演讲稿的写作需要注意结构合理、内容完整、语言生动等方面的要求。那么,如何撰写一篇出色的演讲稿呢?首先,需要明确演讲的目的和主题,然后进行充分的主题思考和材料准备。接下来,要合理组织演讲稿的结构,包括引言、正文和结尾,并确保逻辑严谨、层次清晰。最后,要注重语言表达,运用恰当的修辞手法和演讲技巧,以及适当的肢体语言,从而吸引听众的注意力。以下是小编为大家收集的演讲稿范文,供大家参考。演讲稿可以根据不同的主题和场合进行调整和修改,通过学习这些范文,可以积累演讲技巧和经验,提升个人演讲能力,更好地与听众进行有效的沟通和交流。让我们一起来领略这些精彩的演讲稿吧,相信它们会给我们带来启发和启示。
电工安全技术操作演讲稿篇一
1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成,严禁他人私拉乱接等作业。
2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。
3、现场施工用电高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。
4、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种施工用电设备必须按规定进行保护接零及装没漏保器。遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。
5、有人触电时,应立即切断电源,进行急救;电气着火时,应立即将有关电源切断,使用绝缘灭火机或干砂灭火。
6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用tn―s接零保护系统。
7、施工现场每一处重复接地的`按地电阻值应不大于10欧姆,且不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处)。
8、电气设备所有保险丝(片)的额定电源应与其负荷容量相适应。禁上用其他金属丝代替保险丝。
9、动力线路与照明线路必须分开架设。照明开关、灯口及插座等,应正确接入相线及零线。
10、施工现场夜间临时照明电线及灯具,室内高度应不低于2.4米,室外高度应不低于3米。易燃、易爆场所应有防爆灯具。施工现场照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。电线要采用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线。
11、要按规定做好钢管脚手架、物料提升机、塔吊等的防雷接地保护。接地体可用角钢,不得使用螺纹钢,接地电阻应符合规范要求。
12、支线架设应设置横担,并用绝缘子固定;电线严禁架设在脚手架、树木等处,不准用竹质电杆;架空线路不准成束架设。
13、电气设备的金属外壳,必须接保护零线,同一供电系统不允许电气设备有的接地有的保护接零。
14、施工现场配电箱要有防雨措施,门锁齐全,有色标,统一编号。开关箱要做到一机一闸一漏一箱,箱内尤杂物;开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用;要有检修记录及记录本。
15、移动电箱电源线长度不大于30米,移动用电设备引出线不大于5米。
电工安全技术操作演讲稿篇二
一、判断题(每小题2分)。
1、为提高焊接生产率可以采用多丝埋弧焊。()a、正确b、错误。
3、燃烧是化学反应,而爆炸则不一定是化学反应。()a、正确b、错误。
4、闪点是指可燃气体而言的。()a、正确b、错误。
5、为了提高电阻对焊接头的质量,可以采用隋性气体进行保护。()a、正确b、错误。
6、点焊电阻率高的金属和导热性差的工件应使用较大的焊接电流。()a、正确b、错误。
7、钎焊时,只有熔化的液体钎料很好地润湿母材表面才填满钎缝。()a、正确b、错误。
8、钎焊中把熔点超过450℃的钎料称为硬钎料。()a、正确b、错误。
9、钍钨棒具有微量放射性,应存放在铅盒内。()a、正确b、错误。
10、氩弧焊时会产生臭氧、氮氧化物和对人体有害的一氧化碳。因此作业场地应加强通风。()。
11、焊工面罩上的护目玻璃可用其它有色玻璃代替。()a、正确b、错误。
13、焊接设备的机壳必须有良好的接地,这是为了()。
14、当焊接电源为三相四线制时,焊机应选择接零保护。()。
15、bx1--330型焊机的粗调靠改变次级绕阻的匝数来实现。()。
16、电焊机一次电源线不宜过长,一般不超过2~3m。()a、正确b、错误。
17、水下焊接过程中,更换焊条或剪断焊丝时必须断电。()a、正确b、错误。
20、常见的金属元素有碳、氧、氢、氮、硫、磷。()a、正确b、错误。
21、与电弧焊相比,气焊火焰温度低,热量分散。()a、正确b、错误。
22、搬运电石桶时为保证安全,可将桶在地面上滚动。()a、正确b、错误。
23、氧气瓶是贮存和运输氧气的高压容器。()a、正确b、错误。
25、回火火焰进入胶管对胶管内壁造成损伤的,不可继续使用。()a、正确b、错误。
二、单项选择题(每小题2分)。
