为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。那么方案应该怎么制定才合适呢?下面是小编精心整理的方案策划范文,欢迎阅读与收藏。
岩棉板外墙保温施工方案篇一
1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。
2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。
3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。
4、基层墙体及找平层应干燥。
5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。
6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。
电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。
配专用粘结剂
1、基层处理
彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。
2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。
3、配置专用粘结剂:
1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。
2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。
3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。
4、安装挤塑板
1)标准板规格尺寸为1200x600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。
2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。
3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。
4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。
5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。
6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。
7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。
8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。
5、安装固定件:
1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。
2)固定件个数按设计说明要求设置。
3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。
6、打磨:
1)挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。
2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。
7、作装饰线角:
1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。
2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口,挤塑板凹口最薄处不小于15。
3)凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。
8、抹底层聚合物砂浆:
1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。
2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上,厚度为2
9、压入网格布:
1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。
2)在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。
3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。
4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。
5)在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。
6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。
10、抹面层聚合物砂浆:
1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准,使聚合物砂浆总厚度为2.5—3.0。
2)为提高外墙抗冲击能力,应增加一层网格布,并按照前两项工序进行两边,聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0。
11、变形缝、界格缝处施工:
1)墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。
3)密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑板面层。
12、饰面层的施工:
1)饰面层采用水溶性高弹涂料时,施工前应修补聚合物砂浆不平处,并用细砂纸打磨,然后进行涂料施工。
2)饰面层采用面砖时,粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。
13、修补孔洞:
1)当脚手架拆除后,应及时对孔洞进行修补。对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补,并用1:3水泥砂浆抹平。
2)根据孔洞尺寸切割挤塑板并打磨其边缘部分,使之能严密封填于孔洞处。并在挤塑板两面刷界面剂一道。
