管道冬季施工方案篇一
通路为新建道路工程,设计范围北起豫兴大道,南至郑开大道,全长2044.158米,文通路沿线分别与豫兴大道、郑开大道北辅道、郑开大道等9条东西向道路相交,其中郑开大道为现状道路,郑开大道北辅道、祭城路为同期设计道路,其余均为规划道路。文通路道路红线宽度50m,规划为四幅路横断面形式。
本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(cgct-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(cgct-150/8)。
电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用c15素混凝土包封。
电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于s6,电缆井内的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。
前期准备
施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。
人员组织
技术准备
2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。
2.3.2、及时办理相关报验报批手续;
2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。
施工工艺流图:
测量放样
3.1.1、根据设计院交桩的导线点以及监理批复加密的控制点成果,全站仪放出管道中心线,直线段10m一点,曲线段5m一点,并测定出检查井的平面位置及原地面高程。
开挖时根据图纸设计沟槽开挖断面图,按规定坡度放坡,并用石灰撒出开挖坡顶上口两边的边线。开挖时进行跟踪测量,沟底每隔10m测定出一个平面位置及基底高程控制桩,严格控制好沟槽底的平面位置及高程。测量资料需认真做好记录,测量成果及时上报监理工程师审核批复。
3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。
3.1.3、管道中心线不得大于±10㎜,直通检查井的中心位置不得大于100㎜,管道转角处的检查井中心位置不得大于20㎜。
3.1.4、电力管道沟底宽度应符合下列要求:
⑴ 管道基础宽630mm以下时,其沟底宽度应为基础宽度加300mm(即每侧各加150mm)。
⑵ 管道基础宽630mm以上时,其沟底宽度应为基础宽度加600mm(即每侧各加300mm)。
3.2 沟槽开挖
3.2.1、电力管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性土壤时,应及时向监理和甲方反应,待有关单位提出处理意见后方可施工。
3.2.2、管沟开挖时,与其他管线的间隔距离应符合设计要求,同时注意原有管线的安全。
3.2.3、沟深及人手孔坑超过超过3米时,采用设置倒土平台(宽400㎜),确保人身安全。
3.2.5、机械开挖时严格控制标高,为防止超挖或扰动槽底原土,槽底应留10㎝厚的土层暂时不挖,由人工清理挖至标高。
3.2.6、沟槽开挖在确保一侧堆土满足规定的同时,堆土坡角距槽口上缘距离大于1m, 堆土高度不超过1.5m。
3.2.7、挖掘不需要支护的检查井基坑时,其坑的平面形状应与孔形状相同,坑的侧壁与孔外侧间距不应小于0.4m。
3.2.8、通讯管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲泡的,必须重新进行地基处理,否则严禁进行下一道工序施工。
后进行挖掘工作。
3.2.10、堆置土不应压埋消火栓、闸门、电缆(光缆)线路标石以及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施。
3.3 基础垫层施工
3.3.1、管道基础垫层为10cm厚c15混凝土,为保证混凝土质量的稳定,采用商品混凝土罐车运至现场,保证混凝土浇筑时塌落度符合要求,无离析现象。3.3.2、电力管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差不应大干±10mm:高程误差不应大于±10mm。
3.3.3、管道基础宽度应比管道组群宽度加宽l00mm(即每侧各宽50mm)。管道包封时,管道基础宽度应为管群宽度两侧各加包封厚度。基础包封宽度和厚度不应有负偏差。
3.3.4、管道基础浇灌的混凝土应捣固密实,初凝后应洒水养护。基础模板拆除后,基础侧面应无蜂窝、掉边、断裂及欠茬等现象,如发现有上述缺陷,应进行认真的修整、补强等。如发现上述缺陷严重时应进行返工处理。基础的混凝土应表面平整、无断裂、无波浪、无明显接茬及欠茬,混凝土表面不起皮、不粉化。3.3.5、电缆管道基础混凝土基础完工后回填50mm细砂,以便混凝土养生和安装管道支架。
3.4 管道敷设
3.4.1、管道垫层完成,经监理检查合格后方可进行管道敷设,安装前对管材逐根检查,有无裂纹、弯曲质量等缺陷,对于不符合质量要求的管材不能使用,按厂家技术要求进行安装。
3.4.2、保护套管连接采用承插式安装,需要在承插内加密封圈。安装前应将管内外清扫干净,用清洁抹布擦净管子的插入端外表面和承插端里面及橡胶密封圈。