27、某厂一焊工在12m高的金属结构上焊接,为安全起见,登高时戴上了尼龙安全带,在施焊过程中,安全带被角钢缠住,当他转身去解开时,尼龙安全带被高温的焊缝熔断,人从高处坠落,造成终身残废。产生事故的`原因不包括:()。
a、高空焊割作业时不应采用尼龙安全带b、安全带的强度不高c、安全带使用时要注意勿碰到高温焊缝d、焊接区要有足够照明28、埋弧焊生产率较高主要原因是()。
29、使用埋弧焊焊接低合金结构钢时,应选用()焊剂。
试卷编号:050400001第1页共2页。
a、hj130b、hj101c、hj330d、hj251。
34、对于高温强度高的金属,进行闪光对焊时要采用()。
a、较大的焊接电流b、较大的顶锻压力c、较大的焊接速度d、较大的闪光速度。
35、在闪光对焊的焊接区应用()防护罩罩住,以减少火花外溅。
试卷编号:2011050400001。
43、焊缝长度方向尺寸标在基本符号的()侧。a、左b、右c、上d、下。
46、焊接变压器输出电流不稳定,是因为()。
a、动铁芯在焊接时发生移动b、焊接电缆截面积太小c、焊接电缆裸露d、焊条受潮。
47、焊条使用前进行烘干的目的主要是()。
a、保证焊缝的抗拉强度b、去掉药皮中的水份c、降低药皮中的含氧量d改善脱渣性能。
49、气焊用的焊丝应根据工件的()选用相应成份或性能的焊丝。
第2页共2页。
电工安全技术操作演讲稿篇三
(1)。
线路上禁止带负荷接电或断电,电气设备检修、安装时,不准带电操作。遇特殊情况必须要带电作业时,必须划出禁区,采取严格绝缘措施,在有经验的电工监护下进行。。
(2)。
施工现场用电线路、电气设备必须遵照有关电气安全技术操作规程的要求安装与架设。。
(3)。
各线路不得超过额定容量进行,不可使用超过额定容量的熔丝、溶片。。
(4)。
维修电器设备时,必须首先切断电源,取下熔断丝,挂上警示牌,经验电确认无电才能作业。通电试验外壳要接地,禁止他人靠近。。
(5)。
在试验检修设备时,协同其他有关人员一起试车,严防电气、机械事故的发生。。
(6)。
定期检查变压器、配电间、电动机的运转情况,并注意温,、度、油量、负荷变化情况,及时排除各种故障、隐患,要保持配电间清洁,注意防潮、防热、防尘、防火。。
(7)。
高空作业必须有人监护,必须系安全带,使用竹木梯要牢固、平稳、角度适当,不准上下抛掷工具物品。。
(8)。
凡裸体带电的空架配电线路,在通过各种容易发生危险地段,应挂有危险警示标牌,引人注意。。
(9)。
遇有异常雷雨天气时,特别要注意电气设备的用电安全,严防受潮漏电,必要时,应拉闸停电,确保安全。。
(10)。
发生电气设备和触电事故时,首先切断电源,然后进行抢救、抢修。必须熟悉触电救护知识。。
(11)。
施工用电系统必须有保证灵敏可靠的两极及以上保护施工用电与生活用电必须分开架设。。
(12)。
人工立杆或机械立杆,均要在基坑夯实后,方准拆去叉木和拖拉绳。。
(13)。
杆上架线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的电线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。。
(14)。
紧线用的钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接必须牢固,紧线时导线下方不得有人,单方向紧线时反方向应设有临时拉线。。
(15)。
外架空线与脚手架等最小距离必须符合要求,如达不到要求,必须进行封闭,并悬挂醒目的警示牌。。
(16)施工现场配电箱要有防雨措施,门锁齐全,统一编号,开关箱要做到一机一闸一保险,箱内无杂物,开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用。
(17)认真做好施工现场线路的安全管理,做到施工用电安全万无一失。
电工安全技术操作演讲稿篇四
1.负责本场的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。
2.认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。
3.严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。
4.经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,倾听操作工的意见。
5.按试车要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。
6.掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好记录。
1.停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。
2.在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。
3.雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。
