基坑开挖施工日记篇一
一、施工方案的确定原则
本工程施工方案的制定遵循以下原则
1、确保工程质量和施工安全。
2、利于缩短工期、减少辅助工程量及施工附加工作量,降低施工成本。
3、利于先后作业之间、土建工程与机电安装之间、各道工序之间协调均衡,减少干扰。
4、确保先进、可靠技术的使用,有试验或鉴定作支撑。
5、施工强度和施工设备、材料、劳动力等资源需求要均衡。
6、有利于水土保持、环境保护和劳动者身体健康。
二、施工测量
1、施工前,先进行导线点、水准点的布设与联测,测量无误后报与监理工程师复核,待监理工程师签字后投入使用。
2、根据已复核无误的导线点,测量人员测放出船闸主体工程中桩,使用已复核后水准点,对照横断面图纸,进行原地面复测,并报送监理工程师复核。
3、根据各断面原地面实际高程,按照施工断面结构图,计算出每侧开挖线距中桩距离,根据计算出的距离,用滑石粉或石灰粉撒出开挖边线。
4、按照设计图纸的开挖边坡和设计平台,进行土方开挖,在开挖过程中,测量人员随时进复核中线偏位、高程及边坡坡度,保证准确无误。
三、现场清理
根据现场踏勘情况,工程范围内的地面建筑物拆除工作尚未完成,在施工时,首先全面清理工程范围内的砍树挖根、生活及建筑垃圾等杂物,用车辆运到指定的弃土区堆放。
四、场内道路等施工辅助工程的施工
1、临时施工道路
工主干道高程在13.0m~14.0m之间;软基地段采用块石处理。
2、施工期临时观测
基坑监测工作是检验基坑设计的重要手段,同时又是及时指导正确施工、避免基坑工程事故发生的必要措施。利用基坑开挖前期监测成果来指导后继工程施工的方法,成为一种新的信息化施工技术。监测工作因而也成为基坑开挖工作的重要组成部分。
要求并培训全体施工人员严密注意开挖后基坑的稳定情况,严防坍塌、滑坡及大面积的崩坍事故的发生。建立申报制度,项目部指定专人收集、记录边坡稳定情况,如有意外发生,及时上报,项目部立即研究解决方案并立即实施,消除安全隐患。
五、土方明挖施工
基坑开挖前先在开挖线一米外开挖排水沟,防止地面雨水、施工或生活用水流入、渗入基坑;放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。基坑周边严禁超堆荷载。主体工程基坑土方为21.77万m3。
施工方案的内容包括:开挖机械的选型,开挖程序,机械和运输车辆行驶路线,地面和坑内排水措施,冬季、雨季、汛期施工措施等。
1、施工准备
⑴、施工区域内及邻近地区地下水情况。
根据调查,地下水位高程在 17.20~20.70m之间,个别情况下水位低至将近14米。 ⑵、场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。
根据调查,施工区域无地下管线,管道及其它一些建筑物,如若开挖过程中碰到事前不了解的情况,项目部将立即汇报。
⑶、邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。
开挖区处于浍河以南,地势较宽阔,船闸主体和下游引航道附近无建筑物。上游引航道内有房屋拆迁,靠近引航道也有民房,但房屋均为一层砖瓦结构,对开挖无特殊要求,但我部在施工严密注意,避免对附近房屋造成损坏。
⑷、基坑四周道路的距离及车辆载重情况。
目部在施工中根据需要修整道路,保证施工车辆的通行。
2、现场施工人员组织
土方施工安排2支施工队,每个施工队管理人员、机械操作手及辅助人员不少于20人。现场施工由主管生产的项目副经理负责,统一调度人员、机械及材料,下达工作任务。安排1名能力强、责任心高的技术员具体协调组织施工,制定施工计划,安排工作断面,进行土方施工的自控、自检及报验,完成施工资料的申报等。土方施工的测量及检测工作由测量组和实验室配合进行。
3、施工机械及配套设备
根据工程土质情况,本工程明挖土方采用挖掘机挖土、自卸汽车运输及弃堆土场推土机配合施工的工艺。
本工程初步配备挖掘机4台,推土机2台,自卸车20辆,压路机1台。根据工期目标要求,如需加大施工进度,我部将随时准备增加机械,以保证完成计划。
《基坑开挖施工保障措施》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
基坑开挖施工日记篇二
本站发布深基坑开挖专项施工方案,更多深基坑开挖专项施工方案相关信息请访问本站策划频道。
一、基坑特点
本工程为六合天寓房产二期项目,基坑东临银色港湾住宅区,北临北环路,南临联庄居民区,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近围墙,开挖深度在4.6米、5.6米、局部在8.5米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见浙江大学岩土工程科技开发有限公司编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。
1、施工前准备
