报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告,报告的格式和要求是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的最新报告范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
配网工作总结报告篇一
运行分析总结
一、2012年城网中心运维工作总结 1.1抢修工作总结
2012年1-9月完成配网抢险任务800余次,其中10kv抢险任务27次,0.4kv及以下抢险任务约八百多次,其中春节和迎峰度夏占多数。
1.2隐患排查,消缺工作完成情况
2012年开展拉网式隐患排查共计6次,(春节前保电隐患排查、工作任务书隐患排查、迎峰度夏隐患排查、王坪开园隐患排查、配网开关设备专项隐患排查、红外测温专项隐患排查)发现隐患共计78项,已消缺77项,未消缺隐患1项(17变压器台0.4kv低压隔离刀闸缺失)。1.2.1配变三相负荷调平、调整情况
负荷调整:千禧变(千禧变部分负荷转至水利局、东鑫龙变)、计生委变(部分负荷转至玉林民居变)、纸厂变(纸厂变部分负荷转至血站新增公变)
负荷调平:东鑫龙变、蜀丰变、工业局变、农业局变 1.2.2低压超负荷设备消缺汇报
1)、0.4kv超负荷线路更换导线情况,水利局变、蜀丰变、江城变、劳动变、2)、10kv线路空开新增3台,分别是10kv通南线厍洪支线开关、10kv通南线九更渡支线开关、10kv城东一线县车站支线开关
3)、城南5社公变更换为200kva(原为50kva),新增315kva血站公变一台,分流纸厂变负荷(纸厂变315kva),江城变更换为400kva(原为315kva)。1.3顺利完成多项保电任务
2012年城网中心顺利完成了春节保电、元宵保电、两会保电、王坪开园保电、两考保电、普法汇演保电工作及其它2个保电任务,共计8个保电任务。
二、城配问题分析
2.1变压器无低压隔离刀闸的变台新装低压隔离刀闸; 2.2城南6社变、千佛3社变、城北6社变没有0.4kv低压主线;
2.3通南线厍洪支线开关故障,不能实现分闸操作; 2.4通江城乡结合部发展迅速,低压配电线路线径普遍偏小、导线凌乱;其中新二中片区、三完小片区、城北6社片区最为典型。
配网工作总结报告篇二
配网抢修指挥
随着经济的发展、科技的进步,电力与每个人的日常生活联系得越发紧密。国网公司提出 “你用电 我用心” 的服务理念。在2014年组建了配网抢修指挥业务。
在配网抢修指挥业务纳入“大运行”体系的试点建设过程中,公司凭借营配数据全贯通、低压gis全录入、智能总保全覆盖、全投运等优势,以电网调控与配网抢修业务融合为契机,通过配网生产抢修指挥平台研发、梳理用户信息库、确立研判算法依据、规范业务流程、完善保障制度等举措,开展配网故障研判协同分析的实践应用,探索配网主动抢修和快速抢修,从而进一步提高了故障抢修效率,提升了电网运行管理水平和供电优质服务水平。
日常业务要求:接派单要求快速准确判断,确保在第一时间内完成,同时考虑服务器数据传输及存储时间,尽量控制在2分钟完成,确保不发生3分钟超时情况,严格控制抵达现场时间,城区控制在39分钟内,农村控制在84分钟内,严格要求值班纪律。停电信息条目编译准确快速,录入前由班长查看停电计划是否满足8天要求(省公司规定是7天),筛选后再录入保存,后续经班长或分管主任审核后再提交发布,从组织措施上杜绝停电信息发布不及时的现象。系统送电由值班人员在早上接班时明确当日的停电工作条目并在手机上设置闹铃在送电前1小时启动,若未送电手机10分钟提醒一次,同时班长下班前需再次提醒,多举措防止停电信息发布不完整情况发生。
应急保障要求:(1)值班场所及业务系统电源保障:办公场所具备双电源,每个席位两台电脑具备不同电源点接入。(2)网络通道保障:目前双路由网线已接入到位,即楼层交换机及公司机房交换机双网,同时楼层交换机也已接入ups不间断电源。同样也在每个席位的两台电脑配置不同交换机网线,在电脑电源与接入该台电脑的网络交换机保证在同一个电源供电。(3)地、县互备体系:灌云、东海、灌南目前为三角形互备,该互备已在多次配抢业务应急演练中实现互备,包括接单、派单、到达现向时间及送电全过程。(4)应急预案:制定《配网抢修指挥业务应急管理工作制度》。power power distribution network emergency command
with the development of economy, the progre of science and technology, power contact everyones daily life more state grid company " your use power with all my heart" service 2014, set up the distribution network emergency the proce of going together with a net to rush to repair to direct busine to bring into the experimental unit of the system of"is big to circulate" construction in, company with lend a camp go together with data whole run-throughseses and all of low-preure