我叫__x,20__年10月到__电厂参加工作,一直从事电气维修工作,在20__年报考华北水利水电学院电气工程及其自动化专业学习,20__年顺利拿到毕业证书,于20__年取得高级维修电工资格。现在负责薛村电厂电气车间全面工作。
二、工作表现及获得奖励情况
我自从参加工作的那一天起,我就虚心向老师傅学习,工作上兢兢业业,技术上刻苦钻研,从一名学徒到出师,后来当上了电气检修班长,再后来成为了电气车间主任,一直都是积极主动热情的'工作,努力学习专业技术知识,严格遵守单位的规章制度,虚心求教,团结同事,扎扎实实地做好本职工作,为电厂的发展贡献微薄之力,并努力提醒自己一定要在“安全第一”的标准下做得更好,多次利用厂里的废设备改造,修旧利废节约单位生产成本。
三、业务能力
自参加工作以来,认真学习专业知识,对电厂电器设备的工作原理及其作用有了透彻的了解,也对生产过程中的电气设备的运作情况有了深刻的了解,能将故障及时发现解决在萌芽状态,及时出现在故障现场和钳工、操作工一同采取措施处理,使问题得以及时解决,确保生产顺利进行;积极参加到工程建设工作中,总结了宝贵的经验,并在设备检修维护工作中取得了不小的成绩:参加电厂高压电机变频技术改造、提出各种技术小改小革创新项目、参加各种技能比武并多次获得奖励。
我厂的电气设备及自动化保护装置是我公司几个电厂中最为先进的,再上自动化微机保护监控装置时,我认真向厂家及施工人员虚心学习,不断丰富自己对新事物的了解和掌握,不仅以最快的速度学会了微机系统的维护和保养,还学会了基本程序编程,当一次系统有改动时,可以随时对系统进行编程,以达到满足生产的需要。
在日常的学习中,除干好自己的本职工作外,我还在车间进行师徒帮带工作,实行一帮一互助,让车间班组成员的集体业务水平有了进一步的提高,将自己所掌握的专业知识,技术经验传授给专业的每一个成员。
四、业务成绩
在工作学习中,理论联系实际,认真总结工作中的技术经验,积极参与技改项目,解决生产遇到的各种难题。
(一)20__年电厂系统扩建,新增加35kv变压器及送电线路,系统送电时,保护装置一直报接地故障,检查电压表发现三相电压不平衡,停电后,用兆欧表遥测变压器、开关、线路相间及对地的绝缘值均合格,但系统一经送点就报接地,无法正常运行。针对此现象,我判断是谐振现象,若想系统安全运行,就必须处理好谐振问题。为此,我翻阅大量专业书籍学习,根据目前系统出现的状况,大胆提出变压器中性点加装消弧线圈来解决线路对地容性电流不平衡的问题。将消弧线圈安装于主变高压侧中性点处,可对电网的电容电流、消弧线圈的电感电流、残流、消弧线圈分接头位置及中性点位移电压进行在线检测,为电网分析提供可靠依据。
消弧线圈可实现的功能有:
2、可以根据电网参数的改变自动调整有载调节开关的分接头位置以达到最小残流,抑制弧光过电压等最佳补偿效果。
3、调谐操作可手动、自动任意选择;
4、多套调谐装置可并联运行,能最大限度适应运行方式的改变。
7、有载开关调匝式自动跟踪消弧线圈,由于配置了阻尼电阻,在接地瞬间,缩短暂态过程,减小残流的稳定时间,使消弧线圈快速投入工作状态,提前发挥作用。
35kv系统加装消弧线圈后,有效的消除了系统谐振的现象,保证了供电线路的安全可靠性能。此项目的改造得到了公司领导的一致好评。
(二)长期以来,电厂锅炉的燃烧主要靠炉前皮带连续、稳定的给煤来保证。由于煤质和煤仓的各种原因,经常造成煤仓堵煤,皮带断煤。皮带断煤后,直接影响锅炉的稳定燃烧,如果给煤不及时,则可能造成停炉的后果,继而造成汽轮发电机组停运,严重影响电厂的经济效益和正常运行。为此,根据以上情况,设计了炉前断煤自动振打报警装置。该装置可以自动监测皮带断煤,并将断煤信号传送至主控室,通知到运行人员,同时自动振打煤仓,直至皮带有煤,装置自动停止振打。此装置可靠性高、动作准确、成本低廉。本装置运行以来,没有出现因炉前皮带断煤而造成停炉的现象,且没有出现误动和拒动现象。此方案的提出,节省了大量的人力,同时大大提高了锅炉运行的稳定性。
五、工作经验技能总结
