当前位置:网站首页 >> 文档 >> 最新更换电线的请示 高压线迁移的请示(五篇)

最新更换电线的请示 高压线迁移的请示(五篇)

格式:DOC 上传日期:2023-01-12 05:05:31
最新更换电线的请示 高压线迁移的请示(五篇)
    小编:zdfb

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

更换电线的请示 高压线迁移的请示篇一

高压电线防方案

天津三建建筑工程有限公司

2016年2月

目 录

一、工程概况----------------------2

二、编制说明----------------------3

三、编制依据-----------------------3

四、防护方法----------------------4

五、主要危险因素分析与防范--------4

六、施工准备----------------------5

七、施工部署----------------------6

八、搭设防护架体施工程序----------7

九、搭、拆高压线防护架体需特别注意的安全事项----------------------9

一、工程概况

1、工程概况

工程名称:天域万隆顺丰物流分拨中心扩建项目

建设地点:坐落于空港物流区,东至三号路,南至第三大街,西至一号路,北至第二大街

建设单位:天域万隆物流(天津)有限公司 设计单位:天津市建筑设计院

监理单位:泛华建设集团有限公司(天津监理)施工单位:天津三建建筑工程有限公司

建设规模:总用地面积22060㎡,其中办公区建筑面积为2100㎡,仓库建筑面积为19960㎡。

工程分为分拨中心、消防泵房及水池、门卫三个部分。

分拨中心结构类型:分为两部分,其中一部分为现浇钢筋混凝土框架结构,主体地上二层,局部设夹层,高度17.7米,屋面采用轻质复合钢板屋面,屋面大跨度框架梁采用焊接h型钢梁;另一部分为单层钢结构门式刚架结构,高度6.7米。

消防泵房及水池地上一层,地下一层,总建筑面积516平方米,地上41平方米,地下475平方米。地上建筑高度为3.8m。

门卫本工程建筑面积为20平方米。地上一层,建筑高度为3.5m。建筑耐火等级:二级

2、现场情况

在场地东侧有高压线通过,现场施工中设2台塔吊,其中有1台塔吊因塔吊距高压线距离小于塔吊大臂长度,约150m长度架空高压线在塔吊回转半径内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用安全保护措施。(见平面布置图)

二、编制说明

为保证塔吊能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成施工任务,现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,特制定此高压线防护专项施工方案。本工程塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照电业局的要求,必须搭设必要的防护设施,以确保安全施工。要求防护架搭设高度超过上部高压线不小于1m。防护架应牢固、稳定,具有一定的抗风和抗倾覆能力。

三、编制依据

1、施工现场实地勘察;

2、《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-2005);

3、国家相关规范规定。

4、建筑施工高处作业标准规范(jgj80-91)

5、国家现行的技术政策及标准、安全操作规程及安全验收规范。

四、防护方法

因施工所用的塔吊均需要360度回转,所以现场东侧塔吊覆盖范围与高压线重合区域搭设单侧防护。防护架下部沿着高压线方向先采用杉槁预埋土内0.7m。搭设高度12m、宽度1.5m的排架,然后上部采用木质杉篙搭设防护架。搭设参数为:立杆纵向间距为1.5m,横向间距为2.0m。水平杆步距为1.5m,第一步扫地杆距地梁上皮0.2m。防护架搭设高度超过上部高压线不小于1.0m,水平距离高压线不小于1.0m。同时在高压线保护架上设警示牌,警示牌上写:“高压线危险”,防护架顶部挂彩旗,安装警示灯。

五、主要危险因素分析与防范

1、搭设、拆除防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故

防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前应做好安全教育,高空作业按要求佩戴安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。

2、在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举杉槁触及高压线发生事故。

防范措施:施工作业前,向上级领导申请,整个搭、拆操作过程断电操作,至少应确保在防护架子最高层搭、拆操作时,必须断电操作;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳

保用品。

六、施工准备

1、技术准备

搭设脚手架前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工方案;脚手架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员经考试合格持证上岗,严格贯彻执行脚手架搭设工艺标准及操作规程,确保脚手架安全。对操作人员做好安全技术交底,确保安全施工。

2、物资准备

1)杉槁

(1)立杆:小头直径不小于70mm,大头直径不大于150mm,长度不小于8000mm。

(2)大横杆:杉杆小头直径不小于80mm,长度不小于8000mm。(3)小横杆:杉杆小头直径不小于90mm,硬木杆如柞木、水曲柳小头直径不小于70mm,长度为6000mm。