gisses record go into, intelligence always keep intact overlay, whole hurl to carry age, with the charged barbed wire net adjust to control and go together with a net to rush to repair busine fusion for chance, pa to go together with net production to rush to repair to direct a platform development, comb a customer the information database, establishment grind to judge calculate way basis, the norm busine proce, and perfect guarantee system... cuo and develop go together with net breakdown grind judge to be in conjunction with analytical fulfillment application, investigate go together with a net on ones own initiative rush to repair and quickly rush to repair, thus and further raise break down rush to repair an efficiency, promoted the charged barbed wire net movement management level and the power supply superior quality service busine requests everyday:connect to send list request quickly accurate judgment, ensure in momentary to complete, consider at the same time that the server data delivers and saving time, as far as poible the control is completing for 2 minutes, ensure not and take place for 3 minutes super circumstance, strictly control arrive the spot time, the city area controls within 39 minutes, the village controls within 84 minutes and strictly requests to turn on duty power outage information article edits and translates accurate rapid, is before recording into looked into by leader of cla whether the power outage plan satisfies to request for 8 days(save company the rules is 7 days), sieving empre again record into conservancy, follow-up after leader of cla or cent take care of a director to examine again hand in to release, from organization measure up eradicate completely a power outage information to release the phenomenon in time is not.95598 busine systems send an electricity to definitely the power is off to work on that day when the morning takes over shift duty from the personnel of on duty the article combine on the cellular phone to establish to make the bell is sending to start an hour before giving or getting an electric shock, if didnt send an electricity cellular phone to remind once in 10 minutes, the leader of cla gets off work at the same time ex-information for needing to again remind, raising more cuo to prevent°from power outage to release not complete circumstance an emergency a guarantee request:(1)turn on duty place and the busine system power guarantee:transact place to have powers, each seat two set computers have a different power point to connect to go into.