当前位置:网站首页 >> 文档 >> 最新工程质量评估报告由谁签字(五篇)

最新工程质量评估报告由谁签字(五篇)

格式:DOC 上传日期:2024-03-21 10:50:19
最新工程质量评估报告由谁签字(五篇)
    小编:admin

在现在社会,报告的用途越来越大,要注意报告在写作时具有一定的格式。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧

最新工程质量评估报告由谁签字(五篇)

工程质量评估报告由谁签字篇一

工程竣工预验收合格后,由项目总监理工程师向建设单位提交《工程质量评估报告》。《工程质量评估报告》包括工程概况、施工单位基本情况、主要采取的施工方法、工程地基基础和主体结构的质量状况、施工过程中发生过的质量事故和主要质量问题、原因分析和处理结果,以及对工程质量的综合评估意见。评估报告应由项目总监理工程师及监理单位技术负责人签认,并加盖公章。

工程质量评估报告编写范例如下:

工程质量评估报告

封面(略)

前言

龙源代钦塔拉风电工程建设北京中达联监理公司受龙源兴安盟风力发电有限公司的委托,对代钦塔拉风电工程实施监理工作。项目监理部于2009年4月15日开始对该工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力,于2010年5月25日该工程通过竣工预验收,下面对该工程进行工程质量评估。

一、工程概况

1.建筑特点

地下部分的建筑面积为12058m2。建筑平面呈矩形,东西向长58.70m,南北向长81.70m。该工程地下一层层高5.80m和4m,为餐厅、厨房、浴室、变配电室、汽车、自行车停车车库等;地下二层层高5.70m和4.2m,为冷冻机房、热交换站、6级人防和影视资料库等;地上十七层(局部四层、五层、六层等),屋顶两层,建筑总高72.20m,总建筑

2面积41264m,室内外高差0.45m,地下水位在30.02m~30.38m之间(埋深15.80~16.30m)。

2.结构特点

基础采用满堂红筏板基础:地下室为混凝土板柱体系;地上结构为钢筋混凝土框架---剪力墙结构,四层裙房部分采用局部框架剪结构,报告厅大跨部分采用双向井式梁结构,地上结构的楼、屋盖采用无粘结预应力双向无梁楼盖体系。

该工程地基持力层为砂卵石天然持力层,局部为中砂层,ⅱ类场地土,无液化现象。工程抗震设防烈度为8度。抗震等级:框架柱、密肋楼盖、框架梁二级,抗震墙一级。

二、施工单位基本情况

承包单位:内蒙古鑫泰建设集团有限公司

内蒙古第三电力建设工程公司

吉林省百强电力建设有限公司

四川送变电有限公司

承包单位项目经理部全面负责本工程的施工任务,各管理屋人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类机械设备规格、型号、数量、性能满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位及主要原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和分包单位及供应单位有能力完成本工程的施工项目。

三、主要采取的施工方法

1.现场场地狭小,基槽四周做了护坡处理(钢筋混凝土护坡桩),槽边不放坡。

2.基础深,现浇混凝土强度等级高,底板混凝土浇筑量大及厚,采取了相应技术措 1

施。

3.墙体厚度及所用材料变化多,种类多。板厚、标高不一;坡道、轴间混凝土柱等测量放线要求高。给水排水、暖通、电气专业墙、板预留洞较多。

4.为保证混凝土浇筑的连续性,保证混凝土的质量,加快施工进度,解决现场场地狭小的问题,混凝土全部采用商品混凝土。混凝土输送和浇筑采用塔吊和混凝土输送泵、水平布料等多种方工进行。

5.“四新”应用

针对该工程的特点,为保证该工程优质、高速地完成,落实建设部在建筑业推广应用的新技术、新工艺,结合该工程的实际情况,采用的新技术、新工艺有:

(1)采用泵送混凝土技术

该工程混凝土浇筑采用泵送,布料杆下料,加快了混凝土浇筑速度,取消了中间环节,大大减轻了工人的劳动强度,节省了大部分塔式起重机作业,从而加快了施工进度。

(2)清水模板技术

模板板面采用竹编板,该模板板块大,面板平整光滑,可大大提高混凝土的外观质量及保水作用,免除抹灰,且比小钢模板提高工效。

(3)钢筋连接技术

竖向钢筋焊接采用电渣压力焊,水平钢筋焊接采用闪光对焊,粗直径钢筋采用冷挤压连接,该项技术可保证钢筋的焊接质量和连接强度,保证钢筋的同心度及密集钢筋间的最水间距,从而有效保证了混凝土的浇筑质量。

