在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
防空鼓防开裂防渗漏篇一
信阳恒大名都3#楼31-32层、4#楼18-32层部分墙面出现空鼓开裂现象,墙面空鼓主要存在于剪力墙抹灰处,墙面抹灰裂缝主要存在于梁底与砌体墙交接处和墙面线管开线槽处。为更好地指导项目施工,避免类似情况的再次发生,特编写此处理方案。
原因分析
1、部分墙面由于抹灰施工前对墙面浇水湿润护养不够,墙面干燥,墙面存在存在毛细孔,导致抹灰上墙后,墙体大量吸取砂浆的水分,水分散发太快,造成砂浆强度不高,粘结力下降以及收缩太快,尤其是砂浆与墙面粘结面,当砂浆层的强度不能抵抗收缩拉力时开裂。同样,由于这时砂浆层与墙面的粘结力还未达到足以抵抗由于收缩而造成的砂浆层在墙面上的滑动,因而发生空鼓。
2、在对砼墙面进行毛化处理时,工人质量意识淡薄,处理不到位,喷洒不均匀,且对毛化后的墙面养护时间(应在终凝后浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩全部粘满砼光面上,并有较高强度即用手掰不动)和方法(浇适量水湿润,水的压力不宜过大,否则会使毛化的砂浆脱落)不对。
3、抹灰时,一些工人没有按交底施工,抹灰一次成型,抹灰没有分两次进行。
4、抹灰砂浆自身收缩引起开裂,抹灰砂浆收缩主要包括化学收缩、干燥收缩、温度收缩及塑性收缩。这些收缩将在抹灰砂浆中产生
拉应力,当拉应力超过抹灰砂浆的抗拉强度时就会出现裂缝或空鼓。
5、拌和使用的砂浆配合比不正确,或砌块破损、断裂。砂浆的配合比达不到设计要求时,砂浆的粘结力与强度不够,抹灰层与墙面粘结不紧密而导致空鼓;若砌块破损、断裂时,砌体墙本身有缝隙而导致抹灰面出现空鼓或裂缝。
6、安装施工队伍,在墙上开挖线槽,施工洞,且填补方法不当。
7、部分薄弱环节和剪力墙、柱、梁与砌体墙的交接处缺乏加强和构造措施,顶砖斜砌间隔时间过短,不满足规范要求,特别是梁底部位,由于砌体发生少许的沉降,使砌体墙与梁底分离形成裂缝;除此之外,砌体与砼各自收缩,形成裂缝。
8、当抹灰墙面面积过大时,没有设置分格缝,导致面积过大,抹灰层收缩导致裂缝。
修补措施
1、墙面抹灰层空鼓开裂处理:
当抹灰施工后发生空鼓时,抹灰空鼓处只能作返工处理。具体方法为:先将空鼓部分凿去,四周凿成方块形或圆形,并凿进结合良好处30~50mm,边缘凿成斜坡形,用钢丝刷刷掉墙面松散灰皮处理时,水泥采用硅酸盐水泥,严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥,砂采用中、粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不大于3%。底层表面适当凿毛或毛化,凿好或毛化后,将修补处周围100mm 范围内清理干净。修补前1d,用水冲洗,使其充分湿润,一天内最好浇水湿润两次。修补时,先在底面及四周刷
801 胶素水泥浆一遍,然后分两次用和原面层相同材料的1:2 水泥砂浆填补并槎平。
2、剪力墙、梁、柱与砌体交接处空鼓开裂处理:
当剪力墙、梁、柱与砌体交接处空鼓且裂缝过大时,先将开裂处抹灰层凿除,四周凿成方块形,清理基层,将松动、疏松、脱落的砂浆清除干净,在不同材料基体交接处的表面重新粘贴钢丝网,之后才采用801 胶素水泥浆的方法对墙面进行毛化处理,待毛化的砂浆终凝后,用水将墙面适当湿润,然后分两次用和原面层相同材料的1:2 水泥砂浆填补并槎平。
当剪力墙、梁、柱与砌体交接处没有空鼓且出现细小裂缝时,先将裂缝处四周切割成较整齐规则的平面,四周切割边切成向外约45°的斜口,宽度为沿裂缝两边各扩大10-15cm,只凿除面层,清除周围松动的砂浆,并用钢丝刷清理干净,然后用水湿润,然后挂纤维网片,采用素水泥浆修补抹平。
3、线管开槽处出现裂缝处理:
当线管开槽处出现裂缝时,由于线槽处裂缝较小,先将裂缝处四周切割成较整齐规则的平面,四周切割边切成向外约45°的斜口,宽度约2-3cm,剔除线管周围松动的砂浆,并用钢丝刷清理干净,然后用水湿润,采用抗裂砂浆分两次修补抹平。
今后施工打算
加强现场管理,加强对工人的技术交底,严格监督,务必保证施工按规范与设计要求施工,针对特殊部位编制专门的方案措
施进行加强处理,重点控制,在施工前,做足技术指导,在施工过程中,严格控制过程,以达到质量合格。
防空鼓防开裂防渗漏篇二
金色雅筑项目 防空鼓开裂专项方案
目 录
一、...........................................................................................................................工程概况 2
二、..................................................................................................空鼓、开裂产生的原因 2
四、防止产生空鼓、开裂的措施和方法..................................3
五、cl砂浆抹灰防空鼓开裂............................................4
六、..............................................................................................质量、安全施工管理架构 6
广东浩和建筑股份有限公司
guagndonghaohejianzhuyouxiangongsi 金色雅筑项目 防空鼓开裂专项方案
工程概况
天津市松科房地产有限公司投资兴建的天津金色雅筑工程,总建筑面积约为19187.15m2, 本工程为高品质住宅楼,本项目分为b、c地块,分为雅筑北苑一期、雅筑北苑三期和雅筑南苑二期。工程共36栋楼,其中包括15层高层2栋,16层高层3栋,18层高层6栋,21层高层4栋。6层多层19栋(带地下车库),综合楼2栋,人防地下车库两个。
抹灰操作流程 外墙抹灰工艺流程:
基体表面处理→挂钢丝网→挂线、贴灰饼→湿润基体→抹底层 →养护→ 抹面层→养护
内墙面抹灰的工艺流程
基层表面处理→砼面拉毛→挂钢丝网→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋→浇水湿润→抹底层灰→抹罩面灰→养护
空鼓、开裂产生的原因
抹灰层产生空鼓裂缝有多种原因,主要是基层处理不当,砂浆用料比例不恰当,以及结构不合理,原材料不合格(如水泥过期),施工操作不当,后期养护等。
1、基层处理不当
1.1抹灰基层如过于干燥,则砂浆中的水份很快就会被基层吸收,影响粘结力;
1.2基层浮灰或松散砂浆,砼块未清理干净,易造成抹上去的砂浆无法与基层粘结牢固;
1.3基层太光滑未进行甩浆凿毛处理或有油性物质未清除干净,则抹灰层易产生空鼓现象;
2、抹灰砂浆材料比例不按设计或规范比例进行搅拌
2.1水泥用量过多或过少,易造成砂浆强度过高或过低,过高则易产生开裂,过低则易产生空鼓;
2.2水分比例过高或过低,过高则水灰比过大,造成砂浆稠度下降,粘结力很差,粘不住,易往下掉,过低则砂浆太稠,施工操作困难,因水泥水化热过程广东浩和建筑股份有限公司
guagndonghaohejianzhuyouxiangongsi 金色雅筑项目 防空鼓开裂专项方案
中需要大量水份,砂浆太稠则砂浆中水份太少无法满足水泥充分水化热的需要,因而砂浆的强度无法达到设计强度需要,与基层粘结牢固程度降低,易产生空鼓;
3、基层偏差太大,一次抹灰层过厚,干缩较大易产生空鼓和裂缝;
4、原材料材质品种不符合质量要求
