学习中的快乐,产生于对学习内容的兴趣和深入。世上所有的人都是喜欢学习的,只是学习的方法和内容不同而已。心得体会对于我们是非常有帮助的,可是应该怎么写心得体会呢?下面是小编帮大家整理的优秀心得体会范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
电力调度员培训心得体会篇一
席总对于我们新员工的这几点要求,与其说是要求,还不如说是对于我们这些刚刚步入职场的菜鸟指明了方向,让我们知道在以后的职场中哪些该用心去做,哪些不该做,要朝什么方向去努力。在办班仪式结束后人力资源部的李主任结合他走过的职场路,给我们做了个经验的分享,这些经验对于我们来说都是很宝贵的财富。
李主任他是我来到宁电接触到的第一个高管,他是一个很和善的人,就像我们的长者一样,对于我们关怀备至,而且很激励我们。最后他也对我们提了几点要求,第一,看清自己的舞台;第二,找准自己的位置;第三,学会约束自己的行为。这几点要求给了我很大启发,让我深刻的明白自己所处的位置与环境,也让我知道了在即将开始的工作中要怎么去努力奋斗。
第二对企业要忠诚。德才兼备是企业所热捧的,即使有德无才,企业也可
以慢慢培养,但是如果有才无德那是走不远的,因此我们要树立良好的职业操守,热爱和维护我们宁电这个大集体。第三,时刻保持学习,这一点也是每个老师都特别强调的。正所谓“水不留则腐,人不进则退”,大学毕业不是意味着学习的结束,而恰恰是学习的开始。宁电经过了这几年的发展,开始进入“出成绩、出经验、出人才”的崭新阶段,我们如果想跟得上公司的发展的步伐就必须时刻保持学习,逐步的提高自己的技能,才能在大唐这个大舞台上发挥自己的才华。
第四做事都要用心。正如公司的李总所说的,“要做的事雷厉风行,在做的事精益求精”。在往后的工作中,无论我们做什么事情都要用心努力去做好。
第五,要有良好的心态。万丈高楼平地起,我们刚入职都是从基层磨练起来的,在工作中事无大小,要时刻保持良好的心态,做到精益求精,而不是好高骛远,眼高手低。先把自己的基本功打扎实了,以后机会来了才有能力去把握。 现在的我们犹如一张白纸,青春的激情在渲染着色彩,我们要尽快的发挥自己的特长,更好更快的成长,尽快进入角色的转变,融入到我们大唐的同心文化中去,在“出成绩、出经验、出人才”的崭新阶段,努力的提升自己,使自己为公司所用,成为公司的人才。
电力调度员培训心得体会篇二
我有幸参加了毕节供电局举办由省公司安监部张主任主讲的《现场安全纠察人员能力提升》培训班。
通过本次培训我获益良多很大,张主任从不同角度、不同层面、理论与实践相结合,全方位解剖了安全大于天,安全无小事的真正内涵。让我深刻认识到作为一名安全员应具备哪些能力、在日常检查中应注重哪些细节。以下是我对本次培训的心得体会。
一、要具有强烈安全意识
电力行业是一个高危行业,这就要求我们要具备强烈的安全意识。防范于未然,时刻谨记“安全第一,预防为主”的思想,严格执行“不伤害他人,不伤害自己,不被别人伤害”,要求每一个电力员工提高安全防范意识,严格执行安全生产法律、法规,确保电力设备和电力职工的安全,还要准确地把握电力安全生产管理工作中的轻重缓急。树立“居安思危”的忧患意识,把安全提到讲政治的高度来认识。
二、作为安全人员应具备的素质
作为安全纠察人员要严格要求自己,思想作风要正派要能坚持自己的原则。工作责任心要强,要能及时应对突发事件的发生。
三、能全面分析存在的风险
检查工作时往往我们只看到能直接观察到的显性风险,而真正致命的是看不见的隐性风险。这就要求我们要深入点滴认真排查每一个环节,从细节上减小隐形风险的危害。
通过这次培训使我充分认识到安全纠察工作的重要性,在今后的工作中应做到从每一件小事做起,从每一个细节做起。要以更高的标准,更严的要求,更踏实的作风要求自己。要时刻谨记安全工作责任之重重于泰山。
电力调度员培训心得体会篇三
摘要:调度员培训仿真系统(dts)作为电网调度自动化系统一个重要的子系统,为科学分析电网,提高人员素质,保证电网安全可靠、稳定运行奠定了基础。本文在介绍dts系统发展现状的基础上,阐述了该系统的原理、组成及其主要功能,并重点探究了dts系统的关键技术。
