总结是我们不断进步和成长的关键之一,它是对过去的反思和对未来的期望。总结的写作形式有哪些?我们应该如何选择适合自己的写作形式来表达自己的思考和观点呢?下面是对过去一段时间工作的总结,仅供参考借鉴。
变配电工作总结篇一
2、输配电线路设备巡视质量不高。主要反映一是巡视记录填写不规范、不完整。二是明显缺陷巡视时未发现、未登记,导致检修计划安排不合理。三是部分线路巡视未到位,缺陷变成故障。
3、职责缺失:由于天气恶劣、故障频繁,中心精力有限,导致责任范围内的10k线路故障巡视经常委托供电所巡视,增加供电所工作量。
4、中心检修计划或抢修与相关部门配合经常脱节。经常发生互相等待。导致检修或抢修不能按时完成任务。特别是抢修工作,有时一个很小或很容易抢修的故障往往在等待中耗去大量时间,造成供电所损失电量和优质服务方面不少压力。
5、部分员工责任心不强,检修质量和工艺不升反降。导致重复停电和重复检修。
6、工作重心偏移。由于10k线路设备故障多、任务重,消耗了主要精力,导致35k线路设备检修相对开展较少。
变配电工作总结篇二
配电房电力设备是输配电网中的枢纽和通道,设备在使用的过程中会有老化、失修、故障隐患等情况出现。配电室巡检有助于及时发现和维护配电室设备问题减少故障发生。
一、高低压电缆线路和桥架巡视类容及要求。
1、对高低压电缆电路应查看桥架是否扣整严实。
2、防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损发现异常应及时处理并作好记录。
3、地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象。
4、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。
5、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁、接地线良好,无发热破裂现象。
6、外路电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。
9、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符。
2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。
3、在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同,检查车间负载电压降是否超出规定。
4、各配电柜和电器内部,有无异声、异味。
5、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损。
6、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常。
9、断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀。
10、接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好低压配电柜巡视类容及要求。
三、带灭弧罩的断路器,三相灭弧罩是否完整无缺。
1、电容器内部有无放电声;外壳有无鼓包、渗漏油现象。
2、检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。
3、电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。
4、检查放电变压器串联电抗是否完好。
5、检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。
6、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常,有无线圈过热或噪声过大。
7、电容器外熔丝有无断落。
8、检查三相电流表是否平衡,有无不稳定或激增现象,各相差应不大于10%。
9、母线绝缘夹有无损伤和歪斜,母线夹固定螺丝有无松脱。
10、配电柜电器的表面是否清洁,接地连接是否正常良好。
10、放电线圈及三相放电指示灯是否良好。
11、电容器油位是否在允许范围内。
12、电容器分档刀闸位置是否正确配电房环境巡视类容及要求。
四、配电房门上就有相应的配电房标识,门锁完好。
3、配电房内照明足够良好、通风设备良好。
4、消防设施齐全有效。
5、配电室室内环境温度不应超过40摄式度相对湿度应小于80%。
6、配电房内排水通畅,屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。
7、专用工具安全用品应放置在操作方便的指定位置变压器巡视类容及要求。
7、器身及高低压接线端有无发热变色迹象,有无异常响声和气味。
9、外观无破损、无震动。
10、各连接导线、母排温升正常。
变配电工作总结篇三
本人于1992年7月毕业于电力技校,分配到县电力总公司用电科从事用电监察工作,12调供电所任副主任,聘任为电气工程技术工程师。2月调供电所任所长至今。在参加了省电力集团组织的供电所长培训班学习,通过学习使自己的理论知识水平得到进一步提升。在多年的供用电管理及配电线路施工维护工作中积累了丰富的实践经验,本人在供电所任职期间未发生过任何安全事故,各项管理及专业技术水平日益提高,今将本人的工作总结汇报如下:
本人自参加工作以来,思想上一直积极要求进步,遵纪守法、崇尚科学,并于19光荣加入中国共产党,入党以来更加严格严格要求自己,政治坚定,思想进步,在日常工作、生活中注意不断提高自己的政治素质,始终坚持和落实科学发展观,具有强烈的创新意识、效益意识和安全意识,坚持以科技进步为依托,在供电所任职期间积极应用新设备新技术,带领全所人员积极开展技术攻关,多项成果在县级评选中获奖,为企业的发展、安全生产做出积极贡献。具有良好的团队精神和职业素养,工作上严格要求,生活上相互关心,在本所职工中具有很高的威信。在担任供电所所长期间,连年被评为先进单位,获国家电网农村供电所示范窗口称号。
(一)理论与实践相结合。本人在学校学习输配电专业,参加工作后,长期从事用电监察、供电所管理等工作,多年来在工作中一直坚持所学知识和生产实践相结合,本人一直利用书本、向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前本人对架空配电线路、新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对配电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。
2、较强的组织能力。因为本人熟悉10kv线路施工流程和具体施工情况,组织过16条10kv线路和34个用电台区新建、改造工作,指挥调度了十几个事故抢修,有比较丰富的.组织经验。
(一)抓好安全生产,确保电网安全运行。
始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。以开展“供电所安全性评价”活动为契机,结合安全周、安全月等多种形式的安全活动,加强安全思想教育,提高职工对安全生产重要性的认识,把“要我安全”转变为“我要安全”。让每个人切实从思想上把安全生产放到一切工作的首位,实现安全生产的可控、在控,杜绝了责任事故。坚持定期开展周末安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。为应对电网突发事件,组织修订了《所应急抢修方案》,组织进行了规模较大、涉及面较广的联合反事故演习,通过演习提高了所的整体协作能力,提高了全员处理突发事件的能力。
(二)加强配网的设备管理。
第一,-所工作期间,针对城区配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:(1),改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有9个公用变压器的出线导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。(2)、在三年的城网改造中,根据城区供用电特点,初期由本人为生技科提供了一套城区配电供电网络设想图,为城网改造的合理性、经济性提供了依据。其次是严把工程质量验收关,根据验收技术规程要求,对城网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。
第二,在农网整改中,发明了“一个紧线机、两个卡线器”紧线法,有效克服了以往lgj-50以下截面导线“一个紧线机、一个卡线器”紧线法紧线后导线弧垂达不到标准的难题,并缩短了工作时间,提高了工作效率,在全县施工中得到了推广。
第三,加强配网结构的研究,制定并落实了每年各节假日、政府重要会议、各企事业单位重要活动等的紧急救援预案,确保了供电区域各种活动的正常开展。
第四、为防止三相四线制用户因零线线径篇小,三相负荷不对称而造成烧断零线,即而烧坏电器设备的故障,根据巡视中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,更换大规格零线,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。
第五,认真建立和完善配电设备基础台帐,在县公司各兄弟单位中,率先实行了利用数码相机现场拍照的一杆一卡线路台帐,在县公司专业互查和评比中,赢得了好评。
第六,结合社会主义新农村建设,以农村低压电网维修和改造为契机,对供电所供电半径长、导线细、电压低的台片实施改造,几年来,共整改低压线路38公里,新增变压器布点17台,彻底解决了用户反映的热点问题。
