在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
复合岩棉保温板外墙保温用岩棉板外墙保温岩棉复合板施工工艺篇一
1、水泥:强度等级42.5普通硅酸盐水泥,其技术性能应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(gb175—1999)的规定。
2、中砂:细度模数应符合现行国家行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(jgj52—927)的规定,筛除大于2.5㎜颗粒,含泥量少于3%。
3、界面处理剂:重量强度等级42.5水泥:中砂:界面剂按1:1:1重量比,搅拌成均匀浆状。
4、胶粉料、聚苯颗粒、聚苯颗粒保温浆料、抗裂砂浆、玻纤网格布、金属六角网应满足性能要求。
1、强制式砂浆搅拌机、垂直运输机械、水平运输车、射钉枪等。
2、常用抹灰工具及抹灰的`专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪子、滚刷、铁锨、扫帚、手锤、錾字、劈纸刀、托线尺、靠尺、探针、钢尺等。
3、吊篮或专用保温施工脚手架。
5、先粉大面积外墙,后粉护角(用抗渗砂浆或保温砂浆);
6、伸缩缝的设置,每层一道互相通圈(塑料条)高度间隔不大于3m。
用防水硅胶);
8、塑料条用硅胶粘上去(硅胶本身防水)钢丝网不需断开铺。
1、基层处理—套方、做灰饼—界面剂打底层—20㎜厚保温砂浆(分两次抹)—电锤钻孔(10#钻头孔深要大于钉子10㎜,钻头长度一般为10㎝)—铺设钢丝网—抹12㎜~15㎜抗裂砂浆—验收、浇水养护。
2、基层处理
(2)、对墙体用2m靠尺检查,最大偏差值不大于4㎜,超过部分剔凿或用1:3水泥修平整。
3、套方、找规矩做灰饼灰饼做同基层处理,灰饼厚度根据保温层厚度而定,在粉保温砂浆前阳角处均用1:3水泥砂浆做护角,再抹保温保温砂浆(也可以先粉大面保温砂浆后粉窗、门边用搞渗砂浆或非门1:3水泥砂浆粉)。
3、确定好施工厚度,抹2㎜~2.5㎜厚的界面剂,随及粉保温砂浆,(如厚度超过20㎜保温层时,抹第一遍保温砂浆应由下而上涂抹,操作工人要手腕用力、压实),待材料达到终凝时,即保温砂浆层达到凝固时(约24小时左右),可抹第二遍保温砂浆(按第一遍抹法)。待第二遍保温砂浆达到七成干时,用抹子压实搓平后,用刮尺按标筋刮面,不平处补保温砂浆直至平整为止。
4、根据环境季节温度做好保温层的养护,待保温层终凝24小时左右再浇水湿润。保持表面不出现发白现象,夏天上午两次8点、11点浇水湿润,下午两次1点、4点浇水湿润。对走道等易被碰撞的部位,应放置临时防护栏等来保护保温层。
4、按原先的孔距安装保温钉并与钢丝网固定。
3、防裂砂浆面层根据环境季节温度做好养护,材料终凝后浇水养护,夏天浇水养护不得少于上午两次,下午两次,浇水养护间隔不得大于4小时。
1、弹分格线,提前完成1天淋水湿润;
2、贴砖前检查抗裂砂浆是否压实,不得有漏网、麻面、空鼓等现象;
3、贴砖前应选砖、试铺,应采用水泥胶粘料,其配合比宜为水泥:胶粘剂:砂=1:1:1重量比,当施工温度差异大时,可适当调整配合比。水泥胶粘料的配置严禁加水。
4、铺贴面砖后,应及时清理墙面、勾缝,缝的宽度和深度应符合设计及规范要求。
5、清洁墙面、拉拔试验、验收。
复合岩棉保温板外墙保温用岩棉板外墙保温岩棉复合板施工工艺篇二
1、基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装导位。外墙上的消防梯、落水管、各种进户管线等外墙上的各种预埋件已安装完毕。