(2)the network paage guarantees:currently double the road is had already connected to go into by the net line good enough, namely floor exchange machine and company engine room exchange machine double net, at the same time floor exchange the machine have already connected into without a break power of ups as y also two set computers in each seat install a diimilarity commutation machine net line, at computer the power with connect into the sets computer of network exchange the machine promise in the same power power supply.(3)the ground, county has system with each other:infuse cloud, east china sea and infuse south is currently a triangle with each other have, should fully have already gone together with to rob busine to meet an emergency to practice in many times with each other in realization with each other have, include to connect list, parties list, arrive now toward time and send to give or get an electric shock whole proceeses.(4)meet an emergency to prepare a case:the establishment 《go together with a net and rushes to repair and directs busine and meets an emergency and manages work system 》.
配网工作总结报告篇三
2011年个人工作总结
“逝者如斯夫,不舍昼夜。”从毕业到现在,已然工作半年有余,回顾这半年的工作,我有付出,也有收获。由于我是新来的,在设计上还不是特别熟练,为了尽快熟悉图纸设计,当我遇到问题的时候,我会十分虚心的向其他同事请教。我心里有一条给自己规定的要求:三人行必有我师,要尽快尽好地把自己不会的学会。刚开始的时候,我还由于不够细心和不够熟练犯过错误,但是这并不影响我对这份工作的积极性,反而更加鞭策我努力的学习工程设计和理论知识。
2011年在繁忙有序的工作中马上就要结束了,我也将以更新更好的精神面貌和工作态度面对即将到来的2012年。
现对2011年的工作总结如下:
1、完成用户工程16项,对用户工程、业扩项目有深刻的认识;
2、完成竣工图4项;
3、完成2012配网工程设计共计19项,其中观澜8项已送审,经过多次实践工作,对配网设计有所掌握;
4、完成技改项目10项,初次完成技改项目的设计,加深对技改项目的了解;
5、不足处:作为见习设计师,在设计和实践工作方面还有待进一步提高。 回首过去,是为了更好的面对未来。经过一年的工作历练,只要付出了努力,都会收获属于自己的那份成长与进步。可更重要的是,只有知不足才可以更好的完善自己,让自己在新的一年里表现得更加优秀。新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要更好地充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。2011年的工作已经成为历史,2012年里,我定当扬长避短,工作上争取“百尺竿头,更进一步”。
配网工作总结报告篇四
xx配网工作总结
导语:配电网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成的,在电力网中起重要分配电能作用的网络。
在市委、市政府的正确领导下,在信息产业局党组的直接领导和大力支持下,信息中心全体职工共同努力圆满完成了上半年的工作任务,现总结如下:
(一)积极推进信息服务体系建设。按照xx年全市经济发展环境品牌建设工作方案要求,信息中心首先制定了信息服务体系环境品牌建设信息资源开发保障工作方案,召开了信息服务体系环境品牌建设工作推进会议。对搭建信息服务体系环境品牌建设专题平台进行了多次研究,确定了6个栏目即:市场信息、科技信息、政策信息、人才信息、金融信息、产业发展趋势信息等,并对信息资源责任和考核做了明确要求。目前工作进展顺利,信息服务体系环境品牌专题已经制作完成并在互联网推出。
