确定目标是置顶工作方案的重要环节。在公司计划开展某项工作的时候,我们需要为领导提供多种工作方案。方案能够帮助到我们很多,所以方案到底该怎么写才好呢?以下是我给大家收集整理的方案策划范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
安装水泵施工方案篇一
一、工程概况
1、建设单位:中国电子科技集团重庆声光电有限公司
3、建设规模:165米
4、设计压力:0.9 mpa
1、《特种设备安全检查条例》2009版。
3、《工业金属管道规程施工及验收规范》gb50235—2010
6、《室内管道支吊架》05r417-1
三、施工内容
压缩空气管道的安装
四、安装前准备工作
(一)技术准备
求。
2、清点技术文件及图纸
a、工艺流程图
b、设计施工说明书
c、材料及器材的的材质书、合格证。
3、校验仪表和阀门
a、确保检验用的仪表在有效期内。如果不确定,送检验单位校验后方可使用。
记录。
4、重点审查项目
检验安全阀的合格证及检验报告。
(二)施工准备
1、施工现场的水电、交通、照明、吊装和安全设施。
2、施工人员、施工机具齐全。
3、按技术资料和图纸、清点核对原材料、配套件的规格、数量和质量。
五、现场制作与安装
(一)、基础验收
明显地画出标高基准线纵横中心线。
2、基础的外观不得有裂纹、蜂窝、空洞或露筋等缺陷。
(二)、设备的安装
确认设备安装方向、位置、高度准确。
(三)、管道的安装
1、确认阀门按要求进行水压试验合格后,方可安装在管道上。
2、管线安装要求做到横平(坡度)竖直、支点牢固。
3、管道安装前应逐根清扫、除锈、管内不得有浮锈、铁锈、焊渣等杂物。
(四)焊接施工
距离穿墙套管的净间距应大于100mm。
刺。
3、管子破口用角磨机打磨,焊缝接头的坡口形式,采用v型坡口,角度α为75°,间隙0-2mm,管口端内外侧不小于100mm的范围内的油污、毛刺应清理干净。
2mm。
有记录。
6、钢管的焊接采用氩弧焊打底,手工焊盖面。
栓的方法消除偏斜。
消除接口端面的空隙、偏差、错口或不同心等缺陷。
得小于管子外径。
10、管段的焊缝应便于检修,距支吊架不应小于100mm。
验,焊条在保温调价下使用,施焊环境温度不低于5℃,风速不得高于8m/s,氩弧焊时风速不高于28m/s。
(五)、管道系统的无损检测
1、安照设计文件和标准,填写无损检测申请单。
2、标记需要无损检测的焊口。
3、配合无损检测人员完成检测,并做好记录。
4,如果需要返修,按工艺返修后再次检测,(参照标准)。
(六)、管道系统压力试验
1、试压前施工人员需熟悉管路图纸、技术要求、实际管路走向、加压和排放口。
2、划分安全施工区域,无关人员禁止进入试压管道旁10m以内。
3、关闭试压管段两端的阀门。在两端装上密封用的盲法兰和密封垫,并螺栓紧固。
4、准备加压管道和加压机具,加压管道要安全可靠,检查压力表有效可靠。
5、检验水中氯离子含量不超过25ppm。
6、从管道低处向管道充入洁净水,同时在管道最高处排空,保证管道空气排尽。
查;检查管道应无泄露、无可见变形、无异常响声,可判定压力强度试验合格。
分钟,检查管道应无泄露、无可见变形、无异常响声,而且压力不下降为合格。
排水管道,将管道中水排至用户指定地点。
10、认真如实填写试验记录和试压报告。
11、在试压过程中发现有泄漏,不得带压处理,须将压力完全降到零后方可处理。
11、用0.3 mpa的压缩空气从管道上方向下吹扫管道,尽量将管道中的水分吹出。
12、立即通知管道吹扫工序操作人员进行吹扫。
(七)、管道的吹扫清洗
1、吹扫前施工人员需熟悉管路图纸、技术要求、实际管路走向和排放口。
2、划分安全施工区域,特别是气体出口方向20m以内严禁有人。
3、关闭试压管段两端的阀门,隔离其它设备;不要安装调节阀、孔板、安全阀、其它重要阀门和仪表等。
4、检查管道的支架和吊架,应牢固可靠。
5、准备氮气、减压装置、连接软管、检查用的靶板。
6、向管道充入0.8 mpa干燥氮气进行管道吹扫20分钟以上,直至排出口无烟尘。
7、在排出口用贴白布或涂白漆的靶板检验,在5分钟内靶板上无铁锈、尘土、水分及其它杂物,判定为吹扫合格。
8、回复管道阀门或法兰连接。
9、认真如实填写吹扫记录。
(八)、管道的防腐
管道的外表面涂三道防腐底漆,外表面根据用户或设计要求涂刷面漆。
六、安全文明施工措施
1、施工前的安全教育。
照明等安全措施。
3、佩戴个人安全防护装置(安全帽、鞋,护目镜等)。
4、施工前进行简单必要安全急救知识的培训。
七、工程交工的验收
收会议的有关工作。
2、验收后必须有监检部门及建设单位的签字。
3、整理全部安装资料,移交给甲方。
八、注意事项
查签字验收。
委托建设单位执行时,建设单位应在试验记录表上签字。
3、安全阀的校验报告、压力表的鉴定证书应由重庆市有资格的单位进行校验、鉴定。
4、管道焊接应做好焊接记录。
重庆欣雨压力容器制造有限责任公司
2012年 5月30 日
安装水泵施工方案篇二
1、工程名称:东营市第二中学锅炉房安装工程
2、工程地点:东营市第二中学指定地点
3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。(二工程特点
1、设备优良、工艺先进、系统布置
