总结是一种思维的整理和归纳过程,可以帮助我们更好地理清思路和提炼核心要点。完美的总结应该包含对自己的评价和对他人的感谢和认可。收集总结范文可以帮助我们了解不同类型和风格的总结,从而更好地进行写作。
电工误操作心得篇一
作为一名电工,掌握基本的电工知识是最基础和最重要的。因为电工涉及到的很多工作都需要对电流、电压、电阻等基本概念和原理有一定的了解。只有将这些基本知识牢固掌握,才能更好地进行实际操作。在刚开始学习电工时,我就注重通过系统学习和实践来掌握这些基础知识。通过多次的理论学习和实验操作,我逐渐对电工的基本知识有了清晰的认识,并能够熟练运用于实际工作中。
二、认真执行操作规范和安全措施。
电工工作是一项高风险的工作,因为一旦对电流的操作不当,可能会引发严重的事故。因此,为了保证工作的安全性和可靠性,严格执行操作规范和安全措施显得尤为重要。在实际工作中,我始终将安全排在第一位,严格按照操作规范进行操作,并采取必要的安全措施。例如,在操作过程中我始终佩戴绝缘手套、绝缘鞋、护目镜等个人防护装备,避免出现触电等意外情况。同时,我也会定期检查并维护工作设备,确保设备的正常运行和安全使用。
三、注重团队合作和沟通交流。
电工工作往往不是一个人的“孤胆英雄”,而是需要与其他工作人员进行密切的配合和合作。例如,在进行大型项目的电线布线工作时,需要与建筑人员、土木工程师等其他工种的人员进行协作。而且,在工作中难免会遇到一些技术难题,这时与其他同行的沟通交流就显得尤为重要。通过与他们的交流,可以互相启发、互相借鉴,共同找到解决问题的方法,并提高工作效率。因此,我一直保持着积极主动的态度,注重与他人的团队合作和沟通交流。
四、严谨细致的操作。
作为电工,严谨的操作是保证工作质量的重要保障。因为一些看似微小的疏忽可能会导致后期工作效果的不理想。在我的工作中,我非常注重细节,并采取一系列的操作措施来确保工作的质量。例如,在进行电线接线时,我会仔细阅读相关的图纸和操作说明,确保每根电线都连接正确并紧固可靠。同时,我还会使用专业的工具,如排线器、万用表等,来提高操作的准确性。只有严谨细致地进行工作,才能保证工作的质量和可靠性。
五、持续学习和不断提高。
电工工作是一个不断学习和不断提高的过程。因为电工领域的知识和技术都在不断发展和更新,所以只有持续学习和积极探索,才能跟上时代的步伐。在我的工作中,我经常利用业余时间进行相关知识的学习,并参加一些专业培训和技能竞赛,来提高自己的技术水平。通过学习和学以致用,我不断积累经验,提高自己的技能和知识,也为今后的职业发展奠定了坚实的基础。
总结起来,作为一名电工,我们首先要牢固掌握基本的电工知识,才能更好地进行实际操作。同时,在进行工作时要始终贯彻执行操作规范和安全措施,保证工作的安全性和可靠性。与此同时,我们还要注重团队合作和沟通交流,通过与他人的合作和交流提高工作效率。在具体工作中,我们要严谨细致地进行操作,注重细节,保证工作的质量。最后,我们应持续学习和不断提高,跟上时代的发展,为自己的职业发展打下坚实的基础。希望能够在自己的工作中不断总结和积累经验,不断提高自己的技能和能力。
电工误操作心得篇二
1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。
2、现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。
3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。
4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。
5、安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
6、多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。
7、电杆用小车搬运应捆绑卡牢。人抬时,动作一致,电杆不得离地过高。
8、人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时,坑内不得有人,基础夯实后,方可拆出叉木或拖拉绳。
9、登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时,应经加固后方能登杆。
10、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应栓于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具,材料应用绳索传递,禁止上、下抛扔。
11、杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。
12、紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人,单方向紧线时,反方向应设置临时拉线。
13、电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固,放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杆或倾倒。电缆敷设到拐弯处,应站在外侧操作,木盘上钉子应拨掉或打弯。雷雨时停止架线操作。
14、进行耐压试验装置的金属外壳须接地,被试设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁。对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。
15、电气设备或材料,作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试压结束,应先切断电源,安全放电,并将升压设备高压侧短路接地。
16、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。
17、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性材料、设备后,必须放电。雷雨时禁止测定线路绝缘。
18、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式运行。
19、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒。
安全放电。
20、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超过遮栏和从事修理工作。
21、在高压带电区域内部分停电工作时,人与带电部分应保持安全距离,并需有人监护。
22、变配电室内、外高压部分及线路,停电作业时:
(1)切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。
(2)验电时应穿戴绝缘手套、按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
(3)验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接电。
(4)装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
(5)接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。
(6)设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。
23、用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。