(二)认真做好诚信佳木斯建设工作。信息中心积极做好各项前期准备工作,收集了大量诚信建设资料并进行了广泛调研。制订了诚信佳木斯建设工作方案,成立了诚信佳木斯建设工作领导小组,并积极敦促各行业诚信工作的有序推进,为我市诚信工作的顺利开展打下坚实的基础。
(三)进一步完善公务员信箱系统建设工作。起草并下发了公务员电子信箱使用文件。经过我们的积极沟通、协调,政府各部门及工作人员都建立了电子信箱,截止目前共发放邮箱4002个,公务员信箱得到普遍推广和使用。
(四)积极推进政府部门和企业上网工程。完成了财政局、政府办、双拥办等二级网站及龙鼎实业、神内日本语学校网站的制作,完成了嘉园网页、财源建设信息网的制作,并对规划院等网站进行了改造和维护。同时对信息中心网进行了改版,增加和调整了栏目和内容,使页面更加丰富多彩。目前,政府序列局 90%建成二级网站。
(五)认真抓好政府网络建设工作。积极争取资金,完成了网络安全防护系统建设。修改完善了电子政务中心平台预算方案,配合政府办做好政务公开网站建设工作,完成了编制政府部门政务公开网站考核评分参考标准,为市政府政务公开考核提供了可靠依据。
(六)发挥网络优势提供技术服务。上半年配合全市的重点工作,推出了关注妇女发展关注女性生活专题、3?15消费权益日专题、佳木斯市知识产权专题、中国俄罗斯年、信息服务体系环境品牌建设 项目提速年等专题。同时,配合市行政中心建设指挥部完成政府行政中心大楼网络综合布线、大楼智能管理综合布线设计等调研和招标工作,并负责现场质量监督,使我市行政中心大楼建设能够高标准高质量地进行。在魅力佳木斯申办活动中,信息中心积极参与投票,派出人员放弃休息在网点值班。潘哲旭副局长作为 申魅宣传组负责人亲临指挥,中心副主任刘军现场技术指导。同时在政府网上设立 魅力佳木斯专题,通过视频、新闻图片等多种形式宣传佳木斯,为我市申魅活动网上投票获得第五名的骄人业绩做出了积极的贡献。
(七)强化内部机制,各项工作有序开展。年初中心领导班子根据工作需要将原有四个科室调整为六个,增设的新闻采访科,自采自编。上半年采编图片新闻信息100多条、新闻图片300余幅,丰富了网站的内容,受到市领导的高度赞扬。
(八)文明单位建设硕果累累。在《全国城市信息联播》xx年3、4、5月份评比中,信息中心发布信息1019条,始终在全国60多家城市网站中名列前茅,受到通报表彰。xx年3月佳木斯政府公众信息网获xx年度全省优秀政府网站,信息中心被评为xx年度全国中心城市经济信息系统先进单位,潘哲旭副局长被评为先进个人。xx年被市妇联授予三八红旗集体。信息中心盛丽兵同志被评为市直机关优秀公仆及市优秀共产党员,信息中心党支部被评为市直机关先进党组织。
xx配网工作总结范文篇2:
本学年,信息中心在学校的正确领导和支持下,在全体教师的理解和配合中,以学校和教师的需要为出发点和工作动力,团结内部成员,分工协作,求真务实,开拓进取,紧紧围绕优质服务这一中心,努力提升服务水平,圆满地完成了各项工作任务。如今用三份感谢来总结我们本学期的工作。
要感谢学校的大力支持。巧妇难为无米之炊,我们再有能力,但如果少了硬件的支持,那么很多工作也只能在纸上谈兵而不能把它变为现实。新建的报告厅配置的先进设备,使得校园范围内的信息直播更加完美;各种公开课的展示效果更好;即将更新的四楼多媒体教室,会让老师们上课更舒服。这些投入,在丰富学校信息技术硬件设备的同时,也大大拓展我们发挥的空间。一些陈旧设备的更新换代,既改善了办公和教学环境,同时也适当减少我们以前过重的维护压力,使我们有更多的时间投入研究和深造,进而使我们的服务的能力更上一个台阶。
要感谢信息中心成员的协作精神和忘我工作精神。虽然我们只有三个人,但全校工作地点最多的应该算我们了,除了办公室以外,还有两个多媒体教室,报告厅,两个广播室,一个闭路电视控制室。全学校近200台计算机,几公里长的网络线路,60多只广播,42个闭路电视终端,32个监控探头,一个校园网站,它们是否工作正常,我们都要时刻关注。这么多的设备和与之相关的诸多使用环节和管理环节,落在我们三个人的肩上,我们不会说我们够累,但与其他学校相比,我们可以很自豪地说我们够强,因为我们是一个会分工协作,会忘我工作的团体。一年中学校里多少次大小活动,每次活动前我们都要安装和调试好相关设备,活动过程中时刻跟紧以保障设备运行不出差错。录音、播音,大型活动全校直播,网络的顺畅,展现在别人面前的只是一个结果,但这个结果里包含着信息中心成员无数的汗水、智慧、时间。
要感谢全体教师对信息中心工作的理解和支持。虽然我们也希望当你需要我们帮忙的时候,我们会像电视中的超人一样立刻落在你身边,但实际上我们也只是普通人,再加上教学任务和其他的诸多额外工作,对大家提出的要求不会立刻作出响应,甚至忘记掉的也有,由此造成工作不到位。但我们真的很少听到对我们工作上不满的声音,所以要感谢全体教师对我们工作的理解和支持。
xx配网工作总结范文篇3:
月如梭,毕业将近一年,这一年让我从无知的学生转换成社会的青年,这一年经历的太多,接受这个社会东西太多太多。这个社会角色的转换,才让我真正明白书本上提到的人生道理,花样人生,花样生活,社会不同的社会角色,不同的生活方式。这一年的工作体会,也是对社会一年的初步认识。这一年想了太多,明确了个人的生活方式,也明确了自己在社会中的角色。
