方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。优秀的方案都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为大家收集的方案策划书范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
公路监理旁站方案篇一
一、工程项目概况
工程名称:中央名府小区 建筑面积:2万m2 结构形式:高层
工程地点:实验中学北
2.本工程施工时必须控制好主轴线位置,避免轴线误差; 3.本工程模板制安时必须注意模板的承载力和稳定性,避免质量、安全事故发生。
二、旁站监理的部位或工序
根据工程特点,本项目旁站监理的部位或工序如下: 1.预应力混凝土管桩。
(1)检查管桩的外观质量、生产厂家、规格、生产日期、蒸养方式,常压蒸养的pc桩应不小于28天的龄期。
(2)打桩顺序必须按江苏省标准《预应力混凝土管桩基础技术规程》
a、预应力混凝土管桩接长宜在高出地面0.5~1.0m进行;
d、焊接时宜先在坡口圆周上对称点焊4~6点,待上下桩节固定后,拆除导向箍再分层施焊,施焊宜由两个焊工对称进行。
e、焊接层数不得少于二层,内层焊渣必须清理干净后方能施焊外一层,焊缝应饱满连续。
f、焊好的桩接头应自然冷却后才能继续施压,自然冷却时间不宜少于8min,严禁用水冷却或焊好即压。g.终压前必须满载复压3次,桩长小于20m时复压5次,且桩的沉降量小于30mm,当压桩力已达到2.0倍设计荷载时,应随即稳压1分钟以上。
检查柱底混凝土质量,检查柱底杂物是否清理干净。4.地面浇筑 检查垫层是否清理钢筋、平整,检查钢筋位置,检查混凝土混合料质量,检查混凝土是否振捣密实、平整。
三、旁站监理人员
旁站监理工作由张凯负责,特殊情况下由总监理工程师在项目监理机构人员中进行安排。
四、旁站监理人员的职责
4.检查进场材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等的质量检验报告情况
六、施工企业的义务
施工企业应当根据监理单位制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,书面通知项目监理机构。
七、签字与违规处理 1.旁站签字
旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违背施工方案和违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。对不服从总监理工程师指令的,监理机构必须向建设行政主管部门报告。
公路监理旁站方案篇二
监理旁站方案包括了旁站监理范围,旁站监理内容,旁站人员职责,旁站监理程序这些内容。那么,监理旁站方案应该如何编写呢?下面是小编整理了监理工程师写好监理旁站方案的方法,希望对你有帮助!
主体结构阶段:梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑。
1、上述实施旁站监理的各分项工程,承包单位应提前24小时向项目监理部申报施工申请,总监理工程师确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。
2、旁站监理人员在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。
3、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,应责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危机工程质量的,应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。