(1锅炉选用泰安市金山口锅炉有限公司的dzl4.2-0.7/95/70-aⅱ锅炉一台。(2锅炉给水水质处理选用gnφ1000树脂罐型离子交换器。(3消烟除尘:采用水膜脱硫除尘器。(4锅炉上煤机:tgs-6型提升机上煤机。(5锅炉除渣选用:sgc-6型链条刮板出渣机。
(6锅炉辅机:鼓、引风机均由锅炉制造厂提供、炉排减速机机也由锅炉制造厂提供。
1、本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天。
我公司可根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。
辅机及烟风道安装:3天。管道及泵房的安装:3天。
水压试验:0.5天。烘煮炉试运行:7天。总体验收:0.5天。
(四工程主要系统及设备特点
2、锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。
2二、施工准备
1、锅炉设备清点验收
(1对于锅炉本体主要进行外观检查有无损伤,与设计要求是否相符,炉膛内砌筑的耐火材料有无脱落及炉排是否完整,有无断裂现象。
(2根据设备(配件装箱清单逐箱逐件进行清点验收,对于缺件、损伤及不符合设计要求等物件作好记录。清点记录由甲乙双方签章,并交工归档。
3、基础验收及放线
(1锅炉及设备基础验收,应在基础混凝土强度达到设计强度的75%以上,具有中间交接技术文件,并在基础上标出纵、轴中心及标高控制点(线后进行。
(2基础验收应按锅炉房纵、横向轴线及水平线(点,依基础施工图和锅炉、设备安装图进行复测检查,并应按其放出安装基准线,安装基准线如下。
1锅炉基础纵向和横向中心基础准线,炉排前轴基准线或锅炉前面板基准线。2炉排传动装置基础的纵向和横向中心基准线。3鼓、引风机基础的横向中心基准线。
三、工程设备及材料供应所有设备,管道、管件、板材、型材根据标书要求提供。
1、安装程序
1.1施工准备:锅炉安装工程的准备工作,是整个工程质量、进度及经济性的主要环节,由于该项工程复杂性,必须细致地进行预先计划和编排,才能使工程顺利进行。
1.1.1施工队伍的组织:根据施工组织设计合理组织施工队伍,配合专业工程的技术力量、指派具有锅炉安装专业知识的工程技术人员担任工长,并对施工班组进行技术交底。
施工总负责人:*** 技术总负责人:***电仪:*** 工长: *** 质检:***班组设置:管工班、钳工班、起重班、金属结构班、焊工班、电仪班、绝热油工班。
1.1.2设备机具:机具准备按计划表由 *** 负责。1.1.3图纸会审:由技术负责人 *** 负责。1.1.4材料准备:由 *** 负责按计划供料。
1.1.5基础验收:对设备基础按图纸进行验收,验收工作由施工单位、建设单位共同验收。建设单位应将锅炉基础主要纵、横向中心线、标高线、基准点向安装单位进行移交,并检查基础外形有无裂缝、空洞、漏筋、检查尺寸、水平度位置关系,基础质量应符合国标gb50273-98规范标准,见表1.检查结果应作记录存档。
锅炉及其辅助设备基础的允许偏差表1项目允许偏差纵轴线和横轴线的坐标位置±20不同平面的标高(包括柱子基础面上的预埋钢板 0-20平面的水平度每米 5全长 10外形尺寸平面外形尺寸±20凸台上平面外形尺寸 0-20凹穴尺寸 +20 0预留地脚螺栓孔中心位置±10深度 +20 0孔壁垂直(每米 10预埋地脚螺栓顶端标高 +20 0中心距(在根部和顶部两处测量±2 1.1.6基础放线:基础验收后,进行安装放线,放线以锅炉基础图为准,根据基础坐标位置,分别用墨线弹出锅炉整体的三条基准线,并做出标记: a 纵向基准线:自炉前至炉后 b 横向基准线:一般采用前轴中心线。
c 标高基准线:可在基础附近的墙、柱分别做标记,各标记间误差不超过 1mm.d 附属设备的中心线。
修复缺陷的部件列表送甲方做出处理决定。对于小件,精密件要入库保管,对于短时间不用的部件从新装箱保存,并注意防雨。
3、扶梯、平台安装。
4、锅炉水压试验水压试验压力按“热规”1.5×工作压力 mpa=1.5×0.7=1.05mpa执行。水压试验的方法及要求: 1水压试验前的准备工作①水压试验是检验锅炉受压系统严密性的手段。试验范围包括受热面、本体管路等。试压前,全部系统均已安装完毕,并检查是否有堵塞或盲板不当之处。(安全阀必装临时盲板,不参加试压。
②试压用的压力表,应经过校验,其量程应为试验压力的两倍并且并不应少于2块。
③试压用水应清洁。水温应高于室内温度,以防止结露但最高不超过60℃,最低水温不应低于5℃。冷水进入锅炉的速度要缓慢。加满锅炉后,应放置一定时间达到不结露时,再进行试验。
④联接上水管,试压泵及排水管,排水管应排至室外远离基础之处,最好直接排入下水道。
2水压试验步骤及注意事项 ①水压试验的压力1.05mpa执行。
②充水速度不宜过快,当锅炉充满水。最高点放空气阀门已不排出空气时,将放气阀门关闭。擦净放气时带走的水迹,初步检查充水的各部分,如果有泄漏时,应进行处理。
③升压应缓慢。当压力升至0.39mpa(表压时,稳压进行一次全面检查,对人孔、手孔、法兰螺栓的泄漏,可拧紧螺栓。如有严重漏水时,应停止水压试验检修补后,再进行水压试验。
④压力升至工作压力时,停止升压全面检查渗漏情况。然后再升至试验压力保持5分钟,降至工作压力,进行检查,达到下列条件合格。
a在试验压力下,保持20分钟,然后降到工作压力下进行检查,检查期间压力应保持不变。
b 焊缝处,无任何泄漏。
