通过总结,我们可以更好地发现和分析问题的根源,寻找解决问题的方法和策略。写总结时要注意语言简洁明了,条理清晰。请大家一起阅读下面这些精选范文,相信会对您的写作有所帮助。
注册电气工程师电气工程基础汇总篇一
各位正在备考2017年注册电气工程师考试的考生们,备考复习阶段结合试题效果会更好,下面百分网小编为大家带来一份公共基础知识练习题,希望能对大家有帮助,更多内容欢迎关注应届毕业生网!
1. 《中华人民共和国环境保护法》适用于中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的()。
a. 其他领空
b. 其他岛屿
c. 其他海域
d. 其他大陆架
2. 国家鼓励环境保护科学教育事业的发展,加强环境保护科学技术的研究和开发,提高环境保护科学技术水平,普及环境保护的()。
a. 教育网络
b. 科学知识
c. 行政法规
d. 技术措施
3. 国务院环境保护行政主管部门根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件,制定国家()。
a. 大气质量
b. 水环境质量标准
c. 污染物处理标准
d. 污染物排放标准
4. 国务院环境保护行政主管部门建立监测制度,制定监测规范,会同有关部门(),加强对环境监测和管理。
a. 建立监测机构
b. 组织监测网络
c. 建立管理机构
d. 制定监测程序和标准
5. 建设项目的(),必须对建设项目产生的污染和对环境影响作出评价,规定防治措施,报各有关主管部门审批。
a. 可行性研究报告文件
b. 环境质量报告书
c. 环境影响报告书
d. 污染防治报告书
6. 已经建成的.设施,其污染物排放超过规定的排放标准的,应()。
a. 限期治理
b. 限期拆除
c. 停产治理
d. 上报处罚
7. 制定城市规划,应当()的目标和任务。
a. 制定大气防污染及治理
b. 确定江河流域的环境保护
c. 制定交通改善
d. 确定保护和改善环境
8. 建设项目中防治污染的措施,必须与()同时设计,同时施工、同时投产使用。
a. 关键工程
b. 主体工程
c. 被警告
d. 防污工程
9. 排放污染超过国家或者地方规定的污染物排放标准的企业、事业单位,依照国家规定缴纳超标准排污费,并()。
a. 被罚款
b. 被通报批评
c. 被警告
d. 负责治理
10. 违反国家环境保护法,造成重大环境污染事故,导致公私财产重大损失或者人身伤亡的严重后果的,对直接责任人员()。
a. 开除公职
b. 进行重罚
c. 依法追究刑事责任
d. 依法行政拘留处罚
注册电气工程师电气工程基础汇总篇二
考试的时候,监考的学生说对我印象特别深刻,我问他为什么?他的回答是:你是最年轻的一个。所以,从侧面就可以知道,会遇到很多叔叔阿姨辈的考生。
报名的相关事情,严同说的很到位,不再赘述。就直奔主题吧。因为基础的复习很基础,而且网上有很多高分经验,建议自行搜索,重点说说专业考试的备考策略。
1、我是把个人时间的90%都用来翻阅标准、做题以及总结了,不用多说,熟练才是第一要素,很难想象3个小时时间自己还不知道到哪里去找答案的情景。一些用的多的标准和条目,必须要达到自己不用现翻手册,就知道它大致在什么方位。因为案例不仅要选答案,还要写引用条目的,虽然第一天的选择题不用写引用条目,但也要根据现有标准作答,手册和标准,该翻还是要翻的。
2、先定好要考什么专业,然后早点把需要的所有标准和手册都备齐,到时候如果差一道题没及格,绝对是肠子都悔青的节奏。注意,是所有!还不算报名费,光资料需要一大笔银子,而且还得想想怎么弄到考场里面去。而且,这两天时间,拎着一大包书到处跑的日子,还是比较熬人的。
3、查缺补漏,我以为这才是核心要素,这才是真正耗费时间的地方。不知道别人怎么样,而我属于那种比较擅长笨学的那种。所以,光错题笔记和总结,我就记了有三个大本,而且,这还是因为单位各种安排,导致自己的时间紧缺没看完十七章的结果。我估计,如果我有时间全看完,记上五大本都是少的。
4、这个很有用,非常有用,有用到到了考场就知道了。所以,在最后的时间,一定要给做真题留一些足够熟练的时间。
以上这四点,个人认为算作是基础中的基础。在决定考的时候,可参考对照这四个方面,看看自己的决心是否真的有那么大,再说考的事吧。
注册电气工程师电气工程基础汇总篇三
注册电气工程师是指取得《中华人民共和国注册电气工程师执业资格证书》和《中华人民共和国注册电气工程师执业资格注册证书》,从事注册电气专业工程及相关业务的专业技术人员。国家对从事注册电气专业工程设计活动的专业技术人员实行执业资格注册管理制度,纳入全国专业技术人员执业资格制度统一规划。
考试分为基础考试和专业考试。
基础考试分为专业基础和公共基础,分2个半天进行,各为4小时,一般上午为统一试卷,下午为分专业试卷(发输变电专业和供配电专业试卷相同率在95%以上,有些题目侧重点不同)。
参加基础考试或专业考试的考生应分别在当次考试内通过全部应试科目。
专业考试分专业知识和专业案例两部分内容,每部分内容均分2个半天进行,每个半天均为3小时。
专业考试均分为2天,第一天为专业知识考试,成绩上、下午合并计分;第二天为专业案例考试,成绩上、下午合并计分。考试时间每天上、下午各3小时。
专业考试为非滚动管理考试,考生应在一个考试年度内通过全部考试。
第二天为案例题,上午25道必答题,下午25道必答题(对于有选择作答的25道必答题,如考生在答题卡和试卷上作答超过25道题,按题目序号从小到大的顺序对作答的前25道题评分,其他作答题无效),每题分值为2分,试卷满分100分。
本专业。
指电气工程、电气工程自动化专业;。
相近专业。
指自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业;。
其他工科。
除本专业和相近专业外的工科专业。
了解这三者的区别之后,下面就给大家说一下注册电气工程师考试的报考条件。
(一)具有下列条件之一者,可申请参加基础考试:
1、取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学。
2、取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事电气专业工程设计工作满1年。
3、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事电气专业工程设计工作满1年。
(二)基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试:
1、取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满2年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满3年。
2、取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满3年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年。