2、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24h内建议不得低于5摄氏度(低于5摄用甲酸钙防冻措施)。
3、为保证施工质量,施工面应避免长时间阳光直射,应保证系统施工的连续性。
4、雨天施工应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面,有脚架带网布为宜。
5、墙体系统在施工过程中所采取的保护措施,应带防水、密封等长久保护,按设计要求施工完毕后方可拆除。
1、墙体工程质量检查验收
(2)表面强度达到0,5mpa:
(3)平整度和垂直度要求:2米靠尺检查,差距控制在4mm以内;
f、水电准备:依据需求配送电源及相关的水源,水质应符合用水标准:
g、工具的准备:施工前的工具准备到位,工具的完好性与设备的调试;
h、人员的培训:重点在于产品、工艺、施工步骤、注意事项及安全须知、安全措施及文明施工等方面。
2、施工气候条件
施工条件:本系统的施工24小时内,环境温度应在5-35摄氏度之间,严禁在大风、大雨以及阳光直射下施工。否则需采取防护措施。
1、基层面检查
(1)干燥度检查:基层面和找平层砂浆干燥程度、潮湿程度、固化程度。
(2)干净度检查:基层面的油污、灰尘、疏松物等影响粘结效果的异物。
(3)表面强度检查:基层面砂浆的表面强度、裂缝、砂眼、空鼓等检查,钻机钻检查强度和起砂情况。
(4)平整度和垂直度检查。
2、基层面处理
(1)驱除浮尘、疏松物、表面凸起物≥10nm应铲平。
(2)钢制轻打磨:驱除油污。
(3)墙面修整处理:修补提高平整和垂直度,提高表面强度,从顶层到底层地面弹厚度控制线,如顶层和底层垂直度出现差异,此时必须用1:2.5水泥砂浆找平。并且用2m的靠尺或水平仪检测平整度,要求差距控制在4mm范围内。
(4)基墙为混凝土,空心砌块、粘土砖等,基材无油污、无灰尘及其他松软附着物,基材表面过于干燥或表面温度超过35摄氏度,应在施工前一天用水淋湿。
(5)如果基面过度凹凸,应提前补平,以保证保温浆料层厚度均匀。
(6)外墙致密基材及松软墙体,必须用界面剂糙化处理。
1、吊垂直线:从顶层到底层地面吊垂直线,预留出保温层和外饰面砖层的厚度,弹好控制线,再做护角。
2、弹好控制线、作好阳角护角后。如果顶层和底层不垂直,平整度(厚度)相差较大时,必须用1:2.5的水泥砂浆找平,养护后再作保温。
3、打点、冲筋:用配制搅拌好的保温浆料直接做成直径为30mm、厚度为40㎜的灰饼冲筋,达到找平标准。
4、聚合物外墙外保温面砖饰面系统的施工工艺如下:
界面砂浆+中空微珠保温砂浆十抗裂砂浆+网格布十锚固件+抗裂砂浆。
1、界面砂浆
(1)搅拌:
(2)施工要点:
2、保温砂浆搅拌及施工:
(1)搅拌:
b、搅拌5-6分钟,用手握成团,浆料柔糍无松散现象即可施工;
(2)施工要点:
(3)注意事项:
a、现场混料搅拌时,保温砂浆必须整包或整包的倍数进行加水搅拌,严禁将单一包装的保温砂浆分批搅拌。确保保温砂浆的水灰比例。
b、由于保温砂浆在搬运过程中可能会造成颗粒分层,因此若对保温砂浆进行抽样检验时,应该对单一包装的保温砂浆进行充分混合均匀的工作,之后方可抽样进行测试。
复合岩棉保温板外墙保温用岩棉板外墙保温岩棉复合板施工工艺篇三
2、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪子、滚刷、铁锨、扫帚、手锤、錾字、劈纸刀、托线尺、靠尺、探针、钢尺等。
3、吊篮或专用保温施工脚手架。
1、施工前应清除基层表面的灰尘、油污、碎屑、螺栓眼处理等,并冲水试验无渗漏后进行喷浆,混凝土墙采用界面剂厚度为2㎜—2.5㎜。
2、孔洞应修平整,基层应达到一般抹灰基层标准;
3、外墙窗边、门边用抗渗砂浆(或水泥砂浆)粉;
