人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
建筑检查通报篇一
各施工企业、监理企业,各镇村镇建设服务中心,各有关单位:
一、总体情况
本次检查对我市在建的31项在建工程进行了检查。从检查综合情况来看,我市工程基本建设程序履行较好,市场行为不断规范,绝大多数工程的施工单位项目部及监理部人员能够在现场履行职责,工程主体结构安全可控,工程质量水平稳步提升,安全生产、文明施工水平有一定程度的提高,如江苏沿海建筑工程有限公司施工的秀峰美墅、江苏龙光建设工程有限公司施工的安丰卫生院、江苏金华宇建设有限公司施工的正方上林苑、江苏省苏中建设集团股份有限公司施工的东河苑等项目。
但在检查中也发现部分项目部管理人员不到位,工程实体存在诸多的质量问题,安全管理及现场文明施工较差,如江苏舜创建设有限公司施工的嘉和庭苑工程,检查时施工、监理项目部管理人员均不在岗,工程存在砌体材料混用,灰缝饱满度及平整度较差,以及脚手架倾斜等质量安全隐患。特别是五烈千家惠厂房工程,施工单位为江苏海泰建筑工程有限公司,检查时所有办理施工许可证的相关施工及监理管理人员全部不在岗,经二次复查,所有人员仍不在岗,涉嫌挂靠,目前已对该工程立案查处。
在本次检查中共签发整改通知书26份,停工通知书3份。
二、存在的主要问题
(一)工程质量方面:
1.楼面框架梁柱节点箍筋间距过大。
2.二次结构构造柱箍筋未按规定进行加密,顶部植筋数量不足现象较为普遍。
3.砌体竖向灰缝不饱满。
4.不同基体粘帖钢丝网宽度不够,且砼跑模未处理现象较为普遍。
5.工程自检资料滞后于实际施工进度,专项施工方案流于形式,不能指导现场施工。
6.部分工程现浇板存在裂缝现象。
7.部分工程违规在现浇板及墙体上开水平槽。
8.部分工程存在同一片墙上用不同的砌体材料砌筑;墙体表面平整度较差。
9、部分工程外墙保温质保资料不全,未按设计图纸设计防火隔离带。
10.部分工程卫生间同层排水构造不符合要求。
11.部分工程局部墙体腰梁及构造柱设置不到位;窗台板未设置;阳台栏板未设置构造柱,不符合构造要求。
(二)市场行为方面:
仍存在部分项目的项目经理擅自离岗。部分工程管理人员不足的情况,现场管理技术人员与办理施工许可证时上报人员名单不符,部分管理人员变更无相关手续。
(三)工程安全方面:
2、临时用电总配箱、分箱、开关箱未按要求配备,线路未按规范架设;
4、现场软件资料不齐全,有代签字的现象,部分方案、交底直接网上下载,与实际不相符,职工的安全教育培训不到位,培训记录不齐全。
(四)监理行为方面:
部分工程以专业监理工程师代行总监职责,部分工程监理人员专业配备不齐全,部分工程监理人员数量不足,监理员无岗位证书,现场监理管理不到位等现象未得到明显的改善,个别工程监理单位签发的通知单、指令单,未提供整改复查资料及相关检验批签发同意资料。缺乏相关安全生产管理知识,对安全生产监管松懈,在现场不能发现问题,或发现问题不及时指出,起不到安全监督作用。
三、下一步工作要求
1、施工单位作为建筑工程的第一责任人,要加强质量安全生产责任制的落实,建立健全质量安全监管考核体系,加大安全投入,规范施工现场管理,开展经常性的自查,及时消除事故隐患,防范事故发生。对检查中出现的问题除按要求及时整改外,还要举一反三,从制度上找出管理中存在的盲区和薄弱环节,持续改进,以促进工程质量和安全管理水平的提高。
2、监理企业应切实承担起法定的责任,加强对工程质量安全生产法律、法规及规范性文件的学习,掌握国家及地方有关质量安全标准、规范。要配齐、配足监理部人员,有效履行监理职责。要加强对重大危险源工程的监理力度,通过定期巡视、旁站监理,及时发现问题,督促施工企业消除隐患,真正发挥监理的预控作用。
3、各监管部门应采取切实有效的措施,加强对监理、施工企业和人员的监督管理,加大对施工现场质量安全检查力度和频次,对违法违规企业的行为,要加大打击的力度,发现一起,查处一起,绝不手软。要督促企业履行主体责任,落实质量安全生产各项措施,促进我市建筑质量安全生产管理水平不断提升。
20xx年6月24日
建筑检查通报篇二