3、取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满5年。
4、取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。
5、取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。
6、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。
(三)截止到12月31日前,符合下列条件之一者,可免基础考试,只需参加专业考试:
1、取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。
2、取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。
3、取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满7年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。
4、取得本专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满9年。
5、取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满9年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业程设计工作满。
6、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满。
7、取得其他工科专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满。
8、取得本专业中专学历后,累计从事电气专业工程设计工作满25年;或取得相近专业中专学历后,累计从事电气专业工程设计工作满30年。
符合考试报名条件的香港、澳门居民,可以申请参加注册公用设备工程师执业资格考试。在报名时须提交本人身份证明、国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书、从事工作及相关实践年限证明。
注册电气工程师电气工程基础汇总篇四
从事电气工程及其自动化专业方面的研究、设计、运行、实验、管理及开发等领域工作的高级技术人才。就跟随小编一起去探探究竟吧,想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
上午绝大部分人用的是天津大学出的《注册电气工程师执业资格考试基础考试(上)复习教程》,这本书是目前市面上最好的一本辅导教材,特点是知识点很细,贴近考试,每门科目后面有和考试完全一样的选择题来巩固,题目难度和考试相当,缺点是内容很杂,上午共11门课,全书718页,题目2000多道,要想全部看完并做完课后习题大概要300个小时。
首先高等数学是上午考试的重点,24分,其中第八章《向量分析》不要看,大纲中已经把这个知识点删除,1.6.7节的“方差分析”和1.6.8节的“回归分析”不要看,不会考的。高数是上午的重中之重,一定要首先把这个攻克。
物理主要是高中的知识,题目相对于化学稍简单,2.3.15节的“人工双折射及其应用”大纲已删除。其中比较难的是2.1.12循环过程比较难,考试时很简单,可以不看。常考题目:分钟平均平动动能和气体内能、影响平均碰撞频率和平均自由程的因素、麦克斯韦速率分布函数、卡诺循环计算、做功和吸热的判断、双缝干涉、单缝、偏振片通过光强(几乎每年必考)。
化学也是高中的内容,其中3.5“有机化合物及有机高分子化合物”如果有机化学没学过就别看了,2分而已,把时间省下来用到刀刃上。
流体力学相对理论力学和材料力学比较简单,流体力学肯定都没学过,也没必要找课本来看一遍,就看天大书,很简单的.
最后有时间再看理论力学。材料力学建议放弃。
这里的安排没有提到计算机、电气信息,法律法规,原因如下:
首先计算机基础部分从09开始有了根本性的变动,以前是考win98和fortran,从09开始考操作系统和网络,都是概念性的东西,天大这本书的计算机部分已经完全没有用处了,不要看,计算机基础部分看《全国勘察设计注册工程师公共基础考试辅导丛书 电气与信息技术基础》,这本书是执业资格考试中心编的,不买它的书会吃亏的,计算机基础部分是全是概念性的东西,建议考前20天花4个小时看2遍即可,考前1天再翻一遍,计算机基础部分的这10分不难,但也不是送分题,很多选项模棱两可,你根本不知道选哪个是对。
电气信息对考注电的来说很简单,没必要专门看,因为你复习下午科目时已经复习了,也不用担心上午会考下午不考的知识点,考前一周把05-09真题上午的这部分题目做一遍即可。
法律法规天大书上没有,这个还是要看考试中心出的那套书,这部分只有考试中心这本书上才有(一些辅导书加进了法律这部分,但内容明显和考试是两回事),考试中心这本书上每小节后面都有题目和答案,答案是完全正确的,09考试题目全部来自于其中,选项都一样,所以大家一定要买这本书看。
下午最好的辅导书仍然是天津大学出版社的那本,另外还要配合中国电力出版社的那本,下面我会详谈。
电路与电磁场:电路在下午的题目中最简单,每个人都该拿到分,拉开差距的是后面的电气工程基础。但是万万不可大意,09下午的电路还是比较难的,一般来说电路有16道,应该做对13道以上。电磁场比较难,没时间看的可以放弃其余,只看重点,电磁场经共2道题,常考接地电阻、跨步电压、及答案是1/e的那个题目。常考题目:求电路中某元件功率(区分是发出还是吸收),电容或电感元件电压电流关系判别,谐振(重点,至少2道),糅合电感电路,相量法分析电路、功率表读数,戴维南定理。
模电:模电比较难的是11.2.4节反馈的判定。模电这部分天大书写的不好,可以翻翻教材。
数电:数电比较简单。
每年下午60题的最后10道是过电压,绝缘配合,断路器,互感器,电气主接线,电气设备选择。注意这部分不要看天大这本书了,看了也没用,考试的这部分题目翻遍天大书页找不到答案,所以我得再次强调真题的重要性,看了真题你会发现每年的题目有不少都是重复,你去年不会的今年还是不会做。针对真题复习是效率最高的方法,死抱天大这本是后面10题一分也得不到。后面的这10题应该看中国电力出版社的那本书看第39章到46章即可,第47章不要看。
建议:1、05-09的真题上下午都要弄到,当时我也是买的,大家要注意真假鉴别,以免被骗,注意题目是不是全(上午120道、下午60道),是不是有答案),关键是答案,没答案做了也不知道对错,光有答案还不行,必须要有详细过程和解释,这样才能真正搞懂。我是从此人(qq 1079029257)手中购得,人不错,价格公道,题目全,试卷答案比较详细。
2、真题不要留得考试前半个月再做,建议每门课复习完就可以把对应的真题做了,这样考试前再把真题重做一遍,全部留的考前做来不及的。
3、由于大家都是工作很忙,复习时间没法保证,所以得尽早复习,争取2010一次通过。另外,真题是有错误的,呵呵,也不知道考试中心是干嘛弄的,每年的题目都或多或少有一两道有错误。
常见问题回答:
1、复习时间多长为好?什么时候开始?