第七,积极开展qc小组活动,的课题qc成果《变压器防盗措施改进》,在本公司赢得了三等奖。针对城网改造中新增的柱上开关无明显断开点的特点,本人要求在开关操作前后必须每相进行验电,验明开关操作分、合正常。但验电器的绝缘手柄都比较短,且在杆上来回传递比较麻烦,本人就将验电器进行改造,与绝缘操作棒进行配合使用,人员登杆时只需将验电器的头部装在工作服的口袋里,操作后将绝缘棒倒过来装上即可,这样即增加了绝缘棒的有效长度,又确保了人身与带电体的安全距离,实践证明,使用起来很方便,即节省了操作时间,又确保了操作验电的安全。
(三)、挥刀向“线损”要效益。
线损率是农电管理工作中的一项重要指标,它关系着企业的利益。为了公司的利益,本人严把线损管理关,将线损按台区分解承包考核到人,定期召开线损专题分析会,找问题、找差距、找对策,使线损管理工作形成分工负责、齐抓共管、分级管理、责任到人的综合管理体系,线损指标也由原来的9%降到5%以下,确保了公司的利益不受损失。与此同时多举措抓好电费回收率指标高,每月电费回收率100%,30号当月电费全部回收完成。
(四)、做好供电所电力设施的保护工作。
近年来,外力破坏、人为破坏等而引发的停电事故逐渐增多,组织配电运行人员利用一切机会,向社会、向用户宣传电力设施保护的重要意义,配合公安部门开展打击破坏电力设施的专项整治活动,不断完善了电力设施保护的组织措施和技术防范措施,规范了各类安全标示,警示标志,特别是对施工工地附近、交通道口和居民区等处的电力杆塔、拉线、配电箱等设施采取积极保护措施,一定程度上保证了配电网的安全运行。
(五)、抓服务树形象。
面对新形势,电力企业如何开拓市场、占领市场、赢得效益最大化,服务是关键。在供电营业厅硬件满足要求的情况下,进一步提高对软件的管理,完善了各种记录、台帐、办公设施,免费提供用电宣传手册、宣传画及茶水等。并做到营业厅外标志齐全醒目,环境整洁;营业厅服务设施齐全,服务内容、业务流程、收费标准及承诺制度等样样齐全。在营业厅的显要位置,公开办事程序、电力销售价格和业务收费标准,公布国家电网公司“三个十条”,公开监督电话,设立意见箱,增加工作的透明度。在此基础上,该所创新服务理念,真心实意地为广大用电客户提供“零距离”、“个性化”的服务,积极帮助用电客户解难题。
变配电工作总结篇四
为确保我局xx年秋检工作顺利进行,各单位提前做好了秋检各项准备工作,针对我局8月份开展的“迎奥运,保供电专项检查整动活动”中查出的'设备缺陷,按要求上报检修计划,局相关部门统一安排部署,对全局变电一、二次设备以及35千伏输电线路、6-10千伏配电线路、设备等进行了重点的整治和消缺处理。由于目标明确、任务具体、准备充分、措施到位,保证了秋检工作开展有序,顺利完成了各项任务,实现了秋检工作无事故,保持了我局长周期安全生产稳定局面,具体情况如下:
各检修单位在秋检工作中严格执行“两票三制”,各级管理人员切实把好工作票、操作票的填写、审核、执行关,杜绝了无票工作和误下调令以及误操作事故,确保“三项措施”、预控卡、联保卡、工作任务单在每一个检修现场的落实,同时认真执行标准化作业指导书制度,确保了检修质量,有效提高了设备健康运行水平,为系统冬季安全可靠供电打好了基础。
(一)安全生产指标的完成情况:
1、办理变、送、配电一、二种工作票共计63份、合格63份,合格率100%;
2、变电执行操作任务111次,正确率100%。
(二)变电设备的检修情况。
1、更换金沙变电站10千伏金天113开关一台。
2、完成赛什斯变电站10千伏所用变安装和3502开关机构接触器更换。
3、完成安远变电站#3502开关预防性试验。
4、完成华藏开关站zc-23型冲击继电器更换,完成#2主变10千伏侧导电杆更换。
5、完成安远变电站#1主变温度计更换,完成3502开关预防性试验。
6、完成哈溪变电站电容器及开关安装,保护装置的安装调试。
7、完成天柏121出口ct更换和保护定值重新核算及整定。
变电设备缺陷消除率为100%。
(三)输配电线路设备检修情况。
1、完成了2条35千伏线路的检修消缺工作,砍伐修剪树木14棵。
2、完成32条10千伏线路检修消缺,其中处理导线对地距离、交叉跨越、跨建筑物距离不够19处,增加电杆6级;处理树线矛盾23处,砍剪树木300多棵;更换导线8处;杆基加固9处;更换破损悬瓶5片,针瓶9只;处理顶套及针瓶歪斜1处;更换电杆6基,整杆50基;安装电容器10台;更换跌落开关5组,维修跌落开关2组;更换避雷器2组;补打拉线10条;安装配变1台;更换部分线路并沟线夹、设备线夹和引流线,更换部分线路扎线。
1、由于天气原因,大部分供电所计划检修时间都有所推迟。
2、继续加强设备缺陷管理,加大日常设备缺陷巡视、统计及消除工作力度。
3、认真开展“两票”、“标准化作业指导书”、“危险点预控卡”、“作业组安全联保卡”、“标准化操作危险点分析预控卡”的学习培训,促进工作规范化、程序化、制度化管理,确保安全生产。
4、积极开展技术培训和岗位培训,提高工作人员技术素质,为以后提高检修质量打好基础,保证供电设备长期安全可靠运行。
变配电工作总结篇五
一、配电室全部机电设备,由机电班负责管理和值班,停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,无关人员禁止进入配电室。
二、保持良好的室内照明和通风,墙上配挂温度计,室温控制在25度以下。
三、
建立运行记录,每班至少巡查一次,每月组织检查一次,每年大检修一次,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告分管领导,每班巡查内容、房内是否有异味、记录电压、电流、温度、电表运行数,检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常及时修理与报告。
四、供电器线路操作开关部位设明显标志,停电合闸,检修停电,报公司主管领导同意后,方可进行。
五、房内严禁乱拉接线路,供电线路严禁超载供电。六、配电房内设备及线路改变要经过工程部部长同意,重大改变报公司领导批准。
七、节约电能消耗,降低成本是每个机电人员主要职责之一,机电班每周书面报工程部总电表运行数一次。
上岗。十五、严禁使用工作业务电话聊天,接听电话要语言简炼、文明、准确,要认真及时,准确地做好来去电记录。十六、保持值班室内外卫生干净。十七、认真做好交接班。
变配电工作总结篇六
我从事配电线路运行、检修、故障抢修工作十五年有余,参加过农网10千伏35千伏线路改造,电气自动化管理,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备而送电线路专业则接触不到。要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能。所以,我是一边工作,一边学习、实践,又借助高级工、技师培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。
几年来,我一直利用书本、向老师傅请教、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前我对新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。
第一,针对配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:
(1),改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的'接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。
(2)、经测试,公用变压器的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,就将变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。
(3)、在的城网、农网改造中,根据供用电特点,我积极为生技科提供配电供电网络设想图,为城网、农网改造的合理性、经济性提供了依据。其次是严把工程质量验收关,根据验收技术规程要求,对农网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。
第二,认真做好所属设备的巡视和消缺工作,结合配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,及时调整公变容量,使公变在额定输出电流的左右运行,在我所管辖内没有发生一起因过负荷而烧坏变压器的事故,同时结合一年中夏冬季节的高峰用电期,制定迎峰渡夏和迎峰渡冬的相应措施,增加夜巡和特巡次数,发现异常情况,及时处理,确保供电设备安全可靠运行。
第三,积极组织开展各季安全大检查,结合安全性评价工作,对所辖配电线路及设备认真巡视消缺,做到了充油设备无渗漏、一类设备完好率100%。
第四,加强配网结构的研究,制定并落实了每年各节假日、政府重要会议、各企事业单位重要活动等的紧急救援预案,确保了供电区域各种活动的正常开展。
第五、为防止三相四线制用户因零线线径偏小,三相负荷不对称而造成烧断零线,即而烧坏电器设备的故障,根据巡视中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,增加重复接地、更换大规格零线,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。
第六,严格遵守安全生产纪律,加大配电抢修和日常维护中现场的安全工作,杜绝违章行为,积极开展创建“无违章班组”、“无违章个人”活动,把安全措施落实到了实处。
近年来,人为破坏配电箱等而引发的停电事故,因此我们配电运行人员利用一切机会,向社会、向用户宣传电力设施保护的重要意义,配合公安部门开展打击破坏电力设施的专项整治活动,不断完善了电力设施保护的组织措施和技术防范措施,规范了各类安全标示,警示标志,特别是对施工工地附近、交通道口和居民区等处的电力杆塔、拉线、配电箱等设施采取积极保护措施,一定程度上保证了我公司配电网的安全运行。