3)待孔洞水泥砂浆凝固后,将挤塑板背面涂10厚的专用粘结剂,将挤塑板塞入洞中,注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。
4)裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布,并与周边网格布搭接80。
5)涂抹底层聚合物砂浆,埋入修补用的网格布,待表面不沾手时,再涂面层聚合物砂浆,厚度应与周边一致。
6)用湿毛刷将新旧表面不平整处整平,并将孔洞边缘刷平。
1、保证项目:
1)挤塑板、网格布的规格和各项技术指标,聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。
2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固,无松动和虚粘现象。
3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。
2、基本项目:
1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50%
2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。
3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。
4)网格布应横向铺贴,压粘密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接宽度不小于80。
5)聚合物砂浆厚度不宜大于4,首层不大于5。
1、挤塑板安装允许偏差及检验方法符合下表规定:
项目允许偏差(mm)检验方法
表面平整2用2米靠尺和塞尺检查
垂直度每层5用2米托线板检查
总高h/1000,且不大于20用经纬仪或吊线和尺量检查
阴阳角垂直2用2米托线板检查
阴阳角方正2用200方尺和塞尺检查
接缝高差1.5用直尺和塞尺检查
岩棉板外墙保温施工方案篇二
1、工程名称:
2、建设单位:
3、施工单位:
施工部署原则:
1、围绕工程目标体系,确保各项目标实现。
2、有效的充分利用现场各种资源,为施工生产服务。
3、紧密结合现场实际条件,有针对性的进行部署,便于施工管理。
1、技术要求:
薄抹面层外保温系统抹面层和饰面尺寸偏差很大程度上取决于基层。因此,基层的尺寸偏差必须合格。
基面处理后的标准应达到《建筑工程质量检验评定标准》一般抹灰的规定。
2、施工条件:
(1)保温层的施工应在基层墙体工程验收合格后进行。
(2)在保温层施工前,外墙门窗框必须安装完毕并验收合格。
(3)施工现场应保持工作环境的清洁,防止成品污染。
(4)环境温度和基层墙体表面温度均不低于+5℃;风力不大于5级。
(5)夏季高温时,不宜在强阳光直射下施工;雨天不得施工。
(6)墙体外保温施工各道程序应根据本规程做出样板,经业主代表或监理工程师认可后方可施工。
3、施工步骤:
(1)基层处理
(2)翻包的网格布粘贴
(3)粘贴tps真金板
(4)塞缝打磨
(5)网格布翻包粘贴
(6)三布四浆(一层窗台以上部分);四布五浆(一层窗台下部分)。
1、技术准备
掌握本方案的指导性、部署性及交底的可操作性,做到互相对应、相互衔接、相互交圈,层次清楚、严谨全面,符合规范,使之真正成为我们施工中可以遵循依靠的指导文件。
“方案先行、样板引路”是保证工期和质量的法宝,通过方案和样板制订出合理的工序,有效的施工方法和质量控制标准,与工程施工进度配套。
2、施工工具准备:
钢锯条或刀锯、打磨tps真金板的挫子或专用工具、450转/分电动手提搅拌器、电热丝切割器、电动螺丝刀、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、壁纸刀或剪子、2m钢卷尺、2m靠尺、毛刷等。
3、施工材料准备:
(1)粘板胶浆,抹面胶浆、按材料使用说明书规定配料,经试配料满足施工操作性能要求后,方可使用。
(2)tps真金板切割:平面使用600mm*600mm定型板,非标准处需要切割时,严格按照节点构造要求采用钢锯条或刀锯切割。
(3)网格布裁剪:按规定留出必要的搭接长度或重叠部分长度。在施工现场剪裁,剪好的网格布应卷放,保持表面清洁无杂物,不得折叠、受潮、重压、踩踏。
1、施工程序:
2、操作工艺:
(1)基层处理:做tps真金板墙体外保温系统的墙体应进行墙体抹灰,找平基层,墙面平整度≤4mm、垂直角≤4mm,阴阳角方正。基层表面应平直、坚固、无裂缝及空鼓、无污染或其他有害的材料。落水管、进户管或其他预留洞口,应按施工验收规范要求提前施工。
(2)tps板粘贴:
①用搅拌器或其他工具将粘结剂搅拌均匀,搅拌适度以免出现质量问题。
②粘结胶浆应随用随配;干粉粘结剂:水的比例为1:0.23,配制由专人负责,严格按照厂家说明书计量。
③粘结胶浆随配随用,正常施工条件下,最好在1个半小时内用完;炎热天气最好在1个小时内用完。
④ 贴tps板前应先挂好垂直线、水平线。若墙面太干,应撒水湿润,表干后,才能进行苯板粘贴施工。
⑤ tps板宜自下而上粘贴,应保证粘贴后的tps板面不淋雨、不污染、不损坏。上、下两层必须错缝粘贴,错缝长度不小于1/3板长,阴、阳角处咬槎搭接。
⑥ 在tps板上满打粘板胶浆,厚度为8mm;
⑧ 粘贴tps板时,tps板上的各胶浆面与墙面应同时接触,双手用力均匀上下、左右呈椭圆形揉动5—7次,使胶浆与基层墙体粘牢。
⑨ 阳台、雨篷、女儿墙、屋面挑檐下部分及散水处粘贴时,应预留5mm缝隙,以利网格布嵌入。网格布必须在tps板粘贴24小时以后进行施工,并保证先安排朝阳面抹布工序,雨篷、勒角、变形缝粘贴时,应做翻包处理,在tps板粘贴得尽端处,将宽度300mm—500mm(视tps板厚度而定)的标准网格布与墙面预先粘结,粘结宽度为70mm,tps板压在已粘贴的网格布上,尽端剩余的网格布翻包粘在tps板的另一面。
(3)粘贴tps板时应注意以下事项:
① tps板的接缝应紧密、平齐;
③ 先从门窗洞口粘贴tps板,切割板块放在中间,粘贴时挤出侧面的砂浆应清除干净。
(4)固定件
①.待聚苯板粘贴牢固,一般在24小时内安装固定件,按设计要求的位置用冲击钻钻孔,锚固深度为≥90mm,钻孔深度≥ 100mm。
②.固定件个数:
按工程部要求,射钉的个数为每块板4个.