4.1水泥标号太高,设计要求为325号,实际使用的标号过高如为525号或625号,但砂浆用料比例又不变,则造成砂浆强度过高,抹灰层易产生开裂;
4.2水泥已过期失效,还在使用,造成拌出来的砂浆没什么强度,甚至没有多少粘结力,这样的砂浆抹上去就会空鼓甚至脱落;
5、工人抹灰施工操作方法不当
5.1一次抹灰层过厚,没有分层分遍进行粉刷,砂浆较重易产生侧倾力,与基层粘结不牢剥离基层,及砂浆干缩过大,易产生空鼓和开裂;
5.2底层灰太干未经处理就跟着抹面层灰,底层灰很快就把砂浆中水分吸干,造成与底层灰粘结不牢易产生空鼓现象;
6、后期养护方面
6.1抹灰面完成后,在规定时间内没进行浇水养护,不能及时提供砂浆中水泥水化热所需水分,砂浆干缩过快,易产生开裂。
四、防止产生空鼓、开裂的措施和方法
为了防止抹灰层的空鼓和开裂,应该根据产生空鼓开裂的原因入手,具体控制措施如下:
1、基层处理方面:
1.1要将基层浮灰、松散砂浆,遗留的模板等杂质须清除干净; 1.2如果基层太光滑则需进行凿毛处理;
1.3天棚粉刷为确保砂浆层的粘结力最好是在砂浆中掺加801胶水用量为水泥用量的10%;四是抹灰前要提前对基层进行浇水湿润,再进行抹灰;
1.4如果基层偏差过大,抹灰层超厚,超过35mm厚则要加铺钢丝网进行拉结,或对基层进行修整以满足抹灰层对基层的要求;
2、砂浆用料比例方面:
要严格按照设计砂浆配合比进行搅拌,不得随意调整砂浆配合比,特别是要控制好水灰比,最好采用砂浆搅拌机进行机械搅拌,较易控制,如为水泥砂浆最广东浩和建筑股份有限公司
guagndonghaohejianzhuyouxiangongsi 金色雅筑项目 防空鼓开裂专项方案
好在砂浆中掺加一些有利改善砂浆和易性的外加剂如石灰等,能极大地改善砂浆的性能,减少空鼓和开裂的产生;
3、原材料方面:
要严格对场材料进行验收把关,注意查看水泥品种是否符合要求,是否已过保质期,并要观察检查水泥外包装是否已破裂,受潮结块,如有这些质量状况则不能使用;
4、工人施工操作方面:
要按程序详细对工人进行施工技术交底,一定要按规范要求进行分层分遍进行抹灰,待底层灰至七成干时方可抹第二遍灰,底层灰如太干则要提前进行浇水湿润处理再进行抹灰;如果抹灰层超厚则需加铺钢丝网再进行粉刷;
5、后期养护方面:
抹灰面完成后视天气情况要及时安排人员进行浇水养护,一般常温下12小时后就要进行养护,养护周期不少于五天。
五、抹灰防空鼓开裂
混凝土结构上的墙面宜在折除模块后三天之内,或在抹灰之前提前7天,甩上一道3.0~5.0厚的浆料。甩浆层应饱满、厚度均匀且应拉起毛尖,覆盖面积≥95%。
抹灰之前应以清水冲洗清除掉基面上的粉尘。
抹灰砂浆分二道或以上工序抹或喷上墙面,每道抹上墙面的砂浆都应搓抹密实。需要以钢网作出嵌固的墙面抹灰层和墙面抹灰层的厚度﹥15㎜时,在墙面抹上底层灰后,应隔歇12小时或以上方可进行后续施工。否则墙面抹灰层极容易出现空鼓或呈水平走向的下垂裂缝。
抹灰砂浆的施工开放时间为2小时,原则上新拌的抹灰砂浆应在2小时内用完。当砂浆失去流动性,又或者回收的落地砂浆再利用时,严禁加水现场重新调制。当新拌的砂浆搁置时间超过4小时后,不允许再继续使用。
墙面抹灰层的表面应原浆压实抹光。这更有利于抹灰层的抗裂与抗渗,也有助于确保镶贴在抹灰层上的饰面层更为耐久可靠。
抹灰层阳角部位相交的二个面其面层灰应在同一时间抹灰成形。
墙面抹灰层的总厚度≥35㎜的部位,则应以钉挂钢网方式作出嵌固处理。广东浩和建筑股份有限公司
guagndonghaohejianzhuyouxiangongsi 金色雅筑项目 防空鼓开裂专项方案
如图所示
说明与要求:
1、嵌固抹灰层的主要材料为水泥钉与100×100×φ1.5钢线网及镀锌铁线;
2、图a中,a为水泥钉的锚深;b为锚装在墙体内外露出墙体结构外的水泥钉部分的长度,c为水泥钉的端面与抹灰层完成面的距离应为8mm≤c≤15mm;