4.高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。
5.高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。
6.高空作业坚持"四不上":梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护人不上,线路识别不明不上。
7.带电工作时,切勿切割任何载流导线。
8.工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。
9.任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。
10.凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时开关或刀闸。
11.使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。
12.遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉开有关开关,事后向上级报告。
13.在设备进行维修前,必须将电源切断并加锁或悬挂"停电作业"牌。
14.对变压器维修时,高低压侧均需断开线路电源及负荷线,防止意外发生高压等危险。
15.300安以上电流互感器,次级回路禁止带电作业。
16.电工安全用具装备应经常检查绝缘情况并规定每年一次耐压试验。
17.在带电操作换灯泡(防止电压不符灯泡爆炸)和切线等作业时,要戴防护眼镜。
三、
1.值班人员为了掌握、监视设备运转情况,及时发现异常和缺陷,应对所辖一切电气运转设备每月至少巡回检查二次。
2.如遇天气变化,高峰负荷,设备异常等情况,要适当增加特巡。
3.主要巡视检查维护项目:
(1)变压器、油色应透明不发黑,油面不过高过低,外壳无漏油现象和变形。
(2)电气设备有无异常音响、臭味、变色、过热、冒烟等现象。
(3)仪表、信号、指示灯、集控保护等是否处于良好状态。
(4)变压器、电动机、电缆、元件等按其运动规定巡视。
(5)各设备保护接的是否完好。
(6)各载流接头(包括刀闸)有无发热现象。
(7)避雷装置是否完好无缺。
(8)每15天对电气设备进行清扫,保持通风良好及工业卫生。
4.变压器运行规定:
(1)上层油温正常不得超过85℃,超过时应压低负荷。
(2)遇下列情况应停止运行。
a.内部发生强烈放电声b.喷油冒烟c.套管严重破裂放电。
d.外壳破裂,大量漏油e.接头熔化放电f.变压器起火。
(3)变压器绝缘在运行期间激减30%以上时应停下大修。
(4)变压器检修周期:小修(不抽心)一年一次;大修(抽心)五年一次。
(5)变压器高压熔丝器应按下列规定:a.100kva以下变压器为额定电流的1.20-2.00倍。b.100kva以上变压器为定电流的1.2-1.5倍。c.继电器保护值不应大于额定器额电流的1.2倍。
5.电动机运行规定:
(1)定期检查电动机的负荷、轴承温度,大电流的出入口空气温度与铁芯温升。
(2)电机操作,包括起动、停止及电机轴承温升与负荷的经常监视,应由该电机所带设备操作工担任,电器保全工应定期巡视。
(3)电机长期停用(15天以上),在起动前除详细检查外部情况及周围环境外,并测定绝缘电阻,其阻值不得低于0.5兆欧(380v电机)和1.8兆欧(6000v电机)。
(4)电机及其启动装置的外壳必须有可靠的接地。
(5)电机轴向温度不得超过2-4毫米,空气间隙相互差不得超过10%。
(6)电机轴承温度不得大于80℃,定子温升不得超过65℃。
(7)电机检修周期:
中小修(抽转子加油)每年二次,灰尘场所适当清扫。大修(抽出转子换线圈),以绝缘及使用情况而定。
(8)电机的过载与短路保护装置应满足以下要求:
a.保险丝(片)容量应为:鼠笼型电机为启动电流的0.4倍,重负荷启动的电机为启动电流的0.5-0.6倍。
b.绕线型电机为额定电流值。
c.回路中两台以上的电机为最大的一台电机启动电流与其余用电设备工作电流之和。
6.电力电缆运行规定:
(1)电缆检查项目:
a.雷雨过后,重点巡视端头瓷件有无闪络现象,干封端有无漏油。
b.电缆卡子有无松动、发热现象,接地线是否良好。
c.电缆线路上有无挖掘作业或堆放笨重物品,在电缆附近或线路敷设线上部有施工作业时要预先向施工人员交代电缆位置与注意事项。
(2)电缆的工作电压,不应超过电缆额定电压的15%。
(3)紧急事故时,电缆允许最大超负荷15%连续二小时运行。
(4)电缆应每年进行一次预防性试验。
(5)经停电超过一个月的电缆,在重新加入运行前必须应用摇表测量绝缘电阻(不低于400兆欧,2500v摇表)超过一个月,根据绝缘变化情况会同机动部门共同研究决定,必要时,应做直流耐压试验。
电工安全技术操作演讲稿篇五
1、运行、检查、检修电器设备,电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。
3、大项目检查时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。
4、检查、维修电器设备时,应二人搭档,相互监护。