24、电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。
25、电气设备所有保险丝(斤)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。
26、施工现场夜间临时照明电线及灯具,一般高度应不低于2.5m,易燃、易爆场所应用防爆灯具。照明开关、灯口、插座等,应正确接入火线及零线。
27、穿越道路及施工区域地面的电线路应埋设在地下,并作标记。电线路不能盘绕在钢筋等金属构件上,以防绝缘层破裂后漏电。在道路上埋设前应先穿入管子或采取其它防护措施,以防被辗压受损,发生意外。
28、工地照明尽可能采用固定照明灯具,移动式灯具除保证绝缘良好外,还不应有接头,使用时也要作相应的固定,应放在不易被人员及材料,机具设备碰撞的安全位置,移动时,线路(电缆)不能在金属物上拖拉,用完后及时收回保管。
29、严禁非电工人员从事电工作业。
电工误操作心得篇三
在电工行业中,操作是非常重要的。一个熟练的电工不仅需要掌握理论知识,还需要具备实际操作的能力。通过实践,我总结出一些心得体会,帮助我更好地完成电工操作任务。以下是我对电工操作的五个方面的心得体会。
首先,在进行电工操作之前,充分了解任务的要求是至关重要的。在实际操作中,一定要仔细阅读并理解相关的工作指引,包括图纸、规范等。了解任务的要求可以帮助我更好地计划和安排操作步骤,避免出现错误和意外。因此,我在每次操作之前都会花时间仔细阅读相关材料,并向相关人员咨询,确保我对任务有着清晰的认识。
其次,安全意识要始终放在首位。电工操作过程中,安全是最重要的一环。我在操作之前会检查所需的工具和设备是否齐全,并保证它们完好无损。在进行电路连接之前,我会确保设备已经停电,并采取相应的措施以防止电击和电弧的危险。此外,我还会穿戴适当的防护装备,如绝缘手套和护目镜,以确保自己在操作过程中的安全。
第三,注意细节和谨慎操作。电工操作需要细心和耐心。一些细小的细节,如电路的连接和接线的正确性,都会影响到操作的结果。因此,我会花时间仔细检查每个接线点,确保它们牢固可靠且连接正确。同时,我会用正确的工具进行操作,以避免损坏电路或设备。谨慎的操作过程可以保证任务的成功完成,并避免不必要的错误和疏漏。
第四,团队合作是十分重要的。在一些大型电工项目中,合作和协作是很关键的。在团队合作中,我学会了倾听他人的意见和建议,并相互协助。我们互相监督,确保每个环节都符合标准。合作不仅可以提高效率,还可以解决问题和避免错误。因此,我鼓励团队成员之间的积极沟通和合作,以实现共同的目标。
最后,我始终保持学习和进步的态度。电工行业是一个不断变化和发展的行业,新的技术和设备不断涌现。我意识到,只有持续学习和更新,才能跟上时代的步伐。我通过参加培训课程、阅读专业书籍和关注行业动态来不断提升自己的技能和知识。这不仅可以提高我的操作水平,还可以让我在电工领域中保持竞争力。
总之,通过实践和总结,我深刻体会到了电工操作的重要性。在电工操作中,充分了解任务要求,保持安全意识,注意细节,团队合作和持续学习是至关重要的。我希望我的经验和体会可以对其他电工同行提供一些方法和思路,帮助他们更好地完成电工操作任务。只有不断努力和提高,我们才能在电工行业中取得更好的成绩。
电工误操作心得篇四
(1)安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
(2)搬运配电柜时,应有专人指挥,步调一致。多台配电盘(箱)并列安装时,手指不得放在两盘(箱)的接合部位,不得触摸连接螺孔及螺丝。
(3)露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或有可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。使用中的配电箱内禁止放置杂物。
(4)剔槽、打洞时,必须戴防护眼镜,锤子柄不得松动。錾子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时,墙体后面,楼板下面不得有人靠近。
二、内线安装。
(1)安装照明线路时,不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料;因作业需要行走时,必须在大楞墙上铺设脚手板;天棚内照明应采用36v低压电源。
(2)在脚手架上作业,脚手板必须满铺,不得有空隙和探头板。使用的料具,应放入工具袋随身携带,不得投掷。
(3)在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时,应背向楼心,操作时面部要避开。大管径管子灌沙煨管时,必须将沙子用火烘干后灌入。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开,管子加热时,管口前不得有人停留。
(4)管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹出。二人穿线,应配合协调,一呼一应。高处穿线,不得用力过猛。
(5)钢索吊管敷设,应预防钢索头扎伤。绷紧钢索应用力适度,防止花篮螺栓折断。
(6)使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时,应保证绝缘良好,并有可靠的接零接地。漏电保护装置灵敏有效。
三、外线安装。
(1)作业前应检查工具(铣、镐、锤、钎等)牢固可靠。挖坑时应根据土质和深度,按规定放坡。
(2)杆坑在交通要道或人员经常通过的地方,挖好后的坑应及时覆盖,夜间设红灯示警。底盘运输及下坑时,应防止碰手、砸脚。
(3)施工现场运电杆时,应有专人指挥。小车搬运,必须绑扎牢固,防止滚动。人抬时,前后要响应,协调一致,电杆不得离地过高,防止一侧受力扭伤。
(4)人工立电杆时,应有专人指挥。立杆前检查工具是否牢固可靠(如叉木无伤痕,链子合适,溜绳、横绳、钢丝绳等无伤痕)。地锚钎子要牢固可靠,溜绳各方向吃力应均匀。操作时,互相配合,听从指挥,用力均衡;机械立杆,吊车臂下不准站人,上空(吊车起重臂杆回转半径内)所有带电线路必须停电。
(5)电杆就位移动时,坑内不得有人。电杆立起后,必须先架好叉木,才能撤去吊钩。电杆坑填土夯实后才允许撤掉叉木、溜绳或横绳。
(6)电杆的梢径不小于13cm,埋入地下深度为杆长的1/10再加上0.6m.木质杆不得劈裂、腐朽,根部应刷沥青防腐。水泥杆不得有露筋、环向裂纹、扭曲等现象。
(7)登杆组装横担时,活板子开口要合适,不得用力过猛。
(8)杆上作业时,禁止上下投掷料具。料具应放在工具袋内,上下传递料具的小绳应牢固可靠。递完料具后,要离开电杆3m以外。
(9)杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线时,操作人员应在外侧作业。紧线时装设的临时脚踏支架应牢固。如用大竹梯,必须用绳将梯子与电杆绑捆牢固。调整拉线时,杆上不得有人。
(10)紧绳用的铅(铁)丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与电线连接必须牢固。紧线时导线下方不得有人。终端紧线时反方向应设置临时拉线。
(11)架线时在线路的每2—3km处,应设一次临时接地线,送电前必须拆除。大雨、大雪及六级以上强风天,停止登杆作业。
四、电缆安装。
(1)架设电缆轴的地面必须平实。支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶等代替。敷设电缆必须按安全技术措施交底内容执行,并设专人指挥。
