总结的书面形式可以帮助我们更清晰地思考和组织自己的想法。在写总结之前,可以列出关键事项和重要经历,有针对性地进行总结。这些范文展示了作者对自身经验的充分总结和反思,以及对未来的积极展望。
用电检查工作的总结篇一
为了深化隐患排查治理工作,确保施工用电安全,根据华电朔安【20xx】第05号文件要求,结合当前现场实际情况,项目部于3月7日成立施工用电安全检查领导工作小组,3月8日由项目部领导带队,各施工单位主要负责人参加,对施工用电进行检查,主要内容如下:
1、组长:王保山
副组长: 孟书建林新明王川礼
成 员: 张 夺沈华荣付 罕李 峰 马荣军 领导小组职责:对项目部施工用电工作进行整体部署和安排,随时掌握项目部工作进展情况,适时进行指导性检查。对检查中存在的问题,责成各单位及时进行整改并考核。
2、施工用电检查领导工作小组下设办公室
办公室主任:张 夺(兼) 成员:项目部安监人员及各施工单位专(兼)职安监人员。
1、山东鑫炬电工无证。
2、山东鑫炬调直机电源盘内接线柱无防护。
3、1、组合场弯曲机外壳无接地。
4、弯曲机无操作牌。
5、弯曲机电源箱无漏电保护器。
6、切割机无接地,周围杂物太多。
7、切割机外壳变形,破损。
8、焊接场地空压机油污太多与焊接作业距离太近。
9、电钻无接地,周围杂物太多。
10、4#栈桥南侧安装组合场电焊机接线柱无防护。
11、4#栈桥南侧安装组合场电焊机等机械接地不规范,电线凌乱
12、圆煤场钢筋加工场套丝机电机无风扇,防护罩上无螺栓。
13、圆煤场办公室院内一块电源盘无漏电保护器。
14、使用的电动工具接到无漏电保护器的电源盘上。
15、钢结构加工场使用电动工具接到无漏电保护器插座上。
16、钢结构加工场使用的喷砂机无防雨棚。
17、细碎煤机室三级电源盘接线从下口接入。
18、安装加工场4#栈桥南侧一闸多用,配电箱未上锁,栏杆不整齐。
19、山东广安加工场配电箱接线不正确,接地线未紧固,电源线乱。 20、4#栈桥南侧安装加工场使用插板不符合要求,配电箱未上锁。
21、山东广安安装加工场电源盘接地不规范,电源线穿管不正确。
1、问题原因分析:施工人员在作业前安全技术交底不清;文明意识淡薄;没有超前意识;对施工用电作业不了解,缺乏班组安全三级教育和安全操作教育。
作业前进行详细的安全技术交底。
1、提高意识,明确责任。各施工单位高度重视施工现场临时用电安全生产管理工作,各参建单位负责人为现场安全用电第一责任人,要加强现场临时用电管理。
2、遵守法规,执行标准。各施工单位严格遵守《建设工程安全生产管理条例》和《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定。
3、加强现场临时用电安全培训。
4、加强管理,规范操作。施工现场临时用电应按照规范要求设置独立的三相五线接零保护系统,实行三级配电、二级漏电保护。施工现场必须设置专职电工,严禁未取得电工特种作业操作资格人员从事电工作业。
5、强化监管,严格。安监人员要进一步加大对施工现场临时用电安全巡查,发现一般用电隐患当场责令停电整改,对存在严重用电隐患危及现场作业人员生命安全的,责令停工进行整改。
项目部要求全体员工以此次施工用电安全专项检查为契机,继续开展临时用电检查活动,结合输煤现场具体实际情况,将临时用电工作抓深、抓细、抓实,更好地促进项目部的安全生产和安全管理工作,维护朔州项目部安全、健康、和谐、稳定的发展局面。
用电检查工作的总结篇二
为了进攻偷电漏电、杜绝违章用电,进步用电客户的安定用电意识,保护平常的供用电秩序。200x年,我公司对供电辖区内的用电客户展开了广泛的用电交易普查工作。共查抄各种用电客户8035户/次,建立健康了本供电收集内运行中的大宗产业用电客户的技巧档案。对全局供电收集内110kva及以上容量的用电客户每季度进行一次查抄,对个别有猜疑和电量忽然下降的用电客户进行了不按期抽查。同时,对私拉乱接等不安定用电和违章用电进行了整治,总计整改100kva及以上大型用电客户计量装配14处、改正违章用电和不安定用电56处,查出配电房内存在不安定隐患48处,查出记费点度表及电流互感器不对接线39处,查出有题目单相计量电能表93只、三相电能表7只,总计补收电量47895千瓦时,查获资阳环宇东西厂、北郊肉联厂等5家单位窃电,总计罚补电量74678千瓦时。为裁减供电企业经济吃亏起到了必定的效用,这是我公司经过议定对以往用电查抄工作的经验进行分析、总结的根本上,订定出了一套完好、周到的工作程序。
1、建立健康构造机构我公司建立了以局长、策划副局长为总批示,电能营销科为批示中间,用电查抄班为突击队,各供电交易所为骨干气力的用电交易普查工作组。各供电所当真各自供电辖区内的用电查抄,用电查抄班不分日夜24小时进行不按时突击查抄,电能营销科在总批示的带领下,当真和谐和构造用电查抄工作,并及时处理查抄中发觉的各种题目。