1、电动机的检查与故障排除方法
电动机要有周期的检查,并建立一个电机检查台账,每一次检查的各项数据都要认真填写,这样就可以看出这台电动机的健康状况。
巡视检查项目:1、听,用听针抵在电动机的外壳或轴承外盖上,仔细倾听定子内或轴承的运作声音。正常时,外壳听到的应该是均匀的嗡嗡声,轴承上听到的应是均匀的沙沙声。发现有异声,就说明内部有毛病。2、测,用测温枪测量本体无过热现象,轴承温度不超标;用测振仪测量电机的振动值不超范围。3、闻,检查有无异味。
电机的故障有以下几种:不能启动;启动后无力转速低;启动后过热冒烟,轴承温度高,声音异常。故障检查的项目:电源电压是否正常,接法是否错误,负荷是不是过载,定子线圈是否匝间或相间短路或线圈接地,轴承是否良好。
技术革新、发明创造及解决生产难题情况
我厂的1#局供电总开关6012原为abb vd4/z型断路器器,其触头容量为4000a,相间距275mm,断口间距310mm。原触头紫铜板片为2、8mm,左右各两圈弹簧箍紧,负荷高时经常出现温度升高过热现象。613#箱变开关中,613-1#、613-2# 6kv高压隔离开关在夏季出现发热现象,最高可达85℃,存在安全隐患。把断路器动触头容量增加至5000a,相间距、断口间距不变,触头紫铜板片加厚为5mm,左右为3圈弹簧箍紧,有效的解决触头接触不良而引起的触头发热现象。
对隔离开关,613-2#刀闸进行调整,增大其夹紧力,减小接触电阻;613-1#刀闸进行拆除,改为母线直联。改造后,开关触头温度控制在60℃左右,隔离开关处温度控制在70℃左右,保证了安全供电。改造后可提高向煤化工供电负荷1000kw,目前对煤化工负荷最高已致22000kw。每年可增加收入约100万元。
建筑电气施工总结篇二
;摘要:为保障冬季各施工项目安全、优质、高效的运行,保障施工机械、设备不受意外损坏,保障人身健康与财产安全,做到防患于未然,结合项目部实际情况和冬季气温特点,特制定本措施。
关键词:冬季安全事故 高发期 措施
中图分类号:ts958文献标识码:
a
冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。
为确保冬季施工安全生产,坚决遏制安全事故发生,现制定如下措施:
1、各施工单位要认真制定针对性强的冬季施工安全措施,开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。
2、各施工单位要根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。
3、各施工单位要加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。
4、要加强对明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆炸事故。
1、冬季施工必须做到安全生产,确保工程质量。冬季施工的措施方案尽量经济合理,并尽量减少能源消耗。
2、已确定进入冬季施工的项目,在冬季施工材料、设备落实后,要保证施工力量,做到连续施工,避免造成不必要的浪费。
3、根据各自工程特点及冬季施工信息的反馈情况,布置冬季施工原则及实施方针,编制冬季施工方案。
4、技术培训。进入冬季施工前,各施工单位要对施工管理人员、测温人员和操作人员进行培训,考核合格后方可上岗。
5、施工现场所有准备工作必须达到进入冬期施工的条件。现场生活设施做好入冬准备,并符合安全消防要求,未完成工序进入冬期施工前应停在合理部位。
6、冬季施工计划管理,进入冬期施工前,将冬季施工准备工作项目和用工纳入生产计划和用工计划,并结合各级施工方案,统一安排生产计划。
7、测温与保温管理。在整个冬期施工过程中,要组织专人进行测温工作,负责测温人员应将每天测温情况通知工地负责人,出现异常情况立即采取措施,测温记录最后由技术员归入技术档案,测温项目:每日实测室外最低、最高温度、砂浆温度。
8、要加强安全消防管理、冬期施工检查、冬期施工管理工作.