看,不然还是现在就开始复习。
2、注册电气工程师基础考试难度如何?
3、注册电气工程师基础考试中发输变基础和供配电基础试卷一样吗?
稍微有点区别的。
4、注册电气工程师的大纲和辅导书每年都更新吗?
注册电气工程师的大纲和辅导书基本上4-5年才变一次,不会年年更新。
5、是考供配电基础好还是发输变基础好?
目前考供配电的人数是发输变的4-5倍,因为供配电的难度稍小,适用范围比较广,但是发输变的挂靠价格要稍微高些。
6、复习该看什么书?
天大的教材和中国电力的.
7.考试报名和考试时间?
一般在报名时间在每年的6月下旬至7月中旬,各个省份的时间不一样,考试时间在每年的9月20号左右(周六),分数大概在来年的1月中旬出分。
8.多少分合格?基础考试有有效期吗?
基础考试分2门,上午的公共基础,下午是专业基础,都是120分,加起来共240分。上下午合并计分,132分过。
转个很好的文章,我是在百度贴吧看到的。(声明下面的是转载!!)
我也通过了今年的注册电气工程师(供配电)基础试,虽然没有楼主分数那么高(154分),但是发的时间绝对要比lz少,没研究过考纲,没做过真题,甚至天大的《注册电气工程师执业资格考试基础考试复习教程》上下我也没看完。可是还是幸运的过了。总的来说,考过了还算是挺走运了,下午考专业基础试时还因为从宿舍匆匆赶来中暑吐了,当时监考老师要我还是放弃算了,明年再考。但是我最终没有放弃。我和老师说:哪怕我全选一个选项,我也不会放弃,因为放弃了我上午的考试就真做无用功了。后来就这样撑到了考试结束。
扯远了,说说我的考试经验。我觉得注电考试的特点是涉及内容多,题目比较简单,不用太去深究公式的来龙去脉(考试都有书发的,我当时还不知道,傻傻的背了很多公式)。考注电,我觉得要懂的放弃,争取能拿的分不丢,其他的能争取多少是多少,当然时间充分,准备充足的不再此列,例如楼主。呵呵。
上午考试有11门,我是电气专业出生的,当初高数学的比较好,所以复习还是比较容易的,我选择详细复习高数,做题!有时间再说吧(不过说实话,我考前基本就没做什么真题,课后习题什么的,呵呵)。像大学物理,大学化学,都在本科阶段接触了一点,所以我选择复习其中的基础知识点,公式不看。计算机基础、电气信息平时都接触的比较多,所以排斥心理较弱,认真的过了一篇,题照样不做,因为我原理都清楚了。前面说过注电的考试大都考基础的,不会太难。
工程经济比较麻烦,发了很多时间,看了很多什么折现率这类,谁知考试似乎没考,真失败。法律法规部分我没看,没像lz那样去研究考纲,我也不知道要考这个,后来题目就是凭借自身的日常经历答得。感觉题目就这样,很傻,对于我们这种考了很多试的人来说,什么排除法,分析法一用基本答案就出来了,对错就不管了,考试时间不等人。看到这里,你可能会说我为什么力学部分都没有说,呵呵,其实这也好理解,因为我基本把力学部分放弃了。我没有学过建筑方面,对力学的认识仅限于大学物理的力学常识,而且外行人要学习这部分是比较困难的,更何况各位都不是专职来考注电的,都或多或少的有学习,生活,工作的压力。
所以当你重新接触一门新东西的时都或多或少会有排斥的心理,这样可能还会影响你其他的复习,我大概算了一下,只要刚才其他几门大概能做对的话,基本上午60~70分能拿到了,这就够了,因为下午的专业基础考试才是重头戏。不过考试时也不可能说力学的题目都不做了,空白去交卷,至少还是应该都选择一个答案才好;我采取的是一种相对更积极的方法,首先这几门中有一些基本的概念还是要清楚的,不过我说了我不想去那些力学书海中去翻基础知识,我是把天大的那本书上力学那几章关于概念的选择题的答案填了,记了一下,其他的,唉还是算了吧,谁叫我比较贪玩、贪睡。然后考试的时候,以我的经验,一般有些选择题给的选项会又长又短,我基本就选长的(和我一同考发送配电的同学也是这么弄的,看来这招还是很有市场的'),如果都差不多长短,唉那就随便选一个吧,交给老天决定好了。就这样,坎坷的考完了上午,感觉一般,说实在的确实没太去在意,又不是高考,以后还有的是机会,而且工资到一定年限了,基础试都可以免考了,何必太在意。