3.4.3、为了易于插入可以使用润滑剂,其方法即将润滑剂均匀地涂敷在擦净的橡胶封圈里面及插入端四周表面。润滑剂应使用中性洗净剂的溶液或起泡沫的肥皂,切忌使用油和润滑脂,以免使橡胶圈老化。
3.4.4、弯曲管道的接头应尽量安排在直线段内,如无法避免时,应将弯曲部分的接头作局部包封,包封长度不宜小于500mm。
3.4.5、支撑架与支撑架之间,电缆排管层与层之间全段用干细沙震实,其高度与排管支架齐平;管道包封处采用c15细石混凝土填满填实。
3.4.6、保护管的连接和敷设:先将管子配置好,然后按顺序将管插接。插管时可用机械(插管机)操作,也可用槌打的方法插入。采用槌打的方法时,需在管道的槌打端头垫上厚木板进行槌打。每根保护套管采用托架固定,其托架间距为1.6m,托架距管接头为60cm。
3.4.7、各塑料管的接口宜错开排列,相邻两管的接头之间错开距离不宜小于300mm。弯曲管道弯曲部分的管接头应采取加固措施。
3.4.8、排管施工完成后所有管道的头部应用棉布填塞、包头,并用铁丝扎紧,以保证管道内没有杂物影响以后穿电缆。
3.5 管道包封
电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道的埋深不满足要求时采用素混凝土包封;管道间隙必须用c15细石混凝土填满填实,包封混凝土采用c15细石混凝土,混凝土浇筑时必须振捣密实。
3.6 检查井浇筑
3.6.1、钢筋制作与安装
① 在已施工完毕的混凝土垫层表面测放出底板轴线及井室边线,并用水准仪抄出高程控制线。
② 钢筋有严重锈蚀、麻坑、劈裂、夹层、油污等不得使用。
③ 钢筋绑扎前应将垫层清理干净,并用粉笔在垫层上划好主筋、分布筋间距。按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋,钢筋锚固长度为33d,搭接长度为40d。预埋件、预留孔等应及时配合安装。
④ 在钢筋与模板之间垫好垫块,间距不大于0.5m,基础下层保护层为40mm,其他厚度为35mm。
⑤ 垫块采用水泥砂浆制成,垫块厚度应与保护层厚度相同,垫块内预埋火烧丝,以便固定在钢筋上。
3.6.2、模板安装
① 模板采用轻型组合钢模板,采用厂家订购。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。
② 模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂刷操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。
③ 按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。
④ 在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。
3.6.3、浇筑混凝土
① 浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密。
② 混凝土运输到现场后,由试验人员检查混凝土的均匀性和坍落度。③ 混凝土浇筑时自由落差不大于2m,当大于2m时,必须用溜槽输送。④ 混凝土振捣采用插入式振捣棒振捣,当振捣棒以直线行列插人时,移动距离不得超过振捣棒作用半径的1.5倍;若以梅花式行列插人,移动距离不得超过作用半径的1.75倍;振捣时振捣器不得直接放在钢筋上。
⑤ 振捣至混凝土不再下沉,无显著气泡,表面平坦一致,开始浮现水泥浆为度。若发现表面呈现水层,应立即通知项目试验人员分析原因,予以解决。
⑥ 振捣棒与模板保持50mm~l00mm净距。预留洞口两侧混凝土浇筑高度应对称均匀浇筑。振捣棒距洞边300mm以上,防止洞口移位、变形。
①
当混凝土强度达到2.5mpa以上时,方可拆除模板。
②
逐块拆除模板,拆除时注意保护井体防止损坏,特别是预留口位置的保护。
③
拆除模板后,必须在12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态,养护期最少不少于7d。
3.6.5、电缆井内接地安装
本工程电缆井内采用40×4镀锌扁钢接地,扁钢必须在电缆井绕一圈并与各电缆支架相连,扁钢与扁钢的焊接长度为扁钢宽度的2倍。
3.6.6、盖板、井圈井盖安装
沟槽回填所有盖板、井圈井盖均由项目部向有生产资质的企业购买成品。盖板采用c30商品混凝土浇筑,钢筋hrb335,钢筋保护层厚度20mm。盖板的几何尺寸必须达到设计标准,且面层光滑纹理清晰。井圈采用c30混凝土井圈,井盖采用铸铁井盖及井座。安装时,采用反铲挖掘机吊装,人工配合的方式进行。井盖的横坡必须同人行道横坡一致。每块井盖须加提手孔,以便今后起盖检查。
3.7
沟槽回填
3.7.1、电缆管道工程的回填土,应在管道或检查井按施工顺序完成施工内容,并经隐蔽工程检验合格后进行。
3.7.2、回填土前,应先清除沟(坑)内的遗留木料、草帘、纸袋等杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。
3.7.3、进行沟槽回填,排管空隙采用面砂回填,每层厚度不超过20cm,排管上覆土按照人行道结构回填,回填时应两侧对称均匀回填,防止挤偏管子。
3.7.4、回填时从沟槽底部开始到管顶以上0.5m
范围内,必须用人工回填、夯实,严禁使用机械推土滚压回填。
3.7.5、在管道两侧和顶部300mm范围内,应采用细砂或过筛细土回填。