思维方式的转变,从被动到主动。在学校或在父母的庇佑下,生活无忧无虑,做任何事都是在他人的督促下简单的应负,做得对于错完全无所谓。而进入了社会,所做的一切大小事都要负责任,做对了没人理会你或表扬你,做错了会有一大帮人来指责你或来追加你的责任,但是单凭个人是承受不了重大的社会责任,所以要尽最大努力做好自己的每一件事,才能摆脱这个巨大的责任,这就要求个人主动积极的做好每一件事。
性格修养的变化,学生时代总是以自我为中心,同学们中自己是主角,任何一丁点关于个人的事争论不休斤斤计较,甚至面红耳赤。进入了社会,面对的是社会人,俗话说社会是险恶的,社会人是深沉的,琢磨不透的,你的一言一行都要经过大脑的反复思考和推敲。这不得不让你一步一步向前走,而且走的很小心,还有耐心,该走时走,不该走时一定不要走,甚至需要等待很长时间。社会是广大的,不要让社会淹没了你,你也不应该让社会淹没,要主动与社会接触,其中交流就成了必经之路,以前寡言少语也变得侃侃而谈,积极主动与社会人接触交流。
人生职业规划,还记得刚工作的入司培训,公司总经理介绍川安的发展,特别提出了成才之路,其中说到“深入基层历练意志学习技能,理论与实践掌握技术与管理,技能与管理的升华控制运营,理论的传递,实践的结合,三年的努力。”大致指出了在川安的职业发展之路,新员工,领头人,掌舵人,俗话说不想做将军的士兵不是好士兵。当然刚出社会的青年都想要有个好的未来,都想做掌舵人,但是毕竟是少数,大部分选择了不同的职业道路。而我的职业规划不是太长远,也从未做个太长远的打算,就目前形式和情况来说,学好技能,历练意志,理论联系实际,掌握管理,踏实锻炼磨练几年,真正充实自己,武装自己,为以后的打算做好基础工作。
生活实践与党性修养,离开了学校,离开了父母,真正的独立生活,没有父母同学老师的照顾,亲身体验社会,实践社会。学会怎样生活,学会怎样理财,学会怎样人情世故,学会怎样建设家庭。我时刻牢记党员的身份,不断学习党的基本理论,了解时事政治,牢记党的宗旨,不断努力的加强党性的修养,在工作积极的起带头作用,生活中全心全意为同事服务。严格以党员要求来约束自己规范自己,力争做一名优秀的共产党员。
一年的工作,体会深刻。不仅是思想上发生了巨大的变化,而且个人能力上得到了升华,理论联系实际让我学到了很多,接下来对见习期的工作做一个详细的总结。
新的理论学习,钳工理论学习,钳工是机械加工制造业中一个不可或缺的工种,以锯,钻,锉,磨等加工方法对机械零部件进行加工,常常用于的机械零件的修改,以及机械设备的安装。
安装公司的钳工不仅仅是对机械零件的加工制造,而还要对设备进行安装,这就是所谓的安装钳工,钳工理论简单明了xx年员工工作总结-范文xx年员工工作总结-范文。安装钳工属于建筑类,大部分的图纸都涉及到建筑类符号,这与机械类图纸不尽相同。这就需要不断的学习,不断的请教。向他人请教,不是一件特别容易的事,大多需要自己不断的自学和总结。
实践性技术的学习,测量工具的学习。经纬仪是一种测量水平和垂直角度方位的仪器,经纬仪是测量工作中的主要测角仪器。由望远镜、水平度盘、竖直度盘、水准器、基座等组成。测量时,将经纬仪安置在三脚架上,用垂球或光学对点器将仪器中心对准地面测站点上,用水准器 用水平度盘和竖直度盘测定水平角和竖直角。按精度分为精密经纬仪和普通经纬仪;按读数设备可分为光学经纬仪和游标经纬仪;按轴系构造分为复测经纬仪和方向经纬仪。此外,有可自动按编码穿孔记录度盘读数的编码度盘经纬仪;可连续自动瞄准空中目标的自动跟踪经纬仪;利用陀螺定向原理迅速独立测定地面点方位的陀螺经纬仪和激光经纬仪;具有经纬仪、子午仪和天顶仪三种作用的供天文观测的全能经纬仪;将摄影机与经纬仪结合一起供地面摄影测量用的摄影经纬仪等。而在建筑行业中,主要用于建筑基础、设备基础的放线。准确的为安装设备定位,对设备进行检测。水准仪是根据水准测量原理测量地面两点间高差的仪器。按结构分为微倾水准仪、自动安平水准仪、激光水准仪和数字水准仪(又称电子水准仪)按精度分为精密水准仪和普通水准仪。安装工作中微倾水准仪使用较多,借助于微倾螺旋获得水平视线的一种常用水准仪。作业时先用圆水准器将仪器粗略整平,每次读数前再借助微倾螺旋,使符合水准器在竖直面内俯仰,直到符合水准气泡精确居中,使视线水平。微倾的精密水准仪同普通水准仪比较,前者管水准器的分划值小、灵敏度高,望远镜的放大倍率大,明亮度强,仪器结构坚固,特别是望远镜与管水准器之间的联接牢固,装有光学测微器,并配有精密水准标尺,以提高读数精度。中国生产的微倾式精密水准仪,其望远镜放大倍率为40倍,管水准器分划值为10″/2毫米,光学测微器最小读数为毫米,望远镜照准部分、管水准器和光学测微器都共同安装在防热罩内。经纬仪和水准仪的学习使用,使自身的能力提升了一大步,这也是安装钳工所必须的技能。
生产线的安装,有了安装的基本认识,有了必备的技能,还需要对生产线体统的了解。生产线是一综合性系统,包括设备,电气,管道,暖通,控制。安装首先从基础预埋开始,设备是通过焊接的方式连接,设备基础要求平整,统一高度,无沉降。前期工作就是基础板的制作,其次是与土建配合进行基础板预埋,随后就是基础的清理,设备基础的放线,设备的安装。电气工作是电缆管的预埋,电气桥架的制作,设备的接线,调试,放电缆。管道的工作单一就是管道的配置,包括支架的制作,管道的运输,水管、气管、油管、料管的配对与连接。暖通对生产线空间的空气进行处理,包括风管的制作,支架的制作,风管的安装,风管的保温,以及空调、风机的安装。平台制作包括各种大小平台,护栏,楼梯的加工制作以及安装。油漆对所以的支架及平台进行防锈净化处理。当然还需要专业起重的配合,才能对生产线所有贵重设备进行运输吊装到位。生产线的安装时一项错综复杂的工作,每个环节都必须到位,没一个细小的错误都会影响到整个生产线的性能。