(2)人力拉引电缆时,力量要均匀,速度应平稳,不得猛拉猛跑。看轴人员不得站在电缆轴前方。敷设电缆时,处于拐角的人员,必须站在电缆弯曲半径的外侧。()过管处的人员必须做到:送电缆时手不可离管口太近;迎电缆时,眼及身体严禁直对管口。
(3)竖直敷设电缆,必须有预防电缆失控下溜的安全措施。电缆放完后,应立即固定、卡牢。
(4)人工滚运电缆时,推轴人员不得站在电缆前方,两则人员所站位置不得超过缆轴中心。电缆上、下坡时,应采用在电缆轴中心孔穿铁管,在铁管上拴绳拉放的方法,平稳、缓慢进行。电缆停顿时,将绳拉紧,及时“打掩”制动。人力滚动电缆路面坡度不宜超过15°。
(5)汽车运输电缆时,电缆应尽量放在车头前方(跟车人员必须站在电缆后面),并用钢丝绳固定。
(6)在已送电运行的变电室沟内进行电缆敷设时,电缆所进入的开关柜必须停电。并应采用绝缘隔板等措施。在开关柜旁操作时,安全距离不得小于1m(10kv以下开关柜)。电缆敷设完如剩余较长,必须捆扎固定或采取措施,严禁电缆与带电体接触。
(7)挖电缆沟时,应根据土质和深度情况按规定放坡。在交通道附近或较繁华地区施工电缆沟时,应设置栏杆和标志牌,夜间设红色标志灯。
(8)在隧道内敷设电缆时,临时照明的电压不得大于36v.施工前应将地面进行清理,积水排净。
五、电气调试。
(1)进行耐压试验装置的金属外壳,必须接地,被调试设备或电缆两端如不在同一地点,另一端应有专人看守或加锁,并悬挂警示牌。待仪表、接地检查无误,人员撤离后方可升压。
(2)电气设备或材料非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试验结束,应先切断电源,安全放电。并将升压设备高压侧短路接地。
(3)。
电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,严禁合闸。
(4)用摇表测定绝缘电阻,严禁有人触及正在测定中的线路或设备,测定容性或感性设备材料后,必须放电,遇到雷电天气,停止摇测线路绝缘。
(5)电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式进行。电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。
六、施工现场变配电及维修。
(1)现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班严禁跨越遮栏和从事修理工作。
(2)高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分必须保持安全距离,并应有人监护。
(3)在变配电室内,外高压部分及线路工作时,应按顺序进行。停电、验电应悬挂地线,操作手柄应上锁或挂标示牌。
(4)验电时必须戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。在设备两侧各相或线路各相分别验电。验明设备或线路确实无电后,即将检修设备或线路做短路接地。
(5)装设接地线,应由两人进行。先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆接时均应穿绝缘防护用品。设备或线路检修完毕,必须全面检查无误后,方可拆除接地线。
(6)接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁使用缠绕的方法进行接地和短路。
(7)用绝缘棒或传统机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,应专人监护。严禁带负荷拉、合开关。
(8)电气设备的金属外壳必面接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电系统不允许一部分设备采用接零,另一部分采用接地保护。
(9)电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷量相适应。严禁用其他金属线代替保险丝(片)。
七、施工现场照明安装。
压钠灯或碘钨灯,灯头与易燃物的净距离不小于0.3m.流动性碘钨灯采用金属支架安装时,支架应稳固,灯具与金属支架之间必须用不小于0.2m的绝缘材料隔离。
(2)施工照明灯具露天装设时,应采用防水式灯具,距地面高度不得低于3m.工作棚、场地的照明灯具,可分路控制,每路照明支线上连接灯数不得超过10盏,若超过10盏时,每个灯具上应装设熔断器。
(3)室内照明灯具距地面不得低于2.4m.每路照明支线上灯具和插座数不宜超过25个,额定电流不得大于15a,并用熔断器或自动开关保护。
(4)一般施工场所宜选用额定电压为220v的照明灯具,不得使用带开关的灯头,应选用螺口灯头。相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单项回路的照明开关箱内必须装设漏电保护开关。
(5)现场局部照明用的工作灯,室内抹灰、水磨石地面等潮湿的作业环境,照明电源电压应不大于36v.在特别潮湿,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明灯具,其电源电压不得大于12v.工作手灯应用胶把和网罩保护。
(6)36v的照明变压器,必须使用双绕组型,二次线圈、铁芯、金属外壳必须有可靠保护接零。
一、二次侧应分别装设熔断器,一次线长度不应超过3m.照明变压器必须有防雨、防砸措施。
(7)照明线路不得拴在金属脚手架、龙门架上,严禁在地面上乱拉、乱拖。灯具需要安装在金属脚手架、龙门架上时,线路和灯具必须用绝缘物与其隔离开,且距离工作面高度在3m以上。控制刀闸应配有熔断器和防雨措施。
(8)施工现场的照明灯具应采用分组控制或单灯控制。
电工误操作心得篇五
1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。
8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。
9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。
时安装好。
11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。
一、停送电操作顺序。
1、高压隔离开关操作顺序:
(1)断电操作顺序:
a、断开低压各分路空气开关,隔离开关。
b、断开低压总开关。
c、断开高压油开关。
d、断开高压隔离开关。
(2)送电操作顺序和断电顺序相反。
二、低压开关操作顺序:
(1)断电操作顺序:
a、断开低压各分路空气开关、隔离开关。
b、断开低压总开关。
(2)送电顺序与断电相反。
1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。
2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。
3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。
4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。
5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。
1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。
2、高低压断电后,在工作前必须首先进行验电:
3、高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。
4、验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。