(4)混凝土外加剂技术

混凝土内掺加粉煤灰、减水剂、早强抗冻剂等外加剂施工技术。

(5)激光扫平仪抄平放线垂直打点技术。

四、工程地基基础和主体结构的质量状况

1.地基与基础的质量状况

该工程地基的土质与勘察报告一致,钎探结果符合设计要求,基坑验槽合格。基础采用满堂红筏板基础;地下室为混凝土板柱体系。对该分部工程的x项分项工程,进行了查验,符合设计要求和施工质量验收规范,验收合格。

2.主体结构的质量状况

主体结构为钢筋混凝土框架---剪力墙结构。在主体结构施工的全过程中查验分项工程x项,施工单位自检合格,监理验收合格。

五、其他分部工程的质量状况

1.建筑屋面分部工程,施工单位自检合格,监理验收合格。

2.建筑装饰装修为部工程中地面、抹灰、门窗、轻质隔墙、饰面砖、细部等子分部工程,施工单位自检合格,监理验收合格。

3.建筑给水、排水及采暖分部工程,施工单位自检合格,监理验收合格。

4.建筑电气分部工程,施工单位自检合格,监理验收合格。

5.智能建筑分部工程,施工单位自检合格,监理验收合格。

6.通风与空调分部工程,施工单位自检合格,监理验收合格。

7.电梯分部工程,施工单位自检合格,监理验收合格。

六、施工中发生过的质量事故和主要质量问题、原因分析和处理结果

在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中所发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后进行下道工序施工。

七、对工程质量的综合评估意见

该工程承包合同规定的质量等级为:合格。监理单位对分项、分部、单位工程的验收情况认为工程达到了施工合同约定的工程质量标准,单位工程预验收合格。

工程质量评估报告由谁签字篇二

a.0.15

工程

工程质量评估报告

内容提要:

工程概况

工程参建单位

工程质量验收情况

工程质量事故及其处理情况

竣工资料审查情况

工程质量评估结论

建设单位:设计单位:施工单位:监理单位(章):

总监理工程师:监理单位技术负责人:日期:

江苏省住房和城乡建设厅监制

工程质量评估报告由谁签字篇三

(注:质量评估报告应由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位提供)

工程质量评估报告

本工程为工程,建筑面积为平方米,结构,建筑层数为层。坡屋面采用,内墙,外墙;水、电、暖、卫等配套齐全,能满足用户使用要求,工程质量符合设计与规范要求。

本工程施工过程中对进场使用的各种材料进行了见证取样试验,使施工中使用的材料均能达到使用要求。分项、分部以及隐藏工程的核验及时准确,技术资料齐全。

1、基本项目:对部符合要求。

2、观感项目:应得实得分,得分率%。

工程项目经理部

年月日

工程质量评估报告由谁签字篇四

鹤煤综合利用热电厂材料库及检修间工程

工程质量评估报告

河南省电力勘测设计院监理部 鹤煤综合利用热电厂项目监理部

2006年8月 日

位:河南省电力勘测设计院监理部 证书等级: 乙级 地

址:

编:

电话:

制: 核: 准:

目录

1、工程概况

2、评估依据

3、工程分部、子分部、分项、检验批划分情况

4、质量保证体系评估

5、工程质量控制资料检查情况

6、检验批、分项、分部工程质量验收情况

7、施工过程中质量事故处理情况

8、监理评估结论

1、工程概况:

1.1工程名称:鹤煤综合利用热电厂材料库及检修间

1.2工程地点:鹤壁淇滨开发区鹤煤2×135wm综合利用热电厂厂区内

1.3工程规模:本工程○1-○11轴和12-18轴分两块,框架结构,1-○11轴一层—四层层高3.9米,室、内外高差为0.45米;12○○-○18轴一层层高为4.8米,二—四层层高为4.5米,室内外高差0.45米。