4、应旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。
4、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。
(一)土方回填质量监理
1、承包单位应根据工程地质、水文等条件,选用先进的施工机具和合理的施工方法编制施工组织设计或施工方案,多快好省地进行施工。
2、专业监理工程师根据土建施工图纸和工程地质勘察报告来审核土方回填工程的施工组织设计或施工方案并监督实施。其中关键是控制回填土土质、回填及夯实方法和回填土的干土质量密度等主要环节,使之达到设计要求和施工规范的规定。
3、土方回填施工质量的事前监理
(1)研究工程地质勘察报告。
(2)审核承建商的施工组织设计或施工技术方案。
(3)审核回填土土质是否符合设计要求。
4、土方工程施工过程中的质量监理
(1)回填土的土料必须符合设计要求和施工规范的规定。
(2)填方必须按规定分层夯压密实,取样部位、频次符合规范的规定。取样测定压实后的干土质量密度,其合格率不应小于90%、不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于80kg/m2,且不能集中于某一区域。
(二)防水混凝土工程质量监理
防水混凝土结构既是承重结构,又起防水作用。地下室渗漏主要是施工质量不佳所致。监理工程师要监督承建商严格地保证施工质量。
1、防水混凝土施工工艺流程
施工准备→混凝土垫层→立一侧模板→绑扎钢筋→封另一侧模板→浇筑混凝土→养护→拆模。
2、防水混凝土施工质量的事前监理
(1)审核承建商的施工组织设计或施工技术方案。
(2)根据地下水是否含有侵蚀性介质,审查选用的水泥品种是否合适;外加剂的品种、掺量应由试验确定;防水混凝土配合比、抗渗标号要经试配检测并达到设计要求;混凝土原材料的质量、各项指标必须符合施工及验收规范的规定。
(3)地下水位应降至防水工程底部最低标高下,基坑内不得有水。
(4)混凝土的供应必须满足底板连续浇筑,不留施工缝。
3、防水混凝土施工过程中的质量监理
(1)复查防水混凝土工程的定位放线轴线和标高,使其符合设计要求。底板、壁板的模板工程、钢筋工程的监理,参照主体工程的有关部分。
(2)穿墙管件、预埋管件的数量、埋设位置及标高必须符合设计要求;不得漏放或施工后再凿眼打洞:预埋管件应清除铁锈和焊渣,埋件应焊止水环并固定牢固;单管预埋和穿墙套管均需加焊止水环并要满焊,预埋管要与纵横钢筋焊牢。验收合格后,办理隐蔽验收签证。
(3)孔洞周边应按规范要求设置加强钢筋;应采取措施,防止孔洞下边混凝土浇筑不密实,如在侧边开口、留洞,以确保浇筑密实。
(4)电线管应确保管内不进水并严禁在振捣时将电线管、开关盒等理件位置挤偏。
(5)底板应连续浇筑,不得留施工缝。壁板的水平施工缝,应按设计要求和施工规范的规定部位设置:施工缝应按设计和施工验收规范的要求进行处理,即在浇筑混凝土前清除浮渣、凿毛,冲洗干净保持湿润,先铺同标号的水泥砂浆,再浇筑混凝土。
(6)后浇带的处理;后浇带两侧的模板一定要制作安装好,确保先浇的混凝土在后浇带两侧浇筑密实;后浇与先浇的混凝土时间间隔必须符合设计要求并不少于42天;根据设计要求用微膨胀混凝土浇筑后浇带,其强度等级不得低于先浇的混凝土,且需先试配,强度合格后才允许使用该配合比;浇筑后浇带时,必须按施工缝的方法处理,养护期不少于28天。
(7)防水混凝土的抗渗标号和强度等级必须符合设计要求和施工规范的规定;防水混凝土浇水养护不得少于14昼夜;对防水混凝土的强度有怀疑时,可进行非破损检测。