根据《关于开展安全生产大检查工作督查的通知》(金安办〔20xx〕41号)和《关于在全市范围内立即开展建筑工地安全生产大检查大整治的紧急通知》(金市建建〔20xx〕87号 )文件要求,在各地自查基础上,我局于12月15日至23日对金华大市范围内建筑工地开展安全生产督查。本次督查分两组,采取听取汇报、查阅资料、现场检查和抽查暗访等方式,共检查了9个县(市、区)及3个开发区的20个工程项目,重点检查了起重机械、重大危险源、台账资料等方面。
一、 总体情况
从督查的情况看,绝大多数地区贯彻落实国家、省、市的决策部署行动迅速、措施有力,各项工作取得一定成效,大部分抽查项目的基本建设程序基本到位。但督查也发现部分项目存在安全生产措施不到位,赶工期等情况,存在较大安全隐患。对存在安全隐患的项目,督查组已通报当地建设行政主管部门限期整改;对存在较大安全隐患的项目,督查组已建议当地建设行政主管部门停工整顿,并限期将整改结果报市建设局。
二、主要问题
(一)起重机械情况
督查组共抽查了12台塔机,4台人货梯,2台井架。从抽查情况看,塔机发现的安全隐患相对最多,有的工程项目关键性的安全装置也存在失效情况,如塔机100%力矩限位失效、起重量限位失效、吊钩起升高度限位失效、吊钩保险装置失效、变幅小车滑轮处起升钢丝绳防脱失效、标准节连接螺栓松动等,给安全生产埋下严重事故隐患。人货两用施工升降机问题集中在进料口围栏门机械锁钩失效和司机下班后没有关机上锁。井架式物料提升机主要问题为司机无专人持证上岗、未粘帖安全操作规程等。
(二)现场安全情况
脚手架:内封闭欠缺较多,部分工程均未设置,架体开口处横向斜撑均未设置,架体上杂物均未及时清理,毛竹片铺设连续性较差,部分拉结点拆除后临时拉结点设置不及时,且数量欠缺较多,影响整体架体稳定性,边坡治理脚手架搭设不规范。
施工用电:部分工程用电隐患较大,未执行tn-s系统,一个漏保下引出两路线路现象较多,漏保参数不符现象较严重,施工现场动力与照明未分开设置。
临边围护:楼层孔洞临边未围护现象较多,电梯井内隔断不严密,部分防护门未安装。
支模架:部分高大支模未按专家论证要求严格执行,监理未严格检查。部分支模架缺纵横向水平杆、扫地杆连续设置,剪刀撑设置欠缺较多。
(三)资料情况
1.现场自查发现问题未及时整改及闭合。
2.对监理下发整改通知单不重视,未及时整改回复及闭合。
3.现场特种作业人员人证不符。
4.部分未提供安全技术交底记录。
5.部分未提供安全防护设备检测报告(安全帽、安全网)。
(四)隐患较大项目
1. 磐安县石坑里安居小区工程:塔吊吊钩保险失效仍在操作且未配备司索工,塔吊司机人证不符等。
2. 兰溪新湖香格里拉项目:塔吊100%力矩限位失效、起重量限位失效、吊钩起升高度限位失效等。
三、处理意见
对磐安县石坑里安居小区工程和兰溪新湖香格里拉项目予以通报,建议当地建设行政主管部门对两个项目停工整顿,并于1月6日前将整改结果报我局。
四、下一步工作要求
(一)各建设行政主管部门要进一步加强贯彻中央、省、市安全生产电视电话会议精神和领导指示要求,做好排查的基础上推进整改工作。
(二)各建设行政主管部门要进一步压实责任,把隐患排查工作真正落到实处,做到横向到边纵向到底,不留死角。
(三)各建设行政主管部门对较大以上隐患排查要彻底到位,对专项方案的实施检查、验收到位。
(四)其他企业、在建工地要举一反三,结合自身做好排查工作,减少隐患。
金华市住房和城乡建设局
年1月3日
建筑检查通报篇三
一、存在重大安全隐患的项目,对参建主体及个人处罚情况
(一)市北区重庆南路249号新都心苑工程
建设单位:青岛博雅华府置业有限公司
施工单位:山东天宝建设集团有限公司
监理单位:青岛广信建设咨询有限公司
劳务单位:安徽中远劳务有限公司
项目经理:刘焕坤
项目总监:李传斌
存在问题:脚手架安全平网缺失严重,脚手板未满铺;电梯司机、信号工等特种作业人员无证上岗;十余名高空作业人员未系安全带;进出通道口无防护棚,部分临边、洞口防护不严;宿舍脏乱,使用大功率电器。
处罚情况:将施工总承包单位和劳务单位清出青岛市建筑市场,今后不得再办理入青手续;暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;鉴于监理单位已被暂停在全市范围内投标报名资格,扣监理单位20分。项目经理已被清出青岛市建筑市场;扣项目总监20分。
(二)市北区天怡景园c区安置房(c地块)工程
建设单位:青岛恒怡房地产开发有限公司
施工单位:国诚集团有限公司
监理单位:青岛建设监理研究有限公司
劳务单位:青岛仁德建筑劳务有限公司
项目经理:丁剑华