4、钢丝网铺到窗边、门边30㎜—50㎜;
复合岩棉保温板外墙保温用岩棉板外墙保温岩棉复合板施工工艺篇四
1、主体工程要求通过中检,基端应达到平整、阴阳角方正平直。
2、外墙和门窗要求安装完毕并调整妥当,主体已验收合格,墙面抹灰应达到标准。
2、粘结聚苯板的胶浆及锚钉。(以上材料在进场的同时提供产品检验报告)
保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量标等。
基面处理搅拌保温板粘结砂浆粘结聚苯板安装固定锚栓打磨粘贴耐碱网格布抹保温板罩面加固砂浆涂抹柔性耐水腻子。
(一)基面处理
1、基层墙面应清洁、干燥、平整并无松散的砂浆和杂物,门窗框架应安装到位。
2、在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙体表面温度不得低于5℃、施工应避免直接雨淋。
(二)搅拌保温板粘结砂浆及粘贴保温板。
1、将保温板粘结砂浆在室温下净水混合。每袋干粉需用水6.5-7.5公升,用人工或搅拌机进行搅拌,直至均匀没有块状为止,静5分钟再搅拌一次便可使用。
2、用量:根据基层平整程度,确定聚苯板的种类以及粘贴方法,搅拌好的保温粘结砂浆应在2小时之内用完。
3、点框法:在保温板周边涂抹保温板粘结砂浆宽约60,中间部位均匀布点,点框面积与保温板面积之比不得小于50%,板边口上方中间的位置留5cm不抹砂浆,作为排气口。
4、将保温板粘结砂浆涂抹在保温板之后,应迅速将保温板贴在墙上(注意:保温板粘结砂浆涂抹在保温板表面后,若在空气中暴露时间过长,粘结剂表面易形成一层薄薄的结皮而影响粘结强度)。用水平靠尺压平操作以保证平整度和粘贴牢固。板与板之间要挤紧,板间不留间隙,接缝处不得涂抹保温板粘结砂浆,每贴完一块应及时清除可能挤出的保温板粘结砂浆,若因聚苯板面不方正或裁切不直形成缝隙,应用保温板条塞入并打磨平。建议:保温板的粘贴应自下而上,并沿水平槽向粘贴以保证连续结合,而且上下两排保温板竖向错缝应为1/2板长。
在墙拐角处应先排好尺寸并裁切好保温板,使其粘贴时垂直交错连接,以保证拐角处顺直且垂直。
凡在贴粘在保温板侧边外露处(如门窗口、外墙四周、阳台等处),都应做网格布翻包处理。
(三)安装固定锚栓
待保温板粘贴牢固,正常情况下可在24小时后安装固定锚栓,按设计要求的位置用冲击钻钻孔,锚固深度为基层内约25mm,钻孔深度约110mm(用80mm的保温板)(不能钻伤钢筋)。
在门窗洞口、阳角、孔洞边缘处所粘巾的保温板应沿水平、垂直方向增加固定锚栓,其间距不大于30mm,距基层边缘不小于60mm。
用锤子将固定锚栓及膨胀钉敲入,锚栓和膨胀钉的顶部应与保温板表面平齐或略敲入一些,以保证膨胀钉尾部进一步膨胀与基层充分锚固。
(四)打磨
对于保温板接缝不平处可用衬有平整物的粗砂纸打磨进行平整处理,打磨动作应为轻柔的圆周运动,不可沿着保温板接缝平行的方向打磨。
可用刷子或压缩空气将由于打磨操作所产生的碎屑及其它粉尘清理干净。
(五)保温板罩面加固砂浆的施工和粘贴网格布
在使用过程中,不得掺入水泥、沙子及其它材料,也绝对不能二次加水,也不能用抹子沾水施工。有苯板的地方,必须有网格布。
搅拌方法与粘贴砂浆相同
铺埋贴网格布
网格布的铺设应自上而下,沿垂直及水平方向绷直绷平,并将弯曲的一面朝里,用抹平抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴底层保温板罩面加固砂浆。网格布不应皱褶、空鼓、翘边。
门窗洞口外侧周边各加一层300mmx200mm的45度斜向网格布进行加强,并将大面积铺设的网格布沿门窗转有拐进粘贴。
对于窗口、门口及其它洞口四周的保温板端头应用网格布和保温板罩面加固砂浆将其包住并抹平。