作为安装钳工,设备安装的基本原理和步骤。设备的安装就是在空间类对设备进行定位联接,以及设备之间的配合连接。放线,利用经纬仪对平面类的横向和纵向进行基础检测点的放线,精度要求较高,放好后要进行反复检查以及验收。利用水准仪在同一高度放线,作为高度测量的参考点,精度要求高,需检验验收xx年员工工作总结-范文工作总结。设备初定位,通过检测点,按照图纸对设备进行初略的放线,定下设备的大致位置,利用测量仪器对设备进行检测并调整设备的位置达到要求的精度。采用不同的连接方式以及不同的连接工艺都会对设备产生不同的影响,设备安装方法以及经验都是在实际安装过程中慢慢体会得来,最后进行设备清理。
管理的学习,无论什么的团队,没有合适准确的管理,都将不会长远存在。管理是有力的协调者,通过管理可以对过程中的每一事进行安排,协调达到工作井然有序的开展和实施,有效的管理会大大提升效率以及利益,往往会出现事半功倍,反之亦然。管理包括工作的施工安排,对人的管理,对物的管理,每一个对象的管理都会影响到工作的顺利进行,作为管理者,必须有较强的工作经验,协调能力,沟通能力以及想象力。这些能力都是在实践中慢慢获得,只有不断的实践,不断的总结,才能形成一套有效的管理方案和措施
学习是无止境,学习是无年龄限制的,只有通过不断的学习,不断地进步,才能真正地丰富自己,充实自己,才有能力挑起社会的重担,才有资格成为社会的接班人。
配网工作总结报告篇五
【第一篇】:配网安全生产管理隐患排查工作总结,配网管理工作总结
管理隐患排查工作总结为落实供电配网安全生产管理隐患排查工作,坚持“安全第一、预防 为主、综合治理”的方针,突出“治理隐患,防范事故”这条主线,提高全员的安全素质,促进安全生产各项要素落实到位,推动全所安 全生产状况的持续稳定,确保实现全年安全目标的实现。现结合我所 实际, 安全生产管理隐患排查工作总结如下
一、坚持“安全第一、预防为主、综合治理” 突出以人为本、警钟长鸣,建设安全文化,强化安全意识,推广先进 典型。学习电力设施保护、农电安全知识、用电安全常识、隐患排查 治理、重温事故案例为主。
努力营造安全、稳定、和谐的环境。
“安 以 全第一、预防为主、综合治理”为中心,治理隐患,防范事故发生。
二、提高认识,落实责任。
为配合配网安全生产管理隐患排查工作的开展,我所召开全体员工大 会,培训和学习了应急预案。加强对员工危害识别和风险控制能力的 培训,增强自我保护意识。对关键岗位和要害部位,切实提高职工应 对突发事故的能力。
1、落实安全生产责任制,全面提高安全管理水平。
在安全生产管理隐患排查工作中,开展反“六不”活动(反电气作业 不办工作票、反作业前不交底、反施工现场不监护、反电气作业不停 电、反不验电、反工作地段两端不装设接地线)“农电安全生产专项。
督查” 以防止触电、防倒杆、防高空坠落等人身事故为重点,“五 开展 查一落实”为内容的检修、施工现场安全大检查。落实农电检修施工 现场“三防十要”反事故措施,和“三措一案”(组织措施、技术措 施、安全措施和施工方案)实施情况,对各班所进行全面的自查、整 改工作。成立安全检查组。深入各班所、深入作业现场对照检查提纲 进行了认真检查,确保了检查面不留死角。
2、加强日常安全管理,夯实安全工作基础
加强安全工器具的管理,严格按规定实行监控,认真检查安全工器具,做到不漏检漏试,对各班组配置的安全用具保证数量和合格率,确保 器具的合格和使用安全可靠,严禁不合格的工器具使用,严格按《国 家电网公司安全工器具管理规定》,教育职工正确使用、维护好各类 安全用具,做到勤检查、勤保养并及时进行试验。在使用外单位吊车 等施工机具时,认真审核资质,加强现场监督,杜绝了由于施工机具 不合格导致事故发生。
3、加强现场管理和监督,确保施工安全 加强农电检修、施工现场安全管理和安全监督是保证人身安全的重点 和关键。对班组安全管理进行监督、检查、指导,在工作现场始终坚 持完善“两票三制”,严把工作监护关,及时纠正和制止违章作业,及时了解班组安全状况,解决实际问题,使安全工作真正落实“三到 位”。
根据农电工作的特点,防止农电人身事故重点突出“三防”,即防止 触电伤害、防止高空坠落、防止倒(断)杆伤害。深入开展反“六不”(不办工作票、作业前不交底、现场不监护、作业不停电、不验电、不挂接地线)严重违章。针对电气作业安全措施到位标准,加大施工 现场指导和督查力度,排查作业现场存在的人身安全事故隐患。强化 《农电检修、施工现场反事故措施》的学习和在作业现场的落实,让 员工入心入脑,能够自觉落实到工作中。
三、配网安全生产隐患排查工作发现的问题和不足 1、农电的安全管理和农电职工队伍素质提高的幅度与形势变化并不 能保持完全同步。主要表现在:班(所)班前、班后会,安全生产例 会,安全分析,工作票及现场危险点分析等执行中存在一些问题。缺 乏有效性、活动的质量不高、活动的广泛性、持久性、连续性差。班 前、班后会的记录过于简单,内容空洞现象存在,各项安全整改工作 不彻底,存在边查、边改、边犯等现象。
2、电力设施的保护意识淡薄。市配网线路不断发生被盗案件,电杆 附近挖沙取土、配网线路底下的违章建筑物屡禁不止,线路通道难以 清理(树害严重),用户设备陈旧(专用变),引发线路有跳闸现象。
四、针对存在的问题,从以下几个方面加强安全管理,实现安全稳定 的目标。
1、加大对《电力法》与《电力设施保护条例》的宣传力度,对线路 沿线的城乡居民进行保护电力设施的宣传教育。
2、做好线路防护区域内各类障碍物的登记与清理,对严重影响线路 安全运行的各类障碍物,与事主及时取得联系,并下发“隐患整改通 知单”,履行双方签字认可的义务,明确双方人员的有关责任,确保 配电主网络的安全稳定运行。