项目总监:刘方言
存在问题:安全资料造假;塔吊信号工无证上岗;施工单位项目管理人员不在现场;项目部管理机构不健全;多名高空作业人员未系安全带;进出通道口无防护棚。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;暂扣施工单位外地入青证6个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格6个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格2个月;暂扣劳务单位安全生产许可证6个月。扣项目经理、项目总监各20分。
(三)市北区华通大厦工程
建设单位:青岛新兴万家置业发展有限公司
施工单位:浙江亚厦幕墙有限公司
监理单位:山东新昌隆建设咨询有限公司
项目经理:易宏跃
项目总监:崔建国
存在问题:吊篮安全锁未按规定进行检测,吊篮行程限位大部分未设置或破坏,吊篮内操作人员未系安全带,吊篮操作工有7人上岗证过期未复审; 2名电焊工无证上岗操作;施工现场未设置灭火器材;楼梯临边未搭设防护栏。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格6个月;扣项目经理、项目总监各20分;鉴于山东新昌隆建设咨询有限公司已被清出青岛市建筑市场,建议省主管部门对其按规定进行处理。
(四)城阳区后桃林社区农贸市场工程
建设单位:城阳区城阳街道后桃林社区居委会
施工单位:江苏新兴建设工程有限公司
监理单位:青岛平仁工程监理有限公司
劳务单位:青岛金鼎劳务有限公司
项目经理:朱坚
项目总监:窦洪信
存在问题:塔机司机未进行安全技术交底;脚手架内排架距建筑物距离过大无防护;施工单位未按规定对施工现场进行安全检查,企业安全责任不落实;密目安全网封闭不严;楼梯多处临边未搭设防护栏;多处通道口未搭设防护棚;多处洞口、临边无防护。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;暂扣施工单位外地入青证6个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格6个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格2个月;暂扣劳务单位安全生产许可证6个月。扣项目经理、项目总监各20分。
(五)黄岛区御园5号北区工程
建设单位:青岛力泰投资有限公司
施工单位:山东国建工程集团有限公司
监理单位:青岛泰鼎工程管理有限公司
劳务单位:青岛鑫林劳务有限公司
项目经理:李振霞
项目总监:刘发魁
存在问题:不遵守主管部门下达的工程停工进行隐患排查的通知继续施工;3名电焊工无证上岗操作;基坑临边防护不到位;施工现场管理混乱。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格6个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格2个月;暂扣劳务单位安全生产许可证6个月。扣项目经理、项目总监各20分。
(六)黄岛区盛景住宅小区二期工程
建设单位:青岛齐盛达置业有限公司
施工单位:青岛华烨建设工程有限公司
监理单位:青岛泰鼎工程管理有限公司
劳务单位:青岛中正劳务有限公司
项目经理:刘志超
项目总监:刘发魁
存在问题:不遵守主管部门下达的工程停工进行隐患排查的通知继续施工;临边防护不到位;现场裸土覆盖不到位,围挡大面积缺失。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格6个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格2个月;暂扣劳务单位安全生产许可证6个月。扣项目经理、项目总监各20分。
(七)高新区青岛翠湖海月湾一期工程s-01号楼
建设单位:青岛翠湖地产有限公司
施工单位:青岛鸿鹏建筑工程有限公司
监理单位:临沂市建设工程监理公司