(8)防水混凝土结构粉刷前和填土前,必须检查防水混凝土的外观质量应符合施工规范的规定,否则应进行缺陷修整。验收合格后,办理隐蔽工程验收签证。沥青胶结材料防水层的质量必须符合设计要求和施工规范的规定。验收合格后,办理隐蔽工程验收签证。
(三)混凝土工程质量监理
混凝土是由多种原材料组成的复合材料,混凝土的性能不仅与其组成的原材料性能有关,而且还与配合比特别是水灰比、外加剂的种类和掺量,混凝土的搅拌运输、成型、养护等因素有关。在控制混凝上工程质量时,专业监理工程师要全面考虑上述影响混凝土性能的诸多因素或环节,从组织上、技术上采取措施确保混凝土工程的质量。
1、混凝土工程质量的事前监理
(1)审核施工组织设计
①要熟悉建筑总平面图和土建施工图,根据工程的结构特点和施工现场的具体条件,审查施工组织设计有关混凝土工程所采取的组织措施和技术措施是否合理。其中应特别注意混凝土的生产、输送、浇筑顺序的设置。严冬、酷暑混凝土施工,以及大体积混凝土的浇筑,应专门制定施工方案,采取相应措施。
②若在施工现场拌制混凝土,应对混凝土搅拌站、水泥库、砂石堆场的布置通盘考虑,砂石堆场应分隔,砂石相互不混杂;有一定的储备量,能保证混凝上连续生产;砂石进场、卸料与称量应较方便。
③若使用商品混凝土,应选择运距不太远、有生产许可证的商品混凝土站。根据施工要求提出在卸车地点的混凝土质量要求。
(2)混凝土生产设备及施工机具进行检查
②原材料必须过磅,计量装置应校验正确。
④检测混凝上坍落度及制作试块的试模要配套。
(3)对原材料的监理
①有关水泥、砂、石、外加剂、混凝土质量标准、检验方法和认可程序须根据有关规定不得使用含有害矿物的骨料。
②散装水泥要按品种分类贮存,袋装水泥要存放在离地面300mm2以上的木隔板上按品种分批存放;堆放高度不宜大高,要采取有效措施,避免受潮结块。
③砂、石要按品种、规格分别存放在不积水的平地上,避免混入异物。
④外加剂要按不同品种及各自的要求贮存,防上掺混,并应注意过期外加剂的失效问题。拌制混凝土用水,应符合相应的标准。
(4)审查混凝上配合比根据结构设计要求,专业监理工程师检查混凝土配合比是否正确。
(5)签署混凝土浇捣令
总监理工程师在钢筋工程、模板工程、水、电、暖、通工程及混凝土浇筑准备验收认可后签署浇捣令。
2、混凝土施工过程中的质量监理:
(1)对混凝土拌制的检查
专业监理工程师对混凝土的拌制过程要进行跟班检查,检查内容有:
①原材料称量及加水量控制应准确;
②加料顺序及搅拌时间应符合规范要求;
③测量坍落度随机取样制作试块。
(2)混凝土运输
若使用商品混凝土,用混凝土搅拌车运输。在运输过程中受时间和温度
因素影响,混凝土和易性会降低。因此在浇捣地点要测量坍落度。在和易性降低后要注意混凝土浇筑振捣工艺,避免出现蜂窝、孔洞等振捣不密实问题。
混凝土从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间不得超过规范的规定。
(3)混凝土的浇筑、接槎、振捣
①混凝土的浇筑顺序和方法事先应周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑、分层、分段要合理;层、段间的间隔时间要计划好,在前一层、段混凝土初凝前,浇筑后一层、段的混凝土,振捣器要插入到下一层。
②浇筑竖向结构要根据结构形式采用串洞、开门孔洞等方法,保证混凝土浇筑中不发生离析,并保证各部分浇筑密实。
③对配筋及预埋件多的地方要认真浇筑,把各处振捣密实,并避免碰动钢筋及预埋件。
④要督促承建商加强管理,使操作工人严格按照混凝土施工操作规程施工。
(4)混凝土的养护