③.固定件加密:阳角、檐口下、门窗洞口四周应加密,距基层边缘不小于60mm,间距不大于300 mm。
④.自攻螺丝应拧紧并将工程塑料膨胀钉的帽子与tps板表面齐平或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧使之与基层充分锚固。
(5)塞缝、打磨:
① 对下料尺寸偏差或切割等原因造成的大于2mm的板缝,应用tps板裁成合适的小片塞实磨平。基层上粘贴的tps板,板与板之间缝隙不得大于2mm,板面垂直、平整,允许偏差不超过4mm,板面高低槎不得超过1.5mm,铺贴时挤出板侧的胶浆应用灰刀清除干净。
② tps板粘贴一定面积后,用2m靠尺进行检查平整度,平整度严格控制在4mm以内,为下一道工序作好准备。tps板粘贴24小时后,对tps板表面不平整处用铁锉子磨平,然后对整个墙面打磨一遍。打磨时散落的tps板屑应清理干净。
③ 打磨时必须做轻柔的圆周运动。
(6)网格布的粘贴:
① 涂抹第一遍抹面胶浆时,应保持tps板面干燥,清除板面的杂物。在tps板表面涂抹抹面胶浆,所抹面积应略大于网格布的长或宽,厚度为2mm,将第一层网格布的凹面朝向墙面,从中央向四周展平,使网格布嵌入抹面胶浆中,网格布不应皱折、虚粘;再在其上面抹一层抹面胶浆,厚度1.5mm,将第二层网格布置于其上,第三层网格布置于第二层上,网格布的凹面朝向墙面,从中央向四周展平,使网格布嵌入抹面胶浆中,网格布不应皱折、虚粘;待表干后涂抹一道1.0mm厚的粘结砂浆罩面拉毛,网格布不应外露。
③ 若门窗框外皮与基层墙体表面距离大于等于50mm,网格布于基层墙体粘贴。若小于50mm需做翻包处理。门窗洞口四角处,加盖一块200mm×300mm标准网格布,与窗角平分线成90?角设置,贴在加强层的外侧:在阴角处加盖一块200mm长,宽度为适合门窗洞口宽度的标准网格布,贴在最外侧。
④ 建筑物阳角应做加强层,具体见下图。
⑤ 网格布粘完后应防止雨淋和撞击。容易碰撞的阳角、门窗应采取保护措施,上料口部位应采取防污染措施,发生表面损坏或污染必须立即处理。粘贴网格布时,每层网格布与网格布之间必须涂抹粘结胶浆。网格布自上而下施抹。
(7)抹面胶浆
抹完底层胶浆,压入网格布后待砂浆干至不粘手时,抹面层胶浆,抹灰厚度以盖住网格布为准,约1mm左右。使砂浆保护层总厚度约3.5±mm0.5左右。
(8)修理过程:
② 将损坏处tps板切除,将墙面上的粘结砂浆清除干净,切口四周eps板必须打磨平整。预切一块tps板并打磨边缘部分,使之与切口处吻合。
③ 在tps板背面满涂5mm厚粘结砂浆,将tps板塞入切口,粘在墙面上。切割网格布,其大小应能覆盖整个切口区域并与原有的网格布周边搭接至少70mm。
④ 用粘胶带盖住周边未损坏的部位,防止在施工时受损。将tps板表面及周边涂抹粘结砂浆,施抹网格布,使之不外露、压平。
⑤ 用湿毛刷将新、旧网格布接茬处刷平。粘结砂浆完全终凝后,修复表面。
(9)抹面胶浆
抹完底层胶浆,压入网格布后待胶干至不粘手时,抹面层胶浆,抹灰厚度以盖住网格布为准,约1mm左右。使砂浆保护层总厚度约3.5±mm0.5左右。
(10)装饰线安装:
装饰线凸出墙面时,tps板粘后,再标好装饰线位置,粘贴装饰线,装饰线表面粘贴标准网格布,每侧留出100mm。墙面粘贴的网格布覆盖在装饰线网格布上。
1、挂基准线
(1)在建筑物外墙大角(阴角、阳角)、标准窗口、飘窗、阳台的阴阳角及其他必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线,要求为通线;施工完成后也不撤,以做为检查、验收使用。
(2)标准窗、阳台、飘窗下口等装饰线条,施工过程中挂水平通线。以控制苯板粘贴的垂直度和平整度。
2、主墙面
(1)雨季贴苯板时,需将保温板与基层墙体的缝隙用胶浆抹严,严禁檐口、水漏口处的雨水顺墙进入保温层,而影响粘结强度。
(2)雨后施工,雨水浇过的墙体和tps板,需待凉干后方可施工。