措施汇编(电气专业)
1.冬季施工技术准备
1.1确定冬季施工项目,计算冬季施工工程量。
1.2冬季施工前进行安全交底及技术交底。
1.3现场施工条件变化或方案实施过程中需要变化,按技术管理制度办理施工变更方案和变更手续。
2.冬季施工资源准备
2.2照明充足、电气设备完好。
2.3施工道路畅通,冰雪及时清除、作业面为冻结现象。
2.4现场设置适量取暖点。
2.5配备必要的防寒劳保用品。
2.6消防器材完好。
3.冬季施工措施
3.1气温低于-5℃进行露天作业时,施工现场附近应设取暖休息室,取暖设施应符合防火规定,施工采暖供热设施必须悬挂明显标志,防止人员烫伤。
3.2对消防器具进行全面检查,对消防设施做好保温防冻措施。
3.3对取暖设施进行全面检查并加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物。
3.4施工现场严禁用明火或碘钨灯取暖,防止火灾发生。
3.5各种设备、仪器应有防冻、恒温设施,确保其精确度。
3.6露天的贵重设备(有保护要求),需搭设防护棚或盖专门的小间。当有防冻要求时,防护棚或小间内均应有取暖设备。。
3.7设备和精密仪器应采取特殊保护措施,防冻、防潮,防止设备和仪器的损坏。
3.8试验室要保持恒温和干燥,确保校验设备的正常使用。
3.9霜冻、雨、雪后必须将施工现场清理干净,脚手架和跳板及走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。
3.10冬季施工前,认真做好防冻、防滑、防火等安全用品的准备和检查。
3.11在冬季对消防器材进行全面检查,对消防设施采取保温措施,以备待用。
3.12施工区域的冰雪及时清除,并采取撒沙子等必要的防滑措施。
3.13参加高处作业的施工人员必须穿防滑鞋,并将安全带挂在上方牢固可靠的地方。
3.14大风及雨、雪后,要检查脚手架是否有塌陷现象,如有发生,立即加固。
3.15下雨、雪天使用电动工具和电焊必须采取可靠且有效地防触电措施,使用合格的绝缘手套、绝缘鞋。
3.16对各电气设备应加强巡视、防尘、防冻、防挂冰、防放电伤人。
3.17各种仪表应有防冻、恒温设施保持其精密度。
3.18电气设备到场后应有专人对其负责防止小件丢失。精密仪器应采用特殊保护的办法。
3.19电气设备存储应充分考虑到现场天气环境的影响。
3.20电气设备工作间、配电室严禁使用热光源,临时照明电源绝缘检测应合格。
3.21电气设备工作间、配电室内的包装箱等易燃、易爆物应及时清理。
3.23已安装完毕未投入运行的电气设备,做好必要的防护措施。
3.24已安装的蓄电池,在气温低于5℃时,采取保温措施,但不得有明火。
3.25真空泵、滤油机等机械冬季不用时必须将油、水放净,防止泵体和管路冻裂。
3.26雨雪天气不得运输仪表及控制装置
3.27起重作业时,应注意物体与地面,物体与物体之间的冻结,大风、大雪、大雾天气禁止吊装作业。
3.28对取暖设施进行全面检查。
3.29冬季风干物燥,容易起火,以及时清理仓库周围杂草,禁止用电加热器和明火。
3.30油箱、容器及油泵内的油料冻结时,应用热水或蒸汽化冻,严禁用火烤。
3.4.1变压器安装冬季施工措施:
(1)变压器安装施工由于在户外,冬季施工难度较大,也容易发生人员滑落危险,所以施工过程中应格外注意防滑。
(2)施工前检查脚手架是否牢固,清除脚手架上的杂物及积雪,配备好安全防护用品。
(3)附件安装前需进行清理,需预热部件必须采取相应的预热措施,重点部位要采取相应的保暖措施。
(4)滤油过程中要注意防冻,搭设防护棚,24小时派人监护,可用电热器取暖严禁炉火。
(5)吊装主、辅设备时一定要注意防滑,即时清理吊勾,物件上的积雪、杂物严防伤人。
3.4.2盘柜安装冬季施工措施:
(1)室外安装设备必须注意防滑、防冻。
(2)高空作业配备好相应的安全防护设施,并在施工前检查施工现场,清理杂物和积雪。