2、加强宣扬,使舆论构成威慑力构造健康后,就要使广大用电客户构成依法用电、安定用电的意识。本年,我司进行了三次大范围的用电宣扬,用披发传单、广播宣扬、建造卡片等式样,大力大举宣扬了《电力法》、《供电交易法则》、《用电查抄办理方法》、《四川省关于对窃电处理定见》等法律标准,使“电能是商品”的思维深切用电客户脑海。在富强的舆论宣扬下,一些用电客户,撤除了违法念头。
3、强化本身内部办理,进步人员本质在展开对外宣扬的同时,我司从内部办理入手,典范本身行动、进步人员本质,构成练习有素的战役步队。
1、在履行用电查抄任务中,遵循国度《用电查抄办理方法》、《供电交易法则》等相干法律标准,均是二人以长进行。到客户处,最终出示用电查抄证件,然后与客户代表一同进行,结束后有没有题目均和用电客户进行了大略的漫谈,向用电客户宣扬国度有关电力供给与利用方面的法律标准及安定用电知识,解答客户发起的题目,尽量使客户做到心中稀有,照章用电。
2、同时,对内部也进行了查抄,查出电费发票票面谋划不对135份,造成不对谋划、漏收电量电费、力率电费、配变消耗总计23495、36元,多收客户电费1845、70元,及时与客户获得关联,阐明环境,并均在次月进行了退补改正。
3、为进步用电普查人员的交易本质,我公司在本年3月专门构造了电力法律标准培训和用电查抄技巧培训。针对在用电查抄中经常使用的法律标准知识进行了系统的进修。在交易技巧上,也是针对毁坏计量装配、变动二次回路接线、绕越计量装配等窃电伎俩进行了分析和对经常使用查抄仪表的利用进行了教导。经过议定测验的伎俩进步了我司用电查抄人员的工作效果和工作质量,从而构成了一支过硬的用电查抄步队。
4、从技巧上入手,杜绝窃电行动我公司在三年前就入手下手对供电辖区内100kva及以上高供低计用电客户广泛安置了配电变压器考核计量箱,低压照明用电客户也根本上安置了典范的集结计量箱。而对高供低计的用电客户均由用电查抄班直接把握办理,每个月都要进行一次查抄,特别是对私营企业,随时不按期进行抽查和突击查抄,从泉源上杜绝了窃电变乱。所以窃电变乱极少产生。用电查抄是电能营销中的一项紧张工作任务,只要能有始有终的长期坚定下去,就可以将窃电、违章用电等不法行动裁减到最低程度,从而包管平常的供用电秩序,才华在全社会真正构成“电能是商品”的这一思维意识。
用电检查工作的总结篇三
接上级《关于开展20xx年秋季用电安全检查工作的通知》,我所对所属专用变客户进行了秋季用电安全检查,现将检查情况总结如下:
xx月xx日,工业所召开20xx年秋检工作动员会,对该项工作进行了动员和安排,制定了秋检工作计划,会后我们按计划对专用变客户进行了安全检查,经查受检客户供用电合同内容齐全规范;工程竣工检查内容齐全;电力设备预防性试验定能期进行,一次设备的防雷及接地方式符合规定要求;我们对一次设备型号、运行年限,日常运行与维护保养状况进行了登记。核查了重要客户和高危客户保安电源,非电保安措施均能落实到位,自备应急保安电源满足重要负荷的容量要求。
多电源或多回路供电方式客户闭锁装置安全可靠并能定期进行传动试验;多电源客户或有自备发电机装置客户有专人负责相关技术工作并有防反送电的技术措施。
继电保护和安全自动装置配置及定值整定满足行业技术标准要求;现场运行规定完备,客户能按规定定期对继电保护及安全自动装置进行校验;在对客户受电装置及其电器设备存在的安全隐患及缺陷的检查中,发现xx竹业电表箱锈蚀严重,已决定择计划停电时更换;xx电子、xx公司、xx公司三家企业配电设施周围堆放杂物,堵塞安全通道,已经责令清除;xx集团高压线路跨潜台路路段因为修路原因对地距离变小,xx纸业专线下方有村民违章建房,已经对这两家下达了事故隐患通知书,督促其限期整改;xx纸业专线走廊毛竹长势旺盛,如遇大风大雪天气容易导致接地故障,已督促厂家定期进行清障;xx塑料厂配变漏油严重,已责令其维修;xx公司电表箱内有一马蜂窝,暂定等严寒天气马蜂冬眠时再摘除。
与此同时工业所内部也进行了自查自纠,反映出的主要问题是在装表接火、抄表、用电检查等工作中偶有习惯性违章,对《安规》和“百问百查”的内容掌握不够精准熟练,下一步我们将提高认识,加强学习,努力弥补自身缺陷。
我们决心充分利用这次秋季安全大检查活动契机,认清形势,振奋精神,夯实基础,全面提高安全意识,改善设备健康水平,堵塞安全管理漏洞,扎实抓好各项安全工作,积极创造良好的安全生产新局面,把安全生产工作抓好,全面完成我公司的安全生产目标。
用电检查工作的总结篇四
