人防会议纪要内容篇一
杭州古荡综合商务大楼工程
工程名称:杭州古荡综合商务大楼
时 间:2015年04月14日下午15:00
地 点:工地现场会议室
参加单位:杭州古荡镇股份经济合作社
杭州中研工程监理有限公司
杭州市地下工程设计院
浙江省华厦工程勘察院
杭州中宙建工集团有限公司
杭州市人防工程质量监督站
内容:
今天业主、人防工程质量监督站、设计院、监理公司、施工单位共同对人民防空地下室进行中间结构验收工作,先对人防地下室结构实体等进行实物检查,确认人防工程符合设计要求及规范要求,并审查了工程资料,资料合格。
施工单位:
本工程于2015年9月28日开工以来,在建设单位的大力支持和配合、监理单位的协调与监督、杭州市人防工程质量监督站的帮助和指导、设计单位的通力协助下,工程施工得以有序的进展,于今日进行地下室人防结构中间验收。
施工单位对施工过程及质量情况汇报,简述了施工单位是如何对钢筋混凝
土基础工程、地下室防水分部、模板分项工程、钢筋分项工程、混凝土分项工程、砌体工程进行质量控制的,并汇报了技术资料相关情况。对地下室人防结构工程,按规范、质量评定验收标准要求,对各分项、分部工程进行了实测,符合设计及有并国家建设工程验收规范要求,根据实测评定结果,地下室人防结构分部工程质量自评为优良。
监理单位:
由于各单位对工程的大力配合,并给予了大力支持帮助,项目监理部实行三控制、二管、一协调工作,本着“公正、独立、自主”的原则,严格按照监理程序开展监理工作,及时协调施工过程中碰到的问题,以事前、事中控制为主,事后控制为辅,对工程质量、进度、投资和安全进行监控。要求施工单位严格按设计图纸要求施工,凡进入现场材料、配件均进行检验是否符合设计要求及出厂资料是否齐全,按质量监督文件进行监督及见证送检,合格后方可使用在本工程上,在施工过程中严格按设计图及规范要求,保证结构工程质量。
人防地下车库分部工程所含的12个分项工程的技术资料均验收合格,质量控制资料共核查12项,符合要求12项,观感质量共检查12项,因此,本分部工程评定优良等级。
设计院:
业主:
经过现场验收,同意通过地下室人民防空工程验收,工程评定为优良等级
质监站:
1. 21轴交e-d轴单元间隔墙漏做;
2. 门框墙垛在门扇安装调试后再做护角;
3. 顶板渗漏点应及进进行补漏;
4. 个别门框墙与门框交接处砼浇筑不密实;
5. 发现一处防护密闭门框墙上预埋电气短管一端应出墙;
6. 防爆呼叫按纽未将成品外盒一次性预埋;
7. 人防门安装分项表应在人防门扇安装调试后再填写;
杭州古荡综合商务大楼人民防空工程中间验收评定为优良。
施工单位:
2015年04月14日
工程名称:天门市世纪大厦人防工程
时间:2011年1月20日
地点:天门市人民防空办公室
建设单位:夏木林 代官兵
防火密闭门施工单位:潘文华
设计单位:何中刚 李煜 丰细江
湖北省人民防空办公室:李工
天门市人民防空办公室:艾科长
监理单位:倪政坤 李传凯 吴春华
施工单位:肖新仿 王家轩 汪薇
李传凯:今天我们应湖北华顶建筑工程有限公司的邀请,参加世纪大厦人防工程防火密闭门以及工程竣工验收,首先请施工单位向在坐的各位专家介绍一下工程施工的质量情况。
潘文华:向各相关单位介绍工程施工质量情况,企业对该孔口防护工程的质量评价为合格。
肖新仿:向各相关单位介绍工程施工质量情况,企业对该单位工程的质量评价为合格。
李传凯:向各相关单位介绍监理单位的质量评估意见。根据我们平时监理过程中撑握的施工质量情况结合施工过程中的'各项检测数据和施工资料,我们同意施工单位对该孔口防护分部、以及该单位工程按合格等级进行验收,验收合格。
省人防办李工:同意验收。
市人防办艾科长:同意验收。
何中刚:同意验收
代官兵:同意验收。
省人防办李工:今天的会议从组织以及验收程序和到会人员都是符合规范要求的,各单位的验收意见也是统一的,我们同意各单位的验收意见,验收合格。
1、大门右侧500×600的通风管没有预留;
2、气门测量管没有安装;
3、排风竖井没有预留;
丰细江:下面我要就何工说的补充几点:
1、防护洞口门槛高度没有按规范施工,建筑地面应平门前钢板;
2、防火设备没有安装吊钩;
丰细江:我和何工说的几个问题希望施工单位尽快整改到位后报监理以及建设单位复查。
竣工验收整改回复
遗留问题:
1、大门右侧500×600的通风管没有预留;
2、气门测量管没有安装;
3、排风竖井没有预留;
4、防护洞口门槛高度没有按规范施工;
5、防火设备没有安装吊钩;
整改回复:
1、大门右侧500×600通风管已按规范预留。
2、气门测量管已按设计要求安装到位。
3、排风竖井已按规范预留。
4、已按设计要求(建筑地面应平门前钢板)安装。
5、所有防火设备均已按设计要求安装吊钩。
人防会议纪要内容篇二
时间:20xx年1月20日
地点:天门市人民防空办公室