3.7.6、检查井基坑的回填土,靠近检查井壁四周的回填土内,不应有直径大于loomm的砾石,碎砖等坚硬物,回填土严禁高检查井圈的高程。
仅供参考
管道冬季施工方案篇二
根据设计本工程东段内有高压电塔一座,位于河道中心,根据甲方及设计现场查勘并规划,此段设为管涵,绕过电塔,两头各设一道八字式出口。
一、圆管涵 施工工艺及组织
圆管涵采用挖埋法施工工艺进行施工。
2、圆管涵施工组织
本工程圆管涵施工组织如下:
二、圆管涵施工方案及质量保证措施
1、测量放样
(1)、管线开挖前设立临时水准点,测定管道中心线,并根据开挖深度及土质情况,放出上口开挖线,并测定管道中心及检查井的位置,对在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩。在挖槽见底经验收合格后,管道安装前及时校测管道中心线及槽底的高程。
(2)、沿管线位置引设临时水准点,并作好记录并加以保护,沿管线每 100m设置一个临时水准点,并经常闭合校核。
本工程管道沟槽采用人机配合分段放坡开挖形式,土方临时堆放在沟槽沿线的两侧。
(1)、沟槽断面尺寸 设计 1)、放坡系数
2)、沟槽底部宽度
管道沟槽底部的开挖宽度按下式计算: b=d0+2³(b1+b2+b3)
b2—有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,取 200mm; b3—现场浇筑混凝土一侧模板的厚度(mm)。
(2)、沟槽开挖
管道沟槽采用斗容量 1.0m 3 反铲挖掘机配合人工开挖: 1)、组织施工人员对照管网线路图,熟悉施工现场现状情况,将地下管网走向标注出来,施工时,避开管线。
2)、采用人工进行探沟,确认开挖槽线上是否有未标注出来的管网,如有,将采取人机配合将管网剥离出来;如没有,采用机械开挖,人工配合修坡。
3)用挖机进行沟槽开挖,沟槽开挖土方堆放在沟槽一侧,拟用推土机或挖掘机翻到沟槽外规定的安全距离。
4)、采用人工配合机械开挖。沟槽开挖以自下游向上游方向开挖。污水管道沟槽开挖深度较深,沟槽边坡采用1:0.33放坡,以保证施工安全。针对沟槽开挖土方量大战线长的特点,为保证施工进度,投入足够的机械。
5)、开挖沟槽时指定专人与司机配合用机械开挖到离设计槽底 10cm 左右,再用人工进行清底。以保证不扰动槽底土壤及准确的挖到槽底高程和宽度,防止超挖。
6)、在槽底一侧开挖排水边沟,并设置集水井进行沟槽排水。保证槽底土不受水浸泡。
7)、沟槽开挖时如遇不良土质塌方,则采取临时木挡土板或钢支护,确保施工和工作人员安全。
8)、当天开挖的沟槽保证当天进行垫层或平基的施工。若当天不能进行垫层及平基的施工,则开挖沟槽底部土方时予留 10~20cm 的土,待第二天继续开挖到指定标高。
9)、沟槽开挖后,遇到软土、松土或扰动土时先采用人力插钎测定地基处理深度范围,报监理工程师及业主进行适当处理。遇到深度大时,报监理工程师及业主代表联系设计单位进行处理。
10)、沟槽两侧临时堆土或施加其他荷载时,注意不得影响建筑物、各种管线和其他设施。
(3)、注意事项
1)、开槽前测设出上口开槽边线,开挖时将用于管道回填的合格土料就近堆放(距沟边缘线至少5m),非适用土料一律弃运。
2)、槽边严禁堆土、卸料或行驶重车,并设牢固的安全护栏。3)、开槽完成后,报请监理单位、设计单位、勘测单位、业主验槽,对于回填土、软土等不良地质地段以及肥槽地段,按设计单位意见进行地基处理后方可进入下道工序。
4)、验槽必须进行钎探,每一井段做一组,钎探点数按勘察、设计、监理要求确定,钎探设置在检查井处,记录进入竣工资料。如不能满足设计要求的地基设计承载力时,与设计等单位协商进行地基处理。
5)、沟槽外侧设置施工围档,避免行人掉入沟槽内。
6)、管线保护措施:沟槽开挖碰到地下管线则必须开挖样洞,使管线外露并采取吊托等加固措施,对挖掘机司机作详细交底,如无把握应改为人工挖土。
(4)、沟槽质量 控制
根据设计要求,管基础做法为:钢筋砼管基础铺100mm碎石+ 120°砼基础;球墨铸铁管、钢管基础铺100mm碎石+ 180°砼基础。
1)、基底处理:首先将地基表面浮土、杂物等清除干净,基坑面应做到表面平整,无松散缺陷,要求地基表面平整度控制在30mm。
2)、碎石垫层分一层铺设,碎石垫层铺设时,应注意防止扰动沟槽底部原土层和槽壁。
3)、铺筑级配碎石在夯实碾压前应依据干湿程度和气候条件,适当洒水以保持碎石的最佳含水量。
4)、平振法:施工时最优含水率控制在15-20%之间,采用手推式平板振动器振动密实,要求振动器往复振捣,振动器移动时每行应搭接三分之一,往复次数以简易测定法达到密实度为准,一般不少于三遍。
简易测定法为将直径20mm、长度为1250mm的平头钢钎,距垫层表面700mm高度自由落下,钢钎插入垫层深度不大于规定深度为合格,检验点间距应小于4m。
5)、成品保护
①、回填砂石时,应注意保护好轴线桩,高程控制点,并应经常复测。
本工程混凝土管道基础采用平基法,即先浇筑一层管座混凝土平基,等管座平基混凝土强度达到5.0n/mm2后,将管道安放在管座平基上,安放时调节好管节的高程、中心,然后再按规定浇筑混凝土管座。沟槽开挖后,及时组织自检,合格后申报监理部。经监理对高程、宽度、坡度等方面验收合格后,即进行下道工序的施工。
模板支立,以管道中心线控制模板位置,并用钢桩在内外侧稳固,特别是外侧,应避免浇筑砼时,模板受到侧压力而移位或变形;模板的接缝应严密,必要时采用油毛毡,以防止漏浆;为了便于管座施工时的二次立模,将垫层及砼平基的宽度每侧适当放宽。砼运输到现场后用滑槽或泵车把砼送入沟槽模板内,人工摊铺;管道平基砼为 c20 砼;宽度、厚度,高程及蜂窝面积等不大于规范要求;厚度、中线每侧宽度不小于规定,高程 0~-15mm;蜂窝面积≤1%。