(3)对控制设备做好保温措施,并覆盖防护用品。
(4)个别精密设备、部件要放到有采暖设施的屋里或用棉被盖好。
(5)动用火焊要办理动火票并注意防风及放火灾措施。
3.4.3蓄电池及直流盘柜安装冬季施工措施:
(1)蓄电池安装及运行温度必须保证室内温度在5℃以上,室内最好采用正式采暖;
若是由于条件限制正式采暖无法投入,采用电暖器采暖,严禁采用火炉采暖。避免发生火灾,烧毁设备。
(2)直流盘柜安装及运行温度正常要求在0℃以上。盘顶覆盖防水布,防止采暖管道冻裂或焊口破裂漏水、漏汽,造成盘柜进水。
(3)蓄电池和直流室安装正式门,若安装临时门,加绵门帘,相关施工人员进出随手关门。
(4)蓄电池和直流室必须有巡检人每天巡检并做记录,环境温度降到-20℃以下,必须每天早晚各巡检一次做好记录。
(5)动用火焊要办理动火票并做好防火措施。
3.4.4电缆敷设冬季施工措施:
(1)现场道路以及脚手架、走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。
(2)冬季电缆轴放在厂房温暖的地方,防止电缆冻裂,电缆敷设时环境温度不得低于电缆的使用条件。
(3)电缆存放地点环境温度低于电缆的使用条件时,不要放电缆,等电缆在温暖地方存放24小时后再敷设。
(4)长时间户外作业人员要注意保暖,以防冻伤。
(5)室外敷设电缆时不得用力摔打电缆以免将电缆皮摔裂损坏绝缘。
3.5地线和托架冬季施工措施:
(1)施工过程中动用火焊要注意防风,保证焊接质量,并注意对周围设备的防护。
(2)施工要防止人员砸伤、碰伤,室外施工注意人员防冻。
相关热词搜索:;建筑电气施工总结篇三
;摘要:建筑工程的施工比较复杂,各专业空间交叉作业较多,包括土建、装修、给排水、暖通、电气安装等。在施工中,若某一专业只考虑本专业或工种的进度,势必影响其他工种施工,同时本专业施工也很难搞好。加强电气安装与土建施工的相互配合,对整个工程施工是非常重要的。
关键字:电气安装;
土建施工;
配合;
中图分类号:tl372文献标识码:
a
随着现代化设计和施工技术的发展,许多结构、新工艺的推新应用,施工中协调配合愈加显得重要。建筑工程按结构所用的材料不同,可以分为钢结构、木结构、砖石结构和混凝土结构;按受力和构造特点又可分为承重墙结构、框架结构等形式。在土建施工阶段,针对建筑结构及施工方法的基本特点采取相应的方法,充分做好电气安装的配合施工。下面仅以一般建筑工程中常见的高层现浇钢筋砼结构形式谈谈土建施工各阶段的电气施工配合工作。
1.施工前的准备工作
在工程项目的设计阶段,由电气设计人员对土建设计提出技术要求,例如开关柜的基础型钢预埋;电气设备和线路的固定件预埋,这些要求应在土建结构施工图中得到反映。土建施工前,电气安装人员应会同土建施工技术人员共同审核土建和电气施工图纸,以防遗漏和发生差错,电气工人应该学会看懂土建施工图纸,了解土建施工进度计划和施工方法,尤其是梁、柱、地面、屋面的做法和相互间的连接方式,并仔细地校核自己准备采用的电气安装方法能否和这一项目的土建施工相适应。施工前,还必须加工制作和备齐土建施工阶段中的预埋件、预埋管道和零配件。
2.基础阶段
在基础工程施工时,应及时配合土建做好强、弱电专业的进户电缆穿墙管及止水挡板的予留予埋工作。这一方面要求电专业应赶在土建做墙体防水处理之前完成避免电气施工破坏防水层造成墙体今后渗漏;