5、在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。
6、应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。
7、装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。
8、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。
9、应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。
10、工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。
电工误操作心得篇六
首段:介绍电工操作的重要性(200字)。
电工操作是一项具有重要意义的技术工作。在现代社会,电力已经成为生活的基本需求,而电工操作则是保证电力正常运行的关键。电工操作主要包括电气设备的安装、维护、修理以及电力系统的调试等工作。由于电力安全事关人民的生命财产安全,所以电工操作要求严格、细致,任何一丝不慎都可能导致巨大的后果。因此,我对电工操作积极探索,并总结了一些心得体会。
第二段:遵守操作规程的重要性(200字)。
电工操作涉及到各种精细的电力设备,因此遵守操作规程是极为重要的。首先,实施操作规程能够保证安全使用电力设备。比如,在更换电缆连接时,按照正确的操作流程来进行,可以避免因操作不当引发火灾、电击等危险。其次,规范操作规程能够提高工作效率。了解设备的正确使用方法,能够更快地找到问题所在,并根据规程进行相应维修,节省更换设备所需的时间和成本。最后,严格遵守操作规程有助于提高专业技能。对电力设备操作规程的了解越深入,我们在日常工作中就越能够熟练掌握一些先进的技术方法,提升自身的综合素质。
第三段:注重安全防护的重要性(200字)。
电力设备的作业场所往往存在较高的电压和电流,因此注重安全防护至关重要。首先,合理选用防护装备是保证电工操作安全的基础。例如,在高温作业现场应配备防火防热器材;在高电压工作现场应配备绝缘材料防护;并且需要佩戴合适的防护手套、鞋子等。其次,保证作业现场的整洁和安全也不容忽视,防止设备及作业区域存在杂物,以防发生意外事故。最后,要加强对操作人员的安全培训,让每个员工都明确安全防护的重要性,并掌握正确的应急处理方法,以便在遇到危险时能够及时做出正确的反应。
第四段:持续学习与提升技能的重要性(200字)。
电力技术日新月异,为了适应新设备和新技术的使用,持续学习与提升技能变得至关重要。首先,学习是保持操作技能的有效方式。通过学习新的电力设备及其操作规程,我们能够不断更新专业知识,并且将新的技术应用到实际工作中。其次,了解最新的电力技术能够帮助我们更好地解决问题。比如,当出现故障时,我们可以借助专业设备测试工具及新的修理方法,更快地定位故障原因,提高维修效率。最后,科学技术的进步也意味着新的机会。掌握新的电力技术,我们将有更多的机会参与到新项目中,提高自身的职业发展。
电工操作是一项要求严谨细致的工作。只有严格遵守操作规程、注重安全防护、持续学习与提升技能,才能保证电力系统的正常运行,确保人们的生命财产安全。电工操作作为一种技术工作,员工要不断探索新的方法,总结经验,进一步提高自身的综合素质。同时,电工操作也需要与时俱进,了解最新的技术动态,以应对未来的挑战。让我们共同努力,以科学的态度、严谨的方法,为电力系统运行的安全和可靠提供贡献。
电工误操作心得篇七
安全操作心得应由本人根据自身实际情况书写,以下仅供参考,请您根据自身实际情况撰写。
安全操作是每个工作人员必须掌握的基本技能,也是保障工作顺利进行的重要保障。在工作中,我们经常会遇到各种安全隐患,如果不注意安全操作,就可能发生意外事故,给自己和他人带来不可挽回的伤害和损失。因此,安全操作对于每个工作人员来说都是至关重要的。
在工作中,我们应该始终保持警惕,注意安全操作。首先,要遵守公司的安全规定,认真学习安全操作规程,熟悉各种安全设施和安全标志,掌握安全操作技能。其次,要时刻保持警觉,注意周围的环境和人员,避免发生意外事故。最后,要时刻保持冷静,遇到紧急情况时,要迅速采取有效的措施,保护自己和他人的安全。
在安全操作中,我们还需要注意以下几点:
1.遵守安全规定,不违反安全操作规程。
2.佩戴安全防护用品,如安全帽、安全鞋、安全带等。
3.避免接触危险物品和危险源。
4.遵守安全规定,不乱扔杂物,不乱搭乱建。
5.保持工作环境的整洁和卫生。
6.及时报告安全隐患,积极采取措施消除安全隐患。
通过安全操作,我们可以有效地避免意外事故的发生,保障自己和他人的安全。同时,安全操作也可以提高工作效率和质量,为公司的发展做出贡献。因此,我们应该始终保持警惕,注意安全操作,做到安全第一,确保工作顺利进行。
电工误操作心得篇八
1、摇表。
(1)使用前应注意摇表的使用范围,如500伏以下的电气设备应用500伏的摇表;500~1000伏的用电设备使用1000伏的摇表;1000伏以下的用电设备使用2500伏的摇表。(2)使用摇表时必须要有两人。(3)摇表的转速为120转/分。(4)不准用摇表测量半导体元件。
(5)被测的电气设备和线路必须先停电,检查线路,确认无人工作,方可进行测量。
(6)测量高压设备、直流系统、电缆、电容器,较长的架空线路和高压装置附近的电气设备,在停电后,必须先放电,然后再测量。
2、钳形电流表。
(1)使用前要检查绝缘手柄是否良好,钳口闭合是否严紧。(2)注意被测设备、线路负荷情况及仪表的量程。如果不知负荷情况,应从大量程开始。
(3)钳形电流表原则上是卡在被测的导线上。一般情况不测裸体,如须测量裸导线时,必须采用安全措施。
(4)钳形电流表只能测500伏以下的电气设备和线路。
(5)使用钳形电流表时,必须戴绝缘手套和防护眼镜,被测导线应放在钳口的中心,每次只能测一相。测量时钳口不准与另一相接触,也不准碰地。
3、万用表。
(1)使用前要检查,保证引线整齐,绝缘手柄良好。
(2)确定使用范围和量程,交流直流、电压、电流、电阻、电容是否与被测内容相符。
4、用普通电流表测量电流时,必须先连好线再送电,注意电流互感器任何时候都不准开路。
(二)使用通路灯和验电笔的规则。
1、通路灯只能用于380伏以下供电系统中,不准用单个220伏灯泡测量380伏的电压。
2、通路灯不准用软线作试棒,以防发生短路故障。
3、使用通路灯和验电笔前,必须在有电的地方效验,认为好用后,方可使用。
(三)使用警告牌的规则。
1、不准使用字样不清的和金属的警告牌,警告牌必须挂在明显处。
2、必须根据工作情况选用警告牌(如“禁止合闸”、“生命危险、”已接地“等),不准互相代用和乱挂。工作完毕,必须收回。
3、已挂警告牌的线路或设备不准随意拆除。
4、警告牌应用编号,以区别使用者。
(四)使用绝缘用具的规则。
1、每次使用前必须检查外观,发现有漏气和破裂的不准使用。
2、所使用的绝缘夹钳,钳口和被夹物应紧密配合。
3、绝缘用具必须每年进行一次耐压试验,没有耐压试验合格证明不准使用。
4、发给电工的绝缘胶鞋,不能带电使用。
(五)使用梯子的规则。
1、使用梯子时,梯子与地面的角度一般为60度左右,并要采取防滑措施。
2、使用人字梯时,应将横拉钓挂好。
3、梯子不准搭在架空线上和母线槽上。梯子下面不准垫放任何物品。
4、禁止使用金属做的梯子。
(六)高空作业的规则。
1、高空作业时要系好安全带,穿软底鞋,绑紧裤腿,不准投掷工具和材料。
2、不准在母线槽上蹲坐和行走。
3、外线和弱电电工应注意下例几点:
(1)下雨和六级风以上的天气,禁止在露天登杆和高空作业(2)登杆以前仔细检查电杆根中腐烂情况,如已腐烂2/3以上者,不得攀登。