为贯彻执行国家《安全生产法》、《电力法》及相关法规政策,加强电力安全生产监督管理,防止和减少电力生产安全事故,保障人袢褐谏筒撇踩?我们开展了安全用电检查活动,进村入户宣传安全用电常识,义务帮助农户检查家中的室内电源线、指导农民自己调试漏电保护器、如何选用保险丝等,对发现农户家中存在的用电安全隐患,立即当场进行消除,提高了农村安全用电系数,受到广大农民朋友的高度称赞。
今年,我们共进行用电检查10次,出动人数100余人,共检查变台村500多个,在用电检查活动中,我们的检查人员严格按照《电力法》、《用电检查管理办法》及《安全生产法》等有关规定对用户进行检查,共检查各类用户近20xx户,查处窃电案件8起,补收电费4300余元、纠正不合理用电25起。
针对“两查”工作存在力度不够,不规范的问题,用电检查队在工作中一方面严格要求自己,坚决按照省公司的有关规定开展工作,另一方面在供电所开展工作时注意向各供电所进行查处示范,以促进各供电所“两查”工作的规范。
另外针对今年我局各供电营业所线损普遍较大的实际情况,根据局领导指示,从3月份开始,用电检查队对城关、杨家夭、韭菜庄、阳湾、毛台、王桂夭、喇嘛湾等供电营业所进行了专项用电营销稽查。4月1日,用电稽查队在在对913王桂夭线所辖王桂夭台区村变台总表实施检查中,现场的情况令稽查队员们个个触目惊心,发现变台总表计量箱未封锁,三块变台总表接线盒未封印,a相电能表电压线圈被打开,属明显村电工窍电行为,他们立即感到了事情的严重性,当即拍照进行了现场取证,并对村电工李根蛇下达了《违章用电、窍电通知书》。6月6日对城关供电所进行了检查,共检查出电价不符合要求的13户,并要求其限时整改。同时,我们还抽调专人对营销检查组提出的整改项目进行了跟踪督办。
用电检查工作的总结篇五
电力企业是一个特殊的行业,它需要职工有良好的自身能力和心理素质,因此我不断学习各种技能,努力学习和掌握电力系统供用电管理及其特点,了解本地区的供用电情况,同时能根据工作的需要,掌握相关的用电监察(监察)专业知识,能根据工作情况选择最佳处理方法,根据实际工作情况能正确分析用电监察工作中所出现的问题,进一步加强自己的业务水平。
工作中我发现自己的专业知识有很大的差距。为此,我尽快的调整了心态,一边工作一边学习,利用业余时间认真学习业务知识。首先,跟随老师傅们勤下现场,并将自己的所学的理论知识应用到实践工作中,一方面放弃休息时间利用各种资料进行专业学习,有针对性地强化自己的专业知识储备;另一方面对自己不清楚的问题向老师傅求教,勤思、多做、苦学、牢记。给自己增添了许多工作信心,丰富了自己的实践经验。我努力学习生产运行专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,在短短的几年时间里,特别是参加了两个乡(镇)农网改造工程,我很快的掌握了线路施工的技术要领和施工程序。并熟悉了供电所的线路的运行维护和检修,熟悉了供电所的线损管理、计量管理、电费回收和抄、核、收管理等有关知识。通过几年对农电工作的锻炼,学习到了扎实的理论管理和积累了丰富的实践经验,为今后从事的其它工作岗位打下了扎实的基础。
为了打击偷电漏电、杜绝违章用电,提高用电客户的安全用电意识,维护正常的供用电秩序。我参与了公司组织对供电辖区内的用电客户开展了广泛的用电营业普查工作。对公司专变用电客户每季度进行一次检查,通过反窃电行动对个别有怀疑和电量突然下降的'用电客户进行了不定期抽查。同时,对私拉乱接等不安全用电和违章用电进行了整治,通过参与本项工作积累了丰富的实践经验。并养成了一套成熟、严谨的工作态度。
1。为顺利的完成用电检查工作中,我认真学习了有关用电检查的法律法规和相关文件规定。在业余时间认真学习了《用电检查管理办法》、《供电营业规则》等等相关法律法规。2。在供电所期间,我公司在每年3月专门组织了电力法律法规培训和用电检查技术培训。针对在用电检查中常用的法律法规知识进行了系统的学习。在业务技术上,也是针对破坏计量装置、更改二次回路接线、绕越计量装置等窃电手段进行了分析和对常用检查仪表的使用进行了指导。通过学习分析提高了我对用电检查的工作效率和工作质量,从而使自己加强了用电检查知识。
用电等不法行为减少到最低程度,从而保证正常的供用电秩序,才能在全社会真正形成“电能是商品”的这一思想意识。
2、继续做好普及及《电力法》的宣传教育工作,利用电视、广播、报纸等广告媒介,大力宣传《电力法》和反窃电的意义。
3、严厉打击窃电行为。做好典型案,除按规定足额进行处罚外,还要联系新闻单位进行社会曝光;窃电数额巨大的情节特别严重的要移交司法部门惩处。
4、从行量装置和配电设施上堵塞窃电的漏洞。
5、加强对用户配电设备的巡视检查管理。作为供电企业的员工都有防反窃电的责任。
