范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
消防工程师技术实务考试时间篇一
2016年注册消防工程师考试大纲沿用2014年版本,下面是百分网小编搜索整理的关于2016年消防工程师《消防安全技术实务》考试大纲,欢迎参考学习,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。
运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。
运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。
运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。
运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,组织策划易燃易爆危险品安全管理的方法与措施。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。
散距离、安全出口宽度等方面存在的`隐患,分析、判断建筑安全出口、疏散走道、避难走道、避难层等设置的合理性。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识电气火灾危险性,分析电气火灾发生的常见原因,组织研究、制定电气防火技术措施、方法与要求。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑防爆安全隐患,分析、判断爆炸危险环境电气防爆措施的正确性,组织研究、制定爆炸危险性厂房、库房防爆技术措施、方法与要求。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术和防爆技术,辨识燃油、燃气锅炉和电力变压器等设施以及采暖、通风与空调系统的火灾爆炸危险性,分析、判断锅炉房、变压器室以及采暖、通风与空调系统防火防爆措施应用的正确性,组织研究、制定建筑设备防火防爆技术措施、方法与要求。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类装修材料和外墙保温材料的燃烧性能,分析、判断建筑装修和外墙保温材料应用方面存在的火灾隐患,组织研究和解决不同建筑物和场所内部装修与外墙保温系统的消防安全技术问题。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织研究、制定消防车道、消防扑救面、消防车作业场地、消防救援窗及屋顶直升机停机坪、消防电梯等消防救援设施的设置技术要求,解决相关技术问题。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识消防给水系统的类型和特点,分析、判断建筑物室内外消防给水方式的合理性,正确计算消防用水量,解决消防给水系统相关技术问题。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统的灭火机理和系统特点,针对不同保护对象,分析、判断建设工程中自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类气体灭火系统的灭火机理和系统特点,针对不同保护对象,分析、判断建设工程中气体灭火系统选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识低倍数、中倍数、高倍数泡沫灭火系统的灭火方式和系统特点,针对不同保护对象,分析、判断泡沫灭火系统选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识干粉灭火系统的灭火方式和系统特点,针对不同保护对象,分析、判断干粉灭火系统选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识火灾自动报警系统的报警方式和系统特点,针对不同建筑和场所,分析和判断系统选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑防烟排烟系统的方式和特点,分析、判断系统选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑消防应急照明和疏散指示标志设置的方式和特点,针对不同建筑和场所,分析、判断消防应急照明和疏散指示标志选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识城市消防安全远程监控系统的方式和特点,分析、判断系统选择和设置的适用性与合理性,组织研究、制定系统设置的技术要求和运行使用要求。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识不同灭火器的种类与特点,针对不同建筑和场所,分析、判断灭火器的选择和配置的适用性与合理性,正确计算和配置建筑灭火器。
根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑消防用电负荷等级和消防电源的供电负荷等级.针对不同的建筑和场所,分析、判断消防供电方式和消防用电负荷等级,组织研究和解决建筑消防供配电技术问题。
消防工程师技术实务考试时间篇二
系统功能性的现场检测包括布线检查、设备设计符合性检查、设备安装检查、设备功能检查等内容。
1、系统布线检查
系统现场功能性检测前应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303的规定和布线要求,采用尺量、观察等方法对现场布线进行全数检验。
2、系统设备设计符合性检查
按照设计文件的要求,核对各系统设备的规格、型号、容量、数量。
3、系统设备安装检查
按照各系统设备检测数量要求抽取相应的系统设备,并按照本章各系统设备安装的相关要求,采用对照图纸、尺量、观察等方法对系统设备的安装进行检查。
4、系统设备功能检查
按照各系统设备检测数量要求抽取相应的系统设备,并按照本章各系统设备调试的相关要求,采用对照设计文件、仪表测量、观察等方法对系统设备的功能进行检查。
消防工程师技术实务考试时间篇三
单项选择题
1.主厂房集中控制室是火力发电厂生产运行管理指挥中心,又是人员比较集中的地方,为保证人员安全疏散,应有()安全出口(当建筑面积小于60m2时可设1个)。
a.两个
b.一个
c.三个
d.可不设置
2.建筑构件允许采用难燃烧材料(难燃烧体),但耐火极限不应低于()。
a.0.5h
b.2h
c.0.75h
d.1h
3.点火油罐区宜采用低倍数或中倍数泡沫灭火系统,其中,单罐容量大于()m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统。
