给排水设计心得篇一
1.1工程概况
土木工程名称:尹西科技软件园综合楼
土木工程地址:宁双路南京市公安局法医中心西面
建设单位:尹西社区
设计单位:南京南洋建筑设计院
建筑面积:30477.3m2
结构类型:框架10+1层
1.2地理位置及环境
尹西科技软件园工程,建于南京宁双路南京市公安局法医中心西面。施工现场东西南三面均有高压电线,北边是已风化的高约30m风化岩山坡。
1.3建筑概况
尹西科技软件园工程由地下室一层,地上十层所组成,其中a-1楼a1~a9轴无地下室,a-2楼a10~b6轴设一层地下室,地下建筑面积3172.95m2、,总建筑面积约32913.3平方米。
本工程建筑装饰为:楼地面有普通水泥、地砖楼面;外墙有面砖及花岗岩;内墙有磁砖贴面、乳胶漆墙面;平顶有水泥砂浆粉面;屋面为高聚物改性沥青卷材防水屋面。
1.4结构概况
本工程设计结构形式均为框架体系,筏板基础和条型基础。地下部分砼设计强度等级为:c35,其中地下室砼抗渗等级为s6。地上框架结构混凝土标号为c40~c25。
1.5设备安装概况
设备安装工程设有给排水包括生活给水系统,污水及雨水系统,消防给水系统;电气包括照明系统、动力系统、弱电系统、防雷系统;通风为机械排风,平时机械通风和局部除湿。
给排水工程:
本工程给水系统一至五层由市政管网供水,六层以上由地下室车库变频供水系统直接供给。
排水系统:室内生活污废水合流排出室外,经窨井、化粪池后集中排入市区污水管网。
雨水系统:屋面雨水有组织的排至室外雨水井,经管道集中排入市区雨水管网。
消防系统:消火栓消防给水由消防泵加压供给。
电气工程:本工程设总配电房(10kv),供电采用380/220v电源供电。配电系统采用放射式和树干式的供电方式。低压配电系统接地形式采用tn-s系统。本工程按三类防雷工程施工。
通过接触和参加实际工作,将我们以前所学的知识初步的与实践联系起来,以达到充实和扩大自己的知识面,培养适应环境的能力、吃苦耐劳的毅力和综合应用的本领,为以后课程以及日后走上工作岗位打下基础。
通过两个月的现场施工学习,我从中学到了很多实用的知识。十六标准层到十八标准层的施工学习以及零散的参观和学习。学习到的内容有:(1)钢筋绑扎工程;(2)模板的安装和拆除;(3)脚手架的安装;(4)图纸的学习;(5)地下室外墙的防水做法;(6)砖墙的砌法等等。
参加施工实习期间遵守实习单位和学校的安全规章制度,积参与现场施工,以及向工人师傅请教,善于发现问题,并运用所学的理论知识与现实结合起来。对钢筋工程、模板工程、脚手架工程、图纸的认识等有了很具体的了解,同时对部分工程进行实践操作。实习期间完成了实习任务,达到了实习目的。
(一)钢筋工程
1.剪力墙筋绑扎
工人先在已浇灌好的底板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再校正预埋插筋。如在现场很多剪力墙的竖筋都移位了,他们处理是:把钢筋从离基面的地方弯回图纸要求的间距。然后工人们会先画出横筋分档标志,在其下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。且所有钢筋交叉点应逐点绑扎,其搭接长度及位置也要符合设计图纸及施工规范的要求。在场现我看到门窗洞口都按设计要求绑扎过了梁钢筋且钢筋锚入长度也有了一定的距离。这些都完成后就是要配合其他工种安装预埋管件、预留洞口及走管等。
2.构造柱钢筋的绑扎
