“方”即方子、方法。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢?下面是小编帮大家整理的方案范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
建筑节能专项方案篇一
建筑节能专项质量评估报告
建设单位: 吴江城市房地产开发有限公司
设计单位: 苏州市建筑设计研究院有限责任公司施工单位: 吴江市伟业建筑工程有限公司
专业监理工程师:
总监理工程师:
监理单位(章):
日期:2012年10月12日
江苏省建设厅监制
建筑节能专项质量评估报告目录
一、工程概况
二、质量评估依据
三、工程质量控制情况
四、工程质量验收划分
五、分项工程质量情况
六、对本工程质量的评估结论
湖滨华城e1地块一标段工程建筑节能专项质量评估报告
一、工程概况
工程名称:湖滨华城e1地块一标段工程 工程地点:吴江市松陵镇长板路
建设单位:吴江城市房地产开发有限公司 设计单位:苏州市建筑设计研究院有限责任公司 监理单位:吴江市建设监理有限公司 施工单位:吴江市伟业建筑工程有限公司 质量监督单位:吴江市建设工程质量监督站
本工程建筑面积为46627.82㎡,结构层次地下1层、地上11/15层,其结构类型为钢筋混凝土框剪结构,抗震设防烈度为六度。
墙体:外墙墙体材料为200厚kp1多孔砖,内墙为200加气混凝土砌块,外墙外保温采用30厚yh水泥基聚苯颗粒(a级),7厚隔热保温腻子及专用底漆,外墙反射隔热涂料面漆。
门窗:本工程外门窗采用塑钢普通中空玻璃门窗5+9a+5。
屋面:采用60厚岩棉保温板(a级,ρ≥150,憎水型),用配套胶粘贴。节能设计:体型系数:0.40;窗墙比:北0.25,东0.05,西0.05,南0.40;外墙传热系数:1.05w/(㎡.k),屋面传热系数为1.48 w/(㎡.k),户门传热系数为2.47 w/(㎡.k),外窗传热系数为3.0 w/(㎡.k),外窗气密性为1~6层不低于4级,7层及7层以上不低于6级。
二、质量评估依据1、2、3、4、5、吴江市湖滨华城(农民公寓房e1地块)设计图纸 《民用建筑节能管理规定》建设部令第143号 《建筑节能工程施工质量验收规范》gb50411-2007 《外墙外保温工程技术规程》jgj144-2008
《江苏省民用建筑节能工程施工质量验收管理规定》dgj32/jg19-2006
三、工程质量控制情况
1、本工程在建筑节能工程施工前,进行施工图会审及节能设计交底:熟悉节能设计要求,领会设计意图。
2、审查施工单位报送的建筑节能专项施工方案和技术措施,提出审查意见并签字确认。专业监理工程师编制相应的监理实施细则,明确节能工程监理的工作流程和控制要点。
3、审核承包单位报送进场的墙体材料、保温材料、门窗材料等建筑节能工程材料/构配件/设备报审表及其保温系统的组成材料、质保书质量证明材料,并按照委托监理合同约定及建筑节能标准有关规定的比例进行平行检验或见证取样送检。
4、对建筑节能施工过程进行巡视检查,对建筑节能施工中墙体、屋面等隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,进行旁站或现场检查,符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序不予签认,并要求承包单位不得进行下道工序的施工。
5、现场跟踪并对实体检验进行监理,对检验方法、抽样数量和抽样部位等进行确认。
6、在施工过程中要求承包单位按照国家验收规范和设计文件的要求对工程施工进行建筑节能检验批的划分并进行自检,在其自检合格的基础上,要求报监理验收。
四、工程质量验收划分
五、分项工程质量情况 5.1、墙体节能工程
本工程外墙墙体材料为200厚kp1多孔砖,内墙为200加气混凝土砌块,外
墙外保温采用30厚yh水泥基聚苯颗粒(a级),该材料检测报告及质保书齐全,品种、规格、厚度及性能符合设计要求。材料进场时及时要求施工单位按规范要求进行复试,监理见证取样送检过程,复验结果符合设计及相关标准要求。主控项目:
墙体工程所用材料的品种、规格符合设计及相关标准要求;墙体工程所用材料的导热系数等符合设计要求。一般项目:
保温材料的外观质量符合设计要求和产品标准规定,外墙外保温系统施工方法正确。
本分项工程所含的检验批经检查验收符合施工验收规范要求,墙体节能工程合格。