3、协同公安部门积极与当地公安机关取得联系,并积极配合公 安机关,加大对破坏电力设施犯罪活动的打击力度,以确保配电主网 络的安全稳定运行。
我们相信只要找出存在问题的根源。从安全基础管理做起,结合 整改工作,脚踏实地,全员行动 “从我做起”。安全管理工作会不断 改进和提高。【第二篇】:2012年杨村供电所配网工作总结,配网管理工作总结
**供电所配网运行分析工作总结**供电局**供电所 2009 年配网运行分析工作回顾总结**所负责**镇、经济开发区、大塘镇、荷塘镇共 11 个村委及厂 矿、企业供电,具有线路长、地形复杂、交通困难、设备种类繁多而 负荷分散等特点。一年来,**所在公司领导的大力支持下,通过全所 职工的共同努力,在农村配网运行管理工作中取得了一定的成绩。现 将一年配网运行情况做一个全面的回顾,总结经验,吸取教训,明确 今后的工作方向,以保证农村配网的安全、可靠运行。
1、概况 1.1、配网线路及设备的基本情况 负责管理维护的 10kv 馈线路 3 回(其中煤矿专线 1 回)、支线 1 回(10kv 金山支线接金塘站黄村线),10kv 线路共 76.2389km(其中架 空铝芯钢绞线 60.724km、架空绝缘导线 12.4709km、电缆 3.044km); 10kv 柱上分段开关 18 台,高压隔离开关 38 台套,支线跌落保险开 关 3 套,电缆分支箱 1 台,环网柜 1 台;配电变压器 175 台,容量 29715kva(其中公用变压器 91 台,容量 7270kva,专用变压器 84 台, 容量 22445kva);配电房 89 间;低压用户 11770 户;0.4kv 低压线 378.43 公里(其中低压电缆 0.151km)。1.2、近三年配网运行主要指标1 2009 年**供电所配网运行分析工作总结运行 供电量(万 年 kw/h)最高负 荷(kva)供电可 靠率(%)99.43 99.21 99.67 96.01线损电压合配电事(10kv 综 格率(%)故次数 合)(%)1.14 2.17 1.08 1.07 98.26 99.03 99.27 99.74(次)3 3 2 52006 2007 2008 20093238.799 3695.845 4505.4280 5131.854214930 16300 19020 236252、配网运行分析 2.1、配电变压器运行分析 2.1.1、运行分析(1)、s11 型配电变压器的运行情况 **所共有 87 台 s11 型油浸式变压器挂网运行,占变压器总数量(163 台)的 53.37%;s11 型油浸式变压器的总容量为 14175kva,占 变压器总容量(23625kva)的 60%。s11 型配电变压器在电网投入运 行以来,运行的综合状况较为理想,只有黄加油站新村出现一台因自 身质量问题(分接头开关漏油)。
而且与原来使用的其它旧式变压器相 比,无论在运行的稳定、可靠性及节能方面都有较大进步,而且减少 了日常维护的工作量,降低了老化率从而提高了经济效益。但过载能 力方面比新 s9 及以下的旧型变压器稍差。
(2)、s9 型配电变压器的运行情况 **所共有 62 台 s9 型油浸式变压器挂网运行,占变压器总数量(163 台)的 38.04%;s9 型油浸式变压器的总容量为 6320kva,占变2 2009 年**供电所配网运行分析工作总结压器总容量(23625kva)26.75%,的 存在密封胶老化现象(停车村)。
(3)、配变负载率分析 **所现在运行的配电变压器有油浸s11、s7、s9、sj3等系列共163 台。2008年全年对每台配电变压器每年至少进行了8次以上的负荷测 量。测量数据显示,全年出现过载现象的配电变压器共有9台(**村、世华大华村、小杨村、大塘村、山塘边村、大塘加油新村、大岭村、军地村、红祺村),现已调整更换7台。
另外,分析全年配变的负荷测试记录,**所 60%的变压器长期的 负载率都在 60%以上,只有 40%的配电变压器出现轻载(轻载率在 40% 以下),而此部份轻载的配变台区主要表现在集资整改的台区。
2.1.2、配变存在问题及解决措施 (1)、农村季节性用电强,如农村抗旱、年例节日等,造成部份配变 季节性过载,加强负荷的日常监测和错峰用电的管理,做好变压器调 整工作;(2)、部份配变存在严重偏相的现象,必须加强需求侧负荷的管理,加强低压网的技改力度,加大总线路径,加多相线进村,合理分配负 荷,力求三相平衡;(3)、13 台专变高损耗变压器,逐步更换新式低耗的变压器,降低 线损,如改用 s11 系列变压器;(4)、加强防雷设施预防性试验,更换性能差的避雷器和改造配电变 压器的地网; 2.2 开关设备运行分析3 2009 年**供电所配网运行分析工作总结2.2.1、开关运行情况 **所挂网运行的配电线路开关的种类有柱上 sf6 开关 5 台 lw3-10i/400a(容量 2000a),真空开关 4 台,共有 9 台,sf6 开关 5 台型号为全部是湛江高压电器有限公司生产,10kv 高良五线 80 号 杆 sf6 开关不够灵敏,大塘支线 02 号杆、煤矿支线 144-1 号杆、禄 段支线 01 号杆、搅拌厂支线 04 号杆 sf6 开关腐蚀、生锈。
2.2.2、开关存在问题及解决措施 (1)、**所的开关全部都安装在户外,外壳容易生锈腐蚀,造成机 构难以操作,建议使用不锈钢外壳开关。
(2)、个别 sf6 开关运行时间长,导致机构性能老化,容易失压误 动。必须加强开关的定期轮换和检修工作。