⑤水压试验合格后,应办理水压试验会签记录。锅炉内的水应设专人放水,将系统内的水全部排出。冬季要有防冻措施。
⑥注意事项: a 在试压的过程中,应停止受压系统周围与试压无关的一切工作。b 在试验压力下的试压,要尽量少做。一般在工作压力下的试压检查。c 放水时,注意打开顶部阀门,以保证系统内的水全部排空。
d 水压试验时,压力超过0.39mpa以后,不准再做拧紧螺栓,补漏工作。e 焊缝的补焊,不宜带水操作,补焊应焊透。不得堆焊。关键部位的焊缝,泄漏严重时。应铲掉原有焊缝,重新焊接。
5、烘、煮炉及48小进运行 1烘炉分三班进行,每班2人。
2烘炉方法采用火焰供炉,计划烘炉七天,第五天进入煮炉。3用测量方法检验烘炉。
4煮炉时的加药及配方: 药品名称加药量(公斤
1、药品按100%的纯度计算。
2、无磷酸三钠时可用碳酸钠代替,共数量为磷酸三钠的1.5倍。
3、新装锅炉也可单独使用碳酸钠煮炉,其数量为 6kg/m3 水。煮炉用药不可 将固体药直接投入锅炉内,须将药稀释成 20%溶液后再投入锅炉内。5)烘、煮炉的程序及要求见本企业“锅炉安装施工通用工艺”。6)48 小时运转应由获得司炉合格证的人员带班进行,建设单位应派有经验 的人员配合参加,试运转中要严格遵地司炉操作规程。48 小时运行按标准执行。6、48 小时试运行。交付使用安全阀定压(当地技术监督部门)根据系统使用压力若为 0.4mpa,: 故此锅炉上的两只安全阀调压,一只调整开启压力为 0.4+0.07=0.47mpa,另一 只调整开启压力为 0.4+0.10=0.5mpa.调整完毕后加铅封。
(二)锅炉附属设备安装,操作工艺
1、鼓引风机安装先将风机一侧定位垫好,再利用垫铁将电机侧找正,用砼 将地脚螺栓注好。待砼强度达到 75%时,复查风机的水平度,紧好地脚螺栓。风 机不得承受风管及其他构件重量。
2、风管应分段支吊架支撑,法兰连接处应严密不漏,检查锅炉风机室调节 阀操纵是否灵活,定位是否正确可靠。
3、风机运转:接通电源单机试车,检查风机转向是否正确。有无磨擦和振 动现象,滚动轴承温度最高不得超过 80℃,风机持续运转历时应不小于 72 小时。引风机一般 5~10 分钟,关小烟气调节阀。
1、温度表应安装于便于观察处。
2、应准确标明最高供热温度,超温应报警。压力表:
1、压力表安装前应检验合格且有封印,在刻度盘上划红线指示工作压力。
2、精度不低于 2.5 级,表盘与直径大小适宜,不小于 100mm.3、压力表装置应有水弯,表与存水弯之间应安装三通旋塞。
五、质量控制计划及措施
1)加强思想教育,贯彻“质量第一”思想,提高企业信誉。2)组成三级质量检查网,落实到人头,对每个施工环节严格把关,因时接 受质量检查人员的监督检查,对所指出的问题及时改正,检查人员第二次检查时,不得再发生类似问题。分公司质量检查网: 3)严格遵照设备技术文件及设计图纸施工。4)质量标准要达到施工验收规范的要求。5)严格控制工序验收,上一工序没有验收合格,下一工序不得开工,特别 对隐蔽工程更要注意,严格把关。6)施工中遇有问题,应及时向技术人员报告,不得擅自决定,以尽量避免 差错和返工。7)严格施工工艺纪律,对不符合标准的项目,坚决返工,不隐瞒施工。8)全部工程合格率要达到 100%.六、安全措施: 1)施工前组织施工人员熟知安全知识,树立安全生产思想,建立安全生产 领导小组。2)进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业要系安全带,穿防滑鞋,安全带系在立柱、梁上。3)脚手架必须绑扎牢固,跑板应结实并铺稳,杜绝探头板。4)严格执行“建设安装安全操作规程”的有关规定,不得违章指挥和违章 作业。5)现场使用机械设备应指定专人负责管理和操作,严格遵守操作规程。6)对脚手架、钢架板及使用中的电动工具等,应临是接地,各处电线必须 绝缘良好。7)起重工作应服从统一指挥。操作时必须精神集中,严格执行操作规程,重件起吊离地 200mm 左右时,应停车检查确认安全后,方可继续起吊,起吊物下 严禁站人或通过。8)水压试验时,不得在焊口,法兰及阀门的正面站人,禁止带压修补。9)禁止酒后施工。10)搞好施工现场的三通一平,做到文明施工。
安装水泵施工方案篇三
1.1材料要求:
1.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。
1.1.2消防系统的水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。
1.1.3消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
1.2主要机具:
1.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,电焊机,电动试压泵等机械。
1.2.2套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,电气焊等工具。
1.3作业条件:
1.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。
1.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。
1.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。