混凝土的养护,往往不被人重视,在自然环境中浇筑混凝土,混凝土在凝结过程中水分就不断散失,难以保持水泥的水化反应。对此,监理工程师应高度重视,督促承建商派专人对混凝土进行养护。混凝土在浇筑后,要避免受冻及温度急剧变化的有害影响,同时还要防止在硬化过程中受到冲击、振动及过早地加载。具体地讲,在混凝土强度末达到1.2n/mm2前不允许承建商在其上进行作业。
(5)混凝土质量的检查和缺陷的修整
②当发现混凝土结构存在蜂窝、麻面、露筋甚至孔洞时,承建商不得自行修整,要做好详细记录,报请专业监理工程师检查,然后根据缺陷的严重程度,区别对待进行修整。对于影响结构性能的缺陷,必须会同设计单位共同研究处理。
(四)钢筋工程质量监理
钢筋工程是钢筋混凝土结构的筋骨。对钢筋工程的预验,就是要监督承建商的`材料质量、钢筋加工到绑扎均要符合设计图纸和施工规范要求。1、熟悉结构施工图,明确设计钢筋的品种、规格、绑扎要求以及结构某些部位配筋的特殊处理。有关配筋变化的图纸会审记录和设计变更通知单,应及时在相应的结构图上标明,避免遗忘,造成失误。掌握规范中钢筋构造措施的规定。
2、把好原材料进场检验关
(1)钢筋的品种要符合设计要求,进场的钢筋有出厂质量证明书和试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志。
(2)钢筋的性能要符合规范要求。进场的钢筋应按炉(批)号及直径分批检验。按有关标准的规定取样,作物理力学性能试验。
(3)督促承建商及时将验收合格的钢材运进钢筋堆场,堆放整齐,挂上标签,并采取有效措施,避免钢筋锈蚀或油污。
3、钢筋的下料、加工,应要求承包方的技术员对钢筋工进行详细的技术交底。监理工程师应对成型的钢筋进行检查,发现问题,及时通知承建商改正。
4、钢筋的焊接,专业监理工程师首先应检查焊工的焊工考试合格证,在正式焊接前,必须监督焊工根据现场施工条件进行试焊,检验合格后方可批准上岗。钢筋焊接接头应符合规范要求,并根据《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定,抽取焊接接头的试样进行检验。
5、钢筋绑扎过程中,专业监理工程师应到现场跟班检查,发现问题,及时指出,令其纠正。钢筋绑扎完毕经承建商自检合格后填报钢筋工程隐蔽验收单。
(2)框架节点箍筋加密区的箍筋及粱上有集中荷载作用处的附加吊筋或箍筋,不得漏放,具有双层配筋的厚板和墙板,应要求设置撑筋和拉钩。控制钢筋保护层的垫块强度、厚度、位置应符合规范要求。
6、预埋件、预留孔洞的位置应正确,固定可*,孔洞周边钢筋加固应符合设计要求。
7、钢筋不得任意代用。若要代用,必须经设计单位同意,办理变更手续。专业监理工程师据此验收钢筋。在浇筑混凝土时专业监理工程师应督促承建商派专人负责整理钢筋。
(五)卷材防水层工程质量监理
1、卷材防水施工质量的事前监理
(1)检查卷材防水所用的材料是否符合设计要求和施工规范的规定,并检查合格证和试验报告。
(2)铺贴卷材的基层表面必须牢固、干燥,无起砂、空鼓现象;基层表面应平整,基层与2m直尺间的最大空隙不应超过3mm,基层表面应清洁干净;阴阳角处均应做成圆弧形或钝角。
2、卷材防水施工过程中的质量监理
(1)跟班检查防水材料是否符合要求,检查冷底子油是否符合施工规范的规定。验收合格后,办理隐蔽工程验收签证。
(2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件、阴阳角、转折处等特殊部位细部做法的附加层,必须符合设计要求和施工规范的规定,验收合格后办理隐蔽工程验收签证。
(3)卷材防水层的铺贴方法和搭接、收头必须符合施工规范规定。做到粘结牢固紧密,接缝封严、无损伤、空鼓等缺陷。此外,还必须保证铺贴厚度。卷材防水层与保护层粘结牢固,结合紧密、粘度均匀一致。
(4)卷材防水层验收合格后,办理隐蔽工程验收签证。
3、地下防水工程竣工验收时,承建商应提供以下资料