存在问题:一台塔机未办理安装告知且未经检测擅自使用;施工现场大门、围挡、七牌两图等设置不到位;脚手架未按要求搭设,基础不夯实,拉结点不足,立网未封闭,无挡脚板;工人高空作业未使用安全带,个别工人未戴安全帽;用电混乱,二级箱达不到规定高度,开关箱无防雨措施,现场一闸多用,电缆拖地严重。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格6个月;暂扣监理单位外地入青证2个月,暂停监理单位全市范围内投标报名资格2个月。
二、存在较大安全隐患的项目,对参建主体及个人处罚情况
(一)李沧区上王埠社区安置房s9地块一标段工程
建设单位:青岛嘉凯城房地产开发有限公司
施工单位:青建集团股份公司
监理单位:青岛海大工程监理咨询有限公司
项目经理:郑永涛
项目总监:袁刚
存在问题:电梯司机无证上岗作业;施工现场电线乱拉乱接;建筑物内住人且使用大功率电器。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(二)李沧区绿城理想之城商业区d-2-6地块工程
建设单位:青岛绿城华川置业有限公司
施工单位:宁波住宅建设集团股份有限公司
监理单位:青岛华鹏工程咨询集团有限公司
项目经理:王宾
项目总监:董键
存在问题:模板架体个别部位缺少扫地杆;个别临边洞口防护不到位;施工现场电箱锈蚀严重,不符合规范要求。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂扣施工单位外地入青证1个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(三)李沧区维客广场改造工程
建设单位:青岛维客集团股份有限公司
施工单位:中铁二局股份有限公司
监理单位:青岛理工大学建设工程监理咨询公司
项目经理:秦伟
项目总监:姜春超
存在问题:现场防护棚搭设不规范;配电箱未设绝缘踏板;现场消防器材配备不足,焊接接火盆焊渣及引燃物随意倾倒,有火灾隐患;局部临边防护不到位。
处罚情况:暂扣施工单位外地入青证1个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(四)青岛地铁一期工程(三号线12标段)
建设单位:青岛地铁集团有限公司
施工单位:中铁二局股份有限公司
监理单位:上海建科工程咨询有限公司
项目经理: 肖永军
项目总监: 张永福
存在问题:现场裸土覆盖不到位,现场消防器材配备数量不足;局部基坑边坡支护不及时;塔吊吊钩保险失效;局部架体底部被渣土掩埋,拉节点数量不足。
处罚情况:暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(五)崂山区青岛鲁商蓝岸丽舍a-11a地块工程
建设单位:青岛鲁商置地发展有限公司
施工单位:江苏天宇建设集团
监理单位:青岛建设监理研究有限公司
劳务单位:青岛同益劳务有限公司
项目经理:杨爱萍
项目总监:孙玉
存在问题:门口无洗车设施,施工道路硬化不足,现场无防扬尘措施,物料堆放混乱;外架立网破损封闭不严,拉结点不足,上人马道搭设不规范;南侧基坑支护不及时,临边防护不严;模板支撑扫地杆不足;一闸多用,达不到三级配电两级保护。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂扣施工单位外地入青证1个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月;暂扣劳务单位安全生产许可证1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(六)黄岛区山东(青岛)国际航运中心a1地块工程
建设单位:山东高速城市建设投资有限公司
施工单位:中国建筑第八工程局有限公司
监理单位:青岛高园建设咨询管理有限公司
劳务单位:青岛皖江劳务有限公司
山东森业建筑劳务有限公司
项目经理:毕军伟
项目总监:李忠安
存在问题:现场木工电锯无防护罩且未配备消防器材;配电箱无日常检查记录且未配备消防器材。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂扣施工单位外地入青证1个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月;暂扣劳务单位(青岛皖江劳务有限公司)安全生产许可证1个月,暂扣劳务单位(山东森业建筑劳务有限公司)外地入青证1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(七)黄岛区深港怡园一期工程
