通过总结,我们可以更好地了解自己的优点和不足,进而提升自身的能力。写总结时,我们应该积极寻求他人的意见和建议,不断改进和完善。接下来是一些经过整理和归纳的总结文章,希望对大家有所启发。
质量通病防治工作总结篇一
混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成租糙面,但无钢筋外露现象。
产生的原因。
模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;模板表面未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;摸板拼缝不严,局部漏浆;模扳刷油不匀,或局部漏刷或失效.混凝土表面与模板粘结造成麻面。
防治的措施。
模板表面要清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物浇灌混凝土前,模板缝应浇水充分湿润;模板缝隙应用包装胶带纸或腻子等堵严,模板隔离剂应选用长效的涂刷均匀,不得漏刷,混凝土分层均匀振捣密实,并用木锤敲打模板外侧使气泡排出为止。
处理方法:
表面作粉刷的可不处理,表面无粉刷的就在麻面局部浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。
质量通病防治工作总结篇二
1.现象:
(1)砼表面局部缺浆粗糙,有许多小凹坑。
(2)结构内的主筋、副筋或箍筋外露。
(3)砼局部缺浆石子多,形成蜂窝状的孔洞。
(4)砼结构内有空腔,局部无砼,蜂窝特别大。
2.治理:
(1)麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥浆或水泥砂浆抹平。
(2)将外露钢筋上的砼和铁锈清洗干净,再用水泥砂浆(1:2比例)抹压平整。如露筋较深,应将薄弱砼剔除,清理干净,用高一级的豆石砼捣实,认真养护。
(3)小蜂窝可先用水冲洗干净,用1:2水泥砂浆修补;大蜂窝,先将松动的石子和突出颗粒剔除,并剔成喇叭口,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一级豆石砼捣实,认真养护。
(4)需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时,应在梁底用支撑支牢,然后再将孔洞处的不密实的砼凿掉,要凿成斜形,以便浇筑砼。用清水冲刷干净,并保持湿润72小时,然后用高一等级的豆石砼浇筑。在豆石砼中掺万分之一用量的铝粉。浇筑后加强养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑砼。
质量通病防治工作总结篇三
混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。
主要有以下几个原因。
1、混凝土搅拌时间不够,末拌均匀,和易性差振捣不密实。
2、下料不当或下料过高,末设串简使石子集中,造成石子、砂浆离折。
3、混凝土振捣不实或漏振或振捣时间不够。
4、模板缝隙不严密,水泥浆流失。
5、钢筋较密,使用石子粒径过大或坍落度过不。
6、基础、柱子、墙根部位漏浆。
防治的措施。
认真设计,严格控制混凝土配合比,经常检查作到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合,混凝土下料高度超过2m,设串筒浇灌应分层下料,分层捣固,防止漏振,模板应堵塞严密,基础、柱子、墙根部封堵严实。
处理方法:
小蜂窝:先洗刷干净后,用1:2或1:2:5水泥砂浆抹平压实,较大的蜂窝:先凿去蜂窝处薄弱松散颗粒刷洗净后,支模用高一级的细石混凝土仔细填塞捣实。
质量通病防治工作总结篇四
1.现象:
(1)板面横向裂缝宽度大于,一般从表面延伸到侧肋,多发生在板跨的中部。这种裂缝通常在板面裂通,两个侧边同时出。严重的侧边裂缝较多,从板面向下发展到板的侧边下面的突出部分。
(2)构件加热养护后,在板面两侧边肋上出现间断的纵向裂缝。在板面两侧同时出现几条,长度一般为50-300mm,严重的可达1000mm以上,宽度一般大于,深度较浅,一般不超过肋高的1/6。
2.治理:
(1)裂缝宽度不超过,且不延伸到板的侧面时,可用水泥净浆封闭处理后验收,如超过此限,应作不合格品处理。
(2)裂缝总长不大于板长的三分之一,宽度不大于时,可用水泥浆封闭处理后验收。
质量通病防治工作总结篇五
现象:混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成租糙面,但无钢筋外露现象。
产生的原因。
(1)模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;
(3)摸板拼缝不严,局部漏浆;
(4)模扳隔离刑涂刷不匀,或局部漏刷或失效.混凝土表面与模板粘结造成麻面;
(5)混凝土振捣不实,气泡未悱出,停在模板表面形成麻点。
防治的措施。
(2)表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。
质量通病防治工作总结篇六
1.现象:砼密实性差,局部孔隙率大,局部有蜂窝,孔洞内壁流坍等。
2.治理:砼蜂窝、孔洞可按下叙方法处理:。
(1)小蜂窝可先用水冲洗干净,用1:2水泥砂浆修补;大蜂窝,先将松动的石子和突出颗粒剔除,并剔成喇叭口,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一级豆石砼捣实,认真养护。
(2)需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时,应在梁底用支撑支牢,然后再将孔洞处的不密实的砼凿掉,要凿成斜形,以便浇筑砼。用清水冲刷干净,并保持湿润72小时,然后用高一等级的豆石砼浇筑。在豆石砼中掺万分之一用量的铝粉。浇筑后加强养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑砼。
联心路(京杭路-秦邮路)道路、桥梁工程质量通病防治方案一、工程概况联心路(京杭路—秦邮路)是广陵新城的一条东西向道路,按城市支路标准设计,设计计算行车速度30公里/小时。西起京......