当业主或监理根据实际情况对管道作出变更时,则执行有关规范,并做好相关记录。
浇筑平基时,注意平基施工缝的位置,避免施工缝与将来管道接口部分重合;平基砼用平板振动器振实、振平,表面用木抹子抹平。
在砼浇筑过程中,沟槽内不得有水浸,待强度达到 2.5mpa 以上方可拆模。待平基砼强度达到 5.0n/mm 2 以上,并经监理验收合格后即可准备管道的铺设。
铺设前,在砼平基上标出管道中心轴线,放出检查井的位置,铺设时自下游开始。下管前,应检查管材的质量,砼管口凿毛,凿毛宽度为 100mm,同时平基也要进行冲冼。
对安装好的管道的高程、中心线、坡度和接口宽度等经验收合格后进行管座的浇筑。浇筑管座应进行立模,对钢筋砼管并预先用水泥砂浆把钢丝网埋设好,注意保持钢丝网和砼管间的密实性,特别是根部。允许偏差范围:管座肩宽+10mm~-5mm,肩高±20mm,麻蜂窝面积不大于 1%。
浇筑管座时用插入式振动棒振捣密实,同时注意保护预埋钢丝网无错位、脱落等现象。
浇筑平基和管座都应留置试块:每工作台班不少于一组;每段长不大于100m一组。砼试块送试验室标养、试压。
5、管道安装
管道基础验收合格后方可进行铺管作业,吊装采用汽车吊,站位距离坑边3m以外,吊具采用尼龙吊装带,吊装位置距离管道边口500mm左右。吊装时要避免碰撞。
垫层平基验收合格后,达到一定的强度即可安管。把管道运至施工现场,沿线排开,严格按产品标准进行逐节检验,不符合标准的不得使用。管材要经试验合格后才能使用,并要有质保单,合格证书。在施工时,排管前做好清除基础表面污泥、杂物和积水,复核好高程样板的中心位置与标高。排管自下游排向上游。
下管采用人工和汽车吊配合。铺管时,将管节平稳吊下,用手拉葫芦吊将管子平移到排管的接口处,用人工安排放置,调整管节的标高和轴线,使管子平顺相接。管道铺设验收合格后,即可进行混凝土管座及接口施工。
平基混凝土应在验槽合格后及时浇筑,终凝前不得泡水,并应进行养护。
平基混凝土的高程应严格控制,不得高于设计高程,低于设计高程不超过10mm。
平基混凝土强度达到 5mpa 以上时,方可直接下管。安管的对口间隙为 10mm。
浇筑管座混凝土前平基应凿毛冲净。
平基与管子相接触的三角部分,应用同等强度等级混凝土中的软灰填捣密实。
1)、管道应按规范及设计要求在回填土前采用闭水法进行严密性试验。
③、全部预留孔应封堵,不得渗水;管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。
4)、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
(2)、闭水试验
1)、以两个区间为一个试验段,试验时将上、下检查井的排入、排出管口严密封闭,由上游检查井注水。
2)、试验时间为30分钟,测定注入水的损失量为渗出量。3)、闭水试验应在管道灌满水后经24h后进行。4)、闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2m,如上游管内顶至检查口高度不足2m,试验水位可至井口为止。
(3)、实测渗水量应按下式计算:
根据设计及验收规范要求,无压管道允许渗水量的计算公式如下: q=1.25√di 计算式中的 q——允许渗水量(m 3 /)di——管道内径(mm)
渗水量的观测时间不得小于 30 分钟,整个过程必须在监理人员和质量监督站的监督下进行。闭水试验符合要求后方可进行土方回填。
7、管沟回填
(1)、污水管道完成,管道接口和混凝土强度达到一定的强度后,闭水试验合格报监理批准后,方可进行管沟回填。
(2)、管沟回填严格按设计要求进行。(3)、填土中不得还有淤泥、腐植土。
(4)、填土分层填筑,每层厚度小于 150mm,采取蛙式夯或冲击夯,在管顶大于 50cm 后,压路机进入沟槽,以保证密实度和填土进度。填土碾压出现翻浆、“弹簧”情况时,做到及时处理。
(5)、检查井四周 50cm 范围内采用 6%灰土回填,用电动冲击夯反复夯实,做到边角无漏夯,以防检查井四周下沉。
(6)、掺灰回填同道路灰土施工。
回填下土时,装载机或运输车运土到槽边采用人工铁锹下土或小推车运至槽内,禁止机械推填。下土不得砸中管身、管口及结构物。下土后,人工及时摊平,每层虚铺厚度严格控制在25cm以内。管顶50cm 范围采用振动夯夯实,混凝土结构顶板以上1.5m 回填后方可上8t压路机碾压。
管道两侧回填土要对称进行,两侧高差不超过30cm。分段回填的端头及非同时进行的两个回填段落搭接处,将虚土切除将夯实层留成阶梯状,台阶宽/高比要大于2,台阶密实度应达到规范要求。木夯或振动夯应夯夯相接;相邻行夯面的搭接宽度至少20cm,压路机碾压的重叠宽度不得小于30cm。夯实机具至少避开管道结构外缘8cm。
检查井周围回填应与管道回填同步进行,井周600mm采用5%水泥土回填,井室周围应沿井室中心对称进行且不得漏夯并用环刀检验取样,达到设计要求后方可进行下道工序。
(7)、注意事项
1)、回填工作开始前,项目经理部必须向驻地监理工程师申报管线回填土专项部位工程开工申请,上报施工方案,批复后方可开始施工。
要彻底清除干净。窄槽采取扩槽措施,确保沟槽底部宽度不少于50cm行夯宽度。