建设单位:青岛深港基业投资有限公司
施工单位:青岛土木建工集团有限公司
监理单位:山东琴岗建设工程监理有限责任公司
劳务单位:青岛芳远劳务有限公司
项目经理:郑坤
项目总监:荣会明
存在问题:现场数名工人未佩戴安全帽作业;混凝土搅拌机未搭设防护棚;防水作业使用煤气罐且集中堆放。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;鉴于监理单位已被停止投标报名资格,扣监理单位20分;鉴于劳务单位安全生产许可证将暂扣,扣劳务单位20分。扣项目经理、项目总监各10分。
(八)平度市汇通金融大厦工程
建设单位:青岛鸿福坤置业有限公司
施工单位:江苏中南建筑产业集团有限责任公司
监理单位:青岛雍达建设监理有限公司
项目经理:于海涛
项目总监:于捷林
存在问题:大钢模板未按规定封闭存放;模板支撑未按规范和方案搭设;临时用电不符合规范要求,塔机开关箱位置不当,个别用电设备未做保护接零,个别开关箱破损、锈蚀严重。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂扣施工单位外地入青证1个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(九)即墨市悦景华庭18#22#楼及地下车库工程
建设单位:青岛天一明峰置业有限公司
施工单位:青岛城阳建筑有限责任公司
监理单位:青岛海大工程监理咨询有限公司
劳务单位:青岛永安建筑工程劳务有限公司
项目经理:王文明
项目总监:万海初
存在问题:在建建筑物内安排工人住宿;塔机司机、信号工未进行安全技术交底;密目安全立网封闭不严密、破损严重;一台搅拌机防护棚无顶板;部分通道口未搭设防护棚。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月;暂扣劳务单位安全生产许可证1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
建设单位:青岛天一明峰置业有限公司
施工单位:青岛市崂山区古建建筑工程有限公司
监理单位:青岛海大工程监理咨询有限公司
劳务单位:青岛俊驰建筑劳务有限公司
项目经理:韩兆阳
项目总监:万海初
存在问题:施工单位未按规定对施工现场进行定期安全检查;塔机信号工、施工升降机司机未进行安全技术交底;密目安全立网封闭不严,且破损严重;个别通道口未搭设防护棚;配电箱有一闸多用现象。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月;暂扣劳务单位安全生产许可证1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(十一)高新区勾角社区安置房工程
建设单位:勾角社区居委会
施工单位:江苏南通五建建设工程有限公司
青岛市崂山区古建建筑工程有限公司
监理单位:青岛光华工程监理有限公司
劳务单位:青岛同益建筑劳务有限公司
项目经理:李共正、陈涛
项目总监:乔金刚
存在问题:现场部分临时用电不规范,一闸多用,达不到三级配电两级保护;部分楼层密目网未封闭,楼层未架设安全通道口;食堂前卫生清理不及时,工人宿舍用电混乱,电线有乱接乱拉现象。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂扣施工单位(江苏南通五建建设工程有限公司)外地入青证1个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月;暂扣劳务单位安全生产许可证1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
三、存在一般安全隐患的项目,对参建主体及个人处罚情况
(一)市南区延吉路两侧改造3、4号地块工程
建设单位: 青岛荣信置业集团
施工单位:江苏省建工集团 有限公司
监理单位:青岛海大工程监理咨询有限公司
劳务单位:江苏扬州百利劳务有限公司
项目经理:沈永飞
项目总监:张菊英
存在问题:现场物料堆放混乱,未分类;脚手架立网局部破损封闭不严,一处落地式料台无搭设方案。
处罚情况:扣建设单位、施工单位、监理单位、劳务单位各10分;扣项目经理、项目总监各10分。
(二) 黄岛区k2海棠湾工程