下午考专业基础试,来到考场不久,就发现头很晕,基本不能思考,一想东西就要吐,就首先挑了一些简单的题目做,慢慢来,4个小时,怕什么。可惜考试半小时后,还是跑去外面吐了,然后又在外面休息了半小时,呵呵,其实我就考了3个小时,以至我是我们考场最后一个出考室的。不过拷出来成绩还不错,比上午高,可能是基础还不错吧。下午的考试没多说的,都是自己本专业的知识,复习不完就是自己不努力了。可惜我就是还真没复习完,因为电力系统潮流分析那块基本不会,而这个似乎又是非常重要的,没办法,临时招了电统的一个同学给我恶补了几个题,谁知道考试中就有一个基本一样的题(拓扑相同,参数不同而已,也算幸运,好像潮流计算就只有一道题,以往的情况我不清楚了,我说了我没有研究考纲,没有做过真题)。下午考试中电路、数点、模电我是很认真看了,因为找工作这几门试非常重要的,后来考试时发现,题目一般以上是电路方面的。电机知识就只能吃老本了,本科自动化,电机方面很熟悉,还是大概看概念。最后就是电力系统方面的知识,了解很少,复习也很少,不过不重要了。我还是那句话,该拿的分不要丢,该放弃的就放弃,看看电力系统的基础知识就好,不要强求全部看完或者怎么的,看完了成绩不一定高(上文说的那个靠发输送电的同学,天大的下册复习的很好,基本看完了,做了很多真题,最后分数比我低了20分,所以说没复习好的同学也不要太过丧气了,坚持就好,既然报考了,就一定坚持考完)。个人有个人的特殊情况,尽力就好。
注册电气工程师电气工程基础汇总篇五
1、无齿锯主要是切断阻拦物。()。
a木质。
b金属。
c塑料。
d竹质。
2、燃烧面积计算的方法不包括。()。
a公式法。
b估算法。
c统计法。
d询问知情人。
3、罐体及阀门堵漏工具用于罐体的安全阀和回转阀的堵漏。()。
a氨气。
b液化气。
c氯气。
d二氧化碳。
4、在高倍数泡沫应用计算公式n=v/5q中,n指的是。()。
a高倍数泡沫产生器的数量;。
b保护空间需用高倍数泡沫混合液量;。
c需要保护的空间体积;。
d每只高倍数泡沫产生器的泡沫产生量。
5、下列哪项设备不属于洗消设备()。
a消防部队装备的专用洗消车、洗消帐篷。
b军队防化部门装备的供人员洗消用的洗消车和供地面洗消用的喷洒车。
c消防水罐车、环卫洒水车。
d防爆水泵。
注册电气工程师电气工程基础汇总篇六
答:连接平放母线时,螺栓由下向上穿,主要是为了便于检查。因为由下向上穿时,当母线和螺栓因膨胀系数不一样或短路时,在电动力的作用下,造成母线间有空气间隙等,使螺栓向下落或松动。检查时能及时发现,不至于扩大事故。同时这种安装方法美观整齐。
2、哪几种原因使低压电磁开关衔铁噪声大?
答:(1)开关的衔铁是靠线圈通电后产生的吸力而动作,衔铁的噪声主要是衔铁接触不良而致。正常时,铁芯和衔铁接触十分严密,只有轻微的声音,当两接触面磨损严重或端面上有灰尘、油垢等时,都会使其接触不良,产生振动加大噪声。
(2)另外为了防止交流电过零值时,引起衔铁跳跃,常采用衔铁或铁芯的端面上装设短路环,运行中,如果短路环损坏脱落,衔铁将产生强烈的跳动发出噪声。
(3)吸引线圈上索价的电压太低,电磁吸力远低于设计要求,衔铁就会发生振动产生噪声。
3、低压开关灭弧罩受潮有何危害?为什么?
答:受潮会使低压开关绝缘性能降低,使触头严重烧损,损坏整个开关,以致报废不能使用。因为灭弧罩是用来熄灭电弧的重要部件,灭弧罩一般用石棉水泥、耐弧塑料、陶土或玻璃丝布板等材料制成,这些材料制成的灭弧罩如果受潮严重,不但影响绝缘性能,而且使灭弧作用大大降低。如果在电弧的高温作用下,灭弧罩里的水分被汽化,造成灭弧罩上部的压力增大,电弧不容易进入灭弧罩,燃烧时间加长,使触头严重烧坏,以致整个开关报废不能再用。
4、电流互感器二次开路后有什么现象及危害?
答:电流互感器二次开路后又二种现象:
(1)二次线圈产生很高的电动势,威胁人身设备安全。
(2)造成铁芯强烈过热,烧损电流互感器。
仪表保护装置、电流互感器二次线圈的绝缘损坏。另一方面一次绕组磁化力使铁芯磁通密度增大,造成铁芯过热最终烧坏互感器,所以不允许电流互感器二次开路。
5、电流、电压互感器二次回路中为什么必须有一点接地?
