在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
消防规章制度内容篇一
一、检测内容:
1、火灾自动报警系统。
2、湿式自动喷淋系统。
3、室内外消火栓给水系统
4、防排烟系统
5、气体灭火系统
6、泡沫灭火系统。
7、火灾应急照明及疏散指示标志。
8、消防电源及其配电箱系统。
二、被检测场所
1、餐厅、旅店业、市场、歌厅、舞厅、酒吧等娱乐场所。
2、图书馆、重要办公楼、写字楼
3、其他设置有自动消防设施的建筑
三、检测程序
1、检测机构受理检测申请,安排检测日期
3、检测前,受检单位应组织好各受检系统的有关技术人员进行系统情况介绍,检测中,受检单位有关负责人和技术人员必须在场,配合检测人员工作。
4、检测工作结束,主检员应向受检单位通报检测情况,对有争议的项目,主检员可决定当时复检。
5、主检员组织检测员根据各系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是的编写《检测报告》,经检测机构负责人审核批准,签发《检测报告》。
6、受检单位领取《检测报告》报消防监督机关备案,有关资料及原始记录由检测机构存档。
一、火灾自动报警系统
6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;
二、消防供水系统
1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;
3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;
5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;
三、室内消火栓系统
1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;
2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;
4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;
5、检查手动启泵按钮的设置及其功能;
四、自动喷水(雾)灭火系统
1、检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;
2、检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;
3、检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;
5、对报警阀组进行功能试验;
6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;
五、防排烟及通风空调系统
3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;
4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;
六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁
1、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;
七、气体灭火系统
1)申报检测时,需向检测机构提供有关图纸和技术资料。2)检测机构受理检测申请,安排检测日期。
3)检测中检测仪器必须经国家法定计量单位检验合格,检测人员严格按操作规程使用,保证检测数据真实可靠。
4)检测前,受检单位应组织好应组织好各受检系统的有关技术人员进行系统情况介绍,检测中,受检单位有关负责人和技术人员必须在场,配合检测人员工作。
5)检测工作结束,主检员应向受检单位通报检测情况,对有争议的项目,主检员可决定当时复检。
6)主检员组织检测员根据各系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是地编写《检测报告》,经检测机构负责人审核批准,签发《检测报告》。
一、电检工作程序
1、双方首先签订“电气防火检测约定书”或“检测合同”。
2、通知客户在正是检测前1小时给用电设备通电运行。
3、受检单位需要委派两名熟悉本单位用电设备的专业人员配合,按照约定的检测范围和项目进行现场检测,按规范的格式进行检测数据记录,记录经双方审核签字后生效。
4、工程师根据检测记录和技术规范编制“检测报告”。详细说明检测结果及建议。报告一式三份,一份交检测方,一份交防火监督处,一份检测方存档。
5、检测完成后七日之内出示《消防电气防火检测报告》。
依据国家有关电气防火管理规范,按照北京质量技术监督管理局2000-6-26批准、2000-10-014实施的《北京市电气防火检测技术规范》(db11/065-2000)和有关设计施工及验收规范等技术标准进行检测。
为能切实保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公司采用现代化科技一起设备进行即时性电气防火检测,提供检测报告,指出存在的电气火灾隐患一级消除这些隐患的整改建议。从而最大限度的预防和减少电气火灾的发生。
1、配电设备
2、配电箱
3、线路敷设
4、照明灯具、开关、插座的安装
消防设施检测方案
一、消防设施检修工作程序:
1、消防设施检测约定书填写,受检单位负责人签字盖章,受检单位和检测单位各持一份。
2、受检单位需提供全部有关受检项目《消防审核意向书》复印件一份。
3、受检单位及检测单位双方商定,安排检测日期。
4、检测前,受检单位应组织好各受检系统的有关技术人员进行系统情况介绍,检测中,受检单位有关负责人员须在场,配合检测技术人员工作。
5、检测工作结束,主检技术人员应向受检单位通报检测情况,对有疑议的项目,主检技术人员可决定当时复检。
6、主检技术人员组织检测员根据各系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是编制《检测报告》,经检测单位负责人审核批准,签发检测报告。
7、受检单位领取检测报告报消防监督机关备案,有关资料及原始记录,由检测单位存档。
二、消防设施检测主要内容
《高层民用建筑设计防火规范》
《气体灭火系统施工及验收规范》 及其他相关规范等进行消防设施检测。
2、具体检测内容
1)、火灾自动报警系统
2)、消火栓系统 3)、自动喷水灭火系统
4)、气体灭火系统
5)、防排烟系统、防火卷帘门、防火门
三、消防检测收费标准 我公司依据《北京市消防安全责任监督管理办法》和北京市消防局办字(1996)135号关于开展消防安全检测的通知,参照北京物价局的收费标准,根据贵单位的实际检测面积进行收费。
四、服务承诺 对贵单位消防设施存在的问题做到及时发现,提出整改建议,在检测报告中做出评价。愿我们合作成功,欢迎与我们联系(服务电话:0379-63260058),我们将竭诚为您提供技术咨询和服务。
消防规章制度内容篇二
2.各单体:建筑上防火分区、疏散楼梯、消防电梯等设置是否到位;
3.内业资料
一、火灾自动报警系统施工,含火灾警广播、消防联动等;
三、防排烟系统,包括正压送风、机警排烟;
四、防火分隔,包括防火门、防火卷帘、防火水幕带;
五、室内消火栓系统;
六、应急照明和疏散指示标志;
七、防火封堵。
《建设工程消防验收评定规则》(ga836)
《建筑设计防火规范》(gb50016)
《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045)
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(gb50166)
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(gb50261)
《建筑内部装修防火施工及验收规范》(gb50354)
《气体灭火系统施工及验收规范》(gb50263)
《泡沫灭火系统施工及验收规范》(gb50281)
《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(gb50257)
《建筑灭火器配置验收及检查规范》(gb50444)
消防规章制度内容篇三
一、消防宣传的方针:
消防宣传要面向社会,面向基层,面向群众,以正面宣传为主。
二、消防宣传的基本任务:
提高广大干部、群众防火的警惕性和同火灾作斗争的自觉性,增强消防法制观念,提高基层单位和群众的自防自救能力,并通过多种形式主动向社会各界宣传消防工作。
(二)消防监督
一、监督范围明确,分级管理落实。
二、保卫重点明确,重点单位消防安全工作“十项标准”得到落实。
三、实行逐级消防责任制和消防监督员的岗位责任制,各行其职,各负其责。
四、坚持定期进行消防监督检查,发现问题,提出解决意见,详细记载。
出专题报告,并督促整改,做以隐患不整改,工作不停止。
(三)消防检查的目的贯彻“预防为主,防消结合”的方针,发动群众推动消防工作。检查和了解消防安全状况,分析和研究存在的问题。有针对性地展开工作,发现和解决不安全因素,消防火险隐患,做到防患于未然。考查日常消防工作的开展情况,落实消防措施,使消防工作经常化、制度化。检验防火和灭火措施的效果,督促落实自防自救措施,避免或减少火灾的发生,有效地控制火灾危害。
消防规章制度内容篇四
建设工程消防验收申请材料:
(1)《建设工程消防验收申请表》;
(2)工程竣工验收报告;
“下列建设工程项目的施工准备阶段、施工阶段必须实行监理:
(一)国家、省、地级以上市的重点建设工程;
(四)利用外国政府或者国际组织的贷款、援助资金的建设工程;
(五)国家或者人民政府规定必须实行监理的其他建设工程。
地级以上市人民政府的建设行政主管部门可以根据当地的实际情况,制定低于前款规定的规模标准,但不得缩小本条例确定的项目范围,报同级人民政府批准后执行,并报省人民政府建设行政主管部门备案。
(3)消防产品质量合格证明文件;
暂不需提供,可要求提供由具备相应资格的消防设施专业承包企业出具的消防设施调试检验报告。
(7)其他依法需要提供的材料;建设工程消防设计审核意见书、竣工图纸、消防产品供货证明、建设单位合法身份证明文件、申请人委托代理人提出申请的,提供授权委托书和被委托人身份证复印件等。
对于消防验收不合格需要申请复验的建设工程,可凭《建设工程消防验收申请表》(可为第一次申报时填写表格的复印件)、针对验收不合格有关内容整改合格申请复验的申请,以及有关整改资料及证明文件直接进行申报。
主要有如下资料,根据你的工程所在地,可能会有不同
1.《建筑工程消防验收申报表》
2.消防局建筑工程申报消防竣工验收表
3.法人证明书、法人授权委托书
4.该工程的《建筑工程消防设计审核意见书》(影印件)
5.以下相关建筑工程竣工图纸
①建筑总平面图;
②各标准层平面图;
③主要的立面、剖面图;
④室内、外消火栓系统图;
⑤自动喷淋系统图;
⑥自动报警系统图(包括事故广播、对讲电话);
⑦防排烟系统图;
⑧气体灭火系统图;
⑨独立泡沫灭火系统;
6、①-⑨项的内容制作的电子文件;
7、自动喷水灭火系统资料
①自动喷水灭火系统试压资料记录表;
②自动喷水灭火系统管网冲洗记录表;
③自动喷水灭火系统联动试记录表;
④自动喷水灭火系统验收记录表;
8、火灾自动报警系统资料
①火灾自动报警系统调试报告;
②火灾自动报警系统竣工表;
9、气体灭火系统资料
②隐蔽工程中间验收记录;
③气体灭火系统调试报告;
10、泡沫灭火系统资料
①泡沫液储罐的强度和严密性试验记录表;
②阀门的强度和严密性试验记录表;
③隐蔽工程验收记录表;
④管道试压记录表;
⑤管道冲洗记录表;
⑥系统调试记录表;
⑦系统验收表;
消防规章制度内容篇五
消防验收内容
主要验收内容:
2、建筑的外墙保温材料类别和耐火等级;
3、建筑防火防烟分区和建筑构造;
4、安全疏散和消防电梯;
5、消防给水和自动灭火系统;
6、防烟、排烟和通风、空调系统;
7、消防电源及其配电;
8、火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;
9、火灾自动报警系统和消防控制室;
10、建筑内部装修;
11、建筑灭火器配置;
12、国家工程建设标准中有关消防安全的其他内容;
13、查验消防产品有效文件和供货证明。