(1)地下防水工程定位放线测量记录和验收签证;
(2)原材料出厂质量证明文件、试验报告和检验记录、配合比通知单;
(3)施工过程中重大技术问题的处理记录和工程变更记录
(4)隐蔽工程验收记录和分项工程质量检验评定表。
公路监理旁站方案篇三
为确保事情或工作高质量高水平开展,通常需要预先制定一份完整的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。我们应该怎么制定方案呢?以下是小编整理的公路工程冬季施工监理工作方案,仅供参考,欢迎大家阅读。
1、要求施工单位编制冬季路基施工作业计划,合理安排劳力、机具,集中力量充分利用中午前后有利气温,抢时间、抓进度、保质量。
2、冬季施工项目在冰冻前应进行现场放样,保护好控制桩并树立明显的标志,防止被冰雪掩埋。
3、尽量选用没有冻结的`砂类土源,严禁冻土、过湿土上路,彻底清除土源中的树根、杂物等。天然含水量应小于25%,经过闷灰吸水,沙化后运送到路基上的土源含水量应小于20%。
4、应当日上土,利用中午前后有利气温抢翻抢晒,在气温5℃以上碾压,不留松土过夜,次日仍然在中午前后翻耕晾晒,碾压成型,达标报验0℃以下不得施工作业,5℃以下不得碾压,并注意施工段落不宜过长。
5、冬季路基填筑时,每层的松铺厚度应按正常施工减少20%~30%,且最大松铺厚度不得超过30cm。压实度不得低于正常施工时的要求。
6、挖填方交界处,填土低于1米的路基都不应在冬季填筑施工。
8。已报验成型的路段,禁止车辆随意通行,对于无法施工的路段,上土覆盖,保温防冻。
1、遵照执行宁镇指字12号文《关于中小桥工程下部结构使用商品混凝土的通知》。
2、拌和场:
(1)严格检测,控制砂石料含泥量指标;
(5)加强混凝土试块的管理,增加与构件同条件下养护的混凝土试件的数量。
3、钻孔灌注桩:
(1)尽量缩短混凝土的运输时间;
(2)防止泥浆温度过低,粘土冻结,导致泥浆性能指标下降;
(3)在两节钢筋笼连接部位应尽量采取预热措施,保障焊接质量;
(5)浇筑与钢筋笼焊接应在5℃以上白天进行,尽量避免夜间施工。
4、钢筋制作:
(1)钢筋尽量堆放在作业棚内,或高架覆盖防止钢筋受潮霜冻;
(2)焊接钢筋应在作业棚内进行,焊缝部位应采取预热措施;
(3)预应力钢筋张拉设备(油压表、油泵、千斤顶等)和各项张拉操作均应在作业棚内正常温度条件下运行。
5、小型结构物:
(1)应在白天中午前后高温时段浇筑,要有足够的振捣时间;
(2)模具、钢筋笼上无霜冻;浇筑完成后,混凝土覆土工布保温,拆模时间不易过早;温度过低,在5℃以下停止施工。
6、冬季混凝土施工关键问题是如何根据不同类型的混凝土采取不同的加热保温措施,以保障混凝土在不低于5℃环境下施工作业,并正常保温养生。
1、为职工创造良好的冬季施工的生活、生产环境,保暖、照明设备齐全。
2、高空作业时,清扫作业面上冰雪,防滑、防风,强化安全防范措施。
3、加强安全用电管理,对所有电路作一次安全检查,破旧电线即时更新,严禁乱拉乱扯。
4、加强对施工可用的便道、便桥维护,清理好排水沟,以保证其畅通无阻。
5、密切注意天气预报,并从物质上做好保温材料的准备,冬季施工的各项投入应予满足。
公路监理旁站方案篇四
交通路(建设南街——高速出口段)原属307国道,现为吕梁市城市交通网的重要组成部分。属城市东西向主干道,位于吕梁市南部地区,西起建设南街,东至高速路出口,沿线与建设南街、前进路、高速出口等主次干道相连,道路全长4089.34米,现状道路为沥青柔性路面,路面破损严重。
主要工程量:
1、道路工程(主路):全线拆除现状侧平石6840米;铺筑沥青砼路面42234㎡;铺筑道路基层面积56484㎡;铺筑人行步道49299㎡;新建公交站台14个。