为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。
按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,转角处做1000×1000×1000集水井。
2、基坑开挖顺序
首先从5#楼及至4#楼间地下车库、4#楼的基坑及临近围墙处开挖,待4#楼5#楼±0.00完成后再做二期地下车库处开挖。
土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不起过20米。下层土在上层土钉墙及喷锚网支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。桩体周围300土方采用人工清理,然后用挖机带走。
基坑开挖施工至基础底板标高时,在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,在前一块完成土方后开挖及垫层施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。
3、车辆行车及机械配备
车辆行车主要经过地下车库及4#楼上部区域内场地,铺设临时道路,从东向西边挖边退。车辆远离围护疆构边行走。配置3台挖掘机及30辆自卸车,视天气及交通情况增减机械。
三、组织、协调管理及工期
1、开挖由项目经理直接负责,控制好人员、机械,确保开挖工序的稳步进行,施工员做好测量放线,控制好边坡的稳定,由专职安全员组织人员及时检查安全情况,边坡稳定情况由专业检测单位全天候检测,并及时上报检测数据。
2、现场协调由施工负责人负责,主要协调土方开挖和井点降水及土钉墙的施工。
3、工期:ⅰ#、ⅱ#、ⅲ#、区块土方开挖计划20天,ⅳ#区块计划8天。
四、应急措施及注意事项
1、应急措施
在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定,发现问题及时能报有关施工负责人员,便于及时处理。
在施工中如发现局部边坡位移较大,须立即停止开挖,能知围护单位做好加固或加密锚杆处理,进行边坡喷砼,待稳定后继续开挖。
如施工过程中发现水量过大,及时增设井点处理。
2、注意事项
坑边不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。基坑边外部荷载不得大于15kpa。
坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。
五、基坑四周的安全围护
采用48钢管连接做护栏,立杆打入土层中深600以上,基脚用素砼浇实,间距2000,高1200,上下用涂有黄黑色漆的钢管连接,并用密目网封闭。
六、安全文明施工
1、操作安全技术措施
①现场施工人员必须进行技术交底,并持证作业,挂牌负责,定机定人操作。
②所有进场机械必须进行严格的检查,保证机械设备完好。
③夜间施工配备足够照明,主要通道不留氓点。
④加强基坑监测,发现问题及时能报各施工方,并会同维护单位做好应急处理。
2、文明施工措施
①施工场地进出口设置专门车辆冲洗及沉淀系统,派专人冲洗,严禁出场车辆带泥及污染物上市政道路。
②努力降低施工噪音对周边环境的影响。
基坑开挖施工日记篇三
为了确保事情或工作得以顺利进行,常常需要预先制定方案,一份好的方案一定会注重受众的参与性及互动性。优秀的方案都具备一些什么特点呢?下面是小编精心整理的基坑土方开挖施工方案范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
根据本标段招标文件及图纸,确定土方明挖范围如下:包括准备工作、场地清理、施工期排水、清淤、永久及临时建筑物土方明挖等。
0+000~1+630段采用长臂挖掘机清淤,人工配合,利用施工机械直接将淤泥装车运走。
1+6300~2+518段采用人工配合机械施工方法,场外购买含水量较低的干素土,按照比例1:1与河道淤泥机械掺和,以便机械装运外弃。车辆沿马道分支运行,外弃淤泥。
1、程序安排原则
(1)根据工程地形、地质特点及招标文件、图纸要求安排施工程序。力求安排合理,确保工程保质、保量,按照期实现。
(2)开挖前,需对原始地貌进行复测,并报送监理工程师签证;同时根据设计图纸要求,完成开挖区周边截水沟等排水工程的施工。
(3)开挖到砂砾料时,进行地形复测,以确定土层和砂砾料层的分界线,并报送监理工程师签证。
2、工艺流程
1、设置临时水准点。在建筑物附近设置必须数量的临时水准点,并同固定水准点连线,构成完整的水准导线。水准点设置在不受施工影响的坚实地面或构筑物上,以便于施工时对管线标高进行控制,注意保护标点和作好记录。
2、左右侧上开口线、场内道路线、堆土区等控制线的确定。根据招标文件和图纸,施工测量人员用白灰及木桩定出左右侧上开口线、场内道路线、堆土区、施工导流等控制线,为土方开挖、补充勘查、拆迁等工作做准备。
3、补充勘查