积极参加公司组织的用电检查,对单相、专变用户等电能计量装置进行现场检查,在检查中,发现计量装置被用户私自开启或者有其他窃电行为的,严格按照相关法律法规进行处理。在这期间,我组织或参与共查处窃电行为十几起,为公司挽回一定损失。几年来通过自己的工作经历总结以下几窃电行及案例:人为窃电,其目的都是为了电能表少计量,甚至不计量,因此窃电者一般采用改变计量回路二次接线的方法,其主要方法有:
2、欠压窃电:正常用电计量时,计量表的表尾电压应与实际系统电压相等或计量回路电压相等,其计算的有功电量等于实际用电量,如将引入表尾电压引线等虚接后,其真正引入表计的电压值低于实际值时,表计的计量值侧低于实际值,达到少计量的目的。
3、ct短接:在用电过程中,将ct短接,使得计量回路电流。
经短接线流出计量表无电流流过,达到表计不计量。
4、ct开路:在低压用户中,将电流回路引线拆除,也就是将ct开路,计量回路中无电流,也同样使得表计不计量。
5、分流:主要就在ct二次并联一个分流引线,部分电流从计量回路流过,另一部分电流通过接线流过流,使得计量回路少计量的目的。
6、相序错接线:改变正常的相序接线方式,使得某一相或全部有功功率为负值,从而达到计量或少计量的目的。
7、极性错接线:改变电流互感器的进出线极性,即改变k1。k2的引线,使其电压与电流角度反相180度产生反向功率。
8、其他方法:改变表计变速比,卡死表盘等机械有功电度表。
县城桔园新村某自建房用户刘某,在对该用电户用电普查时发现该户用电设备与每月用电量严重不符(从外部看有空调室外机4台,其中三台正在运行;查阅该户抄表卡该户每月抄见电量为80kwh—100kwh左右。),于是立即通知本公司安全保卫部、电能计量中心用电检查人员和经贸委、公安局治安队执法人员前来,并开具用电检查单,对该用户进行用电检查,发现该户在墙内埋暗线绕越供电企业计量装置,然后接通空调、电磁炉、冰箱、抽油烟机、电水壶等家用电器,大肆窃电,经统计未经计量装置用电的电器合计容量近15千瓦。
(1)、窃电行为的认定:
该用电户通过擅自接入的未经计量装置的电源线、断路器、双向开关和闸刀开关,使大部分用电负载绕越供电企业用电计量装置用电,只有少部分照明灯器等电器通过计量装置,隐蔽性较高,便于操作进行窃电,属窃电行为,违反了中华人民共和国《供用电营业规则》第九章窃电的制止与处理第一百零一条第一、第二款“1、在供电企业的供电设施上,擅自接线用电;2、绕越供电企业用电计量装置用电;”;违反了中华人民共和国《电力供应与使用条例》第三十一条,第一、第二款“1、在供电企业的供电设施上,擅自接线用电;2、绕越供电企业用电计量装置用电;”的行为。
按《供用电营业规则》第一百零二条“供电企业对查获的窃电者,应予制止并可当场中止供电,窃电者应所窃电量补交电费,并承担补交电费三倍的违约使用电费。拒绝承担窃电责任的,供电企业应报请电力管理部门依法处理。窃电数额较大或情节严重的,供电企业应提请司法机关依法追究刑事责任。”第一百零三条窃电量按下列方法确定:
2、窃电时间无法查明时,窃电日数至少以一百八十天计算,每日窃电时间:电力用户按12小时计算;照明用户按6小时计算。
(2)、追补电量电费计算:
15kw×180天×6小时/天×0。6元/kwh=9720元。
按相关规定计算违约使用电费如下:
9720×3=29160元。
合计应交款:9720+29160=38880元。
总之,在这多年来的工作中,自已利用所学的专业技术知识应用到生产实践中去,并取得了一些成效,具备了一定的技术工作能力和管理水平。在肯定自己工作的同时又可以看到自己的不足和缺点,在以后的生产和工作中加以改进和提高,精益求精。
用电检查工作的总结篇六
教学工作一直是我院的中心工作,为严把教学质量关,加强教学过程的监控与管理,根据本学期教学工作计划安排,学院将于第十周至第十一周开展全院期中教学检查工作,现将有关事项安排如下。
1.理论课教学情况检查。内容主要包括教师教学出勤、“五必带”、调停课补课、学生到课率、课堂纪律等方面的情况,同时检查教学设施、设备及维护情况,是否能满足教学要求等。该项检查以各分院(部)组织自查为主,教务处进行抽查。
2.实践环节教学情况检查。主要是过程化检查。该项检查以各分院组织自查为主,教务处和教学促进办公室进行抽查。
3.教研活动/学生作业专项检查。教研活动检查主要包括各分院(部)是否按制定计划开展教研活动,有无相关记录,记录是否详细;学生作业检查主要包括作业布置情况和学生完成情况,教师批改是否及时、认真等,各分院(部)需认真填写作业检查用表。教务处和教学促进办公室将组织相关人员深入各单位对本学期已开展的教研活动进行专项检查及对学生作业进行抽查。
4.召开学生/教师座谈会。