关键词:dts;电网调度自动化系统;发展现状;关键技术 0 引言
由于电力系统的结构复杂和对安全性要求高,调度员培训仿真系统(dts)的建设显得十分重要,事实证明,它是培训调度员的最佳工具[1]。
国外于1976年提出dts的概念,1977年研制出第一套dts,1978年美国epri组织了关于dts的大讨论后,dts在国外迅速推广,经过十年多的发展,已基本稳定,从上世纪90年代开始将动态仿真将面向对象等技术引入dts。国内 dts的研究从上世纪80年代末开始,1990年第一套dts系统投运,经过十几年的发展,已从理论研究走向实际运用,并逐渐形成为一个产业。dts的应用从东北、华北和华东三大网调的试点,推广到各个网省调、大中型地调、集控中心和大型变电站,并拓展到电力培训中心和高等院校电力专业。
电网调度自动化系统由三个子系统组成,分别是:scada系统、ems系统和dts系统。其中scada为数据采集和监控,为调度员提供电网潮流的实时数据:ems为能量管理系统,提供分析决策电网的各项功能;dts为调度员培训仿真系统,根据ems的历史断面或实时断面所形成的初始教案供调度员分析和研究。
(1)控制中心模型(ccm)。ccm应与实际控制中心的环境一致,并且具有能量管理系统(ems)的各种功能。ccm是培训模拟量中学员所面对的环境,包括网络分析(na)、数据采集和监控(scada)、自动发电控制(agc)等功能。
(2)电力系统模型(psm)。psm模拟电力系统网络及各种设备的静态和动态响应,包括发电机组、输电线路、负荷、变压器和继电器等。对psm的要求是真实,要协调好计算速度和模型精度之间的关系。
(3)教员台(ip)。ip提供了监视和控制培训过程的功能,包括初始化和调整控制参数、设置事件序列、与学员通信及干预培训进程等。
系统分为九大功能[4]:基本调度指令模拟,故障的设置,误操作的模拟,继电保护和自动装置动作的模拟,开关或保护误、拒动模拟,查询、监视功能,培训过程控制,教案制作,培训评估。
(1)基本调度指令模拟:1)开关分/合操作;2)刀闸投/切操作;3)发电机的并网/退出操作;4)发电机增/减出力操作;5)负荷调节;6)发电机无功(或电压)调节;7)电容器、电抗器的投切;8)变压器分接头转换;9)agc控制;10)保护定值、时限的修改及投切操作;11)自动装置的定值修改、投切、复位操作;12)各种故障处理;13)故障后的复原操作。
(2)故障的设置
用于进行故障培训时模拟各种故障时间的输入,教员可以根据需要选择下列故障要素:1)故障起始时间:以培训时钟为参考,选定故障时刻(时、分、秒);2)故障点:在任何网络元件(如发电机、线路、变压器、电抗器、母线等)的某一位置处(如线路距始端处的百分比值);3)故障的持续时间:瞬时,故障可自动重合成功;延时,故障后自动重合不成功,但一次手动强送能成功;延时,故障后自动重合一次强送不成功,二次强送可成功;永久故障,未经检修消除,重合永不成功。故障类型:单相接地,两相短路,两相短路接地,三相短路,一相断线,二相断线,三相断线,发电机励磁系统故障以及电力系统其它常见故障。故障点接地阻抗:可零阻抗直接接地,也可输入某一阻抗值接地。
(2)误操作的模拟
对于带负荷拉刀闸、带负荷合刀闸、用刀闸充空载线路或变压器、带空载线路或变压器拉刀闸、带电压合地刀、带地刀合开关、强送至永久故障上等基本操作均可自动生成相应的故障事件。
(3)继电保护和自动装置动作的模拟
故障时继电保护及自动装置模型将自动显示其动作情况,并伴有音响和闪光信号,同时通过跳开相应的元件开关去影响psm。故障应跳开的开关在继电保护模拟时,可选用下列 两种方法:逻辑判断法和定值比较法。
(4)开关或保护误、拒动模拟
能够模拟实际电网中的电气设备误动、拒动行为。并根据误动、拒动情况模拟下级或越级的动作行为。
(5)查询、监视功能
应可查看全网设备的保护、自动装置、低频减载、低压减载动作信息、培训过程中的电网越限信息。可监视培训过程中的各种有功、无功、电流、电压、频率等电气量的变化和越限情况。
(6)培训过程控制 可以进行培训开始、培训暂停、培训继续、培训停止等操作,并能够实现培训重演功能,包括重演开始、重演暂停、重演继续、重演结束和培训速率设置等操作。