工程在正式开挖之前,施工人员对拟定开挖(包括施工道路和堆土区)范围内地下管道、线缆、地下标志点及其他构筑物进行探测,并根据地形地物和已知地下管线构筑物等情景,采取深挖和坑探的方法,查明与施工有关的如地下水位、土质、地下管线(缆)、构筑物等的走向以及建筑物的相互关系等情景,将勘察结果列表汇总并绘制地下管道、线缆、地下标志点及其他构筑物平立面图,上报监理、业主。
场地清理包括植被清理和表土清挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。开挖先剥离全部的表土(视表土存在的厚度而定,不小于30cm),务作回填表土料用。
1、植被清理
1.1采用人工配合t140—1型推土机清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理指明的其它有碍物。
1.2除监理另有指示外,主体工程施工场地地表的植被清理,延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或施工道路边线)外侧至少3m的距离。挖除树根的范围延伸至离施工图所示最大开挖边线、或建筑物基础(或施工道路边线)外侧3m的距离。
1.3保护清理区域附近的天然植被,并加强对环境保护。
1.4场地清理和开挖过程中发现的文物古迹,按《施工合同技术条款》的规定办理,保护现场,及时报告。
2、表土清挖
2.1表土清挖:采用人工配合t140—1型推土机直接攒堆,ex300型挖掘机配合15t自卸汽车运输的方法对监理指示的表土开挖深度、范围进行开挖。在堆土区配备1台t140—1型推土机和1台反铲挖掘机负责弃料场的平整,覆盖层清除的弃料按监理工程师指定的地方整齐有序的堆放,不得随心所欲的堆放。
2.1完工场地清理
工程完工时进行场地清理,包括拆除临时道路、清理平整施工场地,恢复到施工前地表原状。
为保证采用挖掘机、推土机等机械进行基坑开挖时地下水位降低至最低开挖面0.5m以下,确保旱地施工条件,使用降低地下水位的施工期排水措施。
1、及时排除地面积水:在堆土区外侧或建筑物开挖区外侧设置1×0.5m,纵坡2%的排水沟,内铺防渗膜,将开挖断面内抽排的积水、雨水及地面积水及时排除。
2、开挖断面内积水的抽排:在地下水位低于建筑物基础0.5米的断面或建筑物开挖断面中预留肥槽,设置集水沟或集水井,将开挖断面内的积水及时排至排水沟中。
3、地下水位和地面沉降观测:基坑开挖期间,在地址管线、构筑物及其周围降低水位影响的地区设置观测红开,对地下水位和地面沉降观测,并采取措施。
1、工艺流程
2、场地清理
2.1植被清理
①采用人工配合推土机清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理指明的其它有碍物。
②除监理另有指示外,主体工程施工场地地表的植被清理,延伸至离施工图所示最大开挖连线或建筑物基础边线(或施工道路边线)外侧至少5m的距离。
③主体工程的植被清理,须予挖除树根的范围延伸至于施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。
④注意保护清理区域附近的天然植被,并加强对环境保护,因施工不当造成清理区域附近林木资源的毁坏,以及对环境保护造成不良影响。
⑤场地清理范围内,砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料按监理人指示,将其运到指定地点堆放。
2.2、清基
①清基范围为填筑部分的底部,采用人工配合推土机撺堆,挖掘机挖甩配合t140推土机的方法对监理指示的表土开挖深度、范围进行开挖。
②清基前,按设计断面准确放线,确定清基范围。堤基基面清理范围的边界在设计基面边线外500mm。
③在清基范围内将树木、树桩、树根、杂草、淤泥、垃圾和杂物等全部清除干净,清基厚度不小于300mm,并必须将腐植土植物根须清理干净。
④对工程场地内表层0.3~0.5m深的耕作层,要求按施工程序指定的位置堆存起来,以备将来绿化美化之用。清除的耕植土不用于基础回填和河床填筑。
⑤堤基范围内的沟、坑等在清除后按堤身要求进行回填处理。
⑥地基清基后予以压实,压实标准为堤基以下500mm深度范围内到达筑堤压实标准。堤基表土层达不到堤身压实标准的,挖出并重新回填压实。
⑦河床地基处理完毕后每隔30m取2组试样试验,测定基土干密度,验收合格后方可进行河床填筑。
⑧基面清理平整后,急时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,做好基面保护,复工前再检验,必要时重新清理。
⑨开挖线以下300mm范围采用人工开挖,避免对建筑物基础、河道边坡等产生扰动。
⑩对表土系指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤,将开挖的有机土壤运到监理人指定地区堆放。堆存的有机土壤应利用于工程的环境保护、河坡种植土回填等。按合同要求或发包人的环境整体规划,合理使用有机土壤。工程完工时进行场地清理,包括拆除临时道路、清理平整场地,恢复到施工地表原状,事宜耕种和植被恢复,防止水土流失。