5.2、门窗节能工程
本工程门窗节能采用塑钢普通中空玻璃窗5+9a+5。门窗材料外观、品种、规格及五金配件均符合设计要求,质保书及检测报告齐全,材料进场时及时要求施工单位按规范要求对建筑外门窗的气密性、水密性、抗风压性和热传递系数等性能进行复试,监理见证取样送检过程,复验结果符合设计及相关标准要求。主控项目:
门窗的品种、规格符合设计要求和相关标准的规定;门窗气密性、水密性、抗风压性和热传递系数等符合设计要求;门窗玻璃现场复试结果符合规范要求;外门窗框与洞口之间的间隙采用弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封。
一般项目:门窗扇的毛条和玻璃镶嵌密封条的物理性能符合相关标准规定,密封条安装位置正确,镶嵌牢固,无脱槽,接头处无开裂现象,门窗关闭后密封条接触严密。
本分项工程所含的检验批经检查验收符合施工验收规范要求,门窗节能工程合格。
5.3、屋面节能工程
本工程屋面保温采用60厚憎水型岩棉保温板,该材料质保书及检测报告齐全,其导热系数、密度及燃烧性能符合设计要求,岩棉板品种、规格、厚度及性能符合设计要求。材料进场时及时要求施工单位按规范要求进行复试,监理见证取样送检过程,复验结果符合设计及相关标准要求。
主控项目:
用于屋面节能工程保温隔热材料的品种、规格符合设计及相关标准要求;屋面节能工程所用的隔热材料的导热系数、容重等现场复试结果符合设计要求;屋面隔热材料敷设方式、厚度符合设计及相关标准要求。一般项目:
屋面保温隔热层接缝严密,用配套胶粘贴牢固,保护层做法符合设计要求。本分项工程所含的检验批经检查验收符合施工验收规范要求,屋面节能工程合格。
六、对本工程质量的评估结论
根据我项目监理部现场监理人员对节能工程施工过程进行监理及跟踪检测的结果,经预验、整改,本工程达到设计图纸要求的预定目标。综上述各分项工程的评定结果,对建筑节能分部工程评定如下:
1、本建筑节能分部工程已按图施工完毕,经检查验收,满足设计要求,符合施工规范及验收标准。
2、施工管理资料、质保资料、评定资料齐全。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001,经过综合评审,认定为该建筑节能分部工程达到合格标准,质量等级评定为合格。
吴江市建设监理有限公司湖滨华城e1地块项目监理部
2012年10月12日
建筑节能专项方案篇二
淮北市南湖雅苑居住小区
建筑节能工程
质 量 管 理 制 度
淮北鲁班建筑工程有限公司
质量管理制度
为了加强民用建筑节能管理,提高能源利用效率,改善室内热环境,依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国建筑法》和有关行政法规,制定本规定。
一、节能工程质量管理制度 建筑节能工程中采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定、备案及技术性能认定。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制定专门的施工技术方案。建筑节能工程中使用的材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等应进行检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)确认,形成相应的验收记录。进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告,定型产品和成套技术应有型式检验报告。建筑节能工程使用材料和设备应按照《建筑节能工程施工质量验收规范》gb50411的相关规定进行现场抽样复验或见证取样送检。建筑节能工程使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理,应符合设计要求和现行国家标准的规定。设计变更不得降低建筑节能效果并应经原施工图设计审查机构审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认。承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质;施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准。