当前位置:网站首页 >> 文档 >> 2023年临时用电施工方案 临时用电规范最新标准(五篇)

2023年临时用电施工方案 临时用电规范最新标准(五篇)

格式:DOC 上传日期:2024-04-05 01:51:34
2023年临时用电施工方案 临时用电规范最新标准(五篇)
    小编:admin

为有力保证事情或工作开展的水平质量,预先制定方案是必不可少的,方案是有很强可操作性的书面计划。方案对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇方案。接下来小编就给大家介绍一下方案应该怎么去写,我们一起来了解一下吧。

2023年临时用电施工方案 临时用电规范最新标准(五篇)

临时用电施工方案 临时用电规范最新标准篇一

临 时 安 全 用 电 技 术 交 底

吴江市明港道桥工程有限公司

临时用电方案

吴江市江兴大桥是由吴江市明港道桥工程有限公司承建,工地位于江兴西路与227省道的交接处,由于临时用电要跨过227省道,用电情况非困难。

运河西岸主要分生活区和施工作业区。变压器四周围砌围墙、开门,保持安全距离禁止闲人进入。旁边有电工值班室,做到用电安全,有问题随时解决。

从变压器到桥西侧,用75平方的电缆线从地下穿过,标明电缆线行走方向和具体位置。防止工人或机械设备在施工中无意挖断。电源进入施工区全部架空使用,设二级保护装备。施工用电和生活办公用电从架空线接下,设有专门的电箱和保护装置,即三级用电。电箱由电工专门负责。

在施工中,所有电缆线接头均用绝缘材料挑架,至少1米高,并挂安全警示牌。禁止电线乱拉乱接,一闸多用现象发生。加强电气设备等的用电安全,采取有效的接地保护措施,严格遵守规程操作,所有用电设备必须质量可靠,并有可靠的漏电保护与接地装置。所有设备均需正规厂家,有合格证。

河东主要注意严禁电源线进入水中,尽量减少电缆线的接头,在接头位置必须作出用电安全处理。由于东岸便桥是钢结构,我们采用ppc管把电缆线保护起来,然后再悬空通过便桥。

在227省道两旁用钢管搭设足够高的井字塔,使得电缆线能悬空通过,在塔的两旁挂设警示牌等。

电工值班处要把才做规程上墙,严格值班制度,交接班要有记录,安全员和电工要在现场设置安全警示标志。进行定期的巡查,安全员和电工每个星期要检查三次以上,项目部组织人员每周至少检查一次。

在用电方面,发现问题要及时下发整改通知,设立危险源点进行控制,不按时整改的,要进行罚款处理,没有电工操作证严禁上岗。在宿舍区严禁乱拉乱接电线、插座,不允许使用电炉电炒锅等功率超过100w的电器,没个宿舍照明电器要固定,电线要质量可靠。

施工现场开关箱要摆放整齐,严禁雨水进入,临时用电缆线要理顺,不能多道缠绕在一起,下班后,施工现场要切断电源,在现场所有的机械,开关箱要挂好操作规程、标志齐全。

项目部要保证电工的安全劳动保护用品。附临时用电平面图。

2005年9月20日

临时用电施工方案 临时用电规范最新标准篇二

施工现场临时用电安全协议书

甲方:中铁三局集团有限公司北京地铁六号线二期十二标项目经理部 乙方:北京市地质工程公司

根据北京市建委下发的<<建设工程施工现场安全防护标准>>的规定,专业施工单位与现场管理单位必须签订临电使用管理协议。根据工程的需要,乙方需要甲方提供临时电源,为明确双方的权责,特制定以下协议,以共同遵守。