5、检查、维修设备时,切断电源,进行验电程序,挂上“严格合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。
6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。
7、使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。
8、一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。
9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。
10、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。
11、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉开有关开关,事后向上级报告。
12、变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。
13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。
14、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。
15、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。
16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。
17、停电送电,必须得到有关主管方面的指令,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。
18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。
成武奥瑞特化学有限公司。
1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。
2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。
3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。
4、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,倾听操作工的意见。
5、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项)积累好原始资料。
6、按试车要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。
7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。
成武奥瑞特化学有限公司。
电工安全技术操作演讲稿篇六
2.下雨天不准露天电焊。在潮湿地带工作时,要站在铺有绝缘物品的地方,并穿好绝缘鞋。
3.移动或电焊机从电力网上接线或检线、接地等工作均应由电工进行。
4.推闸刀开关时,身体要偏斜些,要一次推足,然后开启电焊机;停机时,要先关电焊机,才能拉断电源闸刀开关。
5.移动电焊机位置,须先停机断电,焊接中突然停电,应立即关好焊机。
6.在人多的地方焊接时,要安设遮拦挡住弧光,无遮栏时应提醒周围人员不要直视弧光。
7,换焊条时要戴好手套,身体不要靠在铁板或其他导电物品上。敲渣子时要戴上防护眼镜。
8.焊接有色金属器件时,要加强通风排毒,必要时使用过滤式防毒面具。
手工气焊(割)工。
1.一般规定。
(1)严格遵守《焊工一般安全规程》和有关压力调节器、橡胶软管、氧气瓶、溶解乙炔气瓶的安全使用规则及焊(割)的安全操作规程。
(2)工作前或较长时间停工后工作时,必须检查所有设备。氧气瓶、溶解乙炔气瓶,压力调节器及橡胶软管的接头、阀门及紧固件应牢固,不准有松动、破损和漏气现象。氧气瓶及其附件,橡胶软管、工具上不能沾染油脂及油垢。
(3)检查设备、附件及管路是否漏气时,只准用肥皂水试验。试验时,周围不准有明火。严禁用火试验漏气。
(4)氧气瓶、溶解乙炔气瓶与明火间的距离应在l0m以上。如条件限制,也不准低于5m,并应采取隔离措施。
(5)禁止用易产生火花的工具去开启氧气或乙炔气阀门。
(6)设备管道冻结时,严禁用火烤或用工具敲击冻块。氧气阀、溶解乙炔气阀或管道要用40℃以下的温水溶化;回火防止器及管道可用热水或蒸汽加热解冻,或用23~30%氧化钠热水溶液解冻、保温。
(7)焊接场地应备有相应的消防器材。露天作业应防止阳光直射在氧气瓶、溶解乙炔气瓶上。
(8)工作完毕或离开工作现场,要拧上气瓶的安全帽,清理现场,把气瓶放在指定地点。
(9)压力容器及压力表、安全阀,应按规定定期送交校验和试验。经常检查压力器件及安全附件状况。
电工安全技术操作演讲稿篇七
2、工作前必须做好充分的组织工作,交待安全措施及注意事项,并明确分工。