2、小桥涵工程新建涵洞k0+700为1-5m盖板涵;k1+764.5为1-4m盖板涵;k2+446.5为1-5.5盖板涵。
3、排水工程:
(1)、雨水工程:d500mm砼管1080米,d400mm砼承插口管280米,d600砼承插口管961.63米,d700mm砼管741.04米,d800mm砼管166.2米,雨水检查井100座,雨水口200座。
(2)、污水工程:d500砼承插口管3198.55米,检查井198座。
二、适用范围:本旁站监理方案适用于交通路、排水、绿化、交通设施等工程的施工。
三、编制依据:
1、建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理方法》
2、《工程建设监理规范》
3、市质量监督站《质量监督工作方案》
4、其他相关的规范和标准
四、旁站监理人员的主要职责:
1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。
2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工,执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。
3、核查进场原材料、构配件、设备和商品砼的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有相应资质的第三方进行复验。
4、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。
5、认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题,如实、准确的做好旁站监理记录。
6、实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量,应当及时向总监理工程师报告。
本工程的软基处理、路基填筑、排水管道及其他构造物的砼浇筑、顶管施工、沟槽回填、挡土墙、基层摊铺碾压、沥青砼面层等工序和关键部位的施工均要求旁站监理。
1、监理部按本旁站管理办法的旁站项目规定,合理安排旁站人员、
2、在规定旁站的工序项目开工施工时,施工单位必须24h报请监理人员到现场旁站。旁站监理人员未到场,承包人不得擅自施工。
3、旁站人员应按旁站管理要求,认真旁站并填写旁站记录
七、旁站内容
1、检查项目承包商该施工项目、施工工艺是否符合设计和规范要求及已批准的施工方案。
2、检查承包商现场负责人、管理人员、试验人员是否到位,操作人员的配备是否满足施工要求。
3、检查所用的材料、设备是否与所批准的材料、方案相符。
4、检查施工条件是否满足和保证施工要求。
5、旁站施工过程中发生的质量问题,承包商应按监理工程师现场指令立即进行纠正。否则,监理工程师有权现场口头暂停承包商该部位的施工,并报告总监理工程师和业主代表,事后以书面形式确认。
八、旁站记录填写要求
1、旁站监理人员必须认真填写附表一《旁站监理记录表》,填写时字迹整齐、内容齐全。
2、旁站记录中记载的问题必须有处理经过和处理结果。
3、旁站记录中涉及业主、承包人或其他监理人员时,应些全名和职务。
4、旁站监理记录应全面真实地反映旁站监理工作情况。
5、旁站监理人员除填写《旁站监理记录》外,还应将当天旁站
的部位或工序、施工过程、旁站时间等情况记录到监理日志中。
1、旁站监理记录按旁站工程项目进行。
2、总监理工程师或授权人可以随时抽查旁站监理记录,并在《旁站监理记录表》中“旁站监理人员签字”栏内签字。
3、填写好的旁站监理记录表应及时交监理部门统一保管。
十、监理人员守则
1、自觉遵守国家法律、法规,遵守政府、建设主管部门对有关基本建设所作的规定、条例、办法及其有关制度。