3、土方开挖
包括:开挖区段的选择、开挖运输机械的选择、开挖边坡的确定、开挖顺序、开挖量与回填量的平衡开挖施工。
3.1开挖运输机械的选择:
由于最大开挖深度小于4m,土方施工采用直接开挖。表土清除采用t140—1型推土机推运;土方采用1.2m3挖掘机开挖,t140—1型推土机辅助推运,就近堆放于堆土区。
3.2开挖顺序:土方开挖顺序自上而下分层开挖,采用1.2m3反铲型挖掘机,每层开挖深度控制在4m范围内。
3.3开挖运输
开挖前,按设计断面准确放线。本工程土方开挖采用反铲挖掘机进行,从上到下分层分段依次进行,施工中随时作成必须的坡势,以利排水。配合自卸汽车将土方直接运至回填区。开挖过程中对开挖平面位置、高程、控制桩号、水准点校核、边坡坡度等经常进行校核,检查是否贴合设计要求,避免出现错误。
在开挖时注意控制好以下问题:
(1)土方开挖贴合上报工程师并经批准的开挖施工深度。
(2)施工中按设计开挖图控制开挖边坡,要求不出现欠挖、超挖,基础底部预留的20厘米保护层待下一道工序开始时,再人工修整到设计标高。
4、堆土场堆存
1)土料利用t140—1型推土机将回填用土推到堤脚侧,开挖出的土料及砂砾料分开堆存。堤脚侧既作为临时道路路基又作为临时堆土区。临时堆土边坡为1:2,最大堆土高度不大于3m。
2)开挖过程中将可利用弃渣和弃置废渣分别运至监理人批准的堆渣地点进行分类堆放。
5、基槽平整和缺陷处理
在基础开挖完毕后,采用人工清理掉预留的20厘米保护层并进行检查,若检查中出现意料不到的缺陷,及时通知工程师,确认处理方法并认真执行。地基清基后应予以压实,压实标准为堤基以下500mm深度范围内到达筑堤压实标准。堤基表土层达不到堤身压实标准的,需要挖出并重新回填压实。
堤基清理范围平整应在设计基面边线外500mm。当建筑物基础中遇到淤泥及软弱土层不太厚时,将淤泥及软弱土层全部挖除,换填后进行压实。
基面清理平整后,应急时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要时须重新清理。
1、采用机械设备挖土时,槽底预留10~20cm保护层人工开挖,并保护原土不受扰动。槽底原土平整拍实,对受到扰动的原土应夯实。如局部超挖则应用相同的材料填补,并夯实到天然密实度。
2、基槽基土中如遇淤泥、流沙(饱和粉细砂)等异常软弱土壤时,会同设计部门确定处理方案。
3、槽基底土质不一致或差异较大时,会同设计部门确定地基处理方案。
1、土方开挖前的质量检查和验收:土方开挖前,施工单位会同监理进行以下各项的质量检查和验收。
1.1用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。
1.2按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。施工单位的开挖剖面放样成果,经监理人复核签认后,作为工程量计量的依据。
1.3按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。
2、土方开挖过程中的质量检查:在土方开挖芝程中,施工单位定期测量校正开挖平面的尺寸和标高,以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度,并将测量资料提交监理。
3、土方明挖工程完成后的质量检查和验收:土方开挖工程完成后,业主、施工单位会同监理及地质部门进行以下各款的质量检查和验收。
3.1主体工程开挖基础面检查清理的验收
3.1.1按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度。
3.1.2取样检测基础土的物理力学性质指标。
3.2边坡的检查和验收
3.2.1永久边坡的坡度和平整度的复测检查。
3.2.2边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。
1、现场成立雨季施工领导小组和抢险小组,设专人值班,做到及时发现、改善、消除隐患;并且注意天气变化,做好记录。
2、认真做好雨施准备工作,雨季来临前一个月,对各种防水设备、器材、临时设施和临建工程进行检查,并购置、修整,配备足够、完好的排水泵。雨季施工前,要对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固,保证水流畅通。
3、雨季施工时,在基槽两侧安全距离范围内人工修筑高50cm的土埂,以离雨水流入沟槽,并及时将地面及基槽内沉积的雨水排走。
4、雨季施工时,派专人对巡视,发现异常情景及时启动应急措施。
5、雨季施工运输材料的车辆做好防滑措施。有专人排水、洒石屑等物确保路面平整、坚实、无积水。