本着“人民电业为人民”的服务宗旨,认真贯彻“优质、方便、规范、真诚”的供电服务方针开展了优质服务工作。优质服务工作在配网专业占了很大比重,需要更多时间用在优质服务工作上,搞好这项工作也是企业经济效益、企业形象之所在。
变配电工作总结篇七
刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。这16年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kv、小学kv、0.4kv线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结:
参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kv象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kv大脉线新建、小学kv瓦瑶线、小学kv中团线等多条线路新建、多个乡镇的小学kv线路改造及路灯安装等工程及多处客户的小学kv安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习,在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。20xx年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x新村、木x村、合x村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、小学kv线路改造工程的验收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里小学kv线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。
20xx年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动主要做了以下几方面工作:(一)、加强配网的设备管理第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识先后共张贴宣传画小学0余张,发放宣传资料20xx余份,悬挂横幅小学多条,营造了保护电力设施的良好氛围二是悬挂警示标志保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、电力杆塔爬梯等处的隐患排查工作并在电力线路保护区内安放“禁止钓鱼,有电危险”等警示牌20多块;在电杆上张贴电杆防撞标志,加装拉线护套共计200多个;在铁塔、电杆爬梯上悬挂“禁止攀登、高压危险”警示牌等200余块切实加强了自身基础建设,确保电力设施安全运行三是以台区为单元,以管理的地域为界限,对维护的小学千伏线路和变压器区域清障工作责任到人,做好巡查登记,确保检查到位、清理到位,使我所的电网多年来均处于良好运行状态第二、优化配网结构,认真对配网结构进行研究,在线路关键节点加装开关或刀闸;控制每段的用户数,缩小检修作业区的停电范围,有效改善配电网调度灵活性和供电可靠性;对用户多线路长的两条小学kv线路进行了分段,并在较长的分支线路也加装分支断路器,短的.分支线加装刀闸,几年来共加装了4台断路器12组刀闸,实现缩小故障范围,减少停电面积和停电时间的目标。
第三、对变压器负荷定期进行监测;为防止变压器过负荷烧毁和三相负荷不对称而造成零线烧断或零线意外断脱,即而烧坏电器设备的故障。首先调整三相负荷是偏差不超过25%,根据巡视和监测中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。在我就任期间没发生因过负荷损坏变压器和三相负荷不对称而造成零线烧断或零线意外断脱,即而烧坏电器设备的故障。
第四,加强小学kv线路防雷能力。为了掌握好雷区分布情况我汇总近多年来妙皇供电所所属配电线路的落雷位置、次数,并有针对性的对该杆段杆塔上加装避雷器,以泄除雷击过流。在原有避雷器的基础上对经过的雷区线路又新加装线路避雷器12组。大大加强了线路的防雷能力。同时在每年的春检期间,对全部杆塔、避雷设施做接地电阻试验。对接地电阻不符合规定的限期6月底前消除完毕。通过以上办法,共消除了不符合规定的接地位置小学余处。通过以上措施,xx供电所配电线路由20xx年之前的由于雷击导致的跳闸次从年均7次降到1次,有效的保证了配电线路的安全运行。(二)、强化线损管理提高经济效益安全经济,多供少损是供电企业主题,也是供电所的主要工作。节能降损是一项综合性工作,需要从技术和管理俩方面抓,技术改造是降损的基础,经营管理是降损的关键。
第一、合理规划,认真组织实施:以小容量、密布点、短半径为原则,对xx乡56个农电台区中存在线路的布局和结构不合理、运行时间长,线径细、损耗高的线路进行改造,几年来,共整改架设小学kv线路小学公里,0.4kv低压线路近50公里,新增变压器布点2台,更换配变12台,彻底解决了用户反映的热点问题供电状况得到了根本改善。
第二、增加无功补偿,提高负荷功率因数:按照"分级补偿,就地平衡"的原则,采取集中与分散相结合的补偿方法。对功率因数低、无功负荷大的小学kv大梭线、小学kv屯村线在适当地点分别安装了补偿电容器,进行分散补偿,在配电变压器容量在250kva的5台公变装设补偿电容器,同时建议和指导妙皇专变容量在小学0kva以上的工业用户装设补偿电容器。采取以上补偿措施后,35kv妙皇变的4条小学kv出线的功率因数均由原来的0.8左右提高0.9以上。
第三、将线损按线路按台区分解承包考核到人,定期召开线损专题分析会,找问题、找差距、找对策,使线损管理工作形成分工负责、齐抓共管、分级管理、责任到人的综合管理体系。
第四、开展营业普查,加强抄核收管理,做好降损工作:要求抄表人员查帐卡、查倍率、查电表及接线为主,做到“情况明、计量准”,严格按照规定日期完成抄收工作,杜绝抄表不同步、漏抄、估抄,禁止出现错抄、不抄现象。提高了抄收准确性和计量准确性。
第五、依法治电,深化反窃电工作:开展《电力法》及相关《条例》的宣传教育活动,组织人员在城区及乡村、集市等公共场合向群众进行依法用电宣传教育。并结合线路的损失情况有计划、有目标进行突击检查,不定期进行24小时的用电监察。仅在20xx年度我所就查处了4个窃电用户,追回2万多元的电费。使窃电分子无可乘之机,窃电现象减少。在我担任所长的几年里,从未发生过服务投诉举报事件,从未发生过触电伤亡事故。,线损率从过去的15%降至现在的7%,电费回收率小学0%,客户满意率小学0%,设备完好率小学0%。
;20xx小学年由于工作需要,本人先后担任市场与客户服务部和输变电管理所两部门的专职安全员,担负起所有辖区供电所和变电站安全监察及日常安全管理工作。这相对之前只管辖一个辖区,无疑是一个更大的挑战。先后作为两个部门作为安全管理专责,我都是负责工程的施工方案审查及设备异动的审核及图纸管理工作。每一份方案我都能严格按照技术规范、安全措施、技术措施认真仔细审查,结合现场情况对施工人员进行安全技术交底,同时负责施工现场的安全监督工作,确保每项工程都能安全施工。在两个部门也都是负责“两票”的管理工作:每月对配电“两票”(现在是对输变电“两票”)情况进行统计、审核、分析,查找存在问题,并提出防范措施。每年负责“两措”的编写及制定配电(现在是输变电)的“元旦保供电”、“春节保供电方案”、“清明保供电方案”、“五一保供电方案”、“高考保供电方案”、“中秋、国庆保供电方案”,以及象州县政各项重要活动的保供电方案,确保节假日和各项活动的正常可靠供电。不同的是,在市场部负责的是配电方面的工作,对于我来说是做了13年的工作;和在供电所不同是看问题的角度不一样了。原来都是从一个所来考虑问题,而现在要考虑十一个所的安全生产问题。为了规范各个供电所的配网运行检修作业,20xx小学年负责编写了公司部分配网运行检修作业指导书。输变所,在我公司是个新成立不久的部门,相对输变所来说我也是个新手。为了能更快进入角色,从到输变所的第一天起,我不怕苦不怕累,每天跟着班组深入一线。一条一条线路,一个一个变电站进行巡视维护,并和自己原有的知识进行对比。不懂就问,同时不厌其烦的翻书本对规程来解答自己遇到的问题。很快就得到了同事们的认可。自己也从35kv庆中线、35kv庆大线、35kv中平变、35kv象寺秀线改造工程的验收小组成员,成长为35kv百丈变、35kv马坪变、35kv百妙线、35kv庆水线的验收小组的负责人。在公司的输变电业务中发挥着越来越大的作用。
本人工作多年来,具有一定技术理论知识和实践工作经验,并具有一定业务培训指导水平,在20xx年至今都被聘为我公司的内训师,负责配电类的培训。同时参加过公司20xx年县级供电企业培训管理者与培训师体验式培训班(第二期)和20xx年xx网区兼职培训师培训班的培训。在聘为培训师后这几年开展过的一些培训:20xx年5月对xx供电公司参加广西电网公司“同心杯”农电配电设备检修技能竞赛的队员进行单臂电桥、双臂电桥的使用、小学kv变压器台架附件装进行了培训。有一名队员取得了代表广西电网公司到贵阳比赛的资格。
变配电工作总结篇八
1、根据选矿厂621线路实际情况,及时进行621线路26#杆,2-3泵站间过道桥处线路进行改造,保证了621线路安全运行。
2、根据各单位电动机故停分析,加大对电动机运行管理工作,并制定了电动机倒修表,各单位严格执行倒修制度,使电动机故停率降低。
3、结合电气设备季节性预防,安排公司变电站进行预防性试验,预试中查出6项,已整改5项,2#变电站2#变压器电缆正在采购中,防止了变电站因设备缺陷和带病作业造成全站事故停电,为公司安全生产保驾护航。
4、结合季节性天气变化,督促各单位节电意识,对公司安全用电及电气取暖设施进行检查,每周不少于三次现场检查,发现问题及时与生产单位沟通,督促整改并验收。
5、雷雨季节前对公司避雷设施进行检查及整改工作,重点部位迁安气象局已发合格证。
变配电工作总结篇九