1.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。
1.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。
2.1工艺流程:安装准备-干管安装-立管安装-消火栓及支管安装-管道冲洗-系统综合试压-消火栓配件安装-系统通水试射。
2.2安装准备:
2.2.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。
2.2.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理变更手续。
2.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。
2.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。
2.2.5要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。
2.3、干管安装:
2.3.1消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管。
2.3.1.1管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。
2.3.1.2不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应用异径短管焊接。
2.3.1.3管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装,在支吊架位置上。
2.3.1.4管道穿墙处不得有接口,管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。
2.3.1.5碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。
2.3.1.6管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。
2.4、消防立管安装:
2.4.1立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。
2.4.2立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。
2.5、消火栓及支管安装:
2.5.1消火栓箱体要符合设计要求,产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。
2.5.2消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把检阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。
2.5.3消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。
2.6、水泵结合器安装:规格应根据设计选定,其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,结合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,结合器应装有泄水阀。
2.7、消防管道试压,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。试压合格后及时办理验收手续。
2.8、管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。
2.9、消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧。
3.1箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上。
检验方法:观察和尺量检查。
3.2消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差20mm、阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。
4.1消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。
4.2消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏。
4.3消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时,不得私自拆改,要经过设计,办理变更洽商妥善解决。
5.1消火栓箱门关闭不严。由于安装未找正或箱门强度不够变形造成。
5.2消火栓阀门关闭不严。由干管道未冲洗干净,阀内有杂物造成。
安装水泵施工方案篇四
(一)工程简介
1、工程名称:东营市第二中学锅炉房安装工程
2、工程地点:东营市第二中学指定地点
3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。
(二)工程特点