1.4建筑面积:5534m2 1.5工程投资:521万元

1.6开工日期:2005年10月28日 1.7竣工日期:2006年8月1日

1.8建设单位:鹤煤(集团)公司热电厂筹建处

1.9设计单位:河南省电力勘测设计院 1.10监理单位:河南省电力勘测设计院监理部 1.11勘测单位:河南省电力勘测设计院

1.12施工单位:鹤壁富昌建设工程有限责任公司

2、评估依据:

2.1国家、地方有关法律、法规、规定 2.1.1《中华人民共和国建筑法》 2.1.2《建设工程质量管理条例》 2.1.3《中华人民共和国合同法》 2.1.4《建设工程监理范围和规定》 2.1.5《建设工程监理电力规范》 2.1.6《河南省建筑市场管理条例》 2.1.7《河南省建设工程质量管理条例》 2.1.8《房屋建筑工程施工旁站监理管理方法》 2.2电力系统现行强制性技术标准 2.2.1《电力质量验收范围及规范》

2.2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001 2.2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202-2002 2.2.4《地下防水工程质量验收规范》gb50208-2002 2.2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002 2.2.6《砌体工程施工质量验收规范》gb50203-2002 2.2.7《建筑地面工程施工质量验收规范》gb50209-2002 2.2.8《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50210-2001 2.2.9《屋面工程质量验收规范》gb50207-2002 2.2.10《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-2002 2.2.10《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-2002 2.3工程勘测设计文件

2.3.1施工图纸、设计说明及设计指定的标准图集。2.3.2设计交底、图纸会审纪要、设计变更文件。2.3.3工程变更文件 2.4合同

2.4.1建设工程委托监理合同 2.4.2建设工程施工合同

3、工程分部、子分部、分项、检验批划分情况: 3.1划分原则

3.1.1分部工程划分原则

3.1.1.1分部工程的划分按专业性质、建筑物部位确定。3.1.1.2当分部工程较大或较复杂时,按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干个子分部工程。3.1.2分项工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

3.1.3检验批根据施工及质量控制和专业验收按楼层、施工段、变形缝等进行划分。3.2本工程划分情况 3.2.1分部工程共5个 3.2.2子分部工程共 5 个 3.2.3分项工程共 38 个 3.2.4检验批共 182 个 详见附表:

4、质量保证体系评估:

4.1工程所用的材料、购配件如钢筋、水泥、机砖、砌块均有合格证、检验报告、复试报告,保证资料齐全,对所进场材料指定了专人负责,进行了严格管理,并对进场材料及时进行了见证取样,送检测单位检验合格后方准使用,严把了工程材料质量关。4.2委托了河南省电力质量检测中心站出具了砂浆和混凝土配合比,要求施工单位严格按照配合比进行施工,在现场监理见证下随机抽样制作了砂浆、混凝土试块,试块的数据、养护均符合规范要求。

4.3各检验批、分项、分部工程的施工,监理部均进行了严格把关,首先要求施工单位进行了自检,在自检合格的基础上,书面报监理部验收,经监理工程师现场复验、合格、签认后才允许进行下道工序施工。

4.4隐蔽工程验收与施工进度同步,验收资料齐全。

4.5砂浆、混凝土试块经市工程检测中心试验均符合设计及规范要求。

5、工程质量控制资料检查情况:

5.1本工程有图纸会审纪要1份,设计变更2份,均严格按照程序经监理审查下发给施工单位。

5.2工程定位测量记录1份,测量放线记录9份,由施工单位测量、放线,自检合格后,在经监理复验合格后,才允许进行下道工序。

5.3原材料质量保证资料

5.3.1本工程钢材选用安钢和邯钢产,均按规范要求进行了复试,本工程有钢材合格证、出厂检验报告27份,复试报告27份,试验结果均符合要求。

5.3.2钢筋焊接试验报告23份,焊条合格证1份,均符合规范要求。

5.3.3本工程所用的水泥为“同力”牌,分7批次,共有水泥生产合格证、检验报告、复试报告7份,“金湖波”牌,分2批次,均符合规范要求。

5.3.4本工程所用机砖为开发区冷泉砖瓦厂生产mu10红机砖,分1个批次,有机砖合格证、检验报告、复试报告1份,均符合规范要求;混凝土加气块1个批次,合格证、检验报告、复试报告1份。