(一)甲方的权责

1、甲方必须保证供电质量,除第6条情况外,无权随便拉闸

断电。如有特殊原因需停电,事前应通知乙方。

2、甲方负责按照〈〈施工现场临时用电安全技术规范〉〉

(jg46-2005)的规定,提供临时用电接入点,有权监督乙方正确敷设电源线,正确使用各种用电设备。

3、甲方有权检查乙方持证上岗情况、并对乙方特种作业证的有效性进行审查,并对证件的复印件留存备查。

4、甲方有权检查乙方所有的电闸箱及各种漏电开关是否符合国家标准。严禁三无产品,劣质用电设备进入甲方施工现场。

5、甲方有权按《施工现场临用电安全技术规范》(jg46-2005),检查乙方所有的用电设备是否符合国家标准,各种防护是否齐全有效。电焊设备必须配备电焊机专用开关箱,必须装二次触电保护器,并且做到焊接时双线到位作业。

6、因乙方用电设施有隐患、设备有故障、未及时检修或带病

运行,可能危及整个施工现场正常用电的情况,甲方有停止供电的权利,并要求乙方及时整改的权利。

7、甲方有权检查乙方正确敷设电源线、电闸箱内接线整齐,无杂物,防雨、防砸设施齐全,各种防护罩、各种端子板齐全有效。

8、甲方有权检查乙方是否为工人配备合格劳动防护用品。

9、对不服从现场管理,对提出的整改要求拒不执行的,甲方

有权对乙方停止供电,进行处罚,待整改完成经检查验收合格后供电。

10、乙方电源接口处漏电开关分断时,乙方不查明原因不得合闸,查出原因必须经甲方值班电工确认后才能合闸,如擅自合闸引起总漏保跳闸时,将对乙方进行处罚。

(二)乙方的权责

1、认真学习甲方的机电管理办法,并认真履行,乙方有权要

求甲方保障供电质量,不随便拉闸断电。

2、当甲方发生必须停电情况时,应事先通知乙方做好停电准

备。

3、乙方必须保证电气作业人员全部持有有效证件上岗作业,个人安全防护用品齐全,质量合格。

4、甲方提供的变压器开关下端起,安全用电由乙方负责,必

须执行三级配电、逐级保护,小型机具达到“一机、一闸、一漏、一箱”的规定,严格执行三相五线制接零保护的要求。

5、乙方所使用的开关箱、电缆和用电机具,必须符合国家和

北京市的标准,必须保证各种用电设备,设施运行良好,不能有危及施工现场用电安全的情况发生。

6、乙方必须服从甲方在安全用电方面的正确管理,对甲方提

出的安全用电隐患要及时整改,并将整改后的情况反馈给甲方.7、乙方应严格按照<<施工现场临时用电安全技术规范>>的要求进行临时用电施工,保证施工用电和操作人员的人身安全.8、乙方配备专业电工人员进行现场安全用电的巡视、维修,所有配电箱上锁,非电工人员不得进行接线作业。

9、乙方有权在生产的过程中对发现的有关安全隐患向甲方

有关部门及时报告,甲方及时采取措施,如对所存在的用电安全隐患不报、谎报或者拖延不报的,一旦发生伤害事故,由乙方单独承担。

10、乙方提供符合国家规范经检验合格的电表,在甲方指定地

点接驳。乙方不得随意扩大设备容量,电表与容量应匹配。乙方未经甲方同意,不得私自挪用甲方的用电设施设备,若私自挪用导致触电或其他伤害事故,责任由乙方自己承担。

11、本合同未尽事宜,按《中华人民共和国安全生产法》和国

家及项目部的有关规定执行。

补充条款:

1、乙方不经甲方允许,私自用电者,发现一次罚款500元;

2、乙方需要向甲方交付贰万圆整用电保证金,工程结束

后甲方如数归还乙方。

本协议有效期:自协议签订之日起生效,工程竣工日自动废止,双方盖章后生效.协议一式二份,双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

负责人(签字):负责人(签字):

年月日年月日

临时用电施工方案 临时用电规范最新标准篇三

淄博银泰百货有限公司

施工现场临时用电(水)安全协议书

甲方:淄博银泰百货有限公司

乙方:____________________________________

乙方承揽淄博银泰百货有限公司___层_____号商户内装修工程,进入施工现场,为达到安全、文明、有序、节约用电(水)的目的,装修公司与甲方达成如下协议:

1.甲方须在施工现场内为乙方提供申报符合的可靠电源;

2.乙方根据现场情况、施工要计算施工用电负荷,向甲方提出书面申请。

(根据《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-2005进行);

3.乙方须将其临时用电设计报甲方审核批准后方可实施。甲方在接到乙方

所报设计后尽快做出答复。若不同意,会在乙方申请单上注明未批准原

因,乙方应根据此重新设计并再报甲方审核。

4.乙方临时用电的施工须严格按甲方批准的临时用电设计进行;

5.当遇到特殊情况须对设计变更时,乙方须书面报告变更方案及设计过程

给甲方相关部门并得到书面签署的同意意见;

6.在施工过程中,乙方须接受甲方相关部门的监督和管理;

7.甲方将不定期对乙方用电进行检查,若有安全隐患或违反规定,甲方可

向乙方提供整改要求,情节严重者按照装修违约金扣除明细表进行处罚。

8.乙方对甲方下达的整改通知单须于4小时内进行整改;

9.乙方应配合甲方接受上级的各种检查,若因乙方原因造成甲方检查不合格者,乙方负全部责任。

10.若乙方不执行《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-2005规范、《建

筑施工安全检查标准》jgj59-99,不按设计要求,未经甲方同意,擅自

更改设计进行施工,接甲方通知单不予执行,不服从甲方统一管理,甲

方有权停止供电直至整改完毕,验收合格为止,由此造成的工期、经济

损失由乙方负责。

11.现场用水:由乙方提出书面申请,甲方提供水源。乙方负责将施工用水

运送至施工地点。

12.乙方人员进场,应爱护现场临时用水设施,做到节约用水,否则,甲方

有权对乙方进行处罚;

13.其它未尽事宜,接甲方相关管理规定执行;

本合同一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效,至乙方全部退出

后自动失效。

甲方:淄博银泰百货有限公司乙方:

甲方签章:甲方签章:

日期:日期:

临时用电施工方案 临时用电规范最新标准篇四

临时用电协议书

甲方:(以下称甲方)

乙方:(以下称乙方)

经甲乙双方协商一致同意签订如下用电协议:

一、甲方为乙方提供电源;

二、乙方必须服从甲方用电管理,乙方自备的开关箱、流动箱、专用箱、电力电缆、电动机具、照明器具等电气设备,必须性能良好,符合安全技术规范。

三、乙方不再需要用电时,应提前二天通知甲方;

四、乙方用电费按1.00元/度计算(以电表数为准)。

五、费用结算,乙方先预付2000元,最后按实际使用度数多退少补。

六、本协议一式两份。甲乙双方各持一份。

甲方:乙方;

代表:代表:

二〇一四年四月十九日

临时用电施工方案 临时用电规范最新标准篇五

施工现场临时用电安全监理细则

xxx工程

施工现场临时用电安全监理细则

一、工程概况: 依据设计编写

二、安全监理依据:

1、工程监理合同

2、监理规划

3、《低压配电设计规范》(gb50054-95)

4、《通用用电设备配电设计规范》(gb50055-93)

5、《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-2005)

6、《建筑工程施工现场供电安全规范》(gb50104-93)

7、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(gb50303-2005)

8、《建筑施工安全检查标准》(jgj59-2011)

三、安全监理工作目标

通过安全监理,督促施工单位以安全方式安全用电,确保安全防护措施到位。追求最大限度不发生安全事故,确保安全生产。

四、监理工作控制要点

1、督促施工单位建立安全责任制并落实执行,制定安全用电技术操作规程,按规定配置专职电工,电工作业人员应持有相关部门培训合格,特种作业人员持证上岗。

2、审查施工单位编制的临时用电方案,临时用电方案必须经施工单位技术负责人批准后实施,发生变更时,必须履行‘编制、审核、审批’的程序,并补充有关图纸资料。

3、施工方案应包括:(1)基础阶段;

○1施工现场三通一平,架空线与主电缆的设置方案;