(3)在转角处工作时,操作者应站在转角的外侧。(4)使用脚扣登杆时,脚扣应与杆子的粗细相适应。(5)冬季登杆时,要注意杆上有无霜雪,防止滑动。
(七)使用临时接地器的规则。
1、临时接地器只用于系统的变配电间和大型复杂的从母线上或低压盘中直接引线的电气设备的停电检修时使用。
2、凡是装临时接地器的设备和线路,都应挂“已接地“的警告牌。
3、装接地器时,必须先停电,放电后再逐相验电,确实无电后再进行工作。
4、装接地器时,先装接地一边,后接至三相导体上。拆除时,顺序应相反。
5、接地器和警告牌没有拆除前,不能合闸送电。
(八)使用移动式电动工具、电焊机和其他电气设备的规则。
1、对所有的移动式用电设备都必须有良好的接地线,即金属外壳的接地。
(1)三相四线制的供电系统,接地外壳必须与零线接触良好。(2)单相用电设备的外壳接零线不准与工作零线拧在一起。
2、使用移动式电气设备前,须经值班电工检查,同意后方可使用。
3、使用移动式电气设备不准随意乱接,应有指定的插座,必要时可找值班电工检查接线。
4、雷雨天不准在室外使用移动式电动工具和电焊机等。
5、使用手电钻时,必须戴绝缘手套,或站在绝缘板上。
(九)接用临时电源线的规则。
1、本厂和外单位在车间接临时电源时,在确保安全的基础上,按照以下规定办理:
(1)用电一周以上的临时线,须经供电单位的动力员和安全员同意,由本维护区电工负责接线。
(2)不超过一周以上的临时线,须经供电单位的电工队长检查同意,由本维护区电工负责接线。
(3)一天以内的临时线,应有值班电工负责检查接线。
2、临时线的安装、拆除和维修一律由供电单位负责,并作好记录和交接班。
3、临时线,不准超过三个月。
(十)带电作业的规则。
1、原则上不准带电作业,特殊情况需要带电作业,要经动力师(员)批准,并采取可靠的安全措施,作业时要有专人监护。
2、带电作业,必须是经考核合格而且是本维护区的,有一定技术水平的电工操作。
3、带电作业必须穿戴好全部劳动保护用品,使用安全可靠的绝缘工具。
4、从事仪表带电测量时,须有专人读表。测量用的导线绝缘要良好,不准用软线代替表棒。
(十一)停送电的规则。
1、停电必须是在切断负荷后进行。
2、送电前必须查清线路上确实无人,并把为检修人员装设的安全措施全部拆除后进行。
3、大型设备和架空线路在送电前,要用摇表检查相间和对地情况,一切正常后方可进行。
4、检修以后系统的停电送电,应由领导、电工值班队长和检修者在场。
(十二)用电设备和线路的检修。
1、在对设备和线路检修时,专业检修人员不得自行拉闸停电,要由值班电工停电,拉闸后取下熔断器,挂上警告牌。
2、排除临时故障时,也要断开设备总闸,挂上警告牌,注意不得触及和靠近总闸的静触电。
3、天车检修属于高空作业,要注意下列情况:
(1)如同一跨有多台天车,在检修前应与其他车的司机取得联系。(2)拉下被修天车的总闸,并采取可靠的安全措施,挂警告牌。(3)要拆卸抱闸和电机的对轮时,避免滑动。在室外天车上检修时,要用夹轨钳把天车固定牢。
(十三)使用安全照明的规则。
1、手提行灯安全电压分12伏和36伏两种,在金属容器内或潮湿场合选用12伏。
2、手提行灯的电线不得超过15米,接线要用专用插座。
3、安全照明电源一律使用双卷变压器,不准用单卷变压器。
(十四)使用喷灯的规则。
1、喷灯油量不得超过其容积的3/4,并不得有漏油、漏气现象。
2、灯头未加热前不能打气,使用气压不能过高,发现不正常现象时,应立即停止使用。
3、使用喷灯时,不能带电进行,也不准靠近带电部分作业。
4、使用过程中需要重新加油时,要将火熄灭,冷却后再加油。
5、喷灯在燃烧时操作者不得离开。
(十五)办理工作票的规则。
1、停电检修下列设备时办工作票:
(1)长100米以上的室内外电缆和架空线路。(2)变压器的二次侧接头、铝母线、铜母线和低压盘。(3)动力配电箱、照明配电箱和天车滑触线。
(4)联路线和联络刀闸及100千瓦以上的大型用电设备。(5)从母线和低压盘引线时。(6)检修易燃场所用电设备时。
2、值班电工必须工作票规定,采取安全措施,并签字后方可生效。
3、检修完毕,由值班电工逐项检查,确认无误后,才能拆除为检修所设置的保护措施,而后方可送电。
。
电工误操作心得篇九
编写个人简历在语言描述上该委婉的要委婉,该略写的要略写,而要具体面对的问题也不能模棱两可。
性别:男。
民族:汉族年龄:39。
婚姻状况:已婚专业名称:机电。
主修专业:技工类政治面貌:群众。
毕业院校:中专毕业时间:1996年7月。
最高学历:中专电脑水平:精通。
工作经验:二十年以上身高:167cm体重:56公斤。
期望工作地区:新罗区期望工作性质:全职。
最快到岗时间:随时到岗需提供住房:不需要。
教育背景:培训经历:
公司名称:龙岩市西安建筑公司(1996年10月-2004年2月)。
公司规模:50~200人工作地点:龙岩市新罗区。
职位名称:电工。
离职原因:公司改制。
公司名称:新罗区岩山电力公司(2004年3月-2011年4月)。
所属行业:能源(电力·石油)·水利公司性质:股份制企业。
公司规模:50~200人工作地点:岩山镇。
职位名称:中控值长。
离职原因:单位改制。
公司名称:华润水泥(龙岩)有限公司(2011年4月-2016年9月)。
公司规模:200~500人工作地点:岩山镇。
职位名称:总降操作员。
离职原因:单位改制。
自我评价:本人从事高低压电工工作15年以上,持有高压电工进网许可证,电工特种作业操作证,中级电工技术等级证,电业局高压调度证,电梯安全员证,c1驾驶证。
语种名称掌握程度。
英语良好。
普通话良好。
要写出优秀的个人简历,必要的前提准备不可缺少,比如说解读招聘信息就是编写个人简历的必须要点之一。此外,在编写个人简历之前,求职者还需要做好以下多方面的前提准备:
(1),要能把握好求职的“行情”
求职者所编写的.个人简历是为能获得一份好的工作,本质上来说就是出卖自己的工作技能,那么能不能“卖”好,就要看你会不会推销。在求职中个人简历可以当做自己的求职广告,而在编写个人简历之前需要了解“行情”,也就是现在求职的整体状况,比如说你所确定的求职目标竞争如何,目前竞争力最重要的是什么等等。了解求职的“行情”之后,将有所针对的来编写个人简历。
(2),对自己的位置定位好。
总体来说求职处于“买方市场”,求职者之间的竞争非常大,一个好的职位非常难得。在这种环境中,你不可能将“白菜”卖到“猪肉”的价格。也就是说,求职者多定下来的求职目标要符合自己的定位,不能太高估自己,也不能太妄自菲薄,做好定位准备对编写个人简历很有帮助。
(3),学会包装自己。
编写个人简历之前的准备,最为重要的一项就是懂得包装自己,求职者在职位上能不能发展好,先要有发展的平台。如何才能顺利的获得心仪的职位?要让对方看到自己最好的一面,进而提高求职的成功率。懂得包装自己并非杜撰虚假“优势”,而是将自己的闪光点放大。
电工误操作心得篇十
。
1、主电室人员属维护电工,除应认真执行公司维护电工安全技术操作规程以外,还应执行下列规程。
2、主冷床电气部位检修时必须切断电源,挂“有人操作禁止合闸”的警示牌。检修结束后,必须确认设备无误,冷床下无人工作后方可送电试车。
3、特殊情景必须带电调试检修时,应设专人监护进行。
4、检修自动裙板(抛钢机)时,除挂停电牌外,辊道必须停止转动,方可进行。调整冷床开关时,不准在轧制中进行。卸料装置手动试车,要与操作台工作人员协调好,必需信号一致,以免发生误操作。
5、检查直流电机时,应切断电源,挂“有人操作禁止合闸”的警示牌。
6、检修直流柜时,必须切断该柜供电系统接触器电源,停低压配电柜供电源,同时挂“禁止合闸”的警示牌。
7、检修结束后,应由专人负责检查所检修部位,查看是否有漏检遗物、工具等,是否贴合送电条件,确认后方可由负责人送电。