5.3.5本工程所用砂为邢台产,有试验报告4份,石子为淇县庙口产,有试验报告4份,均符合规范要求。

5.3.6屋面sbs防水层采用化雨nk-pe-4型防水卷材,有合格证、检验报告、复试报告各1份。

5.37塑钢门窗采用海螺牌85系列型材,有合格证、检验报告、复试报告各1份。

5.4施工试验报告及见证试验报告。

5.4.1委托河南省电力检测中心站出具砂浆配合比3份,其中,m7.5混合砂浆、m5.0混合砂浆、m5.0水泥砂浆各1份,符合设计及规范要求。

5.4.2委托河南省电力质量检测中心站出具混凝土配合比4份,其中c10混凝土1份,c20混凝土1份,c30混凝土1份,c40混凝土1份,c15混凝土1份,符合设计及规范要求。5.4.3留置砂浆试块6组,试验结果均大于设计要求。5.4.4留置混凝土试块59组,试验结果全部合格,符合设计及规范要求。

5.4.5基础验槽报告1份,符合设计及规范要求。

5.4.6给排水管道,设备强度试验,严密性试验记录,符合设计规范要求。

5.4.7给排水系统清洗、灌水、通水、通球试验记录,符合规范要求。

5.4.8电气接地、绝缘电阻测试记录,符合规范要求。5.4.9分项工程质量验收记录,分部工程质量验收记录,全部合格。

5.4.10屋面防水试验记录,符合规范要求。5.4.11卫生间地面蓄水试验记录,试验结果合格。5.4.12沉降观察测量记录1份,共5次,符合规范要求。检查结果:资料齐全,符合设计及规范要求。

6、检验批、分项、分部工程质量验收情况: 6.1地基与基础分部工程

6.1.1地基与基础分部共含1个分部,7个分项工程,32个检验批,各检验批主控项目和一般项目的质量经检验全部合格。各分项工程质量验收合格。6.1.2质量控制资料完整、齐全、符合设计要求和规范的规定。6.1.3地基与基础有关安全与功能的检验和抽样检测结果符合设计要求和施工规范的规定。

6.1.4 2006年3月20日,由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位对地基与基础进行了验收。河南省电力质量检测站监督验收。地基与基础验收合格。6.2主体结构分部

6.2.1在主体工程各分项工程施工过程中,监理人员对各分项工程的逐步检查验收,均符合设计及规范要求。

6.2.2对主体工程的子分部工程、分项工程、检验批进行检验。检验结果全部合格。

6.2.3 2006年5月30日,经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、市质量检测站对主体工程1-4层进行了验收,主体结构工程验收合格。6.3装饰工程分部

6.3.1楼地面工程:○1-○11轴楼地面为矿物骨料耐磨地面;○12-○18轴为细石砼地面,均符合设计及规范要求,工程质量合格。6.3.2抹灰工程为一般抹灰,墙面平整度、垂直度阴阳角方正均在允许偏差范围之内,内墙涂料平整光滑,颜色均匀一致,工程质量合格。

6.3.3塑钢门窗、木门、防火门、卷闸门开关灵活、关闭严密、保证项目符合要求。偏差在允许范围之内,工程质量合格。6.3.4饰面砖工程:保证项目符合设计及规范要求,表面平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损,允许偏差控制在范围内,工程质量合格。6.4屋面工程

6.4.1保温层采用1:8水泥珍珠岩找坡,最溥处3cm。符合设计及规范要求,工程质量合格。

6.4.2找平层采用20mm厚1:2.5水泥砂浆找平,工程质量合格。

6.4.3屋面防水层采用4mm厚改性沥青防水卷材,符合设计及规范要求,工程质量合格。

6.4.4砌砖符合设计及规范要求,工程质量合格。

6.4.5采用钢筋砼现浇板,符合设计及规范要求,工程质量合格。6.5给排水工程系统安装,符合设计及规范要求,各项试验均符合规范要求,工程质量合格。6.6电气工程

6.6.1电气工程安装、室内布线、灯具、开关、插座安装符合设计及规范要求。

6.6.2配电箱安装验收,符合设计及规范要求。

6.6.3对安装的电器设备检查符合要求,各项试验,测试均符合设计及规范要求,工程质量合格。

7、施工过程中质量事故处理情况: 7.1施工过程中无重大质量事故

7.2施工过程中存在的一般质量问题已在工地例会时提出,均以监理书面通知和口头通知的方式要求施工单位进行了整改,整改后经监理工程师现场复验,均符合设计及施工规范的规定。7.3在材料库及检修间监理实施过程中,共编写《监理月报》8期,组织召开工地例会40期,下达《监理通知》3份,均以文件形式发放建设、施工单位,对质量事故的控制起到了一定作用。