(1)召开学生座谈会。征求学生对课程设置、教师教学(包括实践教学)的要求、意见和建议,做好会议记录。
(2)召开教师座谈会。教师座谈会须邀请本单位联系院领导及承担本院教学任务的所有教师参加,听取教师对改进教学、提高教学质量的建议,了解教师对学校和学生的要求和意见,做好会议记录;请各分院(部)协商确定教师座谈会时间与地点,于第9周周四前报教务处,教务处将组织相关人员进行抽查。
1.各分院(部)要根据通知精神,加强领导,切实做好期中教学检查的各项安排工作,保证期中教学检查工作有序开展。
2.理论课/实践教学情况检查按日进行,并填写相应教学检查记录表。
3.请各分院(部)参照教学任务一览表、任课教师工作手册、教学进度表等资料对本单位作业逐一进行自查,所有已开课程都要提供备查的学生作业,数量不得少于该门课程上课学生总人数的'1/3,自查完后通知教务处,教务处和教学促进办公室及时安排相关人员抽查。
4.通过教师座谈会和学生座谈会搜集的意见与建议,请各分院(部)认真做出分析、归纳、与总结,并提出改进办法。
5.各分院(部)要认真做好期中教学检查工作,教学检查过程中,检查人员要认真填写教学检查记录表、作业检查表和教研活动检查表,期中教学检查报告要客观真实,内容要包含所有检查项目,不能应付了事,并就期中教学检查各项检查结果认真总结分析,做到有安排、有落实、有效果,对发现的问题应制定措施,及时整改,并于第十二周周二下班前将总结材料交教务处。
教务处将召开教学工作会议就期中教学检查工作中发现的问题进行讨论,提出整改意见,反馈给相关工作单位,并以教务简报形式予以通报。各分院(部)根据期中教学检查发现的问题提出整改方案,切实做好整改工作。
为了加强教学资料管理的规范性,期中教学检查资料按附件要求存档,统一装订。其中教学检查总结报告格式要求:标题宋体三号加黑,正文宋体小四,行间距22磅。
用电检查工作的总结篇七
为了打击偷电漏电、杜绝违章用电,提高用电客户的安全用电意识,维护正常的供用电秩序。20xx年,我公司对供电辖区内的用电客户开展了广泛的用电营业普查工作。共检查各类用电客户835户/次,建立健全了本供电网络内运行中的大宗工业用电客户的技术档案。对全局供电网络内11kva及以上容量的用电客户每季度进行一次检查,对个别有怀疑和电量突然下降的用电客户进行了不定期抽查。同时,对私拉乱接等不安全用电和违章用电进行了整治,共计整改1kva及以上大型用电客户计量装置14处、纠正违章用电和不安全用电56处,查出配电房内存在不安全隐患48处,查出记费点度表及电流互感器错误接线39处,查出有问题单相计量电能表93只、三相电能表7只,共计补收电量47895千瓦时,查获资阳环宇器材厂、北郊肉联厂等5家单位窃电,共计罚补电量74678千瓦时。为减少供电企业经济损失起到了一定的作用,这是我公司通过对以往用电检查工作的经验进行分析、总结的基础上,制定出了一套完整、严密的工作程序。
我公司成立了以局长、经营副局长为总指挥,电能营销科为指挥中心,用电检查班为突击队,各供电营业所为骨干力量的用电营业普查工作组。各供电所负责各自供电辖区内的用电检查,用电检查班不分昼夜24小时进行不定时突击检查,电能营销科在总指挥的领导下,负责协调和组织用电检查工作,并及时处理检查中发现的各种问题。
组织健全后,就要使广大用电客户形成依法用电、安全用电的意识。今年,我司进行了三次大规模的用电宣传,用散发传单、广播宣传、制作卡片等形式,大力宣传了《电力法》、《供电营业规则》、《用电检查管理办法》、《四川省关于对窃电处理意见》等法律法规,使“电能是商品”的思想深入用电客户脑海。在强大的舆论宣传下,一些用电客户,打消了违法念头。
在开展对外宣传的同时,我司从内部管理入手,规范自身行为、提高人员素质,形成训练有素的战斗队伍。
1.在执行用电检查任务中,遵照国家《用电检查管理办法》、《供电营业规则》等相关法律法规,均是二人以上进行。到客户处,首先出示用电检查证件,然后与客户代表一同进行,结束后有无问题均和用电客户进行了简短的座谈,向用电客户宣传国家有关电力供应与使用方面的法律法规及安全用电知识,解答客户提出的问题,尽量使客户做到心中有数,照章用电。
2.同时,对内部也进行了检查,查出电费发票票面计算错误135份,造成错误计算、漏收电量电费、力率电费、配变损耗共计23495.36元,多收客户电费1845.7元,及时与客户取得联系,说明情况,并均在次月进行了退补更正。
3.为提高用电普查人员的业务素质,我公司在今年3月专门组织了电力法律法规培训和用电检查技术培训。针对在用电检查中常用的法律法规知识进行了系统的学习。在业务技术上,也是针对破坏计量装置、更改二次回路接线、绕越计量装置等窃电手段进行了分析和对常用检查仪表的使用进行了指导。通过考试的手段提高了我司用电检查人员的工作效率和工作质量,从而形成了一支过硬的用电检查队伍。