(3)、必须加强 sf6 开关的容量、定值和线路负荷的预测管理工作,做到未雨绸缪,及时调整开关的容量和过流定值,减少开关的误动作。
(4)、建议将 sf6 开关更换为真空开关。
2.3、中压线路运行分析 10kv 高良五线 f15、10kv**线 f04、10kv 五联线 f07 金山支线、10kv 光谷科技专线 f17 运行正常。
2.3.1、运行情况分析 1)、**所现有 10kv 主干线路 3 回(包括光谷科技专线 f17),而 安装在线路上的分段开关少,特别是支线开关,20%的支线都是直接 挂接于主干线上运行,容易造成大面积停电的现象。
2)、建议在 10kv 高良五线黄村支线安装 1 套真空开关。4 2009 年**供电所配网运行分析工作总结2.3.2、10kv 线路存在问题及解决措施(1)、10kv 高良五线供电半径过长,线径细,不能满足负荷日益增 长需要。因此,必须加大改造资金的投入,以科学、长远、彻 底的角度对电网进行改造。
(2)、由于**所电网全部农村,果、竹木对线路影响较大,特别是 线路在经济作物区(主要为果树)的距离不够。因此必须加强 日常维护工作和技改大修的投入。
(3)、由于**是开采煤矿的主产区,所以在高低压线路走廊下乱堆 土、乱挖土的违章情况十分严峻,严重破坏线路走廊、护坡,危及线路设备的安全运行。
(4)、“违章建筑”和“三线搭挂”问题屡禁不止。
(5)、加大力度宣传,提高用户的安全用电意识,并加强大线路的 定期检修、线路走廊维护的工作。
2.4、其它配网设备运行情况分析 目 前,我 所 电 网 运 行 的 避 雷 器 主 要 有 y5ws-10/50ft、yh5-ws-17/50tcq 二种,一年来 y5ws-10/50ft 避雷器雷击爆炸 2 只,雷击时无明显爆炸痕迹,有 2 只避雷器的接地部分的接地焊脱出,yh5-ws-17/50tcq 型避雷器是否存在质量问题,有 3 只雷击避雷器爆 炸、有 2 只避雷器架断,未爆炸造成线路跳闸。加大资金把 yh5-ws-17/50tcq 型存在质量问题避雷器更换为性能更佳的避雷器,提高防雷能力。
2.5、低压配网运行分析5 2009 年**供电所配网运行分析工作总结2.5.1、低压开关运行分析 **所低压网中运行的低压开关绝大部份为户内石板开关和空气 开关,运行基本正常,但部份开关由于运行已久,开关螺栓生锈,触 头常有接触不良现象,容易发热烧毁,且技术落后,操作危险。
因此,加强日常的维护力度和大修技改工作。
2.5.2、低压线路运行分析 **所现有低压线路 378.43 公里,一年来,线路运行较正常,未出 现因设计及安装技术问题而出现烧线及断线现象,供电可靠率和电压 合格率都达到合理水平。
2.5.3、低压线路存在问题及解决措施 (1)、低压线路虽大部份已经进行了农网改造,但由于农村用户 意识不强,私拉乱接现象严重,把弱电线路和低压线路同杆、同街码 违章架设,同时村民安全意识薄弱,改建或新建房屋时经常擅自拆开 低压线路,致使低压网常被破坏,台架下杂草生长比较快,给安全用 电管理和维护工作带来极大困难。今后加强电力法律、法规和安全用 电宣传,提高村民的安全用电意识,护线意识,并加强维护工作管理,抓重点和难点及时对线路缺陷进行消缺,使线路达到安全规程标准,保障线路设备健康运行和人身安全。
(2)、由于负荷增长过快,使部份低压线路长期过负荷运行,出 现导线提前老化,经常有导线烧断等现象,因此必须加强对低压线路 巡查维护和技改,技改规划更要有超前的意识。
(3)、线路、设备被盗情况,全年累计被盗有7宗,(10kv无功6 2009 年**供电所配网运行分析工作总结补偿装置1台,30kva变压器1台、配电房门16付、变压器围墙门2付,blv-25mm铝芯线120米),被盗损失金额为172760元。现安装有低压 线路报警铃42套、报警器4套,同时密切与当地派出所密切联系,并向用户、村民大力宣传,动员群众群策群力,一同打击盗窃电力 设施的犯罪活动。
2.6、无功补偿 2.6.1、无功补偿装置运行情况 10kv 无功补偿置 2 套(10kv 高良五线 82-2 号杆、10kv 煤矿支 线 92 号杆无功补偿置运行指示灯不亮及高压真空开关已烧坏)低压无功补偿装置 2 套(塘下村无功补偿装置运行指示灯不亮)。
2.6.2、存在问题及解决措施 加强培训 10kv 无功补偿置和低压无功补偿装置有关知识。
2.7 配电信息管理系统的应用情况 配电信息管理系统应用中。【第三篇】:个人工作总结,配网管理工作总结
我于 2004 年 5 月进入德阳电业局,转正后在城区供电局生产技 术科从事配网管理工作。
经过两年多的工作和学习,我基本掌握了配电网络的结构及工作 流程。在 06 年的城网改造中,我根据我局配网的现状,申报了共计 11 个配网改造项目。在通过省公司评审后,我负责了 11 个项目的设 计及项目的前期工作,并协同施工队伍完成配网改造项目,为我局 07 年配网的迎峰渡夏做好准备工作。目前正在进行的城网改造中,我坚持所有工程到施工现场,监督工程施工质量及施工安全。
班组管理方面,在局领导及电业局生技部的领导下,完善了配网 的缺陷管理制度、配网倒闸操作管理制定及配变检修管理规定等,并 督促班组严格按标准化管理制定工作。
针对我局配网设备资料及台帐 不全的情况,我们补充完善了电缆明细、单线图等基础资料工作。在 局领导的领导和指示下,经过两年多的努力,配网的运行管理逐步走 上了正轨,配网的网络骨架也越来越坚强。城区供电局刘永生 2006 年 12 月 6 日

一键复制