8、监理评估结论:

2006 年7 月 29 日,建设单位、设计单位、监理单位、施工单位对热电厂材料库及检修间进行了预验收,发现的质量问题以监理通知形式下发给施工单位,限期整改。8.1所含 6 个分部工程的质量验收全部合格。8.2质量控制资料基本完整、齐全。

8.3分部工程有关安全和功能检测质量资料完整,齐全。8.4主要工程项目的抽查结果符合相关专业验收规定的规范。8.5观感质量经抽查,质量评价:

8.6在预验收过程中发现一些小的质量缺陷,监理部下达整改通知书,现已整改完毕,复验合格。

8.7评估意见:综上所述,该工程质量符合设计要求和施工规范的规定,评估为合格工程,敬请河南省电力中心站予以检验。

监理工程师:

总监理工程师:

河南省电力勘测设计院监理公司

鹤煤综合利用热电厂项目监理部

****年**月**日

工程质量评估报告由谁签字篇五

永定双溪~湖坑110千伏线路工程

质量评估报告

批准: 年 月 日

审核: 年 月 日

编写: 年 月 日

福建和盛工程管理有限责任公司 龙岩永定湖坑110kv输变电工程监理项目部

2017年 11月

目录

1工程概况 ······················································································································ 3

2质量评估范围················································································································ 3

3质量评估依据················································································································ 3

4施工过程质量控制综述 ··································································································· 4

5工程质量监理控制概述 ··································································································· 5 6

分项、分部、单位工程质量核查情况 ················································································· 5 7

工程质量评估结论 ········································································································· 6 工程概况

本工程为新建交流单回架设110kv架空输电线路,起自拟建220kv双溪变110kv出线构架,终止于拟建110kv湖坑变110kv进线构架。新建线路总长28.792公里,其中利用待建双回路塔单挂线长度为8.435公里、单回路塔架设长度为20.357公里。全线新建角钢塔56基,其中单回直线塔37基、单回转角塔19基;利用同期建设的岐岭~湖坑110kv线路工程角钢塔28基,利用仙师~凤城线路凤城侧改接入双溪变110kv线路工程角钢塔1基,其中双回直线塔19基、双回转角塔10基。线路建设地点为龙岩市永定区境内。

导线采用jl/lb20a-240/30型铝包钢芯铝绞线;#57~#84塔双回路架设段两根地线均采用opgw光缆,其中左边opgw光缆列入岐岭~湖坑110kv线路工程;其余地段两根地线其中一根采用opgw光缆、另一根采用jlb40-80-7铝包钢绞线。opgw光缆详见通信部分设计。2 质量评估范围

监理合同所确定的工程监理范围内工程质量:

(1)线路工程(包括大跨越)的主要设备材料采购、工程协调、施工、竣工验收及启动投运、资料整理归档、工程移交、验收、达标投产创优、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作(包括工程质量控制、安全控制、进度控制、投资控制,工程建设合同管理、信息管理等)。(2)协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间工作关系,并将“四控制、两管理、一协调”工作内容始终贯穿与工程建设各阶段。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后,征得建设管理单位同意可离开现场,达标投产、创优各阶段活动时,根据有关通知进行配合工作,直至质保期和创优工作结束。

质量评估依据

(1)《110~750kv架空送电线路施工及验收规范》(gb 50233—2014)。

(2)《110~500kv架空送电线路工程施工质量及评定规程》(dl/t 5168—2002)。(3)《地基与基础施工及验收规范》(gb 50202—2002)。(4)《建筑工程监理规范》(gb 50319—2000)。