3)、槽底如发现出水、淤泥,要将水排出后清泥至硬底,不符合设计要求的土层必须全部挖除,换填水泥土至设计槽底。严禁在水中回填土。
4)、沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格及管道充满水后进行(以
防空管回填时由于回填土自重而使管材径向变形),沟槽回填应及时。
5)、沟槽内的混凝土构筑物,必须在其强度达到设计强度的70%以上时,才能回填。
检查井砌筑时基座砼应与管基砼同时浇筑,井砌体应禁止通缝。对于流槽式检查井,流槽宜与井壁同时砌筑,并将其表面用砂浆分层压实抹光,流槽应符合设计要求,管底高程应在规范规定的允许偏差范围内。砌筑检查井的预留支管与主管道同时安装,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁连接处应严密不得漏水,预留支管口宜用低标号砂浆砌筑封口抹平。井内的踏步铁爬梯按图集施工,应随砌随安,位置正确。踏步安装后,在砌筑砂浆未达到规定强度前不得踩踏。检查井砌筑至规定高程后,应及时安装井圈,盖好井盖。
(2)、工艺流程 及施工方法
雨污水管道一般采用流槽式污水检查井,详见国标 06ms201-3。所有检查井型号详见管线纵断面图及检查井数据表,污水检查井选用均采用混凝土检查井。检查井钢筋混凝土底板襟边 300mm,配筋及底板厚度等参照国标图集施工,其中井墙及底板混凝土为 c30,垫层混凝土为 c15,二级钢改为三级钢。
检查井井盖及支座采用成品,成品质量需符合《检查井盖》gb/t 23858-2009的要求,车行道下检查井盖等级 d400,道路外支管检查井盖等级 c250,检查井井盖应有标识,并注明字样,检查井井盖应选用具有防盗功能的井盖,具体材质由建设单位确定。检查井盖下方应加设防落井箅,需牢固可靠,承重能力不小于 100kg,并有较大的过水能力,避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走。检查井内踏步采用包塑铁爬梯,详见苏 s01-2012-259。检查井井筒及井盖标高应充分与景观、道路等协调,保证安全美观。为保证道路质量,避免检查井的损坏,位于车行道下及交叉口处雨污水检查井应设置卸荷板。
1)、施工工艺
砼井壁墙模板、钢筋、砼浇筑挡墙模板、钢筋、砼浇筑方法。①、根据施工图纸要求,做好砂浆的试配工作。②、标准砖进场后分批进行抽样复试。
③、砖浇水:砖必须砌筑前进行检查,若气温较高,砖体比较干燥,则提前浇水湿润,一般以水浸入砖四边 1.5cm 为宜,含水率为 10%~15%,不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的粘土砖。
④、盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再查一次,平正和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。
⑤、挂线:砌筑时必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。
跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。砌筑砂浆采用预拌砂浆,应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽,墙面清扫干净。砌筑如遇雨时,用草包或薄膜覆盖,避免砂浆流失。
⑦、砌筑砂浆
砌筑砂浆采用预拌砂浆。
砂浆拌成后和使用时,均应盛储灰器内。如砂浆出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。
砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须分别在拌成后 3h 和 4h 内使用完毕,如施工期间最高气温超过 30℃时,必须分别在拌成后 2h 和 3h 内使用完毕。
(3)、井周回填
道路以下钢筋混凝土管回填采用 5%水泥土回填至管顶以上500mm,其上采用5%水泥土回填至道路路床底,回填应满足密实度符合要求。
自然地面或绿化带以下钢筋混凝土管回填采 5%水泥土回填至管顶以上500mm,其上采用良质土回填至自然地面或绿化带下 500mm,回填应满足密实度要求。
钢管、球墨铸铁管回填采用中粗砂回填至管顶以上 500mm,其上采用 5%水泥土(或良质土)回填至道路路床底(或自然地面下 500mm),回填应满足密实度要求。
所有过路管线采用 6%灰土回填至路床顶,其上铺玻纤格栅,格栅最大负荷延伸率小于4%,抗拉强度大于60000n/m。
检查井周围 600mm 范围内用 5%水泥土回填至道路路床底。1)、砼或砌体水泥砂浆强度必须达到规定要求方可回填。2)、检查井砌筑后待砂浆强度达到设计强度后回填,每层高不宜超过30cm,必要时用强度等级较低的砼、灰土或填砂处理。
3)、井室周围沿井室中心对称进行,不得漏夯,并要求环刀取样检测必须达到要求后方可回填下一层。
4)、井室周围的回填与管道沟槽回填不能同步进行,必须留台阶形接荐。
5)、回填压实后确保回填材料与井壁紧贴。4、质量保证措施
(1)、加强设备及材料的质量控制
凡工程所用的成品、半成品、构配件、设备及材料等严格按图纸及规范标准要求采购供应,合理组织设备及材料的进场和使用,并做好储运、保管工作,供应部门必须提供所有所供产品的合格证,有的产品必须进行复试,并进行事先检查,质量管理人员对提供的产品进行抽查监督,凡不符合质量标准的产品,无合格证明的一律不准使用。