6、冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作,在解冻后进行,时间不允许时,采取有效的封闭防冻措施。
基坑开挖施工日记篇四
;xx项目土方开挖、基坑支护(降水)
安全专项施工方案编制、审核要点 一、工程概况(包括但不限于以下内容)
1、工程基本情况 (工程地点、与周边环境的关系、场地标高、基坑支护周长、基坑面积、基坑底标高、开挖深度、基坑等级等;
所采用的支护形式、降排水方式等)
2、 工程地质概况 3、 水文情况 4、 特殊点及重难点 二、 编制依据 (至少应含以下依据,根据实际情况添加,需确保有效性)
序号 类别 名称 编号 1 国标 《工程测量规范》
gb50026-2007 2 《建筑基坑工程监测技术规范》
gb50497-2009 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》
gb50300-2013 4 《建设工程施工现场供用电安全规范》
gb50194-2014 5 《城市区域环境噪声标准》
gb3096-2008 6 《建筑边坡工程技术规范》
gb50330-2013 7 《建筑地基基础设计规范》
gb50007-2011 8 《岩土工程勘察规范》(2009版)
gb50021-2001 ... 9 行标 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》
jgj120-2013 10 《建筑施工安全检查标准》
jgj 59-2011 11 《施工现场临时用电安全技术规范》
jgj 46-2005 12 《建筑施工高处作业安全技术规范》
jgj 80-91 13 《建筑基坑支护技术规程》
jgj120-2012 14 《施工现场施工机械设备检查技术规程》
jgj160-2008 15 《建筑机械使用安全技术规程》
jgj33-2012 16 《建筑变形测量规范》
jgj8-2007 17 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》
jgj184-2009 18 建质[2009]87号关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知 ... 地标 ... 11 xx工程施工组织设计 12 xx项目设计图纸 ... 三、 土方开挖、基坑支护(降水)设计 1、 基坑支护设计 1.1 自然放坡(坡度、阶梯放坡要求、边坡顶部及底部支护方式、边坡排水措施、排水沟设置等)
1.2 喷浆保护 混凝土或砂浆强度等级、分片分层喷锚情况、喷锚厚度、喷锚遍数、架体搭设情况、分隔缝做法、泄水孔做法、坡顶排水沟做法、配筋情况。
1.3 排桩 排桩直径、设计深度、配筋情况、间距、混凝土等级;
冠梁尺寸、配筋、混凝土等级等。
1.4 地下连续墙 导墙设计、成强方式、用途、墙体材料、开挖情况等。
1.5 挡土墙 1.6 ...... 2、 基坑降水(排水)设计 2.1 自然抽排 集水坑位置;
水泵扬程、数量;
排水口位置;
排水沟设置等。
2.2 止水帷幕 2.3 井点降水 2.4 ...... 3、 土方开挖设计 3.1 基坑设计(包括分区情况、开挖方式、分层厚度、边坡坡度、下层土开挖时上层支护需达到的条件)
3.2 平面布置(道路做法、道路转换、大门位置、围挡做法、基坑围护方法,附平面布置图)
3.3 机械选择(机械数量、型号)
4、 土方回填设计 回填范围、土质要求、压实度、平整度、坡度。
5、 基坑监测设计 5.1 监测目的 5.2 基坑等级 5.3 监测指标及报警值 5.4 监测点布置 5.5 监测频率 6、特殊处理设计 如淤泥挖除、换填;
橡皮土处理等。
四、 施工准备及计划 1、技术准备 2、 现场准备工作 3、 劳动力计划 4、施工机具计划 5、检验试验器具计划 6、材料计划 7、进度计划 8、其他计划,项目根据实际情况补充 五、施工方法 1、 基坑支护 根据项目实际设计的支护形式编制支护方法。过程中按照中国建筑安全管理手册表格进行验收。
2、基坑降水 3、土方开挖 3.1 土方开挖平面布置(必须包含工地围挡、大门、洗车设备、临时用房、道路布置)
3.2 土方开挖工艺流程 3.3 土方开挖施工流程(包括分区情况、开挖方式、分层厚度、边坡坡度、下层土开挖时上层支护需达到的条件)
3.4 土方弃土点选择 3.5 土方施工要点 3.6 及注意事项 3.7 防护架搭设 3.8 ...... 4、 土方回填 六、 基坑监测监控 6.1 监测项目 6.2 监测方法 6.3 监测限值及预警值 6.4 其他参照《基坑边坡监测方案》
七、质量保证措施 八、安全保证措施 九、应急预案 1、 应急组织机构 2、应急救援职责 3、危险源识别分析 用表格形式分析 4、应急演练 5、应急处理流程 6、应急处理方法 7、应急救援电话机路线 7.1 应急指挥部电话 7.2 应急救援医院医院电话 7.3 应急救援路线图 十、计算书及附图 1、 土方施工机械配置 2、 其他计算 如采用特殊的基坑支护、降水方法,需做相应的计算。