建设单位:青岛狮子城房地产开发有限公司
施工单位:江苏苏中建设集团有限公司
监理单位:青岛建通工程管理有限公司
劳务单位:青岛珠山劳务有限公司
项目经理:吕永进
项目总监:徐明明
存在问题:现场工人高空作业未系安全带;局部临边未设置防护,外挑水平网局部破损。
处罚情况:扣建设单位、施工单位、监理单位、劳务单位各各10分;扣项目经理、项目总监各10分。
(三)崂山区南姜安置区工程
建设单位:青岛青建博海源诚置业有限公司
施工单位:青岛亿联集团股份有限公司
项目经理:徐本资
存在问题:开关箱无防雨措施,现场电缆拖地;架体立网封闭不严,无挡脚板,首层平网无防护;物料堆放混乱,施工道路硬化不足,土堆覆盖不严,无防扬尘措施。
处罚情况:扣建设单位、施工单位各10分;扣项目经理10分。
(四)莱西市人民医院门诊医技综合楼建设工程
建设单位:莱西市人民医院
施工单位:青建集团股份公司
监理单位:青岛雍达建设监理有限公司
劳务单位:青岛盛海源建筑劳务有限公司
项目经理:吴凌炜
项目总监:张利
存在问题:电梯司机未持证上岗;进出通道口无防护棚,部分临边、洞口防护不严。
处罚情况:扣施工单位、监理单位、劳务单位各10分;扣项目经理、项目总监各10分。
(五)胶州市海尔御品华府工程
建设单位:青岛海智置业有限公司
施工单位:青岛胶州湾建设有限公司
监理单位:青岛明珠建设监理有限公司
劳务单位:青岛正中建筑劳务有限公司
项目经理:李军
项目总监:赵永宏
存在问题:现场防扬尘措施不到位,场内混凝土运输撒漏严重;部分临边防护不到位;现场吊装钢管未使用正规吊具固定。
处罚情况:扣建设单位、施工单位、监理单位、劳务单位各10分;扣项目经理、项目总监各10分。
四、有关要求
全市各级建设行政主管部门、建筑施工安全监督机构,要切实落实好监管责任,各工程参建单位要认真履行安全生产主体责任。各项目参建单位董事长、总经理要深刻吸取教训,接受教育,一要狠抓企业质量安全体系有效运转,加大对质量安全部门的管理力度,切实实现一级抓一级,层层抓落实的质量安全管理体系;二要在企业内部建立施工现场安全隐患有奖举报制度,细化举报奖励措施,引导从业人员转变麻痹思想,形成人人发现隐患、举报隐患、整改隐患的强大氛围,及时消除各类安全隐患;三要建立企业主要负责人进入施工现场检查安全的制度,董事长或企业实际控制人要定期不定期的对所属项目进行安全检查,发现一处隐患就要组织项目所有从业人员召开现场会,让从业人员接受最深刻的安全教育,并严格内部追责。下一步,市城乡建设委建管局将加大检查频次,对参建单位进一步加大处罚力度,督促项目参建主体负责人、各级安全管理人员切实落实好安全责任,使参与建设的从业人员切实提高安全生产意识,确保我市建筑行业安全发展,保证从业人员生命安全。
青岛市城乡建设委员会
20xx年1月16日
建筑检查通报篇四
一、基本情况
从这次安全检查情况来看,所抽查单位对安全工作比较重视,能够结合各自实际,制定实施,并认真组织开展自查自纠和隐患排查整改工作。
1、从检查情况看,单位能结合实际,突出重点部位、关键环节,认真开展检查。
2、所抽查的单位能认真落实“边查边改”的要求,对排查出的问题和隐患,能整改的立即整改,不具备立即整改条件的马上研究方案措施,纳入治理。
3、所抽查单位少体校学校本部有详细的安全检查(特别是消防器材的检查)台帐记录;运河公园也有安全检查台帐。
4、另外市场处(体育市场稽查支队)根据要求召开了全市游泳场所安全开放工作会议,全市90余家游泳场所负责人参加,并邀请了卫生、公安、工商等相关职能部门共同参与,确保20xx年游泳场所安全开放。会议布置了20xx年苏州市游泳场所安全开放工作要求,要求各游泳场所签订《20xx年苏州市游泳场所安全开放承诺书》,并部署了20xx年游泳救生员、游泳教员国家职业资格复训年审和新培训工作。
二、存在不足
1、运动学校:水上基地安全救护措施(如救生圈、救生绳)不够,没有防护栏;枪弹库的管理没有严格按照规定执行,枪弹管理要分开;体校校区消防器材灭火器没有及时的更换或填充。
2、运河公园:运河公园停车场雨棚自安装以来年久失修,连接雨棚的钢丝已锈断,如遇台风存在严重安全隐患;水域警示标志不明显。
3、体育中心:有一部分消防器材灭火器存在压力不足或已失效,需更换或填充。
4、专管中心:安全检查没有台帐。
三、没有抽查到的单位一定要按照要求做好安全检查,制定安全制度(安全制度上墙),做好安全台帐。