1、设备优良、工艺先进、系统布置
(1)锅炉选用泰安市金山口锅炉有限公司的dzl4.2-0.7/95/70 -aⅱ锅炉一台。
(2)锅炉给水水质处理选用gnφ1000树脂罐型离子交换器。
(3)消烟除尘:采用水膜脱硫除尘器。
(4)锅炉上煤机:tgs-6型提升机上煤机。
(5)锅炉除渣选用:sgc-6型链条刮板出渣机。
(6)锅炉辅机:鼓、引风机均由锅炉制造厂提供、炉排减速机机也由锅炉制造厂提供。
2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。
(三)施工进度计划及工期保证措施
1、本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天。
我公司可根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排:
锅炉就位:1天。
辅机及烟风道安装:3天。
管道及泵房的安装:3天。
水压试验:0.5天。烘煮炉试运行:7天。总体验收:0.5天。
(四)工程主要系统及设备特点1、锅炉供热量:4.2mw出水温度:95℃回水温度:70℃工作压力:0.7mpa本体受热面积:173.82m2炉排有效面积:8.3 m2炉膛有效容积:12.354 m3燃烧方式:链条炉排适应燃料:ii、iii类烟煤测试热效率:81.84%循环水量: 144t/h满负荷运行耗煤量:1080.8kg/h排烟温度:170℃烟尘排放浓度: 94.9mg/nm3(除尘后)
烟气黑度:小于林格曼i级 水压试验压力:1.05mpa出水管直径:dn150回水管直径:dn150锅炉总重:32.5t锅炉运输尺寸:9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。
(五)主要工程
量序号名称单位数量
1热水锅炉dzl4.2-0.7/95/70-aⅱ(快装)台1
2鼓风机g6-45-*11no.7.5a台1
4炉排减速机(由锅炉厂供配)台1
5除渣机、上煤机台各1
6烟、风道管套1
2、锅炉补水系统
序号名称单位数量
1gnφ1000离子交换器 q=8-20m3/h个1
2软水箱台1
4阀门仪表套1
5各种管道套1
6分(回)水缸φ400l=1130台
2二、施工准备
1、锅炉设备清点验收
(1)对于锅炉本体主要进行外观检查有无损伤,与设计要求是否相符,炉膛内砌筑的耐火材料有无脱落及炉排是否完整,有无断裂现象。
(2)根据设备(配件)装箱清单逐箱逐件进行清点验收,对于缺件、损伤及不符合设计要求等物件作好记录。清点记录由甲乙双方签章,并交工归档。
3、基础验收及放线
(1)锅炉及设备基础验收,应在基础混凝土强度达到设计强度的75%以上,具有中间交接技术文件,并在基础上标出纵、轴中心及标高控制点(线)后进行。
(2)基础验收应按锅炉房纵、横向轴线及水平线(点),依基础施工图和锅炉、设备安装图进行复测检查,并应按其放出安装基准线,安装基准线如下。
1)锅炉基础纵向和横向中心基础准线,炉排前轴基准线或锅炉前面板基准线。
2)炉排传动装置基础的纵向和横向中心基准线。
3)鼓、引风机基础的横向中心基准线。
4)锅炉(设备)基础的标高基准点(线),应在基础四周的明显位置分散标出,其各点标高偏差不应大于1mm.(3)基础验收、放线应做好记录三、工程设备及材料供应所有设备,管道、管件、板材、型材根据标书要求提供。
四、施工方案锅炉安装1、安装程序1.1施工准备:锅炉安装工程的准备工作,是整个工程质量、进度及经济性的主要环节,由于该项工程复杂性,必须细致地进行预先计划和编排,才能使工程顺利进行。
1.1.1施工队伍的组织:根据施工组织设计合理组织施工队伍,配合专业工程的技术力量、指派具有锅炉安装专业知识的工程技术人员担任工长,并对施工班组进行技术交底。
施工总负责人:***技术总负责人:***电仪:***工长:***质检:***班组设置:管工班、钳工班、起重班、金属结构班、焊工班、电仪班、绝热油工班。
1.1.2设备机具:机具准备按计划表由***负责。
1、鼓引风机安装先将风机一侧定位垫好,再利用垫铁将电机侧找正,用砼将地脚螺栓注好。待砼强度达到75%时,复查风机的水平度,紧好地脚螺栓。风机不得承受风管及其他构件重量。
2、风管应分段支吊架支撑,法兰连接处应严密不漏,检查锅炉风机室调节阀操纵是否灵活,定位是否正确可靠。
3、风机运转:接通电源单机试车,检查风机转向是否正确。有无磨擦和振动现象,滚动轴承温度最高不得超过80℃,风机持续运转历时应不小于72小时。引风机一般5~10分钟,关小烟气调节阀。
(三)锅炉房管道安装锅炉房内管道安装应遵照下列规范:
《工业管道工程施工及验收规范》金属管道篇gb50235-97《现场设备、工业管道焊接工程施工及规范》gb50236-98管道支吊架参照国家标准图集r402《室内热力管道支吊架》进行施工锅炉房供水管水平管、给水管、排污管均应向介质流动方向倾斜,以利于疏水和排污,坡度为3/1000.其他输水管道应逆水流方和倾斜,坡度为2/1000~3/1000管道法兰与设备及阀件联结的法兰配制。
温度表及压力表安装温度表:
1、温度表应安装于便于观察处。
2、应准确标明最高供热温度,超温应报警。
压力表:
1、压力表安装前应检验合格且有封印,在刻度盘上划红线指示工作压力。
2、精度不低于2.5级,表盘与直径大小适宜,不小于100mm.