山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

○2打桩和降水、土方开挖阶段的用电方案; ○3地下室施工与照明的安全方案。(2)结构阶段;

○1高压水泵电源必须独立设置; ○2分配电箱、上楼层与保护措施的方案; ○3楼梯口、电梯口、通道口的照明方案。(3)装修阶段;

○1楼梯内施工用电与防火工作配合的方案;

○2手持电动工具和移动照明灯具使用过程的安全措施与技术要求;

○3对用电进行技术交底,并履行签字手续;

○4定期检查安全用电,对存在事故隐患的整改做到定人、定时间、定措施。

五、监理工作流程

(一)施工前准备工作

查核涉及施工用电安全方面施工组织设计中的施工总平面布置图、安全保证体系、技术方案及保证措施等工作与监理规划相同,另须查验电工作业证,检查施工单位的临时用电是否按所申报的施工组织设计布置、安全保证体系是否已正常开展工作,操作电工是否为所申所的电工,其操作是否遵行施工组织设计及操作规程,检查施工单位安全交底涉及施工用电安全部分。

(二)巡视检查及专项检查

采用巡视检查及专项检查的方法,对施工过程中的临时用电监督管理:是否存在私拉乱接现象,电杆是否出现歪斜现象,导线、电缆是否有破损现象,配电箱是否上锁并专人看管,漏电开关是否灵敏等用电隐患问题。

山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

(三)审核施工单位变更申报的用电方案。

(四)处理涉及施工用电安全的隐患及事故。

(五)编(填)写及收集涉及施工用电安全方面的管理资料。

(六)整理涉及施工用电安全方面的管理资料,并存档。

六、监理工作控制要点及目标值

施工用电安全管理的监理目标为‚监督施工单位排除用电安全隐患,杜绝电气火灾及触电人身伤亡事故‛。

控制要点不尽全面,具体控制方面严格按《施工现场临时用电安全技术规范》及施工组织设计中的施工总平面布置图、安全保证体系、技术方案及保证措施等要求进行监督管理。

控制要点及目标值如下:

(一)用电管理

1.变更临时用电方案、专业电工

变更临时用电方案、专业电工,须报监理部批准后,方可有效。2.各类用电人员

(1)操作电工:操作电工必须按监理批准的的人员持证上岗;安全、维修或拆除临时用电工程,必须由专业电工完成。

(2)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

(3)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转。

(4)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

(5)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决。

(6)搬迁或移动用电设备,发现经电工切断电源并作妥善处理后进行。

3.安全技术档案

山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

(1)施工现场临时用电安全技术档案包括:

临时用电施工组织设计的全部资料,修改临时用电施工组织设计的资料,技术交底资料,临时用电工程检查验收表,电气设备的试、检验凭单和调试记录,接地电阻测定记录表,定期检查(复)查表,电工维修工作记录等。

(2)安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理,其中《电工维修工作记录》可指定电工保管,并于临时用电工程拆除后统一归档。

(3)临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应复查接地电阻值。

(4)检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。

(二)施工现场与周围环境 1.在建工程与外电线路的安全距离

(1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施。或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。

(2)在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

(3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路的最小垂直距离必须满足安全需要。

山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

(4)旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与埋地外电电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。2.外电保护

(1)对外电线路达不到有效安全距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的的警告标志牌。在架设防护设施时,应有电气工程技术人员或专职安全人员监护。

(2)上述防护措施无法实现时,必须与有关部门协调,采取停电、迁移外电线路的电路或改变工程位置等措施,否则不得施工。

(3)在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须防止外电架空线路的电杆倾斜、悬倒。或会同有关部门采取加固措施。