施工单位、监理单位应按照国家和重庆市有关建筑节能要求,建筑节能强制性标准和施工图设计文件进行施工、监理。8 单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能施工前,施工单位应编制节能工程施工方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。9 建筑节能工程施工前,对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法,应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件,经有关各方确认后方可进行施工。建筑节能工程的施工作业环境和条件,应满足相关标准和施工工艺要求。施工过程中应对保温材料采取防潮、防水等保护措施。
二、质量验收制度 施工过程中,施工单位应按计划和工程质量验收标准进行质量控制,对工程分步骤、分阶段进行质量检查与验收。每道工序完成后应进行检查,并向监理单位报验,未经监理单位检查验收,不得进行下道工序施工。检验批和分项工程在施工单位自评合格后,由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。验收记录由施工单位项目专业质检员填写,并由监理工程师在验收结论栏内签署意见,并签名。分部(子分部)工程质量在施工单位自评合格后,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。4 观感质量验收符合要求。单位(子单位)工程质量验收应符合下列规定:
a 工程完工后,施工单位的项目管理机构应组织自检。自检合格后,报施工单位进行内部检查、验收。内部检查、验收合格后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请质量验收。工程竣工报告应经总监理工程师签字同意。b 建设单位收到施工单位的工程竣工报告、勘察和设计单位的工程质量检查报告、监理单位的工程质量评估报告后,应及时组织勘察、设计、施工(含分包)、监理单位的项目负责人和其他有关方面的专家等组成验收组,制定验收方案,对工程项目进行竣工验收。
c 工程竣工验收应在质量监督机构的监督下进行。验收组在听取工程建设各责任主体汇报工程项目建设质量、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准等情况后,应对各方提供的竣工资料、工程实物质量、使用功能等进行抽查、试验、评价,形成验收意见,验收组成员分别签字,各责任单位分别盖章。建设工程竣工验收合格,方可交付使用。
三、质量缺陷与事故处理 工程出现质量缺陷,施工单位应根据实体情况及检测结果,及时提出技术处理方案,由原设计单位认可。发生工程质量事故,施工单位应保护现场,采取有效措施防止事故扩大,并及时如实上报,不得隐瞒。对危及生命安全的重大事故应启动应急预案。3 建设单位负责组织设计、施工、监理等单位对事故原因进行调查,并及时写出事故调查报告。发生涉及结构安全的质量事故,应委托具有法定资质的工程鉴定单位进行结构鉴定。原设计单位根据鉴定结果,提出质量事故处理技术方案。施工单位根据质量事故处理技术方案,编制施工方案,经建设、监理单位审批后组织施工,并应确保施工过程安全。5 质量事故处理应严格按照经施工单位技术负责人批准和监理单位技术负责人审查同意的事故处理方案及相应的技术措施执行。工程质量事故处理措施完成后,应对处理后的工程质量重新进行检查验收。7 工程质量问题和质量事故的报告、调查鉴定、处理技术方案和重新检查验收的记录等应整理归入工程档案。
四、安全生产管理 建设单位、施工单位在工程开工前必须依据中标通知书,向建设工程安全生产监督机构申请办理建设工程安全生产条件审核手续,并提供下列文件资料: 2 工程开工前,施工单位应严格按安全生产文明施工相关标准和安全生产文明施工方案认真组织实施,作好开工前的准备工作,并接受建设工程安全生产监督机构的文明施工和安全技术措施的验收,办理建设工程安全生产条件审核手续,取得施工许可证。因故停工的工程、施工单位应采取措施,保证停工期间的安全。凡停工三个月以上的工程,施工单位应向建设工程安全生产监督机构提出停工报告,恢复施工前必须重新向建设工程安全生产监督机构申办安全生产条件审核手续。施工期间,施工单位应会同建设单位、监理单位按规定分阶段对工程的安全生产文明施工状况进行综合评定,并接受建设工程安全生产监督机构的阶段性验收和安全生产综合验收。