(5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb 50204—1992)。(6)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(gb 175—1999)。(7)《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(jgj 52—1992)。(8)《建筑用卵石、碎石》(gb/t 14685—2001)。(9)《钢筋焊接及验收规范》(jgj 18—2003)。

(10)国家电网公司《输变电工程施工工艺示范手册(送电线路部分)》。(11)《普通混凝土配合比设计规程》(jgj 55—2000)。(12)《混凝土强度检验评定标准》(gbj 107—1987)。(13)《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb 50300—2001)。(14)《普通混凝土力学性能试验方法标准》(gb 50081—2002)。

(15)《混凝土用砂石质量检验方法标准》(jgj 52—2006)。(16)《普通混凝土力学性能试验方法标准》(gb 50081—2002)。(17)《建筑工程冬期施工规程》(jgj 104—1997)。(18)《湿陷性黄土地区建筑规范》(gb 50025—2004)。

(19)《电力建设安全工程工作规划 第2部分:架空线路》dl2009.2-2005(20)《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2014)(21)《国家电网公司基建质量管理规定》国网(基建/2)112-2014(22)《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码采集与管理的工作要求》(基建〔2010〕232号)(23)《架空送电线路导线及避雷线施工工艺规程》(sdj226-87)

(24)《建设工程监理规范》gb50319-2000(25)国家电网公司监理项目部标准化工作手册110kv线路工程分册(2014版)(26)本工程设计文件(包括设计变更单)及厂家设备技术资料

施工过程质量控制综述

4.1 工程质量事前控制

4.1.1工程开工前,监理部审查了施工单位的施工组织机构,检查了施工单位制定的各种管理制度;

4.1.2对拟进场施工的施工机械、测量仪器、特殊工种人员的合格证(操作证)进行了校对和审核;

4.1.3认真细致地对施工单位报送的《施工组织设计》进行审核;并提出监理意见; 4.1.4对进场主要原材料进行了审批; 4.1.5工程开工前组织了图纸会审,对图纸不够明确的地方,设计部门进行了解答,并整理《施工图纸会审纪要》;

4.1.6在检查了施工单位开工前的准备工作就绪后,适时审批施工单位报送的《工程开工报审表》。从而在开工前做好工程质量控制工作,从技术和管理角度上,使工程质量处于受控状态。

4.2 工程质量事中控制

4.2.1复查线路施工测量是否符合设计要求;复查了铁塔基础定位尺寸; 4.2.2对基础开挖尺寸和地基土质进行了检查;

4.2.3监理在巡视检查、重点抽查、旁站监督时,发现工程质量隐患和缺陷,及时发出《监理工作联系单》、《监理工程师通知单》,督促施工单位及时采取防范措施,对已经造成质量缺陷的,及时督促施工单位进行整改。施工单位整改并自检后,用《整改报验单》向监理部反馈,提请监理进行复检,本工程共发出《监理工作联系单》1份、《监理工程师通知单》8份,施工单位处理后均予以回复。

4.2.4对浇捣水泥、导线压接等进行旁站监督;

4.3 工程质量事后把关

4.3.1 2016年06月18日~2016年06月19日监理在施工单位三级自检消缺的基础上组织了对双溪至湖坑110千伏线路工程基础工程(第一批次)进行中间验收,提出了14条监理意见,施工单位已实施了处理或整改;

4.3.2 2017年01月16日~2017年01月18日监理单位对双溪至湖坑110千伏线路工程杆塔工程(第一批次)进行中间验收,提出了8条监理意见,施工单位已实施了处理或整改;

4.3.3 2017年05月07日~2017年05月08日监理单位对双溪至湖坑110千伏线路工程基础工程(第二批次)进行中间验收,提出了7条监理意见,施工单位已实施了处理或整改;

4.3.4 2017年07月18日~2017年07月20日监理单位对双溪至湖坑110千伏线路工程杆塔工程(第二批次)进行中间验收,提出了8条监理意见,施工单位已实施了处理或整改;

4.3.5 2017年11月07日~2017年11月10日监理单位对双溪至湖坑110千伏线路工程进行监理竣工预验收,提出了17条监理意见,施工单位已实施了处理或整改; 5 工程质量监理控制概述