a.200
b.100
c.500
d.300
1.a。本题考查的是安全出口。主厂房集中控制室是火力发电厂生产运行管理指挥中心,又是人员比较集中的地方,为保证人员安全疏散,应有两个安全出口。故本题答案应为a。
2.c。本题考查的是建筑构件的耐火极限。建筑构件允许采用难燃烧材料(难燃烧体),但耐火极限不应低于0.75h。管道井、电缆井、排气道、垃圾道等竖向管井必须独立建造,其井壁应为耐火极限不应低于1.0h的不燃烧体。
3.a。本题考查的是灭火系统的设计。点火油罐区宜采用低倍数或中倍数泡沫灭火系统,其中,单罐容量大于200m3的'油罐应采用固定式泡沫灭火系统,单罐容量小于200m3的油罐可采用移动式泡沫灭火系统。故本题答案应为a。
单项选择题
1.( )排烟方式适用于单管双向交通或交通量大、阻塞发生率较高的单向交通隧道。
a.纵向排烟
b.横向排烟
c.复合排烟
d.重点排烟
2.城市交通隧道内灭火器设置按( )考虑。
a.轻危险级
b.中危险级
c.严重危险级
d.仓库火灾危险级
3.高速公路隧道应设置不问断照明供电系统。长度大于1000m的其他交通隧道应设置应急照明系统,并保证照明中断时间不超过( )s。
a.0.3
b.0.5
c.1.0
d.1.5
参考答案
1.b。横向(半横向)排烟方式适用于单管双向交通或交通量大、阻塞发生率较高的单向交通隧道。故本题答案选b。
2.b。隧道内灭火器设置按中危险级考虑。故本题答案选b。
3.a。高速公路隧道应设置不问断照明供电系统。长度大于1000m的其他交通隧道应设置应急照明系统。应急照明应采用双电源双回路供电方式,并保证照明中断时间不超过0.3s。故本题答案选a。
消防工程师技术实务考试时间篇四
2017年一级消防工程师考试时间为11月11、12日,为了帮助大家备考,今天小编特意为大家编辑整理了2017消防工程师教材技术实务考点,希望对大家有所帮助。
为确保消防设施施工安装质量,消防设施安装调试、技术检测应由具有相应等级资质的施工单位、消防技术服务机构承担。施工单位按照消防设计文件编写施工方案,以指导施工安装、控制施工质量。
1.经批准的消防设计文件以及其他技术资料齐全。
2.设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求。
3.各类消防设施的设备、组件以及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。
4.经检查,与专业施工相关的基础、预埋件和预留空洞等符合设计要求。
5.施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求。
消防设计文件包括消防设施设计施工图(平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等)图纸以及设计说明等;其他技术资料主要包括消防设施产品明细表、主要组件安装使用说明书及施工技术要求,各类消防设施的设备、组件以及材料等符合市场准入制度的有效证明文件和产品出厂合格证书,工程质量管理、检验制度等。
1.对到场的各类消防设施的设备、组件以及材料进行现场检查,经检查合格后方可用于施工。
2.各工序按照施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后进行检查,经检查合格后方可进入下一道工序。
3.相关各专业工种之间交接时,进行检验认可,经监理工程师签证后,方可进行下一道工序。
4.消防设施安装完毕,施工单位按照相关专业调试规定进行调试。
5.调试结束后,施工单位向建设单位提供质量控制资料和各类消防设施施工过程质量检查记录。
6.监理工程师组织施工单位人员对消防设施施工过程进行质量检查;施工过程质量检查记录按照各消防设施施工及验收规范的要求填写。
7.施工过程质量控制资料按照相关消防设施施工及验收规范的要求填写、整理。
1.更换相关消防设施的设备、组件以及材料,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收。
2.返修处理,能够满足相关标准规定和使用要求的,按照经批准的处理技术方案和协议文件,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收。
3.返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的,经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收,仍然不符合要求的,判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格。
4.未经现场检查合格的消防设施的设备、组件以及材料,不得用于施工安装;消防设施未经竣工验收合格的,其建设工程不得投入使用。
规范、统一的消防控制室管理和消防设施操作监控,是建筑火灾发生时能够及时发现火灾、确认火灾,准确报警并启动应急预案,有效组织初期火灾扑救,引导人员安全疏散的根本保证。
1.实行每日24h专人值班制度,每班不少于2人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。
2.消防设施日常维护管理符合国家标准《建筑消防设施的维护管理》gb 25201的相关规定。
3.确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态。
4.确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜控制装置处于自动控制位置(或者通电状态)。
火灾发生时,消防控制室的值班人员按照下列应急程序处置火灾:
1.接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾。
2.火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警;报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。
3.值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人。
消防控制室内的图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制设备,其功能既相互独立,又互相关联,准确把控其功能是充分发挥消防控制室监控与管理作用的关键。
1.消防控制室图形显示装置
(1)能够显示前述电子资料内容以及符合规定的消防安全管理信息。
(2)能够用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况。