建筑节能专项方案篇三
建筑节能工程专项验收报告
长沙县建设工程质量监督站:
由我单位建设的双江中学男生宿舍楼保温节能分部工程,由湖南建设集团有限公司建筑规划设计院设计,湖南竣途工程项目管理有限公司监理,湖南雄新建筑有限公司施工。男生宿舍楼工程为砖混三层,总建筑面积1543.23㎡。根据设计文件,该节能工程概况如下:
墙体:5mm镀锌钢丝网抗裂砂浆+30mm聚苯颗粒保温浆料+5mm聚合物界面砂浆+烧结多孔砖
屋面:35mm细石混凝土+20mm水泥砂浆+40mm挤塑聚苯板+20mm水泥砂浆+3mm防水卷材+120mm钢筋混凝土结构层
外窗:塑钢普通中空玻璃5+9a+5
本节能工程于2011年4月24日进场施工,2011年7月7日由建设单位牵头,设计、监理、施工和其他有关单位专家组成验收组,建设单位龚舒顺同志担任验收组组长,其验收情况汇报如下:
一、执行基本建设程序如下:
建设工程规划、施工许可文件符合要求
节能工程设计文件及审查情况符合要求
二、节能工程施工质量总体评价:
施工单位汇报施工质量自评情况:材料做到先检后用,施工时按规范要求施工,施工完成按规定进行了抽样检测,结果均符合设计及规范要求,自检结果合格;
监理单位对材料进场见证取样送检,对施工工序、隐蔽工程进行旁站监理,见证了完成后的抽样检测,结果符合要求,同意验收;
设计单位:根据验收资料及检测报告显示,男生宿舍楼节能工程符合设计要求,同意验收。
验收组在听取了上述单位对本节能工程实施的汇报,查看了工程实施质量、影像资料及检测报告等质量证明文件后,一致认为双江中学男生宿舍楼节能工程符合设计及规范要求,同意验收。
三、参加验收组成员如下:
建设单位:龚舒顺、罗江宇、胡广全
设计单位:罗鑫、潘小强
监理单位:傅浩、周福、周仓
施工单位:石勇、周国斌
长沙县双江镇双江中学2011年7月7日
抄送:县建设局
建筑节能专项方案篇四
建筑节能工程专项验收报告
(2#-b地块3#住宅楼)
北京信远筑诚房地产开发有限公司
一、工程概况
由北京信远筑诚房地产开发有限公司开发的2#-b地块3#住宅楼工程,位于北京市朝阳区太阳宫芍药居东区。教学楼的建筑面积为8174m²,教学楼地上23层、地下3层,住宅楼的建筑总高度分别为76.0和9.85米。结构形式:钢筋混凝土剪力墙。主要功能为住宅楼。
该工程由北京信远筑诚房地产开发有限公司开发,江苏省苏中建设集团股份有限公司承建,北京中天元工程设计有限责任公司设计,北京建院金厦工程管理有限公司监理。
二、节能情况:
本工程2010年1月9日开工,竣工日期为2011年10月25日。工程按照北京市建设委员会有关节能工程验收规定,于2011年10月22日由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行节能工程专项验收。
本工程执行建筑节能设计标准代号为dbj01-621-2005《公共建筑节能设计标准》,教学楼各部位的传热系数,单位为(w/ m²〃k),外墙0.52,外窗2.5,屋面0.49。
1、外墙节能工程
本工程为主楼为钢筋混凝土剪力墙结构,二次结构填充墙为200厚的蒸压加气砼砌块墙。保温层外墙粘贴60mm厚挤塑聚苯板(a级),涂料饰面部分的外抹聚合物抗裂砂浆内压一层耐碱玻纤网格布、面砖饰面部分的外抹聚合物抗裂砂浆内压一层电焊网。保温材料挤塑聚苯板的生产厂家为北京飞拓建筑材料有限公司。本工程于2011年9月1日由监理见证并现场取样对外墙保温板厚度进行了检测,检测单位为:国家工业建构筑物质量安全监督检验中心,报告编号为:tc-jc-jn-xc11-0293、tc-jc-jn-xc11-0294,检测结果:依据gb50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》检测,保温层厚度符合设计要求。
2、外窗节能工程
本工程于2011年10月3日和10月29日由监理见证对70系列木包铝门窗的气密性、水密性进行了检测,检测单位为:北京市北成建业检测科技有限公司,报告编号为:2011-wj-0268、2011-wj-0323,检测结果:所检项目符合北京市地方标准djb01-79-2004《住宅建筑门窗应用技术规范》的要求。