(3)抹面时如遇雨季需有防雨覆盖措施,可用雨布搭设在脚手架上,进行保护,已浇过的保温层雨后应及时刮掉,重新处理。
(4)雨季施工应加强安全措施,防止板滑发生事故。
1、墙面的水泥砂浆与墙面必须粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝等缺陷。
2、tps板必须按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝,与水泥砂浆面层粘结牢固,无松动和虚粘现象。
3、网格布应横向铺设压贴密实,不能有空鼓、皱折、翘曲、外露等现象。
1、tps板在表面裸露的情况下极易因直射阳光和风化作用而粉化,粉化界面将严重影响抹面砂浆与聚苯板的粘结;故粘贴完毕的eps板不宜长时间裸露。
2、凡粘贴完的板面应防止污染、撞击、踩踏(窗口)。
4、工序交接检要采用书面形式由双方签字认可,由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认,并保存工序交接书面材料,下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。
1、作业前先检查吊栏和保险绳是否牢固可靠。
2、吊栏上的人数和材料均不得过多和集中,且不得超过160kg/m2的规定荷载。
3、应避免垂直交叉作业,在工作面的下方,不得安排其他作业,以防坠物伤人。
4、在吊栏上操作时,所用工具材料搁置稳妥,以免掉落伤人。
岩棉板外墙保温施工方案篇三
1、主体工程要求通过中检,基端应达到平整、阴阳角方正平直。
2、外墙和门窗要求安装完毕并调整妥当,主体已验收合格,墙面抹灰应达到标准。
2、粘结聚苯板的胶浆及锚钉。(以上材料在进场的同时提供产品检验报告)
保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量标等。
基面处理搅拌保温板粘结砂浆粘结聚苯板安装固定锚栓打磨粘贴耐碱网格布抹保温板罩面加固砂浆涂抹柔性耐水腻子。
(一)基面处理
1、基层墙面应清洁、干燥、平整并无松散的砂浆和杂物,门窗框架应安装到位。
2、在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙体表面温度不得低于5℃、施工应避免直接雨淋。
(二)搅拌保温板粘结砂浆及粘贴保温板。
1、将保温板粘结砂浆在室温下净水混合。每袋干粉需用水6.5-7.5公升,用人工或搅拌机进行搅拌,直至均匀没有块状为止,静5分钟再搅拌一次便可使用。
2、用量:根据基层平整程度,确定聚苯板的种类以及粘贴方法,搅拌好的保温粘结砂浆应在2小时之内用完。
3、点框法:在保温板周边涂抹保温板粘结砂浆宽约60,中间部位均匀布点,点框面积与保温板面积之比不得小于50%,板边口上方中间的位置留5cm不抹砂浆,作为排气口。
4、将保温板粘结砂浆涂抹在保温板之后,应迅速将保温板贴在墙上(注意:保温板粘结砂浆涂抹在保温板表面后,若在空气中暴露时间过长,粘结剂表面易形成一层薄薄的结皮而影响粘结强度)。用水平靠尺压平操作以保证平整度和粘贴牢固。板与板之间要挤紧,板间不留间隙,接缝处不得涂抹保温板粘结砂浆,每贴完一块应及时清除可能挤出的保温板粘结砂浆,若因聚苯板面不方正或裁切不直形成缝隙,应用保温板条塞入并打磨平。建议:保温板的粘贴应自下而上,并沿水平槽向粘贴以保证连续结合,而且上下两排保温板竖向错缝应为1/2板长。
在墙拐角处应先排好尺寸并裁切好保温板,使其粘贴时垂直交错连接,以保证拐角处顺直且垂直。
凡在贴粘在保温板侧边外露处(如门窗口、外墙四周、阳台等处),都应做网格布翻包处理。
(三)安装固定锚栓
待保温板粘贴牢固,正常情况下可在24小时后安装固定锚栓,按设计要求的位置用冲击钻钻孔,锚固深度为基层内约25mm ,钻孔深度约110mm(用80mm的保温板)(不能钻伤钢筋)。