3、压力表装置应有水弯,表与存水弯之间应安装三通旋塞。
五、质量控制计划及措施
1)加强思想教育,贯彻“质量第一”思想,提高企业信誉。
2)组成三级质量检查网,落实到人头,对每个施工环节严格把关,因时接受质量检查人员的监督检查,对所指出的问题及时改正,检查人员第二次检查时,不得再发生类似问题。
分公司质量检查网:
3)严格遵照设备技术文件及设计图纸施工。
4)质量标准要达到施工验收规范的要求。
5)严格控制工序验收,上一工序没有验收合格,下一工序不得开工,特别对隐蔽工程更要注意,严格把关。
6)施工中遇有问题,应及时向技术人员报告,不得擅自决定,以尽量避免差错和返工。
7)严格施工工艺纪律,对不符合标准的项目,坚决返工,不隐瞒施工。
8)全部工程合格率要达到100%.
六、安全措施:
1)施工前组织施工人员熟知安全知识,树立安全生产思想,建立安全生产领导小组。
2)进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业要系安全带,穿防滑鞋,安全带系在立柱、梁上。
3)脚手架必须绑扎牢固,跑板应结实并铺稳,杜绝探头板。
4)严格执行“建设安装安全操作规程”的有关规定,不得违章指挥和违章作业。
5)现场使用机械设备应指定专人负责管理和操作,严格遵守操作规程。
6)对脚手架、钢架板及使用中的电动工具等,应临是接地,各处电线必须绝缘良好。
7)起重工作应服从统一指挥。操作时必须精神集中,严格执行操作规程,重件起吊离地200mm左右时,应停车检查确认安全后,方可继续起吊,起吊物下严禁站人或通过。
8)水压试验时,不得在焊口,法兰及阀门的正面站人,禁止带压修补。
9)禁止酒后施工。
10)搞好施工现场的三通一平,做到文明施工。
1.1.3图纸会审:由技术负责人***负责。
1.1.4材料准备:由***负责按计划供料。
1.1.5基础验收:对设备基础按图纸进行验收,验收工作由施工单位、建设单位共同验收。建设单位应将锅炉基础主要纵、横向中心线、标高线、基准点向安装单位进行移交,并检查基础外形有无裂缝、空洞、漏筋、检查尺寸、水平度位置关系,基础质量应符合国标gb50273-98规范标准,见表1.检查结果应作记录存档。
a 纵向基准线:自炉前至炉后
b 横向基准线:一般采用前轴中心线。
d 附属设备的中心线。
放线结束后,全面进行复查,并做出记录,各尺寸不得超过下列允差:
①基础各中心线间距误差为±1.
②各基础相应对角线误差为
5.2、设备开箱清点验收开箱清点工作由甲乙两方共同进行,清点依据以设备装箱单,按图核对箱号无误后开箱,按装箱单核对规格、型号、数量清点,并做好记录,发现缺件、损坏、变形、错件做好记录,会同甲方人员做出处理意见。对缺件、无法修复缺陷的部件列表送甲方做出处理决定。对于小件,精密件要入库保管,对于短时间不用的部件从新装箱保存,并注意防雨。
3、扶梯、平台安装。
4、锅炉水压试验水压试验压力按“热规”1.5×工作压力mpa=1.5×0.7=1.05mpa执行。
水压试验的方法及要求:
1)水压试验前的准备工作①水压试验是检验锅炉受压系统严密性的手段。试验范围包括受热面、本体管路等。试压前,全部系统均已安装完毕,并检查是否有堵塞或盲板不当之处。(安全阀必装临时盲板,不参加试压)。
2)水压试验步骤及注意事项
①水压试验的压力1.05mpa执行。
②充水速度不宜过快,当锅炉充满水。最高点放空气阀门已不排出空气时,将放气阀门关闭。擦净放气时带走的水迹,初步检查充水的各部分,如果有泄漏时,应进行处理。
③升压应缓慢。当压力升至0.39mpa(表压)时,稳压进行一次全面检查,对人孔、手孔、法兰螺栓的泄漏,可拧紧螺栓。a 在试压的过程中,应停止受压系统周围与试压无关的一切工作。
b 在试验压力下的试压,要尽量少做。一般在工作压力下的试压检查。
c 放水时,注意打开顶部阀门,以保证系统内的水全部排空。
d 水压试验时,压力超过0.39mpa以后,不准再做拧紧螺栓,补漏工作。
e 焊缝的补焊,不宜带水操作,补焊应焊透。不得堆焊。关键部位的焊缝,泄漏严重时。应铲掉原有焊缝,重新焊接。
5、烘、煮炉及48小进运行
1)烘炉分三班进行,每班2人。
2)烘炉方法采用火焰供炉,计划烘炉七天,第五天进入煮炉。
3)用测量方法检验烘炉。
4)煮炉时的加药及配方:
药品名称加药量(公斤)
注:1、药品按100%的纯度计算。
2、无磷酸三钠时可用碳酸钠代替,共数量为磷酸三钠的1.5倍。