首先工人会按图纸要求的间距,计算好每根柱箍筋数量,将箍筋套在下层伸出的搭接筋上。现场发现:工人在放箍筋时弯钩都是错开沿柱子竖筋交错布置的。完后焊工会用电渣压力焊把受力钢筋连接起来。接下就是在柱子的竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划出箍筋间距线。然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下进行绑扎。绑扎所用的是一个有九十度钩的工具,这是专用来绑扎的,很方便。工序为:把已剪好长度的铁丝对拆后缠扣在箍筋转角与主筋交点处,钩住,旋转拧紧。听师傅们说:箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点要成梅花交错绑扎。在他们的指导下,现场我也学着绑扎了几个交点处,但做得不是很完美,但对于一个初学者,我已完成了任务了。
3.梁、板钢筋绑扎
现场梁钢筋的绑扎顺序为:先将架立筋或上层受力筋两端搭在柱头伸出受力钢筋上,在梁架立筋上画出箍筋间距,套上箍筋,箍筋在叠合处的弯钩,在梁中要交错放且箍筋弯勾离合处,应沿受力筋方向错开设置,再将箍筋按已画好的间距逐个分开且梁端的第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50㎜处,另外梁端与柱交接处的箍筋要加密。最后将受力钢筋和箍筋用铁丝绑扎在一起,放入模板内。但梁箍筋要与受力钢筋垂直设置。当主梁与次梁相交时,我看工人会在主梁两侧附加箍筋,另外次梁底筋要架放在主梁纵筋之上。当柱与梁相交处钢筋过密时,工人会将该处有搭接的`部分移到柱的一侧来保证该处梁尺寸便于浇筑混凝土。
现场板钢筋的绑扎,短向受钢筋在下,长向钢筋在上,且同时配合预埋件、电线管、预留孔的安装,这些物件的安装都是要按图纸的要求来完成的。梁板钢筋绑扎完成后,为确保钢筋的保护层和负筋高度,工人会在钢筋的下面垫上塑料垫块和马凳。这些都是我到了现场才能看得到的东西。
(二)、模板工程
1.剪力墙、柱模板安装
模板是新浇混凝土成型用的模具。我实习的工地主要采用木模板。这次在工地我看了很多模板的做法:这里重点介绍装模过程:楼板浇灌好后工人会面先上其上面弹出墙、柱模板的边线和控制线,再绑扎钢筋,然后就可以开始支模板了。首先工人会用搭掉将模板就位。再将模板临时固定,按模板控制线调整模板下口,并做临时固定。模板加固后用支撑吊线调整模板的垂直度,然后往模板中穿入多根平行塑料管,再用长螺丝从塑料管中穿过,最后用螺帽从两边进行拧紧加固。
给排水设计心得篇二
本次实习主要目的是要让我们初步接触专业知识的实际应用,对将要学习的专业知识有一些感性认知。通过对自来水厂、污水处理厂的参观,建立全面和系统的感性认识,熟悉自来水厂工艺流程。这也是将书本理论和实际联系相结合,进一步培养观察和分析问题的能力。
本次实习为期三天,周一在本校参观水泵房、小型污水处理站以及排涝站。了解校园水运营方式。周三是参观福州西区自来水厂,实习主要内容是自来水处理工艺。周五参观福州市祥坂污水处理厂,见习污水处理工艺。以下就各个实习单位进行介绍和总结。
水泵房内有电源箱、消防供水设备和生活供水设备。主要有消防控制柜,消防泵,喷林泵。消防稳压控制柜,稳压泵。供水控制柜,供水泵(如果有高层,还有高层专用供水设备) 泵房排污控制柜,排污泵。以及消防水箱,生活水箱、稳压罐。
平时一般只要开动一台供水泵,稳压罐内气囊和水,通过充放气达到控制水压的作用。
污水处理站设有格栅机、曝气池、控制柜。格栅机用来捞取杂物,污水处理站临近宿舍楼,所以格栅机密闭用一个大管道排气,以免影响周围空气质量。曝气池采用活性污泥法用含有微生物的污泥来分解有机物。
排涝站设在河岸旁,排涝站有三台抽水机,根据水位高低自动调节开动台数,抽出的水通过水渠排到河里。
2.2.1福州西区水厂概况:
西区自来水厂福州鼓楼区洋桥西路260号,金牛山公园正门以西150米。水厂占地100亩,一期有16有滤池,二、三期总共有14个滤池,处理量各为30万吨每天,过滤面积分别为108平方米和121平方米,是福州最早的水厂,也是自来水总公司的前身,建于1956年。一期扩建于1991年,92年底投产,处理水量为30万吨,1998年和20xx年进行了2次扩建,每次扩建15万吨,预计每天处理总水量60万吨,而实际日流量35—50万吨,每天供水量占福州市总供水量的一半以上。另外,全厂每天产生废水1万多吨,排放废水浊度1~2度。
采用常规处理方式,处理的工艺流程: 混凝→沉淀→过滤→消毒
(1)从闽江上游取水,经一级泵把水提升通过两条管径为1.6米的管道输送,并在管道里添加混凝剂(聚合氯化铝)进行混合,怪过程须迅速,一般30秒内。
(2)输送到折板式反应池,水与药进一步进行物理化学反应,大致停留18分钟左右形成絮体(俗称黄花)的沉淀,再通过平流式沉淀池沉淀渣物、集水井收集上澄清液。
(3)把澄清液再次送到滤池(法国德利马工司设计的v型滤池),滤池中采用直径为0.95毫米、厚度为1.2米的单层石英砂过滤(滤池中还设有蓄水反冲洗,隔一定时间对石英砂进行冲洗,既保证了过滤速度也保证了出水的浊度,滤后浊度为小于0.1度)。工作原理为:原水经浑水渠进入滤池,自上而下流经颗粒滤料层时,水中杂质被截留,清水由配水系统汇集流出滤池,进入清水池。随着滤层中杂质截留量的逐渐增加,当出水要求不满足时,滤池需停止过滤进行反冲洗。反冲洗时,冲洗水经配水系统自下而上穿过滤料层使其处于悬浮状态,冲洗废水流入冲洗排水槽,再经浑水渠排走。为提高反冲洗效果在水冲洗前先用气冲洗。
(4)加氯消毒分三次。把氯气经过加氯机后往水中加氯,加氯点为沉淀池出水渠、清水池出水管、过滤后的水。沉淀池出水渠加氯为了防止后续的滤池的滤膜增厚。清水池出水管加氯目的消毒,过滤后的水加氯是防止自来水管道的二次污染。一般是过滤前加得比过滤后多,加氯机可设定为手动和自动,但是、指示器上out(开度)升高时,说明加的氯气越多,反之越少。
加氯系统分为滤前中间加氯和滤后消毒加氯。滤前中间加氯采用原水流量比例控制,最大加氯量为1.5ppm,采用增压泵和水射器联合方式投加在高密度澄清池后混凝池内。滤后加氯采用原水流量和余氯反馈复合环路控制,最大加氯量为3ppm,采用强力扩散器投加在滤池出水管入口处,强力扩散器是一种化学药品真空投加器,集合了真空输送、投加、快速搅拌等多种功能,直接安装在所投加的水体中,达到快速溶解混合效果。
(5) 通过上述处理后水即可达标,就可经二级泵房输送到市供水管网。二级泵房有6台泵,从国外进口,水泵扬程45m,流量350l/s,转数1488r/min,配套电机a motor 水泵基础周围留有排水水沟收集水泵滴水后排到泵房墙边集水沟最后排出泵房。泵房内还有真空泵一台,架空设置, 3t型吊车。
水泵进水管dn600进水管上设置手动阀门,压水管dn500,压水管上设置蝶阀和微阻缓闭止回阀,中间设压力表。
(1)由于闽江原水长期浊度较低,造成泥量的减少,原设计按高密度澄清池中预沉/浓缩池泥位控制排泥,由于污泥层不够密实,而泥位计得到的是虚污泥层泥位高度,造成排泥量太多,而进水污泥又需要较长时间补充,影响了反应池的悬浮污泥层浓度及处理效果。目前拟考虑在控制程序中增加泥位计反馈排泥的滞后时间,使污泥层的实际泥位达到设计高度后再排泥。
(2)原设计滤池反冲洗前先停止进水继续过滤,以降低砂面上水位,减少排水量,但由于反冲洗前滤砂层阻力较大,水位下降较慢,原设计仅按设定液位来启动反冲洗程序,造成单格滤池反冲洗时间较长(主要是反冲洗前排水时间较长),其他格滤池处于超负荷运行,影响出水水质及反冲洗排序堵塞。目前拟考虑在控制程序中增加反冲洗前继续过滤的时间控制予以解决。
(3)原设计中间加氯投加点设在高密度澄清池后混凝池中,而后混凝搅拌机材质为不锈钢304l,理论上可耐受5mg/l的加氯水,但考虑加氯水在池内浓度分别不均匀,搅拌机仍有潜在的腐蚀可能,为了安全及设备的稳定运行,建议与氯水接触的金属件应采用ss316不锈钢。
福州祥坂污水处理厂是福州市规划建设的第一个污水厂,是市区内河综合整治系统工程的主体项目。工程于1992年筹建,1995年底建成运行。
污水厂主要处理福州市西湖截污管、白马河以西及其支流大庆河两岸汇集来的污水,服务面积约560hm2,设计污水处理能力5х104m3/d,全厂主要设备和自控、仪表均利用芬兰政府贷款从芬兰yit公司引进,工程投资约8000万元。此工程在国内是一个较早采用具有脱氮除磷a/o工艺和利用国外政府贷款的.污水处理厂,也是国内较早采用盘式微空曝气和潜污泵技术的项目。污水厂具有工艺设计 先进、适用,总体布置合理紧凑,占地指标较小(0.68m2/m3污水)特点。
(1)格栅
格栅是由一组平行的金属栅条组成,栅条斜放在污水流经的渠道内,可以截留污水中较大的漂浮固体。
(2)水提升泵房自控
控制装置是由水位与流量传感器、调节仪表和操作设备等组成,采用重力提升法,以污水泵站集水池的水位和流量为控制指标,并根据由此发出的信号,自动运转污水泵。
(3)沉砂池
去除污水中的沙粒、煤渣等无机物,防止易沉固体进入后续处理构筑物。沉砂池的出水由底部进入配水井,分配水后与回流污泥一起进入氧化沟,通过刮沙机将沉降在池底上的污泥刮集至积泥坑,以便污泥回流和浓缩脱水,并将池面浮渣撇向集渣斗,通过浮渣漏斗排出池外,以便进一步处理。
4)曝气设备自控
曝气系统是由高密度聚乙烯材料制成光滑而精细的多孔介质,而且做了代负电处理,微生物无法附着在孔道中生长,从而无法生长繁殖。
废水经初次沉淀池后与二次沉淀底部回流的活性污泥同时进入曝气池,通过曝气,活性污泥呈悬浮状态,并与废水充分接触。废水中的悬浮固体和胶状物质被活性污泥吸附,而废水中的可溶性有机物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养,代谢转化为物质细胞,并氧化成为最终产物co2。非溶解性有机物需先转化成溶解性有机物,而后才能被代谢和利用。废水由此得到净化。净化后废水与活性污泥在二次沉淀池内进行分离,上层出水排放,分离浓缩后的污泥一部分返回曝气池,以保证曝气池内保持一定浓度的活性污泥。 曝气池的运行状况决定了整个污水系统的处理效果,根据化学需氧量cod ,生化需氧量bod5 ,曝气池混合液mlss ,回流污泥mlss等种种因素,须合理地控制各道工序。
5(5)a/o生化池
a/o生化池是水处理的核心部分, a/o生化池尺寸为32.5mx4.9mx5m,有效水深6.3m。它是绝氧——好氧活性污泥除磷工艺的主要组成部分,分为五个廊道,两段(a级、b级)。污水和活性污泥混合进入a/o生化池,首先进入a级绝氧段,活性污泥中的微生物在这儿先释放磷,并且繁殖。当进入b级好氧段时,由于氧气充足,微生物大量吸收水中的磷和有机物,达到处理的目的。
(6)二沉池
它的作用是进行泥水分离。采用的是周边进水,出水辐流式的工艺。活性污泥通过吸泥管回收到氧化沟中,以保证氧化沟有足够的微生物浓度。回流污泥系统包括回流污泥泵和回流污泥管道。剩余污泥则经过剩余污泥泵吸出,进入剩余污泥脱水机房进行泥水分离,采用旋转脱泥法,脱水后的泥作填埋处理。
(7)消毒站
经过以上各道工序后的水在消毒站的紫外线c杀菌后,它的水质已达到国家排放标准了,此时就可以排入闽江了。
我们上专业掌握专业课程知识但仅仅懂得书本上理论,而不懂得实际应用这是不行的,是称不上合格的工程技术人员。对于我们学工程的人来说,就要大量接触实际工程,了解实际,在实践中不断学习、巩固和提高。
这几天的实习中,我们了解到基本的水处理工艺理论在实际工程中的运用,进一步加深了对基本理论知识的理解和掌握,对水处理构筑物有了一个更加系统、详实的认识。
最后要感谢为此次实习付出辛勤努力的指导老师及为我们细心讲解的工作人员!
给排水设计心得篇三
这次顶岗实习是我们学习理论知识两年半以来的充分实践,也是为了毕业后可以与岗位正式接轨,所以它对我们重要性是巨大的,我们第一次系统地将理论知识与实际相结合。从20xx年3月1日开始,到5月30日结束在工地现场的学习。历时三个月的实习让自己学习到很多,不论是在处理事情,还是人际交流方面都有很大的提升,让我们可以把书本上理论的东西灵活应用在实际中去。
福建宇宏工程项目管理有限公司(原漳州市宇宏建设监理有限公司)于20xx年11月在漳州市成立,20xx年6月公司总部迁移厦门市,在宁波、泉州、龙岩、莆田等地市设立分公司。公司注册资本金500万元,主要从事房屋建筑工程和市政公用工程监理服务,监理资质范围:房屋建筑工程甲级、市政公用工程甲级、人防工程乙级,可承担一、二、三等工程建设的前期准备、设计、施工及保修阶段监理任务。
公司专业技术力量雄厚,专业人才配套齐全。拥有土建、市政、造价等各类工程技术人员200多人,其中高级工程师10人,国家注册监理工程师25人,国家注册一级建造师7人,国家注册造价师9人,福建省注册监理工程师60人,为确保完成各项工程建设监理任务奠定了坚实的人才基础。公司管理制度完善,企业管理规范,通过了iso9001:20xx质量管理体系认证和gb/t28001-20xx职业健康安全管理体系认证。
1、工程名称:福建片仔癀化妆品有限公司迁建工程新厂区主厂房、办公楼、门卫及地下消防水泵房;总建筑面积:主厂房建筑面积为12322.16㎡,占地面积5221.7㎡,办公楼建筑面积为3403.28㎡,占地面积为1206.47㎡,门卫及地下消防水泵房建筑面积为512.9㎡,占地面积为148㎡。建筑高度:主厂房地上三层,建筑高度为16.2m;办公楼主题为四层,局部转角为二层,建筑高度为16.1m。门卫及地下室消防水泵房地上一层,建筑高度为3.5m。(福建宇宏工程项目管理有限公司第三十八监理部)
2.工程名称:毅达世纪新城北区;建设地点:漳州市龙文区迎宾路与龙文北路交叉口西南角;建设单位:厦门毅达世纪房地产有限公司;设计单位:厦门新区建筑设计院有限公司,中国东北设计研究院有限公司;勘察单位:厦门地质工程勘察院;监理单位:福建宇宏工程项目管理有限公司,施工单位:鑫泰建设集团有限公司,安徽三建工程有限公司。我监理单位主要负责3—8#楼、15#楼及地下室施工监理。工程概况:毅达世纪新城北区建筑总面积为476364.5㎡,其中地上地容建筑面积为409999㎡,北区1—15#楼及地下室总建筑面积为306155.9㎡,其中地上面积为262806.9㎡,地下室面积为43349㎡,建筑设计等级为一级,地下室除设备房为一级外,其余主体部分防水等级为二级,屋面防水等级为ⅱ级,耐火等级为一级,除9#楼为一类综合楼,其余都为二类高层住宅,抗震等级为二级,抗震防烈度为七度。
其中3#楼建筑总高度为97.30m,占地面积2489.02㎡,地上建筑面积26033.7㎡;4#楼建筑总高度为55.40m,占地面积为1785.25㎡,地上建筑面积19488.2㎡;5#楼建筑总高度为55.50m,占地面积为1069.54㎡,地上建筑面积11830.2㎡;6#楼建筑总高度为55.30m,占地面积为1351.69㎡,地上建筑面积为13051.6㎡;7#楼建筑总高度为55.10m,占地面积为1360.52㎡,地上建筑面积为13173.6㎡;8#楼建筑总高度为55.30m,占地面积为1928.06㎡,地上建筑面积为20447㎡;15#楼建筑高度为95.70m,占地面积为2766.74㎡,地上建筑面积为51841.2㎡。3#楼一层为店面,住宅门厅,二至三十二层均为住宅,4、5#楼一层为店面,架空绿化地及住宅门厅,二层至十八层均为住宅,6、7#楼一层为店面,架空绿化场地和开闭所,变配电室及住宅门厅,二至十八层均为住宅,8#一层为店面,空绿化地及住宅门厅,二至十八层均为住宅;15#楼一层为绿化场地及住宅门厅,二至三十一层均为住宅。 地下室为设备用房和车库。(福建宇宏工程项目管理有限公司第九十六监理部)
按一般要求所有电气设备正常不带电,而事故情况下可能带电的金属外壳,及所有金属支架,都必须可靠接地,其接地电阻不得大于1欧姆。结构主筋绑扎时应焊接跨接线,均压环与主筋引下线也应焊接跨接线;当建筑物层高超过30米,在焊接引下线时,预留接地端子,并与门窗等金属结构均相连接;如果建筑外墙均为幕墙结构,建筑物从室外地坪起,每层外墙处利用结构圈梁内外侧两根主钢筋焊接连通成环形作均压环、并预留接地端子板,将外墙上的幕墙框架等所有金属构筑物均接入均压环接地系统,每个金属物的接入不少于两点,以防止侧击雷的破坏。验收重点:当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。搭接长度,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍,三面施焊;圆钢与圆钢为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢为圆钢直径的6倍,双面施焊。施工中需满焊,同时埋在砼中的除焊接接头外,要有防腐处理。
材料的准备→给排水管道口、灯盒定位→管路连接→卫生间等电位的焊接→管口保护→看板护管。验收重点:是否有按图施工,灯盒、开关、给排水洞口位置是否正确,等电位的焊接是否符合要求,灯盒及管道有无破损。
管网采用钢管时,其材质应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》gb/t816
当使用铜管、不锈钢管等其他管材时,应符合相应技术标准的要求。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。管道连接后不应减小过水横断面面积。管网安装前应校直管道,并清除管道内部的杂物;在具有腐蚀性的场所,安装前应按设计要求对管道、管件等进行防腐处理;安装时应随时清除管道内部的杂物。验收重点:消防需严格控制按图施工,对消防箱安装的位置、规格、型号进行检查。消防管道的管径大小进行核对。
监理日记:主要是施工概况,今天的监理工作做了什么及一些其它的事项;
监理周报:主要是上周的工程形象进度,上周施工中出现的一些质量及安全问题,监理下周的工作重点,工程其它需要处理的问题。
监理月报:主要是本月工程概况;本月形象进度;工程进度(1.本月实际完成情况与计划进度比较2.对进度完成情况及采取措施效果的分析);工程质量(1.本月工程质量情况分析,2.本月采取的工程质量措施及效果);工程计量与工程款支付;合同其它事项的处理情况;本月监理工作小结。
监理通知单:主要是施工中出现的一些质量、安全问题,需要施工方整改的,将问题通知施工方,同时要求施工方在规定时间内整改完成。
在福建宇宏工程项目管理有限公司第三十八监理部和第九十六监理部实习期间里,对我来讲是一个理论与实际相结合的过程,在这次实习中我学习了解监理员的职责,工作重点,对各方之间的工作联系等。同时自己对整个基础防雷接地的做法,标准层的水电施工有了深入的了解与掌握。在实习中更加理解了书本上的知识,将理论运用到实际中去,从工地现场中丰富自已的理论知识。也正是实习让我看到了书本理论与实践的差距,明白了经验的重要性,才让我真正迫切的想马上去工作,也让自己为以后的学习充满了动力。在为期三个多月的实习中,让自己在为人处事及对书本学来的知识应用有了极大的提升。
在实习中,我发现很多同学极少与老师联系交流,即便是同学与同学之间也是一样,这样不利于我们的学习,不能最大空间的最少时间的提高我们自身。希望大家可以通过不同的方式多交流,同时老师也可以在qq群,或者短信告诉大家一些工地上注意的事项,为人处事中一些该注意的。同时三个月的时间说长不长,说短不短,很多时候我们都无法真正深入的了解一些施工工序,所以在实习工作的过程中,如果可以到离自己工地不远的同学的工程参观学习,也许会有不同的收获。

一键复制