3、电气设备及线路的检修工作,低压设备(400伏以下)遇特殊情况需要带电作业时,应经领导同意,佩戴好电报警安全帽,做好安全措施,有专人监护方可进行。
4、在作业旁边有裸露的带电体,必须采取安全措施,方能进行作业。
5、对电气设备或线路进行停电检修时,必须指定具体负责人,严格按电气设备检修工作制度进行。
6、对电气设备或线路停电检修时,1、断开有关的电源开关;?2、验明工作部分确无电压(对电缆、电容器组,高压电气设备及线路,停电后须先放电);3、在有关的开关手柄上挂上标示牌;4、根据具体情况是否需要设三相短路接地线,需要时(如检修电缆),则装上后,方可进行工作。
7、对电气设备或线路的停送电操作必须遵循下面的基本原则:停电时先断开能带负荷拉合的断路器(如接触器、空气断路器、油断路器等),后断开闸刀(如刀开关、隔离开关);送电时则先合刀闸,后合断路器。
8、检修具有两个以上电源的环形供电系统时,应先熟悉线路来龙去脉。当需要拔下配电箱或电板上的保险以断开线路电源时,必须在无负荷电流的情况下进行。
9、高空作业时必须先检查所用工具(如梯、踩板、绳子、安全带等)是否完好,并检查杆子(特别是根部)情况。严禁无安全带登杆作业。工作结束不准沿杆滑下。高空作业传递工具、材料严禁抛掷。使用梯子时,梯子脚处应有专人监护。
10、夜间或雷雨天禁止露天登高作业,特殊情况必须有妥善的安全措施。
11、拆卸、更换、安装具有两路或多路电源供电的线路时,在工作完成之后,一般应该用仪表校对相系无误后,经通电并列试车正常,才能交付生产单位使用。
12、新安装的电器设备、金属外壳及金属配线管,必须做好接地、接零保护。设备及线路绝缘水平应达到有关规定的标准。
13、检修弱电设备时(如硅整流或其它电子设备),当情况不明或未采取有效措施之前,禁止拿常用的摇表检查其绝缘。
14、若发生人身或设备事故,就立即停止工作,先抢救伤者,并保护现场,及时报告领导处理。
15、电工工作时必须头脑清醒,思想集中,严格按确认制操作。
17、发生火警时,应立即切断电源,用干式灭火器扑救,严禁用水扑救。
电工安全技术操作演讲稿篇八
1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。
3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。4、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,倾听操作工的意见,严禁班上睡觉。
5、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项)积累好原始资料。
6、按试车要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。
7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。
1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。
2、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。
3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。
4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。
5、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。6、高空作业坚持“四不上”:梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护不上,线路识别不明不上。
7、带电工作时,切勿切割任何载流导线。8、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。
9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时开关或刀闸。11、使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。
12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉开有关开关,事后向上级报告。13、在设备进行维修前,必须将电源切断并加锁或悬挂“停电作业”牌。
14、对变压器维修时,高低压侧均需断开线路电源及负荷线,防止意外发生高压等危险。15、300安以上电流互感器,次级回路禁止带电作业。
16、电工安全用具装备应经常检查绝缘情况并规定每年一次耐压试验。
17、在带电操作换灯泡(防止电压不符灯泡爆炸)和切线等作业时,要戴防护眼镜。
电工安全技术操作演讲稿篇九
1.
电气设备不准在运行中拆卸修理,必须在停机后切断设备电源,取下熔断器,挂上“有人工作,禁止合闸”的标示牌,并验明无电后,方准按工作票要求进行工作。。
2.
检修更换插接母线分线盒和保险,不准带负荷分合。。
3.
检修动力配电箱或更换保险时,要停电进行不准带负荷分合电源刀闸。。
4.