3、墙面抹灰层的厚度等于或大于35mm的部位,每相距150mm锚入一颗水泥钉;水泥钉的锚深应大于钉的总长度1/3,且钉头应嵌入抹灰层表面不少于8mm,也不大于15mm;如锚固基材为强度较高的砼体结构,难以锤击入水泥钉时,则应在抹上底层灰之前,以钻孔填塞入胶塞和锤击入锚钉,以配合绑扎上钢网。钢线网敷设上墙后,应以镀锌铁线绑扎在其锚钉上,并张拉绷紧,以尽量减少钢网在抹灰施工出现回弹而影响到抹灰的质量。
广东浩和建筑股份有限公司
guagndonghaohejianzhuyouxiangongsi 金色雅筑项目 防空鼓开裂专项方案
质量、安全施工管理架构
1、施工质量的管理组织是确保工程质量的保证,其设置的合理,完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作,在本工程中将以下的组织机构来全面地进行质量的管理及控制。
2、工程施工过程中工种多且立体交叉作业多,如何作到忙而不乱,杂而不混,科学有序地组织施工,保证施工人员的人身安全和生产设备,工程建设的安全尤为重要。为此,特成立以项目经理、项目副经理为组长,工长、技术负责人为副组长,各专业施工员、质安员、材料和班组长为组员的项目组织架构,在项目形成纵横网络管理体制,确保项目安全生产。
广东浩和建筑股份有限公司
guagndonghaohejianzhuyouxiangongsi
防空鼓防开裂防渗漏篇三
关于墙面抹灰空鼓开裂的处理方案
墙面抹灰工程空鼓开裂为抹灰工程质量通病,出现空鼓开裂的原因分析如下:
1、部分墙面由于抹灰施工前对墙面浇水湿润护养不够,墙面干燥,墙面存在毛细孔,导致抹灰上墙后,墙体大量吸取砂浆的水分,水分散发太快,造成砂浆强度不高,粘结力下降以及收缩太快,尤其是砂浆与墙面粘结面,当砂浆层的强度不能抵抗收缩拉力时开裂。同样,由于这时砂浆层与墙面的粘结力还未达到足以抵抗由于收缩而造成的砂浆层在墙面上的滑动,因而发生空鼓。
2、在对砼墙面进行拉毛处理时,拉毛不到位,喷洒不均匀,且对拉毛后的墙面养护时间(应在终凝后浇水养护,直到水泥疙瘩全部粘满砼光面上,并有较高强度即用手掰不动)和方法(浇适量水湿润,水的压力不宜过大,否则会使毛化的砂浆脱落)不对。
3、抹灰时,一些工人没有按交底施工,抹灰一次成型,抹灰没有分两次进行。
4、抹灰砂浆自身收缩引起开裂,抹灰砂浆收缩主要包括化学收缩、干燥收缩、温度收缩及塑性收缩。这些收缩将在抹灰砂浆中产生拉应力,当拉应力超过抹灰砂浆的抗拉强度时就会出现裂缝或空鼓。
5、安装施工队伍,在墙上开挖线槽,施工洞,填补不到位。
6、部分薄弱环节和剪力墙、柱、梁与砌体墙的交接处缺乏加强和构造措施,顶砖斜砌间隔时间过短,不满足规范要求,特别是梁底部位,由于砌体发生少许的沉降,使砌体墙与梁底分离形成裂缝;除
此之外,砌体与砼各自收缩,形成裂缝。
7、当抹灰墙面面积过大时,没有设置分格缝,导致面积过大,抹灰层收缩导致裂缝。
针对抹灰工程空鼓开裂常见原因,项目部将采取的修补措施如下:
1、墙面抹灰层空鼓开裂处理:
当抹灰施工后发生空鼓时,抹灰空鼓处只能作返工处理。具体方法为:先将空鼓部分凿去(凿除范围为空鼓部位四周扩大100mm),四周凿成方块形或圆形,边缘凿成斜坡形,用钢丝刷刷掉墙面松散灰皮处理时,水泥采用硅酸盐水泥,严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥,砂采用中、粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不大于3%。底层表面进行拉毛,拉毛处理完成后,将修补处周围100mm 范围内清理干净。修补前1d,用水冲洗,使其充分湿润,一天内最好浇水湿润两次。修补时,先在底面及四周刷素水泥浆一遍,然后分两次用和原面层相同材料的1:2 水泥砂浆填补并槎平。