在门窗洞口、阳角、孔洞边缘处所粘巾的保温板应沿水平、垂直方向增加固定锚栓,其间距不大于30mm,距基层边缘不小于60mm。
用锤子将固定锚栓及膨胀钉敲入,锚栓和膨胀钉的顶部应与保温板表面平齐或略敲入一些,以保证膨胀钉尾部进一步膨胀与基层充分锚固。
(四)打磨
对于保温板接缝不平处可用衬有平整物的粗砂纸打磨进行平整处理,打磨动作应为轻柔的圆周运动,不可沿着保温板接缝平行的方向打磨。
可用刷子或压缩空气将由于打磨操作所产生的碎屑及其它粉尘清理干净。
(五)保温板罩面加固砂浆的施工和粘贴网格布
在使用过程中,不得掺入水泥、沙子及其它材料,也绝对不能二次加水,也不能用抹子沾水施工。有苯板的地方,必须有网格布。
搅拌方法与粘贴砂浆相同
底层涂抹保温板罩面加固砂浆,将砂浆均匀地涂抹在保温板上。
铺埋贴网格布
网格布的铺设应自上而下,沿垂直及水平方向绷直绷平,并将弯曲的一面朝里,用抹平抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴底层保温板罩面加固砂浆。网格布不应皱褶、空鼓、翘边。
门窗洞口外侧周边各加一层300mm*200mm的45度斜向网格布进行加强,并将大面积铺设的网格布沿门窗转有拐进粘贴。
对于窗口、门口及其它洞口四周的保温板端头应用网格布和保温板罩面加固砂浆将其包住并抹平。
在墙拐角处、阴阳角处,应从每边双向包转且相互搭接宽不小于规定标准。
主要是一层2.4米范围为重点保护对象,由于此高度为人们所能触及到的部位,因此容易被撞击而损坏,认真进行保护避免重物硬物撞击以破坏表面层,因此一般安排最后粘贴此部位。
1、不得碰撞、损坏塑钢窗及已施工完成型的外墙保温层。
2、窗上残留的聚合物砂浆及时清理。
1、聚苯板必须符合密度导热系数0.041w/mk等符合各项指标:粘结材料、耐碱玻纤网格布、水泥、特种砂必须符合要求且有产品检测报告,符合建设厅外保温施工技术操作规程中的标准。
2、施工人员要挑选有经验的工人师傅对新工人进行必须有的技术培训,由专人严格按配比现配现拌进行现场聚合物砂浆配置搅拌。
3、质量管理
(1)设施工员和质检员跟踪监督指导。
(2)施工前认真进行口头和书面技术文字交底,关键部位和工序认真讲解清楚,现场做试范。
(3)每道工序之间要认真检查质量,确认后进行下步工序,不合格进行返修,确保工程质量。
1、严格按标准安排安全工作建立安全生产管理机构,设有专业安全员在现场巡查监督安全生产。
2、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,严禁向下抛物。
3、服从安全检查和管理,随时检查脚手架的安全状态。
4、各工种施工前进行安全教育及安全操作技术交底,认真执行安全操作规程。
5、现场使用的手提式电动工具,必须设置漏电保护器。听从安全员及相关人员的指挥和管理。
1、进场材料由乙方妥善保管使用,必须堆放整齐。
2、爱护施工现场的设备,每天打扫现场,无垃圾、无污物,保持卫生。
岩棉板外墙保温施工方案篇四
待保温板粘贴牢固,正常情况下可在24小时后安装固定锚栓,按设计要求的位置用冲击钻钻孔,锚固深度为基层内约25mm,钻孔深度约110mm(用80mm的保温板)(不能钻伤钢筋)。
门窗洞口外侧周边各加一层300mmx200mm的45度斜向网格布进行加强,并将大面积铺设的网格布沿门窗转有拐进粘贴。
岩棉板外墙保温施工方案篇五
近年来,由于国家对建筑节能越来越重视,同时国家也出台了一系列的关于节能的施工规范,随着人们生活水平的不断提高,高层建筑随之增多,对于住宅工程的高层建筑外墙保温节能,人们也有了一个全新的认识,对于节能的型住宅工程可以为社会节约大量的能源,如100m2住宅需要3kw的空调才能达到制冷或制热效果。普通建筑中,每年用在制冷或制热的电量为:3kw×484h+3kw×526h=3030kwh。按照建筑节能50%的目标,则每年用在空调上的电量为(3kw×484h+3kw×526h)×=1515kwh。则可节约电费,由此可见节能在现实生活中的重要性。