检修时照明灯应用36v安全电压,灯泡应加安全护罩。。
5.
在静电电容器组回路上工作前,至少要等待5分钟后方准接地,并开始工。。
6.
应注意对熔体的选择与更换。。
7.
拆装电气设备必须使用相应的或专用的工具。。
8.
每次维修结束时,必须清点工具、零件、材料等,以防遗失或遗留在设备内。。
电工安全技术操作演讲稿篇十
熟知规程和标准,电工知识勤钻研。
劳保用品穿戴全,生命安全摆在前。
登高用到升降梯,最高之处禁止站。
梯子上面许一人,身体不要向外探。
坡角不超六十度,梯子下面有人护。
电气设备检修时,严格执行停送电。
高压设备高危险,切断电源再细验。
未经电气主管准,不许私自乱送电。
措施合理又周全,按章操作保安全。
两人工作一监护,一人操作很危险。
新到设备安装时,没有图纸不能干。
试车符合要求后,方可投入来运转。
发生人员触电时,立即拉闸断电源。
人工呼吸有三种,对症抢救莫等闲。
电工安全技术操作演讲稿篇十一
工作前,必须穿戴好防护用品,电工随身携带电器维修工具并应遵守“电工安全操作规程”,非电气工作人员不得维修电气设备及线路。钳工应遵守“钳工安全操作规程”。严禁带电工作。停电检修设备应拉闸断电,挂牌示警。在进行电气作业前,必须验明确实无电后,才能工作;维修结束,确认设备和人员安全才能合闸。。
3、
使用测电笔不准超出使用范围,一般测电笔只允许测试500伏以下的电压。。
4、
进入制芯机维修前必须先停关闭控制电源、停泵、停风,排除余气,用物件可靠支撑好模具、工作台,并在控制盘挂“有人工作、禁止操作”警示牌,控制盘要设人监护方可操作。禁止在设备运行时调整、检修设备。一时难以排除的故障,应及时报告。。
5、
用人力移动机件时,必须要协调配合,统一指挥,以防止挤伤压伤。。
6、
维护、检修液压系统时,须先使油缸卸压;气动系统的主截止阀应关闭。。
7、
清洗零件时,严禁吸烟。废油应倒在指定容器内,不准随便倒入地沟或地面。。
8、
进入烘窑内部检修时必须切断工作电源,要有人在外面监护并挂警示牌。严禁无人监控进入炉内作业。。
9、
在靠近三乙胺或天然气管道旁严禁进行电气焊作业。。
10、
登高检修时要系安全带,地面应有人监护,以防工具掉落伤人。禁止非工作人员在下面通行,作业区应拦上隔离装置,并标明“禁止通行”的牌子.。
11、
工作完毕,应清点工具是否有遗漏,防止遗忘在设备内部引发事故,通知操作者开车试运行,并清理工地,方可撤离。。
电工安全技术操作演讲稿篇十二
适用范围。
3、
操作规程。
3.
1、所有高、低压维修电工人员,必须严格执行《电业安全工作规程》和本《电工安全操作规程通用安全规定》及有关的安全技术规程。。
3.
2、维修电工在巡视所管辖的高压设备、变压器、变配电房时,。
不得进行其它工作,并注意保持符合设备不停电时的安全距离(10kv及以下0.7米),进出高压室、变压器、变配电室时应随手将门锁好。
3.
3、巡视时发现设备缺陷,应及时向有关上级领导报告,在取。
得有关领导同意和变配电值班电工许可后,并按照《电业安全工作规程》有关规定做好安全措施后,方可进行处理设备的缺陷工作。
3.
4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外。
不得接近故障点8米以内,进入上述范围人员必须穿绝缘鞋,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
3.
5、高压设备的检修、故障处理、维护和清扫工作,需要将有关。
高、低压设备停电时,应严格按照《电业安全工作规程》规定,认真填写、核对、办理工作票。
3.
6、事故抢修工作可不用工作票,但在开始工作前,维修电工必。
须依照《电业安全工作规程》有关的规定,在变配电值班人员布置好安全措施后,方可进行抢修工作,并指定专人负责监护。
3.