(4)在有静电的施工现场时,集聚在机械设备上的静电,应采取接地泄漏措施。

(三)接地与防雷 1.一般规定

(1)施工现场必须采用tn-s接地系统,即三相五线制,零线与地线不得混用。

(2)设备及配电箱外壳必须与地线可靠连接,不得直接与零线相接。

(3)施工现场严禁利用大地作工作零线。

(4)接地线不得装设开关或熔断器。

(5)接地线线径不得小于工作零线,架空间距大于12m时,应采用不小于10mm2的绝缘铜线。设备外壳地线,采用不小于2.5mm2的铜芯软线。

(6)地线必须采用黄绿相间导线,相线为黄色、绿色或红色,零线为蓝色,不得混用。2.电气设备保护接地

山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

下列电气设备应做保护接地:

电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳,电气设备传动装置的金属部件,配电屏与控制屏的金属框架,室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门,电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道、滑升模板金属操作平台等,安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架,3.接地与接地电阻

(1)配电总箱处必须设重复接地装置,大型固定机械设备必须单独设置重复接地装置。

(2)接地装置的电阻值不得大于10ω。

(3)每一接地装置必须采用两根以上的导线,在不同点与电气装置连接。

(4)手持电动工具的接地线,应采用绝缘良好的电缆。

(5)电动工具所使用的插座必须有地极插空。

(6)每一用电设备的开关处,均须安装漏电开关。4.防雷

(1)塔吊、井字架应设置防雷装置,其接地冲击电阻不大于30ω。

(2)安装避雷装置的机械设备,其用电线路应采用钢管,钢管须与接地装置相连。

(四)配电线路 1.架空线路

山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

(1)架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。

(2)架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。

(3)架空线导线截面的选择应满足下列要求:

导线中的负荷电流不大于其允许载流量。

线路末端电压偏移不大于额定电压的5%。

单相线路的零线截面与相线相同,三相线路的零线和地线截面不小于相线的50%。

为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2,绝缘铜线不小于10mm2。

跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于25mm2,绝缘铜线不断小于16mm2。

(4)在每一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一根导线只允许有一个接头,线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不得有接头。

(5)架空线路的档距不得大于35m,线间距离不得小于0.3m。(6)架空线路宜采用混凝土杆或木杆,混凝土杆不得有露筋,环向裂纹和扭曲,木杆不得腐朽,其梢径应不小于130mm。

(7)电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m。但在松软土质处应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固。(14)配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。

(8)配电线路采用自动开关作断路保护时,其过电流脱扣器脱电流整定值,应小于线路末端单相短路电流,并应能承受短时过负荷电流。

(9)经常过负荷的线路,必须有过负荷保护。

山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

(10)装设过负荷保护的配电线路,其绝缘导线的允许载流量,应小于熔断器额定电流或自动开关过流脱扣电流整定值的1.25倍。2.电缆线路

(1)电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤。

(2)电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细纱,然后覆盖砖等硬质保护层。

(3)电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面众2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

(4)埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接地盒内,接地盒应能防水、防尘、防机械损伤。

(5)橡皮电缆架空敷设时,应沿墙或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

(6)电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

(7)在建高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电流水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不得小于1.8m。3.室内配线

(1)室内配线必须采用绝缘导线。采用瓷瓶、瓷(塑料)夹等敷设,距地面高度不得小于2.5m。

(2)进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。

(3)进户线的室外端应采用绝缘子固定。

山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

(4)室内配线所用截面应根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面应不小于2.5mm2,铜线截面应不小于1.5mm2。

(五)配电箱及开关箱 1.配电箱及开关箱的设置

(1)配电系统应设置总配电箱及分配电箱,实行分级配电。

(2)开关箱应由末级分配电箱配电。

(3)开关箱与控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(4)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

(5)配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱下底大于1.3m,小于1.5m。

(6)配电箱内的的开关电器、插座应坚固,不松动、歪斜。

(7)配电箱、开关箱内的工作零线与保护地线不得混接。

(8)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

(9)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接地。保护零线应通过接线端子连接。

(10)配电箱、开关箱必须防雨、防尘、防砸。2.电器装置的选择

(1)配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

(2)总配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器,以及漏电保护器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。

山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

(3)总配电箱应装设电压表、总电流表,总电度表及其它仪表。

(4)分配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。

(5)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行‚一机一闸‛制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备。