我公司在三年前就开始对供电辖区内1kva及以上高供低计用电客户普遍安装了配电变压器考核计量箱,低压照明用电客户也基本上安装了规范的集中计量箱。而对高供低计的用电客户均由用电检查班直接控制管理,每月都要进行一次检查,特别是对私营企业,随时不定期进行抽查和突击检查,从源头上杜绝了窃电事件。所以窃电事件极少发生。
用电检查是电能营销中的一项重要工作任务,只要能持之以恒的长期坚持下去,就能将窃电、违章用电等不法行为减少到最低程度,从而保证正常的供用电秩序,才能在全社会真正形成“电能是商品”的这一思想意识。
用电检查工作的总结篇八
力生产事故,确保用户电气设备的安全稳定运行,于20xx年1月至20xx年3月对我公司所管辖的高压用户开展了用电检查及专项检查,本次检查开展情况总结如下:
在20xx年一季度执行用电检查任务中,遵照国家《用电检查管理办法》、《供电营业规则》等相关法律法规,均是二人以上进行。到客户处,首先出示用电检查证件,然后与客户代表一同进行,结束后有无问题均和用电客户进行了简短的座谈,向用电客户宣传国家有关电力供应与使用方面的法律法规及安全用电知识,解答客户提出的问题,尽量使客户做到心中有数,照章用电。
通过此次用电检查,部分用户情况较好,但部分用户的人员管理、基础设施、用电设备都存在着一定的缺陷。
1,个别用户计量柜陈旧
2,设备老化
3,配电变压器粉尘严重
4,配电室防小动物安全网状遮拦不符合要求;用电安全规章制度不健全
5,大部分用户电气设备均未年检预试
6,部分用户无操作票记录;无安全工具的试验报告
7,部分用户电工用电知识浅薄;设备维护和自备线路巡视不够
通过一季度对高压用户的用电检查工作,我们对用户存在的问题进行
总结和分析,具体措施如下:
1、做好对用户用电的动态管理,我们将继续不定期的对用户开展用电检查工作,及时、准确地了解各类用户的用电情况。
2、针对用户用电存在的安全隐患,我们及时其提出限期整改通知书,要求用户定期完成改造。有计划的开展对用户的管理电工的业务、技术培训及安全教育活动,是其素质全面提高。
3、协调有关部门,对不合格的计量装置进行防窃整改,消除安全隐患的同时杜绝电量的流失,防止给我公司造成巨大的经济损失。
综合以上一季度检查情况,我们将努力做好下季度用电检查工作,强化管理,转变观念,务实创新,努力开创新的工作局面,进一步规范供用电市场,使供用电市场更加方便、快捷、合理、安全,使公司经济效益进一步提高。
用电检查工作的总结篇九
xx上半年,城区第三供电营业部用电检查班在县局领导班子的带领下,紧紧围绕电业局“一强三优”总体思路,坚定不移地按照年初制定的工作总体要求和奋斗目标,以安全、和谐、优质服务为重点,统一思想、团结一致、明确目标、扎实工作,积极实施精细化、规范化管理,狠抓落实,脚踏实地,稳步前进,较好地完成了上半年的各项目标任务。先将半年来的具体成绩和不足之处总结如下:
一、业务方面。
1、线路普查信息采集工作,自xx年一月电业局营销部将城区三部作为线路信息采集试点单位以来,用电检查班承担了所辖线路专变客户及公变下挂客户的信息采集情况,先后制定出两个普查信息版本,经过电业局挑选和改良后,确定正确,全面,有效的版本,并以此版本全面开展了信息普查工作,用电检查班成员不畏天气的寒冷或炎热,克服种种普查中的环境困难,地形困难,客户普查入户困难,自xx年1月营销部下发通知至今完成了条线路的普查工作,同时也完成了所辖区内台公变所挂接客户明细,于此同时,我班内勤人员也将普查信息与系统内信息进行细致比对,将错误信息进行修改,共完成了户客户信息修改工作,力求系统内信息的准确性,为本营业部的降低线损工作打好基础。
2、95598客户服务工作,自xx年初至今,我检查班共处理95598起,其中包括线路跳闸,客户电能表烧坏,客户家电因停电烧坏,窃电,客户侧用电故障,客户停电等等多方面工作,我班成员本着“一强三优”的工作思路,坚持微笑服务的宗旨,及时的为客户排忧解难,耐心的为客户解释问题,细心的为客户制定解决方案,力求让客户能够安全,放心,稳定的用电,客户对我检查班的工作给出了一致的好评。
3、保电工作:自xx年初至今,我检查班共进行保电次,共计次,其中包括吐哈石油大厦领导人到访保电,高考保电,中考保电等等各方面考试保电,力求客户在非常时期能够保证用电稳定,在供电服务与可靠性上使客户安心。
4、查处窃电工作:自xx年初至今,我检查班共查处窃电户,挽回损失电量共,
保证供电电费的回收率,积极的为本营业部挽回电量损失。
5、追收电费工作:自xx年初至今,我检查班共追收电费户,追收电量,共计元,对客户用电收取费用方面进行严格的把关和审核,保证客户用电电费尽量回收。