(4)斜撑、剪刀撑:小头直径不小于70mm,长度不小于8000mm。(5)所使用的木质杆件不容许有腐朽;在构建任何150mm长度上沿周长所有木节尺寸的总和,不得大于所测部位原木周长的1/3,每个木节的最大尺寸,不得大于所测部位原木周长的1/6。扭纹:1m材长倾斜刚度不得大于120mm。虫蛀:容许有表面虫沟,不得有虫眼。

2)镀锌铁丝

脚手架使用的绑扎材料主要采用10号镀锌铁丝,直径为3.5mm,抗拉强度为1000n/mm2;镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。

3)附件

大眼网及操作人员劳保用品等均应有出厂合格证、质量检测报告等,严禁使用损坏或腐朽的安全网。

3、现场准备:

组织人员对现场进行清除,提前对现场各种材料、管线进行转移,同时对操作工人进行安全教育,重点讲解木架子搭设过程中需要注意的安全事项,为防护架搭设做好充分准备。

七、施工部署

1、组织体系

现场总指挥→现场安全负责人→搭设作业班组长→现场技术负责人→现场急救负责人→操作人员

2、岗位职责

现场总指挥:负责高压线防护架子搭、拆施工现场总体策划、组织、指挥与协调工作。

现场安全负责人:负责编制高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案及安全技术交底,对施工操作人员进行安全教育工作,并在操作过程对现场进行安全检查、落实各项安全措施。

现场技术负责人:参与编制高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案,负责为高压线防护架子的搭、拆施工提供技术支持。

物资供应负责人:根据高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案,做好物资准备,并在护线架子搭设过程中了解现场各项物资的需求情况,保证物资充足。

现场巡查负责人:负责对施工现场进行巡视检查,禁止闲杂人员进入施工

现场;确保高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案及安全技术交底能落实到位。

搭设作业班组长:负责操作人员劳动力的组织与协调工作,协助监督,确保安全生产。

现场临电负责人:负责临时用电的接线工作,处理在高压电附近施工所涉及到的各类问题。

现场急救负责人:负责对施工现场有可能发生的高处坠落、物体打击、触电事故等伤员患者的现场急救及向外界社会呼救等方面事宜。

防护架搭设完毕后,必须经有关部门验收后,方可投入使用。

八、搭设防护架体施工程序

确定立杆位置、清理现场→挖700mm立杆坑→竖立杆→回填土做好夯实→浇筑混凝土地梁→绑扫地大横杆→绑扫地小横杆→第一步大横杆→第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→临时斜支撑→第三步大横杆→第三步小横杆→加设剪刀撑→接立杆„„绑斜撑、剪刀撑→铺顶端脚手板→挂设安全网→组织验收

1、立杆坑:坑深700mm,坑底直径稍大于坑口直径,这样可容纳较多的回填土,尽量减少对坑口自然土的破坏,便于将立杆挤紧,埋设稳固。回填土要分层夯实,做好排水措施,防止积水引起脚手架下沉。

2、扫地杆:按要求竖立杆并做好立杆根部处理后,即可在立杆底部加绑扫地杆。

3、竖立杆:立杆应大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高度的1/1000,且不得大于100mm。不得向两边偏斜。最后一根立杆应大头朝上,为使立杆顶端齐平,可将高出的立杆向下错动。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,既不能朝着高压线方向也不能背着高压线方向,以保证大横杆能与立杆接触良好。立杆必须按规定进行接长,相邻立杆的接头至少应错开一步架,接头的搭接长度不得小于1.5m。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵向错开。立杆时必须2~3人配合操作。

4、绑大横杆:脚手架两端大横杆的大头应朝外伸出立杆200~300mm。绑扎第一步架的大横杆时,应检查立杆是否埋正、埋牢。同一步架的大横杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的大横杆大头朝向应相反,以增强脚手架的整体稳定。大横杆绑扎在立杆内侧,沿纵向平放。大横杆必须按规定进行接长,接头应置于立杆处,并使小头压在大头上,搭接长度不小于1.5m。上下相邻大横杆的接头应错开一个立杆。

5、绑小横杆:小横杆绑在大横杆上,大头朝里。小横杆绑在立杆上,等距离均匀布置,上下相邻的两排小横杆应绑在立杆的不同侧面。小横杆伸出立杆部分长度不得小于300mm。

6、绑斜撑、剪刀撑:脚手架搭设至三步以上时,即应绑设斜撑、剪刀撑。斜撑设置为东西向,在脚手架的外侧,与地面成45。角倾斜,底端埋入土中500mm;剪刀撑设置在脚手架内侧,南北向,是与地面成45°~60°角的交叉杆件。从下至上与脚手架其它杆件同步搭设,杆件的端部应交于立杆与大横杆的结点处,并与立杆和大横杆绑牢。剪刀撑本身与立杆、大横杆相交处应绑牢。剪刀撑设置成上下两道,纵向连续设置,与东西向立杆对应。