3、屋面节能工程
屋面设计节能65%,屋面保温层厚度为60,采用材料60mm厚挤塑聚苯板,现场复试结果满足设计要求。保温材料挤塑聚苯板的生产厂家为北
京飞拓建筑材料有限公司。
4、地面节能工程
地面保温材料为30厚的挤塑聚苯板,保温材料均复试合格,符合设计及有关规范的要求,复试报告编号为:。
5、采暖节能工程
热源方式采用城市热网,冷热计量方式采用在楼栋入口处安装dn100热量表。在楼的入口为一处,dn100热量表1块,热计量表生产厂家为北京金源牌水仪表有限公司。室温控制方式采用恒温阀,恒温阀规格为dn15,安装数量为8块,生产厂家为宁波三圣有限公司。安装入口装置的安装位置和方向符合设计要求,并便于观察、操作及调试。
6、通风与空气调节节能工程
空调系统形式为风机盘管加新风系统,热回收比例为82%,空调末端设备生产厂家为大连冰山空调设备有限公司。见机盘管已按照gb/t19232-2003现场抽样,对风量、功率、供冷量、供热量及噪声进行检测,检验合格。管道保温生产厂家为廊坊市华能建材有限公司,保温材料已按照gb/t17794-1999要求现场抽样,对表观密度,导热系数、真空吸水率进行检测,检验合格。经过现场调试和检验,符合设计和节能要求。
7、空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程
本工程冷源为风机盘管加新风系统,热源为集中供热,管网保温材料为聚氨酯预制保温管。导热系数为0.033w/(m〃k),密度为76.8kg/m3,吸水率为6.31%,依据cj/t14-200《保密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》进行检验,检验结果合格。保温材料生产厂家为河北安邦热力管道有限公司。管道系统的制式及安装符合设计要求,各种设备、仪表、阀门安装齐全。
8、配电与照明节能工程
本工程严格按照《建筑照明设计标准》(gb50034-2004)的要求进行设计。所有灯具均采用安全性能指数较高的电子镇流器的t5节能灯,在公共区域使用声光控灯具;所有产品均在发改委、财政部《节能产品政府采购清单》范围内,并且实现了将照明、空调、办公和其他动力线路分开的分项计量。
9、建筑节能工程现场检验
2#-b地块3#住宅楼工程于工程2010年1月9日开工,竣工日期为2011年月日。工程按照北京市建设委员会有关节能工程验收规定,于
2011年月日由建设单位组织设计、施工和监理单位进行节能工程专项验收。
1)建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程强制性标准的情况;
2)建筑节能工程现场检测
○1外墙节能检测
本工程于2011年9月1日由监理见证并现场取样对外墙保温板厚度进行了检测,检测单位为:国家工业建构筑物质量安全监督检验中心,报告编号为:tc-jc-jn-xc11-0293、tc-jc-jn-xc11-0294,检测结果:依据gb50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》检测,保温层厚度符合设计要求。
○2外窗节能检测
本工程于2011年10月3日和10月29日由监理见证对70系列木包铝门窗的气密性、水密性进行了检测,检测单位为:北京市北成建业检测科技有限公司,报告编号为:2011-wj-0268、2011-wj-0323,检测结果:所检项目符合北京市地方标准djb01-79-2004《住宅建筑门窗应用技术规范》的要求。
○3系统节能检测
本工程于2011年10月17日对系统节能进行了检测,检测单位为:奥来国信(北京)检测技术有限责任公司,报告编号为:奥检(al)字al-jnx-11-0158号,检测结果:依据gb50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》检测,系统节能性能检测项目符合标准要求(只包括照明部分,采暖部分到2011年12月采暖运行时再做采暖节能性能检测并补齐相关手续)。
10、其他需说明的问题
设计工作按照现行规范、规程及北京市朝阳区建设委员会审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足施工,使用需要。