8、主电室停送电应履行专人负责制,做到谁停电、谁送电。在停电时必须见有停电牌方可确认停电,绝不允许口头传达或电话通知进行停送电作业。送电时应由停电单位取回停电牌后,明确送电部位,确认无误后方可送电。
9、直流控制系统在调试前,必须申请分公司主管厂长批准,同是时通知有关工段、班组及当班调度,并制定相应的安全措施和应注意的有关事项。
10、单机打内控时必须设专人负责,并设专职人员在地面监控相互联系,不准擅自离开现场。
11、启动前地面监视人员负责和检修人员取得联系,做到确认无误方可通知试车。
12、平轧轧机内控单机调试不准脱开轧机,必须带动轧辊一齐调试。特殊情景不能带轧辊调试时,应摘除电机处的接手,不允许带联接轴运转调试。
13、调试立轧电机时,调试前必须通知有关工段、班组拆掉万向节或带轧机,确认无误后,方可进行内控调试。
14、各直流控制系统单机调试,在升速、降速、停车等环节时,地面监控人员应通知附近人员远离,防止各种零部件失控溅出伤人。
15、主电室是放火安全的重点部位,非本室工作人员严禁入内。
16、必须设专人负责主电室的放火安全工作,各代班班长对本班的防火安全工作负有不可推卸的职责。
17、全体主电室工作人员必须履行本岗位的“防火安全”制度,应熟练掌握“三懂”“三会”的防火知识。做到经常检查岗位消防器材,保证消防器材的完好无损。
18、主电室的照明应采用防爆型照明灯,各种开关设在室内的,必须采取防爆措施。
19、室内严禁存放各种易燃、易爆等物品和随意动用明火,必须动用明火时必须领取“动火证”后方可动火。当班作业人员负责动火过程的监护工作。
20、坚持各种用电设备的清洁,检查设备运行情景,确保设备运行完好。
21、遇有电器设备着火时,应立即将有关设备电源切断,然后进行救火。对带电设备必须使用干粉灭火器,不得用衣物等物品拍打。
22、室内严禁吸烟,穿戴钉子的鞋上岗,酒后上岗。
电工误操作心得篇十一
近日,许昌舰上的导弹操作手章静云在网上“火了”。章静云不仅是舰上唯一一个作战岗位的女兵,还曾拿起武器直面海盗枪口,她用实际行动书写了新时代青年的刚毅果敢。我们广大青年干部同样应在攻坚克难的“战舰”上,用朝气蓬勃的劲头、坚如磐石的信念、坚忍不拔的毅力提高本领、搏击风浪。面对新征程上的各项挑战,青年干部要能当“笔杆子”、能打开“话匣子”,还要有“两把刷子”,在拼搏实干、砥砺奋进中谱写无愧于时代的青春篇章。
青年干部在工作中离不开写材料,有很多年轻同志认为,写材料就是在办公室“埋头苦干”,付出的时间精力不比其他工作少,却难以出成绩、出亮点,因此很多青年干部宁愿干具体的业务工作,也不愿做单位里的“笔杆子”。从一定程度上来说,工作做得好,如果没有好材料来展现,也难以锦上添花。青年干部应将写材料作为一项看家本领来提升,首先在心理上打破“不会写”的桎梏,写材料不仅能提升写作水平,更能锻炼我们的`分析能力、总结概括能力,甚至是统筹全局和处理问题的能力,对青年干部的成长有重要的促进作用。其次能坐得住“冷板凳”,自觉培养写材料的兴趣爱好,在多读多看中建立自己的素材库,在虚心学习、多写多练中不断提升综合文稿的写作水平。最后要在精研细磨中淬炼一颗“匠心”,写材料不能一写了之,而需要我们耐下性子,对标题框架、语言文字及标点符号都精雕细琢、不断修改,力求“笔杆子”下出精品,在反复研磨、不断总结中争做出类拔萃的“笔杆子”。
青年干部在工作中不仅要发挥“老黄牛”精神踏实肯干,更要在各项工作的沟通协调中打开“话匣子”。先打开自己的“话匣子”,在向领导汇报工作中能厘清“一二三”,提炼亮点、总结不足;在与同事沟通协调中既能保持团结,又能推进工作。再打开群众的“话匣子”,推进工作离不开与群众打交道,尤其在处理群众工作中想了解民情、掌握实情,找到影响工作推进的堵点、痛点,需要在与群众交流中放下架子、沉下身子、耐下性子,用群众听得懂的话、愿意听的话进行交流。灵活运用“解剖麻雀式”“四不两直”等调研方式深入到基层一线、企业车间,充分倾听群众的意见,既能在群众的肯定和夸赞中总结经验,更能在群众的逆耳忠言中及时发现不足、补缺补差,不断提升语言表达能力,在与领导、同事、群众的沟通交流中有序推进各项工作。
青年干部不管在什么岗位,都应当是冲锋陷阵的“生力军”,把理想信念、目标任务、宗旨意识落实到行动中,不能遇到“急难险重”任务就绕道走,也不能碰到“难啃的骨头”就敷衍了事。一方面,青年干部应始终将初心和使命牢记心间,将重担扛在肩上,遇到脏活累活甚至多项工作任务压下来时,要有“两把刷子”来应对挑战、摆平困难。这就需要青年干部在工作岗位上始终保持“活到老、学到老”的学习状态,趁着年轻多向书本求真知,多向单位的老前辈讨经验,在政治理论学习和工作实践中不断更新业务知识和技能,夯实自己的知识储备,提升自己的专业素养,做到“干一行钻一行,爱一行专一行”。另一方面,青年干部不能只做“温室里的花朵”,要走出办公室,多到乡村振兴、文明创建、推进经济社会高质量发展等工作一线汲取群众智慧,在“涉深水、渡险滩”中增强实干强本领,用手头的“两把刷子”战胜“本领恐慌”,用实打实的工作成绩点亮青春光芒、绽放青春光彩。
电工误操作心得篇十二
。
1、施工现场供电应采用三相五线制(hn-s)系统,所有电气设备的金属外壳及电线管必须与专用保护零线可靠连接,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处,保护零线不得装设开关或溶断器。
2、保护零线应单独敷设,不作它用,除在配电室或配电箱处作接地外,应在线路中间处和终端处作重复接地,并应与保护零线相连接,其接地电阻不大于10ω。
3、保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时,必须满足机械强度的要求,保护零线架空敷设的间距大于12m时,保护零线必须选择小于10mm2的绝缘铜线或小于16mm2的绝缘铝线。
4、与电气设备相连接的保护零线截面应不小于2.5mm2的绝缘多股铜芯线,保护零线的统一标志为绿黄双色线,在任何情景下,不准用绿黄线作负荷线。
5、单相线路的零线截面与相线相同,三相线路工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%。
6、架空线路的档距不得大于35m,其线间距离不得小于0.3m,架空线相序排列:面向负荷从左侧起为l1、n、l2、l3、pe(注:l1、l2、l3为相线,n为工作零线,pe为保护零线)。
7、在一个架空线路档距内,每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线只允许有一个接头,线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不得有接头。
8、架空线路宜采用砼杆或木杆,砼杆不得有露筋、环向裂纹和扭曲,木杆不得腐朽,其梢径应不小于130mm,电杆埋设深度宜为杆长的110加0.6m,但在松软土质处应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固。
9、橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆高置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线,固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的负荷,橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。
10、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,箱要防雨、防尘、加锁,门上要有“有电危险”标志,箱内分路开关要标明用途,固定式箱底离地高度应大于1.3m,小于1.5m,移动式箱底离地高度应大于0.6m,小于1.5m,箱内工作零线和保护零线应分别用接线端子分开敷设,箱内电器和线路安装必须整齐,并每月检修一次,金属后座及外壳必须作保护接零,箱内不得放置任何杂物。