3、附图 3.1 xx项目土方开挖、基坑支护(降水)平面布置图 3.2 节点大样图(如基坑上口围护、工地围墙、大门、洗车槽、马道;
支护结构大样;
降排水大样等)
3.3 基坑支护验收表 十一、 企业及人员资质 (营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码、资质证书;
设备相关证书;
特殊工种证件;
机械设备证件。以上证件均使用复印件,盖分包单位红章)
十二、 强制性条文 (说明:本章节仅作为检查方案时,对方案是否违反国家强制性规定进行检查,编制方案时不列次章。方案编制人员在方案中涉及到强制性条文时,应在方案内相应位置后面用括号标出所使用的强制性条文)
《锚杆喷射混凝土支护技术规范》gb 50086-2001 4.3.1 喷射混凝土的设计强度等级不应低于c15;
对于竖井及重要隧洞和斜井工程,喷射混凝土的设计强度等级不应低于c20;
喷射混凝土1d龄期的抗压强度不应低于5mpa。钢纤维喷射混凝土的设计强度等级不应低于c20,其抗拉强度不应低于2mpa。
不同强度等级喷射混凝土的设计强度应按表4.3.1采用。
表4.3.1 喷射混凝土的强度设计值(mpa) 4.3.3 喷射混凝土支护的厚度,最小不应低于50mm。最大不宜超过200mm。
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb 50202-2002 7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
7.1.7 基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,以设计要求为依据,如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。
表7.1.7 基坑变形的监控值(cm) 《土方与爆破工程施工及验收规范》gb 50201-2012 4.5.4 土方回填应填筑压实,且压实系数应满足设计要求。当采用分层回填时,应在下层的压实系数经试验合格后,才能进行上层施工。
《复合土钉墙基坑支护技术规范》gb 50739-2011 6.1.3 土方开挖应与土钉、锚杆及降水施工密切结合,开挖顺序、方法应与设计工况相一致;
复合土钉墙施工必须符合“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的要求。
8.1.4 采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除锚杆或支撑。
8.1.5 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。
8.2.2 安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。
《建筑边坡工程技术规范》gb 50330-2002 15.1.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。
《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》jgj 167-2009 13.2.4 基坑的上、下部和四周必须设置排水系统,流水坡向应明显,不得积水。基坑上部排水沟与基坑边缘的距离应大于2m,沟底和两侧必须作防渗处理。基坑底部四周应设置排水沟和集水坑。
《建筑基坑工程监测技术规范》gb 50497-2009 3.0.1 开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。
7.0.4 当出现下列情况之一时,应提高监测频率:
1 监测数据达到报警值。
2 监测数据变化较大或者速率加快。
3 存在勘察未发现的不良地质。
4 超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工。
5 基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏。
6 基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值。
7 支护结构出现开裂。
8 周边地面突发较大沉降或出现严重开裂。
9 邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂。
10 基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象。
8.0.1 基坑工程监测必须确定监测报警值,监测报警值应满足基坑工程设计、地下结构设计以及周边环境中被保护对象的控制要求。监测报警值应由基坑工程设计方确定。