5.1.根据双溪至湖坑110千伏线路工程的特点,编制了监理规划、专业监理实施细则,并按规划、细则开展监理工作。

5.2.监理部收到施工图后,组织监理人员阅图,形成施工图内审意见;组织已到施工图纸交底和会审,图纸会审共1次;均在施工前完成施工图交底和会审。

5.3.监理部审查了施工单位报送的本工程施工组织设计,审查的施工作业指导书有基础施工方案、组塔方案、接地方案、架线及附件安装方案等。

5.4 审查了试验检测单位分包商资质。

5.5 检查施工单位质量保证体系,质量保证体系运行正常;审查了《达标投产质量保证措施》。5.6监理对施工用的水泥、砂、石料、钢筋、防水材料等取样见证送检,审查砼配合比、主要材料报审资料。

5.7会同设计地质工代进行地基验槽,督促、检查施工单位按设计确定的超深基槽的地基处理方案进行施工。

5.8对所有钢筋、埋件进行隐蔽前的检查验收,验收合格后,检查砼浇筑准备工作符合要求后,签署砼浇灌令。

5.9对砼浇筑进行旁站监理,督促、检查施工单位按规范要求进行砼养护,进行砼隐蔽前的外观检查。

5.10检查到场的铁塔及金具外观质量和钢构件焊接和镀锌质量,核查合格证、质保资料;对焊接及运输造成的钢构件局部变形要求施工单位督促厂家矫正,监理复查合格后才允许使用。

5.11对建构筑物及设备基础平面定位尺寸、标高进行复查;对组立塔、架线及附件安装等施工项目等进行巡视检查。

5.12 电气安装工程施工阶段质量控制从原材料检验、设备进场开箱检查、施工质量、工艺和影响安装质量的因素控制,具体有如下几方面:

5.13审查金具,导电管材、钢芯铝绞线、铜铝排等主要材料报验资料。

5.14 监理部会同施工单位对每批到场设备进行开箱检查,核对设备型号、规格、数量,检查设备外观质量,核查合格证、出厂试验报告等质保资料。

5.15对试验、焊接工等人员上岗证和试验仪器设备报审资料的进行审查。

5.16施工安装过程中监理部按照监理公司质量体系文件要求,严格监理,现场监理人员对电气安装中每一道工序做到事前向施工班组交代施工规范要求和注意事项。检查基础尺寸、中心偏差和设备安装的水平度、垂直度偏差;检查导线的压接,测量压接后尺寸,检查导地线及附件安装工艺;检查导地线弛度及弧垂;对导地线、金具等设备厂家生产质量情况进行检查。6 分项、分部、单位工程质量核查情况

按照国家、行业现行施工质量验收规范的要求,正确划分分项工程和分部工程,整个施工过程认真核查工程实物的质量,用科学的数据、翔实的工程资料和工程质量评估依据来评述检验批、分

项工程和分部工程的质量情况。①检验批质量评估合格的标准是主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格,具有完整的施工操作依据和质量检查记录;②分项工程质量评估合格的标准是分项工程所含的检验批均应合格,所含的检验批的质量验收记录完整;③分部(子分部)工程质量评估合格的标准是分部(子分部)工程所含分项工程的质量均验收合格,质量控制资料应完整,地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关功能和抽样检验结果符合有关规定,观感质量验收符合要求。

双溪至湖坑110千伏线路工程:已按施工合同及设计施工图纸要求施工完毕。本工程施工根据图纸,质量检验项目划分为1个单位工程、6个分部工程、14个分项工程均全部施工完成,并经检验评定优良。工程质量评估结论

单位工程质量的核查评估工作均在施工项目部自行检查评定合格的基础上进行,施工项目部向监理项目部提交《工程竣工初验报验单》,总监理工程师收到工程竣工报验单后,组织专业监理工程师对工程质量严格进行检查、初检,并且对施工项目部报送的竣工资料认真进行核查,对工程实物和资料上存在的问题,提出限期整改要求、并通过整改复查。依据单位工程施工监理的质量评估依据,监理评估范围内的单位工程施工质量合格、达到合同质量目标要求。所评估的分部、单位工程,根据分部工程质量等级评定、质量保证资料的审查、观感质量评定评估工程的使用安全、重要使用功能及主要质量情况,均符合规范及设计要求。

综合评估结论:双溪至湖坑110千伏线路工程施工质量优良。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服