施工单位按照国家有关节能工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价、安全生产及施工资料等方面达到了工程竣工验收的标准。
工程监理比较严格的执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价三方面实行了严格管理,较好的履行了工程监理职责,确保了节能工程质量达到竣工验收标准。
11、工程节能执行情况 本工程节能设计于2009年月日经朝阳建设委员会审批,通过了公共建筑节能设计审查方案,备案编号为,建设工程规划许可证号为号,建设工程施工许可证号为,按照“建设工程质量管理条例”规定,报请北京市朝阳区质量监督站进行质量监督。
按照“建设工程招投标管理办法”对工程总承包和工程监理进行招投标,最终确定工程总承包单位为江苏省苏中建设集团股份有限公司,工程监理单位为北京建院金厦工程管理有限公司。工程严格按照施工图纸及设计变更通知单施工,严格执行国家关于节能工程的规定、规范和技术标准,以及管理制度和监督制度,较好的执行了基本建设程序。除上述外,未采用其他新技术,新能源。
三综合评定:
本工程完工后,经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位现场检查后,认为本工程综合评定如下:
建筑节能工程施工、技术管理资料齐全;
质量控制资料齐全;
分部工程中的质量验收资料完整。
综合以上内容评定:本工程质量完全达到验收标准要求。节能工程资料完整,具备工程验收条件,申请节能验收备案。
参加节能验收的单位:
建设单位:
设计单位:
监理单位:
施工单位:
建筑节能专项方案篇五
建筑节能专项验收报告
本工程为北京经开科技园a区一期工程c组团d组团项目,总建筑面积:89791.94平方米,地下部分二层,全部连通,地上部分分为8个单体工程,其中c组团由c01#、c02#、c03#、c04#办公楼和c05#会所组成,其中c01#、c02#办公楼18层,c03#、c04#办公楼13层,c05会所4层;d组团由d01#、d02#、d03#办公楼组成,均为 7层。
本工程外墙保温节能工程采用厚度50mm,宽度500mm,长度2000mm的xps挤塑聚苯板,经检测,表观密度、抗拉强度、尺寸稳定性、导热系数、燃烧性能(氧指数)符合db11/t463-2007《外墙外保温施工技术规程》标准中“xps板性能指标”要求。在外墙施工完毕后,进行了外墙节能构造钻芯检验,检验结果完全符合设计及规范要求。
本工程外立面幕墙采用玻璃幕墙和石材幕墙组合的形式,进场材料经过各项检测,各种性能均符合设计及规范要求。经有相关资质的检测单位检测,玻璃幕墙的各项指标,如三性(气密性、水密性、抗风性能)符合设计及规范要求。
本工程屋面节能工程采用50厚xps挤塑聚苯乙烯保温板,该材料是一种结构致密的微孔泡沫体,具有质量轻,导热系数低,闭孔率高,不透水,以及绝缘、防震、吸音、耐热、阻燃、耐化学介质腐蚀等优点。而且经检验,用于本工程的xps挤塑聚苯乙烯保温板的压缩强度、尺寸稳定性、导热系数符合gb/t10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》(x300)要求。本工程地下一层顶板也采取节能保温措施,保温材料采用cr玻珠保温砂浆,且经检验,所用材料的干密度、抗压强度、导热系数符合gb/t20473-2006 《建筑保温砂浆》标准中ⅰ型要求。
本工程通风与空调节能工程所使用的设备、管道、阀门、绝热材料等进场时均对其类型、材质、规格及外观进行验收并进行技术性能参数的核查,包括空调机组、新风机组、热回装置等设备的冷量、热量、风量、功率的核查,风机风量、风压、功率的核查,成品风管的技术参数的核查等。风机盘管机组和绝热材料进场时对其技术性能参数进行复检,复检为见证取样复检。
本工程配电与照明节能工程中,所用电线、电缆都经现场取样检测,电阻率完全符合节能规范要求;所用灯具全部有厂家提供的检测报告,检测内容包括:出光敞开方式、镇流器能效值、灯具谐波含量,检测报告齐全、有效。
本工程节能工程在施工过程中严把材料质量关、施工质量关,因此各分项验收及节能分部验收均顺利通过,得到建设、监理单位的高度评价。
河北建设集团有限公司 2008年5月26日