在墙拐角处、阴阳角处,应从每边双向包转且相互搭接宽不小于规定标准。
主要是一层2.4米范围为重点保护对象,由于此高度为人们所能触及到的部位,因此容易被撞击而损坏,认真进行保护避免重物硬物撞击以破坏表面层,因此一般安排最后粘贴此部位。
1、不得碰撞、损坏塑钢窗及已施工完成型的外墙保温层。
2、窗上残留的聚合物砂浆及时清理。
1、聚苯板必须符合密度导热系数0.041w/mk等符合各项指标:粘结材料、耐碱玻纤网格布、水泥、特种砂必须符合要求且有产品检测报告,符合建设厅外保温施工技术操作规程中的标准。
2、施工人员要挑选有经验的工人师傅对新工人进行必须有的技术培训,由专人严格按配比现配现拌进行现场聚合物砂浆配置搅拌。
3、质量管理
(1)设施工员和质检员跟踪监督指导。
(2)施工前认真进行口头和书面技术文字交底,关键部位和工序认真讲解清楚,现场做试范。
(3)每道工序之间要认真检查质量,确认后进行下步工序,不合格进行返修,确保工程质量。
1、严格按标准安排安全工作建立安全生产管理机构,设有专业安全员在现场巡查监督安全生产。
2、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,严禁向下抛物。
3、服从安全检查和管理,随时检查脚手架的安全状态。
4、各工种施工前进行安全教育及安全操作技术交底,认真执行安全操作规程。
5、现场使用的手提式电动工具,必须设置漏电保护器。听从安全员及相关人员的指挥和管理。
1、进场材料由乙方妥善保管使用,必须堆放整齐。
2、爱护施工现场的设备,每天打扫现场,无垃圾、无污物,保持卫生。
复合岩棉保温板外墙保温用岩棉板外墙保温岩棉复合板施工工艺篇五
㈠材料
1、水泥:榴园水泥p032.5。
2、砂、中砂:使用前应过5mm孔径筛子。
3、fgxt保温砂浆
㈡施工准备
1、必须经建设监理、设计、质监等单位进行主体验收合格后方可进行抹灰。
2、大面积施工前应先做好样板间、经验收合格后再进行全面抹灰。
1、粉刷厚度及施工流程:界面处理剂1-2mm-保温材料20mm-耐碱抗裂网格布-耐水抗裂砂浆照面3-5mm弹性腻子弹性底漆弹性涂料(或粘贴瓷砖)。
2、施工准备:清除墙面浮灰,油污、堵塞孔洞,安装好预埋件等。按粉刷厚度要求做好塌饼,阳角部位做好水泥砂浆护角。
3、拌料:拌合比例(料:水重量比—)保温砂浆:胶粉料:聚苯颗粒=1袋:加水量18-22㎏;耐水抗裂砂浆:1:0.28-0.33,拌合后的材料有效使用期4小时。
4、施工:涂抹界面剂15-30分钟,应开始粉刷保温砂浆,保温砂浆应全面进行,第一遍粉刷8-10mm(反复抹压几次)表面稍干后粉刷第二遍或第三遍,至设计要求厚度,每遍厚度均不超过10mm为宜,粉刷时阴阳角部位要抹压实待节能保温砂浆表面稍干后可用刮杆刮表面,然后压实赶光。
5、罩面施工:待节能保温砂浆干固后(一般5-10天),可进行罩面施工,施工顺序一般先上部后下部,施工时先将拌好的罩面料在保温砂浆面上粉刷2-3mm厚反复抹压几次,随即压上网格布,之后连续在粉刷3-5mm厚,时间间隔大于10分钟为宜。
1、所用材料品种、质量必须符合设计要求,在抹灰层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓、开裂等缺陷。
2、表面光滑、洁净,接搓平整,线角顺垂清晰。
3、分格条、滴水线宽度、深度均匀一致。
①在操作前必须检查操作环境是否符合要求。
②在同一垂直面,上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须戴好安全帽。
③外墙抹灰施工前必检查脚手架稳定性,不得出现空头脚。
④注意用电安全,工人不得随意乱拉电线。

一键复制