(8)教案制作
能够记录了培训的初始方式和教员设置的事件列表,可用于反复培训不同的学员。教案内容应包括教案名称、制作人、制作时间、共享属性、教案描述等信息。
(9)培训评估
可根据学员在培训过程中的操作行为给出评估,同时对误操作、继电保护、自动装置的动作信息、学员操作行为造成越限的情况做出相应的记录,并打印出评估报表。
dts系统应可满足上述各项基本功能的需求,其稳态电力系统模型应可模拟各种操作或保护动作跳开相应开关以后的新工况下的系统潮流,其动态电力系统模型应可模拟上述故障或误操作后电力系统的机电暂态过程。5 dts系统关键技术 5.1 跨平台技术[5] dts系统统遵循iec61970新标准,提供cim/cis接口,满足数据实时交互及共享的要求。cim和cis为dts系统间实现数据共享提供了数据交换的标准。cim主要定义了公用的电网模型规范,是数据格式的标准;而cis则定义了软件即插即用的接口描述,是数据传输的接口标准。
dts系统既可与ems系统一体化实施,也可以作为独立系统配合其它厂家的ems系统运行,可通过符合iec 61970标准的cim/cis接口从第三方厂家的ems系统获取电网模型、方式数据等,减少用户的重复维护工作dts系统的支撑平台对底层操作系统和硬件平台进行封装,对外提供与具体应用系统和硬件无关的统一的开发和运行接口。提供了异构环境下互操作的机制,还提供跨平台的图形技术。在不同的硬件平台上均可实现dts, dts子系统也可分布在不同的硬件平台上。图1所示为跨平台框架示意图。
图1 跨平台构架示意图
动态潮流算法的基本是潮流算法,一般设定固定的统一频率,只模拟电网的设备,排除发电设备的微分方程,同时将系统的不平衡功率分配给系统中的发电机组。该算法的优点是:计算量小,潮流计算可以扩大到每分钟计算。而缺点则是无法展示系统的动态过程和长过程,容易造成机组间摆动。其算法框图如图2所示。
图2 动态潮流算法框图
5.5.2 稳态、动态切换结合算法
这种方法是在电力系统正常运行时采用动态潮流计算,而系统在故障或受到大的冲击扰动情况下,则采用稳态、动态算法相结合的方法,在系统稳定后只保留网络代数方程,不考虑机组之间的摆动,继续进行过动态潮流计算。这种算法优点在于计算量小,缺点在于如果在第一次冲击扰动稳定以后再次发生扰动情况时,第二次所采用的发电机微分方程所取得的初始值不够精确,造成再次计算的精度差。
而dts用于电网大事故处理时,由于继电保护、自动装置动作时间很长,或由于运行人员操作错误(如误合接地刀)或系统中偶然又发生故障,再度又第二次大干扰的可能性是存在的。稳态模型与暂态模型来回切换,程序复杂,精度较差。算法简单框图如图3所示。
图3 稳态、动态切换算法框图 5.5.3 全动态仿真算法
为了能够方便电网分析,通过对电力系统中电气设备元件在电力系统动态过程中地响应特性的分析,根据研究目的的不同我们人为地将电力系统划分为几个问题,针对以上的几种问题简化电力系统中相应的设备(元件特性等)。例如,潮流计算认为电网有功、无功符合平衡,系统无摆动。此时电网频率为50hz,数学上虚拟一个参考节点即平衡节点既作为功角的基准平衡电网有功功率偏差[7]。
电力系统在故障情况下受到较大的扰动,一般在0-25秒是个机电的暂态过程,在这个时间内,可能发生机组之间的摆动,造成系统中频率不同,而正常运行是电网中各点的频率应该是一致的,造成频率不一致的原因主要是机组与系统的负荷不一致,频率失稳在系统可能影响较长时间,全过程动态仿真算法是将暂态过程和中长期过程相结合起来计算。该方法优点是,在故障的全过程中电力系统动作模拟相对逼真,缺点是计算量大,同时存在的计算数稳定能否稳定的问题[8]。全动态仿真算法简单框图如图4所示。
图2 全动态仿真算法框图 结语
调度员培训仿真系统通过对电力系统、控制中心的模拟,为调度员提供了一个与实际电力系统运行和调度完全相同的环境,用以培训调度员,使其能够更好地处理系统各种情况下的操作任务,而且可以提高调度员的反事故能力。同时由于调度员培训仿真系统的真实性,使反事故演习或培训过程更加科学有针对性,避免经验主义。

一键复制