答:电流、电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统安全供电。所以电流、电压互感器二次回路中只能有一点接地。
注册电气工程师电气工程基础汇总篇七
成长中一定需要学习,人都要在学习中成长。今天应届毕业生考试网小编为大家整理了注册电气工程师考试专业基础考点,希望能够帮助到大家。
(1)工程使用的对绞电缆和光缆规格、程式、形式应符合设计的规定和合同要求.
(2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰.
(3)电缆外护套须完整无损,电缆(中大网校电气工程师频道提供基础知识电缆复习资料)应附有出厂质量检验合格证.如用户要求,应附有本批量电缆的电气性能检验报告.
(4)电缆的电气性能应从本批量电缆的任意三盘中截出100m长度进行抽样测试.
(5)剥开缆线头,有a、b端要求的要识别端别,在缆线外端应标出类别和序号.
(6)光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好.
(7)综合布线系统工程采用62.5/125μm或50/125μm多模渐变折射率光纤光缆和单模光纤光缆时,现场检验应测试光纤衰减常数和光纤长度.
1)衰减测试:宜采用光时域反射仪(otdr)进行测试.测试结果如超出标准或与出厂测试数值差异太大,应用光功率测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大.
2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致.如果在同一盘光缆中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查,以判定是否有断纤现象存在.
(8)光纤调度软线(光跳线)检验应符合下列规定:
2)每根光纤调度软线中光纤的类型 应有明显的标记,选用应符合设计要求.
1.器材检验一般要求
(1)施工前,施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检查,无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用.
(2)经检验的器材应做好记录,对不合格证的'器件应单独存放,以备核查与处理.
2.型材、管材与铁件的检验要求:
(1)各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂.
(2)管材采用钢管、硬聚氯乙烯管、玻璃钢管时,其管身就光滑无伤痕、管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求.
(4)各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损.
(5)铁件的表面处理和镀层均应完整、表面光洁、无脱落、气泡等缺陷.
(l)减少给水中的杂质,保证给水品质良好.
(2)合理地进行锅炉排污.连续排污可降低锅水的含盐量、含硅量;定期排污可排除锅水中的水渣.
(3)汽包中装设蒸汽净化设备,包括汽水分离装置,蒸汽清洗装置.
(4)严格监督汽、水品质,调整锅炉运行工况.各台锅炉汽、水监督指标是根据每台锅炉热化学试验确定的,运行中应保持汽、水品质合格.锅炉运行负荷的大小、水位的高低都应符合热化学试验所规定的标准.
仪表是运行人员监视锅炉正常运行的重要工具,锅炉内部工况都依靠它来反应.当所有水位计都损坏时,水位的变化失去监视,调整失去依据.由于高温高压锅炉,汽包内储水量相对较少,机组负荷和汽水损耗又随时变化,失去对水位计的监视,就无法控制给水量.当锅炉在额定负荷下,给水量大于或小于正常给水量的10%时,一般锅炉在几分钟就会造成严重满水或缺水.所以,当所有水位计损坏时,要求检修或热工人员立即修复,若时间来不及,为了避免对机炉设备的严重损坏,则应立即停炉.
注册电气工程师电气工程基础汇总篇八
电气工程师考试即将开始的备考的考生备考好了吗?下面小编为大家准备了一份公共基础知识部分的复习题,有需要的考生可以练习一下!
1. 对未划定为禁止使用高污染燃料区域的大中城市市区内其他民用炉灶,限期改用( )或者使用其他清洁能源。
a. 天然气
b. 电
c. 固硫型煤
d. 液化石油气
2. 新建、扩建排放( )的火电厂和其他大中型企业,超过规定的污染物排放标准或者总量控制指标的,必须建设配套脱硫、除尘装置或采取其他控制措施。
a. 二氧化氮
b. 二氧化硫
c. 二氧化碳
d. 一氧化碳
3. 省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门可以委托已取得( )资质认定的承担机动车年检的单位,按照规范对机动车排气污染进行年度检测。
a. 环保局
b. 车管所
c. 公安机关
d. 交通部门
4. 严格限制向大气排放含有毒物质的废气和粉尘;确需排放的,必须经过( )处理,不超过规定的排放标准。
a. 限制
b. 申报
c. 有效
d. 净化
5. 工业生产中产生的( )应当回收利用;不具备回收条件而向大气排放的,应当进行防治污染处理。
a. 可燃性气体
b. 液化气
c. 天然气
d. 二氧化硫
6. 在城市市区进行建设施工或者从事其他生产扬尘污染的单位,必须按照当地( )的规定,采取防治扬尘污染的`措施。
a. 城市建设
b. 绿化规划
c. 环境保护
d. 城市综合治理
7. 建设项目的大气污染防治设施没有建成或者没有达到国家有关建设项目环境保护管理的规定的要求,投入生产或者使用的,由审批该建设项目的环境影响报告书的环境保护行政主管部门责令停业生产或者使用,可以并处( )罚款。
a. 一万元以上
b. 一万元以上三万元以下
c. 三万元以上五万元以下
d. 一万元以上十万元以下
8. 违反环境保护法有关规定,开采含有放射性和砷等有害物质超过规定标准的煤炭的,由县级以上人民政府按照国务院规定的权限( )。
a. 罚款
b. 责令关闭
c. 责令整顿
d. 通报批评
9. 违反环境保护法有关规定,在当人民政府规定期限届满后继续燃用高污染燃料的,由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门( )或者没收燃用高污染燃料的设施。
a. 进行罚款
b. 强行改造
c. 责令拆除
d. 责令停产
10. 违反环境保护法有关规定,在城市市区进行施工或者从事其他生产扬尘污染的活动,未采取有效的扬尘防治措施,致使大气受到污染的,限期改正,处以( )罚款;对逾期的未达到当地环保部门要求的,可以责令停工整顿。
a. 二万元以下
b. 一万元以下
c. 三万元以下
d. 五万元以下
注册电气工程师电气工程基础汇总篇九
在生活中,有成功,也会有失败。下面是小编分享的注册电气工程师基础知识问答题,欢迎大家练习!