(6)开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

(7)开关箱中必须装设漏电保护器。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(8)漏电保护器的选择应符合国标gb6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30ma,额定漏电动作时间应小于0.1s。

(9)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。

(10)漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

(11)手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。

(12)各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

(13)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

(14)进入开关箱的电源线严禁用插座连接。3.使用与维护

(1)所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。

(2)所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应专人负责。

(3)所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

(4)对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(5)所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序: 送电操作顺序:总配电箱——分配电箱——开关箱,停电操作顺序:开关箱——分配电箱——总配电箱 出现电气故障的紧急措施情况除外。

(6)施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

(六)电动建筑机械和手持电动工具 1.一般规定

(1)施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定:

选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书。建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。机械设备必须接地,振动机械设备必须不少于两处接地。在做好接地的同时,必须按要求设漏电保护器。

(2)塔吊、施工电梯、井字架等,除应做保护接地外,还必须做重复接地。

山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

(3)电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜线软线。

(4)每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护装置外,还必须按要求装设隔离开关。2.起重机械

(1)塔吊的重复接地,应在轨道的两端各设一组接地装置,两条轨道间应作电气连接。道轨的接头处,应做电气连接。对较长的轨道,每隔30m应加一组接地装置。

(2)塔吊应按要求设防雷装置。

(3)需要夜间工作的塔吊,应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m时,应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。

(4)在强电磁波源附近工作的塔吊,应在吊钩与机体间采取隔离措施。

(5)外用电梯轿厢内、外均应安装紧急停止开关。

(6)外用电梯轿厢与楼层间应安装双向通讯系统。

(7)外用电梯轿厢所经过的楼层,应设置有机械或电气联锁装置的防护门或栅栏。

(8)每日工作前必须对外用电梯的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可使用。检查时必须有防坠落的措施。

(9)升降机的上下极限位置应设置限位开关。3.桩工机械

(1)潜水式钻孔机电机的密封性能,应符合国家gb1498-79《电机低压电器外壳防护等级》中的ip68规定。

(2)潜水电机的负荷线应采用yhs型潜水电机用防水橡皮护套电缆,长度应不小于1.5m,不得承受外力。

山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

(3)潜水式钻孔机所装设的漏电保护器应符合潮湿场所使用的要求。

4.夯土机械

(1)夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定动作电流不应大于15ma,额定漏电动作时间应小于0.1s。

(2)夯土机械的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。

(3)使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,应有专人调整电缆。电缆线长度应不大于50m。严禁电缆缠绕、扭结和被夯土机械跨越。多台夯土机械并列工作时,其间距不得小于5m,串列工作时,不得小于10m。

(4)夯土机械的操作扶手必须采取绝缘措施。5.焊接机械

(1)焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩。

(2)使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直流弧焊机的换向器,应经常检查和维修。

(3)焊接机械的二次线宜采用yhs型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于30m。6.手持式电动工具

(1)一般场所应选用ⅱ类手持式电动工具,并应装设额定动作电流不大于15ma,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。若选用ⅰ类手持式电动工具,必须作保护接地。

(2)露天、潮湿场所或在金属构架上操作时,必须选用ⅱ类手持式电动工具,并装设防溅漏电保护器。严禁采用ⅰ类手持式电动工具。

(3)狭窄场所(锅炉、金属容器、地沟、管道内等),宜选用带山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

隔离变压器的ⅲ类手持式电动工具;若选用ⅱ类手持式电动工具,必须装设防溅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所外面,工作时并应有人监护。

(4)手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。

(5)手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。7.其它电动建筑机械

(1)平板振动器、地面抹光机、水磨石机、水泵等设备的漏电保护器应为额定动作电流不大于15ma,额定漏电动作时间小于0.1s,且防溅。

(2)平板振动器、地面抹光机、水磨石机的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。水泵的负荷线必须采用yhs型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。

(七)照明 1.一般规定

(1)在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所,作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等,应设一般照明、局部照明或混合照明。