2、剪力墙、梁、柱与砌体交接处空鼓开裂处理:
当剪力墙、梁、柱与砌体交接处空鼓且裂缝过大时,先将开裂处抹灰层凿除,四周凿成方块形,清理基层,将松动、疏松、脱落的砂浆清除干净,在不同材料基体交接处的表面重新粘贴钢丝网,之后才采用素水泥浆的方法对墙面进行拉毛处理,待拉毛的水泥浆终凝后,用水将墙面适当湿润,然后分两次用和原面层
相同材料的1:2 水泥砂浆填补并槎平。
当剪力墙、梁、柱与砌体交接处没有空鼓且出现细小裂缝时,先将裂缝处四周切割成较整齐规则的平面,四周切割边切成向外约45°的斜口,宽度为沿裂缝两边各扩大10-15cm,只凿除面层,清除周围松动的砂浆,并用钢丝刷清理干净,然后用水湿润,然后挂纤维网片,采用素水泥浆修补抹平。
3、线管开槽处出现裂缝处理:
当线管开槽处出现裂缝时,由于线槽处裂缝较小,先将裂缝处四周切割成较整齐规则的平面,四周切割边切成向外约45°的斜口,宽度约2-3cm,剔除线管周围松动的砂浆,并用钢丝刷清理干净,然后用水湿润,采用抗裂砂浆分两次修补抹平。
防空鼓防开裂防渗漏篇四
集鑫a、马山安置小区形象优化及
景观绿化提升工程
抹 灰 空 鼓 开 裂 防 治 方 案
福建省筑信工程建设有限公司
2016年6月10日
抹灰空鼓开裂防治方案
一、工程概况
1、工程名称:集鑫a、马山安置小区形象优化及景观绿化提升工程
2、工程地点:湖里区集鑫 a、马山安置小区
3、建设单位:厦门市湖里区建设局
4、代建单位:厦门市湖里区国有资产投资有限公司
4、设计单位:万地联合(厦门)工程设计有限公司
5、监理单位:厦门圣德信工程管理有限公司
6、施工单位:福建省筑信工程建设有限公司
7、监督机构: 厦门市湖里区建设工程安全质量监督站
8、工程总概况:本项目为集鑫 a、马山安置小区形象优化及景观绿化提升工程含地下室的室内公共部位装修改造、门窗改造及外墙面干挂石材等,外墙面高度为 54.9米,总建筑面积为 109043.13平方米。马山安置小区1~4#楼地下室装修、外墙装修、门窗安装、水电改造、室内公共部位装修、东西侧店面装修等改造提升工程;集鑫a小区5#、6#楼地下室装修、外墙装修、门窗安装、水电改造、室内公共部位装修等改造提升工程。
在工程施工过程与质量检查中竣工验收核验时, 常常发现墙面抹灰层出现空鼓、裂缝, 甚至脱落等质量通病, 不仅响工程质量, 而且影响使用功能和建筑物寿命, 严重的尚须返工重抹, 造成经济损失。对此我部针对性的分析其原因并提出一些防治措施。
二、产生原因
1、空鼓
1)、表面未处理(清扫和拉毛)。
3)、抹灰层过厚或抹灰时急于求成, 一次成活,使其抹灰层变形过大, 造成其砂浆粘结力小于收缩应力, 破坏了砂浆粘着力, 而产生空鼓。4)、抹灰材料使用不当。
2、裂缝
1)、由于施工工艺和原材料选用不当等原因造成的裂缝;a)、抹灰砂浆水灰比过大, 水分蒸发后在砂浆中形成空隙, 削弱了砂浆的凝聚力, 而且砂浆的水灰比过大, 还会造成砂浆顺基层表面流动, 造成抹灰层横向裂缝。b)、基体混凝土表面不平整, 使抹灰层薄厚不一, 赶压后抹灰层密实度不均匀, 收缩不一致而裂缝。
c)、抹灰层空鼓在外力作用下裂缝
d)、原材料选用不当, 如使用了安定性差或不合格的水泥, 砂子太细, 含泥量过大等, 都会造成抹灰层裂缝。e)、由于设计不当造成的。
2)、由于混凝土和砂浆自身属性而造成的裂缝。
a)、干缩裂缝。据资料介绍, 混凝土干缩率为0103% , 而砂浆的干缩率为0106% , 故在相同温度作用下, 抹灰砂浆和混凝土的收缩不一致, 故造成抹灰层开裂。b)、自生体积变形引起的裂缝。自生体积变形, 即是依靠胶结材料自身水化引起的体积变形。普通水泥砂浆的自生体积变形大多数为收缩, 一般在(-50~ + 50)×10-6范围内, 这种收缩变形, 可能导致表面的开裂。