6、营销基础工作:xx年上半年,用电检查班完成各类变更用电业务办理户次,其中计量改费率户次,销户业务户次,移表业务户次,暂停业务户次,暂停恢复业务户次。
二、安全工作方面。
我班在完成各项营销基础工作的同时也非常重视安全工作,我班组成员充分认识到安全是企业发展的基础,也是电力行业一切工作的基础,故我班在安全方面做了许多保障工作。
1、认真开展每周的安全活动,每周一我班都会认真落实电业局安全活动,班组成员均对所下发的文件进行认真的学习讨论,对下发的条例进行认真的学习与实践,对下发的例会资料进行认真的.分析与讨论,对下发的事故通报进行全面的剖析与借鉴,并提出预防措施及个人看法,每周的安全活动是所有安全活动的基础,从每周的安全活动中培养班组成员的安全责任,提高班组人员的安全意识。
2、做好春季安全大检查工作,消除设备缺陷,夯实安全运行基础。根据全年安全检查工作计划和全局缺陷记录,县局制定了有效的春季安全大检查工作和消缺实施方案,合理安排消缺工作和停电时间,使春检工作得以顺利进行,我班针对下发的春检要求进行严格的落实,将春检工作有效的分配到班组人员中,在春检工作中,我班认真对春检的各项工作进行讨论,实施,一方面完成了本班的安全工器具,安全活动记录,安全日志,信息安全,外出工作安全,安规测验等方面的检查,保证班组成员在工作中的人身安全和财产安全,另一方面在客户侧也对重要客户和一般客户分别进行了抽查,要求其对安全不足之处进行修改,保障客户侧的用电安全,安全有序的完成了春检工作,有效提高了线路设备的健康水平,提高供电可靠性。站所消缺工作顺利完成,为三夏安全用电、迎峰度夏奠定了基础。
3、积极开展客户侧安全普查工作,自xx年年初至今,我班已完成专变客户普查户,公变客户普查户,其中发现缺陷户,共计条,针对这些发现隐患的客户,我班均下检查单要求客户整改,并将这些客户录入隐患台帐备案,我班在6月初也将重要客户新隐患报备政府。
三、班组人员培训方面。
我班人员自xx年初至今共参加各类培训共人次,其中消防培训2次,安全培训次,营销业务培训次等,充分的提高了班组人员的业务技能,安全意识等等,上半年,我班组新分配一名大学生,对其也制定了详细的培训计划,使其更好更快的发展。
四、各类活动方面。
一客户缺陷数增多,消缺率无明显提高,客户侧的用电可靠性存在很大的风险。
二时有窃电现象发生,严重损害了供电企业的利益。
针对上述不足,我班也制定出了相应的整改措施。
1、做好对用户用电的动态管理,我们将继续不定期的对用户开展用电检查工作,及时、准确地了解各类用户的用电情况。
2、针对用户用电存在的安全隐患,我们要对其提出整改措施,要求用户定期完成改造。有计划的开展对用户值班人员的业务、技术培训及安全教育活动,是其素质全面提高。
3、协调有关部门,对不合格的计量装置进行防窃整改,消除安全隐患的同时杜绝电量的流失,防止给我局造成巨大的经济损失。
在上半年所取得的成绩与所发现不足的基础上,城区三部用电检查班会再接再厉,取长补短,兢兢业业,争取取得更加优秀的成绩。
用电检查工作的总结篇十
件下,知难而上,进行了积极、扎实、富有成效的工作,并被用户理解和认可,较好地完成了各项工作任务,下面就把用电检查20xx年工作完成情况总结汇报如下:
为贯彻执行国家《安全生产法》、《电力法》及相关法规政策,加强电力安全生产监督管理,防止和减少电力生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,我们开展了安全用电检查活动,进村入户宣传安全用电常识,义务帮助农户检查家中的室内电源线、指导农民自己调试漏电保护器、如何选用保险丝等,对发现农户家中存在的用电安全隐患,立即当场进行消除,提高了农村安全用电系数,受到广大农民朋友的高度称赞。
今年,我们共进行用电检查10次,出动人数100余人,共检查变台村500多个,在用电检查活动中,我们的检查人员严格按照《电力法》、《用电检查管理办法》及《安全生产法》等有关规定对用户进行检查,共检查各类用户近20xx户,查处窃电案件8起,补收电费4300余元、纠正不合理用电25起。
针对“两查”工作存在力度不够,不规范的问题,用电检查队在工作中一方面严格要求自己,坚决按照省公司的有关规定开展工作,另一方面在供电所开展工作时注意向各供电所进行查处示范,以促进各供电所“两查”工作的规范。