答:具体方法有:
(2)在续页右下角写"接×号"工作票,并在相应的栏目内填写,填完为上
(3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号
答:具体规定有:
(1)在检修设备处挂"在此工作"标示牌
(2)在检修设备四周遮栏相邻的带电设备构架(要写具体名称)上挂"禁止攀登!高压危险!"标示牌。
答: 具体填写方法有:
(1)由工作许可人填写
(2)应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。
答: 具体规定为:
(1)由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。
(2)由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中。
答: 填写方法有:
(1)由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写。
(2)对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求。
(3)对有触电危险、施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施。
答: 填用第二种工作票的工作为:
(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作。
(2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。
(3)二次接线回路上的工作、无需将高压设备停电的工作。
答: (1)如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂"禁止合闸、线路有人工作"的标示牌。
(2)标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的`命令执行。
答: 应遵守的规定有:
(1)上述工作必须征得值班员的许可。
(2)根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除。
(3)工作完毕后立即恢复。
答:具体情况有:
(1)高压试验应填写第一种工作票。
(2)在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
答: 在停电的低压回路上工作应采取以下安全措施:
(2)工作前必须验电
(3)根据需要采取其他安全措施。
注册电气工程师电气工程基础汇总篇十
钢管(环球网校电气工程师频道提供基础知识钢管复习资料)质量应符合要求,有出厂合格证。管箍、铁制灯头盒、开关盒、接线盒,其金属厚应不小于1.2mm,面板安装孔与地线焊接脚齐全。按图纸要求暗敷设钢管(环球网校电气工程师频道提供基础知识钢管复习资料),其路线宜选最近,并应减少弯曲。线管敷设采用丝扣连接时,管箍两端必须焊接跨接地线,每端焊接长度应不小于圆钢直径的6倍,并两面施焊。钢管(环球网校电气工程师频道提供基础知识钢管复习资料)内外应刷防腐漆。
钢管(环球网校电气工程师频道提供基础知识钢管复习资料)暗敷设的工艺流程为:钢管(环球网校电气工程师频道提供基础知识钢管复习资料)预制加工(包括冷、热煨管等)、稳住盒箱、管路连接、暗管敷设方式、地线焊接和防腐处理。施工前应检查钢管防腐漆刷涂是否符合要求。基础钢管(环球网校电气工程师频道提供基础知识钢管复习资料)敷设施工:基础管路敷设时按计划管路施工。如果设计进线为导线或电缆穿钢管保护进配电箱柜,则应做好钢管穿墙处的预留工作。
根据穿墙管穿过墙的数量、标高情况、钢管的管径在基础墙预留出300×300mm的洞口,基础回填时及时将做好防腐的钢管埋入土层中分层夯实。这样做的.目的是为了防备基础不均匀沉降时管子不致受到破坏,同时也可避免交叉施工时相互影响。埋入土层中钢管必须刷两遍沥青,镀锌钢管时应在焊接处做好防腐。建筑物电源由低压电缆进户的做法见有关要求。当管路敷设在地面时,也应在管路穿墙部分做好预留或及时敷管工作,不能在墙上乱剔洞,避免剔洞过大过多对工程结构造成缺陷。
钢管在砖墙、加气混凝土砌块墙、空心砖墙等砌体内施工:钢管在砌体内施工时应随主体砌筑在墙的中心。为使盒子平整、标高准确,可采取先敷管路后稳箱盒的做法。具体为,在土建工程主体各层水平线弹好后,配合土建工程进度,将设计图纸的配电箱、开关、插座等各种盒的位置在工程实际中做好预检,待主体砌筑到这些位置时预留出比盒箱略大的孔洞,并距这些位置的底标高30cm左右敷好管,待稳箱盒时再接短管,这样可以保证箱盒的标高准确,盒口与饰面平齐。
1)金属线管敷设在钢筋混凝土结构中,线管应与钢筋绑扎固定,严禁线管与钢筋主筋焊接固定。
2)敷设在钢筋混凝土中的金属管路为了不影响混凝土浇筑质量,钢管外部可不刷防锈漆,但必须除锈后方可敷管。钢管内部仍应做好防腐。
注册电气工程师电气工程基础汇总篇十一
注电考试分为基础考试和专业考试,基础过了,才能考专业。
基础考试是闭卷,都是选择题,除电气以外,还有一些其他科目,比如物理、化学、力学等。专业考试是开卷,其中包括案例分析题,需要计算过程,对专业实际经验要求比较高。
非设计人员报考资格的问题,基础考试找个设计院盖个章是可以的,但是专业考试有一定工作期限,你至少要毕业有那么多年,好像是5年,所以还是有一定时间限制的。
然后报考流程上最好不要留下破绽,学历、工作年限什么的,不然即使你考上了,注册的时候审查相对较严,每年有十分之三的人注册不了。
2)如何复习。
至于上面有人说的,基础难考,专业好考,绝对是误导了,基础那些东西,只要电气专业底子不是特别差,复习三个月,过的把握还是很大的,至于专业,开卷考试,各种规程规范,如果你没有设计经验,想过的话非常非常困难,有一天的题是案例分析,是要给出计算过程的,需要比较扎实的电气实践知识,尤其电气一次和线路部分。
简单地说,就我身边过了的的人来看:基础考试看辅导书,专业考试看真题,然后平常可以上土木论坛、大家论坛注电版块,无一例外。
3)钱途如何。
钱途截止去年为止比较好,有的地方已经25w+/y(发输电,供配电为其一半不到),但是20xx年就过了3600多个,什么概念,从以往注册的人数来看,全国3283个,一年的通过量接近现有十年注册人数总和,这是很恐怖的。