(3)能够显示消防系统及设备的名称、位置和消防控制器、消防联动控制设备(含消防电话、消防应急广播、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源等控制装置)的动态信息。
(4)有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时,具有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的.建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输人信号所在的位置和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息。
(5)10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内能够显示其他输入信号的状态信息。
(6)能够显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。
2.火灾报警控制器
火灾报警控制器能够显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息,能够控制火灾声光警报器启动和停止。
3.消防联动控制设备
消防联动控制设备能够将各类消防设施及其设备的状态信息传输到图形显示装置;能够控制和显示各类消防设施的电源工作状态、各类设备及其组件的启、停等运行状态和故障状态,显示具有控制功能、信号反馈功能的阀门、监控装置的正常工作状态和动作状态,能够控制具有自动控制、远程控制功能的消防设备的启、停,并接收其反馈信号。
消防工程师技术实务考试时间篇五
消防工程师考试 时间是2017年11月11、12日,考生们开始备考了吗?就跟随百分网小编一起去了解下吧,想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
消防年检:很多时候又被称为消防设施检测,根据《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第三项规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。
消防维保:是消防系统发挥正常功能的前提保障,依照国家《火灾自动系统施工及验收规范》《自动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化,使整个始终处于良好的运行状态。
从上面的定义可以判断出来,消防年检也就是消防设施检测是针对你的消防设施进行检测,检测主体必须政府委托并且有相关技术和相关资质的服务机构,这些机构多数是指和中泰恒基一样具有相关资质的消防公司!
而消防维保,可以看出来,只要是有技术实力就可以做的,只要能针对相关的消防设施进行检测维护维修就可以的!
不得不提的一点,消防年检也就是消防设施检测公司是可以同时做消防维保和消防年检的,但是消防维保公司并不一定具备消防年检或者消防设施检测的!
消防检测公司可以做消防维保,消防维保公司不一定可以做消防检测!
所以需要做消防维保和消防年检消防设施检测的公司,在做这两个事项的时候,可以选择相仿检测公司进行消防维保和消防年检。好处其实每人都可以看到的,因为是消防检测公司做的'消防维保,所以消防检测时候,对于是否合格是很清楚的。如果找了两家公司分别做消防检测和消防维保,那么在做消防检测的时候,如果出现不合格的问题时,就需要再次联系消防维保公司进行再一次的施工或者维护。
消防安全技术实务第四篇其他建筑、场所防火章节重点及试题测试
章节重点
1、汽车库、修车库的分类
2、汽车库、修车库的火灾危险性
3、汽车库、修车库的防火设计要求
总平面布局
防火分隔
安全疏散
消防设施
总结:本章主要讲述汽车库、修车库防火的相关知识。重点在于汽车库、修车库平面布局和消防设施的配置。
本章试题测试
修车库每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于()m2,当修车部位与相邻使用有机溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000m2。(单项选择题)
a.500
b.1000
c.2000
d.3000
【答案】c
【解析】修车库每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2,当修车部位与相邻使用有机溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000m2。所以,根据题意,正确答案为c。
汽车库是用于停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建筑物,其按照停车方式的机械化程度可分为()。(多项选择题)
a.机械式立体汽车库
b.半机械式汽车库
c.复式汽车库
d.自动入库汽车库
e.普通车道式汽车库
【答案】a、c、e
【解析】汽车库按照停车方式的机械化程度可分为机械式立体汽车库、复式汽车库、普通车道式汽车库。所以,正确答案为a、c、e。
章节重点
1、人民防空工程分类
2、火灾危险性及特点
3、人民防空工程的建筑防火设计要求
总平面布局和平面布局
防火分隔措施
安全疏散设施
消防设施配置
总结:本章主要介绍人民防空工程防火的相关内容。重点在于人民防空工程的防火设计要求。
本章测试试题
人防工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下()及以下层,并应划分为独立的防火分区,其疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。(单项选择题)
a.一层
b.二层
c.三层
d.四层
【答案】b
【解析】人防工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下层,并应划分为独立的防火分区,其疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。所以,正确答案为b。
人防工程中图书、资料、档案等特藏库房,重要通信机房和电子计算机机房,变配电室和其他特殊重要的设备房间可设置()。(多项选择题)
a.自动喷水灭火系统
b.二氧化碳灭火系统
c.七氟丙烷灭火系统
d.细水雾灭火系统
e.泡沫灭火系统
【答案】b、c、d
【解析】人防工程中图书、资料、档案等特藏库房,重要通信机房和电子计算机机房,变配电室和其他特殊重要的设备房间应设置气体灭火系统或细水雾灭火系统,也就是说,灭火后不能损坏重要的物件,故含水量大的灭火系统均不能使用,结合选项,b、c、d符合题意。

一键复制