另外针对今年我局各供电营业所线损普遍较大的实际情况,根据局领导指示,从3月份开始,用电检查队对城关、杨家夭、韭菜庄、阳湾、毛台、王桂夭、喇嘛湾等供电营业所进行了专项用电营销稽查。4月1日,用电稽查队在在对913王桂夭线所辖王桂夭台区村变台总表实施检查中,现场的情况令稽查队员们个个触目惊心,发现变台总表计量箱未封锁,三块变台总表接线盒未封印,a相电能表电压线圈被打开,属明显村电工窍电行为,他们立即感到了事情的严重性,当即拍照进行了现场取证,并对村电工李根蛇下达了《违章用电、窍电通知书》。6月6日对城关供电所进行了检查,共检查出电价不符合要求的13户,并要求其限时整改。同时,我们还抽调专人对营销检查组提出的整改项目进行了跟踪督办。
为维护正常的供用电秩序,全面提高营销工作质量和自身经济效益, 我们在有关部门的大力支持下,在全县范围内组织开展了一次声势浩大的反窃电专项斗争活动。
5月10日,我公司在永安大街开展反窃电宣传活动,公司领导黄珍亮亲临现场指导,用电、稽查队等部门有关负责人和营业所稽查骨干参加了宣传。
上午8点左右,反窃电宣传车驶向全市大街小巷,通过高音喇叭反复宣传反窃电法律、法规、典型窃电案件、窃电的严重后果、窃电的举报奖励途径。在永安大街附近1向过往行人发放宣传资料1800多份。在这次专项斗争中,我们要求各供电所要在充分调查、分析的基础上,有针对性地开展夜间(节假日)突击检查活动;大造反窃电声势,大力宣传窃电违法并广泛发动群众检举窃电违法犯罪行为,努力提高人民群众“电力商品、依法用电、窃电违法”的意识;其次要做好与司法机关联手办案工作。对窃电性质恶劣、数额较大的(1000元以上)应及时上报,由局出面与公安、司法机关联系充分运用法律武器打击窃电犯罪行为。
总之,20xx年我们清水河电力公司的用电稽查、用电检查工作取得了一定的成绩,但也存在不少问题,我们将在下一年的工作中对已取得的成绩要加以发扬并针对存在的问题加以改正,努力提高用电稽查、用电检查的工作质量,全面完成上级交给我们的各项任务,克服困难,排除阻力,为有效遏制盗窃国家电力资源,维护正常的供用电秩序,作出自己的贡献。
用电检查工作的总结篇十一
供电所辖区内共有用电客户15367户,其中煤矿16家,洗煤厂1家,石厂4家,砖厂4家,一般工商业用户(动力表)321家,居民户表15021户。
20xx年1至6月份完成对所有煤矿、洗煤厂、石厂、砖厂的安全用电检查31户/次;对居民户表进行检查了60户;另外对因用户搞建筑、种植等行为危及电力线路安全运行的情况进行书面告知124户/次。
通过半年来的安全用电检查,存在的不安全因素主要有以下几方面:
1、大工业部分
1)部分煤矿还为单电源供电。根据《煤矿安全规程》第四百四十一条规定,矿井应有两回路供电。当任一回路发生故障停电时,另一回路应能担负全部负荷。
2)10kv双电源连接处无防误闭锁装置或已损坏,还采用原始的跌落保险进行倒闸操作,不符合安全运行规程。
3)部分用户配电室内配置不规范,开关柜等年久失修,故障率较高,不能满足现在的运行要求,同时造成10kv线路越级跳闸事故频发,影响居民客户正常用电。
4)煤矿对电气操作用的安全工器具不够重视,部分必要的工器具都未配置,如绝缘靴、绝缘手套、护目镜等。即便有配备,但多数也不在安全有效期内。
5)高压电力设备设施附近无明显的防止人员靠近的禁令标识,遮拦、围墙等严重破损,失去防范作用。
2、其他工商业用户
1)石厂、砖厂电工无《进网作业操作证》,对电气安全只是不了解,不能按规范要求进行电气操作或工作。
2)配电室(柜)不规范,开关装置老旧破损,导线拉接杂乱。
3、居民部分
1)大多数用户对安全用电意识不高,保障人身与电器安全的刀闸、漏电保护器等损坏后不会及时更换;保险丝用铜丝代替,失去保护作用。
3)违规在电力设备或线路下堆放物品、建造房屋、种植高棵树木等,与电力线路安全距离不足,导致线路放电伤人、漏电等情况发生。
4、另外在公共电力设备设施方面,也存在以下几方面问题:
2)安装在电力设备上的禁令标识牌常受人为损毁;
3)还有部分早期架设的电力线路已不符合现在的运行规范要求,电杆低矮,埋深不足,导线弧垂过大,容易造成相间短路跳闸、滑坡倒杆等事故,影响用户正常用电。
半年来部分用户在东山供电所的督促或协助下进行了以下整改
1、原单回路用电的011煤矿进行了双回路改造;012煤矿、013煤矿对配电室、开关柜及线路进行了规范化改造;提高的煤矿的用电及生产安全。
2、督促居民用户安全整改104户/次,主要为线路整改、清理线路通道,更换用户刀闸、漏电保护器、室内线路等,消缺率为56.52%。进一步保障的老百姓的安全用电。
3、对一、二期农网改造安装的老旧变压器进行绝缘化改造7台;对低矮杆、危杆进行整改11棵;对线路整改1200余米,提高了用户的用电可靠性。
1、每月定时对高、低压线路进行全面巡视,发现隐患及时处理;
4、发现隐患及时告知并督促用户整改,提高消缺率;
6、加强安全用电宣传力度,让老百姓都认识到安全用电的重要性。

一键复制