四、进一步加强局系统的安全工作
1、全力抓好隐患的整治和跟踪。要针对本次安全检查中发现的隐患和存在的突出问题,下大力气、采取强有力措施根除发现的隐患和解决好影响单位安全的问题,抓好隐患的整治和跟踪督查。
2、切实抓好督查落实。各单位要针对安全检查中发现的隐患整改情况,开展一次全面的“回头看”,已整改的要进行验收性的书面检查评定,要带队督查责任人签字认可;正在整改的要跟踪整改情况,并制定可行性措施,落实专门领导和专门工作人员,确保安全。
3、建立健全安全组织机构网络。局属各单位要有专门的安全领导组织,明确一名分管领导具体抓好安全工作,明确一名信息联络员切实加强与局安全领导小组的沟通和联络,名单确定后报组织人事处备案。
x年xx月xx日
建筑检查通报篇五
一、基本情况
各市(州)、县(市)建设行政主管部门高度重视建筑施工安全生产工作,各地区传达了有关安全生产工作的文件和会议精神,及时召开了专题工作会议,认真研究和部署安全生产工作,组织企业开展自查自纠,跟踪整改。通过检查,施工企业各方主体责任得到进一步落实,安全生产管理力度得到了进一步增强。
截止目前,此次安全生产大检查共检查了38个施工现场,检查总建筑面积达300多万平方米,发现隐患210处,停工整改项目6个,下达责令改正通知书 5个。
其中,长春建工集团吉泽建设有限公司承建的四平三达生态城开发有限公司蔚蓝之都d7#、c1#、c2#楼工程、吉林省兴达建设有限公司承建的泓政天下2#、3#楼工程、姜堰市正发建筑安装工程有限公司白城分公司承建的金碧乐府工程13#楼工程、吉林省隆源建设公司承建的松原市馨三百综合楼工程、长春建工新吉润建设有限公司承建的南岸天城国际59#楼工程、通化东宝建筑工程有限公司承建的东宝集团通化生物科技园工程存在严重的安全隐患,对以上建筑施工现场已作出停工整改的处罚决定。
二、存在的问题
(一)施工企业对安全工作重视程度不够,责任落实不到位,普遍存在“重生产轻安全”的错误思想认识。企业缺乏对施工现场的管理,对现场存在的安全隐患未能做到及时整改,致使小隐患酿成大问题。企业三级安全培训教育普遍不到位,有的走形式、走过场,不能做到教育到人。施工现场作业人员缺乏安全意识,不能及时发现安全隐患,更不能有效预防。
(二)监理单位对现场安全管理严重缺失,监理人员安全业务普遍不熟悉,监管不到位。监理对专项施工方案审查不严格,有的甚至不审查就签字;对施工现场存在的人员不到位、人证不符等现象视而不见,对现场施工中各种安全隐患不能及时提出整改要求,有的虽下发了整改通知单,但企业是否整改到位也不能及时督促和检查。
(三)施工现场文明施工不达标,没有按相关要求设置标志牌,“五牌一图”不规范。施工现场管理混乱,各类区域划分不明显,材料堆放比较乱,很多现场道路没有硬化。
(四)施工现场管理人员与投标人员不相符,项目经理等管理人员经常不在现场。特种作业人员不足,工种配备不全,存在人证不符的现象。
(五)施工现场脚手架、起重设备、临时用电、小型机具、模板支撑等普遍存在专项方案编制不合格,现场各种隐患随处可见。临边洞口防护普遍不到位,安全网、安全帽、安全带质量不合格,使用不当等现象较多。
三、下一步工作要求
(一)各市州建设监管部门要充分认识当前建筑施工安全面临的严峻形势,进一步加大监管力度,强化责任落实,有效预防事故的发生。各级监管部门要对本次检查出的问题进行跟踪检查,严把复工关口,对整改不到位的坚决不予开工。
(二)本次检查的所有施工现场的建设、施工、监理等单位要认真梳理检查中发现的问题,对号入座,举一返三,按要求和时限及时整改,并认真查找工程中存在的各类安全隐患。所有开工或复工的建筑施工企业要对照标准认真查找隐患,按《建筑施工安全检查标准》(jgj59-20xx)做好自查自纠。即日起省厅将事先不通知、不打招呼对各地区建筑施工现场进行暗访,对查出的问题和隐患通报全省。
(三)各施工企业要严格落实企业安全生产第一责任,进一步加大对施工现场安全生产管理力度,层层落实安全生产责任,强化安全技术交底和安全教育,做到交底到人,三级安全教育达到100%完成,确保安全生产。
(四)上述被停工的6个施工现场将作为省住建厅安全生产监督重点,随时抽查其安全生产状况,若发现存在的问题未及时整改,将对其施工企业安全生产许可证予以暂扣直至吊销。
吉林省住房和城乡建设厅
年4月23日

一键复制