8.0.7 当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并应对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。
1 监测数据达到监测报警值的累计值。
2 基坑支护结构或周边土体的位移值突然明显增大或基坑出现流沙、管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏等。
3 基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象。
4 周边建筑的结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝。
5 周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等。
6 根据当地工程经验判断,出现其他必须进行危险报警的情况。
《地下建筑工程逆作法技术规程》jgj 165-2010 3.0.4 地下建筑工程逆作法施工必须设围护结构,其主体结构的水平构件应作为围护结构的水平支撑;
当围护结构为永久性承重外墙时,应选择与主体结构沉降相适应的岩土层作为排桩或地下连续墙的持力层。
3.0.5 逆作法施工应全过程监测。
5.1.3 地下建筑工程逆作法结构设计应根据结构破坏可能产生的后果,采用不同的安全等级及结构的重要性系数,并应符合下列规定:
1 施工期间临时结构的安全等级和重要性系数应符合表5.1.3的规定。
表5.1.3 临时结构的安全等级和重要性系数 2 当支撑结构作为永久结构时,其结构安全等级和重要性系数不得小于地下结构安全等级和重要性系数。
3 支撑结构安全等级和重要性系数应按施工与使用两个阶段选用较高的结构安全等级和重要性系数。
4 当地下逆作结构的部分构件只作为临时结构构件的一部分时,应按临时结构的安全等级及结构的重要性系数取用。当形成最终永久结构的构件时,应按永久结构的安全等级及结构的重要性系数取用。
6.6.3 当水平结构作为周边围护结构的水平支承时,其后浇带处应按设计要求设置传力构件。
相关热词搜索:;
基坑开挖施工日记篇五
;摘要:深基坑开挖要具备以下的必要条件:首先保持深基坑干燥状态,创造有利于施工的环境;
其次是确保边坡稳定,做到安全施工,如果忽视这些必要条件,其后果是严重的。本文通过了解地下水丰富的影响来研究深基坑开挖施工技术 。
关键词:地下水;
深基坑;
开挖施工技术
中图分类号:tu74文献标识码:
a
一、地下水给深基坑开挖造成的不良影响
1、当渗流水在深基坑坡面溢出时,土体颗粒在动水压力和自重下滑力的双重作用下,先将坡脚附近土粒浮起,使其失去支撑,然后迅速发展到土体流动或坑壁塌滑,称之为“流土”,这种现象往往是突发性的,对地基的破坏十分严重。如某建筑物建在河流冲击的粉砂、细砂层上,深基坑开挖中采用深沟降水,当挖深到设计标高时,由于局部排水段失效,地下水从坡面逸流,使该段坑壁发生流砂,继而塌滑。使工期延误,损失惨重。
2、在粉细砂层或粉土场地,地基土在地下水动水压力作用下,基底往往会发生翻泡、冒水、土体颗粒上浮等现象,称为“砂沸”,由于“砂沸”发生的面积一般较大,影响深度也较深,故一但发生,整个地基就会受到扰动,原始结构遭到破坏,影响地基强度。
3、渗透水流在一定的水力梯度下产生较大的动水压力冲刷, 挟走细小颗粒或溶蚀岩土体中的孔隙逐渐增大,甚至形成洞穴,导致岩土体结构松动或破坏,以致产生地表裂缝、塌陷,影响建筑工程的稳定。这种潜蚀作用,在黄土和岩溶地区经常发生。
4、当基坑下有承压水时,开挖基坑减小了含水层上覆生活透水层的厚度,在厚度减小到一定程度时,承压水的水头压力能顶裂或冲毁基坑底板,造成突涌现象。底板裂缝使地基整体性遭到破坏,突涌带出的土体,使下卧层淘空,降低了下卧层的强度,对工程极为不利。
1、施工准备
深基坑一般指开挖深度大于5m的基坑。深基坑施工前,应了解建筑场地及周边、地表至支护结构底面下一定深度范围内地层结构、岩土性状、含水层性质、地下水位、渗透系数等;
了解建筑场地及其附近的地下管线、地下埋设物的位置、深度、结构形式及埋设时间等。对已有邻近建筑的深基坑施工,应熟悉已存邻近建筑的位置、层数、高度、结构类型、基础类型,此外,也应掌握深基坑施工的其他条件,如深基坑周围的地面排水情况,地面雨水、流水、上下水管线排人或漏人基坑的可能性以及深基坑附近的地面堆载及大型车辆的动、静荷载。
施工方案(或施工组织设计)是搞好一切工程的先决条件,它包括深基坑工程设计,主要有支护设计、降水或截水设计、开挖设计和监测设计。支护设计主要满足边坡和支护结构稳定的要求,既不产生倾覆、滑移、整体或局部失稳,深基坑底部不产生隆起、管涌,锚杆部位不致抗拔失效,同时必须满足水平位移和地基沉降不超过允许值,支护结构构件本身受荷后不致弯曲折断,剪断和压弯。深基坑支护常用的几种方法有坡率法、排桩支护、钢板桩支护、地下连墙支护、土钉墙支护、深层搅拌支护等。降水设计应控制由降水引起的地基沉降不致对邻近的重要管线产生过量沉降,影响其正常使用或危及其安全;