在一个工作场所内,不得只装局部照明。

停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须装设自备电源的应急照明。

(2)现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需要大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混合光用的卤钨灯。

(3)照明器的选择应按下列环境条件确定:

正常湿度时,选用开启式照明器;在潮湿或特别潮湿的场所,选用密山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器;含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,采用防尘型照明器;在振动较大的场所,选用防振型照明器;

(4)照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。2.照明供电

(1)在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12v。

(2)照明系统中的每一个单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15a及15a以下的熔断器保护。

(3)单相及二相线路中,零线截面与相线相同;三相线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面按相线载流量的50%选择,当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负荷相的电流选择;在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与相线截面相等,若数条线路共用一条零线时,零线截面按最大负荷相的电流选择。3.照明装置

(1)照明灯具的金属外壳必须作保护接地。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。

(2)室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.5m。

(3)路灯的每个灯具必须单独装设熔断器,灯头线应做防水弯。

(4)荧光灯管应用管座固定。

(5)钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线应在接线柱上固定,不得靠近灯具表面。

(6)投光灯的底座应安装牢固,按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。

(7)螺口灯头相线应接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

纹口相连的一端;灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

(8)灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

(9)暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关。开关安装位置应符合下列规定,拉线开关的高度为2~3m,与出、入口的水平距离为0.15~0.2m。拉线的出口向下。其它开关的高度为1.3m。严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。

(10)电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

(11)对于夜间影响飞机或车辆通行的在建工程或机械设备,必须安装设置醒目的红色信号灯。其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。

七、监理工作方法及措施

(一)专业监理的设置

根据专业特点,施工用电安全监理由本监理项目部电气监理工程师负责。

(二)审查变更用电方案及监督施工组织设计(或施工方案)实施

工程开工前已审核施工组织设计,施工过程中,如情况变化,施工单位提出变更临时用电方案,仍须报审施工方案。重点审查施工方案的规范性、安全性、可操作性,并报总监批准。涉及到重大技术方面的问题,或对工程造价、工期的影响较大,须协调建设单位召开专题会议进行论证,并经会签后,方可作为施工依据。

(三)充分发挥监理的协调职能

针对施工过程中出现的任何影响施工用电安全的问题,及时向施工单位发出监理联系单、通知单、暂停令,提出存在的问题,共同分析原山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

因、对工程安全、质量、工期影响的程度、拟采取的方案或措施,并提议或要求相应单位在一定时间内答复以及时解决问题。

对工程质量、造价、工期有重大影响的问题,向建设单位发出监理联系单,建议组织召开专题会议,以便及时地共同解决问题。

(四)监督管理工作方法

安全管理工作,重在事前控制、事中控制,预防为主。相应的具体的工作方法及措施为:交底→巡视、定期、专项检查→要求整改和复查。1.交底

交底的内容为:施工单位必须按批准的施工组织设计中的临时用电方案、安全体系、安全管理制度实施,施工单位必须向施工操作操作人员详细、全面地交底,施工单位变更临时用电方案,报监理批准后方可有效,施工单位的安全保证体系、安全管理制度必须运行有效 2.巡视、定期、专项检查

施工过程中,对各个施工子分部、分项施工部位和生活区进行全数巡视、定期、专项检查,施工单位是否达到监理上述的交底要求,是否存在安全隐患。3.要求整改和复查

对巡视、定期、专项检查中发现的问题,发放监理通知单,要求施工单位进行整改,消除安全隐患,经复查合格,方可进行施工。4.监督施工企业安全保证体系、安全管理制度在本工程实施过程中的运行有效性

日常施工过程中,监督施工企业所报的安全管理体系中的人员是否在岗,电工作业人员是否持证上岗;安全管理制度是否运行有效;是否按所批复的施工组织设计施工。

山西立创建设工程项目管理有限公司

施工现场临时用电安全监理细则

山西立创建设工程项目管理有限公司

xxx监理项目部

20xx年xx月

山西立创建设工程项目管理有限公司

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服