3、新装锅炉也可单独使用碳酸钠煮炉,其数量为6kg/m3水。煮炉用药不可将固体药直接投入锅炉内,须将药稀释成20%溶液后再投入锅炉内。
5)烘、煮炉的程序及要求见本企业“锅炉安装施工通用工艺”。
6)48小时运转应由获得司炉合格证的人员带班进行,建设单位应派有经验的人员配合参加,试运转中要严格遵地司炉操作规程。48小时运行按标准执行。
6、48小时试运行。
交付使用安全阀定压(当地技术监督部门):根据系统使用压力若为0.4mpa,故此锅炉上的两只安全阀调压,一只调整开启压力为0.4+0.07=0.47mpa,另一只调整开启压力为0.4+0.10=0.5mpa.调整完毕后加铅封。
安装水泵施工方案篇五
(一)工程简介
1、工程项目编号:gsht2011-dc-036
3、工程地点:武威沙漠公园
(二)工程特点
1、设备优良、工艺先进、系统布置
(1)锅炉选用泰安市金山口锅炉有限公司的dzl4.2-0.7/95/70-aⅱ锅炉一台。
1、本工程根据甲方要求工期,工期天数为22天。
我公司可根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排:
锅炉就位:1天。
辅机及烟风道安装:5天。
管道及泵房的安装:5天。
水压试验:1天。烘煮炉试运行:9天。总体验收:1天。
(四)工程主要系统及设备特点
1、锅炉供热量:4.2mw 出水温度:95℃回水温度:70℃
工作压力:0.7mpa本体受热面积:173.82m2 炉排有效面积:8.3 m2炉膛有效容积:12.354 m3 燃烧方式:链条炉排适应燃料:ii、iii类烟煤 测试热效率:81.84%循环水量: 144t/h 满负荷运行耗煤量:1080.8kg/h排烟温度:170℃ 烟尘排放浓度: 94.9mg/nm3(除尘后)
2、锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。
(五)主要工程
量序号 名称 单位 数量 热水锅炉dzl4.2-0.7/95/70-aⅱ(快装)
2、锅炉补水系统
各种管道 套 1
分(回)水缸φ400 l=1130 台
台 1 1
2二、施工准备
1、锅炉设备清点验收
施工总负责人:*** 技术总负责人:***电仪:*** 工长:*** 质检:***班组设置:管工班、钳工班、起重班、金属结构班、焊工班、电仪班、绝热油工班。
c 标高基准线:可在基础附近的墙、柱分别做标记,各标记间误差不超过1mm.d 附属设备的中心线。
放线结束后,全面进行复查,并做出记录,各尺寸不得超过下列允差:
①基础各中心线间距误差为±1.②各基础相应对角线误差为
药品名称 加药量(公斤)
2、精度不低于2.5级,表盘与直径大小适宜,不小于100mm.3、压力表装置应有水弯,表与存水弯之间应安装三通旋塞。
五、质量控制计划及措施
8)全部工程合格率要达到100%.六、安全措施:
排水管道系统一般由废水收集设施、排水管道、水量调节池、提升泵站、废水输水管(渠)和排放口等组成。主要有合流制和分流制两种基本方式,一种就是合流制排水系统,即为将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放的排水系统称为合流制排水系统。分流制排水系统即为将生活污水、生产废水和雨水分别在两种或两种以上管道(渠)系统内排放的排水系统称为分流制排水系统。
1、 中线测量
在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。
2、 坡度板
埋设坡度板间距设为 10m 左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板;坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于 30cm;坡度板的截面尺寸为 8cm×20cm,坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。
3、 沟槽开挖
在市政管道开挖与支护该项目中,在整个工程中占很大比重的就就是土方的工作量,在开挖前逐一探明地下既有管道、电缆和其他构筑物的位置,并确定调查结果和处理方案,然后把结果送交业主和相关管理单位确认,为了保证能够进行相应的保护、迁移等措施,确保开挖工作持续进行。
4、管道安装