(2)、设备及材料的质量管理控制
1)、按采购合同、产品质保书、合格证清点复核检验进场设备及材料,按品名、规格、数量、生产厂与供应单位、交货日期做好记录,填写《设备材料入库单》,入库定位采用标签挂牌,并辅以记录方式进行标识。
2)、在施工过程中,施工人员做好《施工日记》,利用《施工日记》记录分部分项工程的施工用料、施工部位、施工人员、施工日期、施工质量等,以设备及材料的优质来保证施工质量的优良。
3)、施工过程质量控制
①、每道工序施工完成,由技术员、质检员按设计图纸及要求、有关规范标准进行实测实量验收,并做好记录。
②、按检验与试验程序,由项目施工员开具工程报验单,专职质检员会同业主、监理共同进行实物验收并在工程验收单上签字、盖章。
③、对隐蔽工程做好隐蔽实物验收及记录,并经业主、监理签字认可后作隐蔽掩盖。
④、对工程的施工技术方案,组织主要施工技术人员优化讨论,以保证质量,工期方面制订合理、切实可行的措施。方案定夺后严格按方案进行施工。
⑤、工程施工仪器在施工之前进行检查和校核,施工期间须定期检查,确保测量结果正确。
4)、施工流程质量控制
①、施工验收、隐蔽工程验收、竣工验收流程严格按国家及市有关文件规定执行,配合业主、监理等做好实物、资料验收工作。
管道工程安装后,要经过施工单位、监理单位、质监单位和建设单位的质量检查,确认工程质量合格后,才能交付使用。
检查工作主要由施工单位配合施工监理人员进行,主要内容包括外观检查、断面检查和渗漏检查。外观检查主要是对管道基础、管道、溢流井及其它附属构筑物的外观质量进行检查;断面检查是对管道断面尺寸、中心位置及高程、管道坡度的检查,看其是否符合设计要求;渗漏检查是对管道严密性的检查,本工程污水管道采用闭水试验方法。
①、外观和断面检查
外观检查是对管道质量检查的第一步,对管道基础形状和尺寸、垫层及基础的平整度和密实性、管壁和接口的完整性以及接头等进行全面检查。当外观检查合格后,进行断面检查,可通过挂中线的方法检查中线位移;用水准仪复测高程,检查高程误差。当所有误差均在允许范围以内,可进行管道的严密性检查。
②、管道的严密性检查(闭水试验)
准备工作,在将进行闭水试验的井段,封闭端头及支管,封堵应牢固,考虑采用水泥砖和砂浆砌筑,内外粉刷。管座、井室及试验段两端堵头养护 3~5 天使其达到规定强度,方可进行闭水试验。管道及检查井的外观和断面检查经监理验收合格,并报业主。闭水试验一般由业主、监理及施工单位一起参加。
试验管段按井距分隔,通常以一个井段为一个测试单位,逐一测试。井距太短时,也常采用几段井距串联一体来进行试验。但每次串联的管段长度不宜太于 1km,过长则会影响测试结果的准确性。另外,一旦出现渗水量不合格时,其渗漏位置会因试验段过长而难以查找。
待堵头达到一定强度时,即可注水;试验管段灌满水后,浸泡时间不小于 24 小时;闭水试验前,先进行外观检查,不得有渗漏水现象;封堵后的预留孔不得渗水。
闭水试验水头以试验段上游管顶内壁加 2m 计;当试验段上游管内顶至检查井的高度小于 2m 时,则闭水试验水位以设计地面标高为止。
当试验水头达到规定时开始计时,并在井壁标上记号,观测管道的渗水量,直至观测结束,中间不断地向试验混凝土管内补水,保持试验水头在原记号处。渗水量的观测时间不得小于 30min。
实测渗水量应按下式计算:q=w/(t³l)q-实测渗水量(l/min²m)w-补水量(l)
t-实测渗水量观测时间(min)l-试验管段的长度(m)实测渗水量小于或等于规定的允许渗水量即为合格,否则须返工修整,各种管径允许渗水量参照《给排水管道工程施工及验收规范》gb50268-2008。根据规范要求污水排水管道管径必须逐段(两检查井之间的管道为一段)作闭水试验。
6)、检查井、溢流井 质量保证措施
①、井壁必须互相垂直,不得有通缝,必须保证灰浆饱满,灰缝平整,抹面压光,不得有裂缝、空鼓等现象。
②、井内流槽平顺,踏步安装牢固,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。
③、井框、井盖必须完整无损,安装平稳,位置正确。④、检查井允许偏差符合下表的规定。
管道冬季施工方案篇三
各工程项目参建责任主体要高度重视冬季恶劣天气下的建筑施工安全生产和安全隐患彻查工作,针对冬季雨雾冰雪等灾害性天气增多、事故易发等特点,认真安排部署冬季施工安全工作,采取切实有效措施,严格落实目标责任管理,强化领导、强化监管、强化责任落实。一级抓一级,层层抓落实,切实将冬季建筑施工安全防范措施落到实处。
各单位要结合实际,针对冬季恶劣天气增多实际,对建筑施工易发安全事故的重点环节、部位做好防范工作。重点做好防风、防冻、防火、防滑、防中毒、防高处坠落、防坍塌和防物体打击等措施的落实工作。
(一)加强建筑施工现场重大危险源的安全管理。重点做好塔式起重机、施工升降机、高处作业吊篮的检测验收和维护保养工作,保证各种安全限位保险装置灵敏可靠,确保符合安全使用性能要求。加强塔式起重机、施工升降机的安装(含顶升、加节、附着)、拆除环节管理,严禁在大风、雨雪、冰冻等恶劣天气进行安装(含顶升、加节、附着)拆除作业。加强上下班和特种作业人员外出期间的起重机械设备管理,严禁超载、超员运行和无证人员操作。要严格执行住房城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号)和省住建厅《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》(鲁建质安字〔20xx〕15号),对深基坑开挖、高大模板搭设、脚手架工程、起重机械设备安拆等重大危险源的分部分项工程,要有针对性地编制专项施工方案,并进行专家论证,明确相关冬季施工安全防护措施;施工时要严格按照专项施工方案实施,确保各项安全措施到位。