聚秀嘉园地下车库工程工程质量通病防治方案目录一.工程概况二.编制依据三.作业条件及施工前的准备四.施工部署、工序安排及质量控制流程五.可能出现的质量通病六.施工......
合质监(2006)03号关于印发《合肥市住宅工程质量通病防治实施细则》(试行)实施的通知各有关单位:现将《合肥市住宅工程质量通病防治实施细则》(试行),印发给你们,请结合工程实际贯彻执......
0引言根据施工经验和工作总结,首先应该分析出每一项装饰工程质量通病的种类,找出问题产生的原因,才能有效的制定出质量问题的防治措施,让我们的建筑产品更加美观,更方便的使用。......
220kv三新硅至顾家店输电线路工程质量通病防治工作总结为更好地落实输变电工程质量通病防治工作责任,提高输变电工程建设质量水平、工程项目管理水平,我项目部依据国家及行业......
质量通病防治工作总结篇七
安装工程中的质量直接关系到机组投产后的安全、稳定运行和电厂的经济效益。更影响我公司的信誉。如果质量搞不好,将砸掉我们公司的牌子,对我们公司今后的发展产生极为不利的影响,直至找不到工程关门了事,这是我们公司5000多名在职、退休职工所不愿看到的事情。信阳工程来之不易,我们要珍惜这个大好机遇,抓好安装质量工作,创精品工程,为我们公司的发展尽我们的全力。
安装工程质量低劣的主要表现在:不认真执行设计要求与严格贯彻安装工程质量验评标准;设备、材料不进行严格的验收管理以及照章使用;尤其是近几年来大批新工人上岗,未经严格的技术培训与考核,未经严格的重视工程质量教育;再者是,不少思想作风好、技术过硬的老技术工人相继退休离岗,施工一线缺少了严格技术与质量把关的骨干和带头人。
质量通病是安装质量差的一个主要表现方面,如何消除质量通病是抓好安装质量的一个重要环节。我们制订本手册就是要将我们经常忽视的一些具体的质量问题一一列举出来并提出具体的解决办法供大家学习、提高,切实把我们的质量工作做好。
管道工程。
一、管螺纹接头渗漏。
1、现象:管道通水后,接头处有返潮、漏滴现象。
2、原因分析:
螺纹加工不规范;安装螺纹接头时,拧的松紧度不合适,填料选择不当或安装不规范;管子质量有问题砂眼、裂纹等;管道支架安装不当使接头处受力过大。
3、预防措施:
螺纹加工应严格按照标准进行,要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣、尺寸符合要求。
安装时,先用手拧进2~3扣,再紧就用管钳继续上紧,最后螺纹留出。
1距连接件1~2扣,管钳大小选用应适当;应根据介质选用合适的密封填料。
管道支吊架应安装正确、间距适当、受力均匀。
二、管道法兰接口渗漏。
1、现象:管道通水后,接头处有返潮、漏滴现象。
2、原因分析:
法兰焊接时,法兰端面和管道中心线不垂直,致使两法兰面不平行。无法上紧。
垫片质量不好,垫片厚度不均匀。
法兰螺栓安装不合理或紧固不严密,每条螺栓的紧力不均匀。
法兰与管道的焊接质量不好,造成焊口渗漏。
3、预防措施:
在安装法兰时首先要注意螺孔的平行,无论是几个眼的法兰,安装在水平管道上的最上面的两个眼必须呈水平壮。其次要注意法兰对平找正,即法兰平行、孔眼对正。
法兰间的密封垫料要根据管道介质及参数选用,石棉橡胶垫片外观平整、厚度均匀,无沟槽、断裂等缺陷,法兰密封面要清理干净。
法兰使用的螺栓要符合设计规定,螺栓紧固时要对称交叉进行,每个螺栓应分2~3次拧紧;用于高压管道的螺栓要涂上铅粉。