一年来,配电班全体成员在所长的带领下,按照公司的各项制度严格要求自己,转变工作理念,改善工作态度,认真履行职责,思想作风端正,工作作风踏实,求精务实,开拓进取,在这年终岁尾之际,现对过去一年的配电班工作汇报如下:
配电班全体班组成员深入学习,贯彻落实职业道德的重要思想,树立起科学的发展观,进一步明确职业道德对于企业的重要性,通过学习全班人员深深的体会到了职业道德才是协调职工与同事、职工与领导之间关系的法宝,从而大大的提升了企业的竞争力。配电班全体班员的整体道德素质有了质的飞跃,班组凝聚力大大的提升,工作效率大大的提升,每位班组成员都能切实履行岗位职责,认真负责自己的本职工作,推动了各项工作的顺利开展。
配电班克服了人员少任务重等困难,圆满完成了各项工作:
1.加强配网的设备管理。
第一,认真做好所属设备的巡视和消缺工作,春秋两次对所属7条线路35个村(区)进行检修,出动人员54人次,检修电杆1490基,发现并处理一般缺陷30处;积极开展日常巡视,其中高压巡视7条线路22次,出动44人次,发现一般缺陷1处,处理完成1处;低压巡视35个村(区)66次,出动132人次,发现一般缺陷7处,处理完成7处。保证了电网的安全可靠运行。
第二,积极组织开展安全大检查、安全活动工作,对高压用户开展安全检查2次,没有发现安全隐患;组织安全活动45次,出动20xx余人次;班组安全活动44次。有效的保证了用户和班组成员的安全。
第三,加强电网运行的日常管理,积极开展电压检测仪和无功补偿装置的巡视工作,对电压检测仪巡视33次,出动人员66人次;对电容器巡视11次,22人次,操作10回;结合配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,及时调整公变档位,使公变保持安全高效运行,进行一二级漏电保护器测试10次,全部测试成功有效。保证了电网的效率运行。第四.从精细处入手开展故障抢报修和业扩工作。1-xx月份共处理辖区抢修11次,报修1590次,其中95598转672次,一般918次,未产生有效投诉,用户满意率100%。1-xx月业扩完成高压46户47台5190kva、低压116户的增容任务;均在规定时间内完成,保证了十项承诺的具体要求。
第五,认真负责搞好电费回收和线损管理工作。通过及时安排的巡视、秋检工作和开展多方面的宣传。工作1-xx月份完成供电量x千瓦时;高压线损率平均完成x%,低压线损率平均完成x%;电费共计x元,回收x元,电费回收率%。完成了年初制定的具体目标。
第六,提前谋划、精心部署保证各类工程按时保质的完成。安全用电村改造工程已完成2个村150个电表箱的任务;新农村改造工程已完成4个村445个电表箱的任务;农网大修工程对5条线路已完成更换导线2100米,拉线186套,开关30处;计量健全工程已对10个村更换计量装置14套;低压治理工程已对3个村更换2台变压器,共计260kva,改造低压线路395米;周通换线改造工程完成更换导线560米;邓庄线路改造工程完成更换高压电缆70米;大城线路改造工程完成395米。以上工程均保质保量完成。第七,严格遵守安全生产纪律,增加配电抢修和日常维护中现场的安全工作,杜绝违章行为,积极开展创建“无违章班组”、“无违章个人”活动,对现场进行不定时抽查8次,未发现违章现象,班组成员切实把安全措施落实到了实处。第八,认真建立和健全配电设备基础台帐,每年对设备台帐类资料进行更新,每月对设备运行和维护资料进行整理,保持了4大类52种资料数据的新编化和及时化。
第九,班组内开展业务技能大比武活动,充分利用了所内的练兵场,组织人员尤其是新上岗人员进行实践业务培训,共培训新上岗人员4人,使班组人员的整体业务素质有了明显的提升。
第十,积极完成领导安排的其他工作。
2.做好电力设施的保护工作。
一年来,班组成员对11个村进行安全用电宣传,出动44人次,发放宣传材料4000余份,向社会、向用户宣传电力设施保护的重要意义。班组成员在日常工作中不断健全电力设施保护的组织措施和技术防范措施,规范了各类安全标示,警示标志,特别是对施工工地附近、交通道口和居民区等处的电力杆塔、拉线、配电箱等设施采取积极保护措施,截止目前共处理线下树9600余棵(高压7900余棵,低压1700余棵),规范补充各类标志标示38处,7条线路共安装完成驱鸟器350套,在较大程度上保证了电网的安全运行。
3.重视现场管理,全力配合降损工作。
现场管理包含勘察、验收及多种形式的现场调查等方面的.工作。每一次勘察或验收,我都要求班组成员认真负责,不能局限于做记录,而要真正参与进去,该把关的严格把关。对其他现场工作,无论是调查某些线路、台区,还是调查公用配变的负荷情况,我都坚持实事求是、争取将真实的第一手资料调查清楚,为领导的决策提供可靠的依据。
4随着科技的发展,电器设备的日新月异,我们要努力学习业务技术,通过不断学习提升自身素质,更好的为党为政府为广大用户服务。
全班成员都能发扬任劳任怨埋头苦干的奉献精神。都能按时完成或提前完成领导交办的各项工作任务。展望邻近的20xx年,我们班全体成员会更加努力,认真负责的对待每一项工作,相信我们会更好的完成领导交办的各项新任务,迎接更新更严峻的挑战!
变配电工作总结篇十
供电公司配电农电工专业技术工作总结我叫,安徽县供电公司农电工,一九六五年一月出生,现年四十六岁,中国的党员。一九八四年十一月参加工作,从事农工作以来,我一直在不断地加强自身修养,刻苦认真地进行各项文化和专业知识的深化学习,努力地提高思想道德水平,不断地探求新知,在参加多年来的业务技能竞赛中多次获得荣誉,并于年八月被六安市劳动保障局直接晋升配电技师资格,年十二月又被省公司授予农电技能培训师。为了知识面的扩展适应更深层次的要求,今年又参加了农配电营业工的技师评审考试。在完整履行好一个技师和培训师的工作职责,锐意进取,积极地开展职能范围内的各项工作,起好模范带头作用。积极参与技术交流和科技创新活动,做好传、帮、带的作用,并全面完成了上级下达的各项工作任务及指标,在公司的生产和发展中发挥了应有的作用。现将本人任职以来的专业技术工作总结如下:
2、学有所长,注重在实际中的实践运用。在农升级工程中本人利用自己的业务所长得到上级生产部门的认可,积极参与到农升级工程的前期设计、施工环节、工程资料收集工作。经本人现声勘察设计的台区有余集老街台区、三觉新街台区、梁岗祠南台区、三觉老街台区;近年来我亲手安装的配电台区已达六十多台,参与施工的农工程项目二十二个,参与施工的客户工程项目十多个,各种低压开关柜、机电控制柜三十多台。
4、积极采用新技术,推进企业科学化管理。灵活所掌握的电脑技能水平,在农规划和改造中,自己深入一线,调查、测量数据,并查阅相关资料,为生产部门的设计提供第一手翔实资料;为保证客户端电压质量,不惜劳苦深入供电末端,分析电压质量下降原因,经过实际分析,确定10k功率因数低、缺乏无功补偿设备为问题存在的主要原因,及时以书面报告优化方案和效益分析供领导决策,公司领导在采纳了我的意见后,及时购置了电容器并予以合理安装,使问题得到了改善。在日常的管理中,自己特别注重技术管理,这一切工作的取得,都源于自己踏实的基本功、严谨的工作作风和求实的学习态度;、作为农电技能培训师,不辞劳苦奔波于县培训中心与施工现场之间,利用自己的所学在县公司的各种培训授课,先后主讲过包括电工理论、实际技能操作、计算机操作应用等多门课程,为县公司各种业务技能竞赛中担当裁判,以赛促培使基层员工业务素质的提升贡献了自己最大的力量。在做好工作的同时,自己的成绩也得到了县公司领导和同志们的的`肯定。
从参加工作尤其是取得技师资格和农电培训师职称以来,自己的技术水平和业务能力得到很大的提高和加强,如果多年的专业技术学习奠定了自己的理论基础,那么,多年的工作实践更使这些理论得以巩固和提高。在工作实践中,自己常常认识到自己专业理论还比较薄弱,因此,自己不断加强学习,虚心请教有专业特长的老师和学者,不放过每一个学习和提高的机会,使自己的技术水平和能力不断加强。在学习和工作实践中,自己一是侧重学习,加强理论功底的培养。每到业余时间和夜晚,自己总是坚持看相关专业技术理论书籍,坚持学习与实践相结合。二是继续接受高等教育。在坚持自学的基础上,于一九八四年至一九八七年函授读完了中央农业广播学校农学专业学习,顺利毕业,成为全班七十人仅有三十人获得中专文凭人员之一,这一切,更进一步奠定了自己在参与企业管理中能够较好地完成任务的基础。三是带着工作实践中的问题,有重点地学习。自己所主管的工作具有很强的专业性和技术性等方面,有实际工作中均有比较复杂的问题需要自己拿出合理方案意见供领导决策。对此,自己一方面认真倾听各方面的意见并以自己的理论知识来加以分析,另一方面,带着这些问题查阅有关书籍资料,寻找解决问题的方法,这些经历,使自己的理论知识和实践经验不断丰富、提高。四是订阅购买各种学习资料,不断研究了解先进技术和管理知识。对一些新的设备、施工工艺和方法,做到学通弄懂,对一些先进的技术和管理知识,做到与本单位的实际相结合并正确地运用到实际中去,同时,利用自己的计算机特长,熟练的掌握用autocad软件与gis的结合使用进行辅助设计和office办公软件的使用,并结合实际指导培训基层同志熟练操作,同时,为本公司培训了大量的一线员工,使他们的业务素质得到明显提高。通过几年来理论与实践相结合的学习,自己的业务技术和专业知识也得到很大的提升,并能有效地将理论知识应用到管理实践,取得了较好的成效。
干到老,学到老这句话我始终铭记在心并作为座右铭。科学技术不断发展的今天,一天不学,就被落后。特别是农配电这一块,随着环境和农户居住分布不同没有统一的套用模式,只有将所学的知识灵活地加以应用才能使农结构更趋合理。新的技术领域时时在发展,新的设备产品天天在更新,说不定你昨天还认识它,过两天它就变了样了,就有更先进的东东装进去了。所以我平时只要有时间就多看看专业书籍。多年来,我阅读了大量的新的专业书籍资料,不断地充实自己,不断地掌握新知识。
变配电工作总结篇十一
对此,自己一方面认真倾听各方面的`意见并以自己的理论知识来加以分析,另一方面,带着这些问题查阅有关书籍资料,寻找解决问题的方法,这些经历,使自己的理论知识和实践经验不断丰富、提高。多年来,我阅读了大量的新的专业书籍资料,不断地充实自己,不断地掌握新知。