7、工作票的负责人在办理工作许可手续前,应认真负责检查工。
作票所列安全措施是否正确完备和值班人员所做的安全措施是否符合现场实际条件。
3.
8、完成工作许可手续后,工作负责人应向工作班人员交待现场。
安全措施,带电部位和其他注意事项。对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。
3.
9、维修电工、工作负责人不得擅自变更安全措施,工作中有特。
殊情况需要变更时,应事先取得值班人员的同意。
3.
10、工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指。
定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班人员。若工作负责人需要长时问离开现场,应由原工作票签发人变更新工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。
3.
11、第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限,第。
一种工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续,延期手续应由工作负责人向值班负责人申请办理。
3.
12、需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意,需要。
变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上;若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上增填工作项目;若须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。
3.
13、全部工作完毕后,工作班应清扫、清理现场,工作负责人应。
先周密的检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向值班负责人员讲清所修项目,发现问题、试验结果和存在问题等,并与值班人员共同检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等。然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,工作票方告终结。
3.
14、人力敷设电缆安排工作人数时,应使每人负担的重量不超。
过35千克,一般每3-5米设一人;工作人员应戴帆布手套,并站在电缆的同一侧,转弯处工作人员必须站在弯曲的外侧,不准站在内侧,以防电缆拉紧时挤伤。
3.
15、对更换电缆桥架的电缆或接头盒,挖掘出的电缆或接头盒。
(如下面需要挖空时)必须将其悬吊保护。悬吊电缆时应每隔1.o-1.5米吊一道。悬吊接头盒时应平放并将两端电缆固定,不得使接头受到拉力。
3.
16、锯断旧电缆的工作必须停电,将电缆芯接地,并办理工作。
许可手续,四芯电缆的零线芯要拆开。锯断前必须与电缆图纸核对是否确实相符,有条件时使用探别器验证,然后用接地带木柄的铁针打入电缆芯后方可工作。或者使用接地的钢锯。使用锯和铁针的工作人员应戴绝缘手套,并站在绝缘垫上。接地线用截面积在10平方毫米以上的铜线,接地极可用圆钢插入地o.6米以下。
3.
17、检查高压电动机,装、拆高压电动机的电缆引线,处理高。
压电动机开关小车柜的故障。应填用第一种工作票,并做好断丌电源开关,拉出开关小车,投入接地刀闸,在开关把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌安全措施后,方可进行工作。
3.
18、在变配电变压器上检修或拆除变压器的高、低压侧电缆引线。
时,应填用第一种工作票,必须做好切断高、低压两侧开关、拉出开关小车、电压互感器小车,拉开低压侧刀闸,并在低压侧刀闸上加装挡板进行验电、放电、投入接地刀闸,装设接地线的安全措施,方能进行工作。
3.
19、更换运行中的变压器吸湿器或硅胶烘潮及加油的工作,应填。
用二种工作票。在使用梯子、器具及检修人员工作时,应严格遵照《电业安全工作规程》的要求,与带电部分保持足够的安全距离,以防触电。
3.
20、变压器吊芯检查或检修时,除做好相关的停电措施外,还应。
在吊芯前做好核实起吊设备、起吊重量、详细检查起吊所用的工具、绳索、导链、拉钩等用具工作,必要时应进行承载试验。起吊时应有专人指挥、专人监视,每根钢绳与铅垂线的夹角不得大于30。,并按照要求控制器身在空气中暴露的时间。
3.
21、处理高压电容器故障、更换电容器熔断器时,应填用一种工。
作票,必须切断电容器的电源开关,并将电容器逐个多次放电的接地后,方可进入电容柜内工作。
3.
22、对送来厂房内的电动机的检修和维护保养,在拆卸前应先在。
线头、轴承、端盖等处做好标记,拆卸轴承时,对使用的手锤、大锤等工具应进行检查,抽出或吊出重量较大的转子时,先在转子轴上套好起重用的钢绳,用起重设备吊住转子慢慢移出。
3.