工程中主要使用水泥基复合保温系统。
第一章节能保温施工质量保证措施
(一)、人员组织
为了保证节能的施工质量,控制好节能施工的质量,成立了专业领导小组,技术员、施工员、质检员,材料员、瓦工班组长成员的建筑节能施工质量控制小组。
(二)、施工条件与机具的准备
1、施工条件:基层墙体就符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204-20xx)和《砌体工程施工质量验收规范》gb50203-20xx)的要求;外墙脚手架或施工吊蓝搭设安装牢固,外墙脚手架离墙的距离要适当;门窗框及墙身上各种进户管线、落水管支架、预埋管件等按设计要求安装完毕;施工环境温度不应低于5℃,风力不应大于5级,风速不宜大于5m/s。雨期施工应做好防雨淋会措施,严禁雨天施工。
2、施工工具主要有砂浆搅拌机,手提式搅拌器,垂直运输机械、电动吊篮,手推斗机、电锤、射钉枪以及经纬仪、放线工具水平仪、靠尺、手锤铁锹、壁纸刀、钢卷尺、探针、剪刀、滚刷、灰桶、钳子、木抹子、铁抹子、托来板等专用检测工具和抹来工具。
(三)材料的准备和砂浆的拌制
(1)、保温砂浆的配制
干粉料:水=1:0.65(重量比)。一般按搅拌机的容积,预算出一次可投放的数量,还应根据拌制砂浆时环境温度和基层干温度来确定水灰比。拌制时间:自投料完毕起算比普通砂浆的搅拌时间延长一倍以上,正常5min左右。稠度控制在60m~80m范围内,直至拌均。资料随伴随用。一般在4h内用完,4h内的落地灰在清除杂质硬块后可按1:4(重量比)与机关报料掺和,机械搅拌后可继续使用。
(2)、高层建筑外墙保温抗裂砂浆的配制
按要示确定的配合比,用搅拌机搅拌。搅拌时间不少于3min,配制好的砂浆应在2h内用完,落地灰不可使用。
(四)施工工艺流程
(五)施工操作要点
(1)、基层处理:将墙面上残余的砂浆、杂物清理干净,无油污、蜡、脱模剂、憎水剂、涂料、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。墙面松动、风化部分应剔除干净。
(2)、基层应坚持平整,表面平整度不大于5mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污物应剔除,并应聚合物砂浆找平,聚合物砂浆的配合比为:普通硅酸盐水泥:中细砂:胶:水=1:3:0.3适量(重量比)。
(3)、当基层为加气混凝土砌块墙体时,应首先在墙体表面喷涂界面剂;然后用1:1:6水泥混合砂浆找平,表面扫毛,厚度为8~10mm;再用1:3水泥砂浆抹平压光,厚度为8~10mm。加气混凝土砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙等结合处,宜采用聚合物砂浆抹平,且应加设热镀锌钢丝网或耐碱玻璃纤维网格布予以增强,网材搭接处应平整、连续,搭接宽度不应小于100mm。找平层施工时应做到:增强网应置于找平层内,不得外露,亦不得紧靠基层基层墙体;挂网应平整、绷紧,不得有空鼓、皱褶、翘曲;钢丝网可由锚栓或预埋钢筋固定,固定点布置应合理,间距不应太大;聚合物砂浆与其他找平砂浆结合面应摸成斜面。
当基层为其他材料砌体墙体时,应用1:3水泥砂浆或聚合物砂浆整体找平。
当基层为钢筋混凝土墙体时,如果墙体表面平整度不大于5mm,可不进行找平;否则,应用1:3水泥砂浆或聚合物砂浆整体找平。
(5)、用保温砂外交浆根据保温砂浆的厚度做灰饼冲筋。
(6)、进行底层砂浆的粉刷,用拉毛法,将底层砂浆用扫帚闰成粗糙面,表面平整方式、立面垂直度偏差不大于4mm,待硬功夫化后再抹保温材料。