当然这肯定是政府在引导,因为政府说是20xx年重新强制配齐注册(当然目前为止不是很现实),假设如果成立,证书应该不够用,这个有数据可查,,可以去建设部网站查公司和人数,也有专家们搞过市场调研,说是按今年通过人数3600,供需平衡,而且今年通过的人数中,大院过的也不少,这样看来,市场还是供不应求。
但是就算强制配齐注册实施了,存在缺口了,个人对以后的挂靠钱途也不抱乐观。
原因很简单。
一,政府不会允许一个注电注册证挂靠神坛的出现,会控制通过率。
二,市场导向,注电挂靠赚钱,一帮人涌过来考试,自然通过人数会增加。
三,注册发输变只用在电力设计院,并不是通用专业,需求增长不大。
四,可以看看以前暖通证走过的路。
所以,如果是一个非设计人员,考注电我不认为是一条性价比很高的道路,但是如果是一个电气设计人员或者想从事此行业的,心态平和,看看辅导书和规程规范,学点专业知识也是不错的,电气各个方向都懂,也有好处。
“而且有一点是确定的:注电证的含金量只有最终应体现在持证人员的专业素养上,体现在“执业”二字的业务排它性上时,持证人员才能真正受人尊敬,才能获得应有的职业待遇。而非目前基于企业资质需求的挂靠费,或是挂靠费拉动起来的或多或少的证书补助费上。”
所以,朝着这个给力的本子努力吧,带着行李箱去考试吧。
注册电气工程师电气工程基础汇总篇十二
答:(1)对于故障时反应数值上升的继电器(如过流继电器等),若定值由大改小则在运行方式变更后进行;定值由小改大则在运行方式变前进行.
(2)对于故障时反应数值下降的继电器(如低电压继电器.阻抗继电器)若定值由大改小则在运行方式变更前进行,定值由小改大则在运行方式变更后进行。
(3)需改变继电器线圈串并联时严防流就二次回路开路,应先将电流回路可靠短接.
2、跳闸位置继电器与合闸位置继电器有什么作用?
答:它们的作用如下:
1)可以表示断路器的跳、合闸位置如果是分相操作的,还可以表示分相的跳、合闸信号。
2)可以表示断路器位置的不对应或表示该断路器是否在非全相运行壮态。
3)可以由跳闸位置继电器的某相的触点去启动重合闸回路。
4)在三相跳闸时去高频保护停信。
5)在单相重合闸方式时,闭锁三相重合闸。
6)发出控制回路断线信号和事故音响信号。
3、检验微机保护装置数据采集系统应在什么状态下进行?为什么?
答:检验数据采集系统应在“不对应状态”下进行。其原因是,在此状态下无论交流电流如何变化,微机保护不会跳闸,且数据采样系统能正常工作。
4、对微机保护中ram常用的自检方法是什么?
答:对ram的自检,通常用写入一个数,然后再读出并比较其是否相等来检验ram是否完好。一般可分别写入ssh和aah来进行检验。
5、什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?
答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。
二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。
注册电气工程师电气工程基础汇总篇十三
为了帮助大家更好地复习2017年电气工程师考试,下面是百分网小编为大家搜索整理的关于《基础知识》问答题,欢迎参考学习,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
1、工作票的个别栏目填写不下怎么办?
答:具体方法有:
(2)在续页右下角写"接×号"工作票,并在相应的栏目内填写,填完为上
(3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号
2、对"在此工作"和"禁止攀登"标示牌的悬挂有什么规定?
答:具体规定有:
(1)在检修设备处挂"在此工作"标示牌
(2)在检修设备四周遮栏相邻的带电设备构架(要写具体名称)上挂"禁止攀登!高压危险!"标示牌。
3、工作地点保留带电部分应如何填写?
答: 具体填写方法有:
(1)由工作许可人填写
(2)应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。
4、工作票的改期是怎样规定的?
答: 具体规定为:
(1)由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。
(2)由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中。
5、两票补充规定要求工作票安全措施应如何填写?
答: 填写方法有:
(1)由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写。
(2)对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求。
(3)对有触电危险、施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施。
6、填用第二种工作票的工作有哪些?
答: 填用第二种工作票的工作为:
(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作。
(2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。
(3)二次接线回路上的工作、无需将高压设备停电的工作。
7、"禁止合闸、线路有人工作"牌挂在什么地方?
答: (1)如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂"禁止合闸、线路有人工作"的标示牌。
(2)标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。
8、工作中需要拆除全部或一部分接地线者应遵守哪些规定?
答: 应遵守的规定有:
(1)上述工作必须征得值班员的许可。
(2)根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的'许可,方可进行拆除。
(3)工作完毕后立即恢复。
9、在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票?