(二)加强防高处坠落和防滑防冻安全管理。根据天气变化,灵活安排工程施工;在遇到大风、雨雪、冰冻等恶劣天气时,要立即暂停室外露天作业,及时清除施工现场的积水和积雪,采取有效的防滑防冻措施。对基坑、楼面、楼梯临边及预留洞口、电梯井口等安全防护设施进行全面检查,并设置醒目安全警示标识,不得随意拆除;登高作业人员必须配戴防滑鞋、防护手套等劳动防护用品,采取有效的防滑防冻措施。
(三)加强建筑工地消防安全管理。针对冬季施工现场易发火灾的规律和特点,有针对性地开展消防安全检查。重点检查是否存在在建工程内贮存易燃材料或兼做职工宿舍等违规行为;高层建筑施工消防设施、水源水压、器具安全性能;施工现场在建工程、易燃易爆物品仓库或料场、职工宿舍等各重点防火部位消防器材的配置、管理与使用以及消防安全责任制和应急疏散预案等制度的落实情况。
(四)加强建筑施工临时用电安全管理。要对施工现场的配电室、配电箱及开关箱进行全面的安全检查,凡是不符合安全要求的要立即更换。要认真检查维修漏电保护开关,确保灵敏可靠;加强施工现场职工宿舍内电线敷设和用电电器使用管理,宿舍内严禁使用木柴、电炉取暖,严禁乱拉、乱接用电设施,防止触电事故发生。
(五)加强建筑施工现场防中毒安全管理。施工现场的易燃、易爆及有毒物品要建立严格的管理制度,定点分类存放,设置明显禁示标识,并指定专人负责;宿舍与存放易燃、易爆及有毒物品的仓库不得在同一建筑物内;为使用有毒材料作业人员配备安全可靠的防护用具;教育职工正确使用取暖设施,并采取有效措施保持作业场所和室内通风良好,防止中毒等事故发生。
(六)加强冬季恶劣天气防坍塌安全管理。对施工现场职工宿舍、办公室以及木工棚、钢筋棚、通道防护棚、围档等临时设施要及时加固,确保结构牢靠,能承受雪压风吹;降雪和雪后及时清理顶部积雪,因降雪强度大无法及时清理的,要及时将危险宿舍内的人员转移至安全场所,防止坍塌造成人员伤亡。
(七)加强冬季建筑施工安全教育培训。各建筑施工企业要充分利用班前教育、技术交底和职工夜校等时机,做好冬季安全教育培训工作,讲清冬季施工安全生产的重要性,强化全体从业人员的安全责任,进一步提高冬季建筑施工安全生产技能和安全防范意识。
(八)做好关键时段安全生产工作。各建筑施工企业要健全值班带班制度,突出做好元旦、春节等关键时段的安全生产工作,确保重点时段安全生产形势稳定。
各项目责任单位要认真组织开展冬季施工安全生产检查,重点加强对脚手架、模板支撑、深基坑支护、起重机械设备等易发生群死群伤事故的薄弱部位和重要环节的检查。检查要做到“谁检查,谁签字,谁负责”,对检查发现的安全隐患,要制定切实可行的整改措施,落实整改责任人,确保隐患整改到位。
住建局安监站将加强对重点工程、重点环节、重点部位的督查,严格督促企业落实安全生产主体责任,防止因盲目赶抢工期发生生产安全事故。做好对恶劣气候如大风、冰雪、寒冷等天气的建筑施工安全预警工作,提高应急处置能力,督促企业全面做好建筑施工中的防寒、防冻、防灾的各项准备工作,避免和减少恶劣天气带来的影响。
各建设、施工单位及工程项目部要加强安全生产值班和应急响应值守工作。严格执行领导带班制度,确保信息联络畅通,及时掌握安全生产情况,对各种突发事故、重大异常情况要及时处置,并第一时间向建设主管部门报告。
管道冬季施工方案篇四
1、气象资料
当冬天来临时,如果连续5天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的最后一天为冬季施工的终日。
根据以往气象资料,天津地区的冬季施工的开始时间为11月15日,终止时间为3月15日。
2、图纸准备
凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求,部分重大问题应通过图纸会审进行解决。
3、现场准备
(1)根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。
(2)搭建加热用的临时设施,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。
(3)工地临时供水管道等要做好保温防冻工作。
(4)做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。
4、安全与防火
(1)冬季施工时,施工地面要采取防滑措施。
(2)大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,发现问题,及时处理。
(3)施工时如接触热源,要防止烫伤。
(4)使用氯化钙等要防止腐蚀皮肤。亚硝酸钠有剧毒,要严加保管,防止发生误食中毒。
(5)现场火源,要加强管理;使用煤气,要防止发生煤气中毒、爆炸,应注意通风换气。
(6)电源开关、控制箱要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。
1、天津地区的冰冻层厚度为1750px,根据实际情况采用不同的方法进行施工。