(7)、保温层施工:应分遍施工,每遍的厚度10mm,粉刷时,应抹平压实,待保持温材料初凝后浇水润湿,以备下遍抹灰。分层抹灰时间间隔一般在24h以上(视天气情况而定),待厚度达到冲筋面时,先用大刮尺刮平,再用铁抹用力压平,墙面、六窗洞口平整度达到标准要求。施工进适当用力,要顺同一个方向涂抹。每层施工结束后浇水养护,夏季每天早晚各一次,冬季每天中午一次,浇水量以粉刷面保护润湿为宜,养护时间表不少于5天。
(8)、外墙水泥砂浆面层施工应在保温层与砂浆初凝后应浇水养护,浇水养护时间以保持粉刷面保持润湿为宜,养护时间不得少于5天。
(六)耐碱玻纤网布的铺设
1耐碱玻纤网布的铺设要求:
⑴涂抹面胶浆前,应先检查聚苯板是否干燥,表面是否平整,并去除板面有害物质、杂质或表面变质部分。
⑵标准网的铺设,用抹子在聚苯板表面均匀涂抹一道厚度为2-3mm的抹面胶浆(面积大于一块网格布范围),立即将玻纤网压入胶浆中,待胶浆干硬至可碰触时,再抹上第二道抹面胶浆,直至全部覆盖玻纤网,使玻纤网处于两道胶浆中的中间位置,抹面胶浆的总厚度为3-5mm。
⑶加强网的铺设同标准网的铺设。
⑷玻纤网的铺设应至上而下,沿外墙一圈一圈铺设。
⑸当遇到洞口时,应在洞口四角处沿45°块标准网,以防止开裂。
(1)铺设玻纤网注意事项:
1、不得在雨中铺设玻纤网;
3、在转角部位,标准网应是连续的,并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于20xxm,加强网顶角应对接布置。
2、对已经完工的部分,应采取适当保护措施,避免雨水的参透和冲刷。
(2)翻包标准网施工步骤:
1、裁剪窄幅标准网,长度有需翻包的墙体部位尺寸而定;
5、将翻包部位的聚苯板的正面和侧面,均涂抹上抹面胶浆,将预先甩出的窄幅标准网沿板厚翻包,并压入抹面胶浆内,当需要铺设加强网时,则应先铺设加强网,再将翻包标准网压在加强网之上。
(七)、质量控制与验收
(1)质量控制
①、严格按照本施工方案施工工工艺流程、施工操作要点配制砂浆以及涂料和保养。
②、材料应在干燥、通风、阴凉的场所贮存,贮存期及条件应按材料要求,原材料进场应放置在专用库房,并堆放整齐,用防雨布按盖表面。
③、保温及配套材料进场要进行验收,并按要求送检。
④、操作人员需进行技术培训并考核合格后方可上岗,操作过程中遵守有关操作规程。
(2)工程验收
外墙、屋面保温工程应按《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)规定和与其配套使用的相关验收规范进行施工质量验收。进场原材料应有产品合格证出厂检验报告,及理亏见证取样送检。
(八)、安全与环保措施
1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
2、高空作业时,应检查脚手架是否牢固,特别是大风及雨后作业。
3、对脚手架不牢固之处和跷头板等及时处理,要铺有足够的宽度,以保证手推车运灰浆时的安全。
4、在架子上工作,式具和材料要旋转稳当,不许随便乱仍。
5、用塔吊上料时,要有专人指挥,遇六级以上大风时暂住作业。6、砂浆机应有专人操作维修、保养、电器设备应绝缘良好并接地。
7、严格控制脚手架施工负载。
8、不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结,不准随意拆除脚手架上的安全设施,如妨碍施工必须经施工负责人批准后,方能拆除妨碍部位。
9、分格线、滴水槽,门窗框、管道、槽盒上残留砂浆及时清理干净。
10、翻拆脚手板,移动吊篮庆防止破坏抹好的墙面,边、角、门窗洞口采取保护措施,其他工程作业进不得污染或损坏墙面。
11、各构造层在保温系统材料凝结前防止水冲、撞击、振动。
12、施工时风大时,必须在有避风设施的条件下进行材料搅拌配制。
13、保温砂浆等材料的包装纺织袋用完后回收,不得随意丢放。
14、施工结束后,及时清理掉落的砂浆,保持做品干净整洁。
(九)高层建筑外墙保温技术交底内容:
(1)采用标准:
1、施工图纸及设计变更;2、《外墙外保温工程技术标准》jgj144-20xx;3、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》jgj158-20xx;4、《外墙外保温建筑构造》皖20xxj113;5、《建筑节能施工质量验收规范》gb50411-20xx。
(2)施工条件:
1、基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204-20xx)和《砌体工程施工质量验收规范》(bg50203-20xx)的要求。
2、施工环境温度不低于5℃,风力不应大于5级,风速不应大于5m/s。严禁雨天施工,雨期施工应做好防雨措施。
(3)施工机具:
1、强制式砂浆搅拌机、手提搅拌器、垂直运输机械、手推车、电钻等。
2、常用抹灰工具及抹灰的专用检查工具、经纬仪、放线工具、水桶、剪子、滚刷、铁锨、手锤、錾子、壁纸刀、托线板、靠尺、钢尺等。
(4)材料配制:
(1)界面砂浆的配制:
粉料:水=1:0.25(重量比),用砂浆搅拌机或手提搅拌器搅拌,搅拌时间不少于5分钟。
(2)胶粉聚苯颗粒的配制:
粉料:水:颗粒=1kg:1kg:1l
先将35kg水倒入砂浆搅拌机内(加入的水量以满足施工和易性为准),倒入一袋(35kg)胶粉料,搅拌5min后加入聚苯颗粒210l,直至搅拌均匀。该胶粉剧本颗粒应随搅随用,且在3h内用完。
(3)抗裂砂浆的配制:
粉料:水=1:0.25(重量比),用砂浆搅拌机或手提搅拌器搅拌,搅拌时间不少于5分钟,搅拌成熟后需静置10分钟后方可使用,且在3h内用完。
(5)施工程序:
(6)施工操作要点:
1、基层处理
1)彻底清除基层墙体表面浮灰、油垢、脱模剂、空鼓及风化物等影响墙面施工的物质。墙体表面凸起物大于或等于10mm时应剔出。
2)各种材料基层墙体均应满涂混凝土界面砂浆。
2、保温层施工
1)胶粉聚苯颗粒保温层施工至少应分两遍,每遍所抹胶粉聚苯颗粒厚度不宜超过20mm,间隔24h。施工温度偏低时,间隔时间可延长。
2)胶粉聚苯颗粒保温施工应自上而下。
3)最后一边胶粉聚苯颗粒施工时应达到贴饼、冲筋的厚度,并用大杠搓平,使墙面平整度达到要求。
4)保温层固化干燥(一般5天)后,方可进行下一道工序。
4、抗裂保护层施工
1)涂料饰面(3层以上)
1.1抹抗裂砂浆压入耐碱网布;
1.1.1将3—4厚抗裂砂浆均匀的抹在保温层上,立即将裁好的耐碱网布用铁沫子压入抗裂砂浆内,耐碱网布之间的搭接不应小于50mm,并不得使用耐碱网布皱褶、空鼓、翘边。
1.1.2门窗洞口四角应预先沿45°方向增贴300x400的附加耐碱网布。
2)面砖饰面(1-2层):
2.1抹抗裂砂浆并固定镀锌钢丝网;
2.1.1保温层固化达到一定强度后,抹第一遍抗裂砂浆2min-4min厚。
2.1.2待抗裂砂浆干燥后达到一定强度后固定热镀锌钢丝网,固定件间距为双向@500,每平方米不得少于4个,钢丝网的搭接宽度应大于40mm,搭接处每隔500mm用塑料膨胀锚栓固好,局部不平部位可用u型卡子压平。
2.1.3钢丝网铺贴完毕经检查合格后抹第二遍抗裂砂浆,厚度控制在3mm—4mm,以钢丝网刚好埋入抗裂砂浆中为宜。抗裂砂浆面层必须平整。
2.1.4抗裂砂浆达到一定强度后应适当喷水养护。
(7)质量检查标准
1、主控项目
1.1本系统使用的所有材料质量和技术性能均应满足有关国家标准、行业标准的要求,应检查出厂合格证或进行复查。
1.2保温层的厚度及构造做法应符合建筑节能设计要求,保温层厚度应均匀,不允许有负偏差。
1.3保温层与基层墙体以及各构造层之间必须粘接牢固,无脱层、空鼓、裂缝。
2、一般项目:
2.1表面平整、洁净、接茬平整,无明显抹纹,线角应顺直、清晰,面层无粉化、起皮、爆灰现象。
2.2首层外墙阳角需安装专用金属网护角,其余各层阴角、阳角以及门窗洞口四角等部位均需用网格布加强。
2.3分隔缝宽度和深度均匀一致,平整光滑,棱角整齐、顺直。
2.4滴水线(槽)流水坡向正确、且顺直。

一键复制