7、组织验收:护线架子搭设完毕并挂设安全网及警告标示后,由施工负责人召集技术、安监、搭设班组三方人员,进行外观和实测检验。检验合格后方可正式使用。

九、搭、拆高压线防护架体需特别注意的安全事项

搭、拆防护架施工过程中必须是停电作业。绑扎使用的铅丝严禁碰触外电架空线路,铅丝扣不得过松、过紧,应使4根铅丝敷实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铅丝末端贴在杉槁外皮,不得外翘。递杆(拔杆)上下、左右操作人员应协调配合,拔杆人员应注意不碰撞上方人员和以绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员中接住杆子呼应后方可松手。在防护架子顶端搭设或拆除时,不得高举杆件触及高压线或越过所规定的安全距离。不得上下抛扔材料、工具,以免触碰高压线。

更换电线的请示 高压线迁移的请示篇二

关于更换高压电线的紧急请示

公司并左总:

2017年3月28日下午四时许,后坝村代家组冉姓村民伐树,将医院现用的变压器高压电线压断(3根),导致停电至今。当时,我们立即报告印江供电公司和新寨派出所。2017年3元29日上午,供电公司派出2名工程技术人员现场勘查,认为电线老化,整个线路长达20年之久,即使不被砍伐树木压断,也需要更换,但伐树压断电线是直接原因。现场勘查时,供电公司工程技术人员说这是原新寨乡政府茶场专用线路,恢复涉及费用问题。2017年3月30日下午5:00,供电公司李工打电话说预算经费6900元(含材料工时费),希望尽快落实资金恢复线路,以确保安全和供电。

现在医院使用的50千伏安变压器户名为原新寨乡政府茶场,虽然从2016年5月份开始,电费一直由医院向供电公司缴纳,但毕竟没有获得专变的名义。偶尔突发电线故障,现在找新寨镇政府支付抢修费用可能性不大。现紧急在向公司并左总经理请示:

一、尽快审批资金,催促供电公司抓紧抢修更换高压电线。电线直线距离约200米,三根合计约600米高压电线。

二、同时向新寨镇政府和印江供电公司申请,将变压器无偿过户到印江春晖家园精神病医院,以后的维护管理及其费用由医院承担。

特此请示,望予审批!

印江春晖家园精神病医院 2017年3月30日

更换电线的请示 高压线迁移的请示篇三

一、编制说明

为保证塔吊能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成本楼的施工任务,现根据塔吊使用环境安全要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,特制定此高压线防护专项施工方案。本工程高层部位的塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离。按照电业局的要求,必须搭设必要的防护设施,以确保安全施工。要求防护架搭设高度超过上部高压线不小于2m,防护架应牢固、稳定,具有一定的抗风和抗倾覆能力。

二、编制依据

1、施工现场实地勘察;

2、《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-2005);

3、国家相关规范规定;

4、《建筑施工扣件式钢管防护架安全技术规范》jgj130-2011;

5、国家现行的技术政策及标准、安全操作规程及安全验收规范。

三、工程概况及现场概况

1、工程概况

工程名称:同和春天5#商住楼

建设地点;焦作市太行路与华宝路交叉口东北角 建设单位:焦作市厚海置业有限公司 设计单位:河南正鼎建筑设计有限公司 勘察单位:河南华兴地质工程有限公司 施工单位:河南荔湾建筑安装有限公司 监理单位:焦作建筑勘察设计有限公司

2、现场概况

在场地西侧有10kv高压线南北方向通过,现场5#商住楼施工中架设塔吊,因塔吊据高压线距离小于塔吊大臂长度,架空高压线在塔吊回转半径内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用安全保护措施。(见平面布置图)

四、防护方法

因施工所用塔吊需要360度回转,所以现场塔吊西侧覆盖范围与高压线重合区域搭设单侧防护栏。防护架下部沿着高压线方向采用φ48×3.5的建筑钢管搭设高度6m、宽度5m的排架,然后上部采用绝缘材料毛竹搭设防护架。搭设参数为:立杆纵向间距为1.8m,横向间距为0.9m。水平杆步距为1.7m,第一步扫地杆距地0.3m。防护架搭设高度超过上不高压线不小于2.0m,水平距离高压线不下于1.6m。同时在高压线保护架上设警示牌,警示牌上写:“高压线危险”,防护架顶部挂彩旗。

五、防护架施工技术要求

1、钢管防护架技术要求

1、防护架采用φ48×3.5钢管搭设,纵距为1.8m,横距为0.9m,步距为1.7m。

1、立柱构造要求

(1)立柱接头必须采用对接扣件对接;