建设单位:夏木林代官兵
防火密闭门施工单位:潘文华
设计单位:何中刚李煜丰细江
湖北省人民防空办公室:李工
天门市人民防空办公室:艾科长
监理单位:倪政坤李传凯吴春华
施工单位:肖新仿王家轩汪薇
根据我们平时监理过程中撑握的施工质量情况结合施工过程中的各项检测数据和施工资料,我们同意施工单位对该孔口防护分部、以及该单位工程按合格等级进行验收,验收合格。
建设单位:设计单位:监理单位:施工单位:监督单位:
竣工验收整改回复
遗留问题:
施工单位:我方在监理单位、建设单位的严格监督下对钢筋、混凝土基础工程、地下室防水分部质量进行了严格控制。技术资料严格按照规范质量评定验收标准对各分项、分部进行实测,均符合设计及有关国家建设工程验收规范要求。根据实测评定结果,地下室人防结构分部工程质量自评为优良。
监理单位:由于各单位对工程的大力配合及支持,项目监理部实行三控制、二管、一协调工作,本着“公正、独立、自主”原则,严格按照监理程序开展监理工作,及时协调施工过程中的难题。以事前、事中控制为主,以事后控制为辅,对工程质量、进度、投资和安全进行监控,要求施工单位严格按实际图纸施工。进入现场材料、配件均进行现场见证取样检验,合格后方可使用。人防地下室结构工程的技术资料均齐全且验收合格,质量控制资料齐全,观感质量完好,因此本分部工程评定为优良等级。
人防设计院:经过现场验收,符合实际要求,同意通过地下室人民防空工程验收。
设计单位:经过现场验收,符合设计要求,同意通过地下室人民防空工程验收。
人防办:从现场施工质量和资料反映施工、监理等相关单位日常质量控制上相当严格,经过现场验收,评定人民防空地下室为优良。同意验收。
建设单位:由设计院、监理单位、施工单位共同对人民防空地下室进行了防空验收工作,先对防空地下室结构实体等进行实体核查,确认人防工程符合要求及规范,并审查了工程资料,资料齐全、合格。均达到验收标准,同意验收。
设计单位:
人防设计院:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
人防会议纪要内容篇四
会议时间:**年**月**日
参加人员:详见会议签到表(附后)
会议主持人:
主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。
一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:
本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长m,路幅宽度为-**米,横断面布置为:(监河侧)*m人行道+*m车行道+*m人行道;沥青混凝土路面。总投资约*万元。
三、检查结束,验收小组汇报检查情况:
2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格,混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求,相关工程资料齐全、符合验收规范的规定,同意验收。
十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各相关责
任主体关于竣工验收文件准备齐全,验收组成员资格符合要求、验收方案可行,工程无违反强制性标准情况,工程竣工验收组织有序、程序合法,工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验评标准要求,同意验收。
十一、建设单位做竣工验收总结:各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求,同意竣工验收。
附:工程竣工验收会议签到表
工程监理部
*年**月**日
抄报:建设单位
抄送:各有关单位
注:收到本纪要如有异议请在两日内提出
人防会议纪要内容篇五
时间:××××年×月×日上午八点半至十二点
地点:县政府常务会议室
主持:县长×××
出席:副县长×××、××、××、×××办公室主任×××
请假:×××(出差)
列席:×××、×××、×××
记录:×××
会议讨论及决定的主要事项纪要如下:
一、会议听取了副县长×××关于召开经济工作会议准备的情况汇报,讨论了扩大县属企业自主权的十条规定。会议同意县经济工作会准备情况汇报,并决定于×月×日召开全县经济工作会议。今年各项经济工作指标,要以市经委下达的为准,不再调整县原各公司的主要经济指标。在县经济工作会议上,由县经委与县原各公司签订经济责任书。
二、会议原则同意县民政局关于民政事业费管理使用办法的修订意见。
三、会议同意将县政府办公室提出的转交机关工作作风的规定意见(讨论方案)印发各部门,广泛征求意见,作进一步修改后,以县政府文件印发。
××县人民政府办公室
××××年×月×日印发

一键复制