变配电工作总结篇十二
一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。
二、加强配网的设备管理。
第一,针对配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:(1),改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。三、做好电力设施的保护工作。
配电班年终工作总结一年来,配电班全体成员在所长的带领下,按照公司的各项制度严格要求自己,转变工作理念,改进工作态度,认真履行职责,思想作风端正,工作作风踏实,求精务实,开拓进取,在这年终岁尾之际,现对过去一年的配电班工作汇报如下:
一、在职业道德方面:
配电班全体班组成员深入学习,贯彻落实职业道德的重要思想,树立起科学的发展观,进一步明确职业道德对于企业的重要性,通过学习全班人员深深的体会到了职业道德才是协调职工与同事、职工与领导之间关系的法宝,从而大大的提高了企业的竞争力。配电班全体班员的整体道德素质有了质的飞跃,班组凝聚力大大的提升,工作效率大大的提高,每位班组成员都能切实履行岗位职责,认真负责自己的本职工作,促进了各项工作的顺利开展。
二、在具体工作方面:
配电班克服了人员少任务重等困难,圆满完成了各项工作:
低压巡视35个村(区)66次,出动132人次,发现一般缺陷7处,处理完成7处。保证了电网的安全可靠运行。
组织安全活动45次,出动2000余人次;
班组安全活动44次。有效的保证了用户和班组成员的安全。
对电容器巡视11次,22人次,操作10回;
结合配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,及时调整公变档位,使公变保持安全高效运行,进行一二级漏电保护器测试10次,全部测试成功有效。保证了电网的效率运行。
第
均在规定时间内完成,确保了十项承诺的具体要求。
高压线损率平均完成%,低压线损率平均完成%;
电费共计元,回收元,电费回收率%。完成了年初制定的具体目标。
新农村改造工程已完成4个村445个电表箱的任务;
农网大修工程对5条线路已完成更换导线2100米,拉线186套,开关30处;
计量完善工程已对10个村更换计量装置14套;
低压治理工程已对3个村更换2台变压器,共计260kva,改造低压线路395米;
周通换线改造工程完成更换导线560米;
邓庄线路改造工程完成更换高压电缆70米;
大城线路改造工程完成395米。以上工程均保质保量完成。
第七,严格遵守安全生产纪律,加大配电抢修和日常维护中现场的安全工作,杜绝违章行为,积极开展创建“无违章班组”、“无违章个人”活动,对现场进行不定时抽查8次,未发现违章现象,班组成员切实把安全措施落实到了实处。
第八,认真建立和完善配电设备基础台帐,每年对设备台帐类资料进行更新,每月对设备运行和维护资料进行整理,保持了4大类52种资料数据的最新化和及时化。
第九,班组内开展业务技能大比武活动,充分利用了所内的练兵场,组织人员尤其是新上岗人员进行实践业务培训,共培训新上岗人员4人,使班组人员的整体业务素质有了明显的提高。
第十,积极完成领导安排的其他工作。
2、做好电力设施的保护工作。
一年来,班组成员对11个村进行安全用电宣传,出动44人次,发放宣传材料4000余份,向社会、向用户宣传电力设施保护的重要意义。班组成员在日常工作中不断完善电力设施保护的组织措施和技术防范措施,规范了各类安全标示,警示标志,特别是对施工工地附近、交通道口和居民区等处的电力杆塔、拉线、配电箱等设施采取积极保护措施,截止目前共处理线下树9600余棵(高压7900余棵,低压1700余棵),规范补充各类标志标示38处,7条线路共安装完成驱鸟器350套,在很大程度上保证了电网的安全运行。
3、重视现场管理,全力配合降损工作。
现场管理包括勘察、验收及多种形式的现场调查等方面的工作。每一次勘察或验收,我都要求班组成员认真负责,不能局限于做记录,而要真正参与进去,该把关的严格把关。
对其他现场工作,无论是调查某些线路、台区,还是调查公用配变的负荷情况,我都坚持实事求是、力争将真实的第一手资料调查清楚,为领导的决策提供可靠的依据。
三、在需要改进的方面:
随着科技的发展,电器设备的日新月异,我们要努力学习业务技术,通过不断学习提高自身素质,更好的为党为政府为广大用户服务。
全班成员都能够发扬任劳任怨埋头苦干的奉献精神。都能够按时完成或提前完成领导交办的各项工作任务。展望邻近的2011年,我们班全体成员会更加努力,认真负责的对待每一项工作,相信我们会更好的完成领导交办的各项新任务,迎接更新更严峻的挑战!--供电所配电班2010年11月29日篇3:配电部上半年工作总结2011年上半年配电部工作总结。
过去的半年是紧张的半年,是忙碌的半年,在院领导的正确领导下,在配电部各分部全体员工的积极进取下,我们配电部在这半年里继续不断地成长、不断地进步,不断的取得成绩。先从以下五个方面进行分析总结。
一、上半年工作情况。
上半年我部门圆满完成2011年第。
一、第二批配网工程设计,完成了南方电网公司电能计量装置典型设计修改工作等等。总共按时按量完成用户工程230多项并完成相应的概预算编制,业务面广,项目繁多。除了用户工程,我部门还投入精力积极完成南网规划的编写以及规程、规范和标准的编写,亮点主要包括:
2.南网《佛山市“十二五”配电网规划》,本规划的编写工作已接近尾声。
3.完成《10kv配网工程精细化设计施工工艺标准》的编写。
4.完成《基建一体化管理配网示范工程精细化设计施工工艺标准》的编写。
在这上半年的工作情况看来,我部门的业务逐渐丰富,深度化和广度化程度取得一定的提高,另一方面,我院我部门在南网的影响力也日渐提高,跟南网的合作也逐渐丰富。
除了紧锣密鼓的完成各项工程任务和规划任务,我部门还在上半年积极组织各类出差学习的活动,先后去了深圳、广州、云南、北京等地的相关企业进行产品调查和学习,拓展了大家的眼界、知识层面及业务熟悉程度。在这繁忙的半年,我部门老员工的业务逐渐精炼,新员工的能里也得到了迅速提高。
过去的半年,我部门在内部管理上也有了喜人的进步,建立了“配电部综合信息管理系统”。
从今年二月起历时二个多月,通过与行政部、财务部反复沟通,商定由我部门编制流程模块,通过测试、修订后,于6月份正式建立使用了“配电部综合信息管理系统”。虽然要让系统运行起来需要输入大量的信息与数据,增加了日常工作量,但系统的建立,不仅可以做到信息共享,而且对于今后的数据统计将会有很大的帮助。
二、需要公司领导协调解决的问题。
在工作过程中难免遇到困难,我们也都迎难而上,努力地克服,以确保任务能够按质按量地完成,但是部分困难我们的确力所难及,希望公司领导能够在百忙之际协助解决。现将上半年工作过程中需要公司领导协助解决的问题总结如下:
1.建议跟供电局沟通,确定配网改造工程设计的原则,以免反复修改。并争取预设计的项目大部分能通过立项,以免反复设计。另外对于网省公司下达的费用文件应及时组织宣贯,明确适用范围及时效。
2.部分电脑存在运行问题(2005年配置),希望能更换配置较高的电脑。
3.狮山所管辖的地域大,工业发展快,其10kv线路大量地使用了架空线路,且架空线路经过很多的小山岗。这对线路铁塔的放点和测量提出了较高的要求。我们现时没有做架空线跨越山岗的受力计算经验和相应的测量手段,且在预算中也没有相关的放点测量费用,在这方面希望上级部门给予解决。
4.现时狮山所配网的业扩项目由当地的安装公司负责设计,但我们在前期介入时,供电所里对所立的项目并没有明确的划分,导致我们对项目完成初步设计和预算,甚至已协助供电所做了报建后,该项目需划归业扩工程。这情况既浪费了我们的时间,也打击了工作的积极性。
5.工程概预算编制是一项技术与经济相结合的工作,在工作的过程中我们深深的体会到专业技术知识(设计方面)对概预算编制的重要性,建议公司领导能够组织设计技术力量对造价专业进行培训,提高造价专业的技术水平。
6.对于设计施工总包工程,客户往往在交费前或交费时就索要施工发票。按照现今的流程,开具发票需耗时几个星期或以上,对于这一点,客户觉得难以理解,而我们也不能给予合理的理由答复。
三、下半年形势及工作任务完成情况预测。
以目前的形势来看,预估下半年的工作量比上半年要大,现在用户工程规模均比较大,前期工作需花比较多时间和精力处理。另外,一些配网工程设计也要在下半年逐渐开展了,还有一些供电部门的其他工作要进行,这些均会交叉影响。尽管如此,我部门定会齐心协力,协调处理各种工程和事物,竭力完成各项任务。
四、下半年工作思路和主要措施。
由于各类工程交织在一起,在同一时间内不能同时较好地进行各类项目的设计,需将工程分类,分轻重缓急。
主要解决措施是:
1、先集中设计力量在短时间内将配网工程完成初步设计送供电所审核,然后再集中精力完成用户工程和其他一些工作。
2、在配网工程项目下达后尽快确定概预算编制原则,统一思路,在设计过程中多与供电局、所沟通,尽量减少重复修改甚至推倒重来的工作。
3、用户工程在确定了设计委托后应尽量实施短平快的手段,减少工程设计在设计人手上停留的时间,以最快的速度完成用户工程的设计。
五、信息共享。
合同金额4460万元(去年同期532万元);
上半年收款金额为4188万元。看到这些令人热血沸腾的数字就会觉得再辛苦也是值得的。
2007年的工作结束了。回顾过去的一年里在两级班子的统一领导下,以贯彻落实科学发展观,构建和谐社会的思想的指导下,安全无误的带领全体完成了各项生产任务,现将2007年的工作总结如下:
1、按照教育科和车间要求,在加强自身技术业务的同时,认真组织职工进行技术业务学习。全年完成了“十年冬运典型案例事故案例,春季人身安全控制措施,春防培训,《行规》,《技规》,,4.18提速培训,劳动安全专项培训,事故应急救援条例,冬季人身控制措施等知识的学习培训.职工技术业务笔记按时完成,按时完成职教综合记录簿填写和总结工作,在年中教育科检查指导中取得了优良的成绩.