(2)立柱对接扣件应交错布置,相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

3、纵向水平杆构造要求:

(1)宜设置在横向水平杆之上,并以直角扣件扣紧在横向水平杆上。(2)长度一般不宜小于三跨,宜采用6m管。

(3)宜采用对接扣件连接,接头应交错布置,不应设在同步同跨内,扣件接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

4、横向水平杆构造要求:

(1)横向水平杆采用直角扣件固定在立柱上,端部伸出立柱不少于100mm。

(2)宜采用对接扣件连接,接头应交错布置,不应设在同步同跨内,相邻扣件接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在跨中。端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

5、剪刀撑与支撑的构造要求:

(1)防护架沿纵向布置剪刀撑,自上而下连续设置,共设置3道。(2)每道剪刀撑跨越立杆的根数宜在5-7根之间,角度为45-60度。(3)剪刀撑斜杆的接头必须采用搭接,搭接要求根以上构造要求相同。

6、防护架拆除要点:(1)划出工作区域,禁止行人进入。

(2)严格遵守拆除顺序,由上而下,后搭先拆,先搭后拆。(3)统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先告知对付以防坠落。

(4)材料工具要传递而下,不得随意抛仍。

2、毛竹防护架技术要求

1、毛竹搭设材料;

(1)根据现场实际情况,用毛竹搭设防护架,其中毛竹小头直径不小于35mm,大头直径不大于100mm,长度不小于6m,毛竹不得腐朽,表面不见虫眼。

(2)离高压线4m以下部位绑扎,毛竹搭设架体范围内,采用12#镀锌脚手架专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。

2、搭设尺寸要求:

(1)防护架总长按现场内高压线长度决定,立杆纵向间距为1.8m,横向间距为0.9m。水平杆步距为1.7m,第一步扫地杆距地0.3m。(2)防护架每隔3m设抛撑一根,抛撑必须牢固连接,同时遇电线杆处防护架与电线杆进行连接,以增强防护架的稳定性。(3)防护架应牢固稳定具有抗风能力。

3、参照标准:

《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-2005)第4.1.4条,4.1.6条。

3、防护搭设程序

场地平整(基坑边缘围护桩位置需按围护设计要求进行硬化)→确定立杆位置→铺设垫板→竖立杆→绑水平杆→绑抛撑、斜撑、剪刀撑等→设置连电杆点→安装警示标志。

1、扫地杆:在立杆底部离地30cm处绑扫地杆。

2、竖立杆:先竖两端头的立杆,再立中间立杆。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,即不能朝高压线面也不能背高压线面,以保证大横杆能与立杆接触良好。

3、绑大横杆:防护架两端大横杆的大头应朝外。绑扎第一步架的大横杆时,应检查立杆是否埋正、埋牢。同一步架的大横杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的大横杆大头朝向应相反,以增强防护架的整体稳定。

4、绑小横杆:小横杆绑在立杆上,相邻的两根小横杆的大小头应相反放置。上下相邻的两排小横杆应绑在立杆的不同侧面,小横杆伸出立杆部分不得小于300mm。

5、绑斜撑、剪刀撑、抛撑:防护架搭设至二步以上时,即应绑设斜撑、剪刀撑、抛撑。

6、设置连电杆点:防护架高度超过7m时,随搭设防护架随设置连电杆点。

7、安装警示标志:在架体上方每隔20m左右悬挂警示标语。所有警示标志必须安装牢固。

六、毛竹架绑扎方法及搭设标准

1、毛竹架绑扎方法

1、直交:

毛竹垂直相交,如立杆与大横杆相交处,立杆与小横杆相交处应采用平插十字扣或斜插十字扣的绑扎方法,平插十字扣绑扎方法的绳扣不宜松动,横杆沉降量小,效果较好。绑扎时铁丝既要扭紧,使毛竹不松动,又不要扭紧过度,使铁丝绞断或受伤。平插十字扣、斜插十字扣见图:

2、斜交:

毛竹倾斜相交,如立杆与斜撑相交处,立杆与剪刀撑相交处,大横杆与斜撑相交处,应采用斜十字扣的绑扎方法。斜十字扣用的铁丝两个单头必须从毛竹交角最小处插进,才易扭紧,保持毛竹不松动。

斜十字扣做法见下图:

3、毛竹接长:

毛竹接长采用顺扣搭接法,接头长度不小于1.5m,绑扎扣不小于3个,两端及中间各一个,扣的间距不大于0.75m。接长处必须防止弯折扣松动,以免影响防护架的整体稳定和使局部受力状况恶化。