管道的安装就是排水工程重点项目,首先就是管材的选用和检查,管道器材以及主要配件由选定的合格制造商提供,并必须由施工方材料工程师对产品的质量进行验证。其次就就是下管,根据测放的中心线,用细绳控制好管道的一侧边线,下管时用专用吊钩或柔性吊索,严禁用钢丝绳穿入管内起吊。因此管道的安装一定要符合质量要求,管道必须垫稳,管底坡度不得倒流水,缝宽应均匀,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物;管座混凝土应捣实,管座回填粗砂应密实。
排水管道渗漏
排水管渗漏主要就是因为施工路线地质条件较差,使得井体施工质量不符合要求,导致基础出现不均匀下沉。再加上排水管材以及端口的质量比较差,导致封堵处出现渗漏。
2、检查井出现变形
在浇筑检查井基础时没有形成整体,导致检查井的整体承载性能不符合要求,造成砂浆不饱满和水泥砂浆的和易性不符合要求,导致出现通缝、空缝,使得井墙掰裂,检查井的整体强度进一步降低。除此之外,因为空鼓裂缝对井室抹面所产生的影响,导致井内水质恶化,腐蚀性气体含量增加,致使检查井产生变形问题。在砌筑成井施工时因为安装质量不符合规定要求,导致圆井收口不符合要求,井盖出现坍塌,从而影响到检查井的正常使用。
3、管道中线位移超标
造成管道中线位移超标的原因比较复杂,影响因素也比较多。比如施工人员缺乏责任心,技术水平不过硬,施工之前的技术交底不清,放线偏差比较大,且没有进行复测,再加上测量密度不够或者高程测量存在比较大的误差而没有及时加以整改;没有对沟槽平基层以下层流沙严重的软土层进行技术处理,没有按照技术标准对管道平基层进行有效处理,安装管道过程中没有挂中线或者挂线不准确,常见的就是所挂的中线没有按要求绷紧,从而造成下垂严重而导致局部管道出现中线位移等等。
1、注重管道的质量
(1)正确选择排水管直径的尺寸。
在不脱离当前实际的情况下科学地进行建设规划,既要满足当时实际情况又要具有前瞻性,对未来的经济、人口发展勾画出合理配置的空间,做到最经济、最合理地选择排水管的直径尺寸,才能促进城市的可持续发展。
(2)在采购管材的时候,必须核实供应商所出具的相关质量检测部门出具的管材检测报告,确保管材质量符合要求。在施工过程中施工人员还必须对管材质量就是否符合施工要求进行检测。一般而言,管材质量合格的话,其表面往往比较光滑,敲击的时候其声音比较清脆。对施工过程中存在质量问题的管材不能施用。必须严格按照设计规范进行施工,严格执行施工之前的技术交底制度,保证排水管道的强度以及稳定性符合要求。如果施工路线地质条件不能满足要求的话,必须更换或者改良土质,从而进一步提高地基的承载力。
2、强化施工人员的责任意识,提高施工人员的技术水平
施工人员必须充分了解技术要求,并严格按照技术交底制度进行施工,施工放线应准确并仔细复测,严格控制测量密度以及高程测量误差,使之满足施工技术规范要求。按照技术标准采取有效的技术措施及时处理沟槽平基层以下层的流沙较严重的软土层,严格按照技术要求对管道平基层进行施工;在安装管道过程中必须严格按照设计标准进行挂线,并认真复核,以保证中线的准确无误。
3、合理规划排水管道的设置
4、注重闭水试验的合格性
要充分保证闭水试验的合格性,首先必须在渗漏的位置做好标记,同时必须将管内的水排干。针对试水过程中发现的细小的缝隙以及麻面等渗漏问题,通常利用喷灯对其表面进行处理,有时还必须采取挖开处理的措施。如果渗漏比较严重的话,不仅需要更换材料以及对接口位置进行重新填塞,还需要找专业技术人员采取处理措施,直到闭水试验符合要求为止。
5、严格选择雨水井、检查井井盖种类、材质
首先要重视检查井的基层以及垫层的基础施工,严格按照施工要求搞好破管做流槽工作,防止检查井井体下沉。在施工时必须固定检查井的中心位置,等到检查井基础稳固之后再进行砌砖, 砌筑墙体时确保砂浆饱满程度,尽可能保持砌缝的平整,并压光抹面,防止产生空鼓、裂缝等质量问题。其次要严格按照设计以及技术工艺要求施工检查井基层以及垫层,严格控制检查井基础施工质量,在浇筑时严禁带水作业,防止由于检查井地基不稳问题而导致检查井出现变形问题。最后要注重井盖的选择。在街路上的雨水井、检查井井盖选择重型防盗的、铸铁的比较好,当今社会,交通秩序混乱,重型车辆经常出入在此车道上;社会治安不稳定,在光天化日之下井盖被盗事件偶有发生,鉴于此选择重型防盗的铸铁井盖比较实用。 同时选择防盗的重型井盖还可以避免暴雨积水井盖被水冲走现象的发生。

一键复制