(1)当冻土层厚度为625px以内时,可用中等动力的普通挖土机挖掘,其在冬季的工作效能与夏季差不多。
(2)当冻土层厚度不超过1000px时,可用大马力的掘土机(其斗容积为1m3或大于1m3)开掘土体,并不需预先准备即能进行。
(3)厚度在0.6~1m的冻土,通常是用吊锤打桩机往地里打楔或用楔形锤打桩机进行机械碎土。
(4)在局部场地狭窄、不适宜于大型机械施工的地方,可采用人工法进行施工。普通常用的工具有镐、铁楔子。
(5)破碎后的冻土可用人工或机械方法进行挖掘。
(1)周密计划,组织强有力的施工力量,进行连续不断的施工。
(2)对各种机械设备、油料等采取保温措施,防止因冻结遭受破坏或变质。
(3)对运输道路采取防滑措施,如撒上炉渣或砂子等,以保持正常运输和安全。
(4)土方开挖完毕后,或完成了一段落必须暂停一段时间的,如在一天以内,可在未冻土上覆盖一层草垫等简单的保温材料,以防已经挖完的基土冻结。如果间歇时间较长,则应在地基上留一层土暂不挖除,并覆以其他保温材料,待砌基础或埋设管道之前再将基坑(槽)或管沟底部清除干净。
3、回填土
1)室内的基坑(槽)或管沟不得用含有冻土块的土回填。
2)室外的基坑(槽)或管沟可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,管沟底至管顶1250px范围内不得用含有冻土块的土回填。
3)位于有路面的道路和人行道范围内平整场地的填方,可用含有冻土块的填料填筑,但冻土块的体积不得超过填料体积的30%。冻土块的粒径不得大于375px,填铺时应分散开,并逐层压实。
(2)在冬季回填土时,应采取以下措施:
1)在冬季挖土中,将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填之用。
2)平衡土方。用从甲坑挖出来的未冻土,填到乙坑作回填土,并迅速夯实。
3)回填前将基底的冰雪和保温材料打扫干净,方可开始回填。
4)用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过500px,夯实厚度为10~375px。
5)对一些大型工程项目,必要时可用砂土进行回填。
6)在冻胀土上的地梁等,其下面有可能被冻土隆起的地方,要垫以炉渣、矿渣等松散材料。
1、砌体工程的冬季施工方法,可采用以外加剂法为主,其他方法为辅。
2、对材料的要求:
(1)普通砖和石材等在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,遭水浸后的冻结的砖或砌块不得使用。
(2)砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制;冬季施工不得使用无水泥拌制的砂浆。
(3)拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于25px的冻结块和冰块。
(4)拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。当水温超过规定时,应将砂、水先行搅拌,再加水泥,以防出现假凝现象。
(5)冬季砌筑砂浆的稠度,其比常温施工时适当增加。可通过增加石灰膏或粘土膏的方法来解决。
3、材料的加热:
(1)水的加热方法,采用铁桶等烧水;也可采用施工现场的地热水。
(2)砂子可用蒸汽排管、火坑加热。采用蒸汽排管或火坑加热时,可在砂上浇些温水(加水量不超过5%),以免冷热不均,也可加快加热速度。
(3)水、砂的温度应经常检查,每小时不少于一次。温度计停留在砂内的时间不少于3min,水内不应少于1min。
4、冬季搅拌砂浆的时间应适当延长,一般比常温期增加0.5~1倍。
5、采取以下措施减少砂浆在搅拌、运输、存放过程中的热量损失。
(1)砂浆的搅拌应在保温棚内进行,环境温度不可低于5℃;冬季施工砂浆要随拌随运(直接倾入运输车内),不可积存和二次倒运。
(2)当用手推车输送砂浆时,车体应加保温装置。
(3)冬季砂浆应储存在保温灰槽中。砂浆的储存时间对于普通砂浆和掺盐砂浆分别不应超过15min或20min。
(4)保温槽和运输车应及时清理,每日下班后应用热水清洗,以免冻结。
6、严禁使用已遭冻结的砂浆,不准单以热水掺入冻结砂浆内重复使用,也不宜在砌筑砂浆时向砂浆内掺水使用。
7、砌砖宜采用“三一砌砖法”,即一铲灰、一块砖、一挤揉。
8、每天收工前,将垂直灰缝填满,上面不铺灰浆,同时用草帘等保温材料将砌体上表面加以覆盖。第二天上班时,应将砖石表面的霜雪扫净,然后再继续砌筑。
9、砌筑毛石基础时,砌体应紧靠槽壁,或在砌筑过程中,随时用未冻土、炉渣等填塞沟槽的空隙。
10、砖砌体的水平和垂直灰缝的平均厚度不可大于10mm,个别灰缝的厚度也不可大于8mm,施工时要经常检查灰缝的厚度和均匀性。
11、在施工现场留置的砂浆试块,除按常温规定要求外,尚应增加不少于两组与砌体同条件养护试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28天的砂浆强度。
12、采用外加剂法进行砂浆施工。将砂浆的拌合水预先加热,砂在搅拌前也保持正温。使砂浆经过搅拌、运输,在砌筑时具有5℃以上正温。在拌合水中掺入氯盐,砂浆在砌筑后可以在负温条件下硬化,因此不必采取防止砌体沉降变形的措施。但由于氯盐对钢材的腐蚀作用,在砌体中埋设的钢筋及钢预埋件,应预先作好防腐处理。