答:具体情况有:
(1)高压试验应填写第一种工作票。
(2)在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
10、在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施?
答: 在停电的低压回路上工作应采取以下安全措施:
(2)工作前必须验电
(3)根据需要采取其他安全措施。
11、如何切换无载调压变压器的分接开关?
答: 切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行,并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关。切换前先拧下分接开关的两个定位螺丝,再扳动分接开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置,然后拧紧定位螺丝,测试三相直流电阻合格后,方可将变压器投入运行。
12、线路停电的操作顺序是怎样规定的?为什么?
答: 线路停电的操作顺序应是:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关。如果断路器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情况,按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序,断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障,避免人为扩大事故。
13、停用电压互感器时应注意哪些问题?
答: 应注意的问题是:
(1)不使保护自动装置失去电压。
(2)必须进行电压切换
(3)防止反充电,取下二次熔断器(包括电容器)
(4)二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。
14、当运行中变压器发出过负荷信号是,应如何检查处理?
注册电气工程师电气工程基础汇总篇十四
注册电气工程师电气工程基础汇总篇十五
下面小编分享2016年注册电气工程师考试基础知识巩固题,希望能帮助到大家!
1.在变压器负载损耗和空载损耗测量的参数中,(c)项参数受试验电源频率的影响可忽略不计。
a.空载损耗和空载电流;
b.负载损耗和短路阻抗;
c.绕组电阻损耗和短路阻抗的电阻分量;
d.附加损耗和短路阻抗的电抗分量。
2.磁阻的大小与磁路的长度(d)。
a.无关;
b.的平方成正比;
c.成反比
d.成正比。
3.周期性交流量的波形因数等于(a)。
a.有效值/平均值;
b.最大值/有效值;
c.瞬时值/有效值;
d.最大值/平均值。
4.周期性交流量的`波顶因数等于(b)。
a.有效值/平均值;
b.最大值/有效值;
c.瞬时值/有效值;
d.最大值/平均值。
5.直流试验电压的脉动是指对电压(a)的周期性波动。
a.算术平均值;
b.最大值;
c.最小值;
d.峰值。
6.直流试验电压的脉动幅值等于(d)。
a.最大值和最小值之差;
b.最大值与平均值之差;
c.最小值与平均值之差;
d.最大值和最小值之差的一半。
7.三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相芯柱中的磁通量为(c)。
a.两边相相等,并大于中间相;
b.两边相相等,并小于中间相;
c.三相相等;
d.三相不相等,且无规律。
8.经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于(a)绝缘
a.a级;
b.b级;
c.y级;
d.f级。
单选题
4.周期性交流量的波顶因数等于(b)。
a.有效值/平均值;
b.最大值/有效值;
c.瞬时值/有效值;
d.最大值/平均值。
注册电气工程师电气工程基础汇总篇十六
1.接地装置焊接应采用搭接焊,其搭接长度应满足的要求有( )。
a.扁钢与扁钢搭接应为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
b.圆钢与圆钢搭接应为圆钢直径的4倍,双面施焊
c.扁钢与圆钢搭接应为圆钢直径的6倍,双面施焊
d.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,紧贴角钢外侧两面,或紧贴钢管1/2钢管
2.交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,且必须符合的规定有( )。
a.未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50v
b.接地电阻值符合电气装置保护上和功能上的要求,并要求长期有效
c.必须采取保护措施防止由于电蚀作用而引起对其他金属部分的危害
3.下列叙述正确的是( )。
a.在tn-c-s系统中,保护线和中性线从分开点起不允许再相互连接
b.可以使用蛇皮管、保温管的金属网、薄壁钢管或外皮作接地线或保护线
4.电气装置的接地装置的规定有( )。
a.接地装置应该互相连通,形成接地网。相邻建筑物不超过30m也应该连通
d.户外柱上配电变压器等电气装置的接地装置,宜敷设成围绕变压器的闭合环形
5.高压系统的接地制式分为( )。
a.经小电阻接地
b.经导线接地
c.不接地制式
d.直接接地
6.电气设备和电气生产设施的( )金属部分可不接地。
a.标称电压10kv及以下的蓄电池室内的支架
b.安装在已接地的金属架构上的设备(应保证电气接触良好)
7.以下应采用铜芯线缆的工程或场所有( )。
a.人防工程
b.爆炸性气体环境的2区
c.爆炸性粉尘环境的11区
d.住宅套内
8.建筑物内的辅助等电位连接线,必须与( )相互连接。
a.固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分
b.设备和插座内的保护导体
c.装置外的绝缘部分
d.建筑物结构中的金属构件
9.以下( )场所的接地干线,应有两处以上与接地体连接。
a.火灾危险环境
b.变配电所
c.非爆炸性气体环境
d.消防控制室
10.大量相对地单相负载,建议采用( )接地系统。
-s
-c-s
—c
注册电气工程师电气工程基础汇总篇十七
答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:u/i=z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。
2、电力系统同期并列的条件是什么?
答:1、并列开关两侧的相序、相位相同。
2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。
3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许电压差不大于本网规定。
3、电力系统解列操作的注意事项是什么?
答:电力系统解列操作的注意事项是:。
将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压有较大幅度的变化。
4、何谓电力系统事故?引起事故的主要原因有哪些?
答:所谓电力系统事故是指:电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。
引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。
5、变电所母线停电的原因主要有哪些?一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么?
答:变电所母线停电,原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。
事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母线无电。

一键复制