11、总配电箱和开关箱中的两级漏电保护器选择的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理匹配,使之具有分级保护的功能,每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,安装漏电保护器。
12、配电箱、开关箱中的导线进、出线口应在箱底面,严禁设在箱体的上头、侧面、后面或箱门外,进出线应加护套分路成束并作防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触,移动式配电箱和开关箱进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
13、每一台电动建筑机械或手移电动工具的开关箱内,必须装设隔离开关和过负荷、短路、漏电保护装置,其负荷线必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮保护套软电缆或塑料护套软线,导线接头应牢固可靠,绝缘良好。
14、照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自藕变压器,照明开关必须控制火线,使用行灯时,电源电压不超过36伏。
15、安装设备电源线时,应先安装用电设备一端,再安装电源一端,拆除时反向进行。
电工误操作心得篇十三
操作心得体会是指通过实际操作中的经验总结和反思,得出一些有益的领悟和体验,以此来提高工作效率和质量。在各行各业中,操作心得体会都是一种宝贵的财富,通过分享和交流,可以帮助他人避免重复犯错,提高工作效率。本文将结合我自己的工作经验,分享一些关于操作心得体会的经验和感悟。
第二段:注意事项
在进行各种操作时,注意事项的把握是非常关键的。根据我的体验,首要的注意事项是认真阅读和理解操作手册或说明书。有些人往往忽视了这个步骤,结果导致操作出错或效果不佳。其次,需要特别注意安全问题。无论是工业生产中的机械操作,还是办公室里的电器使用,安全意识都应该放在首位,严禁操作不慎造成的伤害事故。最后,要时刻保持专注和耐心。专注能避免分心导致的错误,耐心则是在长时间的操作过程中保持冷静和耐心,不急躁和操之过急。这些注意事项的遵守,能够为我们的操作提供保障和指引。
第三段:积累经验
在不断的实践中,积累经验是逐步提高工作水平的关键。我在工作中深刻体会到,通过与老师傅、同事和业界专家的交流和学习,可以更好地积累经验。在工作中,我们要学会观察、思考和实践,及时总结和归纳,将自己的经验变成知识,并且在实际操作中加以应用。同时,要善于利用各种资源,如书籍、网络、培训等,扩大自己的知识面,保持学习的态度。只有不断积累经验和不断学习,才能在各种操作中游刃有余,做到事半功倍。
第四段:沟通交流
在操作中,沟通交流是非常重要的环节。我在工作中认识到,只有通过与同事和团队成员的密切配合和沟通交流,才能更好地完成一个操作任务。沟通的方式可以多种多样,包括面对面交流、电话沟通、电子邮件等。通过及时的沟通,可以更好地解决问题、拓宽思路,提高工作效率和质量。此外,在沟通中要注意尊重和理解他人的观点,积极倾听和表达自己的看法,以实现良好的协作和团队合作。
第五段:总结反思
在操作心得体会中,总结反思是必不可少的步骤。我在工作中通过总结和反思,发现了许多问题和不足,并通过改进和调整来提高效率和质量。首先,要善于将操作过程中的细节记录下来,以备日后查阅和参考。其次,要根据自己的经验和体会,进行反思和分析,找出操作中的不足和改进的空间。最后,要及时调整和改正错误,加强自己的技能和知识,提高操作水平。总结反思是一个不断完善自己的过程,也是不断向前进步的机会。
结尾:操作心得体会的分享和交流,可以帮助我们更好地提高工作效率和质量。在操作中,注意事项的把握是确保操作顺利进行的前提条件。积累经验可以提高我们的专业水平和操作能力。沟通交流能够实现协作和团队合作的良好环境。总结反思是不断完善自己的关键步骤。通过不断地实践、总结经验和反思,我们可以在各类操作中取得更好的效果,实现事半功倍的效果。
电工误操作心得篇十四
。
一、建筑电工必须经省级建设行政主管部门考核合格,取得建筑施工特种作业人员操作证书,方可上岗。
二、所有绝缘、检查工具应妥善保管,严禁他用,并定期检查、校验。
三、现场施工用高、低电压设备及线路,应按照施工设计有关电气安全技术规程安装和架设。
四、线路上禁止带负荷接电,并禁止带电操作。
五、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,立即将有关电源切断,并使用干粉灭火器或干砂灭火。
六、安装高压油开关、自动空气开关等有回到弹簧的开关设备时应将开关置于断开位置。
七、多台配电箱并列安装,手指不得放在两盘的结合处,不得摸连拉接螺孔。
八、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测电的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。
九、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路或升压方式运行。
十、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。
十一、现场配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。
十二、人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。
十三、登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径18以上时,应经加固后,方能登杆。
十四、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。
十五、杆上紧线应侧向操作,并将夹螺栓拧紧。紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。
十六、紧线用的钢丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人。单方向紧线时,反方向设置临时拉线。
十七、架线时在线路的每2~3km处,应接地一次,送电前必须拆除,如遇雷雨,停止工作。
十八、电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固。放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杆或倾倒。电缆敷设至拐弯处,应站在外侧操作。木盘上钉子应拔掉或打弯。
十九、变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时:
(一)切断所有电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。
(二)操作时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
(三)装设接地线,应由两人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
(四)地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。
(五)设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。