2、在工作中坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则,做到“严格监理,热情服务、秉公办事、一丝不苟”。
3、依据合同文件,对工程质量,进度和费用及其他合同事项进行严格监理,坚持一切“按合同办事,按规范、设计办事,按监理程序办事”。
4、认真履行《监理委托合同》中规定各项监理义务,承担相应责任,自觉维护业主的利益,为业主提供优质的监理服务,使业主满意。
5、要自觉坚守岗位,主动地深入施工现场,认真的巡视和旁站,做到“腿勤、眼勤、口勤、脑勤”。
6、坚持廉洁自律;严禁在自己所监理的工程项目中与承包人发生任何经济来往;严禁自身兼职或从事其他直接或间接的中介活动;严禁向承包商推荐工程所需要的材料或半成品,不得利用职权干涉、参与承包商的采购活动。
7、工作期间不得饮酒,其他时间不得酗酒;严禁与承包人一起或本人应邀去营业性娱乐场所消费。
8、努力提高自身的素质和业务水平、工作能力,积极学习新技术和方法,且能理论联系实际。
9、不得说有损监理形象的话,不得做有损监理形象的事。衣着整洁,礼貌待人,文明用语,举止得体。
10、工作中以大局为重,团结同志,以理服人。通过协商仍不能解决的分歧,要实事求是地、及时向监理工程师和业主反映,如是自己的错,敢于承认并改正。
公路监理旁站方案篇五
1、试桩参加方
待现场施工条件具备后,项目部准备试桩。试桩时,设计院、监理单位、业主、勘察单位等必须到场,通过对试桩结果的分析,确定预应力静压管桩施工的技术参数。
2、试桩数量、位置
试桩位置选在具有代表性位置或特殊地层岩性的地段进行,具体位置和数量由设计、业主、监理等相关有关单位共同协商确定。
2、试桩安排
试桩在2011年12月22日开始进行,试桩安排2台桩机进行,以减小桩机移动距离。试桩现场施工计划3天内完成。
3、试桩施工
(1)试桩施工严格按操作规程、工艺标准、工序流程、技术规范进行。
(2)试桩时,做好施工现场记录,包括:打桩起始时间、桩长、每压下1m油压表压力值、接桩时间、机械连接质量、最后三次稳压时的灌入度、持力层情况等。
(3)试桩完成后,项目部填写《预应力管桩静压施工试验记录表》,所有施工记录要求现场记录,数据真实、可靠。
4、试桩检测
(1)试桩结束后,经一定间歇期后,即可进行静载荷试验,以检验单桩承载力值。
(2)试桩检测由具备检测资质的第三方检测机构负责,检测单位报业主、监理审批后进场实施检测。
(3)项目部为试桩检测工作提供服务支持,包括:场地平整、桩头处理、用电供应、后勤服务等,为检测工作创造条件。
(4)检测工作安排2组检测设备进场,同时进行检测,以缩短检测时间,尽早提供检测报告。
(5)检测单位提交检测报告后,召开业主、设计、监理、项目部参加的试桩分析会议,分析试桩结果,确定工程桩施工技术参数和相关要求。
二、静压桩施工
1、施工工艺框图
图4-3 预应力管桩施工工艺框图
2、施工要点(1)场地平整
①根据现场的实地踏勘情况,进场后首先进行施工场地的平整工作,主要为基坑底交工面的清理、平整、硬地处理,满足运输车辆通行和机械移位,为管桩到场后的吊装堆放及桩机进场后的就位作好充分准备。
②场地硬地处理主要铺垫砖渣,厚度约40~50cm;对局部较松软部位则进行换填、压实处理。
③场地平整及清理采用机械配合人工进行。
④施工结束后,对先期铺垫的砖渣进行清理出场,恢复基坑底原始标高位置。
(2)桩位测量定位
①根据桩位平面图、业主提供的坐标基准点及高程点,按照桩位进行测量放样。
②现场测量时,先确定桩位轴线,并经业主代表、现场监理等验收复核,然后开始测量放出桩孔位置,并将拴有桩号的红布条标志钉打入标明。
①静压桩机由专门的大型平板车运输进场,由吊车卸车,作业时设专人指挥。
②压桩机在指定的作业区域内进行组装,安装时按有关程序或说明书进行,压桩机的配重平衡配置于平台上。