2、毛竹架搭设标准

1、立杆:立杆应大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高的1/1000,且不得大于100mm,不得向外偏斜。最后一根立杆应大头朝上,为使立杆顶端齐平,且将高出的立杆向下错动。立杆必须按规定接长,相邻立杆的街头至少应错开一步架,接头的搭接长度应跨两层大横杆,且不得小于1.5m。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵向错开。

2、大横杆:大横杆绑扎在立杆内侧,沿纵向平放。大横杆必须按规定进行接长,接头应置于立杆处,大头伸出立杆200-300mm,并使小头压在大头上,搭接长度不小于1.5m。接头位置,上下相邻大横杆的接头应错开一个立杆。

3、小横杆:小横杆绑扎在大横杆上,大头朝里。伸出大横杆的长度不得小于200mm。小横杆应等距离均匀布置,不得抽拆。

4、斜撑:斜撑设置在防护架的外侧,与地面不小于45度角倾斜。其底端埋入土中,底脚距立杆纵距一致。

5、剪刀撑:剪刀撑设置在防护架外侧,是与地面成45-60度角的交叉杆件。从下至上与防护架其它杆件同步搭设,杆件的端部应交与立杆与大横杆的节点处,并与立杆和大横杆绑牢。剪刀撑本身与立杆、大横杆相交处应绑牢。

6、抛撑:抛撑与地面成45-60度角。防护架搭设到3步架高时,全高不大于7m,应每隔5m设置一根抛撑。其底角应埋入土中。

7、施工安全措施

1、严禁使用不符合要求的材料搭设。钢竹架体分界严格按方案执行,毛竹架应向下伸一部落脚在钢管脚手架的横杆上,并且绑扎成一体(至少3道)。

2、搭、拆防护架时应划分作业区,周围设围栏式竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。搭拆高空作业人员必须戴好安全帽系好安全带,扎裹脚脚、穿软底鞋。

3、拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则,即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆除作业。

4、拆立杆时,应先抱住立杆再拆最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再拆两头扣。

5、拆除时要统一指挥,上下呼应、动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时应先通知对方,以防坠落。

6、搭拆防护架时要采取隔离措施,严禁架杆接触电线。

7、拆下的材料应从上传递下来,不得随意抛扔,拆下的扣件要集中堆放。

8、拆架不得中途换人,如必须换人时。应将拆除情况进行详细交底方可离开。

9、严禁工地施工人员随便拆动防护架杆件及脚手片。

10、五级及五级以上大风、零、雨、雪天应停止工作。

11、制定定期检查制度,安全员每半个月检查一次,发现情况及时整改。

八、安全技术措施

1、钢管脚手架搭设完成后间隔30米设置一处接地点。

3、对各班组进行安全用电教育,特别电工、塔吊驾驶员除必要的安全交底、教育外,针对场内的高压线、变压器的使用安全,要求每日交接班检查,任何人员未经许可不得入内。

4、项目部把高压线、变压器立为重大危险源,针对重大危险源制定专职安全员每日巡检,项目部周检制度。

5、防护架搭设前必须根据规范规定和施工方案,制定防护架的安全技术措施。

6、为防止塔吊臂碰撞防护架,每周对塔吊指挥、司机进行教育交底。

7、塔吊指挥员对所有在高压线附近材料等吊运时必须蹲点指挥。

8、防护架通长方向立杆要拉线整直成一条直线。

九、防护架体检查

(一)、防护架搭设和使用前的检查

1、防护架搭设至三步架高时,应按设计要求检验,符合后,继续向上搭设,至要求高度。并由工地技术负责人和安全员会同搭设班组按规定项目和要求进行检验,检查合格后办理交接验收手续方准许交付费用。

2、检验要求如下:

(1)整体防护架必须保持垂直、稳定,不得向外倾斜。

(2)防护架与电杆的拉结点及剪刀撑必须牢固,间距符合设计规定。

(3)毛竹、镀锌铁丝的规格尺寸和材质必须符合规定。

(4)立杆、斜杆底部应有垫块。填土要夯实,不得有松动现象,并应高出周围的地面。

(5)各杆件的间距及倾斜角度应符合规定。

(6)镀锌铁丝绑扎应符合规定,且不允许一扣绑扎三根杆件。

(二)防护架使用期间的检查

1、防护架使用期间必须设专人经常检查。

2、检查项目如下:

(1)防护架有否出现倾斜或变形。

(2)绑扎点镀锌铁丝有否出现松脱和断裂。

(3)立杆有否出现沉陷和悬空。

检查后不合格部位必须及时修复或更换,符合规范规定后,方准许继续使用。

(三)防护架在特殊情况下的检查

暂停工程复工,大雨、大雪及冰雪融化后的工程,必须重新对防护架进行详细的检查,符合要求后,方准许继续使用。

(四)管理

1、材料部门购进的防护架毛竹规格和材质应符合规范规定,不得采购等外材或残次品作为防护架的部件使用。

2、施工过程中,未经技术负责人批准,不得随意抽拆防护架上的杆件,并应及时清除防护架上的垃圾和冰雹等杂物。

3、毛竹应按规定分别堆放,四周应设置消防器材,如灭火器、消防水桶等备用。

十、防护架拆除

1、架子使用完毕后应由专业架子工拆除防护架。

2、防护架拆除时,作业区及进出口必须设置警戒标志,派专人指挥,严禁非作业人员进入。

3、拆除的杆件应自上而下传递或利用滑轮和绳索运送,不得从架子向下随便抛落。

4、竹防护架拆除的要求

1)防护架拆除必须严格遵守自上而下按顺序进行,后绑的先拆,先绑的后拆。拆除顺序如下,安全网→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆等。严禁上下同时进行拆除作业,严禁采用推倒或拉倒的方法进行拆除。

2)拆除杆件时的注意事项如下: 立杆:先抱住立杆再解开最后两个绑扎扣。

大横杆:剪刀撑、斜撑:先拆中间绑扎扣,托住中间再解开两头的绑扎扣。

抛撑:先用临时支撑加固后,才允许拆除抛撑。

剪刀撑、斜撑及连接点只能在拆除层上拆除、不得一次全部拆掉。

八、防护架措设注意事项

1、垫板:底座应准确的放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。

2、搭设立杆时,外径不同的钢管严禁使用相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求

3、开始搭设立柱时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

4、当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后,固立即设置连墙件。

5、封闭行防护架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外脚柱固定。

6、双排防护架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm。

7、当防护架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完成后方可拆除。

8、剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设,剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。

9、对接扣件的开口应朝上或朝内,各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

10、铺设脚手板时,应满铺、铺稳,靠墙一侧立墙面距离不应大于150mm。脚手板的探头应采用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆上,在拐角、斜道平口处的脚手板,应于横向水平杆可靠连接,以放置滑动。

防护架搭设完毕后,必须经有关部门验收后,方可投入使用。

十二、防护架抗倾覆计算 作用于防护架的荷载包括自重图

风荷载

防护架受力情况分析图

(1)每米防护架钢管自重标准值为0.038kx/m,扣件自重标准值为0.0132kn/个,毛竹按0.007kn/m*1.3搭接系数计算为0.0091kn/m。

ng=[0.038+(1.8+0.45)×0.038/1.7-0.0132×2/1.7]×7.3=0.758kn ng=[0.038+(1.8-0.90)×0.038/1.7-0.0132×2/1.7]×7.3=0.831kn ng=[0.038+(1.8+0.90)×0.038/1.7-0.0132×2/1.7]×9.0=1.025kn ng=1.025+[0.0091+

(1.8+0.45)

×

0.0091/1.7]

×1.7=1.025+0.036=1.061kn ng=1.061+[0.0091+

(1.8+0.90)

×

0.0091/1.7]

×1.7=1.061+0.040=1.101kn ng=1.025+[0.0091+(1.8+0.90)×0.0091/1.7]×3.4+[0.0091+(1.8+0.45)×0.0091/1.7]×5.1=1.025-0.080+0.108=1.213kn ng=[0.038+(1.8+0.90)×0.038/1.7+0.0132×2/1.7]×10.7+[0.0091+

(1.8+0.90)

×

0.0091/1.7]

×10.2=1.219+0.240=1.459kn

ng=[0.038+(1.8+0.45)×0.038/1.7-0.0132×2/1.7]×10.7+[0.0091+

(1.8+0.45)

×

0.0091/1.7]

×11.9=1.111+0.252=1.363kn(2)风荷载

本工程地处焦作市,基本风压为0.55kx/㎡,风荷载高度变化系数为μ=1.42,开放式防护架风荷载体型系数为μ=0.087 wk=0.7μ×u×w =0.7×0.087×1.42×0.55=0.048kn/m3(3)防护架抗倾覆计算(按最不利组合计算)m = 0.758×6.3+0.831×5.4+1.025×4.5+1.061×3.6+1.101×2.7+1.213×1.8+1.459×0.9=4.775+4.487+4.613+3.820+2.973+2.183+1.313

=24.164kn·m m =0.048×1.8×20.7×20.7/2×2/3=12.341kn·m

k=

=1.958>1.4

(满足要求)

(4)立杆的稳定性验算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为: o=n/φa≤[f] 立杆的轴向力设计值为1.751kn; 立杆的截面回转半径i=1.58cm;