23、对检修、维护后高、低压电动机进行通电试运行时,应注意。
检查调压器的位置,盖好电动机接线盒的盖子,对露出转动部分的轴端采取可靠的安全防护措施。
电工安全技术操作演讲稿篇十三
本规程适用于低压维修电工、安装电工、低压内线电工、低压外线电工。
2.
1电气作业人员必须经专业安全技术培训考试合格,发给许可证后,持证上岗操作。徒工必须在持证电工的监护和指导下才准进行操作。。
2.
2电工应掌握电气安全知识,了解岗位责任区域的电气设备性能,熟练掌握触电急救和事故紧急处理措施。。
2.
3电工上岗必须穿戴合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品,所用绝缘用具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠。禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的用具。。
2.
4任何电气设备、线路未经本人验电以前,一律视为有电,不准触及。需接触操作时,应切断该处的电源,经验电、放电(电容性设施)之后验电合格,取下可熔保险器,并在电源开关手把上挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌,方能接触工作。。
2.
5动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开或合闸,必须先将用电设备开关切断方可操作。处理事故需拉开带负荷的动力箱闸刀开关时,应采用绝缘工具戴绝缘手套和护目镜或采取防止电弧烧伤、触电的措施。。
2.
6各种电气接线的接头要保证导通接触面积不低于导线截面积,线头不应突出,接线不得松动,绝缘包扎符合要求。。
2.
7使用行灯时,需用专用的隔离变压器供电,且行灯电压不得超过36伏。如在特别潮湿或在金属容器内工作时,其电压不应超过12伏。。
2.
8电气设备的外露可导电部分必须与电网接地网可靠连接,零线与地线必须分开,接地线截面积要符合标准。。
2.
9在可能的情况下,应尽量停电工作,如需带电操作,必须设专人监护。监护人应符合从业要求,监护时不得从事操作或做与监护无关的事情。。
2.
10带电装卸熔断器管时,要戴护目镜和绝缘手套,必要时使用符合绝缘要求的绝缘夹钳,站在绝缘垫上操作。带电作业时,应先分清火线、零线(地线),选好工作位置。工作时应不同时触及导电部分和接零(地)部分。如需断开导线时,应先断开火线,后断开零(地)线;搭接导线时,顺序相反。。
2.
11在带电的电度表和继电保护二次回路上工作时,要检查电压互感器和电流互感器的二次绕组原接地点应可靠。断开电流回路时,应事先将电流互感器二次的专用端子短路,严禁用导线缠绕。工作时不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。不许带负荷拆、装尾线。。
2.
12不准在设备运转过程中拆卸修理,必须停车切断设备电源,按安全操作程序进行工作。。
2.
13未经电气技术负责人许可和批准,电工不得改变电气设施的原有接线方式和结构。。
2.
14使用梯子时,梯子要有防滑措施,踏步应牢固无裂纹。梯子与地面之间的角度以75度为宜。没有搭勾的梯子在工作中要有人扶住梯子。使用人字梯时拉绳必须牢固。。
2.
15高空作业时,应系好安全带,戴好安全帽,所用工具、零件均应装在工具袋内,禁止上、下抛扔,工作现场应有监护人。。
2.
16临时装设的电气设备必须符合临时线安全规程。。
2.
17工作结束后,应清扫、整理现场。工作负责人应对工作项目进行周密检查,确定无误后,向接班人员交接清楚。必要时,将有关事宜载入交接班记录。。
2.
18遇到发生人身触电时,应立即切断电源,按紧急救护法进行抢救,并应保护现场,同时要及时向上级领导和主管部门报告,并做好记录。。
2.
-->。
2.
20电气设备发生火灾时,要立即切断电源,用沙子、二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器灭火,严禁用泡沫灭火器或水灭火,并立即上报上级主管部门。。
2.
21低压维修的范围:公房动力配电箱隔离开关下火以下的电气维修。下火以上部分归高压维修。。
电工安全技术操作演讲稿篇十四
21低压维修的范围:动力配电箱隔离开关已下的电气维修。以上部分归高压维修。。

一键复制