地下水控制常用的几种方法有明沟排水、电渗降水、轻型井点降水、管井降水等。截水帷幕应控制不致因渗漏而引起水土流失和过大的变形。常用的方法主要有高压喷射注浆、深层搅拌;
土方开挖设计应满足分层、分段、对称、平衡、适时的原则,确保土方开挖安全、运输合理;
根据施工方案,施工前应作好设计交底,针对深基坑施工的施工工艺和作业条件,制定措施得力、针对性强、合理全面的施工方案。施工方案应充分认识深基坑施工的难点、重点和施工工艺的特点,质量安全控制目标恰当,保证措施到位,施工组织合理,检验监测严谨。
对不同的深基坑支护方式,施工的难点和要点有所不同,但总体要求基本一致。一是对施工工艺要熟悉,掌握基本的施工参数;
二是要掌握主要施工机械及配套设备的技术性能;
三是对水泥、砂石、钢筋、锚杆、钢板桩等原材料及其制品进行质量检验,并保证施工质量。四是根据场地特点和不同的施工阶段,采取合适的降水或截水措施。五是土方开挖应分层分段进行,控制挖土进度;
六是对雨季施工既要注意排除地面雨水倒流入深基坑,又要注意雨季水的渗入,土体强度降低,土压力加大造成深基坑边坡坍塌事故。
(1)提出合理的开挖程序及开挖施工参数。这是确保深基坑稳定和控制深基坑变形符合设计要求的关键,其基本要求为:①有支护(锚拉)的深基坑要分层开挖,分层数为深基坑所设支撑道数加一。每挖一层及时加好一道支撑或设好一道锚杆。当采用土钉墙或喷锚网支扩方案时,应按设计每挖一层土做一层支护、随挖随支护;
②有内支撑的深基坑,每层土的开挖,对同时开挖的部分,其位置和深度,以保持对称为原则,防止深基坑支护结构承受偏载;
③保证支撑、围檩或拉锚的施工质量,科学组织、精心施工;
④规定施工场地、土方、材料、设备的堆放场地及数量,限定深基坑旁边的超载;
⑤确保排水、堵水及降水的措施,严防围护墙体发生水土流失而导致深基坑失稳;
⑥合理确定地基加固的范围、质量要求及检验方法⑧提出监测设计,落实按监测信息指导施工防止事故的方案。
(2)考虑时空效应的开挖及支撑施工。深基坑开挖的几何尺寸(长、宽、高)和挡墙开挖部分的无支撑暴露时间,对基坑围护墙体和坑周地层位移有明显的相关性。这里反映了深基坑开挖的时空效应的规律。考虑时空效应的开挖及支撑施工应根据下述诸因素进行:①基坑规模、几何尺寸、围护墙体及支撑结构体系的布置;
②基坑地基加固和施工条件;
③选择基坑分层、分块、对称、平衡限时开挖和支撑的顺序,并确定各工序的时限。
(3)逆作法施工的措施。
照明、通风:采用有效方法满足施工需要。
挖土:周边底板逆作挖土时,按20m~30m抽条间隔挖土,挖土时先挖预留洞以下的土方,再间隔抽条挖洞口两侧的土方。每一分块逆作挖土时,采用分皮分层挖土,分层厚度不大于2.5m,每一施工段与未开挖部位之间边界采用临时边坡,临时边坡为1:1.5,平台宽度为2m。
(4)深基坑降水技术措施。为确保地下水位始终在深基坑最低开挖面以下0.5m或1m处,疏干井应始终抽水,而减压井则为控制⑤2层微承压水水位的水头标高,适时抽水,降低承压水头标高。为确保深基坑开挖过程中的抗承压水稳定性,在深基坑周边设置承压水位观测井,对承压水的水位进行密切监测;
根据有关部门提供的承压水水文特性,通过验算确定设置承压水抽水井的口数、抽水时间及抽水量,掌握“适时、适量抽取”的原则,避免由于过度抽取带来的对周边环境的不利影响。
(5)深基坑内外排水与坡面保护。由于深基坑面积庞大,相应形成较大集雨面积,为防止深基坑内积水,深基坑内设置由明沟、集水井点构成的排水体系,确保能将雨水及时排出坑外。为减少坑外坡面渗流量,在卸土留坡的第二级平台处打设复合土工膜防渗墙。在挖土过程中凡需长时期暴露的开挖坡面,均需采取保护措施,坑内的留土平台及坡面在保护面铺设φ16@200×200钢筋网,并上覆50mm厚细石混凝土,在坑外卸土坡面上铺设一层无纺土工布,然后铺设φ16@200×200钢筋网,并上覆50mm厚细石混凝土,坡面留泄水孔。
(1)围护结构出现渗水、漏泥或开挖面以下出现冒水,应变处置措施:①采取止水堵漏措施;
②发现薄弱环节,及时采取加固措施。
(2)支撑支柱桩不均匀沉降或上浮,应变处置措施:①在支撑上加载或卸载;
②设置临时拉系构件,以使支撑稳定;
③设立竖向十字撑;
④调整立柱上支托支撑的支托构件标高。
(3)土方开挖不均衡,支撑施工不及时致使支护系统受力和变化速率过大,应变处置措施:①加快开挖和支撑的施工进度,增加支撑预加轴力的次数;
②调整开挖及支撑施工次序,减小每步开挖的空间尺寸,使深基坑受载均衡。
(4)深基坑隆起过大,应变处置措施:①在最下层开挖时,采取分块挖、分块浇筑垫层混凝土,以控制墙体位移;
②采用中心岛法挖土;
③超前在坑底进行块凝压力注浆;
④压载。
(5)围护结构刚度、强度不足,变形过大,应变处置措施:①增加临时斜撑、角撑;
②对支撑加设预紧力;
③加强支撑的竖向间距;
④在坑内堆载或坑周卸载。
结语