2、今年安全无误的完成了所内脱盘检修和30余次倒闸作业,在每次倒闸作业中都亲自审查操作票,带头执行标准化,只有工长认真要求,职工才能去执行,通过对职工标准化作业严格考核,现在标准化作业在职工心中扎下了根,不论何时倒闸作业,职工都能正确着用安全用品,自觉的执行标准化。
3、加强了工区各项管理工作,严格了职工标准化交接班的过程。工区设备比较陈旧,在雷雨等天气恶劣条件下,设备运行不稳定,加强了巡视管理,天气不好的情况下上岗值班,发现问题及时汇报及时处理。工区环境卫生、设备卫生进行了包保,定人定物管理,定时清扫,收到了较好的效果。
4、故障处理,在单位出现故障时,不论夜间还是节假日都能及时到单位,积极组织职工进行处理,开好安全命令簿,做好安全预想和安全措施,及时反馈信息。全年完成七次故障处理,保证了行车供电持续稳定。
5、每月参加车站联合设备检查、运设备检查、工例会及时提出要求。
保证安全,做好站区协调、班组协调,加强了团结互助的氛围。
6、及时组织职工学习上级下达的各类通知和安全通报,对职工进行安全教育,结合典型事故,开展安全大检查大反思活动,提高了职工整体安全意识。
7、支部工作,今年按党委要求全年完成了政治理论学习,每月至少2次。把党委的要求和上级指示及时传达到每位职工,做到了上情下达,开展了党员思想教育,做好党员积极分子培养工作。今年有2名职工申请入党。已经报党委审批。
以上是今年的工作总结不够全面,工作中还有许多缺点,刚刚接触支部工作,职工思想工作做的不到位,工作方法单。
一、简单。自身的技术业务不过关。今后的工作中努力克服不足,把自己的工作做的更好。
2008年1月8日。
造,电气自动化管理,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备而送电线路专业则接触不到。要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能。所以,我是一边工作,一边学习、实践,又借助高。
级工、技师培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。
第一,针对配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定。
由于公用变压器的性质所决定,了一系列的改造方案:
(1),改造公用变压器接线桩的接线方式:负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与。
导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了。
变压器接线桩故障的发生。
(2)、经测试,公用变压器的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,就将变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供。
了保障。
第三,积极组织开展各季安全大检查,结合安全性评价工作,对所辖配电线路及设备认真巡。
视消缺,做到了充油设备无渗漏、一类设备完好率100%。
第四,加强配网结构的研究,制定并落实了每年各节假日、政府重要会议、各企事业单位重要活动等的紧急救援预案,确保了供电区域各种活动的正常开展。
第五、为防止三相四线制用户因零线线径偏小,三相负荷不对称而造成烧断零线,即而烧坏电器设备的故障,根据巡视中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,增加重复。
接地、更换大规格零线,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。
一年来,配电班全体成员在所长的带领下,按照公司的各项制度严格配电班年终工作总结。
真履行职责,思想作风端正,工作作风踏实,要求自己,转变工作理念,改进工作态度,认。
求精务实,开拓进取,在这年终岁尾之际,现对过去一年的配电班工作汇报如下:
一、在。
要思想,树立起科职业道德方面:配电班全体班组成员深入学习,贯彻落实职业道德的重。
学的发展观,进一步明确职业道德对于企业的重要性,通过学习全班人员深深的体会到了职。
业道德才是协调职工与同事、职工与领导之间关系的法宝,从而大大的提高了企业的竞争。
了质的飞跃,力。配电班全体班员的整体道德素质有班组凝聚力大大的提升,工作效率大大。
工作,促进了各项工每位班组成员都能切实履行岗位职责,认真负责自己的本职的提高,
配电班克服了人员少任务重等困难,二、作的顺利开展。
在具体工作方面:圆满完成了各。
加强配网的设备管理1项工作:第一,认真做好所属设备的巡视和消缺工作,对春秋两次。
35个村(区)进行检修,出动人员54人次,所属7条线路检修电杆。
1490基,发现并处。
条线路44人次,发理一般缺陷。
307次,出动处;
积极开展日常巡视,其中高压巡视2。
2个村(区)处,处理完成。
1
现一般缺陷。
1处;
低压巡视66次,出动。
132人次,发现3。
5一般缺陷。
77处。保证了电网的安全可靠运行。第二,处,处理完成积极组织开展安全大。
2次,没有发现安全隐患;
组织安全活检查、安全活动工作,对高动压用户开展安全检查。
4445次,出动2000次。有效的保证了用户和班组成员的安全。余人次;
班组安全活动第。
积极开展电压检测仪和无功补偿装置的巡视工作,三,加强电网运行的日常管理,对电压检。
次,出动人员。
66人次;
对电容器巡视11次,22测仪巡视。
3310回;
结合人次,操作。
档位,及时调整公变使公变保持安全高效运行,进配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,
试
10次,全部测试成功有效。保证了电网的效率运行。行一二级漏电保护器测第四、从。
11次,报修1590次,月份共处理辖区抢修精细处入手开展故障抢报修和业扩工作。1-1。
1其中95598转672次,一般918次,未产生有效投诉,用户满意率。
100%。1-11月业扩完成。
台5190kva、低压47高压46户116户428.77kw的增容任务;
均在规定时间内完成,确保。
通过及了十项承诺的具体要求。第五,认真负责搞好电费回收和线损管理工作。时安排的。
1-10工作巡视、秋检工作和开展多方面的宣传。千瓦时;
月份完成供电量高压线损率平均。
完成%,低压线损率平均完成%;
电费共计。完成了年初制定率%元,回收元,电费回收。
第六,提前谋划、精心部署确保各类工程按时保质的完的具体目标。成。安全用电村改造。
米,拉线。
18630修工程对。
5处;
计开关务;
农网大套,条线路已完成更换导线2100。
台变压器,3个村更换2套;
个村更换计量装置10。
14低压治理工程已对量完善工程已对。
共计。
260kva,改造低压线路米;
周通换线改造工程完成更换导线米;
邓庄线路395560。
米。以上工程均保质保量改造工程完成米;
大城线路改造工程完成更换高压电缆39570。
护中现场的安全工作,杜绝完成。
第七,严格遵守安全生产纪律,加大配电抢修和日常维。