另外一方面要求格外注意预留的轴线,标高、位置、尺寸、数量用材规格等方面是否符合图纸要求。进户电缆穿墙管和予留予埋是不允许返工修理的,返工后土建二次做防水处理很困难也不易所以电专业施工人员特别留意与土建的配合。按惯例尺寸大于300mm的孔洞一般在土建图纸上标明,由土建负责留,这时电气工长应主动与土建工长联系,并核对图纸,保证土建施工时不会遗漏。配合土建施工进度,及时做好尺寸小于300mm、土建施工图纸上未标明的予留孔洞及需在底板和基础垫层内暗配的管线及稳盒的施工。对需要予理的铁件、吊卡、木砖、吊杆基础螺栓及配电柜基础型钢等予理件,电气施工人员应配合土建,提前做好准备,土建施工到位及时埋入,不得遗漏。根据图纸要求,做好基础底板中的接地措施,如需利用基础主筋作接地装置时,要将选定的柱子内的主筋在基础根部散开与底筋焊接,并做好色标记,引上留出测接地电阻的干线及测试点,比如还需砸接地极时,在条件许可的情况下,尽量利用土建开挖基础沟槽时,把接地极和接地干线做好。
3.结构阶段
根据土建浇铸混凝土的进度要求及流水作业的顺序,逐层逐段地做好电管暗敷工作,这是整个电气安装工程的关键工序,做不好不仅影响土建施工进度与质量,而且也影响整个电气安装工程的后续工序的质量与进度,应引起足够的重视。现浇混凝土楼板内配管时,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。注意不要踩坏钢筋。土建浇注混凝土时,电工应留人看守,以免振捣时损坏配管或使得灯头盒移位。遇有管路损坏时,应及时修复。对于土建结构图上已标明的予埋件如电梯井道内的轨道支架予理铁等以及尺寸大于300的予留孔洞应由土建负责施工,但电气工长也随时检查以防遗漏。对于要求专业自己施工的予留孔洞及予埋的铁件、吊卡吊杆,木砖、木箱盒等,电气施工人员应配合土建施工,提前做好准备,土建施工一到位就及时埋没到位。配合土建结构施工进度,及时做好各层的防雷引下线焊接工作,如利用柱子主筋作防雷引下线应按图纸要求将各处主筋的两根钢筋用红漆做好标记。继续在每层对该柱子的主筋的绑扎接头按工艺要求作焊接处理,一直到高层的项端,再用φ12镀锌圆钢与柱子主筋焊接引出女儿墙与屋面防雷网连接。
4.装修阶段
在土建工程砌筑隔断墙之前应与土建工长和放线员将水平线及隔墙线核实一遍,因为它是电气人员按此线确定管路予埋的位置及确定各种灯具、开关插座的位置、标高。在土建抹灰之前,电气施工人员应按内墙上弹出的水平(50线)、墙面线(冲筋)将所有电气工程的予留孔洞按设计和规范要求查对核实一遍,符合要求后将箱盒稳注好。将全部暗配管路也检查一遍,然后扫通管路,穿上带线,堵好管盒。抹灰时,配合土建做好配电箱的贴门脸及箱盒的收口,箱盒处抹灰收口应光滑平整,不允许留大敞口。做好防侧雷的均压线与金属门窗、玻璃幕墙铝框架的接地连接。配合土建安装轻质隔板与外墙保温板,在隔墙板与保温板内接管与稳盒时,应使用开口锯,尽量不开横向长距离槽口,而且应保证开槽尺寸准确合适。电气施工人员应积极主动和土建人员联系,等待喷浆或涂料刷完后进行照明器具安装;
安装时,电气施工人员一定要保护好土建成品,防止墙面弄脏碰坏。当电气器具已安装完毕后,土建修补喷浆或墙面时,一定要保护好电气器具,防止器具污染。
一个建筑物的施工质量与内装修和墙面工程有很大关系,内线安装的全面施工虽然应在墙面装饰完成后进行,但一切可能损害装饰层的工作都必须在墙面工程施工前完成。因此,必须事先仔细核对土建施工中的预埋配合、预留工作有无遗漏,暗配管路有无堵塞,以便进行必要的补救工作。如果墙面工程结束后再凿孔打洞,则会留下不易弥补的痕迹。工程施工实践表明,建筑电气安装工程中的施工配合是十分重要的,要做好配合工作,电气施工人员要有丰富的实践经验和对整个工程的深入了解,并且在施工中要有高度的责任心。
5.结束语
总之,为了提高工程质量、加快工程进度、降低工程造价,确保整个工程的顺利完成,在建筑电气安装工作时,电气施工人员要加强与土建施工人员的联系与协作,及时掌握土建施工动态,提前做好预埋工作,同时做好检查,以免发生漏埋、错埋,以致影响整个工程的进展。因此,加强电气安装与土建施工的相互配合,对整个工程施工是非常重要的。
参考文献
[1]建筑设备安装分项工程施工工艺标准 (第三版)
[2]全国民用建筑工程设计技术措施.电气部分[z].
相关热词搜索:;