工程施工安全监理管理办法》,2009年印发国家电网公司《监理合同》与《输变电工程施工合同》标准示范文本,明确了在建设过程中承包商、监理单位、建设单位之间工作关系。2010年颁发《输变电工程监理激励约束评价办法》、《输变电标准化监理项目部作业手册》,电力监理作为电网建设工程管理的一支重要骨干力量。电力建设工程涉及国计民生,无论农村低压改造、还是城市电网,从低压到高压,再到特高压智能电网建设都实行监理制,电力设备作为电网能量交换、分配、控制的关键,电力设备工程监理在电力工程建设中占具显著重要位置。
二、电力设备工程监理
(一)监理依据与职责
监理对工程项目建设过程的监督与管理。监理方属于独立的第三方,在工程建设各方中是独立的主体,监理职责在建筑法、工程监理规范中有明确界定,监理依据工程建设相关法律、法规及项目审批文件、与工程有关的标准、设计文件、技术资料、监理大纲、合同条款以及与工程相关的其他合同文件等,对建设项目的建设工期、质量、造价进行控制,对安全、信息进行管理,协调建设各方的利益与意见,在业主授权范围内对建设过程实施管理,督促施工单位提供符合合同规定标准和要求的建设项目产品。
(二)监理工作内容
电力设备工程监理包含安装与改造工程监理,系指电网一二次设备新装和更换工程的施工过程的管理,包括设备安装、电气一次高压试验、二次部分的继电保护、通讯远动自动化等调试等工作,目前电气设备工程监理主要工作内容:
1、工程开工前对施工组织的质量体系、安全保证体系、管理体系、人员资格、施工方案等进行符合性、有效性、完整性、针对性等方面进行审查;
2、施工过程中用文件审查、巡视、旁站、见证取样、平行检验、签发文件和指令、协调、签证等方法,对电气设备安装、改造、调试过程进行安全、质量、进度、投资控制;
3、在施工单位三级验收基础上,组织监理初验工作,根据验收、消缺情况对安装阶段、调试阶段工作向建管单位提供质量评估报告,提出中间、竣工验收申请,参与竣工验收、投运工作;
4、在保修阶段督促施工单位资料移交、缺陷整改工作。
(三)监理展开情况
电力设备工程监理,通过对设备开箱验收、过程监督管理、调试验收以及资料审核等流程完成。电力设备工程监理主要进行以下工作:
1、督促施工单位严格执行工艺导则、验收规范,运用国网公司示范工艺。在接地装置的敷设、焊接方面,特别是铜排的连接,督促施工单位采用热熔焊接新工艺,使接地焊接质量、工艺水平得到提高。
2、开展电气创优管理,确保工程电气设备安装、管母软母敷设、动力电缆、控制电缆敷设、二次接线工艺方面一次成优。
3、确保强条执行到位。针对电气安装强制性条文规定以及新规程的变化,在施工图审查阶段重点检查,在安装过程中严格监督,如设备等电位连接、户内gis设备区域接地、设备外壳接地等。
4、加强对国家、行业、电网公司反事故措施的宣贯、监督,在施工图审查、调试阶段、验收阶段监督,充分发挥监理的协调能力,沟通运行、设计和施工,严格贯彻反措规定,发挥专业技术人才的才能,为工程服务。
5、加强电力工程安全措施的监督管理。特别要求电源侧、带电区域、临电工作时,以及变压器等大型设备吊装、高压电气试验、二次线接入带电屏柜、带电调试等过程中,督促施工现场严格执行电力安全规程与作业指导书,强化安全措施,保证电气设备安装、改造工程的顺利。
三、电力设备工程监理展望
(一)电力监理新形势
随着电网建设规划的实施,电网工程投资规模进一步扩大,特高压电网、智能电网和城市电网建设不断加快,各种新技术、新设备的在特高压、智能化、自动化电力设备中大量运用,国债资金的广泛使用,国家审计与企业内部管理的加强,对监理工作要求进一步提高,监理企业面临专业监工程师、总监等骨干人员数量与素质不适应项目建设需求,监理过程中还面临以下情况的出现:
1、设计跟不上工程施工进度,设计深度不够,导致安装、调试、运行人员熟悉图纸不够,工程建设初期不能发现问题,在调试阶段集中暴露问题,设计变更较多。
2、新技术、新设备的快速运用,施工单位培训工作未跟上,技术人员对新设备、新工艺、新技术的认识掌握不够,设备出现问题施工人员过分依赖厂家,监理对设备厂家的协调较困难。
3、影响工程实施的因素多,如工程受阻、设备延期到场、工期变更等,安装与设备到货进度不配合,变电设备与线路工程进度不匹配,出现变电设备重复试验等问题,监理进度管理难度大。
4、设备带有先天性缺陷。设备厂家经验不足,对强条、反措、创优方面的认识偏差,如xx站220kvgis未解决金属部件热胀冷缩、刀闸不能安装五防锁、xx站110kvgis盆式绝缘子质量问题(多次耐压不合格)、gis外壳、变压器充氮灭火油管道等电位连接等问题,现场处理困难。
5、施工创优意识不强。对强制性条文的执行力度不够。施工技术力量薄弱,未足够重视现场查勘,施工方案、应急预案等针对性不强、审批不严,编制与实施差异,不重视监理审查方案指出问题,造成监理多次审查。
6、三级验收流于形式,施工企业级验收未落实,就失去三级验收的意义。鉴于电气安装调试阶段工期较短的特点,电气安装调试监理初检开展较困难,效果不理想。
(二)监理环境仍有待改善
监理作为建设领域的小工种,长期处于边缘管理状态,还没有得到普遍了解和重视,个别建管单位接纳监理出现一个矛盾心理,在工程建设中出现问题或发生事故就想起监理的,而项目平稳推进或完成则忽视监理的作用,此类现象还在一定范围内存在。不少人对监理工作存在认识误区,典型以下有四个误区: