一、深度要求 1 总则
1.1 本要求适用于新建、改建、扩建的民用及一般工业建筑工程电气专业施工图设计文件。
1.2 建筑电气专业施工图设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、计算书(供内部使用及存档)、主要设备表。
1.3 根据工程项目的规模,建筑电气专业设计文件可分为电施设计文件和弱电施设计文件,或统一并归为电施设计文件。
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。
2.2 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表(1)施工设计说明(详说明要求)。(2)补充图例符号及主要设备表。
(1)标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高,标示道路、地形标高或等高线及规划红线。
(2)标示变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。
(3)架空线路应标示:线路规格及走向;回路编号、杆位编号、档数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(可选用标准图集有关页次及选项)。
(4)电缆线路应标示:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(可选用标准图集有关页次及选项);电缆沟及排管应附有主要线路段的断面图。(5)比例、指北针。
(1)绘制总平室外照明灯布置图,标明配电箱及其编号、干线、分支线、回路编号、敷设方式等。
(2)绘制总平附属用房的配电平面及照明平面图。2.6 详图
主要线路段的电缆沟、排管断面图等。2.7 防雷及安全接地图
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。
3.2 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表
施工设计说明、补充图例符号及主要设备表可组成首页,当补充图例符号及主要设备表内容较多时,此表可放置次页。(1)施工设计说明(详说明要求)。
(2)补充图例符号及主要设备表。
绘制从高压电源进线,直至低压母线段的主结线图,并应表达一、二级负荷的供电方式及相应联锁控制的要求。标注变压器及发电机的编号和容量,母线段编号及电压等级。
(2)高压配电系统图(一次线路图)图中应注明母线型号、规格,电压等级;标明开关、断路器、互感器、电工仪表(包括计量仪表)等型号、规格、整定值等参数。
图下方表格标注自上而下依次为:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、电缆型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图号或继保要求。
(3)继电保护及信号原理图
继电保护及信号二次原理方案,可选用标准图。当需要对所选用标准图进行修改时,应绘制修改部分并说明修改内容。
(5)平、剖面图
按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、母线槽、电缆桥架、支架、地沟等平、剖面布置,标注层高、标高、安装尺寸等,当选用标准图时,应标示标准图编号、页次。
(1)配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、房间名称、工艺设备编号及容量;布置配电箱、控制箱,并注明编号;绘制线路平面位置(包括控制线路),标示回路编号。
(2)照明平面图,应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、房间名称,绘制配电箱、灯具、开关插座、线路等平面布置,标明配电箱编号、干线及分支线回路编号等,必要时应注明敷设方式;凡需二次装修部位,其照明随二次装修设计,但配电或照明平面图上应相应标示预留的配电箱位置。(3)图中表达不清楚需要说明的内容,可附在图中。
(1)控制室大样图
绘制有特殊要求的控制室平面布置图、盘外部接线图、标明连线编号、走向、敷设方式等。(在图面表达完整、清晰的条件下,可绘在对应的配电或照明平面图中)。
(2)竖井大样图
①绘制接地平面图,绘制引下线、接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置,标明材料型号、规格、相对尺寸等及涉及的标准图编号、页次,当利用自然接地装置时,宜按结构条件图绘制。
②除防雷接地外的其他工作或安全接地的做法(如:电源接地,直流接地,总等电位及局部等电位联结等),如果采用共用接地装置,应在接地平面图或设计说明中叙述清楚。
③当利用建(构)筑物钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应标示连接点,接地电阻测试点,预埋件位置及做法,标出所涉及的标准图编号、页次。
(1)应与建筑专业商定人防值班室位置。(2)绘制配电系统及人防通风方式控制原理图。
(3)绘制通风信号、呼唤按钮等平面布置,标明设备安装高度,绘制线路走向(包括控制线路)。
(4)绘制配电、照明布置平面图。
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。
(1)标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高,标示道路、地形标高或等高线和规划红线,标示各系统总容量。
(2)标示与总平管网有关的各系统线路走向、系统名称、管线规格、敷设方式(可选用标准图集有关页次及选项)。
(3)标示与总平管网有关的系统前端总箱(总设备)的位置、编号。(4)比例、指北针。
(5)图中不能表达清楚或需作统一说明项。4.5 详图
绘制主要线路段的排管敷设断面图等。
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。
5.2 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表
(12)呼叫信号系统(13)公共显示系统(14)时钟系统
(15)三表(多表)自动远传计量系统。
(1)火灾自动报警系统和住宅的通信系统、有线电视系统、楼寓对讲系统应绘各层平面图,应包括设备及器件布点、连线,线路型号、规格及敷设要求。(2)其它系统视工程具体情况,绘制各层平面图。
(1)各弱电项目控制室设备布置示意图
应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、竖井名称,绘制设备等布置,标明设备编号、安装方式、定位尺寸等,图纸应有比例。5.7 审查系统集成商提供的深化设计图纸。
二、总说明要求 1 工程概况及设计依据 1.1 建筑概况
2.1 电气专业的设计内容。
3.1 电力负荷的级别,应分别列出一级、二级负荷。
3.2 外供电源的回路数、电压等级,专用线或非专用线,低压供电的是内部变电所还是公用变压器。
3.3 自备发电机容量、启动方式。4 变配电所
4.1 高、低压系统主结线形式及运行方式。
4.2 继电保护装置种类及其选择原则、操作电源的配置情况。4.3 应急电源与正常电源防止并列运行的措施。
5.1 配电线路敷设方式,导线穿管要求、根数与管径的选择。5.2 电线、电缆在金属线槽,电缆在桥架内敷设要求。
5.3 配电线路穿越楼层、穿防火分区隔墙的防火封堵、防火隔断要求,高层建筑的电缆穿越变形缝敷设时的防火措施。5.4 消防配电线路的防火措施。
5.5 爆炸和火灾危险环境线路的敷设要求。6 设备安装
6.1 变配电所变压器、高低压柜的安装。
7.1 建筑物的防雷类别。
7.2 建筑物防直击雷、防雷电波侵入、防雷击电磁脉冲的措施。
8.1 低压配电系统的接地型式(tn-s、tn-c-s、tt、it),接地装置电阻值要求。
8.2 电源进线的pe、pen线的重复接地要求。
8.3 不间断电源输出端的中性线、金属电缆桥架、电缆沟内金属支架及灯具距地面高度小于2.4米的接地要求。8.4 弱电系统的接地要求。
8.5 总等电位、局部等电位的设置要求。9 人防
9.1 人防电力负荷等级,备用电源来源。
10.1 系统保护对象的等级,消防控制室位置。
10.2 消防联动、监控要求。
10.3 火灾应急广播的主、备用扩音机容量,与背景音乐广播的关系。或火灾警报装置的配置、安装方式。10.4 消防专用电话的设置要求。
10.5 系统设备的安装位置,设备的安装高度。
13.1 综合布线系统设计标准。13.2 楼层配线间、总配线间位置。13.3 线缆选型、敷设方式。
13.4 设备选型、安装方式、安装高度。14 闭路监视电视系统
16.1 总用电量、电讯容量、电视终端容量等。16.2 电气线路的敷设方式。
16.3 电气线路、管沟与其它专业管线管沟并行、交叉时的最小间距要求。16.4 电气线路在车道下敷设的保护措施。
16.5 室外水下照明、音乐喷泉水泵等配电安全保护接地要求。
16.6 道路照明、庭院照明、泛光照明等室外照明的管线选择、敷设和接地要求。
16.7 电力电缆沟内支架的接地要求。17 其它
17.1 施工时应严格按国家有关施工质量验收规范、施工技术操作规程执行。17.2 其它需要说明的内容。
附注:
1、本说明要求适用于新建、改建、扩建的民用及一般工业建筑的电气设计施工图文件。
2、本说明要求可根据工程性质选用与工程相关的条款。
三、说明范例 工程概况及设计依据
1.1 本工程为19层的省级办公楼,属一类高层建筑。地下一层,地上十九层。地下一层战时设有一个6级防空地下室,属一等人员掩蔽所,平时为设备用房及停车库(停26辆汽车);一层为餐厅、停车库、消控中心、保安监控室等;二层为礼堂、门厅;三层为计算机中心;四~十九层为办公。建筑高度69.9m, 建筑面积26,000m2。消防泵房另设在室外地下室。
地下室发电机储油间存储柴油,电气按火灾危险环境21区设计;其余场所按正常环境设计。
3.1 本工程消防设备用电、中心计算机房的计算机用电,主要办公室、会议室、总值班室、重要设备机房、主要通道的一般照明,按一级负荷供电;客梯电力、档案室按二级负荷供电;其它按三级负荷供电。
3.2 从城市10kv电网引两路独立电源,分别由xx大道、xx大道引入地下室变配电所,内设两台1250 kva干式变压器。
4.1 10kv双电源采用一用一备,备用自投的供电方式。10kv母线采用单母线接线,低压母线采用分段单母线接线,两台变压器分列运行,低压母线间设手动联络开关。
4.2 10kv系统设有过流、速断和变压器过负荷、超温等保护,选用微机保护装置,操作电源为~220v,引自电压互感器。
5.1 所有照明、插座线路均采用zr-bv导线沿金属线槽或穿焊接钢管敷设,电线或电缆在金属线槽内不得有接头、分支接头,由金属线槽引出的线路,应采用金属管或金属软管保护,电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。金属线槽的安装详 96sd181《线槽配线安装》。除图中已注明外穿管管径按下表选择: 5.2 电力电缆均沿电缆桥架或穿钢管敷设, 电缆桥架水平敷设时距地高度不低于2.5m,垂直敷设时距地1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井等)内时除外。电缆桥架的安装详86d169《电缆桥架安装》。
5.3 封闭式母线水平敷设时,距地高度不低于2.2m。垂直敷设时,距地面1.8m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配电室、电气竖井)时除外。封闭式母线的安装详91d372《封闭式母线安装》。
5.4 金属线槽、电缆桥架、封闭式母线在穿越防火分区、穿过防火墙及防火楼板时,应作阻火封堵。
6.1 所有电气产品应符合国家有关标准,凡属于强制性认证的产品应取得国家认证标志。
6.2 发电机安装做法详00d272《应急柴油发电机组安装》,干式变压器安装做法详99d268《干式变压器安装》,变配电所常用设备安装做法详88sd263《变电所常用设备构件安装》。
367《常用低压配电设备安装》,电气竖井内设备安装详90sd180《电气竖井设备安装》。
7.1 本工程为省级办公楼,所在地的年雷暴日数为56.5,按第二类防雷建筑物保护措施设计。采用φ12镀锌圆钢在屋面设不大于10mx10m(或12mx8m)避雷网格,且屋面上所有的金属构件、外露金属管道均用φ12镀锌圆钢与避雷网联结,突出屋面的风管、烟囱等物体的顶部边缘均设避雷带。建筑物各层梁内主筋应相互连通,七层及以上各层的建筑外墙上的金属门、窗、较大的金属构件均与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接,利用结构柱内大于φ16两根钢筋作防雷引下线,利用结构地下室底板钢筋、桩内钢筋互相焊通作接地体。
8.1 本工程低压系统的接地型式采用tn-s系统。本工程防雷接地、保护接地、变压器中性点接地及弱电接地共用同一接地体,工频接地电阻要求不大于1欧姆。
8.2 所有电气设备外露可导电部分均应可靠接地。pe线不得采用串联连接。8.3 不间断电源输出端的中性线、金属电缆桥架、支架及引入、引出金属导管金属线槽、电缆沟内金属支架及安装高度距地面小于2.4米的灯具金属外壳均应接地。电缆沟内接地干线为-25x4镀锌扁钢。
8.4 消防控制室专用接地干线用bv-1x25mm2导线穿pvc管引自接地体。强、弱电气竖井pe干线采用40x4扁铜,电梯机房、中心计算机房、有线电视机房、保安监控室及通信机房的接地干线均用bv-1x25mm2导线穿pvc管引自接地体,供机房设备接地。
8.5 本工程设总等电位联结,在地下室变电所设meb箱。应将建筑物的pe干线、电气装置接地极的接地干线、水管、煤气管、采暖空调等金属管道、建筑物的金属构件等导体作等电位联结。
8.6 本工程各弱电机房、弱电间、卫生间等作局部等电位联结,设leb端子板。所有正常不带电的金属物体、金属构件均用bv-1x6 mm2与leb端子板联接。
9.1 本工程防空地下室的应急照明、警报设备按一级负荷供电,正常照明、风机、水泵按二级负荷供电,其它按三级负荷供电;电源正常时从低压配电系统引接,战时从人防区域电源引接,人防配电箱设双电源切换装置。
9.2 人防照明与平时照明结合使用,战时灯具均改装为链吊灯。自防空地下室内部引到防护门以外的照明回路在该门的内侧设熔断器保护。
9.3 人防地下室配线管穿越围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙时均采用镀锌钢管且采取防护密闭或密闭处理。
9.4 风机室、人防值班室及战时主要出入口最里一道密闭门的内侧,设显示三种通风方式的音响、灯光信号,主要出入口防护密闭门的外侧设有防护能力的呼叫音响按钮,音响装置设在值班室。
本工程按一级保护对象设计火灾自动报警系统。消防控制中心设在一层,设置有火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾应急广播、消防专用电话、彩色crt、打印机等设备及“119”专线电话。火灾自动报警系统除由消防电源作主电源外,另设直流备用电源。crt显示器、消防通讯设备等的电源,另设ups装置供电。
10.1 在各会议室、办公室、报告厅、餐厅、计算机中心、消防电梯和防烟楼梯的前室及合用前室、地下室、变配电所、配电间等场所设置火灾探测器,每个防火分区均设置手动火灾报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离均不大于30m。所有报警信号均通过总线进入火灾报警控制器。
启动或关闭有关部位的排烟阀、送风阀或电动防火阀,并接收其反馈信号;
显示室内消火栓启泵按钮的位置;
显示水流指示器、报警阀、雨淋阀、安全信号阀的工作状态等;
显示气体灭火系统的手动、自动工作状态,显示气体灭火系统的喷放工作状态。
10.3 消防联动控制设备可通过多线实现以下控制及显示功能:
显示消防稳压泵系统的工作及故障状态。
10.4 彩色crt应能显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图等。
10.5 本工程火灾应急广播兼作平时背景音乐广播,在走道、报告厅、地下室等公共场所设置火灾应急广播扬声器,每个扬声器的额定功率为3w,选择主用扩音机容量为510w(即全部楼层扬声器容量总和),备用扩音机容量为250w(大于火灾时需同时广播范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍)。火灾应急广播具有手、自动选层功能,火灾时能自动强切为消防广播。10.6 在消控室设置30门的多线制消防专用电话总机,在消防水泵房、变配电所、柴油发电机房、消防电梯机房、排烟机房、气体灭火系统应急操作装置处设消防专用电话分机,手动火灾报警按钮处设电话塞孔。
10.7 消控中心设备应按实际定货尺寸进行布置,并符合规范“gb50116-98”第6.2.5条要求。各层模块均集中安装在各层弱电竖井的模块箱内,模块箱挂墙明装,底边距地1.3m。各火灾探测器吸顶安装在楼板或顶棚下,0.5m范围内不应有遮挡物,到墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m,探测器到空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。层号灯距顶0.3m,手动火灾报警按钮(含电话塞孔)距地1.5m,消防专用电话分机距地1.5m。火灾应急广播扬声器在有吊顶处为嵌入式安装,在无吊顶处选用壁挂式喇叭,距地2.5m,其余详图标注。
11.1 根据建设单位要求本工程各终端信号出线座只在会议室和带休息室的办公室内设置,而办公用房由甲方自行设置,各终端信号电平应为64±4db。11.2 竖直干线电缆与闭路监视电视电缆共线槽沿弱电竖井敷设,各层水平电缆沿线槽和穿sc20钢管在楼板或吊顶内暗敷设。
12.1 本系统根据gb/t50311-2000设计规范,按“基本配置”标准(每个工作区配置两个信息插座)设计。系统设计包括计算机网络和语音系统的布线。12.2 总配线设备间设在三层通信机房内,每层弱电间均设有楼层分配线架。12.3 系统数据主干采用超五类25对电缆,语音主干采用三类25对电缆,分配线架至信息点水平线均采用超五类双绞线。
12.4 竖井内垂直干线沿金属线槽sr-200x100敷设,水平走线采用sr-100x100线槽,从吊顶内线槽到信息插座采用焊接钢管在吊顶或楼板内暗敷设,信息插座间采用钢管在楼板或墙内暗敷设,超五类utp线穿管原则为:1~2根穿sc15,3~4根穿sc20。
12.5 信息插座用暗盒置于墙内,底边距地0.3m,配线机柜采用19”标准机柜,落地安装。
级损伤制评分标准),图像水平清晰度不应低于270线,图像画面的灰度不应低于8级,随机信噪比大于36db。
13.2 在一层各出入口、地下车库出入口、电梯轿厢内、各层电梯厅等设置彩色ccd摄像机,信号通过sywv-75-5视频电缆传输至监控中心,各摄像机电源从监控中心集中引出,使用电源电压为ac24v,每层共用一回路,采用bv-500v-2.5mm2导线。
13.3 闭路监视电视系统线路与有线电视线路共线槽沿sr-200x100在竖井内垂直敷设,在各层沿sr-100x100水平敷设,从线槽到各摄像机穿sc20钢管在吊顶或楼板内暗敷设。
13.4 各摄像机均吸顶安装。监控室的布置应满足gb50198-94规范的要求。14 施工时应严格按国家有关施工质量验收规范、施工技术操作规程执行。
公路施工图设计批复公路工程项目批复流程篇三
一、项目名称
xx县武原文体娱乐中心项目。
二、项目建设必要性和可行性
本项目的建设,有利于整合土地资源,优化战略布局,促进当地经济发展,提升武原新区品位,具有良好的社会效益。因此,该项目建设是十分有必要的。
三、项目建设规模及内容
本项目位于xx县武原街道,东至长安路,北至长丰路。总用地面积8105平方米(亩),总建筑面积约8930平方米,地上三层结构,同步建设绿化、道路、广场、停车场等配套设施。
四、项目总投资及资金来源
本项目估算总投资5330万元,建设资金由你街道自筹解决。
五、项目业主
xx县神舟开发投资有限公司。
xx县发展和改革局
x年5月6日
公路施工图设计批复公路工程项目批复流程篇四
一、为贯彻落实国家大气污染防治行动计划,满足电力外送需要,加快xx煤电基地建设,推进我区经济社会发展,同意建设银星电厂项目。
二、项目建设地点位于能源化工基地南部马家滩工业发展后备园区。
三、本工程建设2台66万千瓦超超临界间接空冷燃煤发电机组,同步建设高效静电除尘、脱硫、脱硝装置。
电厂采用间接空冷机组,年用水量万立方米,水源以矿区矿井疏干水为主,不足部分以黄河地表水补充。电厂投产后,年需燃煤344万吨,由银星一矿及灵武矿区煤矿供应,分别通过煤矿输煤皮带和汽车运输进厂。电厂所排灰渣全部综合利用,基地综合渣场作为电厂事故备用渣场。
四、本工程动态总投资亿元。其中项目资本金亿元,约占动态总投资的20%,由能源集团有限公司和浙江省能源集团有限公司按照51:49比例出资。
资本金以外所需资金亿元通过银行贷款解决
上述投资方共同组建的项目公司负责本项目建设、经营管理和贷款本息偿还。
五、本工程安装高效静电除尘、脱硫、脱硝和在线烟气连续监测装置。各项排放指标要满足国家环保要求,具体排放标准以环评批复为准。
六、项目单位要优化工程设计,选用节能设备,加强节能管理。电厂投产后,发、供电煤耗等各项能耗指标应控制在设计水平。
七、在建设项目过程中,应严格执行《招标投标法》等有关法律法规和规章规定,认真组织项目的招标投标工作(详见附件)。
八、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整,请及时以书面形式向我委报告,并按照规定办理。
九、请项目单位根据本核准文件,办理相关城乡规划、土地使用、资源利用、安全生产等手续。
十、本核准文件有效期限为2 年,自发布之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设项目的,应在核准文件有效期届满30 日前向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的,或虽提出延期申请但未获批准的,本核准文件自动失效。