违章行为,积极开展创建“无违章。
班组”、“无违章个人”活动,对现场进行不定时抽查。
8次,
第八,认真建立和完善配电设未发现违章现象,班组成员切实把安全措施落实到了实处。
台帐类资料进行更新,每月对设备运行和维护资料进行整备基础台帐,每年对设备理,保。
种资料数据的最新化和及时化。
52持了4大类第九,充班组内开展业务技能大比武活动,
分利用了所内的练兵场,组织人员尤其是新上岗人员进行实践业务培训,共培训新上岗人。
人,使班组人员的整体业务素质有员4第十,积极完成领导安排的其他工了明显的提高。
做好电力设施的保护工作。作。
2个村进行安全用电宣传,出动一年来,班组成员对1。
1人次,发放宣传材料44力设施保护的重要意义。班组余份,向社会、向用户宣传电4000。
力设施保护的组织措施和技术防范措施,规范了各类安全标成员在日常工作中不断完善电。
示,警示标志,特别是对施工工地附近、交通道口和居民区等处的电力杆塔、拉线、配电箱。
79009600余棵(高压余棵,低压。
1700截止目前共处理线下树等设施采取积极保护措施,
350套,在很大程度上38处,7条线路共安装完成余棵),规范补充各类标志标示驱鸟器。
3、重视现场管理,全力配合降损工作。现场管理包括勘察、验收保证了电网的安全运行。
的工作。每一次勘察或验收,及多种形式的现场调查等方面我都要求班组成员认真负责,不。
能局限于做记录,而要真正参与进去,该把关的严格把关。对其他现场工作,无论是调查某。
用配变的负荷情况,我都坚持实事求是、力争将真实的第一些线路、台区,还是调查公手。
随着科技的发展,三、在需要改进的方面:
为领导的决策提供可靠的依据。资料调查清楚,
更好的为党通过不断学习提高自身素质,电器设备的日新月异,我们要努力学习业务技术,
都府为广大用户服务。能够按时全班成员都能够发扬任劳任怨埋头苦干的奉献精神。为政。
展望邻近的2011年,我们班全体成员会更加努完成或提前完成领导交办的各项工作任务。
待每一项工作,相信我们会更好的完成领导交办的各项新任力,认真负责的对务,迎接更。
2911供电所配电班。
过去的半年是紧张的半年,是忙碌的半年,在院领导的正确领导下,在配电部各分部全体员。
工的积极进取下,我们配电部在这半年里继续不断地成长、不断地进步,不断的取得成绩。
先从以下五个方面进行分析总结。
上半年工作情况一、
2011年第一、第二批配网工程设计,完成了南方电网公司电能计量装上半年我部门圆满完成。
230多项并完成相应的概预算编制,置典型设计修改工作等等。总共按时按量完成用户工程。
业务面广,项目繁多。
除了用户工程,我部门还投入精力积极完成南网规划的编写以及规程、
规范和标准的编写,亮点主要包括:
在这繁忙的半年,我部门老员工的业务逐渐精炼,新员。
工的能里也得到了迅速提高。
“配电部综合信息管理系统”6月份正式建立使用了于修订后,通过测试、。虽然要让系统运。
行起来需要输入大量的信息与数据,增加了日常工作量,但系统的建立,不仅可以做到信息共享,而且对于今后的数据统计将会有很大的帮助。
2005年配置),希望能更换配置较高的电脑2.部分电脑存在运行问题(。
且架空线路经过很其10kv线路大量地使用了架空线路,3.狮山所管辖的地域大,工业发展快,多的小山岗。这对线路铁塔的放点和测量提出了较高的要求。我们现时没有做架空线跨越。
山岗的受力计算经验和相应的测量手段,且在预算中也没有相关的放点测量费用,在这方面。
希望上级部门给予解决。
现时狮山所配网的业扩项目由当地的安装公司负责设计,但我们在前期介入时,供电所里对4.所立的项目并没有明确的划分,导致我们对项目完成初步设计和预算,甚至已协助供电所做了报建后,该项目需划归业扩工程。
这情况既浪费了我们的时间,也打击了工作的积极性。
5.工程概预算编制是一项技术与经济相结合的工作,在工作的过程中我们深深的体会到专业技术知识(设计方面)对概预算编制的重要性,建议公司领导能够组织设计技术力量对造价专业进行培训,提高造价专业的技术水平。
对于设计施工总包工程,客户往往在交费前或交费时就索要施工发票。按照现今的流程,6.开具发票需耗时几个星期或以上,对于这一点,客户觉得难以理解,而我们也不能给予合理的理由答复。
1、先集中设计力量在短时间内将配网工程完成初步设计送供电所审核,然。
在配网工程项目下达后尽快确定概预算编制原后再集中精力完成用户工程和其他一些工作。
2则,统一思路,在设计过程中多与供电局、所沟通,尽量减少重复修改甚至推倒重来的工。
用户工程在确定了设计委托后应尽量实施短平快的手段,3作。减少工程设计在设计人手上。
停留的时间,以最快的速度完成用户工程的设计。
五、信息共享。
在我部门综合分部统计的过程中,从合同金额来看,我们看到了一些可喜的数据,供大家共。
享:
1-6月份,共签订收款合同96份(去年同期32份);
合同金额4460万元(去年同期532万元);
上半年收款金额为4188万元。看到这些令人热血沸腾的数字就会觉得再辛苦也是值得的。
致父母!出门在外,最牵挂最担心我们的人是父母。不管飞到哪里,父母的爱就如手中的线始终牵着我们。父母在,人生尚有归处,父母去,人生只剩遗憾。钱再多有何用?不如多陪陪父母,今生和他们的缘分只有一次,下辈子再也见不到了。中秋节,祝愿天下所有父母:身体健康,幸福开心!
致爱人!因为有缘,才相遇,因为有爱,才相伴。夫妻是上辈子延续的缘分,今生能在一起过日子,就是最好的福分。虽然也会有磕磕绊绊,争争吵吵,但是只要互相包容,彼此理解,就能恩爱幸福的走完一生。亲爱的,感谢你一直陪着我,只要有你在,日子再苦,也是幸福,生活再难,也感觉甜!中秋节,许下心愿,愿我们白首偕老,恩爱永远!
但你们永远在我心里,不你们还好吗?虽然天各一方联系少了,致友人!久未联系的朋友,虽然我们没有血缘关系,但却谢谢你的信赖,不会不思念!陪在我身边的朋友,会忘,不会变,像手足一样亲,希望此生永不分离!中秋节,祝认识我和我认识的所有朋友们:事业步步高升,爱情甜甜蜜蜜!
致自己!月亮下面的金钱,从没有使劳碌的人们有片刻的安静。天是一大天,人是一小天,人随天转,天尽人意!千里烟波追逐心中的梦想。既然做出了选择就要义无反顾、充满信心,直至完全信了自己、信了未来、信了肩负的使命,才能走向圆满。中秋节,祝自己心想事成,幸福满满,相信自己,你一定行!
皎月桂香迎中秋,花儿月圆合家欢;
喜逢佳节福相顾,心情快乐悠闲步;
窗含明月思飞。
中秋佳节,我要送你最美的月色,2019度,幸福频频不止步;
祝所有为爱打拼的人中秋节快乐!但愿人长久千里共婵娟。
是缘分让两颗孤单的灵魂,穿越昔日无尽的等待,直到彼此相遇在时间的荒野里。然后,焚香净手,清空寂寥,敞开心扉,以真诚,用遇见,滋养这片缘分的天空。
这世间最好的爱情,应该是既能两两相吸,又能两两相惜。
爱情,是红尘里最美的情感,它是人生不可缺少的精神需要和心灵寄托。因为有爱,这尘世上的饮食男女,才会相依相恋。
是真爱让两颗渐渐靠近的心,辽阔了生活,柔软了岁月。爱情,若撩人的春色,满足了人们对美好情愫的所有想象。当我们青涩的心灵,慢慢注入爱的元素,说不上在哪一时,那个有缘人便会被我们请进自己的生命里!