③桩机安装完毕后,进行安装验收后使用。
④桩机移动过程中,尽量保持机身水平,机身平面倾斜角度不能过大。压桩机就位时,对准桩位,启动平台支腿油缸,校正平台处于水平状态。
(4)管桩的吊运及堆放
③叠层堆放管桩时,在垂直于管桩长度方向的地面上设置2道耐压的长木枋或枕木,叠层层数不宜超过3层。
(5)桩尖的焊接
①本工程采用平底十字型钢桩尖,焊接连接。
②桩尖与管桩围焊封闭,焊缝厚度为6mm,焊缝要连续饱满。③焊好后的桩接头自然冷却后才可以继续施压,焊头自然冷却时间不小于6min,严禁用水冷却或焊好后即压,以免焊缝接口变脆而被打裂。
(6)吊桩、对中调直
①桩机就位后进行调整使桩架垂直,按照吊点位置用压桩机吊臂将桩喂入压桩机内。
②当预制管桩被插入钳口中后,将桩徐徐下降直到桩尖离地面100mm左右,然后夹紧桩身,微调压桩机使桩对准桩位,通过调节桩机支撑四脚的升降将机身精确调平和将桩身精确调垂直,并通过预先所作的控制标记复核桩位(误差小于0.5%),③将桩压人土中0.5m时,暂停下压,从桩的正交侧面校正桩身垂直度,保证桩身垂直度控制在0.5%以内,使静力压桩机处于稳定状态时正式开压。
(7)静力压桩
①压桩前,确认起重机的吊钩已脱离吊桩工具,桩身已经准确对中。
②检查有关动力设备及电源等,防止压桩中途间断施工,确定无误后,即可正式开机压桩。
③压桩是通过主机的压桩油缸伸缩之力将桩压入土中,每一次下压,桩的入土深度为1m,然后轮夹→上升→再夹→再压,如此反复,直至将一节桩压入土中。
④压桩保持连续进行,同一根桩的中间间歇时间不超过半小时。⑤操作液压系统时操作平稳,避免压力冲击,作业中随时检查油温、油压是否正常。压桩系统的压力均不能超过桩机最大额定压力及桩身所能承受的最大压力,以免造成对桩机和桩身的破坏,发现异常情况立即终止压桩并查明原因。
⑥压桩时,从两个互成900角的方向设立吊锤线,派专人校核桩身垂直度,以防止压桩时引起桩尖遇到地下不明物或其它原因发生桩身倾斜。
(7)焊接接桩
①当需要接长桩管时,其入土部分的桩头高出地面0.5~1.0m。②接桩时上、下节桩段保持顺直,中心线偏差不宜大于2mm。③管桩对接前,上下端桩表面用钢丝刷清理干净,坡口处露出金属光泽。④接桩采用焊接,焊接时先在坡口周围上对称点焊4~6点,待上下桩节固定后,再分层施焊,施焊由两个焊工对称进行。
⑤焊接层数不少于两层,内层焊渣必须清理干净后方能焊外一层。坡口槽的电焊必须满焊,电焊厚度高出坡口1mm,焊缝饱满连续,不得有夹渣、气孔等缺陷。
⑥焊好后的桩接头应自然冷却方可继续锤击,自然冷却时间不宜少于8min,严禁用水冷却或焊好后即打。
(8)送桩
①因设计桩顶标高不一,部份桩需送桩,最大送桩深度为1m ②送桩采用专用送桩器,送桩器用钢板制作,长约7m。③当桩顶打至地面需要送桩时,测出桩的垂直度并检查桩头质量,合格后立即进行送桩。
④操作时,先吊起送桩器,送桩器的下端面紧挨上管桩的端面,中心线对齐,保证垂直度满足要求后再加压,直到送桩至设计标高。
⑤送桩的最后贯入度根据同一条件的桩不送桩时的最后贯入度予以修正。
(9)稳桩
①当压桩力已达到两倍单桩竖向承载力特征值或桩端已到达持力层时,随即进行稳压。
②当桩长小于10m时,稳压5次,贯入度值不超过20mm;其余的桩稳压3次,贯入度值不超过25mm。
①终桩后立即往桩孔中灌注入不小于2m高的c30混凝土进行封底。
②混凝土采用商品混凝土,以确保混凝土质量。
③混凝土封底前,检查孔底是否存在积水现象;如出现积水,则排除孔水积水后再进行混凝土封底施工。
④封底混凝土采用串筒浇筑,严禁直接倒入桩底。
⑤浇筑时,可将小型料斗置于孔口,砼罐车直接卸料入孔,或采用手推车人工浇筑。
⑥桩底封底混凝土每台班按规定留取砼试件。

一键复制