计算长度附加系数参照《扣件试规范》表5.3.3得:k=1.155; 当验算杆件长细比时,取块1.0;计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ=1.50 计算长度:lu=k×μ×h=1.155×1.50×1.7=2.945m 长细比:lu/i=186 轴心受压构件的稳定系数φ由长细比209查表得知到:ф=0.207 立杆净截面面积:a=4.89㎡ 立杆净截面模量:w=5.08cm³

o=1751/(0.207×489)=17.298x/m㎡<[f]=205n/m㎡,满足要求1 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 o=n/фa+mw/w≤[f] =17.298+15000/5080=20.251n/m㎡<[f]205n/m㎡,满足要求

更换电线的请示 高压线迁移的请示篇四

北京华贸城(四期)住宅工程

高压线防护架施工方案

2010年6月

一、编制依据

1)本工程施工组织设计

2)《木结构设计规范》(gb50005-2003)

3)《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-2005)

4)《建设工程施工现场安全、防护场容卫生、环境保护、保卫消防标准》(dbj01-84-2004)

5)《北京市建设工程施工现场安全防护标准》dbj01-83-2003

二、概况

北京华贸城(四期)发展项目位于北京市朝阳区规划红军营西路、规划清河营中街、规划清河营西路及规划清河营路围合地块,由北京华贸奥苑房地产开发有限公司投资兴建。在施工现场东南侧靠近围挡处架立有一380伏高压电线,为了避免施工过程中,高空坠物砸坏供电设施,特在施工现场东南侧沿围挡范围搭设高压线防护架。防护支架设计方案如下:

三、材料

长短杉木原材直径100mm,高压线防护架采用杉杆搭设,杉杆不得有腐朽、折裂、枯节等。木脚手架的立杆,有效部分的小头直径不得小于100mm;大、小横杆有效部分的小头直径不得小于80mm。60-80mm之间的采用双杆并用或单杆加密使用;木脚手架的绑扎材料为8号铅丝;地锚采用1.3米长φ48钢管;防护网为大眼安全网;揽风绳为φ12钢丝绳。

四、作业人员要求

1)从事建筑登高的作业人员必须年满18岁,两眼视力均不低于1.0、无色盲、无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病,无妨害登高架设作业的其它疾病和生理缺陷。

2)责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹。

3)正确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,必须穿防滑鞋,在无可靠防护的2m以上作业必须系好安全带,使用工具要放在工具套内。

4)架子工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗。任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。

北京华贸城(四期)住宅工程

高压线防护架施工方案

2010年6月

5)上架作业人员应定期进行体检。

6)高处作业所用材料要堆放平稳,高处作业地面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人。

五、方案措施

5.1防护架搭设技术参数

1)防护架采用双排单立杆杉木架,立杆排距3.5米。纵向间距1.8米,大横杆步距1.8米,小横杆步距均为1.8米。立杆两立面设连续剪刀撑每组剪刀撑连接5根立杆,木脚手架两端和两排立杆间每隔5.4米设一道剪刀撑,最下一对斜杆要落地。剪刀撑搭接长度不小于1.5m,绑扎三道铅丝扣;脚手架两立杆接头最少错开一步架,木脚手架立杆接头采用搭接,搭接长度不小于1.5m,并跨两根大横杆,绑扎三道铅丝扣。

2)立杆根部采用1.5米钢管@ 1.8m,打入地下1米,作为地锚。立杆与地锚用钢丝绑扎牢固。

3)防护架顶部和东侧满拉大眼网。4)揽风绳采用φ12钢丝绳间距5.4米。5)防护架搭设详见附图1-3。5.2防护架搭设构造要求 1)立杆

① 立杆垂直度偏差不得大于架高的1/100,其全高偏差不大于100mm。

②脚手架两立杆接头最少错开一步架,木脚手架立杆接头采用搭接,搭接长度不小于1.5m,并跨两根大横杆,绑扎三道铅丝扣。

2)大横杆

① 大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用五股铅丝八字扣绑扎,大横杆长度不宜小于4000mm跨。

②大横杆四面架子的纵向水平高差不超过50mm。

3)小横杆

①每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用五股铅丝八字扣绑扎在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,外伸长度以100mm为宜。

4)剪刀撑

剪刀撑的设置应符合下列要求:

北京华贸城(四期)住宅工程

高压线防护架施工方案

2010年6月

①在架子立面整个长度连续设置剪刀撑,一道剪刀撑宽度取五倍立杆纵距,即取9000mm,斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。

② 剪刀撑杆的接头采用搭接连接。

③ 剪刀撑斜杆应用固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,剪刀撑的自由长度不应大于1500mm。