不过,并非所有的人,都能在恰好的年华遇见恰好的缘分。也不是所有恰好相爱的人,就一定会相守到白头。倘若缘分可以安排,假如爱情可以解释,就不会有这句:缘来缘去缘如水。
爱情,本是一种很玄的东西。就连最厉害的心理学家,也无法掌控它的发展和走向。人与人相爱,充满了无数未知的没有理智的意外。
俗话说,情人眼里出西施。凡是爱过的人都深有体会,我们喜欢并且真正爱上一个人的时候,是没有任何附加条件的。一颗纯粹的心,想的念的,都是他(她)最好的样子。
但所有以风花雪月开始的浪漫爱情,最终都会回到柴米油盐的现实中来。日子长了,相恋时彼此隐藏的缺点,慢慢的全部显露出来,时间久了,难免会有意见分歧,发牢骚抱怨,把吵架升级到不可收拾的时候。
张爱玲说,生在这世上,没有一样感情不是千疮百孔的。是的,人生的完美和圆满只是保留在人的心理,爱情也无法脱离这个宿命。
当爱情走远,何人能甘于寂寞,能珍惜这份情缘?当激情不在,曾经惊天地泣鬼神的情感,往往是最先消亡于内心的空虚和日子的平淡。
主持人涂磊曾经说过,相恋的时候,是欣赏彼此的优点,但相爱就是,接受对方缺点的过程。
我们深信爱情的美好。但人是会变的,环境也在变。谁能给自己的爱情上个万能保险?谁又能保证爱上的那个人会一成不变?几乎所有相爱后的分手,都是因为双方没有了初见时的心动,后来又得不到彼此应有的珍惜而结束。
生活中有很多事情,我们只有经历了才知道,爱情也是如此。惟有通过时光的梳理,岁月的打磨,以及思想的沉淀,方能领悟,在爱情的世界里,缘是天定,份在人为。
爱是互相欣赏,亦是彼此珍惜。浮云欢爱,算不得真爱。只有深爱一个人时,才会为他(她)低到尘埃。
谁能给自己的爱情上个万能保险?谁又能保证爱上的那个人会一成不变?几乎所有相爱后的分手,都是因为双方没有了初见时。
的心动,后来又得不到彼此应有的珍惜而结束。
生活中有很多事情,我们只有经历了才知道,爱情也是如此。惟有通过时光的梳理,岁月的打磨,以及思想的沉淀,方能领悟,在爱情的世界里,缘是天定,份在人为。
爱是互相欣赏,亦是彼此珍惜。浮云欢爱,算不得真爱。只有深爱一个人时,才会为他。
(她)低到尘埃。
上半年我部门圆满完成2011年第一、第二批配网工程设计,完成了南方电网公司电能计量装置典型设计修改工作等等。负责配电室值班工作,确保供电系统安全运行,正常供电。2.工作要求:
2.1负责配电室高低压开关设备、变压器及直流电源屏的操作运行管理及日常维修保养。2.2定时巡视配电室和楼层配电间,准确抄录各项运行数据,填写运行记录。
2.3做好配电室防火、安全工作,保2.42.52.6。
持设备机房和值班场所的整洁。配电设备发生故障时,要保持冷静,在可能的条件下迅速排除故障,恢复正常供电,并认真做好记录。
在发生严重设备故障时,必须立即向主管领导汇告,并采取紧急措施防止造成严重后果。认真完成上级交办的其他工作。
*******酒店。
1.值班人员必须遵守制定的配电室的各项规章制度。
2.值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向领导请假。
3.非工程部管理人员以及配电室人员未经工程部负责人许可和陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部负责人批准。进出配电室的外来人员一律登记。
4.值班人员要严守工作岗位,巡视配电设备,进出配电室必须随手将门锁好。
5.严禁在配电室内高声喧哗。6.严禁在配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不相关的行为。7.每天交接班前应把配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强排风使室内保持干燥。8.不得在配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在配电室内就餐。
9.配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每日交接班时作好安全用具的交接手续。
*******酒店。
配电室停电管理制度。
为了确保正常运行及正常办公,对临时停电作以下规定:
1.对供电设施、设备检修工作需要时停电,则需要提前三天由工程部打停电检修申请报告,经宾馆领导同意后,由工程部通知各使用部门。
2.由于施工等原因需要临时停电需要到工程部填写临时停电申请单,报宾馆领导同意后,由工程部负责人填写临时停电单,电工凭单执行。
3.供电部门的供电网线路临时停电分两种情况来管理:
3.1事先接到停电通知,马上告知工程部负责人,由工程部书面通知宾馆主管领导,并说明原因,同时作好备用电源的供电准备。3.2当供电网络突然停电,备用电源自投后则立即告知工程部负责人,并说明工作电源消失的具体情况及备用电源自投情况。
*******酒店。
1.配电室高低压开关分合闸操作时必须有两人在场:一人操作、一人监护。
2.低压开关分闸时先切断负荷侧开关,后切断电源侧开关;合闸时顺序相反。3.高压开关分闸时先切断小车开关,然后使小车脱离母线排;合闸时顺序相反。为安全可靠起见,应观察小车上开关的分合闸标志,若电动不能切断负荷开关,则该用小车上的手动脱扣操作,具体操作如下:3.1分闸:将操作把手至分闸位置,柜上绿灯亮,将操作杆插入小车进出孔,使小车脱离母排。打开门,将专用开关移动小车与小车轨道对其,将小车开关向外拉,使小车开关可完全脱离柜体,以便检修,用接地手柄合上接地开关。3.2合闸:用接地手柄分开接地开关,开门后,将小车推入柜内,关好门,用操作杆将小车推入至工作位置,确认无误后,将操作把手至合闸位置使小车合闸,应看到红灯亮。4.正常供电时,两台变压器同时运行,联络母线上的联络开关应在断开位置。
5.
配电室高压设备检修时,必须按规定穿戴好绝缘靴及绝缘手套,并使用安全防护用具。切断电源后用验电笔测检设备(验电笔在测试前应验明是否可靠)。确认无电后,合上接地开关方可进行检修工作。检修完成后,解除接地,检查清理现场并确认无误后,才能合闸。6.低压设备检修时,须断开待检修设备和邻近带电设备的电源。用表计测试确认无电并做好安全措施后,方可进行检修工作。
7.
配电室输出用电设备的线路及设备需要检修时,检修人员应向配电室递交停电申请单。值班人员应在值班记录上登记并按通知单上指定的线路进行停电操作。切断电源后挂上警告牌,线路及设备检修完毕后,检修人员应到配电室递交送电申请单,由值班人员在值班记录上登记,并按申请单上指定的线路进行送电操作。
*******酒店。
1.配电室巡视,必须由持有高压证的电工进行,并负责处理巡视中发现的问题。2.每班巡视两次,用电高峰时,巡视四次。特殊情况下可根据需要适当增加巡视次数。每周应用红外线测温装置对能观测到设备接头进行测试并有记录。
3.雷雨、台风季节或设备有异常情况时,应进行特巡及夜间熄灯巡视。4.巡视配电装置时,进出高压室必须随手锁门。
5.高压室的钥匙由值班人员负责保管,换班移交,不得遗失。6.巡视情况应作如实记录并签名,记录的真实、完整和可靠性由巡视者负责。
*******酒店。
为确保安全生产、保障国家财产和人员生命安全,配电室值班人员必须严格遵守下列各条:1.关于倒闸1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。
1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括:1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。1.3.2电动操作回路的合上或拉开。1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。1.3.4临时接地线的拆除或挂上。1.3.5核对相序及绝缘测试。
1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。
2.关于工作票使用。
2.1凡进行下列工作时必须使用工作票2.1.1第一类为:
2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。2.1.1.3其他需高压停电的工作。2.1.2第二类为:2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。
2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。
2.5.2.2对实施人员进行安全、纪律教育;
2.5.2.4监护工作人员认真执行安全工作规程;2.5.2.5工作结束组织清理现场,认真执行工作终结手续。2.5.3工作许可人(值班员)。
2.5.3.1审查工作票所列安全措施是否符合现场需要和正确。
2.5.3.2工作现场布置的安全措施应正确完善。
2.5.3.3负责检查停电设备有关突然来电的危险,做好防止措施。
*******酒店。
配电室设备缺陷管理。
制度。
1.配电室值班人员须全面掌握设备正常运行状况,及时发现设备缺陷,认真分析缺陷产生原因,采取积极措施尽快消除设备隐患。2.发现缺陷,应根据具体情况,判断缺陷类型。
2.1严重缺陷:将可能导致人身死亡、设备损坏及停电事故。因情况危急,须立即处理。
2.2重要缺陷:已影响设备效率,不能满足系统正常运行的需要,或短期内将会发生事故威胁安全运行。因情况紧急,必须及时处理。
发现缺陷后的汇报和处理要求。3.1严重缺陷:值班人员发现严重缺陷后,应立即报告工程部负责人,并由工程部负责人立即组织抢修。
3.2重要缺陷:值班人员发现重要缺陷后,应立即向工程部经理汇报,并在强电主管组织下及时抢修。3.3一般缺陷:值班人员及时向工程部负责人汇报,并在工程部负责人主持下尽快解决。
4.严重和重要缺陷在未修复前,应加强监视并采取积极有效措施,控制事态的发展。所有缺陷均由工程部负责人负责记入缺陷记录薄,作为重要技术资料存档。
*******酒店。
配电室设备维护保养。
制度。
1.配电室设备由当班人员每天清洁保养一次,责任制度上墙公布,明确责任人。2.高压设备每年停电清洁保养一次,并进行年度检验,记录在设备台帐。
3.当班人员如发现各开关柜指示灯损坏,应立即调换以保证开关状态正常反映,调换情况登记在值班日记上。
4.配电室内不亮的照明灯应及时调换,原则上要求当班发现,当班调换,调换情况登记在值班日记上。5.各类工具和安全用具由当班人员负责清点、就位。
6.配电室值班室要随时保持整洁,交班前全面清扫一次。
*******酒店。

一键复制