三、管道支架选用不当。
1、现象:
管道投入使用后,由于支架选择不当,造成支架不起作用,使管道变形甚至损坏。
2、原因分析:
一般较大的管道设计院均出有设计图,而在小管道设计中则没有详细的设计,这就要求我们加强小管道的二次设计。
3、预防措施:
管道不允许有位移的部位,应设臵固定支架,固定支架要牢固的固定。
在可靠的结构上。
在管道无垂直位移或垂直位移很小的位臵,可装设活动支架或刚性支架。
在水平管道上,只允许在管道单向水平位移的部位应装设导向支架。在管道具有垂直位移的部位,应装设弹簧支架。
四、管道支架安装间距过大,标高不准。
1、现象:
由于管道支架安装间距过大、标高不准,从而造成管道投入使用后,管道局部塌腰下沉。
2、原因分析:
在进行支架安装时,支架间距不符合规定,管道投入使用后,由于重量增加造成管道弯曲塌腰。
管道支架安装前,没有严格根据管道标高和坡度变化决定支架标高。支架安装不平,不牢固。
3、预防措施:
严格按照规范的规定来确定管道支吊架的间距。
管道安装前应首先确定好每一个支吊架的安装标高,使每一个支吊架的标高正确,这样才能使支吊架的受力均匀。
支架安装要防止扭斜翘曲现象,应保证平直牢固。
五、阀门填料函处泄露。
1、现象:阀门安装后,阀门填料函处由于密封不好造成泄露。
2、原因分析:
装填料的方法不对或压盖压的不紧。
阀杆弯曲变形或腐蚀生锈,造成填料与阀杆接触不严密而泄露。
填料老化,质量不好。
3、预防措施:
可采用方型或圆形断面的盘根,压入前应升先切成圈,并将填料圈分层压入,各层填料的结合缝相互错开180度。压紧填料时应同时转动阀杆,以便检查填料紧贴阀杆的程度。填料除应保证密封良好外,还需保证阀杆转动灵活。
属于阀杆弯曲生绣而造成的泄露,应拆下修理调直阀杆或更换;
有腐蚀性生绣时,应将锈除掉。
六、钢管煨弯缺陷。
1、现象:弯曲角度不准;弯曲半径过大或过小,影响使用和美观;管子断面变形(管壁产生褶皱,弯扁)。
由于管子煨弯段过烧,弯管外侧管壁减薄。
2、原因分析:
(1)弯管时角度掌握不准,未使用样板或煨弯速度过快;
(2)弯曲半径不符合规定;
(3)热弯管内灌砂不实;
(4)加热温度过高。
3、预防措施。
(1)管子煨弯前,必须根据图纸要求制作角度样板,煨弯时用样板。
检查。
(2)弯管前,首先要确定弯曲半径。
(3)管子弯曲段经加热后,塑性增加,如施力不当,管子截面易产。
生变形。为减少变形,管子内需灌入干燥的河砂并充满填实。
管子弯曲段加热温度须保持在850~950度。
(4)为了防止煨弯过程中管子拉薄,必须避免发生过烧或弯曲半径。
过小的情况。
质量通病防治工作总结篇八
防治的措施。
(1)认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过过2m应设串筒或溜槽:浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振:模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1~1.5h,沉实后再浇上部混凝土,避免出现“烂脖子”。
(2)小蜂窝:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实,较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理。

一键复制