二十、用绝缘棒或传动机械拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。
二十一、电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。
二十二、电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。
二十三、施工现场夜间临时照明电线及灯具,高度应不低于2.5m。易燃、易爆场所,应用防爆灯具。
二十四、照明开关、灯口及插座等,应正确接入相线及零线。
二十五、电缆严禁拖地和泡水,发现有破损或老化严重应及时更换。电缆横跨道路时应架空或加套管埋设。
电工误操作心得篇十五
20xx年在供气车间任室外主操,5月×日夜班,按照惯例下二次灰,约4:30左右,天略微发亮,楼下大灯全开,视线基本可以,开始比较顺利,按照步序进行灰仓加水、站车、开灰仓、下灰、关灰仓、开炉,下到10#炉时,通知室内停10#炉,由于受气柜低影响,室内回复“气柜低,10#炉一会儿停炉”,当时未听清,直接全开灰门,导致大量炉渣、粉沫喷出,带压半水煤气与空气混合,产生间断喷火和爆鸣,拉灰车斗里全部是火,我当时惊呆的不知所措,本能反应躲到旋风除尘器后,联系室内主操停炉,当时配合下灰人员也四散逃离现场,班长杨某自炉后绕回,迅速关闭灰仓,并组织人员用洗气塔水扑灭车上余火。
首先东造气9#、10#为(灰盘)、西造气10#为外齿轮,大齿圈挡住炉条机链条,一般下灰听室内主操指令、看夹套排污水流情况、看炉条机,客观上不具备观察炉条机链条转动情况的条件,原气柜为螺旋式,一般控制高度4500~6000,存在因气柜低暂时停炉现象,同时室内主操指令与正常停炉相差不大,造成误判断,属于沟通不当。
其次操作上存在侥幸心理,习惯性违章操作,在下行阀门落下,已准备下灰,当时手放在操作杆上,待几秒二次上吹完成,炉条机停后室内主操通知停炉前打开灰门,虽有余压,但随灰门的开启也会泄完,正常操作应室内通知停炉以后,微开灰门排水,待水基本徘净后全开灰门。
最后人员安全操作技能不够,出现事故后慌乱应付,不具备及时控制现场,避免事故扩大的能力,现场处置被动。
1、切不可违章作业,杜绝习惯性违章。很多人知道海因里希法则的300:29:1,这个法则意思是说,当一个企业有300个隐患或违章,必然要发生29起轻伤或故障,在这29起轻伤事故或故障当中,有一起重伤或死亡。试想每班下灰20次,按照1/20违章率操作计算,从第一天上班到退休,每人按30年工作时间计算,共有违章可能2737次,可造成264次轻度事故,9次重大事故(重伤或死亡),可怕的`是很多人对潜在性事故毫无觉察,或是麻木不仁,结果酿成重大事故,导致无法挽回的损失,未确认停炉打开灰门属于严重违章作业。
2、强化实战演练,提高技能。本次操作事故的发生,从主操作到巡检人员,均手足无措,慌张不知所为,反应出应急能力的不足,我们在平时安全培训、班组安全活动上应加强实战演练,只有平时练兵忙,遇事才不慌,同时发挥岗位技术骨干作用,做好监督、指导,比如:组织老员工讲安全、每人当一天安全员等,以发生身边的具体事例对新员工进行教育,达到用身边的事影响身边的事,如何做事,用身边的人影响身边的人,如何做人。
3、强调沟通重要性,实施标准化作业。本次事件,室内外主操沟通严重不到位,以致于造成未停炉打开灰门,化工生产存在大量危险源,在带压、带点设备的开停方面必须多方验证,确保操作的安全,本次事件室内主操未听清指令开始下灰,属于严重沟通不到位。
要防止重大安全事故的发生,就必须减少和消除无伤害事故,要重视控制事故的苗头和未遂事故,安全管理工作如逆水行舟,安全前进一点,事故远离一点,公司先后实施安全管理专职化、检修作业制度化,风险金全员化等措施,我相信所有的安全事故都是可防可控的,只要有合理的制度,严格的执行,一定可以保证公司生产安全稳定长周期运行。
三分厂净化车间刘超二〇xx年五月三日
电工误操作心得篇十六
。
1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。
2、在一般情景下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。
3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量坚持工具干燥。
4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。
5、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。
6、高空作业坚持“四不上”:梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护不上,线路识别不明不上。
7、带电工作时,切勿切割任何载流导线。
8、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情景,保证安全作业。
9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。
10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时开关或刀闸。
11、使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。
12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情景时,可先拉开有关开关,事后向上级报告。
13、在设备进行维修前,必须将电源切断并加锁或悬挂“停电作业”牌。
14、对变压器维修时,高低压侧均需断开线路电源及负荷线,防止意外发生高压等危险。
15、300安以上电流互感器,次级回路禁止带电作业。
16、电工安全用具装备应经常检查绝缘情景并规定每年一次耐压试验。
17、在带电操作换灯泡(防止电压不符灯泡爆炸)和切线等作业时,要戴防护眼镜。
电工误操作心得篇十七
。
1、检修工具、仪器等要经常检查,坚持绝缘良好状态,不准使用不合格的检修工具和仪器。
2、电机和电器拆除检修后,其线头应及时用绝缘包布包扎好,高压电机和高压电器拆除后其线头必须短路接地。
3、在高、低压电气设备线路上工作,必须停电进行,一般不准带电作业。
4、停电后的设备及线路在接地线前应用合格的验电器,按规定进行验电确无电后方可准操作,携带式接电线应为柔软的裸铜线,其截面不小于25mm2,不应有断股和断裂现象。
5、接拆地线应由两人进行,一人监护,一人操作,应戴好绝缘手套,接地线时先接地线端后接导线端,拆地线时先拆导线端,后拆地线端。
6、脚扣、踏板安全带使用前应检查是否结实可靠,应根据电杆大小选用脚扣、踏板上杆时跨步应适宜,脚扣不应相撞,使用安全带松紧要适宜、系牢,结扣应放在前侧的左右。
7、登杆作业前,必须检查木杆根部有无腐朽、空心现象(松木杆不大于14,杉木杆不大于13),原有拉线,帮桩是否良好,水泥杆应检查外观平整、光滑无外露钢筋无明显裂纹,杆体无显著倾斜及下沉现象。
8、杆上及地面工作人员均应戴安全帽,并在工作区域内做好监护工作防止行人、车辆穿越,传递材料应用带绳或系工具袋传递,禁止上下抛掷。
9、雷雨及6极以上大风天气,不可进行杆上作业。
10配线时,必须选用适宜的剥线钳口,不得损伤线芯,削线头时,刀口要向外,用力要均匀。
11、现场变(配)电室,应有两人值班,对于小容量的变(配)电室,单人值班时,不论高压设备是否带电,均不准越过检查和从事修理工作。
12、在高压带电区域内部分停电工作时,操作者与带电设备的距离应贴合安全规定,运送工具、材料时与带电设备坚持必须的安全距离。

一键复制