c)、温度变形裂缝。混凝土和砂浆的线膨胀系数通常在(6~ 12)×10-6ö℃范围内, 当温度变化在10℃时, 如无约束, 每一延长米的混凝土或砂浆所产生的温度变形有011mm , 在寒冷地区日温差要大大超过10℃, 因此温度变形引起抹灰裂缝是不可避免的。
三、防治措施
1、抹灰前要清理和湿润抹灰表面。
(1)、抹灰前必须将表面粘着的尘土、残余砂浆和浇筑时的隔离剂清理干净,同时对光滑面进行素浆拉毛。
(2)、抹灰前必须对表面浇水湿润, 一般应在抹灰前一天浇水, 使水分渗入表面2~ 3mm , 并待表面稍干后再抹灰, 以免砂浆早期脱水, 影响砂浆在基体表面的吸附力。
2、为增加混凝土表面粘着力, 应采取如下措施处理。(1)、在光滑混凝土表面凿毛, 增加粘结力;(2)、抹灰前在混凝土表面先用水泥浆(水灰比0137~0.47)刮一层, 厚度1~ 2mm , 或用水泥砂浆将混凝土表面甩成毛糙面, 待稍干后抹灰;
(3)、在抹灰底层砂浆中掺和一定数量的107 胶溶液, 涂抹厚度一般在2~ 3mm。
3、选用合格的原材料和正确的操作方法。
(1)、水泥砂浆要使用安定性合格的水泥, 采用粗砂和中砂,不宜采用细砂和含泥量超标的砂子;(2)、水灰比、砂浆稠度要严格按设计的级配拌制, 以保证砂浆强度;(3)、严格控制抹灰层厚度。每遍不宜过厚, 一般讲混合砂浆为8~ 10mm , 水泥砂浆6~ 8mm 为宜。因为一次抹灰过厚, 人的臂力赶压达不到均匀, 密实的要求, 影响与混凝土基层粘结牢固, 造成局部空鼓和裂缝。同时, 还必须掌握好分层抹灰的间隔时间, 防止二遍砂浆结合不好造成二层皮的缺陷;
(4)、气候干燥时, 浇水养护十分重要, 因为抹灰层较薄(一般2~3mm)其中含水有限, 由于水泥水化需要, 基层吸收和表面蒸发, 容易造成抹灰砂浆过早脱水影响强度而开裂;
(5)、严格控制拌制砂浆的水灰比, 在减少砂浆自生变形, 避免抹灰层干缩裂缝;
4、对不同材料交界的地方,如砌块墙与砼墙交界,砌块墙与砼梁交界,包括墙面开凿埋管部位。在抹灰前将250mm宽的钢丝网钉在接缝处,以避免不同材料拉伸而导致的裂缝。
5、对于已产生空鼓或开裂的墙面部位,凿除相应抹灰层至底面,对底面进行重新清理、拉毛和湿润,如为不同材料交界处,则多加一道钢丝网,后按正确的施工方法和合格的材料进行调配抹灰。
防空鼓防开裂防渗漏篇五
针对抹灰工程空鼓开裂(不规则裂纹),项目部将采取的修补措施如下:
1、墙面抹灰层空鼓处理:
(1)当抹灰施工后发生空鼓时,抹灰空鼓处只能作返工处理。具体方法为:先将空鼓部分用切割机切除(凿除范围为空鼓部位四周扩大100mm),四周凿成方块形或圆形,边缘凿成斜坡形,用钢丝刷刷掉墙面松散灰皮处理时,水泥采用硅酸盐水泥,严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥,砂采用中、粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不大于3%。底层表面进行拉毛,拉毛处理完成后,将修补处周围100mm 范围内清理干净。修补前1d,用水冲洗,使其充分湿润,一天内最好浇水湿润两次。修补时,先在底面及四周刷素水泥浆一遍,然后分两次用和原面层相同材料的1:2 水泥砂浆填补并槎平。
(2)抹灰层开裂处理,裂缝四周切割成向外约45°的v型斜口,外口宽度约2--3cm,剔除周围松动的砂浆,并用钢丝刷清理干净,采用嵌缝油膏分两次修补抹平。
2、结构层开裂处理:
当结构层有裂缝时,先将开裂处抹灰层切割,四周凿成方块形,清理基层,将松动、疏松、脱落的砂浆清除干净,在基体表面裂缝处粘贴200mm宽的钢丝网(加强玻纤网),每边不小于100mm宽。之后才采用素水泥浆的方法对墙面进行拉毛处理,待拉毛的水泥浆终凝后,用水将墙面适当湿润,然后分两次用和原
面层相同材料的1:2 水泥砂浆填补并槎平。
3、墙面腻子脱落处理 按照墙面抹灰层空鼓处理。

一键复制