5.3搭设要求

1)地基处理与底座安放

①落地立杆根部采用1.5米钢管@ 1.8m,打入地下1米,作为地锚。立杆与地锚用钢丝绑扎牢固。

② 按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。

2)杆件搭设

平整基础→弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆绑扎牢固→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆绑扎牢固→装 北京华贸城(四期)住宅工程

高压线防护架施工方案

2010年6月

wk=0.7µsµzw0=0.7×1×0.8×0.45=0.252kn/m2 ψ=an/aw=0.78/3.24=0.24 抗弯承载能力:

δm=m/wnwk ≥wk wn=0.0982d3 δm=0.3321kn/m2≥0.252kn/m2 整体稳定验算合格。

七、安全及注意事项

1.凡是进入施工现场人员,必须正确佩戴安全帽。2.防护架搭设过程中,操作人员必须系好安全带。

3.攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全架子的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。

4.搭设前应与供电部门协商停电,保证无电作业。

5.杆件距高压线安全距离要求:防护架上下距离高压线1000mm,左右距离高压线1000mm。

6.锚杆应避开地下管线,若遇地下管线,请绕道施工;施工过程中注意保护绿地及树木,不得随意破坏。

7.在防护架外排立杆1.8m高处、架子顶部设置防碰撞警世标识,刷红白相见安全漆,防止外力碰撞架子。

8.搭设完成后应定期对防护架进行变形观测,发现异常及时向项目安全部及技术部门汇报;并采取加强支撑等处理措施。

9.在架体顶部靠塔吊一侧的防碰撞标志外侧增加夜间防碰撞警示灯,以便塔吊作业人员进行观测、防止碰撞。

更换电线的请示 高压线迁移的请示篇五

生产办公楼/综合楼 10kv高压电线防护方案

一、编制依据

根据工程施工需要和现场情况,工程施工使用的qtz40t/m塔式起重机的工作半径内有10kv高压电线约15m,根据安全用电的要求和塔式起重机的安全规程《(gb5144-1994)》的要求,需在10kv高压线路两侧搭设毛竹防护架,毛竹防护架距离10km高压线路1.5m,高于10km高压线路1.5m。毛竹防护架底部采用钢管脚手架搭设6米高,钢管脚手架搭设要求参照《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范(jgj30-2001)、(j84-2001)》、毛竹防护架搭设要求参照毛竹脚手架规范搭设。

二、搭设示意图 见付图

三、搭设要求

1、防护架的搭设长度根据塔吊工作半径定,横向宽度为5m,高度超出高压线最高点1.5m。

2、防护架底部采用φ48钢管搭设三步高,第一步1.8m、第二步1.8m、第三步1.5m,3、钢管立杆间距为1.8m。立杆底部要夯实,用25cm×25cm木板垫实。

4、为了保证防护架稳定,每3.6m用脚手钢铁钢管长2-3m,打入地下1.5m,采用扣件和钢管架底部扫地杆连接。

5、每6-7根立杆,长向和横向各设一道剪刀撑。

6、毛竹架采用10#铁丝绑扎,毛竹与钢管连接要大于0.8m,绑扎不得少于三道。

7、毛竹立杆与钢管相同,步距1.8m,剪刀撑与钢管架相同位置设置。

8、毛竹立杆搭接长度不应小于1.5m,大头向下,大小头对接,最后一根大头向上,接头处应互相错开,接头绑扎不少于三道。

9、脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。

10、防护架与高压线平行时,上下1m水平毛竹加密间距不大于0.3m。

四、安全防护措施

1、防护架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋;严禁洒后上班。

2、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

3、防止坠落物体伤人,搭设中要注意人身安全,对参加人员要进行安全交底,要配带好个人安全防护用品,在搭设中要有专人监护

4、上岗前劳保用品、安全器具必须带全。所带零部件用具应放在工具袋内,防止所带物件坠落伤人、伤物。袖口、衣口、裤脚口应扎紧,防止钩挂而发生工伤事故。工作中思想集中,严禁闲扯和开玩笑打闹。材料工具不准乱扔乱抛。

5、在防护架顶部设置明显的警告标志。

五、养护和定期检查

1、定期和不定期检查防护架,发现问题和隐患,及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

2、如六级以上大风、雷雨、下雪天气。特别是雪后要对防护架检查是否有异常。

通州建总集团有限公司

2006年8月29日

南京建筑业协会安全分会:

兹有我公司特种作业人员安全技术复审,原由葛煜同志办理的因到其他地区施工,现由葛秀明同志前来领取复审证件,复审人员有丁玲、张益明。

特此证明。

通州市长城建筑安装工程有限公司

南京分公司 2006年8月29日

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服